边坡预应力锚索加固

边坡预应力锚索加固主要包括钻孔、锚索制作、锚索安装、注浆、张拉锚固及检验等有关施工作业。锚索采用高强度、低松弛的钢绞线,其力学性能符合设计图纸和相关规范要求,锚索在运输和储存过程中妥善处理;锚具、灌浆材料、混凝土原材料均要符合图纸要求及相关规范规定。

1施工准备

施工前,向监理工程师提交包括锚固张拉的机具、设备、仪表配置及锚固程序和方法的预应力锚索施工方案;清理孔位附近松动的危石,平整施工现场;经监理工程师审批方案和现场检查认可后方可施工。

2施工工艺流程

边坡预应力锚索加固施工工艺流程见图1。

图1 预应力锚索施工工艺流程框图

3造孔及清孔

(1)在钻孔施工前,承包人应会同监理工程师及设计人员对锚索施工范围地段进行调查,根据地质条件和图纸要求布设孔位和定向。

(2)锚索孔采用MGJ-50型锚杆钻机成孔。孔位,钻孔方位角、倾角、孔深满足设计要求。

(3)认真记录每一钻孔的尺寸、回水颜色、钻进速度和岩芯记录等数据;钻孔完毕后,用清水充分冲洗锚索孔,将孔内岩屑和岩粉等杂物清除干净,并用高压空气将孔内积水吹干,保持孔内干燥;在安装锚束前,将钻孔孔口加塞保护。

4锚索制作与安装

(1)锚索制作:锚索在后方加工厂进行编制。编制锚索前,将钢绞线表面的浮锈刷除,在锚索自由段涂抹防锈剂;钢绞线用型材切割机按设计图纸所示尺寸下料后制作纺锤状胶结式锚固段和无粘结自由段;每隔1~2m设置对中隔离架,以免钢绞线缠绞;采用Φ20塑料管作为灌浆管,其出口端距锚索端部0.2~0.4m;按设计图要求为锚索自由段安装护套,避免锚索自由段与灰浆粘结,保证自由段钢绞线能自由伸缩;锚索的钢绞线按一定规律编排并绑扎成束,不得使用镀锌铁丝作绑扎材料;锚索制作完毕后应登记编号,并采取保护措施防止钢绞线污染或锈蚀。

(2)锚索安装:锚索水平运输采用人工运输的方式进行,垂直运输采用人工结合滑车转移的方式进行,运输过程中应防止锚束发生弯曲、扭转和损伤;锚索安装时,孔口搭设脚手架平台,锚孔轴线上方安装导向轮,锚索端头安装导向帽,人工均匀推进,将锚索顺直送入孔内,安装至设计深度。

5锚固段灌浆

锚固段灌浆采用纯水泥浆液或300#水泥砂浆进行灌注,注浆采用水泥强度等级为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥,砂的粒径应不大于2mm,水灰比满足设计要求,浆体强度不低于30Mpa;锚固段灌浆开始前,通过灌浆管向孔内送入压缩空气,将钻孔孔道内的积水排干;灌浆采用自下而上程序施灌,进浆必须连续,注浆管随浆液的注入而缓慢上拔,保证锚索锚固段的砂浆饱满,锚固段灌浆长度应符合设计要求;注浆结束后,按施工图纸浇筑混凝土承压垫座。

6张拉

张拉设备和仪器必须配套标定,并绘制压力表读数—张拉力关系曲线,以指导现场张拉作业;锚固段的固结浆液、承压垫座混凝土的承载强度达到设计要求时,方可进行张拉。

锚索张拉采用YCW-250型千斤顶配高压电动油泵按先预紧、后分级整体张拉的方法进行;设计张拉力、超张拉力、张拉持荷稳压时间、张拉分级及超载安

装力均按设计要求执行;锚索正式张拉前,先进行预紧张拉,预紧张拉力为设计应力10-25%,以使各部位接触紧密,每根钢绞线平直。

采用应力控制及伸长值校核操作方法,当实际伸长值与计算伸长值误差超过施工图规定值时,应暂停张拉,查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉;张拉时,升荷速率每分钟不超过设计应力的1/10,卸荷速率每分钟不超过设计应力的1/5;预应力钢材张拉后,测定预应力钢材的回缩与锚具变形,对于夹片式锚具,变形不大于6mm,否则更换锚具后重新张拉。

7封孔回填灌浆和锚头保护

封孔回填灌浆在补偿张拉工作结束后进行。锚孔回填灌浆材料同锚固段灌浆材料一致;回填灌浆采用灌浆管从锚具系统中的灌浆孔施灌,灌浆管伸至锚固端顶面,自下而上连续进行;为保证所有空隙都被浆液回填密实,在浆液初凝前进行不少于2次的补灌,在浆液凝固不从孔中流出之前,保持不小于0.4Mpa的压力进行屏浆。

灌浆结束后,锚具以外的钢铰线除留存设计要求的长度外,其余部份用型材切割机切除;外锚头按设计要求用混凝土封闭保护,混凝土保护厚度不小于5-10cm。

预应力锚索加固工程施工方案

K****~K0+***段预应力锚索加固工程施工方案 一、概述 *******************************范围基础上增加了若干部位的施工支护。支护手段主要包括预应力锚索、喷砼、锚杆、砼柱等,各施工部位的具体支护方式、主要部位的合同工程量及实际完成工程量见附件一。 工程进度执行情况(施工大事记)见附件二。 二、施工依据 1、合同文件 2、往来文函 3、现行施工规范和标准 4、地方法规和标准 三、施工布置 1、施工道路 利用现场已形成的道路。 2、施工用风 采用20m3移动式柴油空压机,布置在道路旁供风。 3、施工用水、电 施工用水利用双排座装上2个2m3水箱运至施工部位附近,然后利用50m扬程水泵引至施工部位,并在临近道路相应布置备用水箱; 施工用电采用自备发电机架设输电线路接引施工部位。 4、材料加工、堆放及临建设施 临建设施参见相关审批的施工措施,锚索编制在施工排架上进行。 5、灌浆系统及砼拌合系统 灌浆系统及混凝土拌和系统布置道路旁边,人工提至施工排架上。

