文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理自动化控制

污水处理自动化控制

污水处理自动化控制
污水处理自动化控制

目录

目录 (1)

5.污水处理自动化管理与监控 (2)

5.1水处理综合自动化控制系统组成 (2)

5.2水处理自动化产品的需求 (6)

5.3水处理自动化产品趋势 (7)

5.污水处理自动化管理与监控

“十一五”期间,我国城镇污水处理设施建设和运营工作取得了积极进展,截至2010年底,我国已建成投运城镇污水处理厂2832座,处理能力1.25亿立方米/日,分别比2005年增加了210%和108%。但与此同时仍然暴露出区域发展不平衡、管网建设滞后等问题。对此,国家正加快编制城镇污水处理设施建设“十二五”规划,将突出配套管网建设、提升污水处理能力、污泥处理处置设施建设及老旧污水处理厂升级改造等重点。目前,我国污水处理厂自动化系统的设计和实施正处于一个成长的时期,系统的需求、设计、结构以及系统的控制仍然存在不完善的地方。在建设自动化控制系统中,用户通常关注以下需求:

智能、综合的污水处理自动化系统是为污水处理厂的建设、运营管理单位提供服务的。在保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境的同时,还应提高污水厂的现代化生产管理水平。应该在充分考虑污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,采用“集中控制,分散管理”的方式,以“无人值班、少人值守”为目的,实现“五遥”功能,即遥信、遥测、遥控、遥调、遥视,从而来满足用户需求。

通过建设高稳定性和可靠性的污水处理厂综合自动化系统,实现对污水处理厂污水处理过程的自动化管理与控制,节省现场操作所耗费的人力物力,方便生产管理、提高设备的利用率,保证污水处理厂长期安全无故障运行。

污水处理综合自动化系统解决方案设计遵循以下原则:

■技术上先进合理■成本上经济实惠■管理上方便快捷■使用上安全可靠

5.1水处理综合自动化控制系统组成

水处理综合自动化控制解决方案主要包括以下构成:

污水处理厂综合自动化系统构成图

一、生产过程自动化控制系统

生产过程自动化控制系统的主控制器采用高性能PLC可编程序控制器,构成安全稳定的工业网络控制系统,具有“分散控制、集中管理、数据共享”的特点。生产过程自动化控制系统以实现全厂生产过程全自动化为目的,主要功能包括:生产过程各种主要工艺参数的采集、各种能耗、物耗和进、出厂水流量的计量和累计、生产过程设备工况和工艺流程状况监测、生产过程设备的计算机自动控制、实现工艺电控设备的顺序、条件、计时、计数控制、PID调节等控制功能,以及流量及电功参数的自动累积和数据处理功能。

污水处理生产过程自动化控制系统架构图

二、污水处理流程智能控制系统

控制系统将自动控制技术与智能监控管理技术相结合,基于污水处理厂流程控制思想开发,立足于保证污水处理厂稳定运行的前提下最大程度的实现节能降耗。污水处理工艺流程节能降耗的实现,依赖于全局统筹下各工艺单元的优化运行和优化管理,而污水处理厂的智能控制系统是其实现的重要载体。在合理有效的硬件系统和软件系统的配合下,实现城市污水处理厂的智能控制。系统以城市污水处理厂智能控制系统构建为目标,在污水处理工艺流程节能降耗控制优化算法的基础上,开发智能控制系统接口软件及核心软件,最终通过执行器和控制器的布设形成城市污水处理厂智能控制系统集成解决方案。

污水处理流程智能控制系统架构图

三、在线仪表检测系统

在线仪表检测系统以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在污水处理厂生产中得到了广泛的应用,而且在线仪表检测系统内部具有与微机的接口,更是自动化控制系统中重要的部分,被称为“自动化控制系统的眼睛”。随着科学技术的发展,自动化检测技术也得到了很大的发展,自动化检测仪表在污水处理中的应用,使污水处理厂不仅节约了大量的人力、物力,更重要的是可以及时对污水处理工艺进行调整。

在线仪表检测系统在污水处理厂中的应用

四、视频监控安防系统

视频监控安防系统将本地视频图像监控、远程实时监控、云台镜头控制、电视墙显示等有机结合起来,构成一整套新一代网络视频集中监控管理系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护工厂财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个污水处理厂的安全。

五、办公管理信息系统

通过采用先进的信息化技术,为污水处理企业建立一个生产运行管理的综合化信息平台,使营运管理向专业化、实时化和智能化发展,消除决策者、管理者和执行者之间信息的不对称与信息脱节,构筑起以信息资源数字化、信息传输网络化、信息技术应用普及化为标志的“数字水务运营管理”基本框架、实现生产控制精细化和节约化、工艺调度实时化和最优化、日常管理系统化和制度化、服务规范化和人性化,为其向集约化创新营运管理模式迈进提供信息化基础保证。

污水处理厂办公管理信息系统

六、网络及综合布线系统

管理网络的建设基于为全厂搭建数字、语音、视频信息传输平台,连接厂内各个设备监控子系统和办公管理终端,提供全厂内部信息管理结构、厂外信息交互接口和信息安全保护手段等。布线系统采用星型结构的模块化设计,包括电话通信、有线电视、计算机网络及综合布线等子系统。数据通信主干系统、水平系统均采用六类布线系统,为多媒体传输建立基础,增加系统的灵活性,电话系统采用三类布线系统便于扩充。

5.2水处理自动化产品的需求

节能减排作为当前水行业发展的重要任务之一,其工作的进展备受瞩目。而自动化与信息化技术作为水行业发展中的后助力量,保障着节能减排工作的有续进行。它将解决生产水、供水、排水处置及污水处置的过程控制与管理智能化,从而最大限度地减少水资源的浪费,基本实现水资源的优化配置,最大限度的让水资源循环利用起来。

在新的形势下,污水处理对于自动化产品提出了更高的要求。良好的质量控制,使产品能够高效稳定的运行,为保证水厂高效稳定运行,污水处理对控制系统的高可靠性要求,要求PLC支持多种冗余方式,能够更好的提高系统的可靠性,提高水厂、污水厂的运行效率,为更严格的水质达标提供保证。

为保护用户的初始投资,要求系统具有很好的开放性,能够为世界各大著名厂商(如Siemens、AB、GE、Schneider等)的设备提供完备的驱动程序库;支持DDE、OPC(Server 及Client)、ODBC等标准,支持SQL语言、ActiveX控件;提供大量的函数,可使用VB、VC、Delphi等开发工具进行第三方开发。

为了降低系统的能耗、药耗,要求系统具有丰富的控制算法,如过程控制算法、模糊控

制等高级过程控制算法、变频调节控制算法等,能够集成电能管理、智能控制水泵。同时,具有灵活的开放性。就水处理工程特点而言,在一个项目中可能包含多家供应商的产品,要求电控系统具有强大的包容性,并符合IEC国际标准。

为了节省成本、减少系统维护的工作量,要求控制系统具有易用易维护的特点,要求所有模块均支持带电插拔、可通过SD存储卡对系统程序进行升级、备份,背板上设计有防混销以避免插错模块,独特的接线端子设计,并提供预接线系统。因为水行业自动化专业人员相对较为匮乏,大部分技术人员主要从事工艺维护,因此希望自动化系统稳定、可靠,既便出故障也只需简单操作就能快速使系统恢复,最大程度的减少对连续供水或污水处理的影响。

5.3水处理自动化产品趋势

一、监控软件

随着自动化控制在污水处理中已得到的广泛应用,监控软件也有了飞速的发展。中央监控系统已经成为污水厂日常监控、运营管理和维护的中心。目前在国内污水处理市场占有率较高的监控组态软件分别是GEFanuc的iFix、Wonderware的Intouch、西门子WinCC等。国内厂商以亚控、力控等为主。

我国目前对广域污水自动监控系统的逐步建设和完善也越来越重视。监控软件正朝着大型化、信息化和网络化的方向发展。结合中小型污水处理厂的特点,广域监控是今后污水厂监控系统重要发展趋势之一。业内人士表示,监控组态软件最好能增加具有操作系统核心防护功能,能应对各种意外情况,尽可能防止系统崩溃!

