一、工程概况:

1.1工程简介

唐山储槽整改项目-氧气管道。安装质量要求高,工作量较大,属易燃易爆介质管道,为保证管道安装后能满足管道工艺要求及安全生产,特编制此方案。

1.2主要安装实物工程量

氧气管道:无缝钢管Ф273×7, Ф219×6, Ф45×3,Ф25×3,Ф18×3等规格,共计约1700米

注:以上均含相应支架制安、管托及备件的安装。

1.3工程工期要求

业主方要求时间内组织施工(10天)。

二、编制依据:

1、原施工图及氧气管道施工说明

2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50236-98

4、《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-1997

5、《空分分离设备用氧气管道技术条件》JB5902-2001

6、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93

7、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

SH3501-2001

8、《脱脂工程施工及验收规范》HJ20202-2000

三、施工方案

3.1施工工序

施工前准备→材料进场验收→管道除锈、脱脂→管道预制、焊接→管道/阀门安装→管道试压→管道吹扫→防腐→交工验收

3.2施工前准备

3.2.1施工人员与甲方人员沟通,明确施工内容,熟悉现场作业环境。

3.2.2制订材料、备品计划,编制施工方案及办理各项工程开工前手续,并进行内部施工技术交底。

3.2.3检查工程用具、备品等是否具备产品合格证书等相关文件,不符合要求的严禁使用。

3.2.4编制安全对策及措施,组织现场人员进行安全技术交底。

3.3进场材料验收

3.3.1全部管道应进行内、外表面检查,其应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、锈蚀、碳化、毛刺等缺陷。

3.3.2管材按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度,均应符合材料标准的规定。

3.3.3法兰密封面应平整光洁,不得毛刺及径向沟槽。

3.3.4其管道、管件、阀门、螺栓、焊接材料等必须检查,合格后方可使用。

3.3.5全部阀门应做外观检查,阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。外部和可见的内表面,螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷。

3.3.6阀门到现场后,应按设计要求或规范要求的进行抽查强度试验和气密性试验。试压合格的阀门应按规范规定格式填写“阀门试验记录”。

3.3.7所有材料必须符和标准要求,必须具备出厂合格证和质量证明书。

3.4管道及备品除锈、脱脂处理

3.4.1氧气管道禁油、锈、水垢等,为保证管道正常安全运行,安装前必须进行酸洗除锈,钝化防止氧化锈蚀,脱脂去油污等处理,采用槽式浸泡法、紫光灯照射或白滤纸擦拭法进行检查。

3.4.2管材及备品酸洗液,脱脂液及钝化液需用量计算:

(1)溶液需用量:

槽长*槽宽*溶剂高度=11*0.8*0.6=5.28立方米

(2)盐酸(31%)需用量:

(配比浓度*溶液重量/盐酸浓度) *100%=

0.12*5280*100/0.31=1712kg

(3)脱脂液(四氯化碳)需用量:查表:0.2*1700=340公斤

(4)硝酸钠需用量

(配比浓度*溶液重量/亚硝酸钠浓度) *100%=

0.12*5280*100/0.31=634kg

(5)缓蚀剂需用量:按亚硝酸钠的1%取63.4%

3.4.3氧气管道酸洗脱脂钝化处理技术要求:

3.5.1管道下料、坡口加工

(1)管道采用砂轮切割机进行切割,切割后的切口应平整且表面应清理干净。脱脂完的管线,待监理、业主检查合格后,用洁净的塑料布包扎好;在打磨坡口前,用在脱脂液泡过的厚海绵(干燥处理后)封好管道内壁后,再开始打磨,组对焊口前,取出海绵,并用干净的布沾脱脂液进行擦拭,干燥合格后,方可焊接。

(2)坡口型式如下:

V型坡口:

双V型坡口:

厚度

t

(mm)

坡口型式

备注

间隙p

(mm)

钝边s

(mm)

坡口角度α

(°)

20—600—31—365—75

3.5.2管道组对

(1)管道预制过程中要充分考虑现场条件,方便运输和安装来

确定预制深度和活口位置,以便安装时调整,仪表一次元件开孔预制

时应按图同时进行开孔、焊接。

(2)管道组成件应按单线图规定的数量、规格、材质选配,并

应按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号、焊工号

和焊口号。

(3)坡口型式:

a、对于壁厚相同的管子,采用双边V形坡口

b、不同厚度的管子,内壁尺寸不等而外壁齐平时,加工形式为:

c、不同厚度的管子,内壁齐平,外壁不相等时,加工形式为:

(4)支管外壁距焊缝不宜小于50mm。

(5)预制管段应具有足够的刚性,必要时可进行加固,以保证存放运输过程中不产生变形。

(6)预制完毕的管段,应将内部清理干净,及时封闭管口,保持管内清洁。

(7)管道对口一般内壁齐平,对接单面焊的局部错口值≤10%且≤1mm,对接双面焊的局部错口值≤10%,且≤3mm。

3.5.3管道焊接

(1)焊前具备合格的焊接工艺评定,相应的焊接作业指导书,技术交底,参加高压氧专项的焊工考试并取得每个施焊焊工必须参加焊接资格考试取得合格证,并经业主、监理的认可。

(2)管道焊道坡口要求内外侧15mm距离内必须处理打磨干净,在管道焊接前必须在坡口两侧100mm内涂白垩粉,防止飞溅物粘附管道外壁。

(3)管道的焊接时严禁在坡口以外母材表面引弧及实验电流,并防止电弧擦伤母材。焊接时要求按照工艺评定中技术参数实施,并按照焊接指导书进行焊接。管道焊接方法选择:管道焊接采用氩弧焊打底电焊盖面,管道进行氩弧焊接时,管子内部需要充氩保护,打底完后,下层焊接前将上一层的焊道清理干净,焊接时并且氩气保护不能停,待填充层至第二层完成后,才能停止氩气保护。每层焊接完成后清理焊渣并进行外观检查,确认无缺陷并冷却后再进行下层焊接.整道焊口焊接完成后,进行外观检查。

(4)最后一道固定口,采用先氩弧打底,打底完成后再射线探伤,射线探伤合格后,再进行电焊焊接。

(5)标准对高压氧气管道进行100%射线探伤,二级合格。

(6)管道≤DN50 内焊缝余高为1mm,≤DN100且>DN50的内焊缝余高为1.5mm,≤DN600且>DN100的内焊缝余高为2mm。焊缝不允许要咬边,内焊缝要求平圆滑过渡,不允许出现毛刺,突瘤等缺陷。

(7)焊接工艺参数

3.6管道/阀门安装

3.6.1管道安装的一般要求

(1)氧气管道安装前应对法兰密封面及垫片检查,不得有影响

密封性能的缺陷存在。

(2)法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5/1000,

且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

(3)法兰连接应保持同轴,其螺栓孔偏差不得超过孔径的5%,螺栓安装应方向一致,伸出的螺母长度一致,螺母带材料印记的一面不得对着法兰,以保证材料标记随时可以看到。

(4)氧气管道的法兰两侧应用导线做跨接,其电阻应小于0.03Ω。

(5)氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连,阀门出口侧的不锈钢管宜有长度不小于5倍管外径且不小于1.5m的直管段。