四、施工主材、机具设备 4.1施工主材及机具 4.1.1钢绞线 采用符合设计标准φ15.24mm有粘结钢绞线。 4.1.2水泥 采用普硅P.O.42.5水泥。 4.1.3锚具 采用广西柳州欧维姆建筑机械有限公司生产的OVM15系列锚具。 4.2主要施工机具、设备投入表 序号设备名称规格型号单位数量备注 1钻机MZ165台套160m钻杆2 柴油空压机 20m3/min台1 33m3/min台1 4张拉千斤顶 YCW250台2 YDC240Q台1 5高压油泵ZB4-500台2 6灌浆机2SNS-1台1含浆液搅拌机7砼拌合机0.2m3台2 8 8电焊机 立式台1 便携式台2 9振捣器?50台3 10车 辆 5平柴台1其它车辆台1 11 发电机40KW台1 128KW台1 13潜水泵扬程50m台3 14切割机台2 15角磨机台4 16打捞器?165孔径套1 17对讲机部6 18手风钻Y-40台套2 19台式钻机台1

高边坡锚杆施工方案

。 求相关数据: 试坑耗砂/相关检测给出的浩砂密度=试坑体积。 试样湿重/试坑体积=试样湿密度 试样湿重-试样干重=水中 试样湿密度/含水率=试样干密度 试样干密度/最大干密度=压实度 补充:水重/试样干重=含水率 锚杆框架梁高边坡施工方案 1. 编制依据 1.1四川省雅安经石棉至泸沽高速公路土建路基工程两阶段施工图设计文件《第四篇路基、路面及排水》 1.2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.4 《四川省雅安经石棉至泸沽段高速公路工程项目土建路基工程施工招标文件》技术规范 2. 工程概况 2.1工程概述 2.1.1 工程地形地质条件 本合同段为北京至昆明高速公路四川境雅安至泸沽项目石棉至泸沽段第17合同段,全长4.7Km。本项目区属亚热带季风气候为基带的山地气候,兼有高原气候的特点。石棉全年平均降水量778.3mm,降水量集中在6~9月,占全年降水量的75%,雨量集中易造成洪涝灾害。区域内地下水类型主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。本区地貌属于构造剥蚀成因,本区桥梁段坡体多为强风化花

2.3工期要求

YK136+160~YK136+260框架锚杆(索)框架植草:2008年08月01日至2008年11月30日。 YK136+920~YK137+040 路堑墙及框架锚杆植草:2008年07月01日至2008年11月30日。 3. 设计概况 3.1 《第四篇路基、路面及排水》说明 3.1.1 边坡平台排水:路堑平台设置边坡平台排水沟,坡面设置骨架护坡时,平台排水沟可直接开口与骨架流水槽相接。 3.1.2 对边坡加固工程的施工(框架锚杆)坡面必须分段跳槽由上至下开挖,坡面开挖一级即施工坡面加固工程,完毕后方可进行下部边坡的开挖及加固防护的工程施工。岩质边坡的开挖须采用光面爆破技术并辅以人工进行,以避免边坡松动而坡坏岩层的整体和稳定性。 3.1.3 路基防护工程不论开挖工程量和开挖深度大小,均应自上而下进行分层开挖,不得乱挖超挖,并随挖随防护,防止边坡因长期暴露而坍塌,邻近坡 2~3m范围内必须采用光面爆破施工技术。 3.2 其它图纸相关说明 3.2.1 YK136+170~YK136+250右侧边坡设计图(二) (S4-10-1(2/2)) 本图框架梁形式为4×3 m,框架梁为现浇C20砼,每10~15 m设一道伸缩缝,宽2 cm,以沥青麻絮填塞。框架梁延伸至路堑开挖边界及边坡平台,延伸长度大于2 m时,边坡线外增设锚杆。 说明:上为原设计,根据变更设计,坡为分1:0.5与1:0.75两种,故框架梁形式就应分别为4×3 m与4×2.8 m。

预应力锚杆锚索施工方案

高速公路第5合同段 (K148+400~148+600)预应力锚固案方施工技术

目录 一、工程概况 二、编织依据 三、施工准备 1、施工组织机构 2、施工人员安排 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置 4、施工临时场地建设 5、测量准备工作 6、施工详图 7、原材料准备 8、试验 9、技术交底 四、施工计划. 1、施工总体安排

2、平面布置图 3、锚体图 五、施工阶段 1、施工程序 2、施工工艺 3、施工方法 六、工序报验 七、质量控制措施 八、安全生产保证措施 九、环保措施 十、文明施工 十一、附录(检验申请表) 高速公路第5合同段特殊路基边坡 K148+400~K148+600段锚固施工技术方案 一、工程概况 1、设计情况 148+400~148+600特殊路基锚固边坡段,设四到六级边坡、每级坡高10m。二、 三、四级边坡为锚杆加固,五、六级边坡为锚索加固。每级边坡坡率均设为1∶ 0.75。待每级边坡开挖至设计坡率后,锚杆加固采用Φ32高强度精轧螺纹钢筋预应力锚杆框架护坡,每孔施加预应力为250KN。锚索加固采用直径Φj15.24无粘结钢绞线,强度为1860Mpa(270级),每孔施加预应力1200KN。砼框架内采用客土植被护坡。 2、主要工程数量见表1〈主要工程数量表〉