二、自动控制系统

污水处理厂的自动控制系统要求能够实现“集中管理、分散控制”的监控模式,使得局部故障不影响主体正常运行,将风险分散,确保系统的可靠性。系统内部的配置和调整灵活,构建弹性化,可根椐不同工艺处理要求及用户需求进行优化。并具备很好的开放性、兼容性和扩展性,可应用不同品牌的软硬件进行整合,可无缝的把分期建设的系统融为一体。

自控系统要充分考虑与厂外污水厂、泵站、水务局自控系统接口,可采用多种通信解决方案,组成广域网统一监控。并实用、完整的系统监控管理功能,能有效的实现工艺处理的控制、诊断和调度,采用先进的节能降耗控制技术,节能效率高。

运行维护

6.运行维护及调试

——以城市污水处理厂为例建设方的职责:

1)污水处理厂投产运行后,应定期到污水处理厂进行技术回访,了解运行过程中存在的问题,以便及时解决;

2)工程及设备保修一年,一年后为用户提供免费咨询和终身优惠维修服务,保证出水达设计排放标准;

3)对总承包工程实行终身负责制。

6.1工程的运行维护

6.1.1 预处理系统

1、栅渣的清除

格栅除污机每日什么时候清污,主要利用时间继电器控制,即通过设定时间,按时清除栅渣。格栅运行时,值班人员应经常现场巡视,及时发现格栅除污机的故障,及时压榨、清运栅渣。

2、定期检查渠道的沉砂情况

由于污水流速的减慢,或渠道内粗糙度的加大,格栅前后渠道内可能会积砂,应定期检查清理积砂,或修复渠道。

3、做好运行测量与记录

应测定每日栅渣量的重量或容量,并通过栅渣量的变化判断格栅是否正常运行。

6.1.2 污水提升泵房

1、泵组的运行调度

为保证抽升量与来水量一致,泵组的运行调度应注意以下几条:

1). 利用泵的大小组合来满足水量,不靠阀门来调节,以减少管路水头损失,节能降耗;

2). 保持集水池高水位,降低提升扬程;

3). 水泵开停次数不可过于频繁;

4). 各台泵的投运次数及时间应基本均匀。

2、集水池的维护

因为污水流速减慢,泥砂可能沉积到集水池池底,故应定期清洗。定期清洗时,应注意人身安全。清池前,应首先强制排风,达到安全部门规定的要求后,人方可下池工作。下池

后仍应保持一定的通风量。每个操作人员有池下工作时间不可超过30min。

3、做好运行记录

每班应记录的内容有:主要仪表的显示值,各时段水泵投运的台号,异常情况及其处理结果。

6.1.3 缺氧池

1)经常观察反硝化运行效果并做相应记录。

2)营养物料投加:做好甲醇的投加,早晚各1次,水量变化时按比例增减,当水中N、P的含量满足这个比例时,可减少投加量或者不投加。

3)面粉在一般情况下不投加,当出水恶化、车间轮休放假期间,把25~50kg面粉调成糊状,早晚各加一次,均匀投加于各池中。

6.1.4 活性污泥池

1)调节各进气阀,使曝气池布气均匀,调节各进水阀,使曝气池出水均匀并观察曝气池曝气是否均匀,并做相应的记录。

2)设定曝气池中间部位溶氧仪的DO为3.0mg/l,为保证系统正常运行,每周必须定时检测一次。

3)沉淀池内的污泥回流至缺氧池内。曝气池内的污泥浓度控制在2~4g/L之间,如超过应将剩余污泥排至浓缩池内,剩余污泥排放量应根据污泥浓度的测定每天定时排放。

4)每两小时做一次镜检,注意微生物种类、数量、活性及污泥结构变化情况,相应调整运行参数。

5)营养料的投加量根据需要。

6.1.5二沉池

1)沉淀池的应及时排泥,防止污泥沉积导致污泥厌氧上浮。

污泥回流量的大小应根据进水量大小、好氧池内的污泥浓度、SV30以及二沉池内的污泥量综合灵活调节。

2)如沉淀池有大块污泥上浮,污泥不发黑、发臭,即污泥发生反硝化,这时应加大污泥回流量,降低曝气池内的溶解氧值,适当增加污泥负荷,同时用清水对池面的浮渣进行喷水,把浮渣清洗干净。

3)二沉池的剩余污泥排至污泥浓缩池,压干后外运处理。

4)经常观察二沉池液面,看是否有污泥上浮现象。若局部污泥大块上浮且污泥发黑带臭味,则二沉池存在死区;若许多污泥块状上浮又不同上述情况,则为曝气池混合液DO偏

低,二沉池中污泥反硝化。应及时采取措施避免影响出水水质。

6.2 人员的培训

污水处理工程的调试包括操作人员的培训以及污水处理系统的调试。

对生产运行和管理人员进行有计划地培训,是保证平稳顺利运行,提高管理水平的重要方法,我公司负责为用户免费培训技术人员。

6.2.1投产运行前培训

对生产操作人员进行上岗前的专业技术培训,提高操作水平。

培训形式:采取集中上课的形式,由我方专业人员(含工艺、机械设备、电气)对污水处理厂员工进行培训,并参观我公司示范工程现场,进行现场讲解。

培训时间:运行前一个周开始培训。

培训内容:

1)污水处理专业基础知识;

2)工艺流程、操作规程和设备性能、操作规程;

3)安全管理知识;

4)设备常见故障现象、原因及解决办法;常见配件维修更换;

5)处理单元运行过程中的异常现象、原因及解决办法;

6)水质常规分析方法及操作。

6.2.2投产运行后培训

污水处理厂投产运行后,在调试期间,每班次我方都将安排人员与对方员工一起倒班,在调试过程中对培训的内容进一步深化,以便员工能深入掌握各项培训内容。

6.3 工程的调试

1、处理构筑物或设备的清理与试通水。

调试工作进行前,应对处理构筑物(或设备)内进行全面清理,清除杂物准备通水、试车。钢筋混凝土池或钢结构设备在竣工后,进行满水实验。然后还应对全部污水或污泥处理流程进行试通水实验,检验在重力流条件下污水或污泥流程的通畅性,附属设施是否能正常操作,检验各处理单元进出水口水流流量与水位控制装置是否有效。

2、机械设备的试运转。

污水处理厂污水、污泥处理专用机械设备在安装工程验收后,可进行机械设备的带负荷试验,在额定负荷或超负荷10%的情况下,机械设备的机械、电气工艺性能应满足设备技术文件或相关标准的要求,具体参见如下:

●机械各部件之间的联接处螺栓不松动、牢固可靠,无渗漏;密封处松紧适当,升温不应过高;转动部件或机构应可用手盘动或人工转动。

●设备启动运转要平稳,运转中无振动和异常声响。有固定方向运转的设备,启动时注意依照标注箭头方向旋转。

●各运转啮合与差动机构运转要依照规定同步运行,并且没有阻塞碰撞现象。

●在运转中保持动态所应有的间隙,无抖动晃摆现象。

●各运转件运行灵活(包括链条与钢丝绳等柔质机件不碰不卡、不缠、不跳槽),并保持良好张紧状。

●滚动轮与导向槽轨,各自啮合运转,无卡齿、发热现象。

●各限位开关或制动器,在运动中动作及时,安全可靠。

●在试运转之前或后,手动或自动操作,全过程动作各5次以上,动作准确无误,不卡,不碰,不抖。

●电动机运转中温升在允许范围内。

●各部轴承注加规定润滑油,应不漏、不发热,升温小于规定要求(如:滑动轴承小于60℃,滚动轴承小于70℃)。

●试运转时一般空车运转2h(不应少于两个运行循环周期),带75%负荷、100%负荷与115%负荷分别运转4h,各部分应运转正常、性能符合要求。

●带负荷运转中要测定转速、电压电流、功率、工艺性能(如:流量、泥饼含水率、充氧量、提升高度等),并应符合设备技术要求或设计规定,填写记录表格,建档备查。

3、污水处理工程各处理单元通水成功,并完成机电设备试运转后,为发挥各种处理设施的功能和整个污水处理工程的作用,需要进行活性污泥的培养。当污水处理工程能发挥微生物的净化作用时,才能达到去除有机污染物的目的。

污水生化处理单元污泥菌种的准备。A/0系统投加菌种30m3。

4、污水调试运行中所需物品的准备。

其中包括物化处理用的混凝药剂(如:聚合氯化铝、硫酸亚铁、高分子助凝剂),生化处理用的营养料(如:糖、面粉、甲醇、尿素、磷酸三钠)。

5、运行操作人员的编制与工作安排。确定运行班次及人数,操作人员各自的工作岗位和工作范围。

三、污水处理系统调试:

根据太康县昕洲化工有限公司车间排放污水的特点,废水处理工艺采用“调节—A/O接

触氧化+曝气生物滤池”工艺。

1、物化预处理:

从整个污水处理工程的处理工艺流程入手,调试工作首先从调节池处理单元开始。该企业的废水处理系统在主生产线试车的同时,既开始试车运行,试车初期,排放的废水从流量到污染负荷的变化由低到高。根据车间排放的具体水质,通过化验室混凝试验确定混凝药剂的种类与投加量,在最经济的成本下达到最佳的物化效果,为后续的生化处理单元提供有利条件。目前,可选用的絮凝剂种类很多,如普通的无机水处理剂FeCl3、AlCl3、Al2(SO4)3,无机高分子类水处理剂聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁,及有机高分子水处理剂聚丙烯酰胺及其衍生物等。可视水质情况选用其中一种或几种。

2、生化处理系统:

生物处理法是通过培养与驯化的活性污泥微生物的新陈代谢作用,分解与合成污水中的有机物等污染物,最终达到污水无机化的目的。生化处理法主要是营造一个良好的生存环境,有利于微生物的生长繁殖,从而使微生物达到最佳的去除效果。微生物是一个有生命的有机群体,因此调试工作是一个循序渐进的过程,需要细心与耐心。调试初期为了进行培菌和驯化,生化系统进水量应小于设计值,可按设计流量的30~40%启动运转。在生化系统微生物量增加到一定浓度时,流量可以提高至60~80%,待出水效果达到设计要求时,即可提到至设计流量。

1)、生化系统微生物的影响因素主要有以下几点,调试运行中需要严格控制:

a、温度

一般活性污泥法的适宜温度在15~35℃之间。温度越高,活性污泥的繁殖速度越快,污染物的去除率越高。低于15℃或高于35℃时,活性污泥的去除率会降低。温度低时可以采取增加反应池中活性污泥浓度方法,以保证去除效果。温度高时,应采取降温措施。

b、pH值

生物体的生化反应都在酶的参与下进行,酶反应需要合适的PH值范围,因此废水的PH值对生化处理系统影响很大。实践表明污水PH值保持在6.0~9.0之间较为适宜。特殊水质,活性污泥经驯化后对PH值的适应范围可进一步提高。

c、营养物质

微生物新陈代谢过程中需要不同的元素物质,有些工业污水中成分单一,含有的营养成分不一定满足或完全满足微生物的需要,这样会影响到污泥的活性和处理效果。此时就要靠外加营养物质来调配。微生物体内各种元素所占比例的通式为C5H7NO2。碳可占菌体干重

的50%左右,生化处理的主要目的是去除含碳有机物,故不会缺碳。氮可占菌体干重的10%左右,氮源以氨态氮易为微生物利用。常使用投加物质为尿素、氨水等。微生物体内还含有少量P,P占菌体干重的1~2%。常使用投加物质为磷酸三钠、磷酸二氢钾等。

工程实践积累的经验数据表明,厌氧处理系统中,营养物的需要量约为BOD:N:P=350:5:1,好氧处理系统中,营养物的需要量约为BOD:N:P=100:5:1

d、毒性物质

凡在废水中存在的对活性污泥中的细菌具有抑制或杀害作用的物质都称毒性物质。在调试运行处理中,我们应防止超过允许浓度的有毒物质进入。必要时应采用物理、化学方法进行预处理。

e、溶解氧

不同细菌对氧有不同的反应。细菌分为好氧性细菌、厌氧性细菌和兼氧性细菌。厌氧处理系统中溶解氧浓度一般应小于0.1mg/l。好氧处理系统中溶解氧浓度一般应大于0.3mg/l。

2)、生物处理系统的运行参数、条件的控制由于企业水质条件和环境条件的变化,生化处理系统的污泥及其中微生物的量与质,都会有变化。如何采取措施克服外界因素的影响,使系统内活性污泥保持合理的数量、高效而稳定的去除效果,是系统运行控制要解决的问题。常用的调节与控制内容有四个方面,即:曝气系统、污泥回流系统和剩余污泥排放系统的控制。

a、曝气量的控制:

好氧活性污泥系统必须维持微生物好氧新陈代谢活动所需要的氧。此外,为促进污水中污染物与活性污泥充分混合接触,必须对曝气池进行符合要求的曝气。一般的制浆、造纸污水曝气池混合液溶解氧浓度控制在1.5mg/l ~4.0mg/l之间,能保持活性污泥微生物良好的新陈代谢活动。曝气池混合液所应控制的溶解氧浓度也不是越高越好,过高的溶解氧本身是能源浪费,另外过度曝气微生物自身氧化或造成污泥絮体因过度搅拌而破碎。

c、回流污泥量控制:

回流污泥系统的控制有两种方法。第一种是保持回流比恒定。第二种是定期或随时调节回流比和回流量。第一种方法使用于大型城市污水处理厂,根据企业污水的特点,调试运行中我们采取第二种方法。

当回流污泥控制方式为可变化时,主要通过以下三种方法确定合适的回流比:

ⅰ、按照回流污泥及混合液污泥的浓度调节。

ⅱ、按照二沉池的泥位调节回流比。

ⅲ、按照沉降比(SV)调节回流比。

d、剩余污泥排放量的控制:

生化系统每天都要产生一定的微生物,系统内污泥量增多,因此需定期从系统中排放一定的剩余污泥,以维持系统内污泥量平衡。一般采用以下方法来控制剩余污泥的排放:ⅰ、按照沉降比(SV)调节。

ⅱ、按照系统内活性污泥浓度(MLSS)调节

ⅲ、按照活性污泥的有机负荷(F/M)调节

ⅳ、按照系统活性污泥的污泥龄(SRT)调节

根据污水的特点、工艺要求的处理程度和运行实践比较,调试运行中我们主要调节污泥浓度(MLSS)和污泥沉降比(SV)控制剩余污泥的排放量。好氧系统设计污泥浓度(MLSS)为3000mg/l~5000mg/l,工业污水的污泥沉降比(SV)一般控制在50%以下可以满足运行要求。

4)、生化处理系统异常问题对策:

由于企业污水水质变化,环境因素变化及工艺控制不当等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、曝气池出现大量泡沫等生物异常现象,问题如果不及时解决,最终都会导致出水质量的降低

a、污泥膨胀极其控制:

正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,但如果丝状菌过度繁殖则会引起污泥膨胀,活性污泥沉降性能恶化,不能在二沉池进行正常的泥水分离,污泥随出水流失,出水SS超标。引起污泥膨胀的因素有以下几个方面:

ⅰ、进水中有机物质太少,导致微生物食料不足;

ⅱ、进水中氮、磷营养物质不足;

ⅲ、PH值太低,不利于细菌生长;

ⅳ、生化池内F/M太低,微生物食料不足;

ⅴ、曝气池混合液内溶解氧DO太低,不能满足微生物需要;

ⅵ、进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。

污泥膨胀的控制措施:污泥膨胀控制措施大体可分为两大类。一类是临时控制措施,另一类是工艺运行调节控制措施。

临时控制措施包括污泥助沉法和灭菌法。污泥助沉法是指向膨胀污泥中加入助凝剂,增大活性污泥的密度,使之在二沉池内易于分离。常用助凝剂有聚合氯化铁、硫酸铁、硫酸铝

和聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。助凝剂投加量不可太多,否则破坏生物活性。FeCl3常用投加量为5mg/l~10mg/l。灭菌法系指向膨胀污泥中投加化学药剂,杀灭或抑制丝状菌。常用的灭菌剂有NaClO、ClO2、Cl2、H2O2和漂白粉等种类。灭菌剂即能杀灭丝状菌,也能杀伤菌胶团细菌。因此要严格控制灭菌剂的投加量,氯气的投加量一般控制在35mg/l以下。工艺运行调节控制措施用于运行控制不当产生的污泥膨胀,例如:由于DO太低导致的污泥膨胀,可以增加供氧来解决;由于PH值太低导致的污泥膨胀,可以通过增加酸碱中和手段来解决。由于氮、磷等营养物质的缺乏导致的污泥膨胀,可以投加营养物质。由于低负荷导致的污泥膨胀,可以在不降低处理功能的前提下,适当提高F/M。

b、曝气池泡沫控制:

泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。泡沫可分为两种。一种是化学泡沫,另一种是生物泡沫。化学泡沫是由污水中的洗涤剂或表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。生物泡沫是由诺卡氏菌形成的。泡沫可以通过增强厌氧系统处理效果消除,或可以用水冲及投加消泡剂。

c、污泥上浮问题及控制:

污泥上浮是指二沉池内污泥上浮,主要原因是污泥在二沉池内停留时间比较长,发生酸化或反硝化反应导致污泥上浮。控制措施:一是保持二沉池及时排泥,不使污泥在二沉池停留时间太长。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,达到控制反硝化的目的。

四、污水处理系统水质的化学分析和运行参数的测定

1、水质分析的主要项目有:PH、色度、化学需氧量(CODcr)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮(N-NH4)等,通过对车间污水及各处理单元水质的分析,可以清晰的反映出现行污水处理系统的运行状况,各处理单元污染物的去除效率,处理系统出水是否达到设计排放标准。

2、运行参数的测定项目有:活性污泥浓度(MLSS)、溶解氧(DO)、污泥沉降比(SV)、污泥体积指数(SVI)等。运行参数的测定是指导污水处理工程调试运行的重要指标,通过参数测定值调整处理工艺的运行操作,并且可以预防或解决工艺运行中污泥膨胀等问题。

3、化验数据及运行记录的整理。

选择企业污水处理系统中有代表性的控制参数,进行长期的数据整理、归纳、总结,找出符合企业自身特点的运行参数控制规律,真正达到污水处理系统长期正常、稳定运行和最大程度上的节约成本。

污水处理厂自控系统方案.

天水工业园区 污水处理厂自控系统 技 术 方 案 北京华联电子科技发展有限公司 2014年9月29

天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述: 天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。 本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。 1.1 系统基本要求 工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。 主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。 1.2系统可靠性的要求 控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、

污水处理厂自动化监控系统技术方案

污水处理厂自动化监控系统技术方案 1 系统概述 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的企业之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提高企业的管理水平和生产效率,从而增加企业的生产效益。 此污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、钟氏沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 对于污水厂计算机监控系统,适用于采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于各个PLC站点,通过PLC实现;上下级通过数据通信网络进行数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 此污水处理厂工程的监控系统由PLC、计算机控制管理系统组成的上端系统和仪表检测系统两部分组成,其中上端系统中的管理计算机子系统由数据服务器、生产管理及办公计算机、网络交换机、打印机等组成;监控计算机子系统由两台中央监控计算机、投影仪系统、打印机、工业网络交换机组成。 2 监控系统总体结构 在污水处理厂综合办公区内设置中央控制室(中控室),集中监视、控制、管理整个污水处理厂的全部生产过程和工艺过程,实现对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控,对全厂工艺设备的工况进行实时监视。 中控室管理计算机子系统采用B/S(浏览器/服务器)结构形式的计算机网络,以一台数据及网络服务器为核心,构成100M 交换式局域网络;监控计算机子系统采用C/S(客户机/服务器)结构,监控工作站冗余配置,以提高数据安全性。 中央控制室监控计算机子系统和厂内的各单体PLC控制系统采用光纤环网连接,网络形式为工业以太网,传输速率为100M。

污水处理自动化控制doc资料

污水处理自动化控制

目录 目录 (2) 5.污水处理自动化管理与监控 (3) 5.1水处理综合自动化控制系统组成 (4) 5.2水处理自动化产品的需求 (8) 5.3水处理自动化产品趋势 (9)

5.污水处理自动化管理与监控 “十一五”期间,我国城镇污水处理设施建设和运营工作取得了积极进展,截至2010年底,我国已建成投运城镇污水处理厂2832座,处理能力1.25亿立方米/日,分别比2005年增加了210%和108%。在建设自动化控制系统中,用户通常关注以下需求: 智能、综合的污水处理自动化系统是为污水处理厂的建设、运营管理单位提供服务的。污水处理厂自动控制系统及方案

目录 1 概述 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 适用标准 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 系统设计方案 (4) 2.1 系统一般说明 (4) 2.2 自控系统设计 (4) 2.2.1 自控系统控制方式 (4) 2.2.2 自控系统网络拓扑 (5) 2.2.3 自控系统组成功能 (7) 2.2.4 中央控制站组成及功能 (7) 2.2.5 系统软件描述 (8) 2.3 电气系统方案 (10) 3 系统调试方案 (13) 4 售后服务 (16) 4.1 服务体系 (16) 4.2 服务内容 (17) 4.3 服务保证措施 (17)

