文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈某小区室外给排水设计

浅谈某小区室外给排水设计

浅谈某小区室外给排水设计
浅谈某小区室外给排水设计

浅谈某小区室外给排水设计

摘要:本文介绍了某小区室外给水排水系统设计中的给水供水方式、排水的排水方式,给排水管道管材的选用及其它事项。

关键词:市政管道;hdpe管;重力流;管材

一、工程概况

该小区位于锡市开发区南段,东有植物园,北有蒙元文化苑、西有学校、医院,小区内环境优美。整个小区南侧、北侧、西侧皆临市政道路。整个小区共有27幢楼房,含住宅楼,商业楼、商住楼,有低层建筑、多层建筑、高层建筑,总占地面积16.77万平方米,总建筑面积为42.35万平方米。小区内环境优美,且整个小区地下为地库。整个小区的设计体现了舒适、休闲、高雅的现代理念。为了配合小区的优雅生活环境,给排水外网设计也应做到合理化,经济适用。

小区给排水的设计既要与大市政给排水管衔接好,又要与建筑单体进户管衔接好,还要处理好一期和二期工程的设计深度。可参考的设计规范有《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《居住小区给水排水设计规范》、《城市工程管线综合规划规范》等,在设计中要准确运用规范,知道其适用条件。

二、给水管道设计

1、供水方式。

根据小区内建筑群的布局,确定室外生活给水及消防给水的供水

方式。本小区内多层主要分布在小区东南侧,高层(18层)分布在小区东侧,高层(26层)分布在小区北侧。根据甲方要求消防水水池布置在小区东侧中间位置。小区建筑物内的生活给水采用下行上给的供水方式,系统分区:j1区: -f2至2f 共4层,由市政管网直接供给,设计秒流量为2.2l/s;j2区: 3f至10f共8层,由低区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s。; j3区:11f至18f 共8层,由中区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s; j3区:19f至26f共8层,由高区变频供水装置供水,设计秒流量为3.89l/s。二次加压给水系统采用变频调速恒压供水装置供水,其供水流量不小于设计秒流量。生活调节水箱及变频加压泵组位于社区配套用房的地下室内。二次供水消毒:二次加压给水的生活水箱设有外置式自洁式消毒器,对二次供水进行消毒。本小区为住宅小区,按区域集中的消防系统进行设计。室内采用临时高压消火栓消防给水系统。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下消防水泵房内,一用一备,互为备用。

2、管材及附件选用。

室外生活给水管材采用内衬水泥砂浆的球墨给水铸铁管(1层至10层,p=1.0mpa;11层至26层,p=1.65mpa),橡胶圈接口,管件、阀门的公称压力同管道。给水管道及其附件在运输和装卸过程中轻装、轻卸,并有防撞措施,严禁受震或碰撞,施工前须做外观检查;必要时进行性能试验,检查后方可使用。所选管材、管件、阀门均

必须符合国家标准的要求,并具有出厂合格证。

消防管道管材采用焊接钢管,管道内外刷防锈漆两遍做防腐处理。消火栓设有自动泄水装置,当内置出水阀关闭时自动泄空消火栓内留存的积水,以防消火栓冻裂。另外在小区明显位置设置室外消防安全橱窗,内容主要以小区的消防安全规定、防灭火知识、火灾警示录为主,并设置消防工具箱,放置mfzl-4型号灭火器4个。

三、排水管道设计

由于本市雨、污水体制都比较健全,同时为了减小城市污水厂的处理负荷,使得污水充分处理后排放,以保证城市的良好环境,排水高峰时污水不污染城市水体,本小区采用雨污分流制。根据小区内竖向布置图为南高北低、东高西低,小区内污水将排入小区北侧和西侧的市政污水管网,经上海路dn800的截留干管流入污水处理厂,进行集中处理;小区内雨水将排入小区北侧和西侧的市政雨水管网,经上海路dn1200的截留干管最终排走。

1、污水排水方式。室内的污水及废水合流,污水经出户管流入小区污水支管内,经化粪池或隔油池处理再经小区污水干管排入市政污水干。小区内污水支管、干管及主干管都采用重力流排水。

2、污水管材及化粪池的选择。本设计污水管道材料采用高密度聚乙烯(hdpe)双壁波纹管(sn8 gb/t19472-1-2004),管道接口采用胶圈接口。管道基础采用砂石基础,管下为150-200mm中粗砂,遇其他特殊土壤时现场决定。

