文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气负荷计算书

电气负荷计算书

电气负荷计算书
电气负荷计算书

负荷计算书

B1APEZ1/B1APEB1 (防火分区1消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR

B1APEZ2/B1APEB2 (防火分区2消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR

B1APEZ3/B1APEB3 (防火分区3消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-4x95+1X50-SC100-MR

B1APEZ4/B1APEB4 (防火分区4消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR

B1APEZ5/B1APEB5 (防火分区5消防总箱)负荷计算:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR

B1AT2-RD(弱电机房)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZ-YJY-4x25+1x16-MR SC50

B1AT3-SHB(生活泵房)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZ-YJY-4x95+1x50-MR SC100

B1AT3-RJZ(热交换站)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZ-YJY-4x70+1x35-MR SC80

LA00(消防泵总柜)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

进线电缆采用:WDZN-YJY-3*185+N95+E95-MR SC80

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 1. 小区负荷计算(估算) 按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。” 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni(kW) 式中Pei——单位用电指标KW/户。 Ni——户数 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同) 我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW) 小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。 (η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW)) 2. 选择配变容量 S=P∑÷cosφ(kVA) cosφ一般取值为0.8~0.9。 S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。 3. 今年开发用地负荷计算(估算) 今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡ (公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡) 所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡ 户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户) Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW) 今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW) S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

10kV变电站负荷计算书共16页文档

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统: 1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其

中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统: 1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。要求柜体断流能力>40kA。 2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA,户内型,接线均为Δ/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。 3. 低压主进开关设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,联络开关设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,部分出线回路设有分励脱扣器。 4.无功功率采用低压集中自动补偿,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补偿后变压器侧功率因数在0.9以上。电容补偿容量为1440kvar。 五、设计方案: 电气主结线设计: 电气主结线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,它直接影响运行的可靠性和灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定,都有决定性的关系,对电气主结线设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以

电气计算书

电气计算书 工程名称: 计算人: 日期:2015年8月

用电负荷计算书《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) Ic = Sc / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pc: 275.58 无功功率Qc: 170.79 视在功率Sc: 324.21 有功同时系数kp:0.60 无功同时系数kq:0.60 计算电流Ic: 492.59 总功率因数: 0.85 【计算过程(不计入补偿容量)】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) =275.58(kW) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) =170.79(kvar) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =324.21(kVA) Ic = Sc / (√3 * Ur) =492.59(A)

年预计雷击次数计算书 参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010 1.已知条件: 建筑物的长度L = 77.85m 建筑物的宽度W = 118.0m 建筑物的高度H = 34.7m 当地的年平均雷暴日天数Td =20.6天/年 校正系数k = 1.0 不考虑周边建筑影响。 2.计算公式: 年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.1172 其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*20.6 = 2.0600 等效面积Ae为: H<100m, Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0569 3.计算结果: 根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于第三类防雷建筑。 附录: 二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。 0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。 居住建筑每户照明功率密度值

10变压器用电负荷计算书.

用电负荷计算书工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电设备组名称总功率需要 系数功率 因数 额定 电压 设备 相序 视在 功率 有功 功率 无功 功率 计算 电流 10MWL1 1339.00 0.60 0.80 380 三相1004. 25 803.4 602.5 5 1525. 80 10MWL2 181 0.60 0.80 380 三相135.7 5 108.6 81.45 206.2 5 10MWL3 201.00 0.60 0.80 380 三相150.7 5 120.6 90.45 229.0 4 10MWLE1 30 1.00 0.80 380 三相37.50 30.00 22.50 56.98 10MWLE2 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE3 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE4 18 1.00 0.80 380 三相22.50 18.00 13.50 34.19 10MWLE5 15.00 1.00 0.80 380 三相18.75 15.00 11.25 28.49 10MWP1 112.12 1.00 0.60 380 三相186.8 7 112.1 2 149.4 9 283.9 1 10MWP2 1.12 1.00 0.60 380 三相 1.87 1.12 1.49 2.84 10MWP3 29.25 1.00 0.60 380 三相48.75 29.25 39.00 74.07 10MWP4 23.25 1 0.60 380 三相38.75 23.25 31.00 58.87 10MWP5 8.25 1 0.60 380 三相13.75 8.25 11.00 20.89 总负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 1164.23 无功功率Qjs: 1039.54 视在功率Sjs: 1560.79 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kp:0.97 计算电流Ijs: 2371.38 总功率因数: 0.75