1概述 1.1工程范围 本承包商将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。主要工程内容如下: 现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。 现场传感器和检测仪表的安装、调试; 控制系统设备(PLC)的硬件和软件; SCADA系统硬件和软件; 通讯和接口; 仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设; 仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地; 新老系统的有机衔接联系; 文件编制; 系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系 统总体运行; 与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。 根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。 负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告 或提出整改方案,直至验收通过。 从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。 负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人 员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体 运行正常。

污水处理厂自动化系统的分析与应用(一)

污水处理厂自动化系统的分析与应用(一) 摘要:本文主要介绍了我国目前污水处理自动化系统的构成,分析了作为其核心的PLC控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以天津咸阳路污水处理厂自动化系统为例,具体说明了污水处理厂自动化系统的应用,最后分析了污水处理厂自动化系统的改进和发展。关键词:可编程控制器现场总线污水处理厂 一、引言 水是人类生活和国民经济发展的不可或缺的重要部分,随着科技水平的飞速发展和人类生活水平的巨大提升,对于洁净的优质的水源的需求也不断急剧释放。为建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的水处理自动化系统成为工程界和城市水行业营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了水处理控制系统的信息化和智能化程度,与3C技术相结合的PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为水处理自动化系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着水处理自动化系统的智能化程度的发展。 水处理行业主要分为净水处理和污水处理两大部分。净水厂控制系统通常分为水厂调度系统、加药间(加氯间)PLC控制站、滤站PLC控制站、送水泵房PLC控制站等。各个控制站相对独立工作,通过有线网络进行通讯,将所有的数据信息送到水厂调度室进行处理,或将一部分数据通过调度系统以无线(或有线)通讯的方式送到城市的调度中心。对于污水处理来说,要根据污水水源地状况来确定污水处理的工艺流程,由于污水处理工艺的不同而自控系统应用PLC的要求也有所不同。一般讲,整个污水处理厂都有总控室和多个现场控制站,站与站之间通过控制器层网络或信息层网络相连,然后全部连接到总控室,总控室的多台计算机、工作站和图形站都用信息层网络连接,这样和现场控制站构成了集中管理,分散控制,高速数据交换的工厂级自动化网络1].PLC自控系统是水处理厂的控制核心部分,对其合理的选型和设计,对污水厂能否高效、自动化的运行非常重要。然而,PLC网络又是其中的重中之重,网络的好坏直接影响到污水厂的正常运行。 二、系统构成 污水处理厂自控系统一般包括污水厂部分和厂外泵站部分。监控系统通讯网络和PLC是污水处理自动化系统的核心组成部分,它们的性能对污水处理自动化系统会起到决定性的作用2].根据污水处理自动化本身的特点和监控需求选择合适的PLC及通讯网络是保证污水处理自动化系统性能的重要因素。 通信网络: 在污水处理自动化系统的结构上,国内在管理体制上主要采用三级管理,即监控总中心、区域监控分中心和监控站。由于监控站不直接对污水处理厂的外场设备进行直接控制,因此工程界按照系统结构的划分把监控系统划分为信息层、控制层和设备层。 第一层为信息层,主要负责大量信息及不同厂家不同设备之间的信息传输,工业以太网Ethernet为目前较常用的一种信息网络,世界各大PLC生产厂商均支持工业以太网,并且他们在原有TCP/IP的基础上,相继开发出实时性更高的工业以太网,如欧姆龙和罗克维尔支持的Ethernet/IP,施奈德支持的Modbus-TCP/IP以及西门子支持的ProfiNet等。由于Ethernet 的信息量大,因此在污水处理厂自动化系统中以太网主要用于各个控制分站与监控中心的数据传输,包括各种传感器数据等大量历史数据信息。 第二层为控制层,主要采用现场总线组成隧道区域控制器网络,其特点是由于采用了标准总线组网,既能满足实时通信的要求,又具有开放协议的标准接口,能在总线上方便的挂接各种外场设备,有利于监控系统的扩展。目前,现场总线有40多种,在污水处理厂自动化系统中应用的现场总线主要有ControllerLink、LonWorks、Inetrtbus、Profibus、Can和Modbus.他们的共同特点是高速、高可靠,适合PLC与计算机、PLC与PLC及其它设备之间的大量数

污水处理自动化控制

目录 目录 (1) 5.污水处理自动化管理与监控 (2) 5.1水处理综合自动化控制系统组成 (2) 5.2水处理自动化产品的需求 (6) 5.3水处理自动化产品趋势 (7)

 污水处理综合自动化系统解决方案设计遵循以下原则: ■技术上先进合理■成本上经济实惠■管理上方便快捷■使用上安全可靠 5.1水处理综合自动化控制系统组成 水处理综合自动化控制解决方案主要包括以下构成:

污水处理自动化控制系统

污水处理自动化控制系统 Date: 2009-9-25 系统概述: 污水处理主要分为生活污水处理、试验污水处理两部分,控制系统的控制水平和控制产品的质量直接影响污水处理的连续性和周边环境的安全性,所以必须选择好的控制产品,且有好的服务的品牌控制产品是此次控制系统选型的标准。 由于污水的成分比较复杂和特殊,如何按照污水处理工艺要求精确的完成任务,并实时监控各个电气设备、传感器、在线分析仪表等设备的运行情况和故障,是本项目的重点。在中央控制室,设有管理系统,完成污水处理设备的监控、数据采集、数据存储、数据分析、报警应急预案、广播报警等功能。 系统组成: 系统管理计算机:工控机IPC-610 1台 系统管理软件:WEBACCESS 1套 控制系统:ADAM5510EKW/TP 2套 网络交换机:EKI2525 1套 模拟屏控制系统:ADAM5000E 1套 功能介绍: ADAM5510EKW/TP 控制器编程平台为MULTIPROG软件,符合IEC6113-3编程标准。在生活污水系统和试验污水处理系统各配置一套ADAM5510EKW/TP控制系统,由控制系统各自完成符合控制要求的功能。 现场监测:

监测各个传感器(如PH计、液位、物位)、在线分析仪表、电气运行状态、电机运行时间等参数 自动控制: 控制方式分为就地控制和远程控制,其中,远程控制又分为远程手动控制和远程自动控制两部分。 为了方便现场污水设备的检修和调试,操作人员不必到现场,即可对设备进行手动操作和监控设备运行状况(如电量变送器、反馈信号等辅助手段)。自动控制主要按照工艺控制要求,实现各电气设备、传感器、机械设备等配合按控制程序自动运行。 ADAM5510EKW/TP通过EKI2525交换机与中央控制室计算机WEBACCESS软件以以太网方式通讯,通讯协议MODBUS TCP,为以WEBACCESS软件为核心的管理系统提供数据。 管理系统: 管理系统是以WEBACCESS软件为核心开发而成,主要功能如下: 1、工艺流程界面:将污水工艺流程动态再现,将操作人员熟悉的工艺显示在计算机上,大大缩短操作人员对管理系统的熟练操作时间和系统培训时间。 2、数据显示 由控制系统完成数据采集和状态监测,汇总到管理系统,由管理系统直观的显示各实时数据和电气设备状态信息,并完成数据分析(如趋势曲线)、数据存储。 3、报警应急预案 管理系统汇总所有电气设备故障信息、传感器故障信息、在线分析仪表故障信息、控制系统故障信息、系统通讯故障信息等相关报警信息,并对故障信息进行实时监测,一旦故障发生,判断故障级别,同时对应发生的故障,都有相应的应急预案程序和措施,并发布报警,目的是保证污水处理系统的安全性和可靠性。 4、模拟屏系统