表1主要工程数量表 j15.2无3锚Ⅰ级钢Ⅱ级钢C2M7.浆片() ) 凝k(kg(结钢绞线k k 预应力锚 预应力锚杆 3、工程地质情况 本挖方边坡主要分布在三叠系嘉陵江组薄层夹中厚层灰岩中,岩层倾角方向与路基边坡方向相同,岩层倾向与坡面倾向小角度相交(约15度),岩层倾角(约36度)小于边坡角,边坡属于硬岩中倾顺向坡。边坡表层为强风化破碎层。岩层间存在较软弱的岩层面或夹层,在路基切挖坡角后,在降雨(尤其是在长时间连续降雨)的作用下,雨水的大量渗入,会大大降低软弱夹层岩土的力学强度,使边坡岩体沿软弱夹层面顺层向下滑动,导致边坡失稳。 在K148+380~K148+440段有部分风化严重的泥质灰岩出露,并沿路线前进方向深入到K148+500处。该类岩石其岩性软弱,岩质松软,耐风化及耐水能力差,岩体风化层厚度较大,力学强度低。在自然状态下易成散体状,自然边坡坡体稳定性较差,遇水易软化或泥化而构成软弱面,在路基开挖(边坡形态的改变、工程荷载、振动等)后导致路堑边坡失稳。. 二、编制依据 1、 (K148+400~K1148+600)边坡设计图,边坡锚固防护设计图; 2、《监理实施细则》; 3、施工组织设计; 4、技术规范质评标准:《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004);《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-92);《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90);《水利水电工程预应力锚索施工技术规范》(DL/T5083-2004);《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85。 三、施工准备 1、施工组织机构 结合本段边坡工点地质条件复杂的特点,为了优质、高效地完成预应力锚固边坡的施工任务,按照精干管理层,强化作业层的原则,成立5标三工区,负责完成该段边坡锚固施工任务。工区主要职能是按照合同规定及业主、监理工程师的指示,按计划进行有序地组织边坡施工。横向负责对外与业主、监理工程师及地方政府保持联系,建立良好的关系,保证创造一个良好的外部施工条件,服务于生产;纵向对生产各小组成员进行有效和及时的调度和协调,以确保对工程进度、工程质量和工程成本进行有效地控制。 三工区组织机构见图1〈组织机构图〉。 2、施工人员安排 根据施工现场具体情况,我工区组织专业施工班组进行施工,施工班组和施工人员安排详见表2〈施工投入人员一览表〉。 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况 主要机械设备已全部到场,机械设备已全面检修与保养,可正式投入生产。

预应力锚索

预应力锚索永存吨位200t,间距4m,孔深20m。梅花形布置。预应力锚索施工主要工艺流程:造孔、制作锚索→清孔→内锚头注浆→下锚索→预应力张拉→封孔灌浆。造孔采用φ160mm直径钻头的潜孔钻机(CM351型),锚索下锚之前先应将锚孔用高压水、气联合将钻孔内残存的石粉、碎石冲洗干净,再用高压气将积水吹干。冲洗锚孔达到要求后,再对锚固体积注浆。水泥浆体采用快速搅拌机搅拌均匀,注浆结束后,将锚索徐徐放入锚孔内,28天后进行张拉,张拉前先将固定端锚块孔依次穿入每股钢绞线,并用夹片锁定,张拉端将钢绞线穿入工作锚块,装入顶压器、千斤顶及工具锚块,然后进行张拉,张拉按吨位分级加力,并严格控制张拉过程的引伸值,使之达到控制的安装吨位。 张拉结束后进行封孔灌浆,灌浆前先封闭孔口及锚头,灌浆水泥采用525号普通硅酸盐水泥,水灰比0.4~0.42,回浆压力0.2~0.3Mpa,拼浆压力0.2Mpa,拼浆时间20~30min,灌浆应在孔口回浆,且进回浆比重相符时结束。灌浆结束后,采用二期混凝土覆盖锚固端及张拉端。 右岸坝肩边坡采用预应力锚索加固处理,共153根,其中单根长45m锚索80根(7根为观测锚索),单根长40m锚索73根。预应力锚索永存吨位2500KN,水平间距3m,梅花形布置。 预应力锚索施工主要工艺流程:造孔、制作锚索→清孔→内锚头注浆→下锚索→预应力张拉→封孔灌浆→外锚头二期混凝土。 造孔采用φ170mm直径钻头的潜孔钻机(CM351型)。钻孔时钻孔的偏斜度要求每5m 段长偏斜不大于0.5°,全孔累计偏斜不大于2°。 锚索采用GB/T5224-95无粘结钢绞线,钢铰线外径φ18.2mm,强度1860MPa,每束锚索选用19根钢铰线编制成束。锚束由三段组成:锚固段8.0m(6m)长,做成枣核状; 自由段由各孔孔深而定,每2.0m放一个隔离架;张拉段预留1.5m长,以便张拉。 锚索下锚之前先应将锚孔用高压水、气联合冲洗干净。冲洗锚孔达到要求后,再按锚固体积注浆,注浆强度б=50MPa,水灰比控制0.4,水泥采用525号普通硅酸盐水泥,水泥浆体采用快速搅拌机搅拌均匀,注浆结束后,将锚索徐徐放入锚孔内。28天后进行张拉,28天后进行张拉,张拉前先将固定端锚块孔依次穿入每股钢绞线,并用夹片锁定,张拉端将钢绞线穿入工作

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二O一六年五月

目录 一、编制依据............................. 错误!未定义书签。 二、工程概况............................. 错误!未定义书签。 三、进度计划.............................. 错误!未定义书签。 四、施工方法.............................. 错误!未定义书签。 1、锚索格构梁施工工艺.................. 错误!未定义书签。 2、锚索孔成孔施工...................... 错误!未定义书签。 3、锚索制作及安装..................... 错误!未定义书签。 4、注浆............................... 错误!未定义书签。 5、钢筋混凝土格构梁施工............... 错误!未定义书签。 6、锚索张拉与锁定..................... 错误!未定义书签。 7、封锚............................... 错误!未定义书签。 五、资源配备............................. 错误!未定义书签。 1、劳动力安排......................... 错误!未定义书签。 2、机械安排........................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施......................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施......................... 错误!未定义书签。 八、环境保护及文明施工保证措施........... 错误!未定义书签。

边坡预应力锚索及锚杆施工技术要求

峡江水利枢纽工程 预应力锚索及锚喷施工技术要求 江西省水利规划设计院 二○一0年十一月

核定: 审查: 校核:编写:

目录 1 总则 (2) 2 材料 (4) 3 造孔 (5) 4 预应力锚索施工 (6) 5锚喷施工 (11) 6 质量控制与验收 (13)