(6)氧气管对口时应检查平直度,在距离接口中心200mm处测量,允许偏差1mm/m,但全长允许偏差最大不超过10mm。

(7)氧气管道焊缝的位置应符合规范的要求,直管段两环缝间距不小于150mm;焊缝距弯管起弯点不得小于100mm,且不小于管外径;环焊缝距支吊架净距不应小于50mm。

(8)氧气管道安装过程中,不得在管道的焊缝处开孔。

(9)氧气管道上仪表接点的开孔和焊接在脱脂前进行。

(10)氧气管道在安装过程必须采取措施保护好脱脂成果,对口打磨坡口时必须用经过脱脂过的白布和海绵对管道进行堵口,待坡口处理好后对管道内壁300mm范围内进行二次脱脂处理,当管道安装进行中有间断时,应及时封闭敞开的管口。

(11)氧气管道安装的允许偏差应符合下表的规定:

(1)阀门安装前,应校对其规格型号,同时还必须按介质流向确定其安装方向,阀门手轮的位置应便于操作,检查阀杆和阀盘是否灵活,有无卡住和歪斜现象,阀盘必须关闭严密;阀门的安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的拆装、检修和操作。

(2)当阀门与管道以法兰连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,并且焊缝的底层采用氩弧焊,保证内部的清洁。

(3)安全阀安装前要复检,并进行初调,合格后再安装;安装时应垂直安装,投入运行时应及时调校安全阀,并且调校后,在工作压力下不得有泄露。

(4)阀门在安装前需试压合格,阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不露为合格。

3.6.3管道支吊架的制作安装

(1)管道支架的形式、材质、位置、加工尺寸等应符合设计要求,不得擅自改动。

(2)管道安装时,应及时固定和调整支吊架,支吊架的位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密,当与管子直接接触的管架材料为碳钢时必须采取橡胶石棉板将其隔离开来。

(3)无位移的管道吊架应垂直安装,有位移的管道,吊点应设在位移的相反方向。

(4)固定支架应按设计文件的要求安装,并应在补偿器预拉伸

之前固定。

(5)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或按照设计要求安装,绝热层不得妨碍其位移。

(6)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计要求安装,并做出记录,弹簧的临时固定件,应在系统安装完毕后,试压、绝热完毕后方可拆除。

(7)支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象。

(8)大口径管道上的阀门,应设置专门支架,不得以管道承重。

(9)管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时,其螺栓应有相应的斜垫片。

(10)管道安装时不宜使用临时支吊架,当使用临时支吊架时,不得与正式支吊架位置相冲突,并应设有明显标志,在管道安装完毕后应及时拆除。

(11)管道安装完毕后,应按照图纸和设计文件规定,逐个核对支吊架的形式和位置。

3.7管道压力试验、吹扫

3.7.1管道安装完,经无损射线探伤检验合格后,可进行氮气吹扫及试压,具体要求如下:管道分为两段用氮气进行吹扫及试压,吹扫压力控制在0.8Mpa,吹扫速度为20m/s.管道设临时阀门2台,吹扫完毕后拆除加上盲板。在管道吹扫口设置刚性靶板,在靶板上涂抹白色油漆,以靶板上无铁屑、灰尘、水分、焊渣等杂物为合格。

3.7.2吹扫合格后,可对管子进行强度试验,用氮气作为试验介质,

以工作压力的1.15倍进行,升压时按每3分钟以10%压力逐级升压,每次升压后稳压3分钟,直至试验压力.

3.7.3管道试验压力稳定以后,对每个阀门的连接位置进行刷肥皂水检查,发现泄露,等压力泄完之后方可进行处理。管道经气压严密性试验合格后,应及时拆除管道上的所有辅助设备,并在试验同时,做好各项记录。

3.7.4注意事项:

(1)管道升压时,检查人员不能站在盲板,堵板及人孔的正方向,防止爆破伤人。进入高空查漏时,人员必须做好自身安全防护措施,2米以上必须佩带安全带。管道试压时划定安全防范区域,严禁

外来行走人员进入。管道试压时,如发现泄露,等管道内压力泄完之后,工作人员方可进行处理,严禁带压进行工作。

(2)吹扫及压力试验前,必须将管子同设备及阀门断开,并在管子始端及终端各安装压力表一块,温度计一组,用以保证试验时压力及温度值的代表性、准确性。

3.7.5气压强度试验时,稳压5-10分钟,以管道无变形、无渗漏为合格。

3.7.6强度试验及吹扫合格后,可进行严密性试验,将试验压力

降至工作压力计算压力小于105Pa的车间内外部架空管线严密性试验

2小时,每小时泄漏率不超过1%为合格,计算公式如下:

A=(100/t)*[1– (P2*T1)/(P1*T2)]%

其中:A:每小时平均泄率(%)

P1,P2:试验始终时的绝对压力(kgf/cm2)

T1,T2:试验始、终时的绝对温度。

T:试验时间h

3.7.7管道试验合格后,进行送氧。先用氮气进行保压,后输送

氧气。

3.8管道及支架刷油防腐

3.8.1涂料应有出厂质量合格证书。

3.8.2管道涂刷两道红丹底漆后涂刷两道天蓝色调和漆;支架,支柱,支座及包柱结构涂刷红丹底漆二遍,再涂刷苹果绿调合漆二遍,涂漆前对所涂工件均需人工除锈及清理:清除被涂表面的铁锈,焊渣,防冻及防雨措施。

3.8.3涂漆施工应有相应的防火,防冻及防雨措施。

3.8.4涂层质量应符合下列要求:

(1)涂层应均匀,颜色应一致。

(2)漆膜应附着牢固,无剥落皱纹,气泡,针孔等缺陷。

(3)涂层应完整,无损坏,流淌。

(4)涂层厚度应符合设计规定。

3.9交工验收

3.9.1清理施工资料及记录,落实收尾缺陷项目整改。 3.9.2清理遗留的工程余料及生活垃圾,保证无杂物。 3.9.3联合检查,交工验收。

四、质量保证措施

4.1综合考虑各方面的条件,认真做好施工方案,并向施工人员进行详细的技术交底,统一指挥信息。

4.2施工前反复对照图纸,检查各准备工作是否全部完成。 4.3认真把好图纸会审关、方案编制关、原材料及设备检验关、施工工序质量检查关和资料收集关,使质量在各个环节得到落实。

4.4实行质量目标控制,将质量目标按施工全过程的各个阶段进行逐层分解,将目标落实到班组和个人。

4.5建立质量保证体系:

4.6质量控制点

五、劳动力需求计划

六、安全保证措施

6.1施工前向施工人员进行安全技术交底,坚持做到“三不施工”。

6.2施工人员进入现场必须佩带安全帽,高处作业必须佩带安全带,严禁酒后上岗。

6.3敷设管道,应同时安装支、吊架或管座。并应将管道固定牢靠,防止管道滚下;管廊上施工时,管廊下部必须满铺安全网,上边必须设置安全通道及生命线。

6.4用砂轮机切割、打磨管口时应配戴风镜,以防铁削损伤眼睛。

6.5氧气瓶、乙炔瓶之间的距离及与用火地点的距离,不得小于10米,且不得靠近热源,并须做防晒、防雨淋措施。

6.6施工用电线路绝缘良好,使用标准配电箱并加锁、电机外壳接地,手持式电动工具必须使用漏电保护器。

6.7严禁擅自接用电源,非电工不得从事电气作业,电气故障应由电工排除。

6.8配电盘或配电箱开关的外壳和闸刀开关,均应保持完整无损并接地保护,施工机具应设专用电源开关,严禁用同一个开关启动两台电器设备。

6.9高空作业所用工具、材料严禁向下投掷,小的工具放在可靠的工具包中,大的工具系结在牢固的构架上。

6.10吊装时仔细检查绳索具的完好状况,吊装前进行试吊,确认一切正常后方可正式吊装;施工人员不得在工作下面有危险的地方走动

6.11酸洗脱脂施工现场设置隔离带,与作业无关人员禁止入内;

6.12接触药品的人员应做好充分的常规防护和专项防护(戴安全帽、登高作业时佩挂安全带、接触化学品时配置耐酸、碱工作服、胶靴、塑胶手套、护目镜、面罩、口罩等);

6.13禁止用抱、扛、背的方法运输化学品;

6.14酸洗、脱脂作业现场禁止烟火;

6.15现场应备有适量的急救药品(如0.5%的碳酸氢钠溶液、2%的硼酸溶液等)及应急冲洗水源;

6.16更换、弃置清洗槽中的废液时应经中和处理,在PH值达

6-9并经有关方面确认的条件下,方可向预先指定的地点排放。

6.17以上未尽事宜,按《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999执行。

七、施工机具

1 8酸洗槽

1.5×1.5×

13m

个4

δ6

1 9清洗泵扬程50m

个1

2 0大板车12m

辆1

八、文明施工措施

8.1施工中,边角废料及时回收清理,对于铁块、包装箱、废旧物品应及时清扫处理,保证现场和道路的清洁。

8.2用电设备及线路良好,符合“一机一闸一漏一箱”,漏电保护器灵敏有效。

8.3施工材料分类堆放整齐,并加以固定。做到工完料尽场地清。

8.4安全规范要求时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警示标志。

8.5施工完毕后,不再使用的生产设施及供水、供汽、动力线等及时撤除,清运出现场。

8.6施工区设立警戒线加以隔离。施工专业公司和作业班组必须作好本专业、本工序的成果保护措施。

8.7现场施工用机诫设备应按施工平面图规定位置摆放整齐,机体整洁,不占道路,进出有序。室外应搭机棚,起到防晒、防雨、安全的作用。

8.8确定现场安全监护及责任人。

8.9遵守凌钢氧气厂各级安全规定。

管道焊接施工方案

管道焊接施工方案(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1. 目的及适用范围 ..................................................................................... 错误!未指定书签。

2. 工程概况 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 3. 编制依据 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 4 定义 (5) 5. 施工准备 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 6. 施工主要技术参数 ................................................................................. 错误!未指定书签。 7. 施工操作流程 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 8. 施工操作指南及详细说明 ..................................................................... 错误!未指定书签。 9. 施工进度 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 10. 质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 11. 施工安全措施......................................................................................... 错误!未指定书签。 12. 附录 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂施工方案 编制: 审核: 批准: 安全: 中化工程项目经理部 2011.9.1

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 4.清洁与脱脂的一般规定 (1) 5.脱脂方法 (2) 6.脱脂清洗程序及要求 (2) 7.脱脂件的检验 (3) 8.施工措施 (3) 9.安全环保措施 (3) 10.清洁度检查记录表 (4)

1.编制说明 1.1.本方案仅适用于XXXXXXXXX氧气管道的脱脂施工。 1.2.本施工方案是现场具备“三通一平”,蒸汽、压缩空气引入现场,假定已具备施工 条件下编制。 1.3.氧气管道的施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《工艺管道安装施工方案》。 2.编制依据 2.1.《脱脂工程施工及验收规范》HG20202-2000 2.2.业主提供的工艺管道施工图。 3.施工准备 3.1.施工人员应认真学习本方案,掌握清洗、脱脂方法。施工前向作业施工人员进行安 全、技术交底。 3.2.搭设防雨雪、防冻棚,布置施工场地,组织施工人员。 3.3.准备好绸布,塑料布、胶带、脱脂棉等消耗物品。 3.4.准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 4.清洁与脱脂的一般规定 4.1.管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 4.2.有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱 脂液脱脂。 4.3.脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经 脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。保护用塑料布应无油。 4.4.管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签 字后,用塑料布、胶带及时封堵敞口,防止污染及杂物进入。此时方可进行下道工序。 4.5.经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不 合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 4.6.用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。含油量较大的溶剂可用于粗脱脂, 然后用合格的溶剂进行再次脱脂。含油量大于500mg/L的溶剂应进行脱油处理,并经检验合格后,放可作为脱脂剂。 4.7.安装未完管道及时采用塑料布、胶带封堵好;再次打开时可用丙酮清理焊口处,同

排水管道超高压管线保护方案

松江区辰塔公路黄浦江大桥接线北段工程 道路排水管道施工 超 高 压 地 下 管 线 施 工 保 护 方 案 上海公路桥梁(集团)有限公司 松江区辰塔公路黄浦江大桥接线北段工程项目部 2014年8月7日

超高压电缆保护方案 一、工程概况 松江区辰塔公路黄浦江大桥接线北段工程呈南北走线,基本与现有贵南公路并线。工程起点位于塔闵公路以北约130m,桩号为K0+068.30,与现状辰塔公路南端接顺。工程终点位于甘德路以南约200m,桩号为K2+139.00,并与黄浦江大桥工程范围衔接。工程全长约2071m。 新建道路设计等级:二级公路;设计速度:80km/h;设计荷载:BZZ-100型标准车。道路标准横断面40m宽,为双向“六快两慢”的四板块断面布置。 非非 本工程施工内容主要包括:道路工程、桥梁工程、排水工程、蓄毒沉沙池及附属工程等。 主要参建单位; 建设单位:上海市松江区公路(市政)建设项目部办公室 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 监理单位:上海科瑞真诚建设监理有限公司 施工单位:上海公路桥梁(集团)有限公司 二、工程地下管线摸排情况 由于前期本工程物探资料不明确,进场后,针对现状贵南公路两侧可能存在的地下管线,通过现场踏勘、管线综合会、管线单位现场交底、开挖探沟等管线摸排措施,明确本工程施工区域内地上地下管线众多,主要有电力架空、电力电缆、污水管道、给水管道、通信管道、超高压电缆、路灯电缆等。 其中超高压电缆为220KV沪杭客专供电电缆,因其重要性施工时需要特别当心,在桥桩位和排水管道跨越处需采取相应保护措施。该电缆主要走行于现状贵南公路东侧机动车道下,在南前港河处走行于道路中央分隔带内,道路段采用直