污水处理厂自控完整系统工艺介绍

污水处理厂自控系统工艺介绍 污水处理厂位于市区或市郊,出水排入河流,水质达到国家一级排放标准。 工程采用水解-AICS处理工艺。其具体流程为:污水首先分别经过粗格栅去除粗大杂物,接着污水进入泵房及集水井,经泵提升后流经细格栅和沉砂池,然后进入水解池,。水解池出水自流入AICS进行好氧处理,出水达标提升排入河流。AICS反应器为改进SBR的一种。其工艺流程如下图1所示:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 污水处理厂自控系统设计的原则 从污水处理厂的工艺流程可以看出,主要工艺AICS反应器是改进SBR的一种,需要周期运行,AICS反应器的进水方向调整、厌氧好氧状态交替、沉淀反应状态轮换都有电动设备支持,大量的电动设备的开关都需要自控系统来完成,因此自控系统对整个周期的正确运行操作至关重要。而且好氧系统作为整个污水处理工艺能量消耗的大户,它的自控系统优化程度越高,整个污水处理工艺的运行费用也会越低,这也说明了自控系统在整个处理工艺中的重要性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 为了保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,同时提高污水厂的现代化生产管理水平,在充分考虑本污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,本自控系统设计遵循以下原则:先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

自控系统的构建 污水处理厂的自控系统是由现场仪表和执行机构、信号采集控制和人机界面(监控)设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。本执行机构主要是根据工艺的要求由工艺专业确定,预留自控系统的接口,仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备的选择。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 1、基本系统的选择 目前用于污水处理厂自控系统的基本形式主要有三种DCS系统、现场总线系统和基于PC控制的系统。从规模来看三种系统所适用的规模是不同。DCS系统和现场总线系统一般适用于控制点比较多而且厂区规模比较大的系统,基于PC的控制则用于小型而且控制点比较集中的控制系统。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 基于PC的控制系统属于高度集成的控制系统,其人机界面和信号采集控制可能都处于同一个机器内,受机器性能和容量的限制,本工程厂区比较大,控制点较多,因此采用基于PC的控制系统是不太合适的。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

浅析自动控制在污水处理中的重要作用

浅析自动控制在污水处理中的重要作用 污水处理一直是环境保护中的一个头疼的问题,做好污水处理问题对改善环境起着非常重要的作用,文章就自动控制在污水处理中的重要作用进行了详细探讨,以便降低企业的成本,提高经济效益。 标签:自动控制;水处理中;作用 引言 随着社会经济发展到一定的阶段,污水处理中的许多问题必须得到解决,实现污水处理的自动化控制,降低事故发生概率,从而在最大程度上提高企业的工作效率,同时也对环保做出相应的贡献。 1 污水处理工艺的简述 1.1 常用的污水处理工艺 目前我国各个企业在对污水处理时常用的方法基本上都是生物处理方法,再用物理和化学处理方法作为辅助作用,其中以活性污泥处理工艺为最常用,该出苦力方法可以说是非常古老的的一种方法。 1.2 污泥处理工艺 在污水处理过程中,经常会伴随着大量污泥的产生,但是这些污泥中基本上都会有大量的有机物存在,并且这些有机物不是非常稳定,容易出现腐化现象,有些还含有一些寄生虫卵,因此必须进行二次处理,以防出现二次污染现象,所以,就必须借助一些污泥处理的工艺措施。 1.3 自动控制在污水处理中应用的必然性 目前污水处理常用的方法就是生物处理法,该方法是一种具有非常高难度的非线性系统。而目前我国各企业在污水处理方面无论是对其设计还是运行都没有足够的经验,还不能很好的运用在试验上,因此,在污水处理效果上还存在着很大的误差,所以说,必须在一些高效的污水处理系统上实现自动化控制,促使其能够更好地发挥出其应用的作用,提高污水处理的工作效率,所以说污水处理实现自动化是社会发展的必然选择。 2 自动控制系统在污水处理中的重要作用 目前,我国的污水处理自动化控制系统主要是由PLC系统的控制来实现的,其功能具有以下几个方面的特点:(1)控制方式非常灵活;(2)多种多样的运行方式;(3)具有很高的系统自动化程度;(4)从分系统画面可以灵活控制和操作

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

污水处理厂自控系统

污水处理厂自控系统 一、概述 污水处理厂的自控系统由PLC与计算机控制管理系统、仪表监测系统两部分组成。整体性能满足如下要求: 1)可靠性—整个系统采用模块化设计,分层分布式结构,控制、保护、测量之间既相互独立又互相联系。 2)先进性—系统的设计以实现“现场无人职守,总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。 整个系统分为三级管理,包括中控室、控制站及就地控制。现场各种数据通过PLC采集,并通过通讯网络传送到中控室操作站集中监控和管理。同样,中控室主机的控制命令也通过上述通道传送到PLC的测控终端,实施各单元的分散控制。现场与中央控制室通过高速通信网络连接,高速通信网络采用环网结构,以便于确保系统的安全性。 二、系统组成及服务项目 整个系统包括的污水处理厂工程自控系统内所有硬件、软件的提供、安装、调试、开车及培训。 1)中控室(包括硬件与软件)的提供、安装及调试; 2)PLC控制站(包括硬件及软件)的提供、安装及调试; 3)全厂自控系统的调试、投运和培训以及图纸资料的提供。 三、系统技术要求 Ⅰ.防护等级 在室内地面上的设备用IP54,在户外的设备用IP65;安装在水中或在井内的设备用IP68。

Ⅱ.信号电平 所有控制及监控设备能在下列信号电平工作: 1)工业以太网数字通讯信号,环形拓扑结构,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质为直埋的光缆,在出现故障时,可在线增加或删除任意一个节点,都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的计算机控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,能够支持不同厂家的硬件在同一网络中进行,并支持实时多任务,多用户系统的操作系统。; 2)控制系统具有一套完整的自诊断功能,可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障,并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。在系统发生故障后,I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。 3)状态及报警指示的数字信号:24VDC或220VAC电压信号; 4)控制的数字信号:24VDC或220VAC; 5)非现场总线型检测、控制仪表或设备应能在下列信号电平工作: ①控制及监视的模拟信号:4~20mADC电流信号; ②状态及报警指示的数字信号:0~24VDC电压信号; ③控制的数字信号:0~220VAC。 6)为了保证在工厂扩建或改造时满足工厂的控制要求,控制系统应具有较强的扩展能力。操作系统监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。 四、实现功能 本系统所配置的硬件和软件应可实现如下功能: 中控室功能: 1)实时采集各个终端传送的各类数据和信号。 2)在彩色监视器(TFT)动态、形象的显示总工艺流程图,分段

污水处理厂自动化系统的分析与应用(2021版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 污水处理厂自动化系统的分析 与应用(2021版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

