2.3 1#热解反应器稀释风机及电加热器系统

1#热解系统的稀释空气由2台稀释风机提供,通过1台电加器加热到450℃的高温后进入尿素分解室。

2.3.1稀释风机

打开1#锅炉二次风控制阀01HSG10 AA001或2#锅炉二次风控制阀03HSG10 AA001(画面由操作员选择),打开1#尿素热解反应器出口去1#炉SCR反应器控制阀01HSJ81 AA001和打开1#尿素热解反应器出口去2#炉SCR反应器控制阀02HSJ81 AA001,打开1#尿素热解反应器喷枪冷却风控制阀12QFB50AA002,启动1#尿素热解反应器高温稀释风机A或1#尿素热解反应器高温稀释风机B(1#尿素热解反应器高温稀释风机变频器速度控制12HSG10GH002AO设为50HZ)。A与B互为备用。1#尿素热解反应器出口温度12HSJ81CT101达到250℃,启动1#尿素热解反应器稀释风电加热器12HSG10AH001。

●稀释风机

手动开:运行人员开指令

自动开(OR):

?来自热解系统顺控启动开指令

开允许条件(AND):

?无电气故障信号

?风机开关off状态

?风机无操作失败故障

手动关:运行人员关指令

自动关:无

关允许条件:加热器停运

2.3.2 电加热器

电加热器12HSG10 AH001与DCS系统的接口信号有:DI信号(过热报警12HSG10AH001ZF1、介质超温报警12HSG10AH001ZF2、电热管超温报警12HSG10AH001ZF3、就地/远程转换12HSG10AH001PE、运行/停止状态03HSG10AH001ZSZD),DO信号(电加热器启动12HSG10AH001MS、电加热器停止12HSG10AH001MD),AI信号1个(电加热器出口介质温度信号12HSG10CT101(0~800℃)),AO信号2个(分解室出口温度控制信号12HSG10AH001AO1、电加热器出口介质温度设定信号12HSG10AH001AO2(500℃))。

电加热器可以有两种控制方式:就地控制和远方DCS自动控制方式。在远方自动控制方式下,DCS只是发送启动或停止指令给电加热器控制系统,由电加热器就地控制系统控制电加热器内部各个设备(温度调节装置等)。

●热解室出口温度PID调节控制

热解室温度控制是通过控制电加热器来控制通入热解室的空气温度实现的,该电加热器通过自带的就地控制装置,根据电加热器出口的温度传感器与PID温度调节仪组成的调节回路实现电加热器出口空气温度控制,DCS则根据热解室出口温度与电加热器的PID温度调节回路组成一个串级调节回路,即根据热解室出口设定的温度与实际温度的偏差修正电加热器的PID温度调节仪设定值(12HSG10AH001AO1 0~800℃),从而使热解室出口介质温度达到设计要求。

●电加热器启停控制

手动开:运行人员开指令

自动开(OR):

?来自热解系统顺控启动开指令

开允许条件(AND):

?电加热器远方自动方式

?电加热器无故障报警

?稀释风机运行

?2#尿素热解反应器出口温度12HSJ81CT101达到250℃

?尿素分解室出口开关阀01HSJ81 AA001或02HSJ81 AA001打开

?电加热器保护跳闸信号

手动关:运行人员关指令

自动关(OR):

?来自热解系统顺控停止关指令

?保护关(OR):当下列保护再投入状态下动作时,自动停电加热器

?MFT

?风机运行停止

?机组负荷<40%

关允许条件:

?电加热器远方自动方式

2.4 热解系统

热解系统(Decomposition Chamber System,简称DC系统)用于产生脱硝反应所需要的氨。尿素经过DC系统分解产生氨气,经过稀释空气稀释后再喷入SCR反应器,与烟气中的氮氧化物进行反应,实现脱硝反应。

2.4.1 DCS系统监测控制对象及信号

热解装置系统(Decomposition Chamber):热解室出口温度、通道开通等信号;

溶液测量喷射系统(Metering Module):

1只喷枪冷却开关阀12QFB50AA002;

1只喷枪吹扫开关阀12QFB50AA003;

1只雾化空气开关阀12QFB50AA001、1只流量计12QFB50CF101、1只调节阀12QFB50AA101、1只压力变12QFB50CP101;

1只尿素溶液开关阀12HSJ35AA001、1只流量计12HSJ35CF101、1只调节阀12HSJ35AA101。

1#尿素热解反应器出口去1#炉SCR反应器控制阀01HSJ81 AA001开允许条件为1#机组负荷>40%。1#尿素热解反应器出口去2#炉SCR反应器控制阀02HSJ81 AA001开允许条件为2#机组负荷>40%。

2.4.2热解系统程控启动逻辑

启动允许条件:(1#尿素热解反应器高温稀释风机A或B做选择)

?尿素溶液回尿素溶液储罐管线压力15HSJ35CP101 (0.1-0.6MPa)

?无程控停指令

?尿素分解室出口开关阀01HSJ81 AA001和02HSJ81 AA001 关

?稀释风机投入

?电加热器投入

第1步:打开1#锅炉二次风控制阀01HSG10AA001或2#锅炉二次风控制阀02HSG10AA001;(由操作员在画面上选择)

第1步结束条件:

1#锅炉二次风控制阀或2#锅炉二次风控制阀开到位;

第2步:打开尿素分解室出口开关阀01HSJ81 AA001和02HSJ81 AA001;

第2步结束条件:

?尿素分解室出口开关阀开到位;

第3步:打开尿素分解室出口去1#炉SCR反应器调节阀01HSJ81AA101至50%和打开尿素分解室出口去2#炉SCR反应器调节阀02HSJ81AA101至50%;

第3步结束条件:

调节阀01HSJ81AA101阀位01HSJ81AA101AI>48%和调节阀02HSJ81AA101阀位02HSJ81AA101AI>48%;

第4步:打开1#尿素热解反应器喷枪冷却风控制阀12QFB50AA002;

第4步结束条件:

?1#尿素热解反应器喷枪冷却风控制阀开到位;

第5步:启动稀释风机(1#尿素热解反应器高温稀释风机变频器速度控制

12HSG10GH002AO设置成50HZ)

第5步结束条件:

?稀释风机运行且1#尿素热解反应器出口温度12HSJ81CT101大于250℃

第6步:启动加热器

第6步结束条件:

?加热器启动且1#尿素热解反应器出口温度12HSJ81CT101大于400℃

第7步:打开雾化空气开关阀12QFB50AA001,30S内1#尿素热解反应器雾化空气调节阀12QFB50AA101 0%~100%。流量计12QFB50CF101和调节阀12QFB50AA101组成的闭环控制回路置自动状态;

第7步结束条件:

?雾化空气开关阀12QFB50AA001开到位,1#尿素热解反应器雾化空气调节阀自动状态。

第8步:打开尿素溶液开关阀12HSJ35AA001,30S内1#尿素热解反应器尿素溶液流量调节阀12HSJ35AA101 0%~100%。流量计12HSJ35CF101和调节阀12HSJ35AA101组成的闭环控制回路置自动状态。

第8步结束条件:

?尿素溶液开关阀12HSJ35AA001开到位,1#尿素热解反应器尿素溶液流量调节阀自动状态。

第9步:流量计02HSJ81CF101和调节阀02HSJ81AA101组成的闭环控制回路置自动状态。

第9步结束条件:

?调节回路为自动状态。

2.4.3热解系统程控停止逻辑

停止允许条件:无

第1步:关闭尿素溶液开关阀12HSJ35AA001;

第1步结束条件:

?尿素溶液开关阀关到位

第2步:关闭调节阀12HSJ35AA101;

第2步结束条件:

?调节阀12HSJ35AA101≦5%.