最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算 书

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010 四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统:

1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统:

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(1)

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη)混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明1【0】 0.35

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台数)功率(KW)备注 混凝土搅拌机 4 10 砂浆搅拌机 4 4.5 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降机 2 4.5 塔式起重机 2 7.5 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷:

1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=0.7×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×1.08=30.20KVAR 2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC2=Kη×∑Pe2=0.7×(4.5×4)=12.6KW QC2= PC2×tgφ=12.6×1.08=13.61KVAR 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.75,tgφ=0.88 PC3=Kη×∑Pe3=0.7×(7×5)=24.5KW QC3= PC3×tgφ=24.5×0.88=21.56KVAR 4、升降机组:查表,需用系数Kη=0.2,cosφ=0.65,tgφ=1.17 PC4=Kη×∑Pe4=0.2×(4.5×2)=1.8KW QC4= PC4×tgφ=1.8×1.17=2.11KVAR 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=0.7,cosφ=0.65,tgφ=1.17 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率:

用电负荷计算书001

用电负荷计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考手册:《民用建筑电气设计计算及示例》12SDX101-2 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 《工业与民用配电设计手册》第四版等 【计算公式(不加入补偿容量)】: 负荷容量:若不全为三相且不存在单相且进线相序为三相且∑(单相、L1相、L2相、L3相的负荷) <= 0.15 * ∑(三相的负荷),则计算负荷= ∑(三相的负荷) +∑(单相、L1相、L2相、L3相的负荷),否则计算负荷= ∑(三相的负荷) + max(∑(L1相的负荷),∑(L2相的负荷),∑(L3相的负荷)) * 3。 有功功率Pc = K∑p * ∑(Kd * Pn) 无功功率Qc = k∑q * ∑(Kd * Pn * tgΦ) 视在功率Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc 计算电流Ic = Sc / (√3 * Ur) 补偿前功率因数COSφ1 = 1/√{1+[(βav* Qc)/(αav* Pc)]2} 【已知参数】: 进线相序 : 三相 有功同时系数k∑p:1.00 无功同时系数k∑q:1.00 有功负荷系数αav:0.75 无功负荷系数βav:0.80 负荷: 【计算过程(不加入补偿容量)】: 计算负荷: 71.00 有功功率Pc = K∑p * ∑(Kd * Pn) = 56.80 无功功率Qc = k∑q * ∑(Kd * Pn * tgΦ) = 42.60 视在功率Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc = 71.00 计算电流Ic = Sc / (√3 * Ur) = 107.87

补偿前功率因数COSφ1 = 1/√{1+[(βav* Qc)/(αav* Pc)]2} = 0.78

用电负荷计算参数

导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升三相五线制线路上的电流按下式计算 I线=(K*P)/(1.732U线cosφ) 二相制线路上的电流按下式计算 I线= P/(U线cosφ) 式中I线-电流值(A) K-需要系数查《建筑电气规范GB50055》 P-总容量 U线-电压 cosφ-功率因数 Pjs = K∑(Kd1Pe1+…KdnPen) Qjs = K∑(Kd1tanфPe1+…KdntanфPen) 对于单一设备组: Pjs =K*P总 Qjs=Pjs*tgφ Sjs = 2 2 js js Q P Ijs = Sjs/3U 对于有多个不同设备的设备组:Pjs 1=K1*Pe1 Pjs 2=K2*Pe2 …….. Pjs n=K n*P总n

Qjs1=Pjs1*tgφ1 Qjs2=Pjs2*tgφ2 ……. Qjsn=Pjsn*tgφn 得: Pjs总=Ksp*(Pjs 1+ Pjs 2+……+ Pjs n) Qjs总=Kps*(Qjs 1+ Qjs 2+……+ Qjs n) Sjs 总 Ijs总 = Sjs总/3U Pjs ——计算有功功率 Qjs ——计算无功功率 Sjs ——计算是在功率 Kd、K ——需用系数查《建筑电气规范GB50055》 K∑——同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Ksp ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Kps ——有功同时系数查《建筑电气规范GB50055》 Pe ——用电设备额定功率 Ijs ——计算电流,根据此值选择电缆截面 tanф——功率因数正切值 (K-用电设备组的需要系数,是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,K=Pjs/ P总;Ks-用电设备组的同时系数,