1 总则 1.1 本施工技术要求适用于峡江水利枢纽工程枢纽预应力锚索、喷锚支护的施工。本工程锚索为粘结式预应力锚索,锚杆为全长粘结水泥砂浆式锚杆。 1.2 承包人应按照施工图纸和本技术要求,结合现场特点和承包人的实际情况编制施工技术措施(细则)和实施计划,报监理人批准。 1.3 承包人要建立健全施工质量控制程序,切实把好质量关。承包人应严格执行“三检”制度,作好交班检查与工序检查,坚持“上一道工序三检合格并经监理人终检复核后才能进入下一道工序施工”的原则。 1.4在边坡喷锚支护实施以前,其基础面应清理整修达到验收标准,经监理人批准后方可实施喷锚支护。 1.5 边坡预应力锚索施工顺序: 锚束制作→检验┐ ├→下索→锚固段灌浆→锚墩浇筑→张拉、锁定→张拉段灌浆→外锚头保护。 造孔→检验(倾 角、方位)┘ 1.6 喷锚支护的施工程序为: 锚杆造孔→清孔→注浆→插锚杆(或插锚杆→注浆)→挂网→喷混凝土,或锚杆造孔→清孔→注浆→插锚杆(或插锚杆→注浆)→喷第1层混凝土→挂网→喷第2层混凝土。 上述每道工序均需经过检查后方可进行下道工序的施工。 1.7 发包人组织的各种材料及承包人经批准外购的材料均应有出厂检验证明和品质试验报告。在进场入库后尚应按有关规程规范的要求抽样检验,经监理人审核批准后方能使用。承包人应详细记录每批材料的使用部位、用量等情况。 1.8边坡支护施工技术性较强,技术难度较大,施工环境和条件复杂,施工时应采取必要的安全防护措施。特别是锚索入孔、张拉施工时应注意安全,防止意外事故的发生。 1.9本技术要求中的未尽事宜,参照下列标准执行,并报监理人批准。 《水电工程预应力锚固设计规范》DL5176-2003; 《水电水利工程预应力锚索施工规范》DL/T5083-2004; 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224—2003;

预应力锚索施工方案(修)110412

粤电信息交流管理中心工程预应力锚索施工方案 目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 (3) 第四章施工进度计划 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (5) 第六章施工方法及工艺要求 (7) 第七章质量控制措施 (11) 第八章安全保证措施 (12) 第九章文明施工及环保措施 (13) 1

粤电信息交流管理中心工程预应力锚索施工方案 第一章编制依据 1、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2、GB5224-85《预应力混凝土用钢绞线》; 3、GB/T14370-2000《预应力筋锚具、夹具和连接器》; 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 8、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》。 9、国家、省、市及各部委颁发的其他施工规范和标准。 10、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1、工程主要情况 粤电信息交流管理中心位于广州天河东2号粤电广场北侧,东面为民居住宅楼,北面为写字楼,西面为市政路;本工程为地下5层,地上32层框架-核心筒结构,总建筑面积54945m2,建筑高度为160m。地下室基坑大致呈方形,南北向最大长度约70m,东西向最大宽度约61m,开挖深度约21m,最深位置为核心筒深度约23.3m。基坑围护采用地下连续墙,地下连续墙兼作地下室外墙的一部分。 目前基坑负一层地下室土方开挖到-6.5m,已基本完成开挖,据第三方基坑监测结果,基坑东侧及北侧出现较大累计位移,为此在地下连续墙东侧及北侧采用锚索加固。预应力锚索工程的建设单位是广东省粤电集团有限公司,由广州市天启正业建筑设计事务所、广东省建筑设计研究院设计,监理单位是广东创成监理有限公司,由广东省建筑工程集团有限公司施工。 2.2、设计简介 锚索设在东面及北面标高为-5.1m的地下连续墙上,东面的连续墙是LQ-16,17,18,19,20,21,22,23等八幅,北面的为LQ-29,30,31,32,33等五幅。每幅均水平一排两

预应力锚索施工工艺及方法

预应力锚索施工工艺及方法 ⑴锚孔测放 ±20mm。如 下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 ⑵钻孔设备 岩层中采用潜孔钻机成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中施工,必要时采用跟管钻进技术。 ⑶钻机就位锚孔钻进施工,搭设满足相承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差满足规范要求。 ⑷钻进方式 钻孔要求须采用风动钻进,禁止采用水冲钻进,确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 ⑸钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化、钻进状态(钻压、钻速)、地下水等情况作好施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 ⑹孔位孔深

钻孔孔位、孔深、斜度符合设计要求。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,孔深不小于设计孔深并且实际钻孔深度大于锚索设计长度0.5m以上。 ⑺锚孔清理 钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。 ⑻锚孔检验 锚孔钻造结束并经现场监理检验合格后,进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。 ⑼锚索体制作及安装 安装前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处剔出。锚索在锚固端,每隔1.0m设置一个对中支架,使锚索居中,自由端每隔1.0m用细铁丝绑扎,并要求涂强力防腐涂料,套Φ20~22mm的PVC管,套管两端10~20cm长度范围内用黄油充填,外绕工程胶布固定。锚索的防锈、防腐处理满足铁路路基支挡结构设计规范中提出的各项技术要求。锚头顶面必须与锚索轴线垂直。安装锚索体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚索体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(误差控制在50mm范围内),确保锚固长度。 ⑽锚固注浆 注浆采用一次注浆,孔底返浆法,将自由端涂满防锈油,套上波纹管,管内注满黄油,并严格封闭两端,一次将锚索的锚固段和张拉段注满,不能留空隙。砂浆经试验比选后确定施工配合比。实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,施工过程中,做好注浆记录。 ⑾框架梁(锚梁、锚墩或十字架梁)施工

预应力锚索施工及问题处理

预应力锚索施工 1预应力锚索施工工艺 1.1工艺流程 首先对材源进行检验,并进行张拉设备的配套标定工作,然后按以下步骤施工: 造孔清孔编锚下锚锚固段注浆锚垫墩浇注外锚头制作张拉补偿张拉自由端注浆封锚 1.2造孔 造孔前首先精确定出孔点位置,孔点坐标与设计的坡面坐标偏差不得超出(±50mm,±100mm),钻孔采用潜孔冲击钻无水钻进,禁止开水以确保边坡岩体地质条件不被恶化和保证孔壁的粘结性能,钻孔过程配有专门技术人员随时检测孔斜,保证斜度误差控制在±°之内。钻孔深度保证超钻不小于50cm。 1.3清孔 钻孔结束后,用高压风进行清孔,孔壁不得有粘土或粉砂滞留以保证水泥砂浆与岩体的粘结力。钻孔清孔完成后,将孔口暂时封堵,以免碎屑、杂物进入孔内。 1.4编锚、下锚 锚索编制前对钻孔实际长度进行测量,并按孔号截取锚索体材料,钢绞线必须采用机械切割,严禁电弧切割,同时也不得采用焊接,锚索体长度考虑到张拉和施工工艺要求,一般取设计长度外加1~