第3步:打开喷枪吹扫开关阀12QFB50AA003;

第3步结束条件:

?喷枪吹扫开关阀开到位

第4步:打开调节阀12HSJ35AA101,30S内从0%-100%

第4步结束条件:

?调节阀12HSJ35AA101>95%且延时1分钟。

第5步:关闭喷枪吹扫阀12QFB50AA003

第5步结束条件:

?喷枪吹扫阀关到位

第6步:关闭雾化空气开关阀12QFB50AA001

第6步结束条件:

?雾化空气开关阀关到位

第7步:关闭雾化空气调节阀12QFB50AA101

第7步结束条件:

?雾化空气调节阀12QFB50AA101AI<5%。

第8步:停止加热器

第8步结束条件:

?加热器停运3分钟

第9步:停止稀释风机

第9步结束条件:

?稀释风机停运。

第10步:关闭1#尿素热解反应器喷枪冷却风控制阀12QFB50AA002

第10步结束条件:

?喷枪冷却风控制阀12QFB50AA002关到位。

第11步:关闭1#尿素分解室出口开关阀01HSJ81 AA001和02HSJ81 AA001

第11步结束条件:

?分解室出口开关阀01HSJ81 AA001和02HSJ81 AA001关到位。

第12步:关闭1#锅炉二次风控制阀01HSG10AA001或2#锅炉二次风控制阀02HSG10AA001

第12步结束条件:

?1#锅炉二次风控制阀01HSG10AA001或2#锅炉二次风控制阀02HSG10AA001关到位。

2.4.4 溶液喷射装置

溶液喷射装置由1支喷枪组成,喷枪上有1只溶液开关阀、1只溶液流量计、1只溶液调节阀;1只喷枪吹扫阀;1只雾化空气开关阀、1只雾化空气流量计、1只雾化空气调节阀;还有一个用于给喷枪冷却的空气开关阀1只。在尿素溶液回尿素溶液储罐管线安装有1只压力变送器,用于检测尿素溶液循环管线的压力。

溶液喷射装置的作用是在正常运行过程中将程序计算出来的需要喷射进热解装置的尿素溶液输送到投运的喷枪中,并且要通过动态的调节喷枪上的调节阀,使热解反应的充分进行。

反应器出口烟气NOx浓度、从

NOx浓度,用SCR反应器出口烟气

PID方式的修正调整(调整范围50%~150%,画面中用0.5~1.5表示),从而消除或减小由于实际烟气量与锅炉负荷换算出的烟气量不一致、从氨需量换算出的尿素需量不准确、尿素热解反应不稳定以及其它相关原因所导致的最终脱硝反应效果的偏差,形成一个反馈调节回路。

计算出来的氨需量乘以系数 3.7056(厂家提供的质量转换比),则得到脱下反应尿素需量,该系数已经考虑了尿素溶液浓度(约50%)、单位尿素分解出的氨量、脱硝反应NOx与氨气的反应比例等等因素;尿素溶液流量计送入的是体积流量,尿素量的计算以及控制调节使用体积流量(NCM/HR),画面显示的尿素流量、氨需量均用质量流量(kg/hr)(乘上尿素密度)。在脱硝运行期间,程序自动将所需要的尿素溶液分配到投运的热解系统尿素溶液喷射装置喷枪中喷入热解室内,尿素溶液在热解室内经过高温分解,产生氨气,在与稀释风混合后,送入烟道SCR反应器中,实现脱硝反应。

热解系统尿素溶液喷射装置还需要通过压缩空气对尿素溶液进行雾化以保证尿素能够比较充分地分解,除了对雾化空气母管阀门进行监控,在每个喷射装置的雾化空气管路上分别配有1个流量计和1个调节阀,用于调节雾化空气流量与尿素溶液的流量相匹配。

为了防止尿素结晶在喷射装置中造成堵塞,需要用空气对喷枪进行退出前的吹扫,程序自动对退出运行的喷射装置进行一次90秒钟的空气吹扫。在非检修状态下,程序自动检测喷射装置的溶液开关阀阀位信号,一旦溶液开关阀关闭,则先关闭调节阀,再自动打开吹扫阀,并同时将喷射装置调节阀开到100%,90秒后关闭吹扫阀、调节阀。

●喷射装置投运选择

在系统画面上设计溶液喷射装置投运选择的按钮,显示喷射装置投运/停运状态以及投运条件状态指示。选择按钮图标底色变为红色并且文字指示为“ON”则表示该支喷枪被选择为投运,而当选择按钮图标底色变为绿色并且文字指示为“OFF”则表示该支喷枪被选择为停运。在启动热解系统程控前,运行人员要选择投运的喷射装置(至少选择1支)。在热解系统运行中,运行人员也可以进行喷射装置投运/停运操作。运行中可以选择新投运的喷射装置并重新启动热解系统顺控,则新选择的喷射装置自动投运;运行中,如果将已经投运的改为选择喷射装置停运,则该喷射装置自动停运,并自动冲洗。

在热解系统启动过程中,如果喷射装置投运选择按钮图标前面的圆形图标为灰色表示热解室出口/AIG温度等条件尚不满足要求,若变为浅绿色,则表示溶液喷射装置具备了喷射尿素溶液的条件,随后程序将自动启动相应的喷枪(打开溶液阀、并开始按照实际需求自动调节溶液调门)。

●溶液喷射装置停止保护公共条件(OR):

?电加热器停运或故障

?机组MFT

?尿素溶液回尿素溶液储罐管线压力15HSJ35CP101不正常(<0.1MPa OR >0.6MPa)

●溶液喷射装置喷枪停止保护条件(OR):

?溶液喷射系统停止保护公共条件

?溶液喷射装置喷枪雾化空气流量低于设定值,或尿素溶液流量坏信号

●溶液阀控制

手动开:运行人员开指令(设为“检修”后)

自动开(OR):

?来自热解系统顺控启动开指令

开允许条件(AND):

?热解系统顺控启动允许条件

?非检修状态

?雾化空气流量开关ON

?冲洗阀关到位

?喷枪在投运状态

?无溶液喷射装置喷枪停止保护条件(见前页)

手动关:运行人员关指令(设为“检修”后)

自动关(OR):

?来自热解系统顺控停止关指令

?保护关(OR):溶液喷射装置喷枪停止保护条件(见前页)

?溶液喷射装置喷枪投运退出

关允许条件:无

●吹扫阀控制

手动开:运行人员开指令(设为“检修”后)

自动开(OR):

?非检修状态下溶液阀关闭时

开允许条件:无

手动关:运行人员关指令(设为“检修”后)

自动关(OR):