某住宅给排水施工方案

某住宅给排水施工方案 工程概况 1.1给排水设计概况 本工程地下二层、地上二十八层,属一类高层建筑,地下二层战时为人员掩蔽所人防,平时为人员活动室;地下一层为设备层及家庭活动室;一层至顶层为住宅。其中包括生活给水系统、生活热水系统、中水系统、雨水系统、排水系统、消防给水系统的预埋管、穿带线、穿墙套管工程等。 1.1.1给水系统: 住宅部分生活给水分为高、中、低区三个系统:低区为一至九层,中区为十至十八层,高区为十九层至顶层(各区最低两层冷水支管设减压阀,以保证入户管水压不大于0.35MPa)。分别由设在小区生活泵房内的高、中、低区生活给水变频泵供给。地下人防给水直接由市政管网供给。 1.1.2生活热水系统: 生活热水由设在室外的换热站集中供给,生活热水供水温度为60℃。采用同程式干立管循环热水供应系统。热水系统分区同给水。 1.1.3中水系统: 本工程冲厕采用市政中水(压力0.15MPa)加压后供给。中水系统分区同给水。本工程不设中水回收及中水处理设施,各用水点排水经化粪池处理后直接排入市政污水管。 1.1.4生活排水系统 污水排放分为三个系统,地下一层为一个系统,污水排至集水坑,再由潜污泵提升排至室外污水井;首层污水单独排至室外。二层以上污水直接排至室外。排至室外的污水经化粪池处理后,排至市政的污水干线。

消防电梯排水至集水坑,由潜污泵提升后排至室外。 1.1.5雨水系统 屋面雨水设计重现期按2年考虑,采用内排式方式,在一层或地下一层汇合后排至室外。 1.1.6消防系统 本工程分别从小区西侧望京外环路及小区东侧朝科开发一号路各引入一根DN100市政上水管,在小区内呈环状布置,并沿环状管网在适当位置设室外消火栓。 1.1.7管材、接口与防腐

建筑工程室外给排水管网设计分析 张丹阳

建筑工程室外给排水管网设计分析张丹阳 发表时间:2019-01-25T10:00:45.780Z 来源:《建筑细部》2018年第14期作者:张丹阳 [导读] 室外给排水管网的设计是较为复杂的系统工作,需要将过往经验和主观实际情况相结合,争取设计出更完善的管网系统。广东中山建筑设计院股份有限公司广东中山 528403 摘要:给排水工程是建筑工程中必不可少的环节。室外给排水管网要依据设计规范、消防规范、建筑工程规范等相关规范,结合工程地理环境、气候特点等进行设计。本文将结合某小区管网设计对室外给排水管网设计中需要注意的一些问题展开讨论。 关键词:室外给排水;管网设计;问题分析 近年来,随着城市房价不断攀上新高,各大城市的新建住宅建设速度也越来越快,同时城市中大批老旧的小区也不断进行翻新工程。这些新建或改建的小区由于类型多样,特点不同,因此在给排水管网设计时不能按照固有经验一概而论。本文将结合某住宅小区较为规范的给排水管网设计图进行分析,讨论给排水管网的设计过程。 1.住宅小区生活给水系统设计 住宅小区的用水主要以生活用水为主。由于我国城市化发展迅速,城市人口密度日趋增加,加之大部分人生活规律比较接近,导致了住宅小区用水高峰期主要集中在早餐、中餐、晚餐左右的时间段,给市政管网供水带来了巨大的压力。目前,我国住宅小区主要的给水系统有三种[1]。 (1)直接供水 该方法适用于市政管网水压较充足时,主要服务用水量较少且楼层较低的住户。但是对楼层较高且用水量较大的住户而言,市政管网直接供水的水压不足,在用水高峰期容易出现无水可用的情况。因此现在新建的高层住宅小区已经很少采用这种供水方式。(2)加压供水 加压供水适用于市政管网无法满足住宅小区居民用水需求,或住宅小区为利用市政管网增设一套管网系统效益较低时使用。(3)直接供水+分层加压供水 该供水系统综合了上述两种供水模式。住宅小区中较低的楼层可以采用直接供水,而较高楼层设置泵站二次加压供水。虽然这样的供水系统建设初期投入的成本较高,但是之后的运行费用相对比较低廉,对市政管网利用也比较高效,是现在新建的住宅小区常用的供水系统(如图1)。 结合上面两式对qg(计算管段的设计秒流量,单位m3/s)进行计算。 qg=0.2UNg 适当简化该住宅小区中的给水管网设计图(图2-1),并对管网中各个管段进行编号(图2-2),计算结果如表1

浅谈建筑给排水设计及施工 毕业论文

毕业论文浅谈建筑给排水设计及施工 系别:建筑设备系 专业班级:供热091 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:2012 年6 月10日

随着我国市场经济体制的不断完善,建筑行业作为国民经济发展的重要基础设施正日益发挥着极其重要的作用。给排水工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅给排水工程,直接关系到居住人的切身利益,因此,建筑给排水工程的设计和施工质量日益受到各方面的重视;现场文明施工和安全管理也被人们纳入了重点。 【关键词】建筑;给排水;设计;施工质量;文明施工;安全管理

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) (一)建筑工程概况 (2) (二)给排水、暖通工程设计概况 (2) 1、施工概况 (2) 2、给水系统 (2) 3、排水系统 (3) 4、采暖系统 (3) 三、施工组织部署 (4) (一)技术准备 (4) (二)施工现场的准备 (4) (三)劳动力的组织安排 (4) (四)物资组织安排 (4) (五)施工部署 (5) 四、主要项目施工方法及技术质量要求 (5) (一)、预留、预埋 (5) (二)、管道支架制作、安装 (5) (三)、给水管道安装 (7) (四)、排水管道安装 (9) (五)、采暖管道安装 (11) (七)、设备安装 (13) 五、施工技术保证措施 (15) 六、施工质量保证措施 (15) 七、安全、节能、环保及文明施工措施 (16) 八、降低成本及成品保护措施 (17) 九、参考文献 (18) 十、谢辞.......................................................................................................................... - 34 -