焊接施工方案及工艺措施

第一节焊接施工方案及工艺措施 (一) 焊接专业施工总体安排 1、工程主要特点 1.1 焊接作业主要特点 本机组为1000MW超超临界机组,焊接工程量大(受监焊口数量);中高合金焊口比例大;T/P91、T/P92焊口量相当大;结构焊接合金件较多,密封焊接量大,要求严格。T/P92钢材在本机组的大量使用,这种钢材属马氏体热强钢,其焊接性较差,对焊接工艺要求极高。 1.2 热处理作业主要特点 机组中需要经焊后热处理的焊口多,壁厚大,所涉及的部件的焊口遍布机组炉、机的各个部位,所以在焊接热处理的施工上一定要调度合理、施工过程有序、规范,做到机械、材料的利用率上升、耗损率下降,确保焊接工程的顺利施工。 2、焊接施工原则 (1) 焊接时尽量减少热输出量和尽量减少填充金属; (2) 地面组合焊接应合理分配各个组对单元,并进行合理组对焊接; (3) 密集管排及中大径管道采用双人对称焊接; (4) 位于构件刚性最大的部位最后焊接; (5) 由中间向两侧对称焊接; (6) 结构焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝; (7) 当存在焊接应力时,先焊拉应力区,后焊剪应力和压应力区; (8) 膜式壁焊接采用分段退焊法。 3、总体工程安排 焊接专业独立管理,主要配合锅炉、汽机等专业焊接施工需求。针对焊接专业特点,拟采取以下安排。 (1) 建立健全焊接质量管理机构,制定质检人员岗位责任制。焊接、热处理施工按照公司质量体系文件规定的程序、有关规程规范、合同文件及监理的要求进行施工、检查验收。

(2) 焊接施工前,工程技术人员对焊接施工基础资料的前期准备,对现场焊接人员资质的认证和焊前考核,以及对现场将投入使用的焊接机械及热处理设备等的检查、校验及标定。 (3) 焊接施工前,建立二级焊条库,库内设置的烘干箱、恒温箱数量满足工程使用、并配备除湿器、电暖器、空调等设施。地面铺设防潮材料,保持库内温湿度在标准范围内。 (4) 本工程受热面管子全部采用GTAW或GTAW+SMAW方法焊接,视管子规格和位置难易程度并结合焊接工艺评定决定使用哪一种焊接方法。 (5) 本工程中大口径管道采用GTAW+SMAW方法焊接,焊接时应特别注意根部打底质量,确保熔透,层间清理应干净。中径管焊接时,为确保表面工艺质量,宜选用φ3.2焊条盖面。需预热和热处理的应及时进行预热和焊后热处理。 (6) 主蒸汽、再热热段管道材质为SA-335P92,焊接要求比较高,施焊焊工必须严格按照作业指导书和焊接工艺卡规定焊接。焊丝和焊条按工艺评定上的材料选用。焊接过程中应控制焊接线能量,防止线能量过大。 (7) 中低压管道及二次门后焊口采用氩弧焊打底(主要是汽机房内的管道),汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道必须进行氩弧焊打底。 (8) 凝汽器与低压缸连接由6名以上焊工对称施焊,采用分段退焊法。施焊过程中,在下汽缸四侧台板处,应装设监视变形的千分表,并设专人监视。 (9) 仪表、压力测点、温度测点、取样等管道的直径都在25mm以下,焊接方法为GTAW。壁厚≤2mm的管道焊接可采用一道成型,壁厚>2mm的管道焊接应焊至2~3层,以保证焊缝有规定的余高。 (10) 铝母线焊接场所允许的环境温度应在0℃以上,如环境温度过低时,应采取有效方法提高环境温度。焊接铝锰合金时,选用铝锰焊丝(丝321)或铝硅焊丝(丝311)。 (11) 锅炉密封采用手工电弧焊方法进行施工,焊接前应将坡口边缘的油、漆、锈、垢等清理干净。锅炉密封焊接应采用分段跳焊,采用合理顺序、消除焊接应力变形焊接引起的变形,超出规定尺寸时,应采用火焰或锤击等方法校正。 (12) 本工程热处理的用电加热方式,温度曲线用打点式自动温度记录仪记录。热处理参数(如加热温度、升降温速率、恒温温度、恒温时间等)按《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010)中的有关规定执行。

(完整版)氧气管道脱脂方案及过程控制表格

质监部气瓶间项目管道 脱脂施工方案 编制:______ 审核:______ 审核:______ 编制单位:技术部工艺室 二〇14年12月29日

一、编制说明 氧气等管线按工艺要求在管道安装之前必须进行管道脱脂。为了保证管线的脱脂质量,特编制本方案,鉴于安装时间及各方面条件的限制,故本项目在施工完毕后统一对管线进行脱脂处理: 二、编制依据 1、《脱脂工程施工及验收规范》(HG20202-2000) 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 3、《污水综合排放标准》,GB8978-2002 三、脱脂安全规定 1、脱脂应在晴天室外进行,应露天作业,应在通风良好的环境中进行。 2、脱脂现场应清除一切易燃易爆物及其他杂物,划分脱脂专责区域,无关人员不得进入。严禁烟火,并设置“严禁烟火!”、“有毒物品!”标示牌。 3、参加脱脂的工作人员应有必要的保护措施和防护用品。 4、脱脂剂存放应分别贮存于于通风良好、干燥、凉爽的仓库中。 5、严禁不同的溶剂混合使用,或不按适用范围使用。 6、脱脂剂必须具有产品质量证明书。 7、脱脂应根据工作介质、管材、管径、脏污程度制定脱脂措施。 8、脱脂时,脱脂物件上不得含有水分。 9、脱脂后的脱脂件采用氮气或干燥的空气吹干。 10、脱脂件经脱脂后,由专职检查人员检查合格,方可进行下道工序。 11、脱脂合格的管子应及时封闭管口,保证以后的工序施工中不再被污染。 12、管道脱脂时应认真填写《管道系统脱脂记录》。 13、应防止脱脂剂溅出和溢到地面上。溢出的溶剂应立即用木屑、砂子等吸干并和脱脂用过的织物一起收集在专用的密闭金属容器内。 14、脱脂残液及污染物的排放,应按国家相关标准的规定执行。 15、脱脂完毕剩余的溶剂应退回仓库并妥善保管。 四、脱脂溶剂 本工程氧气管道脱脂采用溶剂为HG20202中附录A碱性脱脂液配方及使用条件中第一种复配剂,具体要求以标准中规定为准。 五、管道脱脂方法 本系统管道脱脂采用循环冲洗法作业,具体方法为: 从气瓶间气体管线接头处往室内进行冲洗,每次两条管线;首尾相接组成一个闭式循环冲洗系统,循环时间不低于30min; 六、合格检验标准 1、用清洁干燥的白色滤纸在被测表面用力往返擦拭一次,目测纸上无油脂痕迹为合格。 2、检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志。零件应采用塑料布包好,妥善存放,防止污染。 3、合格的脱脂件应与不合格的脱脂件或未脱脂的零部件隔离存放,严禁相混。 七、安全、环保措施 1、脱脂应在室外通风良好的地方进行。 2、脱脂现场严禁烟火,在使用过程中需加热,使用温度控制在60°-90°С。 3、工作人员脱脂时要加强个人防护,穿戴工作服、口罩、防护眼镜、长袖胶皮手套。 4、把溶剂从一个容器倒入另一个容器时,应穿戴好防毒面具等防护用具后,在露天进行操作。