?非检修状态下冲洗阀关闭120s后

关允许条件:无

●喷射装置流量调节阀控制

溶液喷射装置流量调节阀控制的作用是在正常运行过程中将程序计算出来的需要喷射进热解装置的尿素溶液分配到投运的喷枪中。通过动态地调节喷枪上的调节阀使得投运的喷枪喷射的尿素溶液流量,从而利于热解反应的均衡充分进行。喷枪调节阀通过一个独立的PID回路控制,运行的喷枪中的实际尿素溶液流量就是当前反馈值(PV),把尿素溶液需求量分配到运行的喷枪调节阀PID控制回路的给定值(SP)。

溶液喷射装置流量调节阀超驰开(100%)条件:

?溶液喷射装置自动吹扫

溶液喷射装置流量调节阀超驰关(0%)条件(OR):

?溶液喷射装置被选为投运且溶液阀关闭

?溶液阀、冲洗阀均关闭

溶液喷射装置流量调节阀自动运行条件(AND):

?溶液喷射装置系统运行条件满足

?溶液喷射装置被选为投运

溶液喷射装置流量调节阀解除自动条件(OR):

?控制溶液喷射装置流量调节阀自动运行条件不满足

?实际溶液流量与定值偏差大或流量信号坏质量(通过延时、调节死区进行判断)?溶液喷射装置被选为停运

?溶液喷射装置被选为检修

** 1#尿素热解反应器出口去1#炉SCR反应器调节阀01HSJ81AA101和1#尿素热解反应

阀位01HSJ81AA101AI为50%。

声波吹灰器和蒸汽吹灰器程序在主机DCS中完成(机组完成)。1#尿素热解反应器系统与3#尿素热解反应器系统一致。

控制系统设计及分析

控制系统设计及分析 一、SISO 控制系统的模型 1、环节串联 G(s)=G1(s)*G2(s)*…*Gn(s) sys=sys1*sys2*…*sysn 或: sys=series(sys1,sys2); sys==series(sys,sys3); …; sys=series(sys,sysn) 或: [num,den]= series(num1,den1,num2,den2); [num,den]= series(num,den,num3,den3); …; [num,den]= series(num,den,numn,denn); sys=tf(num,den) Ex311.m :求三个控制环节串联后的传递函数: 3 25 6: 3)1(32: 2) 1(1: 12 2+++++++s s sys s s sys s s s s sys %sys1的传递函数 num1=[1,1]; den1=conv([1,0],[1,1,1]); sys1=tf(num1,den1);

%sys2的传递函数 num2=[2,3]; den2=conv([1,1],[1,1]); sys2=tf(num2,den2); %sys3的传递函数 num3=[6,5]; den3=[2,3]; sys3=tf(num3,den3); %系统串联总的传递函数 sys=sys1*sys2*sys3 2、环节并联 G(s)=G1(s)+G2(s)+…+Gn(s) sys=sys1+sys2+…+sysn 或: sys=parallel(sys1,sys2);sys=parallel (sys,sys3);…; sys= parallel (sys,sysn) 或: [num,den]= parallel (num1,den1,num2,den2); [num,den]= parallel (num,den,num2,den2); …; [num,den]= parallel (num,den,numn,denn);

自动控制原理课程设计速度伺服控制系统设计样本

自动控制原理课程设计题目速度伺服控制系统设计 专业电气工程及其自动化 姓名 班级 学号 指引教师 机电工程学院 12月

目录一课程设计设计目 二设计任务 三设计思想 四设计过程 五应用simulink进行动态仿真六设计总结 七参照文献

一、课程设计目: 通过课程设计,在掌握自动控制理论基本原理、普通电学系统自动控制办法基本上,用MATLAB实现系统仿真与调试。 二、设计任务: 速度伺服控制系统设计。 控制系统如图所示,规定运用根轨迹法拟定测速反馈系数' k,以 t 使系统阻尼比等于0.5,并估算校正后系统性能指标。 三、设计思想: 反馈校正: 在控制工程实践中,为改进控制系统性能,除可选用串联校正方式外,经常采用反馈校正方式。常用有被控量速度,加速度反馈,执行机构输出及其速度反馈,以及复杂系统中间变量反馈等。反馈校正采用局部反馈包围系统前向通道中一某些环节以实现校正,。从控制观点来看,采用反馈校正不但可以得到与串联校正同样校正效果,并且尚有许多串联校正不具备突出长处:第一,反馈校正能有效地变化

被包围环节动态构造和参数;第二,在一定条件下,反馈校正装置特性可以完全取代被包围环节特性,反馈校正系数方框图从而可大大削弱这某些环节由于特性参数变化及各种干扰带给系统不利影响。 该设计应用是微分负反馈校正: 如下图所示,微分负反馈校正包围振荡环节。其闭环传递函数为 B G s ()=00t G s 1G (s)K s +()=22t 1T s T K s ζ+(2+)+1 =22'1T s 21Ts ζ++ 试中,'ζ=ζ+t K 2T ,表白微分负反馈不变化被包围环节性质,但由于阻尼比增大,使得系统动态响应超调量减小,振荡次数减小,改进了系统平稳性。 微分负反馈校正系统方框图

脱硝设计

电厂锅炉烟气脱除NO 的选择性催化还原法 x (SCR)的计算与应用 摘要 我国是世界上主要的煤炭生产和消费国,也是以煤炭为主要一次能源的国家。据统计,原煤在我国一次能源构成中所占比例约为70%,而用于发电的煤炭约占煤炭消费量的50%。NOx的排放是形成酸雨和破坏大气中臭氧层的重要原因之一。据估算:1990年我国NOx的排放量约为910万吨,2007年我国的NOx排放量为1643.4万吨,其中近70%来自于煤炭的直接燃烧,而以燃煤为主的电力生产是NOx排放的主要来源。鉴于随着我国经济的发展,能源消耗量将继续增加,导致NOx排放量也将不断增加,如不加强控制NOx的排放量,将对我国大气环境造成严重的污染。 所谓NO x,是对烟气中的有害氮氧化物的总称,包括NO,NO2和少量的N2O,其中主要是NO,大约占NO x的95%以上。烟气脱硝脱硝方法主要有选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)、低氮燃烧技术,其中最成熟、应用最广泛的选择性催化还原法(SCR)通常用氨做为还原剂,喷入到从锅炉出来的烟气中,并加入特定的催化剂,使之在一定的环境温度下与烟气中的NO x进行反应,而不发生与氧气的反应,最后将NO x还原为无害的氮气和水排出。 本文主要是对脱硝系统工艺的选择,并对脱硝的几个关键问题进行分析。脱硝系统的研究包括NOx的生成机理,口前电厂的主流脱硝技术比较及SCR反应器的布置,对其进行SCR物质平衡计算等。关键问题主要是脱硝工艺的选择,脱硝催化剂的选择,脱硝还原剂的制各方法及主要设计参数的选取。本文在充分研究脱硝工艺各环节之后,通过技术和经济性比较,形成一整套可实施的工程方案,并应用于某发电厂600MW机组烟气脱硝工程中,即达到了脱硝效率,减少了氮氧化物排放,又节约投资,并保证了机组的安全可靠运行,具有 良好的经济效益和社会效益。 关键词: 电站锅炉,烟气,选择性催化还原(SCR),NO x

燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计详解

大气污染控制工程课程设计 设计题目:15t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计姓名: 学号: 年级: 系部:食品工程学院 专业:环境工程 指导教师: 完成时间:

目录 1设计任务及基本资料 (2) 1.115t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计 (2) 1.2课程设计基本资料 (2) 2设计方案 (3) 2.1物料衡算 (3) 2.2工艺方案的比较和选择 (4) 2.3除硫效率 (7) 2.4除硫设备的论证 (7) 2.5工艺方案 (7) 3工艺计算 (9) 3.1冷却塔 (9) 3.2吸收塔 (10) 3.3换热器 (12) 3.4泵和风机的选型计算 (13) 4附图...................................................................................................................... - 1 -5结论...................................................................................................................... - 2 -

1设计任务及基本资料 1.115t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计 1.2课程设计基本资料 1.2.1课程设计目的 大气污染控制工程课程设计是配合大气污染控制工程专业课程而单独设立的设计性实践课程。教学目的和任务是使学生在学习专业技术基础和主要专业课程的基础上,学习和掌握环境工程领域内主要设备设计的基本知识和方法,培养学生综合运用所学的环境工程领域的基础理论、基本技能和专业知识分析问题和解决工程设计问题的能力,培养学生调查研究,查阅技术文献、资料、手册,进行工程设计计算、图纸绘制及编写技术文件的基本能力。1.2.2设计要求 设计思想与方法正确;态度端正科学;能正确运用所学的理论知识;能解决实际问题,具备专业基本工程素质;具备正确获取信息和综合处理信息的能力;文字和语言表达正确、流畅;刻苦钻研、不断创新;按时按量独立完成;图文工整、规范,设计计算准确合理。整体设计方案要重点突出其先进性、科学性、合理性和实用性。 1.2.3课程设计参数和依据 1. 设计规模 锅炉蒸发量15t/h 2. 设计原始资料 (1)煤的工业分析如下表(质量比,含N量不计): (3)锅炉热效率:75% (4)空气过剩系数:1.3 (5)水的蒸发热:2570.8KJ/Kg (6)烟尘的排放因子:30% (7)烟气温度:473K (8)烟气密度:1.18kg/m3 (9)烟气粘度:2.4×10-5 pa·s (10)尘粒密度:2250kg/m3 (11)烟气其他性质按空气计算 (12)烟气中烟尘颗粒粒径分布

锅炉脱硝改造工程技术要求

腾龙特种树脂(厦门)有限公司3×220 t/h锅炉烟气脱硝工程 技术要求 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 2013年10月

一、概述 项目概况 腾龙特种树脂(厦门)有限公司成立于2002年4月,已建成3台220 t/h循环流化床锅炉,一台100MW抽汽式汽轮发电机组。根据福建省及厦门市十二五期间对氮氧化物减排的整体部署和要求,拟对上述3台锅炉进行脱硝改造。 本脱硝工程采用EPC总承包方式建造,本工程包括烟气脱硝装置从设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括但不仅仅限于工程的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建建(构)筑物的设计、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产,并能满足锅炉正常连续运行需要,通过环保部门验收合格后提供一年内设备易损易耗备件。 在签订总承包合同之后,发包方保留对本技术要求提出补充要求和修改权利,承包方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 主要设备及参数 表1锅炉设计参数

脱硝技术指标要求: 1.3.1 锅炉50%~100%BMCR负荷范围内,脱硝后NOx排放浓度:﹤200mg/Nm3; 1.3.2 氨逃逸量:﹤8mg/Nm3; 1.3.3 锅炉脱硝验收期间将按NOx初始浓度为480毫克/立方米进行排放达标核算验收; 1.3.4脱硝设施投运后锅炉热效率影响:﹤%; 1.3.5 脱硝装置投运后烟气阻力增加﹤300Pa; 说明:

1)脱硝效率定义为 脱硝率=C1-C2 ×100% C1 式中: C1——脱硝系统运行时脱硝入口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 C2——脱硝系统运行时脱硝出口处烟气中NO X 含量(mg/Nm3)。 2)氨的逃逸率是指在脱硝装置出口的氨的浓度。 标准与规范 1.4.1 设计规范及要求 投标方提供规范、规程和标准为下列规范、规程和标准的最新版本,但不仅限于此: GB8978-1996 《污水综合排放标准》 GB50187-93 《工业企业总平面设计规范》 DL5028-93 《电力工程制图标准》 SDGJ34-83 《电力勘测设计制图统一规定:综合部分(试行)》 DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》 DL/T5121-2000 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》 YB9070-92 《压力容器技术管理规定》 GBl50-98 《钢制压力容器》 DL5022-93 《火力发电厂土建结构设计技术规定》 GB4272-92 《设备及管道保温技术通则》 DL/T776-2001 《火力发电厂保温材料技术条件》 DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》 GBZ1-2002 《工业企业设计卫生标准》 DL/T5054-96 《火力发电厂汽水管道设计技术规定》 SDGJ6-90 《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》 GBJ16-1987(2002)《建筑设计防火规范》

自动控制系统概要设计

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3技术简介 (4) https://www.wendangku.net/doc/6b17603675.html,简介 (4) 1.3.2SQL Server2008简介 (5) 1.3.3Visual Studio2010简介 (5) 1.4参考资料 (6) 2总体设计 (8) 2.1需求规定 (8) 2.2运行环境 (8) 2.3数据库设计 (8) 2.3.1数据库的需求分析 (9) 2.3.2数据流图的设计 (9) 2.3.3数据库连接机制 (10) 2.4结构 (11) 2.5功能需求与程序的关系 (11) 3接口设计 (12) 3.1用户接口 (12) 3.2外部接口............................................................................................错误!未定义书签。 3.3内部接口............................................................................................错误!未定义书签。4运行设计.....................................错误!未定义书签。 4.1运行模块组合....................................................................................错误!未定义书签。 4.2运行控制............................................................................................错误!未定义书签。 4.3运行时间............................................................................................错误!未定义书签。5测试 (13)

控制系统建模、分析、设计和仿真

北京理工大学珠海学院 《计算机仿真》课程设计说明书题目: 控制系统建模、分析、设计和仿真 学院:信息学院 专业班级:自动化四班 学号: 学生姓名: 指导教师: 2012年 6 月 9 日

北京理工大学珠海学院 课程设计任务书 2011 ~2012 学年第2学期 学生姓名:专业班级: 指导教师:范杰工作部门:信息学院 一、课程设计题目 《控制系统建模、分析、设计和仿真》 本课程设计共列出10个同等难度的设计题目,编号为:[0号题]、[1号题]、[2号题]、[3号题]、[4号题]、[5号题]、[6号题]、[7号题]、[8号题]、[9号题]。 学生必须选择与学号尾数相同的题目完成课程设计。例如,学号为09xxxxxxxx2的学生必须选做[2号题]。 二、课程设计内容 (一)《控制系统建模、分析、设计和仿真》课题设计内容 最少拍有波纹控制系统