浅谈我国住宅小区建筑给排水设计应用与研究

浅谈我国住宅小区建筑给排水设计应用与研究 发表时间:2019-06-25T10:58:39.773Z 来源:《建筑细部》2018年第24期作者:谢展华 [导读] 其系统设计的合理性,在居民入住后的装修、日常使用与维护上都会产生重要的影响。 广州粤泰集团股份有限公司 摘要:我国国民经济的快速的发展,人们在购买住宅时,不但关注住宅的楼层、面积、平面布置及周围环境等因素,同时还将更多的注意力放在了住宅设施上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计的合理性,在居民入住后的装修、日常使用与维护上都会产生重要的影响。 关键词:住宅小区;给水设计;排水设计前言住宅 生活小区的开发不断增加,小区室外排水工程设计显得比较重要,仅靠小区规划平面图和各栋楼房的建筑给排水施工图是远远不足的。排水系统设计应综合考虑下列因素:①与邻近区域内的污水和污泥处理相协调;②综合考虑污水和污泥的利用和处理;③与邻近区域内的给水系统、洪水和雨水排除系统相协调;④考虑接纳工业废水并进行集中处理的可能性;⑤适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 1 给水设计 1.1 室内外给水管的选材目前从节能、环保的方面考虑,已不提倡使用金属管,取而代之的是各种各样的非金属管材。 在给水管的选材上,应该杜绝使用PVC 系列的管材,PVC 主要成分是聚氯乙烯,而聚氯乙烯塑料本来就被禁止使用于食品的包装。聚氯乙烯管的加工过程中,需要使用一些添加剂作为材料的改性,如果长期使用PVC 作为给水管,就会不可避免地对人体健康产生危害。因此,应当禁止使用PVC 系列的管材作为住宅的给水管,而其它的PP- R(增强聚丙烯)、PE(聚乙烯)球墨铸铁管、钢塑复合管、铝塑复合管等系列的管材,目前尚未发现有害于人体健康的元素,可以正常使用。 1.2 适当增设单体建筑户外控制阀门传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门,而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门 笔者认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住房发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止事态的进一步扩大。而小区内多设阀门的目的则是为了物业管理部门在对楼上某住房的管道进行维修时,能方便地从楼下户外将水源关闭,从而减少对一楼住户的干扰。笔者认为以停水范围不超过100户时设室外总控制阀为好。 1.3 注意室外阀门的安装方式室外安装的阀门大部分都是口径为DN75 以上的截止阀或闸板阀或蝶阀,一般均是法兰安装,有国家标准图 需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换。埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。如果在施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题。这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 1.4 燃气热水器的进出水配管有很多人家里都遇到过这样的问题,家里的自来水龙头水很大,出流水压也高,但是从热水器出来的水却很小,甚至连火也打不着 实际上这是由于燃气热水器进、出水的配管不合理造成的,燃气热水器内的加热盘管阻力系数已经很大了,如果配管过长、管径过小、水头损失会成倍地增加,出流水头将无法满足要求,流量也就变得很小,而燃气热水器的设计又必须符合国家强制执行的安全规范,其中一条就是在流量不足的情况下,热水器不能启动。这就造成了热水器打不着火的情况。因此,在设计中必须重视这一点,使用热水的卫生器具出水点应该尽可能地靠近燃气热水器的预留燃气接头,按照使用热水的情况优先考虑的顺序应该是:浴缸→淋浴器→洗脸盆→洗衣机用水点……,此外,还可以考虑适当增大燃气热水器配管的管径。从原DN15 增大到DN20。这样可以基本解决这一问题。 1.5 封闭式管道井所存在的一些问题目前,住宅小区的给水、热水管等普遍采用了暗敷的方式,而主干管都安装在特殊的管道井中,管道井是封闭的,这样的优点在于立管集中而且不会露出墙外 前不久,某住宅小区发生的一起事故使我们必须重新考虑这一问题。由于某户给水立管接口处理不好,立管爆裂发生漏水,而管道井是封闭的,水很快积满了整个管井,该单元的1~5楼的厨房。卫生间,甚至客厅的墙壁发生大面积的渗水,给用户造成了很大的损失。从这一事故我们必须对管道井的设计进行改善,解决的方法:在管道井的底部开一个100~200mm2 的孔,以便于及时将水排出,同时为防止老鼠进入,增设一个钢制的栅栏,同时建议管道井的内壁做防水层。以避免因管道泄漏而造成大面积的渗水。 2 小区室外排水设计 2.1 主排水渠道小区排水管道的布置应根据小区建筑总体规划、道路和建筑布局、地形、污水和雨水的排泄方向等情况综合考虑确定,力求管线短,埋深浅,能自流排放,且在设计污水管渠时,对每一独立系统或设置泵站的管道,宜在总出口处设置计量设施小区排水管道的布置程序一般按干管、支管和户前管的顺序进行,干管一般布置在地形较低的地带沿路敷设;在排水较难的地势上主污水渠道排水坡度宜取0.2%,过小则会造成排水不畅,过大则虽有利于排水,但受内外落差限制而无法增大主污水渠道深度的情况下,只能在上坡地面上进行大面积垫土,故较不经济。作为小区应力求采用分流制,降低今后城市排水系统的改建难度。但也有由于各种原因不能实现分流的,由于合流管渠平时输送的旱季污水量和雨季输送的合流污水量相差悬殊,故合流管渠内较易发生沉积物,合流管渠设计必须注意解决污水输送过程出现的问题。根据有关资料,当管渠中水的流速为0.22ms 时,不会造成中等粒度悬浮物的沉淀;流速达0.5ms 时,10cm3 的片砾即可冲动,故合流管渠设计应保证在设计旱季污水量时,最小设计流速为0.3~0.4ms;在设计合流水量时,最小设计流速为0.75ms,以利于小流量时可能发生的沉积物在高峰流量时可被冲走。主污水渠道的深度应按楼房排水情况而定。以倒水50m 长的4 单元住宅楼为例,远端的几个检查井之间的排水管总长在45m 以上。从最上游的井开始,D250 排水管埋入地下的深度在60cm以上,这是因排水管上35cm 厚的覆土层中可能还需埋设给水管、煤气管等市政设施,以及考虑必要的抗区保护厚度,是否受区域闭幕式冻土的影响等。排水管通入化粪池,最小落差需10cm,还有化粪池进出口的15cm 落差,故化粪池出水口的深度在广西等地不需考虑冻土层的情况下就不