污水处理厂自动化系统的分析与应用 (2021版) 摘要:本文主要介绍了我国目前污水处理自动化系统的构成,分析了作为其核心的PLC控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以天津咸阳路污水处理厂自动化系统为例,具体说明了污水处理厂自动化系统的应用,最后分析了污水处理厂自动化系统的改进和发展。 关键词:可编程控制器现场总线污水处理厂 一、引言 水是人类生活和国民经济发展的不可或缺的重要部分,随着科技水平的飞速发展和人类生活水平的巨大提升,对于洁净的优质的水源的需求也不断急剧释放。为建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的水处理自动化系统成为工程界和城市水行业营运管

理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了水处理控制系统的信息化和智能化程度,与3C技术相结合的PLC 以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为水处理自动化系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着水处理自动化系统的智能化程度的发展。对于污水处理来说,要根据污水水源地状况来确定污水处理的工艺流程,由于污水处理工艺的不同而自控系统应用PLC 的要求也有所不同。一般讲,整个污水处理厂都有总控室和多个现场控制站,站与站之间通过控制器层网络或信息层网络相连,然后全部连接到总控室,总控室的多台计算机、工作站和图形站都用信息层网络连接,这样和现场控制站构成了集中管理,分散控制,高

污水处理厂自动化控制系统集成方案

污水处理厂自动化控制系统集成方案 北京金控自动化技术有限公司 1、概述 本自动控制系统以标准的、开放的工业以太网作为系统主干网络,配以高性能、高可靠性的现场控制站组成,并满足安全、实用、经济、高效的要求,达到当前污水厂自动化先进水平。根据工程的实际情况及工艺要求,自控系统采用“集中管理、分散控制、资源共享”的集散型系统。 整个系统由信息层(管理层)、监控层和现场控制层组成。采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理,以实现整体操作、管理和优化;同时,也使得控制危险分散,提高系统可靠性。中控室监控计算机和现场控制分站(可编程控制器PLC)组成全厂工业以太环网。 2、PLC控制站 PLC现场控制站用于现场各车间数据采集与控制。每个控制站的PLC将监测和控制有关区域的所有设备和过程,并且通过TCP/IP以太光纤环网与监控计算机相连,中控室能够观察到厂内重要设备的运行状态和工艺参数,完成对现场设备的操作与控制、参数的设置和修改。现场控制PLC站及现场设备控制单元提供实时I/O控制、数据采集和编辑下载等功能。 3、上位监控系统 上位监控系统是指在厂区的中心控制室对全厂的设备和工艺运行情况进行监控,它是通过通讯系统采集到系统内各个站点的设备工作状态和各种与调度、控制有关的工艺参数,根据整个系统的运转情况,

进行统一调配、控制。上位监控系统包括监控计算机、通用接口装置、网络通讯系统、打印机、不间断电源、操作台及上位监控软件等。4、仪表系统 成分分析仪表是对物质的成分及性质进行分析和测量的仪表,是现代工业生产过程中进行自动监测和自动控制,以达到优质高产、节能降耗以及保证安全生产和保护环境的目的。自动分析仪表是污水处理系统中对一些复杂化学成分进行检测的常用仪表,如污泥浓度计、总磷检测仪、氨氮检测仪、COD检测仪等。 5、其它先进技术的应用 (1) W EB技术。基于WEB的远程监控技术通常是指通过网页浏览方式远程登陆自动控制系统,以进行监测和控制。只要 自控系统具有固定IP地址,无论访问者在何地均可通过因 特网自由访问。 (2) G PRS技术。该技术是指通过电信部门的GPRS方式将监测点的实时数据传送至监测中心,目前广泛用于环保监管部门 对各污水处理厂、排污企业、排污口等的水质监测,不受监 测地域的影响,在监控中心就可对大范围的水域的水质状况 进行监测。 (3) CCTV技术。CCTV技术是指电视监控系统,控制中心可以通过CCTV技术对监测区域进行电视监控,既可以是现场 监控,也可以是远程监控,适用于污水厂中心控制室对厂区 的监控以及环保部门对各排污口等区域的远程监控。 污水处理厂的自控系统集成方案并不是一成不变的,它会随着各种技术的不断发展而更新,同时,要紧密结合污水处理厂的工艺、设备特点等情况进行适当配置,以达到最优状态。

污水处理厂电气自动化控制技术

污水处理厂电气自动化控制技术 污水处理厂主要承载的是城市污水的处理改造,是排水系统的重要组成部分。只有排水系统完善良好,城市的环境以及基础设施建设才称得上完善,也能为城市各方面协调发展提供后备保障,它与城市的文明水平和现代化能力息息相关。除此之外,我国的污水处理标准日渐严格,不仅对于环境危害性有着严格要求,还要求能够提高污水处理后的利用率,节约水资源,促进资源节约型社会的建设,为紧张的水资源现状做出贡献。 一、曝气量控制概述 曝气量控制概述曝气量控制对于行业外人员来说相对陌生,但曝气量在污水处理工艺中是举足轻重的一个调节参数,其控制的好坏对于污水处理结果和质量影响较大。一般而言,曝气量需要控制在特定范围内最为适宜,一旦曝气量过高就会造成污水处理成本升高,效率降低。反之曝气量控制过低的话,会造成氧浓度降低,从而使得消化反应无法反应完全;而且絮类菌体会获得大量繁殖的机会,导致水质加速恶化。国家环保总局曾对我国污水处理厂和相关设施加以调查,调查结果显示在所抽调的600多个县级以上城市中大半城市没有设置污水处理厂,只有不到100的大型中型城市设有处理污水设施。但即使在这数十个设有污水处理设施的城市中,也有大半设施形同虚设,实际使用率极低,污水处理能力也不达标。很多发达国家由于早期经济的粗放型发展,环境问题和资源短缺相对严重,因此发达国家很早就开始注重污水处理来保护环境和节约水资源。尤其是伴随着各项技术的迅猛发展,自动化控制技术日渐成熟,发达国家污水处理工艺得到大大改进,据悉,发达国家部分城市可将污水处理率提升到80%之高。由此可见,自动化控制技术在污水处理中作用显著,如能引入电气自动化控制技术,就能进一步提高污水处理率,对于缓解环境问题和资源短缺都很有帮助,是值得投入研究的重要课题。 二、电气自动化控制技术在曝气量控制方面的应用 在电气自动化控制技术应用于污水处理之前,该领域也有自己的控制曝气量相关策略,这些策略方法各异,原理多样,在此与主题关系不大,因此不多加赘述,主要聚焦于电气自动化控制技术在控制曝气量层面上的几大应用策略,下面是5种基本策略。 2.1 恒曝气量控制 恒曝气量控制是最为普通的一种策略,其切入的角度是使曝气池提供相对恒定不变的曝气量,大多数污水处理厂均喜欢采用此策略。但是这一策略存在固有缺陷,无法将池内水量以及水质纳入考虑的范围,也会受到温差、溶解氧等因素的干扰,因此,该策略并不适合条件不够稳定的污水处理厂。该策略具体应用的设备有空气流量计,以此来测量空气进量,将所得信号传导进入PID控制器,进一步施加指令于相关的阀门等设备上,实现对曝气量的控制,做到恒定曝气。 2.2 恒曝气量的分时控制 此方法相较于恒曝气量控制策略有很多相似之处,总体来讲原理相近,但这个策略又有所完善,克服了恒曝气量控制策略的一些固有缺陷。分时段恒曝气量控制在恒曝气量控制的基础上强调根据不同时间段的池中变化来调整曝气量,十分适合不同时段水量水质变化较大的又有一定规律的污水处理厂。这一策略的主要方法是伴随着时间段的特点来调整流量,由调节阀门来控制曝气量,每个时段的曝气量多少经过严密计算,确保不同时段曝气量有变化而同一时间段内曝气量恒定。一般以1h为一个时间段,将一天划分为24个整时间段,研究其水量水质规律,设定好流量大小和曝气量多少,按需调节。但该策略也存在这些操作困难,主要体现在不同时段的规律变化较大,受天气因素干扰,时间段又多,需要工作人员充分把握变化较大的规律,设定出最好的曝气量值,还要能根据变化不断调整,这就大大地增加了工作量和工作难度。