[8号题] 控制系统建模、分析、设计和仿真 设连续被控对象的实测传递函数为: 用零阶保持器离散化,采样周期取0.02秒,分别设计一单位加速度信号输入时的最少拍有波纹 控制器Dy(z)和一单位速度信号输入时的最少拍无波纹控制器Dw(z)。具体要求见(二)。 (二)《控制系统建模、分析、设计和仿真》课题设计要求及评分标准【共100分】 1、求被控对象传递函数G(s)的MATLAB 描述。(2分) 2、求被控对象脉冲传递函数G(z)。(4分) 3、转换G(z)为零极点增益模型并按z-1形式排列。(2分) 4、确定误差脉冲传递函数Ge(z)形式,满足单位加速度信号输入时闭环稳态误差为零和实际闭环系统稳 定的要求。(6分) 5、确定闭环脉冲传递函数Gc(z)形式,满足控制器Dy(z)可实现、最少拍和实际闭环系统稳定的要求。 (8分) 6、根据4、5、列写方程组,求解Gc(z)和Ge(z)中的待定系数并最终求解Gc(z)和Ge(z) 。(12分) 7、求针对单位加速度信号输入的最少拍有波纹控制器Dy(z)并说明Dy(z)的可实现性。(3分) 8、用程序仿真方法分析加速度信号输入时闭环系统动态性能和稳态性能。(7分) 9、用图形仿真方法(Simulink)分析单位加速度信号输入时闭环系统动态性能和稳态性能。(8分) 10、确定误差脉冲传递函数Ge(z)形式,满足单位速度信号输入时闭环稳态误差为零和实际闭环系统稳 定的要求。(6分) 11、确定闭环脉冲传递函数Gc(z)形式,满足控制器Dw(z)可实现、无波纹、最少拍和实际闭环系统稳 定的要求。(8分) 12、根据10、11、列写方程组,求解Gc(z)和Ge(z)中的待定系数并最终求解Gc(z)和Ge(z) 。(12分) 13、求针对单位速度信号输入的最少拍无波纹控制器Dw(z)并说明Dw(z)的可实现性。(3分) 14、用程序仿真方法分析单位速度信号输入时闭环系统动态性能和稳态性能。(7分) 15、用图形仿真方法(Simulink)分析单位速度信号输入时闭环系统动态性能和稳态性能。(8分) 16、根据8、9、14、15、的分析,说明有波纹和无波纹的差别和物理意义。(4分) ) 7)(5)(2()6)(1(879)(2+++++= s s s s s s s G

液位自动控制系统设计与调试

液位自动控制系统设计 与调试 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

课程设计 2016年6月17日

电气信息学院 课程设计任务书 课题名称液位自动控制系统设计与调试 姓名专业班级学号 指导老师沈细群 课程设计时间2016年6月6日~2016年6月17日(第15~16周) 教研室意见同意开题。审核人:汪超林国汉 一.课程设计的性质与目的 本课程设计是自动化专业教学计划中不可缺少的一个综合性教学环节,是实现理论与实践相结合的重要手段。它的主要目的是培养学生综合运用本课程所学知识和技能去分析和解决本课程范围内的一般工程技术问题,建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序和方法。通过课程设计使学生得到工程知识和工程技能的综合训练,获得应用本课程的知识和技术去解决工程实际问题的能力。 二. 课程设计的内容 1.根据控制对象的用途、基本结构、运动形式、工艺过程、工作环境和控制要求,确定控制方案。 2.绘制水箱液位系统的PLC I/O接线图和梯形图,写出指令程序清单。 3.选择电器元件,列出电器元件明细表。 4.上机调试程序。 5.编写设计说明书。 三. 课程设计的要求 1.所选控制方案应合理,所设计的控制系统应能够满足控制对象的工艺要求,并且技术先进,安全可靠,操作方便。

2.所绘制的设计图纸符合国家标准局颁布的GB4728-84《电气图用图形符号》、GB6988-87《电气制图》和GB7159-87《电气技术中的文字符号制定通则》的有关规定。 3.所编写的设计说明书应语句通顺,用词准确,层次清楚,条理分明,重点突出,篇幅不少于7000字。

某市2×300 MW火电机组湿法脱硫工艺设计

1.摘要 火电机组脱硫工艺处理技术在国内火电机组烟气脱硫工程中得到了大量的应用,这些脱硫工艺处理技术基本都是从国外发达国家引进的。我们在引进过程中,不断地消化和吸收国外先进的脱硫技术,并通过一些火电机组脱硫工程示范项目的建设,逐渐掌握这些技术,同时完成脱硫装置的国产化,最终填补国家在环境保护中有关大气污染处理技术上的空白。 针对国内火电机组的实际情况,约95%的火电厂采用湿法烟气脱硫技术,采用干法烟气脱硫技术的火电机组比较少,在湿法烟气脱硫技术中,基本上都采用石灰石.石膏法脱硫技术,原因是该技术成熟稳定,应用业绩最多且国内石灰石矿产量丰富,作为吸收剂的成本非常低。该处理技术分为三个主要部分: 一是烟气与脱硫吸收剂进行化学反应的部分,该部分是脱硫工艺的重点,主要有烟气的引入系统,原烟道、净烟道、烟道密封空气、烟道档板、烟气换热器和增压风机等;用于液体和气体进行化学反应的反应器吸收塔、浆液再循环系统、氧化风机系统和吸收塔除雾器等。二是脱硫剂制备部分,主要有石灰石接收系统、石灰石输送系统和石灰石储存设备:石灰石磨制系统,湿式球磨机系统、石灰石浆液箱等。三是脱硫副产品的处理部分,主要有石膏一级脱水系统旋流设备、石膏二级脱水系统真空皮带脱水机、石膏输送系统和储存系统等。 2.我国烟气脱硫技术概况 2.1三类脱硫技术 湿法脱硫技术、干法脱硫技术和半干法脱硫技术。 湿法脱硫技术是应用得最广泛、工业业绩最多、运行稳定和技术成熟性最好的脱硫技术。 2.2湿法脱硫技术 2.2.1电子束氨法脱硫技术: 电子束氨法脱硫技术简称EA—FGD技术,以氨作为脱硫脱硝剂,氨与烟气中的二氧化硫和硝化物混合后,在电子束的作用下生成硫酸氨和硝酸氨。生成的硫酸氨和硝酸氨可以作为肥料,不产生二次污染。

烟气脱硝方案

烟气脱硝方案 1

20t/h链条锅炉SNCR脱硝工程技术方案 1 概述 1.1 项目概况 近年来,随着中国火电装机容量的急速增长,火电NOx排放量逐年增加,NOx已成为当前中国最主要的大气污染物之一。随着中国对SOx排放控制的加强,NOx对酸雨的影响将逐步赶上甚至超过SOx。 5月16日,环境保护部、国家质量监督检验检疫总局联合发布《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271- ),据此标准为控制火电厂的NOx排放,此锅炉执行重点地区燃煤锅炉NOx排放浓度限值,即最终烟气NOx排放浓度<200 mg/Nm3(标态,干基,9%氧)。 本工程为1台20t/h以煤为燃料的链条锅炉,原始NOx排放浓度按450 mg/Nm3,为了满足排放要求,本工程考虑对其进行SNCR脱硝改造。还原剂用20%浓度的氨水设计,脱硝后NOx排放浓度小于200 mg/Nm3,锅炉脱硝效率为56%。 1.2 主要设计原则 (1) 脱硝设计效率满足用户要求。 (2) 采用的脱硝工艺具有技术先进、成熟,设备可靠,性能价格比高,对锅炉工况有较好的适用性。 (3) 脱硝系统能持续稳定运行,系统的启停和正常运行不影响主机组的安全运行。 (4) 脱硝装置的可用率应≥98%,且维护工作量小,不影响电厂的文明生产;脱硝装置设计寿命按30年。