【工程】某公园给排水施工组织设计方案

一、编制依据: 1、给排水及消防专业施工图及施工设计说明。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96 6、《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》北京市质监总站 第036号。 7、《北京市住宅工程室内排水管道通球试验管理规定》〈试行〉北 京市质监总站第079号。 8、《机械设备安装工程通用规定施工及验收规范》GB50231-98。 9、国家及华北地区相关标准图集,S1、S、S3、91SB2、91SB3、91SB4、 91SB-X1相关要求。 二、工程概况及系统说明 (一)给排水: 1.给水: (1)水源:本工程生活给水由三路供水,两路由小区东侧接入DN200管道,另一路由小区西南侧接入DN150管道,市政水 水压≥0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用给水储水调节水 池,调节水量为76m3。生活给水日平均用水量239 m3/d。(2)生活给水供水系统: J1:低区用水地下三层:-12.000至二层:4.800,市政自来水 直供; J2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层 机房内变频调速泵供水;

J2-2:2#楼中区用水三层:9.600十三层:45.100,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-3:3#楼中区用水三层:9.600十五层:55.800,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-4:空调冷却水补水,利用3#楼给水系统; J3:1#楼高区用水十三层:45.100十九层:79.150,地下三层 机房内变频调速泵供水; (3)1#楼单元水表设在地下二层水表间内,2#楼单元水表设在地下一、地下二层水表间内。各分户水表设在公共部分的管井 内,从水表接出后的支管走在户内吊顶内。 2.生活热水:根据建设方意见此工程不设集中热水系统,生活热水 由使用方自行解决。 3.中水: (1)水源:本工程中水给水由小区西南侧接入DN100管道及东南侧接入DN150管道引入中水储水调节水池,中水水压≥ 0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用储水调节水池,调节水 量为36m3,有效容积为37 m3。生活中水日平均回用量15 m3/d。 (2)供水系统: ZJ1:1,2,3#楼低区用水地下三层:-12.000二层:4.800, 市政供水; ZJ2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层

小区室外排水工程要点.doc

施工组织设计 工程名称: 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 1、工程简述 2、地基土描述 3、主要工程量 第三章施工技术准备 1、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料 2、施工放样 3、质量目标 4、专业技术力量的配备 第四章施工方案及施工方法 1、施工方案 2、井点布置原则 3、施工方法 第五章质量保证措施 1、质量方针 2、质量保证措施 3、质量预控措施 4、质量保证图表 5、质量管理制度与管理程序 6、项目经理部组织机构 7、质量管理体系职责框图 第六章雨季节性施工措施

第七章成品保护措施 第八章安全生产、文明施工措施(附:管理组织机构)第九章施工保证工期措施 第十章地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施第十一章临时仓储措施 附图、附表1、拟投入的主要施工机械设备表表9.1 2、劳动力计划表表9.2 3、施工进度计划表9.3 4、施工总平面图表9.4 5、临时用地表表9.5

第一章编制依据 1、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ50204-92 5、《室外排水设计规范》GBJ14-87 6、《给水排水工程结构设计规范》GBJ64-84 7、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

第二章工程概述 一、工程简述 主要工程量:见附表 计划开工日期:2012年9 月30日 计划竣工日期:2012年12月31日 施工总工期:91日历天 计划主要工程量 工程数量表(附表)