氧气管道安装施工方案

1、概述 气化框架的氧气管线是由空分系统来的高压氧气,入气化炉的燃烧室内与水煤浆进行氧化反应。因氧气的性质,其管道安装具有特殊性,因而在施工中有一定的高要求,为保证氧管道的施工质量,在管道安装前特编制此方案指导现场施工。 1.1施工特点 1.1.1氧气管道内壁质量要求严格,必须保持内壁光滑清洁,特别是里口焊缝要求无焊瘤、无焊渣、无油脂等,施工作业组在对口及焊接中应高度重视,保证氧管道安装的特殊要求; 1.1.2框架内的氧管道均布置在框架内比较高的平台上,高空风大, 给焊接带来困难,必要时,焊接需搭设防风棚; 1.1.3管道调节阀组多, 试压、吹扫时需制作调节阀临时短节, 给试压、吹扫工作带来一定的难度; 1.1.4其部分材质选用为Inconel 625,焊接工艺特殊且复杂,在焊前必须有合格的焊接工艺评定; 1.1.5氧气管道与氧气连接的氮气管道内部要求平滑,清洁度要求高,需脱脂处理(详见脱脂方案); 1.1.6施工作业人员必须高度重视氧管道的施工质量,在过程中严格按氧管道具体施工要求去做,确保其施工质量,保证今后氧管道的安全投入运行。 1.2工程量一览表 名称材质单位数量 无缝钢管 0Cr18Ni9 m 170 Inconel 625 m 1.8 管件 0Cr18Ni9 个 36

INCONEL 625 个 2 法兰 304 片 14 阀门个 36 仪表阀个 26 1.3管道等级及特性 管道等级物料名称材质设计压力(Mpa)探伤比例管代号 C3E 氧气 0Cr18Ni9 9.93~8.18 待定 OG F3E 氧气 Inconel 625 13.9 待定 OG F2E 氧气 0Cr18Ni9 13.9 待定 OG A5E 氧气 0Cr18Ni9 1.9~1.57 待定 OG 2、编制依据 2.1施工图纸05023-703-F 2.2《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.5《管架标准图》HG/T21629-99 2.6《氧气站设计规范》GB50030-91 2.7《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-1997 2.8《脱脂工程施工及验收规范》HGJ202-82 2.9相关焊接工艺评定

地下管线保护措施专项方案

金渝大道与金童路节点工程 地下管线保护措施 专项方案 编制: 审核: 审定: 重庆新科建设工程有限公司 金渝大道与金童路节点工程项目经理部 目录

一、工程概况 1、现场概况 金渝大道和金童路节点工程是金渝大道和金童路相交形成的节点。其中,金渝大道远期规划为重庆市总体规划“六横、七纵、一环、七联络”中的快速路二横线,是贯穿礼嘉组团、黄茅坪片区、鸳鸯片区、金山片区、寸滩保税港区的一条重要的干线,分别与快速路三纵线、四纵线、机场快速路相交。金童路是连接龙头寺片区、金山片区的一条重要的次干道,其南接龙头寺火车站,经重庆奥林匹克花园,北接汽博及金果、宝圣大道,区域交通服务作用异常明显。故金渝大道、金童路立交是金山片区与快速交通重要的节点,也是该该片区内部交通转换的重要节点。 2、工程施工特点 交通转换是本工程施工的重点和前提,而交通转换的关键之一则是地下市政管网及排水管网的拆迁与保护,地下排水管网的废除与新建部分在设计图的排水部分已有较为详尽的说明,本方案主要针对地下市政管网的保护进行阐述。 二、管线保护 本工程所涉及的地下市政管线主要包括:燃气、电力、通讯及给水,

1、管线保护程序 对于需要拆迁改线的管线所采取的保护程序:管线摸底-----办理相关手续-----提出保护方案-----开样洞-----开挖支撑-----等待拆迁 对于需要予以保留暂不拆迁的地下管线采取的保护程序: 管线摸底-----办理相关手续----提出保护方案-----开样洞-----调整方案-----开挖支撑-----挖土及保护-----本次管道敷设-----加固-----回填 2、管线摸底 开工前向各相关部门详细了解管线情况,包括材质、铺设时间、结构形式、埋深和具体走向、要求等,确保掌握第一手资料,从而根据资料对每条管线制定具体的保护方案。 3、办理相关手续 开工前办好相关开工手续,并严格按相关制度执行,根据核准的手续进行,施工过程中根据需要设立管线施工员。 4、提出保护方案 根据已有条件,提出具有可行性的管线保护方案,该保护方案需经业主、监理工程师及有关单位技术负责人核准后方可实施。

工艺管道焊接工程施工技术方案

工艺管道焊接施工技术方案 ××××有限公司 2017年3月

目录 1.前言 (1) 2.工程概况及特点 (1) 3 焊材管理 (1) 4 焊接准备 (2) 5 焊接工艺 (3) 6 管道热处理 (5) 7 质量检验 (7) 8 技术要求 (8) 9 质量保证措施 (8) 10 管理措施 (8) 1.前言 1.1适用范围

本方案适用×××中心工程工艺管道的焊接施工。 1.2编制依据 1.2.1工艺管道施工图纸及相关配套图纸及文件; 1.2.2SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.2.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 1.2.4GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.2.5SH/T3520-2004《石油化工铬钼耐热钢焊接规程》; 1.2.6 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2.工程概况及特点 2.1工程概况 我公司承建的催化工艺管道分为4个区,即吸收稳定区、管带区、泵区和空冷区。其中吸收稳定区的附塔管线较多,为管道施工中的重点、难点。 2.2工程特点 2.2.1 工期紧,投入设备、人员数量大,班组(或施工队)之间交叉作业多,不易于管理。 2.2.2无缝钢管道预热、热处理、无损检测等工序复杂,应做好相互间的组织与衔接。 2.2.3附塔管道较高、施工难度大,与其它作业交叉进行,增加了安全风险。 3 焊材管理 3.1焊条烘干要求 3.1.1 焊条使用前应按焊条说明书的要求进行使用。 3.1.2 若焊条说明书无烘干要求,则本工程用焊接材料按下表要求进行烘干。 焊条烘干要求 注:若说明书注明包装良好的J422焊条可不进行烘干,当焊接支架等非主体材质时可不进行烘干。 3.2 焊材管理要求 焊材的管理严格执行《项目焊材管理规定》,保证从源头、运输、储存、发放及回收等各种环节对焊材进行控制,从而保证焊材质量。 3.2.1焊材分一、二级库管理。一级库负责焊材的保管与储存,由专人负责管理。焊材应按类别,材质、型号、规格、批号等分别存放在专用货架上,并用标签进行标识,建立焊接材料专用帐。焊材距地面和墙壁的距离不得小于300mm。焊材库内应安装去湿设备,保持室内相对湿度不超过60%。 3.2.2焊材二级库负责焊材烘焙、发放、回收 3.2.2.1由专职焊材烘焙发放员负责焊材烘焙、发放、回收等管理工作。 3.2.2.2焊材保管、烘焙、发放,应掌握各类焊条的性能,保管使用要求,明确烘焙的工艺规范,严格按工艺规定烘焙和发放焊条,做好烘焙与发放记录。 3.2.2.3焊材的领发及回收 (1)施焊人员根据焊接工艺要求,正确领用焊条。焊条保管员做好焊材的发放记录。每次领用的焊条数量不得超过4kg。 (2)对重新烘焙的焊材要优先发放。 (3)焊材发放数量不得超过焊材定额,当定额不足时,必须有焊接责任师签发的增加定额,才能发放。 (4)施焊人员领用的焊条应立即放入焊条保温筒内,焊条保温筒除在取出焊条时的其他整个施焊过