1.5m的工作长度。 材料截取后,在编索平台上进行拉直编索,在锚固段安置隔离架和紧箍环,并在锚索末端安装导向帽,在自由段作防腐处理,自由段内的钢绞线上涂防锈漆及脱水黄油,外套PVC防腐管,在防腐管末端安置止水环,并用胶布缠绕,以防注浆时浆液进入自由段,注浆管捆扎在锚索体的中间,随锚索一起下入孔内,管端距锚索末端不超过20m。 锚索编制完成后,按对应的孔号下入锚索孔内,下锚时用力要均匀一致,防止在推送过程中损伤锚索配件和防护层。 1.5锚固段注浆 下锚后及时进行锚固段注浆,浆体为1:1水泥砂浆,水灰比~,强度不低于20Mpa,注浆时注浆管边注边拔,使注浆管始终有一段埋于浆液中,注浆过程要保证锚固的注浆长度符合设计要求。 1.6锚垫墩浇注 锚垫墩,要求嵌入坡面20cm,浇注前,在孔口1m范围内埋设波纹管,方向与锚孔方向一致。现场浇注时,注意砼振捣,尤其是在锚孔周围,钢筋较密,应仔细振捣,保证砼密实,两相邻格子梁处预留2~3cm伸缩缝,并用浸沥青的木板填塞。 1.7外锚头制作 为保证锚索受力垂直,在锚索垫墩上需设锚索斜托,锚索斜托顶面与锚孔轴线保证垂直,锚具中的螺旋筋、锚垫板安放要符合设计要求,锚垫板尺寸误差控制在±0.1cm~0.2cm。

高边坡锚索安全施工方案

锚杆锚索安全技术交底 本合同段起讫桩号为K50+028.969~K56+100,线路位于盘县坪地乡雨格和云上两个村境内,全长6.07公里。主要工程项目有大、中、小桥各1座;涵洞18道,路基3.4公里,互通立交区一处,隧道2.270公里。总工期为33个月,总造价约2.4亿。 编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 项目部在锚杆锚索施工过程中,始终坚持“安全生产,预防为主”的方针,建立了安全领导组织机构,详细制定了锚杆锚索安全施工方案。具体内容如下: 一、锚杆锚索施工隐患源识别和控制措施 危险部位及危险源 事故及 伤害类型 控制措施 脚手架使用坍塌 1、脚手架提前做设计计算书。 2、脚手架使用前经过计算和静载试验。 3、编制安装、拆除方案,制定验收、自检、互检、使用、 维护、保养等措施。 高处作业高处坠落1、制定高空坠落的专项安全措施。 2、“三安”(安全网、安全带、安全帽)设施、用品齐 全并符合规定要求。 3、临边、临口防护设施符合规定并性能可靠。 4、设置警示标志并现场监护。 5、防风、防滑措施。 交叉作业物体打击1、交叉作业人员时佩带好个人防护备品。 2、采取隔离措施并牢固可靠。 3、设置警示标志并现场监护。

混凝土提升设备物体打击 1、安全网封闭。 2、小型机具和材料放置牢固。 3、操作设备人员持证上岗。 4、设置警示标志。 高处坠落 1、提升设备严禁人员上下。 2、装卸材料等设备停稳,安全装置设好后进行。 3、接料口必须设置防护栏杆。 4、设置警示标志。 二、锚杆锚索施工安全组织机构 项目经理(组长): 项目副经理(副组长): 安全科长(副组长): 安全组成员: 专职安全员: 安全员全天跟班作业,经常巡视工地安全值班,及时发现、消除各种安全隐患。 三、一般安全措施 1、施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。 2、挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随保护”,施工时严格按照设计方案进行施工。 3、高边坡施工人员必须戴好安全帽,系好安全带,绑挂安全带的绳索牢固地拴在可靠的安全桩上,绳索应垂直。 4、高边坡施工应设置安全通道;开挖工作面应装运作业面相互错开,严禁上、下交叉作业,边坡上方有人工作时,边坡下方不准有人停留或通行。 5、边坡上突出的块石和整修边坡时,应从上而下顺序进行,坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。 6、施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时,应立即停止施工,撤出人员和机具,并报告监理办和指挥部处理。 7、滑坡地段的处理,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖。

边坡预应力锚索施工措施

111111111边坡无粘结预应力锚索施工措施一、工程概况 根据设计蓝图,本标1#、2#、5#导流洞进口边坡和尾水出口EL.740m 以下边坡以及泄洪洞出口边坡均设有系统锚索支护,泄洪洞进口边坡设有随机锚索支护。 1#、2#、5#导流洞进口边坡锚索布置在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区内。Ⅰ区为EL.640m~EL.656m之间的坡面,锚索为2000KN级,L=60m,下倾10°;Ⅱ区为EL.1670m~EL.680m之间的坡面,此区锚索为1000KN 级,L=60m,下倾10°;Ⅲ区为EL.685m~EL.700m之间的坡面,此区锚索为1000KN级,L=35m,下倾10°。1#、2#、5#导流洞进口边坡锚索按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 尾水出口EL.740m以下边坡EL.615m~EL.635m之间的B区边坡、EL.635m~EL650之间的部分A区边坡、2#与3#尾水隧洞之间EL.615m 以下的B区直立边坡、3#尾水隧洞出口左侧EL.615m以下B区边坡均设有系统锚索支护,锚索为2000KN级,锚索长度见设计蓝图锚索控制参数表。边坡锚索按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 泄洪洞出口边坡E 区设有系统锚索,锚索为1000KN级,长度为30~35m,按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 泄洪洞进口边坡设有随机锚索支护,开挖时视地质情况随机布置,其锚索级别为1000KN,长度根据地质情况由设计或监理现场确定。 根据设计通知单C1-001号文,本标1000KN、2000KN级预应力锚索均为无粘结式型式,但根据设计边坡预应力锚索施工技术要求,有可能根据施工的进展及其出现的问题增加或改变锚索的级别及型式。