小区给排水管道设计论文

小区给排水管道设计 【摘要】居住区的给排水管道设计具有单栋建筑到城镇过渡阶段的特征,是市政给排水和建筑给排水联系的桥梁,有其独特之处,故称为城市与建筑的交界处。本文着重介绍一般小区室外雨水、污废水系统中的综合管线设计,以及管材选用、流量计算等内容。 1 管线综合 随着社会经济的发展及人民生活水平的提高,城市、社区道路下的市政管线也日益复杂。在室外给排水管道的布置过程中,应与城市直埋电力、电信、热力、燃气等管线等进行管线综合。在交通运输繁忙,管线复杂,管线安排有困难的快速路、主干道,以及地下铁道、立体交叉口等大规模工程,重要城市广场及其道路交叉口,不允许随时挖掘路面的路段,或开挖后难以修复的路面以及某些特殊建筑场所,原则上宜采用综合管沟。一条管沟集中几类管线,多家管线单位共用,既节约城市发展空间,又避免“拉链路” ,以及重复建设带来的能耗。但是,综合管沟也有其局限性:一次性投资大;各管线的主管单位不同而很难协调;管沟内部的通风、防火、排水等问题很难妥善处理,且其断面尺寸也很难预测。因此,所有信息管线应该统一规划、统一施工、统一管理,以提高综合管沟的特定优势。对于一些重要的、管理水平高的、管理部门单一的、资金充裕的新建社区,应该提倡采用综合管沟。一般情况下,道路下可不设管沟,根据相关规范的要求,配水管线应尽量布置在绿地、人行道或非机动车道下,以进行各种管线的横向和纵向布置,并尽可

能满足各管线之间的技术要求,使用、施工、维护管理的需求。 对于管道综合,一般应按下列规定进行布置。 (1)各种管道的平面排列不得重叠,并尽量减少和避免相互交叉。 (2)各种管道应尽量和道路中心线或主要建筑线平行敷设。 (3)管道与铁路、道路和管沟交叉时,应尽量垂直于铁路、道路和管沟中心线。 (4)给水管和污水管交叉时,给水管应敷设在污水管和合流污水管的上面。 (5)管道排列时,应注意其用途、相互联系及彼此间可能产生的影响。如污水管应远离生活饮用水管,直流电力电缆不应与其他金属管靠近,以免增加后者的腐蚀等。 (6)干管应靠近主要使用单位以及连接支管最多的一侧。 (7)给水管道、循环水管道允许与热力管管沟同沟敷设。 (8)架空管道不得影响运输、人行交通及建筑物的自然采光。 (9)给水管道的埋设深度应满足下列要求: ①管道不被震动及行车力损坏; ②管道内水流不被冰冻或增高温度。 2 管材选用 2.1 给水管管材选用原则 (1)小区给水管道DN<100 mm时,应选用给水塑料管或镀锌焊接钢管。

浅议建筑给排水设计的计算方法

浅议建筑给排水设计的计算方法 摘要:本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。 关键词:建筑给排水设计;水压计算;水量计算;秒流量计算;水力计算 abstract: this paper discusses the water supply network hydraulic calculation methods and precautions of the building several important design specifications: the water pressure in the water supply required drainage design, water supply required amount of water and water supply design flow.key words: building water supply and drainage design; hydrostatic calculations; calculation of water; sec flow calculation; hydraulic calculation 中图分类号: tl353+.2文献标识码:a文章编号: 一、给水所需的水压计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需

住宅小区给排水管网设计原则浅谈

住宅小区给排水管网设计原则浅谈 摘要:城乡规划设计以住宅小区为主,住宅小区是人们生活、休闲等活动的中心。住宅小区的生活给水、排水等管道工程的建设是创造小区舒适、卫生、方便、安全等环境的必要条件。本文就住宅小区给排水管道工程设计应遵循的原则作了归纳和整理。 关键字:住宅小区给排水管网设计;设计原则 Abstract: urban and rural planning and design to residential district is given priority to, residential area is people living, leisure activities such as center. Residential area of life such as water supply, water drainage pipeline engineering construction is creating community health, convenient, comfortable and safe environment such as the necessary condition. This paper residential water supply and drainage pipeline engineering design should follow the principle of summarized and finishing. Key word: residential water supply and drainage pipe network design; Design principles 1、引言 住宅小区的生活给水管道系统为人们提供生活用水、消防用水和其他用水;排水管道系统排出小区人们产生的污废水。长期以来,住宅小区给排水管道系统设计和建设是一个薄弱环节,原因是建筑内给排水管道系统、小区内给排水管道系统、市政给排水管道系统三者之间未建立有机统一的关系。住宅小区给排水管道系统连接建筑内给排水管道系统和市政给排水管道系统,是三种管道系统建设中的重点。住宅小区给排水管道系统设计具有综合性强、各种管道系统交叉点多、设施多、与建筑配合要求高、各种管道专业联系面广等特点。因此,在住宅小区给排水管道系统设计中,需要遵循一些原则。 2、小区给水管道设计 2.1 设计的依据 给水工程设计应以批准的当地市政总体规划和给水工程总体规划;当地地形、水源情况、供水规模、水质及水压要求、原有给水工程设施和原有的综合管网;国家和地方相关的规范和规程;相关专业的技术条件等作为设计依据。 2.2 设计方案的确定原则