电气设计计算书

电气设计计算书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设 计计算书 (1)各类设备的负荷计算。 (2)短路电流及继电保护的计算。 (3)电力、照明配电系统保护配合计算。 (4)避雷针保护范围计算。 (5)大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。 各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表8的格式分别列出。 开关设备选择表(表1) 回路名称及编号设 备 名 称 型 号 额定电 压 额定 电流 额定开 断电流 (KA) 遮断容 量 (MVA ) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 假想 时间 (s) Tjx 备注 (KV ) (A ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

母线选择表(表2) 母线名称型号 及截 面 (m ㎡) 间距 放 置 方 法 负荷电 流 (A) 动稳定 性 (KA) 热稳定 性 (KA) 备注 各相 间 (cm ) 绝缘 物间 (cm ) 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 容 许 值 计 算 值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总负荷计算及变压器选择表(表3) 用电设备组名称设备 容量 Kw 需要 系数 Kx 功率因 数COS Φ计算负荷 变压 器容 量 KVA 备注 有功功率 30 Q(Kw) 无功功 率 30 P(Kvar ) 视在功率 30 S(KV A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 电力负荷计算表(表4) 用电设备组名称设 备 台 数 设备 容量 (kw ) 计算系数有效功 率Kw 计算负荷导线 截面 及管 径 (m ㎡)n Pe Pn 1 c b(Kx ) co sΦ tg Φ cPn 1 bP e (kw ) (kvar) (kva) 计算电 流I30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷:

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷 不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源:

220kv变电站计算书

220k v变电站计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第节原始资料 变电所规模及其性质: 电压等级220/110/35 kv 线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 远期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv 和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。 35kv 出线30回,采用双母分段。 低压侧采用分列运行,以限制短路电流。

第节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ= 第节主变压器选择 容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 kv侧:160 MW 35 kv侧:170 MW 按最优负荷率选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 kv侧:80 MW 35 kv侧:85 MW 按最优负荷率选主变压器容量。 S N=P L/×η)=(80+85)/×= MVA 或S N==(160+170)/= MVA 选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器 负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/×120)=% η=65/×120)=% 35kv最大,最小负荷率

住宅电气设计计算书

电气设计计算书 (一)计算依据: 根据中华人民共和国现行的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《供配电系统设计规范》(GB 50054-95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)、《民用建筑照明设计规范》(GBJ 133-90)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)等规范规定。(二)计算内容 (1)供配电系统: 1、根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户4KW。住宅用电负荷计算,采用需要系数法。 用电负荷计算书 功率额定电 总负荷: 同时系数: 1.00 进线相序: 三相 总功率: 80.47 总功率因数: 0.85

视在功率: 80.47 有功功率: 68.40 无功功率: 42.39 计算电流: 122.26 无功补偿: 补偿前 : 0.85 补偿后: 0.9 补偿量 : 9.26 2、电缆选择表: (2)照明配电系统 1、照度及照度均等的计算(采用利用系数法、单位容量法及逐点法) 照度计算书 选择起居室计算: 房间长度:3.90 房间宽度:3.00

计算高度:2.50 利用系数:0.52 维护系数:0.75 光源种类:环行和U型荧光灯 光源型号-功率、光通:YU40RR 1800 照度要求:30.00 计算结果: 照度数目:1 照度校验:37.00 (3)建筑物防雷系统 1 、年平均雷暴日的计算:防雷计算书 (次/km2.a 根据《建筑物防雷设计规范》规定:预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅,属第三类防雷建筑物。本工程按三类防雷建筑设防,同时还考虑了内部防雷措施,包括:等电位联结。合理布线、安装电涌保护器(SPD)、接地等。

电力负荷计算公式与范例

常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦安”。计算时, 只要“将千瓦数乘”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦安”算得电流为安。

用电负荷计算书

用电负荷计算书 工程名: 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电负荷统计表:

变压器S1的回路: 北教学楼、综合楼、南教学楼、实验楼、室外、消防设备、中心机房用电 S1负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq *∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc=√(Pc * Pc + Qc *Qc) Ic = Sc /(√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序: 三相 有功功率Pc: 333。45 无功功率Qc: 158.77 视在功率Sc: 369.32 有功同时系数kp:0。90 无功同时系数kq:0.97 计算电流Ic: 561。12 总功率因数: 0。83 有功负荷系数α:0。80 无功负荷系数β:0。80 补偿前功率因数COSφ1: 0.83