边坡锚索加固施工方案

边坡锚索加固 施 工 方 案 高边坡预应力锚索加固工程施工方案 一、工程概况 设计锚索单根长度15~18m,共计10000米,该边坡为卵石土边坡,角度为45°。 二、机械设备与劳动力安排 机械设备配置: 人员配置: 三、施工方案 (一)施工程序 施工准备→测量放样→边坡修整→钻机就位→锚孔钻造→成孔检查→锚索

制作安装→孔内注浆→张拉锁定→封锚。其中有两个主要环节,一就是锚孔成孔,二就是锚孔注浆,锚孔成孔得技术关键就是如何防止孔壁坍塌、卡钻;注浆得技术关键就是如何将孔底得空气、岩(土)沉渣与地下水体排出孔外,保证注浆饱满密实。 (二)施工准备 明确施工方法、施工工艺、工艺流程、人员组织,并对参加施工人员进行岗位技术培训。配备齐全机械设备,并对张拉设备及有关机具进行标定。 (三)锚索基本试验 1、试验目得: 验证设计采用得工程锚索得性质与性能、施工工艺、设计质量、设计合理性安全储备、锚索得抗拔拉承载能力、荷载—变形、松驰与蠕变等问题,以及有关搬运、储存、安装与施工过程中抗物理性破坏得能力。 2、试验方法及要求: (1)按测量放样→钻机就位→施钻锚孔→成孔检查→锚索制作安装→孔内注浆→张拉试验得程序进行。长度18m(具体以全部锚固段深入设计锚固地层1m以上控制),锚固段长度分别为9m、6m、3m。用作基本试验得锚孔参数、材料与施工工艺必须与工程锚索相同。锚固段注浆遇土或砂质强风化岩层且富水时须采用二次高压劈裂注浆法。试验孔位置由监理与设计代表现场确定,使试验孔可代表工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设引排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法与充满标准与工程孔相同,试验时应记录各级荷载及锚头位移等详细数据,并在工程锚索施工前及时向设计单位提交试验报告,以验证与调整设计。 (2)试验一般规定: ①在锚固浆体强度达到设计强度且锚墩砼强度达到80%后进行试验; ②锚索试验加荷设备得额定压力必须大于试验压力; ③锚索试验用反力装置在最大试验荷载作用下必须应保持足够得强度与刚度; ④锚索试验用检测设备(测力计、位移计、计时表等)在使用前应标定,并在标定合格后得有效期内使用,同时应满足设计要求得精度;

边坡锚索施工方案

XXXX 不稳定边坡防治工专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、施工组织机构 (1) 2、施工人员安排 (1) 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况 (1) 四、施工计划 (5) 1、施工总体安排 (5) 五、施工阶段 (5) 1、施工程序 (5) 2、施工工艺 (8) 3、施工方法 (13) 六、工序报检 (17) 1、钻孔 (17) 2、锚索的制作和插入 (17) 3、注浆 (17) 4、钢筋笼 (18) 5、混凝土 (18) 6、张拉 (18) 七、质量控制措施 (18) 1、质量保证体系 (18) 八、安全生产保证措施 (21) 1、安全保证体系 (21) 2、雨季夜间施工措施 (21) 九、环境保护 (23) 十、文明施工 (23)

XXXX 不稳定边坡防治工程锚固施工技术方案 、工程概况 1、设计情况 XXXX 不稳定边坡防治工程位于XXXX ,共有A、B、C 三个区域。治理措施主要采用预应力锚索格构梁+截、排水。岩石与锚固体粘结强度取 380kPa,设计荷载405kN,锁定荷载285kN,锚固段长5m~8m,每根锚索钢绞线4 根,且每根锚索为Φ15.2 普通无粘结钢绞线,fptk=1860MPa 预应力筋,砼框架内采用喷洒草种护坡。 2、主要工程数量见表1〈主要工程数量表〉 表 1 主要工程数量表

二、编制依据 1、XXXX 边坡防治工程边坡设计图,边坡锚固防治设计图; 2、XXXX边坡防治工程[2015] 金秀政采GZ第14 号; 3、国家现行施工技术规范、规程、标准及施工技术指南; 4、技术规范质评标准:《滑坡防治工程设计与施工技术规范》 ( DZ/T0219-2006) ;《建筑边坡技术规范》(GB50330-2002);《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ;《岩土锚杆(索)技术规程》 (CECS2:2 2005);《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85。 三、施工准备 1、施工组织机构 1.1技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工技术指南,进行岗位技术培训,建立健全的管理组织网络和质量保证体系,为边坡防治施工做好充分的准备。 1.2机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态。 1.3材料准备:提前准备好相关原材料,混凝土采用商品混凝土,材料的采用需经项目部自检及监理组抽检合格后方可使用。 组织机构见图1〈组织机构图〉。 2、施工人员安排 根据施工现场具体情况,我项目部组织专业施工班组进行施工,施工班组和施工人员安排详见表2〈施工投入人员一览表〉。 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况