某项目小区设计方案

XX明珠(一期)方案 设计说明 第一章建筑设计 一、基地区位分析与现状概述 (一)区位条件 xx位于xx市xx区东南角、xx区与xx区的连接地带,东侧是通往广东方向的城市主要交通干道xx,南侧是规划中的xx路和规划中的xx及xx小学,南可远眺望xx西溪。西侧是规划中的城市次干道xx,北侧是建设中的住宅小区及已建成的xx,基地南面距xx约500米,与xx汽车站相距约200米,交通便利,是居家置业的风水宝地。 1、项目所处区域是xx市中心城区近期开发建设的重点,已成为xx市开发居住环境较好的片区之一。 2、基地位于xx区及xx区的连接部,总体规划中的各项公共配套设施都有较为完善,可发展空间较大。 3、东面为xx公园,南面是xx城市景观带,周边自然景观将为本小区提供良好的景观资源。 (二)现状条件 基地地块呈“L”形,基地现状基本平坦,属城乡结合部。周边原有农田,局部有少量的低层住宅及部分工业厂房;基地的周边环境杂乱,高处可南望xx西溪宽阔的江面、xx大桥,直至桥南侧的龙海市百花村;东面是较低矮的xx综合大市场,视野较开阔;

西北方向可远眺xx城区全貌,视线甚少遮挡。基地的地下水资源较丰富,基地的北侧有较丰富的水系,基地东侧的商业及生活设施已经形成。城市规划道路将小区自然分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区三个组团,便于项目的滚动实施及分期开发。 (三)规划条件: 两条规划中的道路从基地的中部穿过,将本基地一分为三。该地块用地面积为134.36亩(89578.05M2),用地使用性质为商业居住综合用地,规划要求容积率≤3.0,建筑密度≤33%,地上总建筑面积≤268000M2,绿地率≥38%,日照间距系数1:1.0。 本次报批的Ⅱ、Ⅲ区(一期)单体方案充分吸取业主及相关部门的建设性的调整意见,充分理解原总平规划方案的精髓,在原总平单体形态基础上对住宅单体方案作多方案的比选。在业主确认的单体方案基础上再作深层次的调整和优化,以达到高品位、高质量的要求。本报批内容为Ⅱ、Ⅲ区(一期)的3#-5#楼及11#-14#、21#、22#楼的单体方案及配套公建-会所、八班幼儿园。 二、规划指导思想 根据对基地周边区位的分析及小区本身规划的构思,规划可概括为:区域性、生活性、景观性、可持续性。充分了解自身及周围环境特点,发挥园林景观优势,强化环境,提高小区的品质,目标将小区规划为健康休闲的园林住宅小区。 (一)本小区规划布局,综合考虑周边环境,路网结构、水

小区室外给排水施工图设计应注意的问题

小区室外给排水施工图设计应注意的问题 根据建筑小区给排水施工图审查的具体情况,提出一些常见的和违反国家《强制性条文》及现行有关《规范》的问题。作为借鉴,望能对小区给排水工程设计质量有一定参考作用。在给排水施工图审查时,有的建筑小区给排水施工图存在设计深度不足,系统设计不当,专业配合不够及违反强制性条文等问题。下面提出主要的和普遍性的问题,望能引起有关设计人员的关注。 一、施工图设计深度的问题 1、设计说明未完善或不完整 建筑小区室外给排水工程设计说明是该工程施工图设计文件的组成部分,但有的工程未见其说明,有的说明不完整,有的以单体设计说明代替。常见的是:设计依据、市政给水方式、小区给水人口压力、小区生活消防用水量及供水方式、设计暴雨强度公式、各种管道工作压力、选用的管道材料(技术参数)及接口形式、沟槽开挖、管道基础及沟槽回填等施工要求、给水阀门井及雨污水检查井井座井盖荷载等级及施工验收规范未明确。 2、有的工厂厂区或多层建筑小区室外消防给水系统未明确另行

设计(单体竣工投产及使用时,该系统应能配套使用)亦无同时设计,违反《建筑设计防火规范》(GB50016-2006以下简称“低规”)第8.1.2条。 3、施工图中给排水构筑物及管道元定位尺寸,交叉处管道标高未注明。小区内的市政支路及等级较高的道路,其管道纵断面图雨污水管道基础图及管综图未完善。 4、市政预留的给水阀门井位置、管径、标高及雨污水接驳口的检查井位置、管径、管底标高未明确。 5、单体建筑给排水工程设计说明明确消防水泵接合器详水施总图,而各消防给水系统的消防水泵接合器漏设或未设齐全。 6 水施总平面图的比例有的偏小,给水系统上的水表、倒流防止器、阀门等配套设施元法识别,未提供节点等大样图。 7、小区雨水排入市政雨水沟渠内,有的未明确其排出口做法或套标图号;小区雨水采用明沟或暗沟排水方式排水,有的无提供管沟纵断面等施工大样图。 二、施工图中存在的问题