污水处理厂自动控制系统及方案

民勤县污水处理厂改扩建工程自动控制系统工程 施 工 方 案 民勤县煜祺市政工程有限公司 2018年11月20日

目录 1 概述 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 适用标准 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 系统设计方案 (4) 2.1 系统一般说明 (4) 2.2 自控系统设计 (4) 2.2.1 自控系统控制方式 (4) 2.2.2 自控系统网络拓扑 (5) 2.2.3 自控系统组成功能 (7) 2.2.4 中央控制站组成及功能 (7) 2.2.5 系统软件描述 (8) 2.3 电气系统方案 (10) 3 系统调试方案 (13)

1概述 1.1工程范围 本公司将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

污水处理厂自动控制系统技术规范

XXXX污水处理厂工程PLC系统技术规范 批准: 审核: 校核: 编制: X X X X X X X X X X X X X X 二○一四年四月

目录 附件一技术规范 (1) 1总则 (1) 2工程概况 (1) 3技术要求 (1) 3.1 工程描述 (1) 3.2 总则 (4) 3.3 硬件要求 (5) 3.4 软件要求 (8) 3.5 人机接口 (9) 3.6 数据采集系统 (10) 附件2 供货范围 (13) 附件三技术资料的交付进度 (14) 附件四设备的交付进度 (18)

附件一技术规范 1总则 本技术规范适用于XXXX污水处理工程PLC系统的技术条件,本技术条件只规定了所供设备的最低限度的技术要求,所有的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范要求,且应是新的和优质的。本工程所采用的控制系统应为经过在本行业具有广泛应用实例的,代表当今技术的优质设备,应具有最大的可利用率、可靠性、可操作性、可维护性和安全性。 供货范围: 投标方供货范围应包括控制、监视和测试所必须的全套硬件设备、全套软件、调试及各项服务直至系统验收;所有计算机监控系统机柜内部的供电及信号电缆、设备布置等应属投标方的供货和设计、安装、调试范围。投标方应采用标准化的元器件和标准化的设备组件,以适合XXXX污水处理工程使用更换的需要。 资料提供: 投标方提供的所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间,中文应是主要工作语言。 控制系统总接地应直接接到XXXX污水处理工程电气接地网上。 现场装置应能由运行人员在控制室内通过上位机就能进行启/停、正常运行的监视和调整以及事故工况的处理。当系统通讯故障或操作员站故障时,运行人员应能够通过所设置的硬件手动操作设备进行操作,以确保装置安全停机。 2工程概况 (略) 3技术要求 3.1工程描述 3.1.1自动化水平和控制室布置 3.1.1.1自动化水平

污水处理自动化PLC远程控制系统改造设计方案

污水处理自动化PLC远程控制系统改造设计方案 我国大多数污水处理厂中的污水泵站自动化系统主要采用可编程逻辑控制器(PLC)为基础的分布式计算机监控系统,PLC的配置灵活,具有较强的安全性、可靠性和适应性。但目前运用自动化系统的泵站也存在一些问题,例如整体系统不完善,功能设计不合理、缺乏设备维保措施等,再加上技术人员的缺乏,使实际操作中无法发挥其功能性。 污水泵站自动化系统控制及结构中的问题 1.人工控制造成的问题 目前一些污水泵站在阀门的开关上还是采用传统的人工控制的方法,由于人工的疏忽或其他因素的影响,在阀门控制中会由于个人疏忽造成控制不及时,导致泵坑集水过多、水位上升过高的问题,严重时会淹没泵室,影响泵站的正常运行。 2.自动化控制系统不完善 一部分污水泵站缺乏完善的控制系统线路,无法充分保护系统主要设置,影响自动化控制系统功能的发挥。系统设备的维保工作不到位,造成系统网格结构陈旧,易造成泵站与中央控制室之间重要数据的丢失,影响自动化控制数据的完整性和准确性。除此以外,系统对泵站具体运行情况缺乏动态化的监控和管理,不利于信息的完整性。 污水自动化plc远程控制系统改造解决方案 为解决我国污水泵站自动化系统运行现状及问题,南京康卓环境科技有限公司开发出新一代污水泵站自动化系统,其主要功能包括泵站电气量采集、水位采集、报警、一键开机、

自动开机、远程控制等。基于智能控制器的泵站自动化系统的常规操作按钮与一般控制系统操作一致,有利于快速实现操作人员的智能化操作。 中央控制系统 污水泵站自动化系统的控制器设置在常规电气柜之内,二者是一体的,省去了另外设置单独控制柜的步骤,有效地节省空间和接线。系统的核心就是控制器,泵站智能系统主要由进线柜、泵控制柜、无功补偿柜、站用配电柜、安全预防系统等构成。其中,进线启动柜的功能主要包括接入总进线电源、进线继电的保护、泵站智能控制、信息数据的采集与交流、运行状态、参数提醒等; 泵站控制柜在整个系统中的功能包括自动完成启动和停止、电动机的继电保护、运行状态及参数提醒等;泵站的配电由站用配电柜完成;安全预防系统能够保障系统的安全性,发挥出警告信号的作用。要加强对系统软件的更新和完善,并对系统硬件设备定期维修和版样,保证污水泵站自动化的顺利运行。 电气设备与线路的改造 在电气设备的改造方面,重点在系统控制箱内增加格栅过电流、过力矩保护和报警的功能,保证格栅出现故障后并不会对水泵运行造成巨大影响,除此以外,还要加强对格栅的独立控制。泵控电机易出现电流过大故障,可在其主回路中增设线路的电流检测仪器,保证过流的顺利运行。 在低压运行线柜中设置智能电力检测装置,运用串联连接至系统服务器网络之中,监测泵站低压侧的主要电量。在泵站控制系统的控制回路方面,重点进行线路的维修和改造,逐一排查主回路、控制回路、信号回路等走线的设置,降低因线间电磁干扰造成的线路传输问题。要增加整个设备的集中控制能力,重点改造没有集控功能的设备等。 自动化监控系统 污水泵站自动化系统运用先进的泵站专家控制系统技术,该技术能够根据环境、泵机组设备运行变化等数据信息,不断完善和优化泵组设备的组合,通过增加设备的使用率实现节能降耗的作用,提高泵站运行的经济效益。泵站自动化控制系统还运用泵站安全预防技术,该技术能够智能识别和检测安全故障; 该技术能够在开机前自动检测管理区域是否安全,若出现非安全故障或情况,系统会自动关闭泵组并发出警告信号,保障工作人员的安全;在无人值班期间利用自动检测功能保障区域的安全性,防止财产、设备等丢失、破坏现象。 泵站智能系统还运用先进的泵站热点数据无线定制点播与推送技术,系统管理和操作人员可以利用网络实时了解各类热点信息,实现了泵站的智能化、网络化管理;系统利用先

相关文档