压力分散型预应力锚索高边坡加固施工技术

TM 152探讨压力分散型预应力锚索高边坡 加固施工技术 严景明 福建省闽鑫建设工程有限公司 摘 要:随着我国经济飞速发展,基础设施建设,公路建设向山岭重丘区扩展,形成不少高陡边坡,如果按普通开挖防护变得不经济或不可能,普通锚杆加固边坡已不能满足边坡安全稳定与公路发展的需要。本文针对压力分散型预应力锚索加固技术进行了详细论述。 关键词:预应力锚索;原理;施工 1 前言 随着预应力锚索防护加固路堑边坡逐渐不断发展,预应力锚索锚固工程不论在高速公路,还是在普通公路的高边坡加固上获得了良好的应用和发展。 预应力锚索根据锚固体的受力状态,可分为摩擦型锚索和承压型锚索两大类;按照锚筋体结构的传力特征,又可分为拉力型锚索、压力型锚索和荷载分散性锚索。其中荷载分散型锚索又分为拉力分散性锚索、压力分散型锚索和拉压分散型锚索。其中压力分散型预应力锚索结构(如图1所示)先进,受力合理,承载力大,经济实用,有明显的社会效益和经济效益。 图 1 三单元压力分散型锚索结构示意图 2 工艺原理 在高边坡逐级开挖且在坡面修整完后,按一定间距利用潜孔钻钻穿预测滑动土体至稳定土体中一定深度形成锚索孔,孔道最里面的一段(在稳定土体中)为锚固段,其余为自由段,把用无粘结钢绞线加工好锚筋体安插于孔道中,再用微膨胀水泥浆从孔底至孔口注浆饱满,充满整个孔道的水泥浆体凝固后与孔壁土体结合成整体,形成锚固体。在坡面上浇筑混凝土框架或竖梁,待其混凝土强度达到一定时,分组张拉预应力锚索形成预应力锚索防护加固边坡(图2)。 当采用的锚筋体为普通钢绞线等材料制作而成时,注浆时采用止浆袋将自由段与锚固段分开来,第一次注浆只把锚固段注浆饱满,等预应力筋张拉后再对自由段进行补浆填孔做防锈处理。为了提高锚固体的握裹 力,注浆时往往采用高压劈裂注浆法。 图 2 锚索加固高陡边坡示意图 3 施工工艺3.1 施工工艺流程图 为了保证压力分散型预应力锚索的施工质量和锚索效果,其施工工艺有严格的要求(如图 3 所示)。 图 3 预应力锚索施工工艺流程图 3.2 施工工艺步骤 3.2.1 按设计要求进行预应力锚索基本试验,即抗拔拉破坏试验,其目的在于研究和验证设计采用的工作锚索的性质和性能、施工工艺、设计质量、设计合理性以及能提供的安全储备;并着重研究锚索的抗拔拉承载力、荷载—变形、松弛与蠕变等问题;同时考虑搬运、储存、安装和施工过程中抗物理破坏能力,发现问题,及时采取措施变更和完善等应对。 3.2.2 对于地下水较丰富的,需先行施工排水平孔排干山体中水,再进行锚索孔施工。 3.2.3 钻孔应严格按设计的孔位、倾角和方位角钻进,钻机导轨倾角误差不超过±2°,钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值,钻孔达到设计深度时,不能立即停钻,要求稳钻3~5min ,防止孔底灭尘,并且要及时进行孔道的清理。锚孔 工

预应力锚索施工方法

预应力锚索施工方法 一、前言 随着铁路、公路以及水利工程多年的建设,科学技术的不断发展,设计手段的完善,坡面防护形式多种多样。陡崖坡面加固,预应力锚索发挥着重要的角色,采用预应力锚索防护不仅很好地加固了边坡,确保稳定,而且施工便捷、经济环保。 宜万铁路为山区铁路,其技术标准在山区铁路中是最高的。我单位施工的W12标DK192+660~+986低山陡坡,自然坡度为35~45度,线路右侧部分地段为陡崖,崖高11~28米,山坡上有溶沟溶槽,植被较发育,右侧陡崖设计采用预应力锚索进行坡面加固措施。 二、工法特点 1、施工快捷灵活,预应力锚索施工工艺灵巧、施工进度快、工期短、施工安全等特点,用于应急抢险更具有独特优势。 2、经济性好,预应力锚索既可单独使用,充分利用岩土体自身强度,从而节省大量工程材料,同时可与其他结构物组合使用,改善其受力状态,节省大量的圬工,具有显著经济效益。 3、预应力锚索具有一定的柔性,可以深层加固,同时能够主动控制岩土体变形,调整岩土体应力状态,有利于岩土体的稳定性。 三、适用范围 预应力锚索工程应用概括如下: 滑坡整治、边坡加固、深基础工程、结构抗倾覆、地下工程、桥基加固 四、施工工艺及施工要点 (一)、工作原理 预应力锚索是通过对锚索施加张拉力以加固岩土体使其达到稳定状态或改善内部应力状况的支挡结构,锚索是一种主要承受拉力的杆状构件,它是通过钻孔及注浆体将钢绞线固定于深部稳定地层中,在被加固体表面对钢绞线张拉力产生预应力,从而达到施加固体稳定或限制其变形的目的。

(二)工艺流程 预应力锚索施工工艺流程图 见图1 图1 工艺流程图1、锚索造孔

深基坑预应力锚索施工工法(图文)

预应力锚索施工工法 1.前言 预应力锚索在深基坑中的应用日益引起人们的关注,它是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种挡土结构由于具有安全有效经济合理等优势,在我国基础工程项目得以迅速推广应用。所谓的预应力锚索是锚杆技术发展的产物,是通过钻孔将钢绞线或高强钢筋锚固于稳定土体中,并通过张拉产生的预应力达到稳定边坡土体或加固限制其变形的目的,可用于工业与民用建筑的基坑支护中,并与其他支护联合使用均取得良好效果获得显著的社会效益和经济效益。工法特点 1、适用于各种场地和地形,施工作业面不大,整个加固结构轻便,占用空间小,不影响土方开挖和地下室施工,对施工场地狭小放坡困难有相邻建筑,大型护坡设备不能进场时,具有独特优越性。 2、预应力锚索即可单独使用充分利用岩土自身强度,从XX省大量的工程材料,同时又可与其他支护结构组合使用,改善受力状态,具有显著地经济效益。 3、预应力锚索柔性大,有良好的抗震性和延性,可以深层加固,同时能够主动控制岩体变形,调整土体受力状态,有利于岩体稳定性。 2.适用范围 预应力锚索加固技术已广泛应用于建筑结构物加固、边坡治理、

大型地下洞室及深基坑支护等工程。即可用于永久性加固,又可用于施工场地临时加固工程,即可单独使用又可与其他加固结构联合使用。 3.工艺原理 预应力锚索由锚固段、自由段和锚头三部分组成。锚固段位于稳定土体内起到提供锚固力的作用。自由段是连接锚固段的部分,不但起到传递锚固力的作用,而且对锚索锁定提供必要的延伸量。锚头是把拉力施加在腰梁或冠梁上,并对拉力进行锁定。预应力锚索在基坑开挖前(过程中)预先施加应力进行锁定,该应力通过锚索自由段传递到锚固段,最后有锚固段所在的稳定土体承担,由于提前施加的锚拉力,基坑开挖时护壁桩和其后土体的位移和变形有效地受到限制。 1—混凝土封锚; 2—锚具;3—钢垫板;4—腰梁;5—孔壁;6—自由段经防腐处理的钢绞线;7—隔离支架;8—对中支架;9—水泥浆;10—注浆管;11—裸露钢绞线;12—导向帽; 4.工艺流程