浅谈某小区室外给排水设计

浅谈某小区室外给排水设计 摘要:本文介绍了某小区室外给水排水系统设计中的给水供水方式、排水的排水方式,给排水管道管材的选用及其它事项。 关键词:市政管道;hdpe管;重力流;管材 一、工程概况 该小区位于锡市开发区南段,东有植物园,北有蒙元文化苑、西有学校、医院,小区内环境优美。 二、给水管道设计 1、供水方式。浅谈小区室外排水设计摘要:小区的室外排水设计的要点是由小区的建筑类型确定的。本文对位于坡地的低层住宅小区、具有大型连片地下车库的高层、低层和多层住宅小区的室外排水要点进行了探讨。准确的资料、沟通与协调对于小区室外排水设计非常重要。可采用一些变通方式,对小区室外排水进行灵活的设计,如排水设计时充分考虑居民的生活习惯和行为方式,把使用者的因素引入室外排水设计,新型雨水排放系统的运用等。应在设计中贯彻环保的理念。 关键词:室外排水;坡地;地下车库;变通方式;环保理念 Cursory Discussion about the Design of Outdoor Sewerage Engineering in Residential Districts Abstract: The outline of outdoor sewerage engineering design in residential districts is determined by the type of architectures. Outlines of outdoor sewerage design in low storied building residential districts at hilly ground, high rise building,multistoried building and low storied building residential districts with large intergrated basement parking are discussed in this article. Accurate information, communication and coordination are of great importance to outdoor sewerage design. Flexible measures may be taken in the design,such as careful consideration of the customs and behaviors of inhabitants, introducing users of the drainage facilities as a element into the design and application of new stormwater drainage systems. Environmentally-friendly ideas should be carried through the design. Keywords: outdoor sewerage engineering;hilly ground; basement parking; flexible measures; environmentally-friendly ideas 0 引言 小区室外排水系统所涉及的范围介于建筑室内排水系统和市政道路排水系统之间,作用是将从每栋建筑内排出的污水、废水和小区内的雨水收集起来,接入市政雨污水主干管,是城市排水系统中的一个重要环节。下面就在小区室外排水设计过程中想到的几个问题谈谈我的一点体会。

浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6b13233807.html, 浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法 作者:金家麒林信忠 来源:《名城绘》2018年第01期 摘要:建筑给排水设计是建筑设计中非常重要的内容之一,作为建筑给排水设计者,应该充分考虑建筑的实际情况,对于建筑给排水设计中的常见的问题,应该不断进行分析研究,想出应对策略进行解决,想方设法优化建筑给排水设计,提高建筑给排水设计水平,以便更好地为建筑给排水设计发展服务。 关键词:地下车库室内消火栓;生活水泵房;报警阀处的排水立管 笔者根据以往的工作经历将常见的建筑给排水施工图设计通病列举其一二,并提出相应的一些建议。 1 地下车库室内消火栓设置 地下车库室内消火栓设计最常见问题是室内消火栓设置与保护间距过大或过小及汽车停车位的冲突。通常室内消火栓布置的原则(1)保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。(2)消火栓的间距满足规范要求不超过30m。 室内消火栓设置与保护间距过大:设计规范和设计手册中,均以消火栓为圆心,以保护半径为半径作一个圆,认为圆内的部分为该消火栓的保护范围。笔者认为这样是不合理的,而应该根据灭火的实际情况确定消火栓的保护范围,特别是地下车库内消火栓布置应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。 室内消火栓设置与保护间距过小:为能够有效地“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,而不限制最小距离。因为,要“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,最简单、经济的办法是在保护区域的中间位置设两个消火栓。但这样布置有一定的弊端,当其中一个消火栓受到火灾威胁时,因为距离很近,另一个消火栓也会同样受到火灾的威胁,这样,就没有消火栓可以利用了。 室内消火栓设置与汽车停车位的冲突:地下室汽车库消火栓箱的设置往往有以下两种方式:(1)消火栓正面贴柱子布置:在柱子较小时,会影响车位净宽,如加上立管和横支管,空间就更局促,可能会影响车行宽度要求;(2)消火栓箱侧面贴柱子:往往不能满足消火栓门的开启角度要求不能满足、机械式停车库时不能放置。笔者认为消火栓正面贴柱子布置时需要求建筑专业柱子退让车行道至少200mm(按消火栓箱厚200mm,车位停车空间预留200mm 计),同时根据柱子大小预留车位离柱子空间以便安装消火栓箱和消防管。消火栓箱侧面贴柱子时需根据消火栓箱的安装要求,以车位间距,复核消火栓箱门的开启角度不得小于1200。 2 地下生活水泵房布置

小区室外给排水设计问题

一、施工图设计深度的问题 1、设计说明未完善或不完整 建筑小区室外给排水工程设计说明是该工程施工图设计文件的组成部分,但有的工程未见其说明,有的说明不完整,有的以单体设计说明代替。常见的是:设计依据、市政给水方式、小区给水人口压力、小区生活消防用水量及供水方式、设计暴雨强度公式、各种管道工作压力、选用的管道材料(技术参数)及接口形式、沟槽开挖、管道基础及沟槽回填等施工要求、给水阀门井及雨污水检查井井座井盖荷载等级及施工验收规范未明确。 2、有的工厂厂区或多层建筑小区室外消防给水系统未明确另行设计(单体竣工投产及使用时,该系统应能配套使用)亦无同时设计,违反《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006以下简称“低规”)第8.1.2条。? 7、小区雨水排入市政雨水沟渠内,有的未明确其排出口做法或套标图号;小区雨水采用明沟或暗沟排水方式排水,有的无提供管沟纵断面等施工大样图。 二、施工图中存在的问题 1、综合性问题

