文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风冷式冷水机说明书

风冷式冷水机说明书

风冷式冷水机说明书
风冷式冷水机说明书

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

邦普冷水机中文说明书(制氢站)

目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。

四、面板示意图及操作说明 1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“ RUN启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“ C0MP1压缩机1键、“C0MP2压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“ COMP”2 压缩机2 键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按vSTOP键停机机器: 关闭所有压缩机延时(时间可设)关冷却泵(冷却风机)延时(时间可设)关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+A T时启动压缩机;在降温过程中,当T=Ts+A T/2时启动1台压缩机;当T>=Ts+A T 时启动2台压缩机;在降温过程中: 当T

冷水机、冷水机组操作说明书之令狐文艳创作

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐文艳 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范 围 (1) 二、规

格………………………………………………………………… (1) 三、安装说 明………………………………………………………………… (1) 四、操作说 明………………………………………………………………… (1) 1、使用操 作………………………………………………………………… (1) 2、面板操作简 介……………………………………………………………… (2) 3、用户操 作………………………………………………………………… (2) 4、故障显示及排 除………………………………………………………………… (2) 五、故障排 除………………………………………………………………… (3) 六、保 养………………………………………………………………… (4) 七、注意事 项………………………………………………………………… (4) 八、电路 图………………………………………………………………… …(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后 ﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否 则不允许启动,由*COMP1*按键控制.

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

工业冷水机说明书

目录 中文 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 配用冷冻介质)

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书

武汉冷冻机厂 目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路

4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。

机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1.8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为1.6 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0.3 Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 Mpa时,机组自动

30HXC340冷水机组说明书

更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/6b15836724.html,/ 30HXC340螺杆式冷水机组操作维护指南 一、简介 在操作本设备之前,需熟悉启动、操作和维护设备相关的顺序、指令和其它的必要的工作数据。 二、安全事项 通过专业人员操作本设备,能提供安全、可靠的性能。同时,为避免出现事故,请让具备良好判断和安全意识的人员操作系统。 确信操作人员的行为符合本书要求。 禁止事项 1、制冷剂排放到建筑物内(导致窒息); 2、通风不良; 3、用氧气吹净管道或给设备加压; 4、超过规定的测试压力; 5、不用氮气而用空气测试系统; 6、关闭安全阀; 7、任意释压阀在开始运行时安装不到位; 尽量避免 1、未确定管道和系统内的制冷剂是否全部放走时,用火切割管道或容器; 2、非专业的工作人员在带压工作; 3、非断电或未确定是否放尽残余电量时对电气元件进行操作;

4、没有贴上标识标签; 5、虹吸制冷剂; 6、用不正确的方法加热制冷剂管路或容器(可以用热水加热); 7、液态制冷剂溅入眼睛或皮肤(立即用水清洗并看医生); 8、重新使用罐装制冷剂瓶罐; 9、使用不合适的制冷剂; 10、设备运行时或未确认设备及容器压力全部释放时拆卸设备部件; 11、没有定期对释压阀进行必要检查(每年一次); 12、修理而不更换损坏或腐蚀的管件或材料; 更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/6b15836724.html,/ 13、未正确安装泄荷阀; 注意: 1、不要给制冷管路加额外的外部压力; 2、尽量使用平台或脚手架,避免攀爬设备; 3、尽量采用机械设备来移动或提升重的物体; 4、注意一些冷却塔或泵相连的自动装置,尽量予以拆除; 5、最好使用原装零配件配件; 6、松开密封套螺母时注意螺母与螺纹; 7、定期检查阀门等配件,对设备定期进行检漏、防锈、防损; 8、不要在释压阀的出口接排水管。 三、物理数据 设备型号 30HXC340—901-EE 名义制冷量 1195KW 340RT 操作重量 6115KG 制冷剂 HFC—134A

工业冷水机说明书精编

工业冷水机说明书精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:3 FAX:6 售后专线: 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须 打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。

4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机 (如:只有一台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机 ?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵

如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸 发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降 温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度被锁定,SV区 显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按 键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则 相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮,只有在机组运行

冷水机组的工作原理(附图)