(5) 脱硝工艺的选择应利于电厂的管理和降低运行管理费用。 1.3 推荐设计方案 (1)由于本锅炉炉膛温度较高,拟采用SNCR烟气脱硝技术,锅炉脱硝设计效率为56%。 (2)还原剂为20%氨水。 (3)NH3逃逸量(烟囱出口处测量)控制在8ppm以下。 如有更高的排放要求可在烟道尾部增加催化剂,采用混合法脱硝技术。 2、SNCR法NOx控制机理 在高温没有催化剂的条件下,氨基还原剂(如氨气、氨水、尿素)喷入炉膛,热解生成NH3与其它副产物,在800~1100℃温度窗口,NH3与烟气中的NOx进行选择性非催化还原反应,将NOx还原成N2与H2O。 SNCR脱硝反应对温度条件非常敏感,受制于停留时间、NH3/NO摩尔比(NSR)、混合程度等因素,并对锅炉效率造成一定的影响(一般在 0.2~0.5%)。 (1)反应温度 NH3与NOx反应过程受温度的影响较大:反应温度超过1100℃时,NH3被氧化成NOx,氧化反应起主导;反应温度低于1000℃时,NH3与NOx的还原反应为主,但反应速率降低,易造成未反应的NH3逃逸过高。选择性非催化还原烟气脱硝过程是上述两类反应相互竞争、共同作用的结果,如何选取合适的温度条件是该技术成功应用的关键。 4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O

SCR烟气脱硝工艺设计方案

SCR烟气脱硝工艺方案 1. 脱硝工艺的简介 有关NO X的控制方法从燃料的生命周期的三个阶段入手,限燃烧前、燃烧中和燃烧后。当前,燃烧前脱硝的研究很少,几乎所有的脱硝都集中在燃烧中和燃烧后的NO X的控制。所以在国际上把燃烧中NO X的所有控制措施统称为一次措施,把燃烧后的NO X控制措施统称为二次措施,又称为烟气脱硝技术。 目前普遍采用的燃烧中NO X控制技术即为低NO X燃烧技术,主要有低NO X燃烧器、空气分级燃烧和燃料分级燃烧。 应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)、选择性非催化还原技术(Selective Non-Catalytic Reduction,简称SNCR)以及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。 2 .SCR烟气脱硝技术 近几年来选择性催化还原烟气脱硝技术(SCR)发展较快,在欧洲和日本得到了广泛的应用,目前催化还原烟气脱硝技术是应用***多的技术。 1)SCR脱硝反应 目前世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR两种。此两种法都是利用氨对NO X的还原功能,在催化剂的作用下将NO X(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水。还原剂为NH3,其不同点则是在尿素法SCR中,先利用一种设备将尿素转化为氨之后输送至SCR触媒反应器,它转换的方法为将尿素注入一分解室中,此分解室提供尿素分解所需之混合时间,驻留时间及温度,由此室分解出来之氨基产物即成为SCR的还原剂通过触媒实施化学反应后生成氨及水。尿素分解室中分解成氨的方法有热解法和水解法,主要化学反应方程式为:

温度自动控制系统的设计毕业设计论文

北方民族大学学士学位论文论文题目:温度自动控制系统的设计 北方民族大学教务处制

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

脱硫脱硝技术课程设计--石灰石石膏湿法脱硫技术工艺参数设计

课程设计说明书 设计题目:2×440MW石灰石/石膏 湿法脱硫技术工艺参数设计 课程名称:烟气脱硫与脱硝技术 院(系、部):环境工程系 专业:环境工程 班级: 姓名: 起止日期: 指导教师:

设计说明: 一、工艺介绍 本课程设计采用的工艺为石灰石-石膏湿法全烟气脱硫工艺,吸收塔采用单回路喷淋塔工艺,含有氧化空气管道的浆池布置在吸收塔底部,氧化空气空压机(1用1备)安装独立风机房内,用以向吸收塔浆池提供足够的氧气和/或空气,以便亚硫酸钙进一步氧化成硫酸钙,形成石膏。 塔内上部烟气区设置四层喷淋。4台吸收塔离心式循环浆泵(3运1备)每个泵对应于各自的一层喷淋层。塔内喷淋层采用FRP管,浆液循环管道采用法兰联结的碳钢衬胶管。喷嘴采用耐磨性能极佳的进口产品。吸收塔循环泵将净化浆液输送到喷嘴,通过喷嘴将浆液细密地喷淋到烟气区。从锅炉来的100%原烟气中所含的SO2通过石灰石浆液的吸收在吸收塔内进行脱硫反应,生成的亚硫酸钙悬浮颗粒通过强制氧化在吸收塔浆池中生成石膏颗粒。其他同样有害的物质如飞灰,SO3,HCI和HF大部分含量也得到去除。吸收塔内置两级除雾器,烟气在含液滴量低于100mg/Nm3(干态)。除雾器的冲洗由程序控制,冲洗方式为脉冲式。 石膏浆液通过石膏排出泵(1用1备)从吸收塔浆液池抽出,输送至至石膏浆液缓冲箱,经过石膏旋流站一级脱水后的底流石膏浆液其含水率约为50%左右,直接送至真空皮带过滤机进行过滤脱水。溢流含3~5%的细小固体微粒在重力作用下流入滤液箱,最终返回到吸收塔。旋流器的溢流被输送到废水旋流站进一步分离处理。石膏被脱水后含水量降到10%以下。在第二级脱水系统中还对石膏滤饼进行冲洗以去除氯化物,保证成品石膏中氯化物含量低于100ppm,以保证生成石膏板或用作生产水泥填加料(掺合物)优质原料(石膏处理系统共用)。 二、课程设计的目的 通过课题设计进一步巩固本课程所学的内容,培养学生运用所学理论知识进行湿法烟气脱硫设计的初步能力,使所学的知识系统化。通过本次设计,应了解设计的内容、方法及步骤,使学生具有调研技术资料,自行确定设计方案,进行设计计算,并绘制设备条件图、编写设计说明书的能力。 二、课程设计课题的内容与要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等) 1、已知参数: (1)校核煤质(详细数据见指导书)。 (2)上海锅炉有限公司SG220/9.8-M671型号锅炉(详细数据见指导书)。

电厂锅炉SCR烟气脱硝系统设计

电厂锅炉SCR烟气脱硝系统设计 发表时间:2016-12-15T16:24:15.933Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:张军 [导读] 随着火电站的发展,所带来环境问题也日益严重,特别是有色雾气的产生。 (兰州西固热电有限责任公司发电部) 摘要:随着环境污染日益加重,我国对环境保护的重视度不断增加,并拟定了一系列的法规。我国的电厂以火电站为主,电厂废气排放是空气环境污染的重要因素,特别是控制氮氧化物的排放是电厂废气治理重要环节。目前主要的控制手段是通过安装烟气脱硝系统,采用选择性催化还原(SCR)来控制烟气中的氮氧化物的含量,本文主要论述了脱硝系统的设计和各种辅助设备的选型。 关键词:脱硝系统;选择性催化还原;系统设计; 0引言 随着火电站的发展,所带来环境问题也日益严重,特别是有色雾气的产生,给人们敲响了警钟。有色雾气产生的主要原因是氮氧化物的超标排放,并与空气发生化学反应所产生的,其中氮氧化物其主要来源是煤炭燃烧。我国电厂70%是火电厂,是主要的氮氧化物的主要排放点,为规范氮氧化物的排放,现国家出台一系列的氮氧化物控制政策,要求所有火电站必须安装脱硝系统。根据脱硝阶段划分脱硝技术可以分为两类:燃烧过程控制和燃烧后烟气脱硝,但大部分脱硝系统都是选择燃烧后烟气脱硝。 1 SCR烟气脱硝系统的原理 SCR烟气脱硝系统是采用选择性催化剂跟烟气中的氮氧化物发生还原反应,将氮氧化物还原成氮气和水。其主要由还原剂喷撒系统、还原反应器、排放管道和管理控制系统等组成。脱硝系统流程如图1所示。脱硝系统一般紧跟锅炉省煤器出口安装,在进入SCR反应器前,先跟催化剂充分混合,然后在一定的温度下在反应器充分发生化学反应。反应温度一般控制在280-390℃为宜,在此温度下主要有以下几种还原反应: 4NO+4NH 3+O 2→4N 2+6H 2O NO+NO 2+2NH 3→2N 2+3H 2O 6NO 2+8NH 3→7N 2+12H 2O 脱硝系统的是选用氨气作为还原剂,氨气的供给方式主要有三种分别是液氨、氨水、尿素,三种方式各有优缺点,其有确定对比如表1。 图1 SCR脱硝系统结构流程图 2 烟道及旁路的设计 烟道是烟气进出脱硝系统的通道,在烟道进出口或弯处通常需要增加导流叶片,辅助烟气流通。烟道材料选择应考虑烟气的温度、酸碱性、材料强度、材料热变形。烟气在整个系统的温度一般在200-600℃,一般选用5-6mm的钢板,在整个系统中必须增加充足的固定和支撑板,防止震动。由于反应器使用催化剂不同,所需的反应温度也不相同,且锅炉在不同功率负荷下产生的烟气温度也不稳定。为保证烟气在进入反应器是的温度,需要在烟气入口前增加旁路设置,用于控制烟气进入系统的温度。还可以更具需求是否增加反应器旁路,来降低能耗提升系统使用寿命,但需要增加先期投资。 3 还原剂混合器设计 烟气脱硝的效果是由烟气是否与还原剂的充分混合成都是决定的,保证该过程的是部件还原剂混合器。目前使用最多的混合器是格栅喷氨,将整个区域分格,在每格内都有催化剂喷射枪,将还原剂与烟气均匀混合。另外为是烟气与还原剂充分混合,需要足够的混合空间。该空间的大小根据整个脱硝系统的大小来设计,太小混合不充分,太大会增加系统能耗和投资,增加成本。烟气脱硝率的控制是通过控制还原剂喷撒量来控制的,一般来说检测烟气中氮氧化物的含量,根据氮氧化物的总量来确定还原剂的使用量。一般还原剂/氮氧化物的比值控制在0.7-1.0之间。 4SCR反应器的设计 SCR反应器是整个脱硝系统的核心,催化剂和氮氧化物在反应器中发生还原反应,其机构由钢制壳体、烟气入口、催化剂布置架、导流装置等。 4.1反应器壳体 SCR反应器的壳体需要考虑到烟气和催化剂混合气体的通过速度、壳体强度、放震动性、隔热性能等,通常采用箱式结构。 4.2催化剂的设计

烟气脱硝工艺

综述燃煤电厂烟气脱硝技术 摘要:人们对空气质量的要求越来越高,氮氧化物污染引起了人们的广泛注意。废气脱硝工艺一直是研究重点。本文通过对比燃煤电厂的脱硝的各种工艺,选出了最优工艺——SCR技术,本文综述了SCR的原理、国内外研究状况、应用情况及运行费用。通过本文可以使人们更好的了解燃煤电厂脱硝工艺。 关键字:烟气脱硝;低NO X燃烧技术;SCR技术 Summary of coal-fired power plant flue gas denitrification technology Abstract: People on air quality have become increasingly demanding, nitrogen oxide pollution has aroused extensive attention. Exhaust gas denitration process has been a research priority. By contrast coal-fired power plant denitration various processes, optimum process --SCR elected technology, this paper reviews the SCR principle, research status, applications and operating costs. Through this allows people to better understand the coal-fired power plant denitrification process. Key words: Flue gas denitrification ; Low NO X Combustion Technology ;SCR 氮氧化物是大气主要污染物之一。通常所说的氮氧化物有多种不同形式,如N2O、NO、NO2、N2O3和N2O5等,其中NO和NO2所占比例最大,是最重要的大气污染物[1]。NO X排入大气后,通过物理、化学作用,引发一系列的环境问题。对人体健康和生态环境造成威胁[2]。 氮氧化物的产生途径主要有一下几个方面:1.机动车辆排放的尾气2.工业生产过程中产生了氮氧化物3. 燃烧过程产生的氮氧化物。其中燃烧过程产生的氮氧化物包括热力型、瞬时型和燃料型[3]。 机动车排气量较小,排放源流动分散。主要采用机内净化的方法去除氮氧化物[4]。某些工业生产过程也会排出NO X废气,一般来说,它具有成分相对比较单一和气量小的特点,此类废气在治理中多采用湿法,并且尽量将分离出来的NO返回原生产系统,或者形成新的副产品,或者加以无害化处理[5]。在燃烧过程中,控制NO X的排放有两种途径:一种是在锅炉燃烧中控制燃料的燃烧,减少氮氧化物的生成;另一种是对烟气进行处理,消除烟气中的氮氧化物[6]。 交通运输、电力和火电厂排放的NO X占全部排放量的90%以上[7]。电力工业又是燃煤大户。具预测,到2020年,原煤消耗将达到20.5亿~29.0亿吨,燃煤产生的NO X将急剧增加[8]。由于火电厂燃烧所产生的NO X所生成的含量最多且成分较复杂,所以引起了人们的广泛重视。所以本文主要介绍燃煤电站烟气脱硝技术。 1 烟气脱硝工艺比选 烟气脱硝是指从烟气中去除氮氧化物,是世界各国控制氮氧化物污染、防治酸雨危害的主要措施[9]。据火电厂燃煤锅炉调查,一般采用低氮氧化合物燃烧技术(包括低负荷稳燃改造)的锅炉排烟中氮氧化物的浓度为500~900mg/m3,而未采用低氮氧化合物燃烧技术的锅炉排烟中NO X的质量浓度定700~1300mg/m3之间,平均1000g/m3左右。所以在烟气脱硝之前先采用低NO X燃烧技术,减少氮氧化物的产生,为后续处理减轻负担[10]。

大气课程设计(0001)

大气课程设计

1 前言 随着人类社会的不断进步、经济的持续发展、生活水平的日益提高以及对自身健康的重视,人们对生存环境越来越关注,对大气环境质量的要求越来越严格,我国从可持续发展的角度考虑,提高了工业卫生的标准,对烟尘排放浓度要求越来越严,排放标准越来越高。要求散发有害气体、粉尘的单位,要积极采用密闭的生产设备和生产工艺,并安装除尘和净化、回收设施。同时还要求除尘设备必须技术先进、性能可靠、去除污染物高效。 目前,我国大部分地区存在大气污染现象,主要的大气污染物有烟尘、NOx、和SO2。火力发电厂燃烧后产生的烟气中包括大量烟尘、NOx、和SO2,大量的烟尘排入大气会导致可见度降低、危害人体健康。二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)是形成酸雨的主要原因。酸雨对农作物、森林和水生物都有严重的危害。当酸雨严重时,将造成农作物减产,树木生长不良和水生物死亡。因此火力发电厂的烟气除尘以及除硫脱氮

工作越来越受到人们的重视,很多国家都严格地规定了有害物的排放标准,以达到对人类生存环境的保护。对电厂燃烧时产生的烟尘、SO2和NOx 要采取相应技术措施出除,才能满足环保的要求。

2 设计正文 一、设计任务 1.1设计题目 某小型燃煤电站锅炉烟气除尘、脱氮除硫处理系统的设计:锅炉型号:FG-35/3.82-M型(35t/h 蒸气);设计耗煤量:543.5kg/h;排烟温度;160℃;空气过剩系数:α=1.4;烟气密度(标态):1.37kg/m3;室外空气平均温度;4℃;锅炉出口前烟气阻力:1200Pa;排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:18%;烟气其他性质按空气计算;煤的工业分析:C Y=68%;H Y=4%;S Y=3%;O Y=5%;N Y=3%;W Y=5%;A Y=14%;V Y=11%;按锅炉大气污染物排放标准(GB13217-2001)中二类区标准执行:标准状态下烟尘浓度排放标准:200mg/m3;标准状态下SO2排放标准:900mg/m3;标准状态下氮氧化物排放标准:400mg/m3。 1.2 设计原始参数 1.2.1 锅炉参数 锅炉型号: FG-45/3.82-M型

火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计

火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计 摘要:目前国内燃煤电厂已投入使用的SCR 脱硝机组大多数采用国外技术,而我国的脱硝工作现在还处于初步阶段,SCR 脱硝技术的工艺设计和运行控制经验相对缺乏,尚未形成一套完整成熟的自主知识产权技术。SCR 脱硝技术工艺设计和运行控制手段的不断完善和优化,对于SCR 技术的应用和推广具有积极的推动作用,也对改善我国大气环境质量有着深远的意义。因此,本文主要对火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计进行了一系列的探讨和论述。 关键词:火电厂,SCR,烟气脱硝,系统设计 一、引言 SCR技术是当前世界上主流的烟气脱硝工艺,自上世纪70年代在日本燃煤电厂开始正式商业应用以来,目前在全世界范围内得到广泛的应用,也是中国烟气脱硝采用最多的技术,特别是近几年SCR烟气脱硝得到大面积的应用。SCR 烟气脱硝技术具有脱硝效率高,成熟可靠,工艺系统简单,虽然投资费用偏高,但是运行十分稳定。然而在进行火电厂SCR烟气脱硝工艺设计的过程中往往存在一些问题,会产生严重的后果。所以加强火电厂SCR烟气脱硝设计探讨及学习是十分有必要的。 二、SCR脱硝工艺介绍 选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction,SCR)工艺是当今世界各国应用最多且最为成熟的工艺。SCR原理是在催化剂作用下,还原剂NH3在300-420℃下将NO和NO2还原成N2,而几乎不发生NH3的氧化反应,从而提高了N2的选择性,减少了NH3的消耗。烟气脱硝SCR工艺根据反应器在烟气系统中的位置主要分为三种类型:高灰型、低灰型和尾部型等。 1、高灰型SCR工艺:脱硝催化剂布置在省煤器和空预器之间,烟气中粉尘浓度和SO2含量高,工作环境相对恶劣,催化剂活性下降较快,需选用低SO2氧化活性、大节距、大体积催化剂,但烟气温度合适(300-400℃),经济性最高,是目前燃煤电厂烟气脱硝的主流布置形式。 2、低灰型SCR工艺:脱硝催化剂位于除尘器和脱硫设施之间,烟气中粉尘浓度低,但SO2含量高,可选用低SO2氧化活性、小节距、中体积催化剂,但为了满足催化剂反应活性温度要求,需相应配置高温除尘系统,目前此项工艺仅在日本有所应用。 3、尾部型SCR工艺:脱硝催化剂位于脱硫设施后,烟气中粉尘浓度和SO2

PWM温度自动控制系统的设计

《计算机控制技术》 课程设计 学生姓名: 学号: 专业班级:电气工程及其自动化(1)班 指导教师: 二○一二年十月二十九日

目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计题目和要求 (3) 3.设计内容 (3) 4.设计总结 (10) 4.参考书目 (11) 5.附录

1.课程设计目的 通过本课程设计, 主要训练和培养学生的以下能力: (1).查阅资料:搜集与本设计有关部门的资料(包括从已发表的文献中和从生产现场中搜集)的能力; (2).方案的选择:树立既考虑技术上的先进性与可行性,又考虑经济上的合理性,并注意提高分析和解决实际问题的能力; (3).迅速准确的进行工程计算的能力,计算机应用能力; (4).用简洁的文字,清晰的图表来表达自己设计思想的能力。 2.课程设计题目和要求 题目:PWM温度自动控制系统的设计 要求: 1.要求设计温度控制系统,设定温度为230度,采用电阻丝作为加热器件,要求无余差,超调小,加热速度快。 2.硬件采用51系列单片机,采用固态继电器作为控制元件。 3采用keil c作为编程语言,采用结构化的设计方法。 4.要求用protel设计出硬件电路图。 5画出系统控制框图。 6 画出软件流程图。 3.设计内容 3.1 PID控制原理 将偏差的比例,积分和微分通过线性组合构成控制量,用这一控制对被控对象进行控制,这一样的控制器称PID控制器

3.1.1.模拟PID控制原理 在模拟控制系统中,控制器最常用的控制规律是PID控制。为了说明控制器 (t)与实际输出信号n(t)进行比的原理,以图1.1的例子说明。给定输入信号n (t)-n(t),经过PID控制器调整输出控制信号u(t),u(t)对目较,其差值e(t)=n 标进行作用,使其按照期望运行。 常规的模拟PID控制系统原理框图如同1.2所示。该系统有模拟PID和被控对象组成。图中r(t)是给定的期望值,y(t)是系统的实际输出值,给定值与实际输出值,给定值与实际值构成控制偏差e(t): e(t)作为PID控制的输入,u(t)作为PID控制的输出和被控对象的输入。构成PID和被控对象的输入。构成PID控制的规律为: 其中:Kp为控制器的比例系数 Ti为控制器的积分时间,也称积分系数 Td为控制器的未分时间,也称微分系数

相关文档
相关文档 最新文档