(1)水施总平面图有的未标明用地红线;有个别工程把水表井、消防水泵接合器、化粪池等给排水设施、构造物设置在用地红线之外,违反了《民用通则》(GBS03S2-200S)第4.2.1条(强制性条文)。 (2)水施总平面图上有的未明确市政给水预留阀门井的位置及雨污水检查井接驳口位置,有的虽标明位置却未标注市政预留给水管的管径、水压及雨污水管的管径、管底标高。小区给排水管道与市政给排水管道的衔接是小区给排水管道工程的重要环节,应了解市政有关资料,必要时应到现场踏勘,以确保小区各种管道与市政预留的给水阀门井处的接口及雨污水检查井处的接驳口正常衔接。 (3)水施总平面图与单体水施图中的室外地面高程(标高)标注不统一,总图为黄海高程,单体为相对标高,施工图审查对单体与总体给排水管衔接处标高不易核对,应统一为黄海高程。 (4)中华人民共和国建设部公告218号文第27条,规定“平企口混凝土排水管(≤500mm)不得用于城镇污水,雨水管道系统”。但有的小区排水工程仍采用已淘汰的d≤500mm的混凝土排水管。除此之外,已淘汰的给水阀门井、水表井、检查井、雨水口旧标准图,有的工程仍在套用,应使用现行国标图。 (5)有的小区给排水管道的管径偏小,如生活用水量及室外消防用水量> 50/S,而小区给水管网管径为DN150;小区始端屋面及地面汇水面积1万m2,其雨水排水管道管径为DN300。工程设计时,给排水管道管径应经水力计算后确定,否则管径偏大,增加工程投资,管径偏小则给水供水量不足,不能满足室外消防等供水的要求,不符合“低规”第8.1. 4条规范要求,雨水管管径偏小则雨天路面易积水,不利行人通行。 (6)小区内各种管道较多,有的管线布设位置受限,水、电、燃气各专业施工图一对照,发现有的管道位置重叠,有的水平净距不足。甚至个别工程给水、雨水、污水管道基本重叠而分别出图。有的工程,管道竖向敷设净距不足,个别给水管敷设在雨污水管下面,未按《室外给水设计规范H GBS0013-2006)第7.3.6条进行技术处理。小区配套工程管道综合设计需相关专业共同配合,积极协调和优化,必要时可根据《建筑给水排水设计规范》GBS0015一2003第3.5.5条设计综合管廊(沟)。 2、给水工程问题

某高档别墅区会所给排水设计方案.doc

1 工程概况 XXXX庄园是一个高档别墅区,区内水系纵横交错,环境优雅,交通便捷,坐入于其中的会所是一个具有欧陆风情,为区内住户提供高尚优雅的休闲娱乐的场所的地方,地下一层地上三层,设A、B、C两区,功能复杂。A区三层为客房,二层为歌舞厅,一层为厨房,地下室局部为地下人防工程平时为汽车库,其余部分设燃气锅炉房,消防泵房,水设备房,空调机房,B区为沐浴休闲场所,C区为商店。游泳池部分本楼仅考虑设备用房。 本工程给排水设计含生活给水系统,生活热水系统,排水系统,消火栓给水系统,自动喷水灭火给水系统,水喷雾系统 2生活给水 1)最高日用水 建筑功能用水定额人数·次最高日用水m3 客房400L/r.d 40 16 餐饮60L/r.c 500 30 洗衣80 200 16 休闲沐浴100 200 20 娱乐60 250 15 ∑97 2)本工程总高度13.8,采用管网直接供水方式 3热水系统 1)客房用水量定额:160L/床..d 600C,共有20间标准客房时耗热量为137Kw 2)休闲中心和温水游泳池考虑根据甲方要求由用户根据工艺要求另外委托设计,本工程考虑了相应的设备用房,预留了热容量。 休闲中心热水水温,用水定额使用人数按下表估算: 建筑功能用水定额人数·次 淋浴50L/r.d 200 桑拿浴80L/r.c 200 设计小时耗热量为163KW

游泳池面积按100m2室内休闲池考虑,其水面蒸发热损失、传导热损失、池壁和池底传导热损失和管道热损失按每m2水面平均热损失1340KJ/h(水温280C,气温250C,空气相对湿度50%,室内风速0.5m/s)计算,则游泳池热损失为37.25KW. 游泳池平均水深按1.5m考虑,池水容积为150m3,,补充水量按总容积的10%计算,则每天补充水量为15 m3,补充水所需热量Q b : Q b =α·γ·q b .(t s -t b )/t(KJ/h) 式中 Q b —为补充水加热所需热量(w/h); q b —每天补充水量(L); t s —池水温度(0C); t b —补充水水温(0C);按40C考虑 t—每天加热时间(h),有补充水箱或平衡水箱时t=24h,其余按具体情况确定; γ—水的比重(Kg/L) α—水的比热容, α=1.163KJ/Kg·0C 经计算Q b =17445W=17.45KW 游泳池部分共需热量54.7KW