2019年最新预应力锚索高边坡防护施工方案

预应力锚索高边坡防护施工方案 2006-02-07 00:00:00 来源:网友推荐【大中小】评论: 条 对于山区高速公路 路基工程挖方数量大 路堑边坡高 地质比较差的地段一般采用预应力锚索地梁 以确保路基高边坡稳定。预应力锚索地梁工程施工是一项地质条件变化复杂、关键工程隐蔽和施工技术难度较大的特殊施工作业 要安排一支受过专业训练、具有丰富施工经验的专业施工队伍进行施工。主要施工工序如下: 、锚孔测放 边坡施工边挖边加固 即开挖一级 防护一级 不得一次开挖到底。根据各工点工程立面图 按设计要求 将锚孔位置准确测放在坡面上 孔位误差不得超过 。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时 需经设计监理单位认可 在确保坡体稳定和结构安全的前提下 适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 、钻孔设备 钻孔机具的选择 根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。 、钻机就位 锚孔钻进施工 搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架 根据坡面测放孔位 准 确安装固定钻机 并严格认真进行机位调整 确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过

高程误差不得超过 钻孔倾角和方向符合设计要求 倾角允许误差位 方位允许误差 。 、钻进方式 钻孔要求干钻 禁止采用水钻 以确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制 防止钻孔扭曲和变径 造成下锚困难或其它意外事故。 、钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化 钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时 须立即停钻 及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力 ~ ) 待水泥砂浆初凝后 重新扫孔钻进。 、孔径孔深 钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径 要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度 要求实际钻孔深度大于设计深度 以上。 、锚孔清理 钻进达到设计深度后 不能立即停钻 要求稳钻 ~ 分钟 防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞 必须清理干净 在钻孔完成后 使用高压空气(风压 ~ )将孔内岩粉及水体全部清除出孔外 以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外 不得采用高压水冲洗。若遇锚

1000KN预应力锚索施工方案

预应力锚索施工技术 陈国 摘要:本文简述功果桥电站左岸坝肩地表为崩坡积碎石土覆盖,根据钻孔揭露覆盖层厚度18~35m,最厚达50m,组成物质以崩坡积块、碎石土为主,成因为:坡积、洪积与早期阶地卵砾岩(已覆盖掩埋)的混杂堆积体,该堆积体的形成具有多次性特点。坝肩公路边坡开挖后可能引起边坡局部失稳,主要叙述了1000KN预应力锚索加固处理高边坡的施工工艺。 关键词:预应力锚索施工工艺技术 一、工程概述 小湾电站库区云龙至保山淹没改线公路工程包括永保桥、功果桥、改线工程Ⅰ段及改线工程Ⅱ段。其中改线Ⅱ段为左线(即沘江公路),线路全长10.262km。 大坝左岸坝肩段桩号为K3+400~K3+700,长0.3km。在坝肩段共布置1000KN预应力锚索38根,分三排:上排位于边坡EL1387m,布置7根;中排位于边坡EL1376.35m,布置15根;下排位于边坡EL1367m,布置16根,坝顶公路高程为1320m,预应力锚索基本设计参数如下:设计张拉力:1000 kN、超张拉力:1150 kN (115%)、钢绞线强度级别:1860Mpa、钢绞线股数:7、内锚段直径(mm)≥120、锚固段长度:7 m、锚索形式:粘结式锚索。 二、预应力锚索工艺流程 2.1工艺流程 锚索施工工艺流程详见《锚索施工程序框图》。

锚索施工程序框图

2.2、工艺说明 2.2.1、造孔阶段 施工放样:由项目部测量队和现场技术人员按照施工图纸、以及监理工程师现场指示,测放出锚索的施工区域、孔位,然后用红漆标识。 钻孔:根据锚索孔孔径和施工区域岩石的岩性,采用100B潜孔钻钻进、成孔;钻机就位后,根据锚索的孔位、方位角、倾角等施工参数对钻机钻杆进行校正,经检查准确无误后,将钻机支撑、调整、焊接加固确保不产生移位;根据设计文件要求,钻孔的开孔孔位偏差控制在10cm以内。 钻孔时纪录:对钻孔施工中的孔深、孔径、钻进速度和岩性等数据应记录等全面真实。 清孔:成孔后,潜孔钻自带的风管插入孔底,将孔内的石渣、石粉等杂物彻底清楚干净;清孔完成后用木塞塞紧孔口,以防止杂物进入。 固壁灌浆:根据设计提供地质资料可知,该段地表为崩坡积碎石土覆盖,有可能存在塌孔现象,在钻孔过程中若发现有坍孔或因地质条件复杂节理裂隙发育,岩石破碎时,则根据实际情况进行孔壁固结灌浆处理;分别在EL1387、EL1376、EL1367坡面选1个先导孔作孔内摄像了解地层地质情况,以确定采用孔壁固结灌浆的方法。 ①采用自下而上高压泵送浓砂浆的注浆方式进行,注浆管插入孔底并距孔底50cm 开始注浆,以浆面盖过注浆管口一定距离并能均匀拔出为宜,拔管速度经生产性试验后确定。 ②采用自下而上分段不待凝纯压式灌浆,锚固段段长不宜大于6m~7m,张拉段段长不宜大于8m。 灌浆压力0.3MPa~0.5MPa;采用浓砂浆浆液,并掺速凝剂,以迅速封闭锚孔周边裂隙;水灰比初拟为0.35:1~0.4:1,水泥强度等级可采用42.5级,浆液配比经生产性试验验证;钻孔固壁灌浆采用单钻单灌,逐个灌浆,并严格控制灌浆压力,注意观测钻孔周边岩体有无漏浆或抬岩情况,严防产生拉裂及倾倒破坏。 扫孔:扫孔作业宜在灌浆结束ld~2d进行,扫孔不破坏缝内充填好的水泥结石;扫孔工艺程序按造孔程序执行,达到设计孔位、倾角及孔深要求;扫孔后应用去油高压风清孔,孔内不得残留废碴、岩芯等杂物。 2.2.2安装阶段 下料:锚索制作在有防雨设施的加工厂完成;钢绞线下料前,将钢绞线放在平坦干