1.工程概况

本方案适用于大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装。主要内容有6KV高压开关柜,低压配电柜等配电装置安装。

2.编制依据

2.1施工图纸

根据现场施工图中的所有相关图纸

2.2标准规范

2.2.1安规

《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

2.2.2标准

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)的相关内容。

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171—2012 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010

2.2.2规范

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006

2.2.4强条

《工程建设强制性条文》(电力工程部分)2011版

3.施工准备

参加施工的人员必须经过安全规程考试合格,熟悉相关的施工图纸及施工现场环境,特殊工种人员应持证上岗,参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工,应有相当的安装电气设备的施工经验并懂得盘柜安装工艺,熟悉设备对搬运及安装的要求。

3.1材料准备

依据经过会审过的图纸材料清单,以任务单的形式申请材料用量。包括槽钢、角钢、热镀锌扁钢等。

3.2施工机械

吊车、运盘专用小车、交流电焊机、磨光机、切割机、电锤等。

3.3技术资料

作业前,所有工作人员认真审阅相关施工图纸和设备开箱单中的有关资料。并

对所有参加作业人员进行底安全交底和技术交底。

施工中主要依据的技术资料有:施工图纸已经会审,作业指导书已经编制并已经过审批。设计院图纸及工程联系单、工程技术联系单,施工过程中应认真作好安装记录,施工完毕后应及时填写相应的验评单等。

3.4设备开箱

在设备领用前,必须对设备进行开箱验收,以检验设备的完好情况。开箱验收应有厂方代表、监理、业主工程部和物资部、施工单位共同参加。根据装箱单逐一清点设备及附件,并检查设备是否与设计符合。设备只有经开箱验收合格后,才能进行领用。

3.5施工工器具、计量器具

力矩扳手、钢板尺、钢卷尺、水平尺、水平仪、塞尺、拐尺、500V摇表。

4.施工工序和施工方法

4.1施工流程图

作业指导书编通过业主、监有疑问理、设计院解决审核图纸写、审批与交底设备开箱检查土建交安验收

有缺陷、缺件

4.2工序方法施工条件24..1 1.1 配电柜的基础槽钢安装,在土建完成毛地面和屋体建筑形成后进行。.4.2 设备安装前土建工作应达到的条件224..1. 1()工作面顶棚已完善,不渗水、不漏水,所有架杆拆除完毕。()工作室内门窗安装完毕,通风孔封堵良好,照明齐全。2 3()土建一次毛地面完善,其基准标高及各柱中心线标识清晰正确。基础槽钢安装.42.2 1224...基础槽钢下料总长度尺寸的确定应考虑以下几个方面每面盘几何尺寸。(1) 1(2)组合间隙尺寸总和不大于毫米。

(3)基础槽钢伸出柜沿的富余长度,每段一般为10毫米。

(4)与400V PC柜配套安装的变压器柜外罩的几何尺寸。

4.2.2.2盘基础型钢规格按设计要求选用[8槽钢,必须经除锈、校直、防腐后才能进行安装。

4.2.2.3基础槽钢安装前,须与土建联系确定地面二次抹面后最终标高。

4.2.3基础槽钢安装步骤与方法

4.2.3.1结合设计图纸,找出安装基础槽钢的各预埋件并将埋铁表面清扫干净,把安装范围内突出不平的地面剔平并清扫干净。

4.2.3.2按照设计尺寸下料,并对每根下好的槽钢进行编号。

4.2.3.3按下料时编号顺序,将槽钢依次运入厂房,对较长槽钢搬运时采用适当

措施,以防变形。

4.2.3.4用水平仪找出屋内最高点埋铁平面,将槽钢放在最高点的埋铁平面上,用水平仪找出以高于土建二次抹面后标高5mm的高度为槽钢安装高度。以该点为基准,先找正一根槽钢,然后依次找平各排槽钢。槽钢在安装找平过程中,其高度的调整,可用不同厚度的垫铁进行调整,但最多不能超过3块,调整高度达到要求时,可用电焊临时点焊固定。

4.2.3.5同一场所同一平面的基础槽钢,安装后其水平误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm。

4.2.3.6每排盘前后两根槽钢,在找平的同时,应校正两根槽钢的平行度,其误差不能超过每米1mm,全长不能超过3mm。

4.2.3.8同一屋内的各排盘柜基础槽钢全部找平后,应根据设计图校核全部尺寸

(与土建墙面距离尺寸,基础槽钢之间的距离尺寸,装有母线桥的槽钢之间尺寸等)。所有安装尺寸符合设计要求,且在安装误差要求范围内,然后将临时点焊的固定点正式焊接固定。

4.2.3.9基础槽钢必须可靠接地,每段基础槽钢与主接地网之间采用镀锌扁铁两处连接,

并三面焊接,搭接长度应大于扁钢宽度的2倍。

4.2.4设备搬运及开箱检查

4.2.4.1 配电柜的装卸和运输

4.2.4.1.1 配电柜的装卸和运输应由起重工负责指挥,应在无雨无大风的天气进行,以防设备开箱淋雨受潮。

4.2.4.1.2设备在运输过程中,应采取措施防止倾倒和遭受剧烈震动,以防止框架变形和漆面受损,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

4.2.4.2设备的开箱与检查

4.2.4.2.1设备开箱地点易选择在离设备安装地点最近且平整的场地。

4.2.4.2.2设备的开箱与检查,由供应科组织厂家代表、建设单位、监理、施工

单位等相关人员参加。检查时要认真做好开箱检查记录,检查后各单位参加人员应在开箱记录上签字。

4.2.4.2.3开箱检查的主要内容

a.检查生产厂家成套提供的产品合格证件、产品使用说明书、设备试验数据、图纸,以及备品备件专用工器具应完整齐全。

b.设备的外包装应标识清晰、并满足防潮、防震和牢固的要求。

c.设备元件的型号、规范、数量是否符合设计。

d.设备缺陷的情况和原因(运输损坏保管不当,厂家制造缺陷等)。

e.检查设备的完整性,油漆完好,板金结构无变形,外型几何尺寸符合设计。f.检查是否存在漏供、缺件等,并及时填写联系单报告甲方物资部门。

4.2.4.2.4开箱后的设备必须及时搬到屋内,无适当保护措施的不允许在外面过夜。

4.2.4.3设备开箱后的搬运

4.2.4.3.1设备开箱后的搬运,可采用专用的运输推车进行。搬运顺序应尽可能的根据

设备安装位置先后搬运到屋内,其设备搬运方向应与安装方向一致。

4.2.4.3.2设备在搬运中,应设专人指挥,搬运人员要动作协调一致,确保设备的完好无损。

4.2.4.3设备在搬运到位后,应结合设计图纸对设备的位置再次进行核对。

4.2.4.4设备搬运到位后,如不能及时安装,应采取临时措施对设备进保护。4.2.5设备安装

4.2.

5.1 配电柜单独或成排列安装时,按照设计依次由一端开始安装,其垂直度、

水平度以及柜面不平度、柜间缝隙等允许偏差应符合表1。

表1

4.2.

5.2多排列开关柜(装有母线桥)安装步骤与方法

4.2.

5.2.1按设计位置和尺寸,首先找出开关柜甲排列或乙排列的第一块(或中

间装有母线桥的柜)柜的位置,用线坠和水平尺进行找正达到要求后,可在盘底座用电焊与基础点焊固定。

4.2.

5.2.2依次将盘逐块靠紧。

4.2.

5.2.3检查盘间螺丝孔应相互对应,如果位置不对可用圆锉修整,或用电钻重新开孔,但不得动用火焊割孔。

4.2.

5.2.4 带上盘间螺丝(不要拧紧),其螺丝、垫圈均应为镀锌件。

4.2.

5.2.5以中间装有母线桥的盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫片的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,再依次将各盘固定。

4.2.

5.2.6乙排列开关柜的安装找正,应以找正好的甲排列开关柜为基准,首先找正装有母线桥的柜,并同时将母线桥与两侧柜安装固定好;然后再将各盘依次

找正,其找正方法与甲排列相同。甲乙排列开关柜全部找正完后,应对安装尺寸进行全部校核,用线坠和仪器检查整体盘柜的垂直误差和水平误差,应达到规范要求,安装合格后,再与基础固定牢靠。在进行全部安装尺寸校核过程的同时,应详细做好安装记录。

4.2.6主母线安装

4.2.6.1母线是随厂家配套供给,厂家应按母线组装的顺序给予编号。

4.2.6.2母线表面应光滑平整,不应有裂纹、折皱、杂物及变形扭曲现象。

4.2.6.3母线的组装连接,应按厂家提供的母线组装编号进行安装,其安装的母线相序应与系统相序一致,母线相色标示应完整明显。

4.2.6.4母线与母线或母线与电器端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求a.母线接触面必须保持清洁,并涂以电力复合脂。

b.母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣为宜。

c.贯穿螺栓连接的母线两侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈。

d.螺栓、螺母帽、垫圈、平弹簧垫圈均应为镀锌件。

e.母线的接触面应连接紧密,连接螺栓用力矩搬手紧固,其紧固力矩值应符合表2的规定。

表2

4.2.6.5母线在支柱绝缘子上固定时应符合下列要求

(1)母线与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不能使其所支持的母线受到额外压力。

(2)当母线平置时,母线支持夹板上部压板应与母线保持1~1.5mm间隙。4.2.6.6同相多片矩形母线层间应保持不小于母线厚度的间隙。

4.2.6.7已安装的母线,其母线对地最小安全距离应不小于20mm。

4.2.6.8母线安装完毕后,应将母线室清扫干净,用500V兆欧表检查母线各相间及对地的绝缘电阻,其值不能低于0.5MΩ。并同时做好安装检查记录。

4.2.7开关及元器件检查

4.2.7.1检查抽屉式断路器的三个位置

a.当断路器处于“接通位置时”,主回路和二次回路均接通,系统可以正常供电。

b.断路器处于“试验”位置时,主回路处于隔离状态,二次回路保持接通,此时可进行开关断合闸操作试验。

c.断路器处于“断开”位置时,主回路和二次回路均可靠断开,断路器隔离。

4.2.7.2柜内各抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象。

4.2.7.3抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好,二次回路连接插件应接触良好。

4.2.7.4回路中塑壳开关、交流接触器,热继电器等设备规格应符合设计及回路容量需要。

4.2.7.5柜内端子排应无损伤,固定牢固,绝缘良好。

4.2.8受电前检查

4.2.8.1受电前检查分工明确,每段盘责任落实到施工负责人,挂牌施工。

4.2.8.2受电前盘柜清扫完毕,盘内无任何杂物,盘孔封堵完毕。

4.2.8.3各回路标识正确、清晰。

4.2.8.4各段母线、电源进线及开关再次测量绝缘。

4.2.8.5用力矩扳手检查各母线连接处,母线与开关连接处,进出线电源、电缆连接螺栓满足规定力矩要求。

4.2.8.6所有回路的电源开关应拉出后认真检查。

4.2.8.7检查所有开关把手、指示灯罩及灯泡,应完好无缺。

4.2.8.8检查盘柜接地和保护接地,应已完善。

4.2.8.9检查二次接线正确,电缆标示牌齐全、正确。

4.2.8.10防火封堵应完整、可靠。

5.控制点

5.1安装前与土建共同确定二次抹面后的最终标高应低于槽钢面5mm。

5.2基础型钢的平直度应符合规范要求。

5.3基础型钢的接地点每段不得少于两点。

5.4预埋件应找最高处为基准。

5.5盘底座与基础间必须焊接牢固并导通良好。

5.6有母线桥连接的多列盘柜,应先安装连接母线桥的盘柜,待多列盘全部找正

完毕,

再次校合尺寸后,方可固定。

5.7相间、相对地绝缘距离应严格细致测量。

5.8母线螺栓长度应适当,螺母应安装在维护侧,紧固力矩值应符合要求。

5.9母线带电试运行前,应进行停工待检。

6.质量技术要求

6.1工艺质量标准

6.1.2配电盘柜安装

6.1.3矩形母线安装

带电试运行6.1.4

6.2 验收级别:基础制作安装:二级验收

PC(动力中心)盘安装:四级验收

MCC(电动机控制中心)盘安装:二级验收

母线安装:四级验收

带电试运行:四级验收

7.安全技术措施

7.1 一般规定

(1)职工上岗前进行安全教育和安全技术培训工作,安全考试不合格者不得上岗进入。

(2)进入施工现场必须正确佩戴安全帽,正确使用安全防护用品。

(3)进入施工现场要穿工作服,着装正确,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入现场。

(4)在施工前必须熟悉作业指导书内容,同时进行安全技术交底及交底记录。(5)特种作业人员,除应接受三级安全教育外,还应再接受对特种作业人员的

专门针对性的安全教育,严格按安全技术操作规定,并经有关培训部门培训考试合格后凭证方可上岗工作。

(6)工作地点应有充足的施工照明,室内孔洞应加临时盖板,并有严禁挪用标示牌。

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

塔吊安装安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊基础部分 (2) 四、设备概况 (5) 五、安装前准备工作 (7) 六、塔机整机安装 (9) 七、塔机附着安装 (19) 八、塔机顶升作业 (19) 九、塔机用电要求 (20) 十、塔机验收 (20) 十一、保养、维修 (20) 十二、安全措施 (21) 十三、安全事故应急及救援预案 (22)

一、编制依据 1、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 2、《塔式起重机操作使用规程》JGJ100-1999 3、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、湖南省建筑施工起重机械设备和自升式架设设施以及施工临建设施安全生产 管理暂行办法----湘建建〔2007〕390号 8、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010。 9、《塔式起重机设计规范》JGJ94-2008 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 11、TC7035B-16塔机说明书 12、长沙国金项目工程施工设计图纸 13、长沙国金项目工程地勘报告 二、工程概况 1、本施工场地位处长沙市芙蓉区解放西路与黄兴路交汇处。其中场地面为地下室底板基础面以上1米,土质为稳定的泥质粉砂岩。本工程建筑结

构形式为基础:整版基础;结构形式:塔楼采用核心筒—伸臂桁架—环带桁架结构体系,裙房采用混凝土框架—剪力墙结构,设计使用年限为50年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度为 6 度。 2、本项目设计±0.000标高相当于绝对标高45.625 米。1 #塔楼地上92 层, 2 #塔楼地上65 层,地下5 层和 2 个夹层,基坑深度为32.9 米;基坑开挖深度为34.5 m。。 3、安全目标:全国AAA安全文明诚信工地 4、质量目标:鲁班奖 5、工期目标:满足业主各个施工节点 6、环境保护目标:绿色建筑LEED金级认证 7、科技进步目标:/ 8、该项目共计安装17 台塔机,本方案只针对塔楼12 #塔机,为TC7035 型塔机,塔机首次安装高度26.25 米,顶升到60米,使用时间为18个月 三、塔吊基础部分 根据施工部署,第二阶段主要施工的部位为西面裙楼地下室底板及东北角地下室,此阶段将布置7台塔吊,1台TC7035B塔吊65米臂长,1台TC6517塔吊60米臂长,3台TC6517塔吊55米臂长,1台TC6517塔吊50米臂长,1台TC6517塔吊45米臂长,基本能够覆盖该区域施工。 塔吊基础将设置在地下室整板基础垫层以下,采用说明书中标准的整板基础,护达到强度后开始安装塔吊,经过检测、质检部门验收合格后正式投入使用。 1、工程概况

220kV配电装置施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第1节工程简介 (2) 第2节主要工程量 (2) 第二章施工部署 (2) 第三章质量控制点 (2) 第四章施工技术标准及规范 (3) 第五章施工准备 (3) 第六章施工工序 (3) 第七章施工工艺 (3) 第1节支架制安 (4) 第2节支柱绝缘子安装 (4) 第3节管形母线安装 (4) 第4节穿墙套管安装 (5) 第5节隔离开关安装 (5) 第6节电流、电压互感器安装 (6) 第7节避雷器安装 (6) 第8节 SF6断路器安装 (7) 第9节软母线架设 (7) 第10节照明、防雷及接地 (8) 第八章主要资源供应计划 (8) 第1节劳动力需用计划(详见表2) (8) 第2节主要机具供应计划(如表3所示) (9) 第九章保证进度的技术组织措施 (10) 第十章保证质量的技术组织措施 (10) 第十一章保证安全的技术组织措施 (11) 第十二章环境污染防治和文明施工的技术组织措施 (11) 第十三章电气安装进度计划(见附表)........................... 错误!未定义书签。

工程概况 第一节工程简介 XX关铝股份有限公司220kV 配电装置由沈阳铝镁设计研究院设计,为室内结构。设计为12 个配电间隔,采用二回路220kV 电源进线,8 个馈线回路,变电站整流作为全厂的动力来源,在整个铝项目中占有很重要的位置,运行的安全性、可靠性对于整个项目具有重要意义。 第一节主要工程量 220kV 室内开关站有:220kV 六氟化硫断路器11 台、220kV 隔离开关26 台、220kV 电流互感器33 台、220kV 电压互感器6 台、220kV 避雷器30 台、220kV 穿墙套管30 台、支柱绝缘子管形母线900m、引下线设备连线用钢芯铝绞线2940m、接地线1750m、铁构件46.3t。 施工部署 根据整流变电站的特点,安装以电气专业为主,专业较为单一,为确保工程按期完成,做出以下施工部署:前期安排10 人进行配合和准备;主要工作是配合土建进行电缆保护管、工具、材料等准备,此阶段要求土建先把开关站等建好,为下一步安装做准备。中期安排40 人进行构架制安、导线架设、SF6 断路器、隔离开关、互感器、避雷器等安装,同时安排4 个调试工对设备进行检查测试,如有问题及时提出,与设计院或厂家协同解决,为下一步送电做准备。后期主要是安排调试工进行检查调试、送电及工程收尾,最终达到交工验收条件。 质量控制点 具体内容详见表1。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

模板安全专项施工方案--

国家管道元件产品 质量监督检验中心综合实验楼工程 模板安全专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:石家庄城发工程建设监理有限公司 施工单位:京鑫建设集团有限公司 编制日期:二0一四年一月十五日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (3) 4、模板设计 (4) 5、施工工艺 (6) 6、质量标准 (9) 7、成品保护 (4) 8、安全措施 (11) 9、模板设计计算书 (10)

1、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.2《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 1.3施工图纸: 1.4本工程施工组织设计 2、工程概况 本工程为:河北省质量技术监督检验检测研究中心国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼。 1、工程概况 1)工程项目名称:国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼工程。 2)建筑单位:河北省锅炉压力容器监督检验院。

3)建设地点:本工程位于鹿泉市上庄镇台头村。 4)建筑性质:办公建筑 5)结构形式:框架剪力墙结构 6)建筑项目等级:一级 7)建筑物耐火等级:一级 8)建筑物耐久年限:50年 9)抗震设防烈度:7度 10)主体高度为59.6米;脚手架搭设高度63米。 11)层数为地下一层;地上十二层,;抗震设防类别皆为丙类建筑,结构安 全等级二级,基础采用柱下独立基础,设计等级丙级,抗震设防烈度7度,设 计使用年限50年。垫层为100厚C10混凝土,框架柱为1100mm×1100mm、 1000 mm×1000 mm 、800mm×800mm、700 mm×700 mm、600 mm× 600 mm矩形柱,高度为4.5m。顶板厚度100mm。楼梯为两跑板式楼梯。3、施工部署 3.1模板选用 本工程采用15mm厚覆膜多层板,支撑系统采用Φ48钢管支撑。 3.2机械设备配置: 圆盘锯1台 塔吊1台

xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

管道安装安全施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3073 (解决方案范本系列) 管道安装安全施工方案详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

管道安装安全施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一)安全目标 确保不发生重伤以上人员事故,不发生重大地下管线损坏事故,把轻伤事故降低到最低限度。 二)安全保证体系 1.在施工中必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施,切实做到管生产的同时必须管安全,保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害,全面有效地实现安全生产。 2.施工中建立以项目经理为首的安全保障体系,全面负责安全工作。下设安全员,施工班组设置兼职安全员,自上而下形成安全生产监督、保障体

系,对施工生产全过程实施安全监控。落实全线各类人员的安全生产责任制,推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育,使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全,杜绝重大安全事故的发生,并建立安全保证体系。 三)物质保证 在项目经理部内,留有充足的安全生产费,以购置安全器械和设备,保证施工现场的紧急开支。购置足够数量的劳动保护用品和器械,如安全帽,安全带,专用劳动服,专用安全操作工具等等。 四)建立安全生产规章制度 在工程项目现场,建立完善的保证安全生产的规章制度,并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

门式起重机安装专项安全施工方案(改)

门式起重机安装专项安全施工方案(改)批准: 河南省长城起重设备有限公司xx年1月1日中交一公局莞惠城际GZH-5标起重机安装工程安全专项施工方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国突发事件应对法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《广东省建筑工地安全管理规定》 5、《广东省特种机械设备管理办法》 6、《建筑施工特种作业人员管理规定》(xx年6月1日起施行) 7、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号,自xx年6月1日起施行) 8、《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号,xx年5月1日起施行) 9、《施工临时用电安全技术规程》(JGJ46-xx) 10、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[xx]76号) 二、起重机的安装概况本次共安装龙门吊2台,详细技术参数如下: 1、10t起重机主要技术参数表跨度24m起升高度 5、3m电动葫芦型号CD15t 工作级别 A3大车运行速度10m/min电动葫芦提升速度8m/min 三、设备安装计划工期计划于xx年3月15日,设备陆续进场,并开始安装,截止xx年7月30日,以上设备全部安装完毕,并通过验收,达到可使用状态。 四、设备安装施工地点东莞市寮步镇中交一公局莞惠城际GZH-5标施工现场。 五、设备安装人员配置施工现场安装人员配置:焊工3名,电工2名,钳工2名,机械安装技术员2名,安全员1名。六、施工用设备及工具施工现场设备及人员配备:汽车吊(25 吨)2台,电焊机2 台,气割1 套,手拉葫芦8台,千斤顶(5吨)4台。七、安全保证措施

1、参加的施工人员必须对起重设备安装工作熟悉,操作熟练,并有技术监督部门颁发《特种作业人员操作证》,做到持证上岗;同时设置专职安全员,及时消除现场安全隐患,监督施工人员按照安全操作规程进行施工,杜绝违章作业。 2、现场设备安装负责人在每班施工前,必须详细介绍当班安装工作内容及安装工序,明确施工中相关技术要求和安装过程中的各种指挥信号;同时进行班前安全教育活动,公布该工作环境下的危险源,讲解安全注意事项和突发事件的应对措施。 3、所有作业人员必须正确佩戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带、穿防滑鞋,必要时要设置防护栏、防护网等安全设施,专职安全员和吊装指挥员要带好袖标,吊装指挥员以口哨和手势作为指挥信号指挥吊装工作。 4、电焊工安全技术操作要求: 4、l电焊机外壳必须接地良好,电焊机应设单独开关、焊把和把线必须绝缘良好、连接牢固。 4、2在潮湿地点施焊时,应站在绝缘板或木板上。 4、3、把线、地线禁止与钢丝绳接触,不得以钢丝绳和机电设备代替零线,所有接地线必须连接牢固。 4、4、清除焊渣时应戴防护眼睛或面罩。 4、5、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊接件必须接地,并设置

高、低压配电装置安装施工方案

大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装专项施工方案 批准: 审核: 编制: 总包单位:凯天环保科技股份有限公司 分包单位:太原市尔多电力工程安装有限公司 2016年4月24日

目录 1.工程概况.................................... (1) 2.编制依据.................................... (1) 3.施工准备.................................... (1) 4.施工工序和施工方法.......................... (2) 5.控制点...................................... (7) 6.工艺质量标准及验收级别...................... (8) 7.安全措施.................................... .. (12) 8.安全文明施工及环境控制措施.................. .. (14) 9.工程建设标准强制性条文...................... .. (15) 10.绿色施工管理............................... .. (15)

1.工程概况 本方案适用于大唐林州热电2×350MW机组超低排放改造项目高、低压配电装置安装。主要内容有6KV高压开关柜,低压配电柜等配电装置安装。 2.编制依据 2.1施工图纸 根据现场施工图中的所有相关图纸 2.2标准规范 2.2.1安规 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.2.2标准 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002年版)的相关内容。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171—2012 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 2.2.2规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169—2006 2.2.4强条 《工程建设强制性条文》(电力工程部分)2011版 3.施工准备 参加施工的人员必须经过安全规程考试合格,熟悉相关的施工图纸及施工现场环境,特殊工种人员应持证上岗,参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工,应有相当的安装电气设备的施工经验并懂得盘柜安装工艺,熟悉设备对搬运及安装的要求。3.1材料准备 依据经过会审过的图纸材料清单,以任务单的形式申请材料用量。包括槽钢、角钢、热镀锌扁钢等。 3.2施工机械 吊车、运盘专用小车、交流电焊机、磨光机、切割机、电锤等。 3.3技术资料 作业前,所有工作人员认真审阅相关施工图纸和设备开箱单中的有关资料。并对所有参加作业人员进行底安全交底和技术交底。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

门式起重机安装专项安全施工方案(改)

中交一公局莞惠城际GZH-5标起重机安装工程安全专项施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省长城起重设备有限公司 2010年1月1日

中交一公局莞惠城际GZH-5标 起重机安装工程安全专项施工方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国突发事件应对法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《广东省建筑工地安全管理规定》 5、《广东省特种机械设备管理办法》 6、《建筑施工特种作业人员管理规定》(2008年6月1日起施行) 7、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号,自2008年6月1日起施行) 8、《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号,2009年5月1日起施行) 9、《施工临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 10、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[2008]76号) 二、起重机的安装概况 本次共安装龙门吊2台,详细技术参数如下: 1、10t起重机主要技术参数表

三、设备安装计划工期 计划于2010年3月15日,设备陆续进场,并开始安装,截止2010年7月30日,以上设备全部安装完毕,并通过验收,达到可使用状态。 四、设备安装施工地点 东莞市寮步镇中交一公局莞惠城际GZH-5标施工现场。 五、设备安装人员配置 施工现场安装人员配置:焊工3名,电工2名,钳工2名,机械安装技术员2名,安全员1名。 六、施工用设备及工具 施工现场设备及人员配备:汽车吊(25 吨)2台,电焊机2 台,气割1 套,手拉葫芦8台,千斤顶(5吨)4台。 七、安全保证措施 1、参加的施工人员必须对起重设备安装工作熟悉,操作熟练,并有技术监督部门颁发《特种作业人员操作证》,做到持证上岗;同时设置专职安全员,及时消除现场安全隐患,监督施工人员按照安全操作规程进行施工,杜绝违章作业。 2、现场设备安装负责人在每班施工前,必须详细介绍当班安装工作内容及安装工序,明确施工中相关技术要求和安装过程中的各种指挥信号;同时进行班前安全教育活动,公布该工作环境下的危险源,讲解安全注意事项和突发事件的应对措施。 3、所有作业人员必须正确佩戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带、穿防滑鞋,必要时要设置防护栏、防护网等安全设施,专职安全员和吊装指挥员要带好袖标,吊装指挥员以口哨和手势作为指挥信号指挥吊装工作。 4、电焊工安全技术操作要求: 4.l电焊机外壳必须接地良好,电焊机应设单独开关、焊把和把线必须绝缘良好、连接牢固。 4.2在潮湿地点施焊时,应站在绝缘板或木板上。 4.3、把线、地线禁止与钢丝绳接触,不得以钢丝绳和机电设备代替零线,所有接地线必须连接牢固。 4.4、清除焊渣时应戴防护眼睛或面罩。

相关文档