补偿后功率因数COSφ2: 0.92 计算补偿容量QC1:66。87(kvar) 实际补偿容量QC2: (kvar) 【计算过程(加入补偿容量)】: Pc= Kp * ∑(Kd * Pn) =333。45(kW) Qc = kq *∑(Kd * Pn * tgΦ) —QC1 =158.77(kvar) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =369.32(kVA) Ic=Sc / (√3 * Ur) =561.12(A) 【补偿容量】: COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] =0.83 COSφ2=0。92 QC1=α* Pc*(tgφ1— tgφ2) =66。87 【变压器容量】:

用电负荷计算书

用电负荷计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

用电负荷计算书 工程名: 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电负荷统计表: 变压器S1的回路: 北教学楼、综合楼、南教学楼、实验楼、室外、消防设备、中心机房用电 S1负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) Ic = Sc / (√3 * Ur) 【输出参数】:

进线相序 : 三相 有功功率Pc: 无功功率Qc: 视在功率Sc: 有功同时系数kp: 无功同时系数kq: 计算电流Ic: 总功率因数: 有功负荷系数α: 无功负荷系数β: 补偿前功率因数COSφ1: 补偿后功率因数COSφ2: 计算补偿容量QC1: (kvar) 实际补偿容量QC2: (kvar) 【计算过程(加入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) =(kW) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =(kvar) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =(kVA)

Ic = Sc / (√3 * Ur) =(A) 【补偿容量】: COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] = COSφ2= QC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2) = 【变压器容量】: 变压器系列:SCB11 10系列 负荷率:70 额定容量:630(kW) 负荷计算表

暖通冷负荷热负荷计算书

XXXX大学环境工程学院课程设计说明书 课程《暖通空调》 班级 姓名 学号 指导教师 年月

第1篇采暖设计 1 工程概况 1.1 工程概况 1、本工程建筑面积约1600㎡,砖混结构,层高均为3.6M。本工程建筑所在地湖北咸宁,供暖室外计算温度0.3℃.根据设计要求供暖室内设计温度为18℃ 2、窗均为铝合金推拉窗,窗高为1.5M采用中空双层玻璃,在满足建筑节能要求的前提下查得K=4 w/(㎡.℃). 3、内门为木门,门高均为2M, 在满足建筑节能要求的前提下查得K=2 w/(㎡.℃) . 4、走廊根据要求没有做供暖设计 5、墙均为200空心砖墙,外墙做保温设计在满足建筑节能要求的前提下查得K=1 w/(㎡.℃).内墙在满足建筑节能要求的前提下查得K=1.5 w/(㎡.℃) . 6、走廊因为有两侧传热作用的存在查节能设计手册差的修正系数为0.3 7、冷风渗入由所在供暖房间窗布置情况和数量查建筑节能手册应用换气次数法计算而得。屋面为现浇为现浇板厚100MM,做保温和防漏水设计,在满足建筑节能要求的前提下查得K=0.8 w/(㎡.℃) 2 负荷计算 2.1 采暖负荷 1.围护结构耗热量 (1) 维护结构基本耗热量 Q1j=αKF(t n+ t wn) (2) 维护结构附加耗热量 ①朝向修正率: 北、东北、西北:0- +10% 东、西:-5% 东南、西南:-10%- -15% 南:-15%- -30% 2.冷风渗透耗热量 Q2=0.28c pρwn L(t wn-t n) 2.2 算例:以四层办公室(编号为401)为例 咸宁市为夏热冬冷地区,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得夏热冬冷地区外围护结构外墙的传热系数K≦1W/(m2·k),屋面传热系数≦0.7 W/(m2·k),窗墙面积比>0.2,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得窗的传热系数K≦3.5 W/(m2·k).

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

电气负荷计算书

负荷计算书 B1APEZ1/B1APEB1 (防火分区1消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR B1APEZ2/B1APEB2 (防火分区2消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x70+1X35-SC80-MR B1APEZ3/B1APEB3 (防火分区3消防总箱)负荷计算:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x95+1X50-SC100-MR B1APEZ4/B1APEB4 (防火分区4消防总箱)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR B1APEZ5/B1APEB5 (防火分区5消防总箱)负荷计算:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:

参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZN-YJY-4x120+1X70-SC100-MR B1AT2-RD(弱电机房)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZ-YJY-4x25+1x16-MR SC50 B1AT3-SHB(生活泵房)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 进线电缆采用:WDZ-YJY-4x95+1x50-MR SC100 B1AT3-RJZ(热交换站)负荷计算: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:

相关文档