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂方案 一、编制说明 工艺管道工程中,氧气管线按工艺要求在管道安装之前必须进行管道脱脂。为了保证管线的脱脂质量,特编制本方案,本方案仅供本工程管道脱脂使用。 二、编制依据 1、《脱脂工程施工及验收规范》(HG20202-2000) 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、《污水综合排放标准》,GB8978-1996 4、《管道工程安装手册》 5、四氯化碳安全使用规定 三、脱脂安全规定 1、脱脂应在晴天室外进行,应露天作业,应在通风良好的环境中进行。 2、脱脂现场应清除一切易燃易爆物及其他杂物,划分脱脂专责区域,无关人员不得进入。严禁烟火,并设置“严禁烟火!”、“有毒物品!”标示牌。 3、参加脱脂的工作人员应有必要的保护措施和防护用品,当空气中的浓度超过50mg/m3应使用防毒面具。 4、脱脂剂存放应分别贮存于密闭的铁桶内,避光保存于通风良好、干燥、

凉爽的仓库中。 5、脱脂剂不得与强酸或强碱接触。 6、严禁不同的溶剂混合使用,或不按适用范围使用。 7、脱脂剂必须具有产品质量证明书。 8、脱脂应根据工作介质、管材、管径、脏污程度制定脱脂措施。 9、有明显油迹或严重锈蚀的管子,应先用蒸汽吹扫、酸洗或其他方法清除油迹、铁锈,然后再进行脱脂。 10、脱脂时,脱脂物件上不得含有水分。 11、脱脂后的脱脂件应在大气中自然通风干燥24小时。也可采用氮气或干燥的空气吹干。 12、脱脂件经脱脂后,由专职检查人员检查合格,并经监理签证,方可进行下道工序。 13、脱脂合格的管子应及时封闭管口,保证以后的工序施工中不再被污染。 14、管道脱脂时应认真填写《管道系统脱脂记录》。 15、应防止脱脂剂溅出和溢到地面上。溢出的溶剂应立即用木屑、砂子等吸干并和脱脂用过的织物一起收集在专用的密闭金属容器内。 16、脱脂残液及污染物的排放,应按国家相关标准的规定执行。 17、脱脂完毕剩余的溶剂应退回仓库并妥善保管。 四、常用的脱脂溶剂 1、管道脱脂可采用有机溶剂(二氯乙烷、三氯乙烯、四氯化碳、工业酒精等)浓硝酸或碱液进行脱脂。 2、脱脂用有机溶剂应根据其含油量按下表的规定使用。

氧气管道施工方案

氧气管道施工技术总结 山西焦煤五麟煤焦开发有限公司年产10万吨/年甲醇工程工艺管道材质、管内介质繁多,压力等级较高。管材质有20#、Q235A、15CrMoG、15CrMo、304、316、316H等;管道介质有焦炉煤气、转化气、合成气、升温气、氧气、氮气、仪表空气等;管道压力达到到6.2Mpa。其中氧气管道作为氧气在生产、储存、输配和使用过程中的重要装备,不是简单意义上的受压管道,而是一种在运行中可能引起燃烧、爆炸事故、涉及生命安全、危险性较大的特种设备,其安装施工工艺比一般压力管道复杂,要求也更为苛刻,安装质量好坏直接影响氧气管道的安全运行。因此此处的工艺管道施工技术方法就尤为重要,现将施工以来通过学习及实践的经验知识总结如下: 一、氧气管道的脱脂 氧气管道脱脂是新建氧气管道安装施工质量控制环节中的关键环节,曾经发生的许多氧气管道的重大燃烧、爆炸事故是由安装施工时管道脱脂不彻底造成的。由于高速流动的氧气与油脂摩擦会发生爆炸,因此在安装施工过程中应采取有效措施,防止氧气管道受到油脂污染。管道、阀件及垫片等与氧气接触的一切部件,安装前必须进行严格的脱脂处理。脱脂可用无机非可燃清洗剂、三氯乙烯、二氯乙烷等溶剂清洗等方法,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。 1 氧气管道安装常用脱脂剂 本工程采用二氯乙烷做脱脂剂,这种脱脂剂的保存和使用,应当遵守的共同规则是:脱脂剂应装在密闭的容器内,放置在干燥、阴凉的室内,防止高温烘烤和阳光直射,防止与酸、碱类物质接触。脱脂工作应在通风良好的场所进行。使用有毒脱脂剂时,必须戴口罩、手套。当通风条件不良时,要戴防毒面具防止中毒,这一点一定要引起重视。

燃气管线保护安全专项施工方案

XXXX9号线二期XXXX支线工程XXXX-X工区燃气管线保护安全专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXXXXXX有限公司 深圳地铁X号线XXXXX工区项目经理部 2016年7月

目录

燃气管线保护安全专项施工方案 一、编制依据 (1)《中国电建深圳地铁项目安全生产、文明施工实体标准化管理手册》; (2)《深圳市轨道交通工程周边环境调查导则》; (3)《深圳市燃气管道安全保护办法》; (4)《深圳市燃气管道设施安全保护办法》; (5)《深圳市燃气条例》; (6)各分部工程设计图纸; (7)周边管线调查报告; (8)国家、广东省、深圳市的其他相关规范、规程和要求。 二、工程概况 设计概况 深圳市轨道交通地铁X 号线XXXXX 工区位于深圳市南山区,长约,土建施工包括1个车站、2个区间,分别为:XXXX 、XXXXX 站后区间、XXXXX ~XXXX ;XXXXX 、XXXXX 站后区间采用明挖顺筑法施工,XXXX 站~XXXX 站区间采用盾构法施工。 燃气管线情况 根据有关地下管线资料以及现场实地探测调查,XXXXX 工区项目施工范围燃气管线共2 燃气管线均在安全控制范围,φ315燃气管线,部分处于盾构始发井围护结构上部,其余距离围护结构~3m,在围护结构施工前进行迁改。φ220燃气 管线横跨基坑,在围护结构、主体施工阶段进行就地悬吊保护。海上世界站范围

内,燃气管线位置见下图: 三、施工对管线的影响分析 施工对管线的影响主要来自于施工引起的地表沉降,其主要因素包括以下几个方面: (1)咬合桩施工时,周围土体受扰动产生下沉; (2)基坑降水使基坑周围地下水位下降,引起地表下降; (3)围护结构强度、刚度不足,向基坑内侧变形过大; (4)随着基坑的开挖,围护结构后方土体塑性区不断下移,围护结构受力发生变化,而下层支撑未及时施作,造成围护结构变形过大。 四、燃气管线保护施工 总体措施 根据施工区域内分布管线的位置及施工对其影响,采用改迁和保护两种措施;同时对一定范围内的管线采用在施工过程中严控地表沉降的措施,将管线的被动变形控制在允许范围内,并配以其它辅助措施,确保施工影响范围内地下管线的安全。 管线改迁施工保护措施 探挖施工 首先,建立健全管线安全保障体系,设立专职安全员监管,作业人员必须进行三级安全教育和安全技术交底,机械操作人员应持证上岗,建立安全生产责任制,责任落实到人。根据施工要求,对照设计提供的管线图纸,对于需要做探沟

