文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场检查评分记录表

施工现场检查评分记录表

施工现场检查评分记录表
施工现场检查评分记录表

施工现场检查评分记录表

(临时用电安全部分)

施工单位:工程名称:年月日

施工现场检查评分记录表(临时用电安全部分)说明

一、检查数量

表中所列检查项目必须全面到位检查,电源配电箱、开关箱和施工机具的检查数量分别应不少于3只(台、件)。

表中第17条之前的检查项目部位(处)不应少于两处。

二、检查项目

1.表中所指规范,系指建设部1988年颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》。表中所指规定,系指城市有关部门颁发的规程、规定。

2.表中第9栏的检查评分主要依据以下原则:

(1)对91年新开工程要按建设部的规范要求,采用三相五线制的专用保护零线的配电系统。

(2)对91年前开工的工程,应逐步改造,基本达到部颁规范的要求。

(3)对不具有独立配电系统的工程,必须做接地保护装置,并齐全可靠。

3.表中第12栏,要求配电系统设两级漏电保护器,形成两级保护,允许第一级(靠系统电源

一侧)采用漏电动作电流大于30mA,小于100mA的漏电保护装置。

三、评分方法

每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。

1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。

2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的90%。

3.凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的评为合格,给予该项标准分值的70%。

4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的50%。

5.不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷,评为差,给予该项标准分值的0%。

6.缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目,可视其严重程度,在零线下给予负5-10分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20分。

检查记录:

相关文档