1.冷水机组的分类及优、缺点 冷水机组的分类: 分类方式种类分类方式种类 按压缩机形式分活塞式螺杆式离心式 按燃料种类燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方 式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型 单冷、冰蓄冷双功能型按冷水出水 温度 空调型(7度、10 度、13度、15度) 低温型(-5度~ -30度) 按密封方式开式半封闭式全封闭式按载冷剂分水盐水乙二醇 按能量补偿不同分电力补偿(压缩式)热能 补偿(吸收式) 按制冷剂分R 22 R 123 R 134a 按热源不同(吸 收式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组的优缺点 名称优点缺点 活塞式冷水机组1.用材简单,可用一般金属材料, 加工容易,造价低 2.系统装置简单,润滑容易,不 需要排气装置 3.采用多机头,高速多缸,性能 可得到改善 1.零部件多,易损件多,维修复杂, 频繁,维护费用高 2.压缩比低,单机制冷量小 3.单机头部分负荷下调节性能差, 卸缸调节,不能无级调节 4.属上下往复运动,振动较大 5.单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机 1.结构简单,运动部件少,易损 1.价格比活塞式高

组件少,仅是活塞式的1/10,故障 率低,寿命长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时 无“喘振”现象,噪音低,振动 小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围 内无级调节,部分负荷时效率高, 节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式 全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感 7.属正压运行,不存在外气侵入 腐蚀问题2.单机容量比离心式小,转速比离心式低 3.润滑油系统较复杂,耗油量大 4.大容量机组噪声比离心式高 5.要求加工精度和装配精度高 离心式冷水机组1.叶轮转速高,输气量大,单机 容量大 2.易损件少,工作可靠,结构紧 凑,运转平稳,振动小,噪声低 3.单位制冷量重量指标小 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发 器和冷凝器的传热性能好 5.EER值高,理论值可达 6.99 6.调节方便,在10%~100%内可无 级调节 1.单级压缩机在低负荷时会出现 “喘振”现象,在满负荷运转平稳 2.对材料强度,加工精度和制造质 量要求严格 3.当运行工况偏离设计工况时效 率下降较快,制冷量随蒸发温度降 低而减少幅度比活塞式快 4.离心负压系统,外气易侵入,有 产生化学变化腐蚀管路的危险 模块化冷水机组1.系活塞式和螺杆式的改良型, 它是由多个冷水单元组合而成 2.机组体积小,重量轻,高度低, 占地小 1.价格较贵 2.模块片数一般不宜超过8片

螺杆冷水机组维修保养手册

螺杆冷水机组维修保养手册 水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。 螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

风冷冷水机全面详解

风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 1简介 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统: 水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。 自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利)是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展 2构造 冷水机制冷系统基本组成: 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷

冷水机组电脑操作说明书(中英文)_正文

1 General 概述 This unit is fitted with the SIEMENS PLC controller together with other matching electric appliances like imported contactor、thermal relay、air switch and air switch,ensuring safe running of unit. In order to realize dependable operation of unit ,PLC is fitted with reliable program controlled system having application function up to current advanced level among the same trade. This unit is characterized by self-operation ,safety and dependability. 本机组电气控制系统采用德国SIEMENS公司提供的PLC控制器,其 他电器配套有进口接触器、热继电器、空气开关和三相电源监测器, 可确保机组安全运行。为了使机组可靠运行,电脑配置了完善的程序 系统,应用功能达到目前同行业先进水平。本电脑通讯端口采用 RS-485信号标准的9针D型连接器,并符合EN50170所定义的 PROFIBUS工业现场总线标准,实现计算机联网监控。本机组有节能, 自动运行,安全可靠等特点。 This operation instruction is applicable for the operation of Jirong water chillers of LRSFZ type. 本操作指南适用于LRSFZ型风冷冷(热)水机组的操作运行。 2 Preparation before start-up 开机前准备 Make the following checks carefully before start-up: 机组启动之前必须认真检查以下几项内容: Examine the electrical system (de-energized): 电气系统的检查(断电检查): The internal parts of de-energized electrical system can be checked. the checked items cover the tightness of bolts for wires、contactor etc, screwing-up of wiring for comp and reliable connection of plugged –in components and PLC module,(confirm if they come loose during transportation) to make sure contact well. 在确定机组断电情况下,可对电控系统内部进行检查。主要检查导线、 接触器等元件的螺丝接头是否紧固,星三角启动的接线方法是否正确 (请参见随机图纸),压缩机接线是否牢固,各接插件及PLC模块 连接是否牢固(是否有运输过程的松动)以确保接触良好。 Examine the unit 机组的检查 See if all the valves and safety locks are open, confirm if the controller with manual reset is at the reset state. 所有安全锁和阀门是否打开,带手动复位的控制器是否已经复位。

工业冷水机说明书

市纳金机械 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:03 FAX:06 售后专线: 地址:市横沥镇横沥村综合开发区

1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压

缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔 和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机à延时(时间可设)à关冷却泵(冷却风机) à延时(时间可设)à关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱或壳管式蒸发器的冷冻 介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度 被锁定,SV区显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮, 只有在机组运行的时候, 按键才有效,当有效时,

相关文档