管道焊接施工方案

徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段 管道焊接工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 徐州市水利工程建设有限公司 2016年4月20日

管道焊接工程专项施工方案 1、工程概况 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段位于徐州市开发区大庙镇,工程主要建设内容:球墨铸铁管埋设、过房亭河顶管(钢管)、大张路顶管(钢管)及阀门井等。 本工程焊接钢管主要为D1420*16顶管钢管及D1420*14埋设钢管,材质为Q235B。 2、编制依据 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段图纸; 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、作业前准备 (1)人员:技术员2人、焊工6人、安全员1人、质检员1人、探伤检测员2人; (2)工具:电焊机、电焊面具、电焊手套及相关的劳保用品; (3)作业条件:在沟槽基础及边坡处理完成后及顶管设备安装好后即

可按本作业指导书要求进行焊接钢管作业; (4)钢管管材到达现场,相应防腐已施工完成。 4、操作工艺 4.1焊接施工准备 (1)焊接人员:焊工持焊工合格证上岗,施焊后在焊口旁边用油漆喷上焊工号码; (2)机具:电焊机、手动砂轮机、检测设备等进场; (3)作业条件: 1)按要求准备好所需焊接的钢管、二氧焊机、二氧化碳瓶、二氧焊丝、氧气瓶、乙炔瓶等; 2)作业场地清洁无易燃易爆物品及杂物,并配备消防用具; 3)钢管运至作业场地内项目部材料、技术人员进行检查,对检查发现不合格的钢管需及时进行更换。 4.2管道组对拼装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,选用管径相差最小的管节组对接; (2)焊件组对前及焊接前,将坡口及内外侧表面不小于20mm范围内的杂质、污物、毛刺、铁锈等清理干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口除锈等级不小于Sa2.5级; (3)下管前先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管; (4)本工程采用外对口器进行对口,管口组对时避免强力组对且保护钢管防腐绝缘层; (5)管道对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材厚度的10%,且不应大于2mm; (6)管道组对时,两管纵向焊缝相互错开,且错开间距不小于300mm;

不锈钢_氧气管道脱脂方案

国电英力特能源化工集团股份有限公司宁东120万吨/年煤基多联产项目D标段安装工程氧气管道脱脂方案 编制: 审核: 审批: 中化六建国电甲醇项目部

2012年03月 目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况 四、施工工序 五、一般要求 六、管道系统脱脂 七、检验及封存 八、HSE 管理 九、施工机具及措施用料 十、应记录的表格 十一、JHA 分析

1 适用范围 本技术方案适用于宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内氧气管道的脱脂施工。 2 编制依据 2.1杭氧标准HTKA2832-2011 2.2 《脱脂工程施工及验收规范》HGJ 202-82 2.3 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3 工程概况 宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内须进行脱脂的氧气管线不锈钢管道300 米按技术要求进行脱脂。 4 脱脂工序 5 一般要求 擦拭法适用于三氯乙烯挥发效果快不能放入槽中对脱脂件进行脱脂,是有毒液体,能通过呼吸道中毒,三氯乙烯遇火焰生成光气。用无短纤维的、干净的织物蘸以三氯乙烯溶剂来回擦拭脱脂件内部,以达到去除油脂的目的,通过检验合格后为止。 5.1 有明显油迹和污垢的管段,用三氯乙烯溶剂先用擦拭法清洗一遍,然后再次清洗脱 脂。

5.2 脱脂剂或用于脱脂剂配制的化学制品必须具有合格证。 5.3 用于脱脂的有机溶剂不得含油。 5.4 脱脂件不得含有水分。 5.5 脱脂、检验、安装所用的工具、量具、仪表等需按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱 脂的不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品需干净无油。 5.6 脱脂现场要求通风良好,不受雨水、尘土等侵染。脱脂剂不应受阳光直接照射。5.7 脱脂件在脱脂后应将其内部液态脱脂剂及时排放干净,不得用蒸发干燥的方法去除 残液。 5.8 有明显锈迹的管段应先除锈,再进行脱脂。 5.9 脱脂前应检验管段是否有标记移植的刻写标记。 6 管道系统脱脂 6.1 冷箱内铝镁合金管道和不锈钢氧气管道的清洗和脱脂 6.1.1 所有阀门、管道及其管道附件,在安装前必须是清洁、干燥和不沾油污的。凡已由 制造厂作过脱脂处理,又未被污染,在安装时,可不再脱脂。若被油脂污染,则应作脱脂处理。 6.1.2 不锈钢制件(阀门、管路)的脱脂,用含稳定剂的三氯乙烯溶剂。溶剂须无油、无 脂。不允许使用已分解了的溶液。有机溶液不适用于带有橡胶、塑料或有机涂层的组合件,有机溶剂有毒、易燃,使用时要注意安全。 6.1.3 铝镁合金制管段按管径、长度分类采用浸泡、灌注、擦拭三种方法脱脂,不锈钢氧 气管道需采用擦拭法脱脂。 6.1.4 脱脂槽选用1*1*6米的槽子,内壁应铺设2mm不锈钢板,并采取妥善的密封措施。 6.1.5 用于封堵的材料尺寸应适中,密封性良好;封堵时注意保持管口不产生变形。 6.1.6 用于擦拭的材料要求不易掉渣且清洁干净的绸布。 6.1.7 采用灌注法脱脂的管子、管件,管道用木堵或其它方法封闭,将管子平放浸泡0.5 小时,每隔15分钟转动一次,使管子整个内表面能均匀得到洗涤,管子、管件外表面脱脂,可用干净织物不脱落纤维的布或丝绸织物浸蘸试剂脱脂。

医用气体管道专业施工方案

病房终端设施 1.1病房设备带 铝合金设备带,截面尺寸为:195mm×60mm×1.5mm,表面采用喷塑处理。 ?结构为三腔体, 即强、弱电、气体管道分道 敷设;强、弱电采用穿PVC 软导管方式敷设。 ?安装牢固、整体 性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划、色彩可选。 1.2气体终端 ?快速拔插式自密封气体终端(气体终端自带维修阀),气体终端均采 用铜合金材质,各项指标完全符合国家最新相关标准要求。 ?各气体终端之间不具有互换性,不同的定位销使各种用气设备在任何 情况下都不会插错,从而保证使用的绝对安全;终端与管道之间采用 航空低压球形接头螺纹连接。气体终端使用时插拔快捷、灵活、可靠。 1.3床头照明装置 设备带下侧腔内嵌入式安装LED床头灯组件,含LED灯管、灯罩及灯座组成。LED 灯管具有照度高、耗电低、寿命长等诸多优点。

1.4电源插座、灯开关 电源插座采用符合国标要求的250V 10A三位八孔电源插座、灯开关采用符合国标要求的250V 10A单联单控灯开关。 1.5终端检修阀 病房设备带上嵌入式安装有氧气检修阀1个,以便于每间病房内氧气终端、压缩空气终端的单独检修。 1.6漏电保护器 在每条设备带上设漏电保护开关1个。其主要功 能是对有致命危险的人身触电提供保护。同时,还可 用来防止由于设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引 起的电气火灾危险。漏电保护开关的派生产品还具有 过压保护功能,可有效地防止烧坏用电设备,同时, 提供触电、漏电保护。漏电保护开关具有体积小、分断高、动作可靠及抗振性好等特点。 漏电保护开关额定电流为16A。

施工组织设计 1.7施工进度计划 我方将安全、高效地组织施工,确保在大楼整体施工周期内完成大楼医用气体工程安装任务。 1.8质量目标、工期目标、现场管理目标 ?质量目标:保证工程质量全部合格。 ?工期目标:按合同工期完成全部建设施工任务。 ?现场管理目标:严格施工现场管理,杜绝重大安全事故,不发生火灾。 1.9劳动力计划 工程总体劳动力的配置由公司总部统一安排的项目组依据工程进度情况调度,一旦甲方要求抢工期而需要加大人员及机具投入,我公司强大的人、财力储

工艺管道焊接方案及工艺工艺卡

工艺管道焊接方案

目录 1、概述 (3) 2、编制依据及验收规范 (3) 3、施工准备 (3) 4、焊接施工工序 (5) 5、施工技术要求 (7) 6、焊后热处理 (14) 7、质量检查 (17) 8、焊缝返修 (19) 9、焊接质量保证体系 (20) 10、安全施工技术要求 (23) 11、工艺管道施工工作危害分析(JHA)记录 (25) 12、管道焊接材料选用及工艺要求表 (28) 13、管道焊接焊接工艺评定一览表 (28) 14、工艺工艺卡 (29)

1、概述 1.1工程概况 化工厂的工艺管道焊接,管道材质有碳钢、不锈钢及铬钼合金钢,该装置工艺管道全部采用工厂化预制加工,现场分段安装。管道焊接的主要工程量见表1。 管道焊接工程量表1 2、编制依据及验收规范 2.1《工业管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.2《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 GB50236-98 2.3《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》及一号增补 SH3501-2002 2.4《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》 SH/T3520-2004 2.5《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 2.4《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》 SH/T3527-1999 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T 3503—2007 2.7《工艺管道》 ASME B31.3 3、施工准备 3.1人员准备 3.1.1焊工 担任管道焊接的焊工必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训,并取得相应的锅炉压力容器压力管道焊工考试合格证及经并经项目质量部考试合格,具备颁发的焊工上岗证,才能进入施工现场焊接作业;施焊前应参加焊接方案的技术交底,掌握本项目焊接工艺的技术要点、难点,严格遵守工艺纪律;相应的焊工合格项目见焊接工艺卡。

氧气管道脱脂方案计划

1. 编制说明: 1.1适用范围: 本方案适用于我公司承担的安装工程中氧气管道的脱脂施工 1.2 氧气管道的脱脂施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《氧气管道施工方案》1.3氧气管线一览表 2?编制依据: 1、《脱脂工程施工及验收规范》HG20202 —2000 2、《空气分离设备表面清洁度》JB/T6896---93 3、《氧气站设计规范》GB50030-91 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-98 5、同类工程施工经验 &施工图纸

3. 施工准备 1、施工人员应认真熟悉图纸和相关规范,掌握施工特点、技术要求,掌握清洗、脱脂方 法。施工前,技术员须向作业施工人员进行安全、技术交底; 2、制作脱脂槽1个(用S =8钢板L x W H=8rtK 0.7m X 0.8m),搭设防雨棚,布置施工场地,组织施工人员。 3、准备好绸布,塑料布等消耗物品; 4、准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 5、准备好施工中应用的各种工具器具,安全防火、防毒器材; 6施工前必须严格核查所要脱脂的管线、管件、阀门的规格、型号、材质,以防用错。 4. 清洁与脱脂的一般规定 1、管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 2、有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱脂液脱脂。 3、脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。 4、管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签字后,方可进行下道工序。 5、经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 5?脱脂方法 1、本工程氧气管道其材质有不锈钢及CrMo耐热钢,管道等级分别为A1K B1K D16K D8N D16D D1T,因此方法选用10?20%的氢氧化钠(NaOH溶液常温浸泡。 2、对不便浸泡的阀门壳体及零星部位采用擦拭法,脱脂液为CCb。 6?脱脂清洗程序及要求 6.1清洗与脱脂程序 氧气管道清洗与脱脂程序见下图

氧气管道安装施工方案

神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目油品合成 C标段 氧气管道安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 神华宁煤油品工程项目经理部 二〇一五年八月十三日

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (4) 3 施工程序 (5) 4 材料验收 (5) 5 脱脂技术要求 (5) 7 氧气管道安装 (16) 8 质量保证措施 (16) 9 安全保证措施 (19) 10.HSE措施 (20) 11 施工劳动力计划 (26) 12 主要施工机具计划 (26) 13 工作危险(JHA)分析记录表 (27)

1 工程概况 1.1 我单位承建的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目油品合成C标段安装工程的尾气处理装置1#管廊、转化单元、下游界区存在氧气管道安装施工作业。氧气管道具有易燃、易爆、禁油等特点,为了保证油品合成C标段氧气管道安装焊接质量,特编制本方案。1.2 工程施工范围 我单位施工的氧气管道分布于尾气处理装置和下游界区。尾气处理装置的氧气管道是由转化单元的氧气预热器E-5220002引入转化单元5条管线52200OX001-8"-C69M0FC-N (001).52200OX002-10"-C69M0FC-H(001).52200OX003-10"-C69M0FC-H80(001).52200OX00 4-3"-C69M0FC-P(001).52200OX004/1-3"-C69M0FC-P(001).52200OX005-3"-C69M0FC-P(00 1).52200OX005/1-3"-C69M0FC-P(001)共计68.1米,再由转化单元引入尾气1#管廊2条管线52200OX001-8"-C69M0FC-N(011).52200OX00101-20-C69M0FC-N(011)共计254米和下游界区管廊1条管线50030OX001-200-C69M0FC-N(011)共计542.1米。 1.3 主要实物工程量 1.3.1 氧气工艺管道总计864.2米,主要材质是不锈钢管06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2、A312 TP316,具体工程量如下。90°弯头73个,材质为06Cr17Ni12Mo2。 1)氧气管道数量如下: 序号名称管径(DN)壁厚(mm)材质单位数量 1 无缝钢管250 9.27 06Cr17Ni12Mo 2 米12.6 2 无缝钢管250 9.27 06Cr19Ni10 米 1.5 3 无缝钢管250 9.27 A312 TP316 米0.5 4 无缝钢管200 8.18 06Cr19Ni10 米 2.2 5 无缝钢管200 8.18 06Cr17Ni12Mo2 米797.8 6 无缝钢管80 5.49 06Cr17Ni12Mo2 米37.8 7 无缝钢管50 5.49 06Cr17Ni12Mo2 米 6.6 8 无缝钢管40 5.08 06Cr19Ni10 米0.5 9 无缝钢管40 5.08 06Cr17Ni12Mo2 米 2.2 10 无缝钢管20 3.91 06Cr17Ni12Mo2 米0.2 11 无缝钢管15 3.73 06Cr19Ni10 米 2.3 2)氧气阀门数量如下: