文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石化储油罐基础施工专项方案

石化储油罐基础施工专项方案

石化储油罐基础施工专项方案
石化储油罐基础施工专项方案

石油储备基地项目(一期工程)二标段

地基处理工程

油罐基础

专项施工方案

编制:

审核:

批准:

XXXXXX (施工单位)

XXXXXXX(项目部)

二O 一四 年 二 月

综合 重大 一般

目录

第一章工程概况 (2)

第二章编制依据 (3)

第三章劳动力安排及机械设备计划 (4)

第四章施工部署及总平面布置 (6)

第五章施工进度计划及措施 (8)

第六章施工方案 (10)

第七章质量保证措施 (19)

第八章安全技术管理措施 (22)

第九章文明施工保证措施 (26)

第十章雨季施工措施 (27)

油罐基础专项施工方案

第一章工程概况

1.基本情况

工程名称:石油储备基地项目(一期工程)二标段地基处理工程

建设单位:

设计单位:总装备部工程设计研究总院

监理单位:

地勘单位:

施工单位:

2. 工程简介

本工程3个罐区占地总面积13.2万㎡,其中:燃油管基础6个;10万吨级柴油罐基础4个;5万吨级汽油罐基础4个。该基础工程基本没有高空作业,施工周期短,钢筋、模板及混凝土的工程量较大。工期紧迫,在大型罐中,环墙质量的好坏对罐的建造及质量至关重要。环墙结构超长,受温度及砼收缩应力较大,影响出现开裂,施工难度大。

油罐基础采用钢筋混凝土结构,垫层C15沥青混凝土,地基处理采用碎石振冲孔桩。基础混凝土环墙采用木模板,采用砼现浇,钢筋混凝土环墙表面采用20厚1:2水泥砂浆抹面。环梁混凝土保护层为35mm。

燃料罐、柴油罐、汽油罐共计14个罐基础,总工期为90天完成。燃料罐、柴油罐、汽油罐基础:土方开挖6300m3;AC-13型沥青混凝土垫层250 m3;C30环形墙砼4150 m3;C40无收缩砼100 m3;木质模板1.3万㎡;钢筋1200吨;100mm厚沥青砂垫层5200 m3;级配碎石2.7万m3;中砂5.5万 m3;土工布及模各11万㎡。

第二章编制依据

2.1.施工图纸:

燃油罐区施工图:结1~结7;

柴油罐区施工图:结1~结7;

汽油罐区施工图:结1~结7。

2.2.华信洋浦石油储备基地项目(一期工程)二标段罐组基础工程招标文件2.

3.国家规范、标准及法律法规

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)

《地下工程渗漏治理技术规程》(JGJT 212-2010)

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《混凝土泵送施工技术规程》(JGJT10-2011)

《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010)

《普通砼配合比设计规程》(JGJ55-2011)

《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)

《普通砼用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)

《石油化工钢储罐地基施工及验收规范》(SH/T 3528-2005)

《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503-2007)

《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》(CECS02-2005)

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

《工程测量规范》(GB50026-2007)

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)

《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《建设工程项目管理规范》(GBT50326-2006)

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ 162-2008)

《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJT 180-2009)

《工程建设施工企业质量管理规范》(GBT 50430-2007)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012)

《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

《施工现场临时建筑物技术规程》(JGJT 188-2009)

《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008)

《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999)

《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号)

《建设项目环境保护管理办法》

《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)

《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国文物保护法实施条例》(中华人民共和国国务院令第377号)

第三章劳动力安排及施工机具设备计划

3.劳动力用量计划

项目部为提高劳动效率,利用责、权、利互相结合的班组承包制管理方式将施工质量,施工产值直接与工人的利益分配相挂钩,提高工人劳动积极性,确保劳动工效的提高。根据工作面情况安排足够劳动力,确保下道工序按期或提前进入。挑选技术水平高,责任心强、工程作风过硬的技术骨干进入本工地。具体安排如下:

3.1施工机械设备供应计划

本工程主要机械设备的选择使用,本着实用、安全、经济以及能够充分满足各阶段工

程施工需要的原则。各类施工机械根据本工程施工进度和需要,随时调配使用,确保工程进度如期竣工。

主要施工机械设备投入量计划详见下表:

3.2劳动力管理措施

1、针对本工程特点,各劳务施工队和专业分包队由工程技术部统一管理、协调、调度。

2、为了使作业区各施工队能积极有效地完成各自承包范围的施工任务,项目经理部必须对各施工队进行切实有效的管理,具体的劳动力管理办法除遵循本企业内部的相关制度以外,本工程拟采取以下办法。

①遵循“以人为本”的宗旨,关心人、爱护人、教育人,充分发挥劳务层工人的积极性和劳动创造性。

②实行劳动管理内部合同制:即通过逐级签订劳务承包合同,约束双方的行为。

③关键岗位实行持证上岗制:机械工、电工、电焊工、架子工、试验工、资料员等工种实行持证挂牌上岗,杜绝无证上岗。

3.3机械调度计划的保证措施

1、专设机械供应组

施工现场所需的机械,根据施工组织设计审定的机械需用计划,机械供应组向机械经

营管理单位签订租赁合同后按时组织进场。

2、机械施工组织准备

机械施工组织准备以施工进度计划为依据,有利于施工指挥、调度和协作。

⑴编制作业班组。机械作业班组一般按机械类型或作业地点编制。由于施工机械种类繁多,工作性质和内容各不相同,因此,应根据施工任务和现场具体情况确定。

⑵确定作业班组。机械作业班组应根据施工进度计划确定,并在实施中根据施工进度情况随时调整,以保证按时完成施工任务。

⑶配备维修力量:维修人员一般为操作人员的1/3—1/4,工种应根据需要配备,维修机具也应尽量配套。

第四章施工部署及总平面布置

4.1工程计划达到的管理目标:

项目部将根据工程实际情况,全面推行项目法施工,强化施工管理,科学组织施工,积极采用新技术新工艺促进施工顺利进行,争创全优工程。

1、质量目标:

确保工程质量符合国家现行的施工质量验收规范的合格标准;

2、工期目标:

确保按照合同的要求工期内完成所有施工内容,实际的开工时间以建设单位和监理工程师正式签发的开工令日期为准。

3、安全目标:

杜绝任何重大安全伤亡事故的发生,轻伤事故的频率控制在1.2?以内。施工过程中做到无伤亡、无火灾、无中毒、无坍塌、无物体坠落和无机械安全事故。

4.2工程施工部署安排

1、施工部署原则

科学合理的划分施工流水段,做到小流水、大布局,考虑到各方面的影响因素,充分酝酿任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。项目部将根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产设施,做好施工现场平面布置,布置好水电管线路,满足工程施

工需要。

2、工程正式开工后,迅速调集施工机械和劳动力进入工地,立即组织足够的机械和劳动力,为施工创造条件。

3、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。

4、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,杜绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

5、搞好现场文明施工,充分合理的利用现有施工场地,作到道路畅通、材料堆放整齐,工序搭接合理。

4.3施工准备

4.3.1技术准备

1、熟悉施工图纸、组织图纸预审、会审、编制实施阶段施工组织设计。细化模板、钢筋、脚手架等分部分项工程的施工方案,绘制各部位模板组装图,模板支撑体系设计等。

2、掌握工程建筑和结构的型式和特点,积极主动与甲方、监理、设计单位沟通,把设计及甲方的变更意图,在施工之前得以明确体现,指导施工。

3、组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术的培训准备工作。吸收国内外先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高该工程施工的科技含量。

4、认真学习监理规程,积极配合好监理单位的工作,保证各项工作顺利进行。

5、进行成本控制规划,制定物资材料供料计划,编制施工图预算和施工预算。

6、做好特殊工种的上岗认证、考核和测试工作。

4.3.2现场准备

与甲方办理现场移交手续,了解建设场地红线桩,水准引点,地质勘探报告等资料。

4.3.3物资准备

认真落实机械设备、三钢设施料以及相应的工具、用具,按计划组织进场。各类施工机械、设备进场前应做好维护保养工作,保证进场机械设备完好使用。

4.3.4计划编制

充分做好施工前期准备工作,本工程项目经理部主要组成人员及时就位开展工作。按

照本工程工期目标和施工进度计划安排,应制订分阶段计划。

4.3.5资金使用

用于本工程施工的启动资金,计划在当地的银行建立单独帐号,专款专用,单独核算,资金的使用应保证本工程施工的需要。

4.4施工现场总平面布置

4.4.1施工现场平面布置原则

1、在平面布置中,应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地的优化合理布置。

2、最大限度地缩短场内运输距离,以减少发生二次搬运为原则。

3、在满足施工需要的前提下,临时设施的搭设工程量应该最小,以降低临时工程费。

4、施工现场平面布置应结合创建文明施工工地进行综合考虑,做到物资材料堆放整齐有序,标牌醒目禁令明显,办公设施整洁干净,管理规范、安全达标。

4.4.2现场总体布置

1、现场概况

本工程施工现场三通一平基本完成,本工程施工用电、用水已具备,施工道路通畅。

2、生活和办公设施

在施工现场内计划安排必需的办公和生活临时设施,计划安排现场办公室、会议室、门卫、职工食堂、职工宿舍等设施。

3、生产设施

本工程的生产设施计划布置钢筋加工车间、木工车间、设施材料堆场、库房、试验室等。

4.4.3施工现场总平面布置图

根据以上施工现场平面布置原则及临时施工水电管网的计划布置,现绘制出施工现场总平面布置图(详见附后附图:《施工现场总平面布置图》)。

第五章施工进度计划及措施

5.1施工进度计划安排

项目部结合工程的设计特点与施工现场的实际情况,保证工程按总进度工期完成施工任务。

5.2工期保证措施

5.2.1建立完善的计划保证措施

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本工程的计划体系将以日、周、月和总控计划构成。在各项工作中做到未雨绸缪,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

5.2.2人、财、物的保障

⑴在本工程上,项目部将配备各类专业人员,调配综合技术能力强的各类施工技术人员投入到本工程,以最大程度地满足工程的需要,确保工程有序进行。

⑵项目部具备良好的资信、资金状况和履约能力,具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平,在该工程上实行专款专用。

⑶在施工现场拥有强大的施工机械设备资源,包括门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备,能满足大型复杂工程的需要。

⑷按“劳动力需用计划”及时组织施工人员进场,施工高峰期间,积极做好劳动力协调和调配工作,保证劳动力满足施工进度需要。

5.3组织管理措施

项目部根据总的施工进度和各阶段施工进度计划,细化到具体工序,严格要求作业班组将各道工序的工期分解到各作业面,落实到具体操作人员,按计划指导施工,以操作工人保工序工期,以工序工期保分项进度,以分项进度保分部进度,以分部进度总体进度。及时准确的编制材料进场计划,避免因材料不到位而出现的窝工、停工。

5.4加强技术管理

5.4.1加强技术管理工作,精心组织施工,合理安排好施工程序和流水作业,加快施工进度,缩短施工周期。

5.4.2进行设计图纸预审和图纸会审,与设计单位加强联系和沟通,抓好设计变更的落实工作。

5.4.3设计方案与变更:相关人员应反复认真看图并相互协调,及早发现、研究、提出问题,并尽早提交设计单位,尽早完成审核;

5.4.4施工方案与穿插:汇集各方人员,谨慎、严密决定施工方案,使施工工序之间在保证工艺和质量要求前提下尽可能多的穿插作业,确保分期和总的施工进度。

5.4.5充分利用新技术、新工艺等科技手段加快施工进度。

5.4.6科学地制订季节性施工方案,合理安排冬雨季施工期内的工作内容,采取可行有效的措施确保产品质量,使工程持续和均衡进行,促进工程进度。

5.5机械化水平保证

5.5.1充分利用公司机械化程度高的有利条件,配备适宜的施工机械,减轻劳动强度,提高工作效率。

5.5.2加强施工机械、设备和设施料的配备、维修工作,充分保证施工进度的需要。

5.6物资、资金保证

物资供应部积极协助项目部做好各种物资的供应工作。项目部材料员按施工预算和工程进度及时编制物资用量计划并组织采购和进场。及时对进场的材料、半成品及其他材料、物资进行验收和质量验证,保证合格物资投入施工。

本工程由项目部单独建立银行帐号,单独进行经济核算,施工期内公司不动用资金或收取费用,项目资金全部由项目部全权控制,专款专用,确保施工中各项费用开支。

5.7后勤工作保证

搞好现场文明施工,做好工地宣传和开展各种娱乐活动,创造良好的工作和生活环境,增强职工的凝聚力,形成一个团结、紧张、奋发向上的工作局面。开展劳动竞赛,建立奖励制度,精神鼓励与物资奖励相结合,激励施工管理人员和操作工人的生产劳动积极性。

第六章施工方案

6.1总体施工程序

定位放线→钢筋砼环墙钢筋绑扎→预埋件安装(沉降观测)→模板安装→砼浇筑→模板拆除→砼养护→基础验收。

6.2施工测量及沉降观测

本工程的施工测量应符合《工程测量规范》GB50026-93,严格遵守先整体后局部和高精度控制低精度放线的工作程序,即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网,再以控

制网为依据进行各局部建筑物的定位、放线和标高测设。

本工程配备一个施工测量小组,由二名测量人员组成,分别配备一台全站仪,一台水准仪及其它测量工具,负责工程施工期间的施工测量工作。

1、建立平面轴线控制网

根据甲方提供的施工总平面位置图(建筑物红线,建筑场地周边道路中心线等),用经纬仪和钢尺测设本工程纵轴线控制线。将主要轴线的控制点引测到建筑物外围安全地带或设置主轴线控制桩,控制桩要用C20砼做可靠性保护,并用油漆做出明显的标记,形成平面轴线控制网。

2、建立标高控制网

根据建设单位提供的绝对标高(黄海系)值换算出±0.000相对标高,用水平仪引入施工现场,形成施工水平测量控制点。施工中如发现一处标高点受到扰动,应用另一标高点进行复核。

3、沉降观测

严格按施工图上设置的沉降观测点进行沉降观测。

1)充水试验前,沿油罐周长等距布置永久观测点,5000 m3等距布置10个永久观测点,2000 m3等距布置6个永久观测点,1000 m3等距布置6个永久观测点,并做好首次油罐沉降观测记录。

2)沉降观测应包括:油罐基础完工后,储罐充水前,充水过程中,充满水稳压阶段,放水后等全过程的各个时段。

3)沉降观测应设专人定期进行,测量精度宜采用二级水准测量。

6.3土方工程

6.3.1施工程序

定位放线→基坑验收→机械进场→土方回填→验收。

6.3.2土方回填

⑴土方回填作业条件。

①基坑在回填作业前与监理部门办理基础检查复验手续。

②施工前应根据本工程特点、设计压实系数、土壤种类、施工条件等,合理确定土壤含水率,铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。作好水平高程的控制标志,如在基坑边坡上每

隔1m钉上灰土上平的木撅。

⑵施工工艺

①工艺流程:检验土壤质量→过筛→基底平整清理→分层铺土料→夯打密实→找平验收。

②首先检查土镶种类和质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。土镶要用16-20mm 筛子过筛,均应确保粒径的要求。

③基坑底表面应清理干净。特别是坑边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

④分层铺土料:每层的土料铺摊厚度,按200-250mm虚铺厚度蛙式打夯机夯实。各层铺摊后均应用木耙找平,与坑边壁上的木橛或地坪上的标准木桩对应检查。

⑤夯打密实:夯打的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

⑥两层回填土的接槎距离不得小于500mm。

⑦找平与验收:回填土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打回填土。

6.4砂垫层

6.4.1 技术准备

1.施工前应根据设计要求、施工条件等,通过压实试验来确定砂和砂石的干密度、最佳含水率、垫层的虚铺厚度和夯打遍数等参数。

2.编制作业指导书,施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员。

3.各种进场原材料规格、品种、材质等符合设计要求,进场后进行相应验收,并对砂石进行检验,级配和含泥量符合要求后方可使用。

4.采用质地坚硬的中粗砂或粒径≤20mm的级配砂砾石混合物,不得采用细、粉砂或冰结砂石,砂中不得含有草根等有机杂质,含泥量不得超过3%。

6.4.2施工设施准备

1. 施工机械

蛙式或柴油打夯机、平板振捣器;大面积施工时应配备铲土机、自卸汽车、压路机、装载机等。

2. 监测装置

水准仪、坡度尺、塞尺、靠尺、钢尺等。

6.5.3作业条件准备

1.基土已夯压密实,表面干净、无积水,已检验合格并填写隐蔽验收记录。

2.基础墙体、垫层内暗管埋设完毕,并按设计要求予以稳固,检查合格,并办理中间交接验收记录。

6.5.4 施工工艺

施工准备→基槽清理→找平设标志→检验砂、石质量→分层铺筑→洒水→振捣夯实→验收

6.5.4.1基层清理

铺设垫层前先检验基土土质,将基土表面清理干净,清除虚土、积水、淤泥、受扰动土、草根、树叶等杂质,并打底夯两遍,使表土密实。

6.5.4.2找平、设标志

在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,作控制铺填砂或砂石垫层厚度的标准。

6.5.4.3检验砂石(砂)质量

a) 砂石应优先选用天然级配材料,砂石级配应符合设计或施工要求,级配均匀,不得有粗细颗粒分离现象。各种材料的材质符合要求,并经检验合格后方可使用。

b)对砂和级配砂石的级配、砂石含量及石子最大粒径等进行检查,如有超过垫层厚度2/3的大石子应剔除。采用人工级配砂石时,应按比例将砂石搅拌均匀,其质量应达到设计和规范的要求。

6.5.4.4洒水

铺筑级配砂石(砂),在压(夯)实或碾压前,应根据砂石(砂)干湿程度和气候条件,适当洒水湿润,以保持砂的最佳含水量,一般为8%~12%。

6.5.4.5碾压或夯实

a) 根据工程情况和实验参数,确定压(夯)实方法。大面积的砂石(砂)垫层,宜采用压路机碾压。根据现场实验确定夯压遍数。

b) 用打夯机夯实时,最佳含水率为8%~12%,一般不少于3遍,手夯应保持落距为400mm~500mm,要一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,全面夯实。

c) 采用压路机碾压,最佳含水率为8%~12%,一般不少于4遍,其轮距搭接不小于500mm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实,压实后的密实度应符合设计要求。

c) 砂石(砂)垫层也可用平板振动器,洒水反复振捣密实。最佳含水率为15%~22%。移动时每行应重叠1/3,以防搭接处振捣不实。

d) 当基土为非湿陷性土层时,砂垫层施工可随洒水随压(振)实。每层虚铺厚度不应大于200mm。

6.5.4.7检查验收

a) 最后一层压 (夯)完成后,表面应拉线或用水准仪找平,标高及坡度应符合设计要求。

b) 检测密实度砂垫层可采用容积不小于200cm3的环刀取样,测定其干密度,以不小于实验所确定的中密状态时的干密度值为合格(一般为1.55g/cm3~ 1.60g/cm3);砂石垫层钢筋插入法或小型锤击贯入测定法检查,下层密度合格后,方可进行上层施工。

6.6沥青砂垫层

沥青砂绝缘层中的砂必须符合设计要求质量标准,试验确定配合比,砂加热至100~150℃后加入到180~200℃的热沥青中均匀搅拌,铺设时不低于140℃,干容重17KN/m3,沥青砂绝缘层应分层铺设,每层厚50mm,用平板振动器振实拍平压光,不得在大风天或气温低于5℃时施工,如遇雨,应严密覆盖,沥青砂垫层应分三层铺设。

6.7砾石垫层

6.7.1工艺流程

施工准备→基层清理→找平设标志→分层铺设→夯压实→验收

6.7.2操作要求

1、基层清理

铺设碎石前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质,并打底夯两遍,使表土密实。

2、找平、设标志

在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,作控制铺填厚度的标准。

3、采用装载机、压路机分层铺设、夯 (压)实。

a)垫层应分层压(夯)实,达到表面坚实、平整。

b)碎石铺时按线由一端向另一端铺设,摊铺均匀,不得有粗细颗粒分离现象,表面空隙应以粒径为5mm~25mm的细碎石填补(施工方法参照砂石垫层施工)。铺完一段,压实前洒水使表面湿润。小面积房间采用木夯或蛙式打夯机夯实,不少于三遍;大面积宜采用小型振动压路机压实,不少于四遍,均夯(压)至表面平整不松动为止。夯实后的厚度不应大于虚铺厚度的3/4。

c) 碎砖垫层按碎石的铺设方法铺设,每层虚铺厚度不大于200mm,洒水湿润后,采用人工或机械夯实,并达到表面平整、无松动为止,高低差不大于20mm,夯实后的厚度不应大于虚铺厚度的3/4。

d) 基土表面与碎石、碎砖之间应先铺一层5mm~25mm碎石、粗砂层,以防局部土下陷或软弱土层挤入碎石或碎砖空隙中使垫层破坏。

6.8钢筋工程

本工程的全部钢筋加工与制作,均安排在施工现场进行,均采取机械制作、人工绑扎。

6.8.1施工准备

⑴原材料供应:施工前根据施工进度计划合理准备材料,组织钢筋进场,并附带原材料质量证明书,钢筋进场后立即组织复试,原材料试验报告单的分批必须正确。

⑵材料要求

①外观检查,每批钢筋均应进行外观检查,表面不得有裂纹,结疤和折叠及锈蚀,钢筋每1m弯曲度不应大于4mm。

②力学性能试验:进入综合加工场的钢筋按规定的取样方法抽样,进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及冷弯试验。经试验不合格的及时清运出场外。

③进场的钢筋应按批量和炉号提供合格证和试验报告,技术资料不明的钢筋不得进场。

④砼构件的钢筋保护层,应严格按照施工图设计留置,保护层垫层的选择:梁底、板底采用砼垫块,梁侧塑料环固垫块。

6.8.2钢筋绑扎

⑴施工工艺:钢筋翻样→材料检验→钢筋制作→成品钢筋检验→钢筋绑扎→成型钢筋验收→隐蔽工程记录。

⑵钢筋绑扎应严格按规范和设计要求执行。

⑶钢筋搭接长度、锚固长度、钢筋保护层、钢筋接头位置严格按照工程规范和设计图纸要求。

⑷在施工前将对作业班组进行详细的技术交底,把施工图纸消化透,明确绑扎顺序,并加强现场质量控制,严格规范化管理。

⑸钢筋过密时,先进行放样,提前采取措施。

⑹钢筋翻样应仔细认真熟悉施工图纸,严格按设计要求和规范及抗震结构要求进行钢筋翻样。并向钢筋制作班进行认真的交底。

⑺钢筋砼环墙钢筋绑扎:

画箍筋间距→放箍筋→穿底层纵筋→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎

在侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;绑架立筋,再绑主筋。

框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d。

在受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

绑扎搭接接头在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于25%。

6.9模板工程

6.9.1模板的选用:本工程均采用1220×2410竹胶板及50×100木方。

6.9.2模板安装技术要点

模板定位钢筋在墙两侧预埋插筋上点焊定位筋,间距依据支模方案确定,在墙对拉Φ14螺栓定位,定位螺栓两端采用蝴蝶扣,双螺帽固定。

模板安装前,做好模板的基准定位工作。具体做法是根据施工图在基础上表面弹出砼墙模板的边线和外侧控制线,以便于模板的安装和校正。

控制好模板的标高,模板安装时,用水准仪把水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。

模板内外侧搭设环形满堂架以保证模板的垂直度。

模板拆除的顺序和方法,按配板设计的方法进行遵守先支后拆,先非承重部位,后承重部位以及自上而下的原则,拆除时严禁用大锤和撬杠硬砸硬撬。

6.10混凝土工程

本工程的计划采用商品砼施工。

6.10.1 砼工程施工

本工程计划采用商品砼施工,故应及时与商品砼生产厂家联系协调,设立专人、专管机制,加强商品砼质量的监管力度,确保商品砼及时、足量的运输到位,避免产生质量隐患。

6.10.2、商品砼的质量要求

⑴商品砼的配合比要求:商品砼的配合比应符合泵送的要求。

①商品砼的配合比除满足砼的设计强度和耐久性的要求外,尚应满足其可泵性。

②泵送砼的配合比设计应符合国家现行的标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、《预拌混凝土》等中的有关规定,并应根据混凝土原材料、混凝土运输的距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送砼的距离、气温等具体的施工条件进行试配,必要时通过试泵送确定砼的配合比。

③泵送砼的坍落度,可按照国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定选用。

⑵商品砼的运输:泵送砼的运输采用砼搅拌运输车,并根据施工进度需要,编制商品砼供应计划,在施工过程中,加强通讯联系和调度,确保连续、均匀的供给砼。

6.10.3泵送砼施工

⑴商品混凝土的质量控制:

①运输控制:

a.混凝土搅拌运输车,在装料前须倒净搅拌筒内的积水,防止影响混凝土水灰比,以确保混凝土质量。

b.出车时须随车出具发料单,发料单需注明收料单位、地址、工程名称、发货数量、混凝土强度等级和发车时间,防止超过规定的时间到达工地或误送其它工地。

c.搅拌运输车自装料至卸料,搅拌筒须一直进行运转动不得停止,并禁止随意向搅拌

筒内加水。商品混凝土从装料至卸料的整个运输时间不应超过2h,以防止超过混凝土初凝时间而影响工程质量。

②现场控制:

a.施工现场应有搅拌站现场服务人员或质量人员负责商品混凝土的质量管理。

b.现场应事先做好道路、泵车就位与接管,卸料和塌落度检测等准备工作,以保证搅拌运输车到达现场30min内卸料结束。如发现发料单发料单位名称、品种、强度等级不符,到料时超过发车时间2h,或塌落度超过商定的上限值时,均应拒收。

c. 场应随机以样测定混凝土塌落度并做试块,但试块应进行标准养护,否则不能作为判定商品混凝土是否合格的依据。

⑵泵送混凝土:

a.泵送作业,模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,以确保模板支撑系统有足够强度、刚度和稳定性。

b.施工前应根据浇筑的混凝土量、工期、构件的特点,泵送能力等确定混凝土的初凝时间,布料方法,并编制浇筑作业方案。

c.泵送前应办理好隐蔽工程验收手续,模板已清理干净,并淋水湿润。

d.现场配备的商品混凝土运输能力必须等于或大于泵送能力。

e.混凝土泵的操作人员须经培训考核合格,才能上岗操作。

6.10.5混凝土的浇筑方案

1、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预埋件等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

2、浇筑砼前应对机具进行抽查试运转,同时配备专职机修工,随时检修,浇筑砼中应保证水、电、照明不中断。同时要注意气候变化情况,以保证砼作业连续进行。

3、浇筑工序中应控制砼的均匀性和密实性,砼应及时入模,防止砼发生分层离析。墙砼浇筑前,应先在底部填以50-10mm与砼成份相同成份的砂浆。

4、为了避免发生离析现象,砼自高处下落高度不宜超过2m,如高度超过2m,应设串桶、溜槽。为了保证砼结构良好的整体性,砼应连续进行浇筑,不留或少留施工缝,如必须间隙时,间隙时间应尽量缩短,并在上一层砼初凝前将次层砼浇筑完毕。

5、砼浇筑应分层振捣,每次浇筑高度应不超过振捣棒长的1.25倍,即不得超过500mm;

储油罐工程施工设计方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案

长兴建设集团 2016年11月29日

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、项目组织机构 (5) 四、施工总体部署 (7) 五、施工程序 (12) 六、主要施工方案 (12) 七、施工进度控制 (16) 八、施工质量控制 (17) 九、质量保证体系 (21) 十、HSE管理 (26)

一、工程概况 本工程系成泰化工1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、组织机构图: 项目经理 现场负责人

2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安全措施的执行,负责现场指挥工作,安全第一、把握现场大局,协调现场一切资源,保证施工过程安全有序进行。 2.3技术部:负责编制储罐喷砂除锈防腐施工方案,参加技术交底,参与施工前的准备工作,协助现场负责人做各环节的技术工作。 2.4质量部:负责材料的检查和验收,负责对机械设备的状况进行核实确认。对施工全过程的喷砂、除锈、刷油质量的控制及检查验收,保证整体施工质量达到要求。 2.5安全部:负责编制安全技术措施方案并进行施工前交底、

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

原油储罐的防腐措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 原油储罐的防腐措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2729-78 原油储罐的防腐措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 近年来,随着国民经济的飞速发展,我国石油需求的大幅增长和石油工业的蓬勃发展,作为原料油的储存装置,储罐的数量也越来越大。这些设施的可靠安全运行对长输管道的安全生产及环境安全有着直接关系。据某调查机构研究现,我国每年因为储罐腐蚀而造成的经济损失已达到2000万美元以上,同时造成了多起人员伤亡事故。因此,对原油储罐的主要腐蚀部位进行正确的分析,并据此采用有效的防护措施已势在必行。 一.原油储罐的防腐措施如下: 1. 合理选材 由于储罐是钢厂焊接而成,那么在选用钢材时就应选用C<0.2%和S、P含量<0.5%d的材料,同时在罐底和罐顶应增加厚度,这主要是考虑到这两个地方比

较容易腐蚀。 2. 采用涂料与阴极保护相结合的技术 单一的涂层可以对大面积基体金属起到保护作用, 但对涂层缺陷处不但不能起到保护作用, 还会形成大阴极小阳极而加速涂层破损处的腐蚀;涂层与牺牲阳极联合保护可以对涂层破损处达到有效保护, 并且联合保护比单纯的阴极保护节省牺牲阳极用量, 电流分散效率好, 是行之有效的保护办法。同时还可利用外加电流阴极保护使被保护部位的电极电位通过阴极极化达到规定的保护电位范围, 从而抑制腐蚀发生。“实践表明, 阴极保护加涂敷层技术是油品储罐防腐蚀最经济合理的方法”川。图1 反映了某原油罐区采取阴极保护技术后, 恒电位仪所测电位情况。 3.抗静电涂料防腐 油料在流动、过滤、搅拌、喷射和灌注等过程中可能产生静电荷, 携带静电荷的流体进人储罐后发生电荷积聚, 引起电位升高, 如果油料中的静电荷不能迅速释放, 则该电位上升到超过安全极限值, 可能发

油库储油罐清理工程合同

油库储油罐清理工程合同 委托单位:地址: (以下简称“甲方” ) 施工单位: 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安全工程承包合同条例》以及有关规定,结合本承包工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合约,共 同遵守。 第一项:工程名称: 油罐清洗工程 第二项:工程地点: 第二项:工程内容:对 个

立方 进行清理、 有关详细内容和安全防护措施等见《油罐清洗施工作业方案》《服务工程安全协议书》 第三项:工程质量及施工周期:工程质量:1、乙方为甲方提供安全、快捷的技术服务;,质量标准祥见《油罐清洗施工作业工方案》中危险气体含量安全标准值;2、经乙方清理完毕的储罐,罐底淤积的油泥将被彻底清除,清洗出的油

泥抽入甲方提供的专用容器内封存;3、乙方负责将罐内的污物清理干净后,用超声波厚度测试仪对罐底进行厚度检测,并记录检测数据交给甲方作为日后维护保养依据; 施工周期:开工日期:竣工日期: 第四项:工程造价:(人民币)工程项目立方油罐清理. 数量单价小计 合计 第五项:结帐方式、定金及结帐周期:结帐方式:现金或转帐支票结帐周期:自甲方收到发票之日起,3 个工作日内一次结清。乙方开户银行:高碑店市农村信用合作联社乙方银行帐号:229000122000039445 第六项:健康、安全、环保(HSE)? 人员保险: 根据《劳动法》规定,乙方每一位员工都已经购买了相应保险。? 安全设备:专业有害气体测试器大功率进口空气压缩机风动防爆排风抽气扇气动真空式抽油泵

大功率高压水枪救生设备及安全绳索个人防护设备(PPE):呼吸防护面罩、护目镜、防化衣、防化靴、防化手套、移动报警装置、安全绳、逃生汽瓶等.专业防爆清缸工具? 环保:为避免因清洗油罐而造成的环境和地下水污染,乙方将清缸过程中的废油及油水混合物统一抽入甲方提供的专用容器内由甲方统一处理。 第八项: 甲方的责任:a) 决定开工前应至少提前3 天时间通知乙方,以便乙方戡查现场,办理相关手续,做好充分的准备工作;b) 在施工现场应提供予乙方摆放设备和工具的场地;c) 指定工程协调管理负责人配合乙方施工;d) 提供水源及电源予乙方作清洗用途;e) 配合乙方工程进行,提供明确及清晰的批示予乙方施工;f) 按合同规定的付款方式及付款时间支付工程款。如未能按合同规定支付有关工程款项,则视甲方为违约,乙方有权追收所附加费用(合同金额0.3%作为违约赔偿金)。 第九项:乙方的责任a) 乙方必须严格遵守国家或部门有关健康、安全、环保的规定和操作规程,包括甲方之一切相关操作规程,切实做好各项安全防护工作,如在施工过程中发生任何安全事故右造成的损失和法律责任,由乙方负责;b) 乙方对清洗油缸时清出的废油、废渣的操作及处理必须按照甲方要求抽入指定容器内交甲方处理,否则,对环境造成的污染及相应处罚均由乙方负责;

石油化工储油罐施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 河北鑫海化工储油罐安装工程 施工组织设计方案 编制王洁 审核张旭 审批黎侠 江苏省沛县防腐保温工程黄骅办事处 2011 年 9 月 20 日

目录 第一章工程概况 第二章储罐施工组织 第三章资源配置 第四章储罐施工工艺 第五章进度目标及保证措施 第六章质量保证体系和保证措施第七章安全和环境保证措施

第一章工程概况 1.1工程简介 招标单位:河北鑫海化工有限公司 工程内容:150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程 工程地点:沧州市渤海新区化工园区 1. 2方案编制依据: 1.2.1河北鑫海化工有限公司招标文件 1.2.2国内执行的现行储罐制作安装验收标准 第二章储罐施工组织 2.1 总则 2.1.1 机构设置 公司在现场设立“150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程

项目经理部”,项目经理部下设三科一室,150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构见下图: 150万吨年高品质沥青装置20000m3储罐安装工程项目经理部组织机构图 2.1.2 机构运行原则 ⑴项目经理部是在本工程中派出的负责项目施工全过程管理的唯一组织机构;项目经理部严格实行项目法管理;项目经理在公司总体领导下,全速负责项目的施工管理,组织高效精干的队伍,运用“矩阵体制、动态管理、目标控制、节点考核”的项目动态管理组织施工,实施工期、质量、成本、安全四大控制,保证切实履行工程合同。

⑵公司总部 公司总部职能部门按制度定期到现场检查、督促、指导项目部各项工作。 ⑶项目经理部安全管理 项目安全负责人在项目经理的领导下,全面负责施工现场的安全工作:制定安全生产计划、组建安全保证体系、完成安全生产。 ⑷项目经理部质量管理 项目质量负责人在项目经理的领导下,负责组建项目经理部质保体系,保证质保体系日常工作的正常进行,就项目施工质量向公司管理者代表负责;项目部质安科安全员各自承担自己分管质量要素的质保工作,基层施工队伍各自的质保体系接受项目质保体系的领导,从而形成自上而下的完善体系。 ⑸项目经理部的技术管理 项目技术负责人在项目经理的领导下,就技术工作对项目经理负责,基层作业队伍按班组设置负责人,形成自上而下的完善体系。 ⑹项目经理部的设备材料管理 项目材料负责人在项目经理的领导下,负责施工机具的组织与管理、工程材料采购、储运,搞好本项目施工中的物资计划、采购、储运及领用工作,确保工程的顺利进行。 第三章资源配置

储油罐施工方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案 河南长兴建设集团有限公司2016年11月29日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、项目组织机构 (4) 四、施工总体部署 (5) 五、施工程序 (9) 六、主要施工方案 (9) 七、施工进度控制 (13) 八、施工质量控制 (13) 九、质量保证体系 (17) 十、HSE管理 (21)

一、工程概况 本工程系山东成泰化工有限公司1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规范要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、 2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

储罐内壁防腐方案

石化储罐内壁防腐方案 一、石化储罐内壁腐蚀机理分析: 油品本身,不管是原油、半成品油还是成品油,都没有腐蚀性,但是由于油品中有无机盐、酸、硫化物、氧、水分等腐蚀性杂质,以及在炼制过程中产生的腐蚀性介质均会对油罐造成腐蚀。 从腐蚀程度上讲.一般轻质油比重质油重,二次加工轻质油(如焦化汽油,焦化柴油之裂化汽油)比直溜轻质油重.中间产品比成品油重。油罐腐蚀严重部位是污油罐和轻质油罐(石脑油罐和汽油罐)的气相液相交界处及其气相部位.汽油罐顶的腐蚀尤为严重,其次是轻质油罐底和重质油罐(原油罐、渣油罐等)油水交界面(油罐周围lm高左右)的罐壁和罐底。 随着装置高含硫原油加工量的不断增加,原油储罐的腐蚀日益加重。储罐清罐检修时.在罐体、罐底或罐顶经常可以发现麻点、凹坑,甚至被腐蚀穿孔,一旦发生事故,后果将下堪设想。下面详细介绍石油储罐内壁罐顶、罐壁和罐底腐蚀机理。 罐顶及罐壁上部 这个部位不直接接触油品,属于气相腐蚀。根据大气腐蚀机理,其实质属于 电化学腐蚀范畴,腐蚀是通过冷凝水膜,在有害气体S0 2、C0 2 、H 2 S、0 2 等的作用 下,形成腐蚀原电池。由于水膜薄,氧容易扩散,耗氧型腐蚀起主导作用。在罐壁气液结合面处的腐蚀,是氧浓差电池条件下的腐蚀,是罐壁腐蚀最严重的部位之一。不同的储罐罐顶结构不同,对腐蚀的影响也不同。 罐壁中部 罐壁中部直接与油品接触,其腐蚀主要是油品的化学腐蚀,这个部位腐蚀程度最轻。但对于液位经常变化的油罐,气液结合面处的腐蚀比较严重。 罐壁下部和罐底板上表面 这个部位是油罐内腐蚀最严重的部位,主要是电化学腐蚀。由于储存和运输过程中水分积存在罐底板上,形成矿化度较高的含油污水层,造成电化学腐蚀。 通常含油污水中含有Cl-和硫酸盐还原菌,同时溶有S0 2、C0 2 、H 2 S等有害气体, 腐蚀性极强。在罐壁下部和罐底板上表面油水结合面处,存在浓差腐蚀。当底板上设置加热盘管时,由于温度和焊接形成的电偶因素会加剧局部腐蚀。由于罐底

油罐清洗施工方案

油罐清洗施工方案 XXX建筑工程公司

一、XXX建筑工程公司简介 我公司组建于一九八八年三月主要经营建筑、市政、公路桥粱、土石方、水电、油罐清洗、防腐保温工程施工业务,属下云南防腐工程部是一支从事建筑物、构筑物防腐、油罐清洗的专业施工队。本公司以确保安全、注重质量为宗旨,以守信、服务、公正、合理为指南服务于社会,欢迎各界朋友真诚友好、愉快合作,共同发展。 二、引用标准 GB Z1-2002 工业企业设计卫生标准 GB Z 2-2002 工作场所有害因素职业接触限值 GB8958 - 2006 缺氧危险作业安全规程 GB 12331-90 有毒作业分级 GBZ159-2 004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 GB1251.1-89 工作场所的险情信号险情听觉信号 GB 16556-1996 自给式空气呼吸器 GB 3836.1- 2000 爆炸性气体环境用电设备第1部分通用要求 HG23013-1999 厂区盲板抽堵作业安全规程 三、油罐清洗危害分析: (1)、储油罐清洗属进入受限空间其危害因素: a)气体危害 b)窒息危害 c)有毒有害气体 d)可燃气体和爆炸性气体

e)被淹没/埋没 f)机械危害 g)其它,如电击、温度、辐射、噪音等 (2)、危害产生后果 火灾、爆炸,窒息、人员伤亡,财产损失,环境污染 四、危害预防 a)评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度; b)制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害; c)在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境; d)保持安全进入的条件; e)预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害; f)预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。 五、施工作业实施程序 根据中国石化《加油站现场施工安全管理规定》、《安全事故管理规定》、《中国石化油品销售企业安全生产禁令》、《云南石油分公司安全生产禁令》本工程部制定了油罐清洗施工作业实施程序: (一)前期工作: (1)、在清罐作业前,首先应拟定作业方案.进行危害识别及风险评价,提出具体的防护措施,设立专、兼职现场安全员,制定出施工方案报甲方审核。 (2)、由甲方对施工人员进行安全知识及防护技能培训,并经考试合格。 (3)、签定施工安全合同(协议),明确双方职责。 (4)、办理相关作业许可证。

最新储油罐外防腐工程施工方案资料

【储油库油罐及附件防腐】外防腐工程 施 工 方 案

会签栏 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 编制: 审核: 批准:

1 工程概况 本工程名称为储油库油罐及附件防腐外防腐工程,工程地点为机场储油库内,针对施工对储油库工作运行的影响,为了确保安全,又有利于施工缩短建设工期,减小施工难度,为确保本防腐工程质量,尽量减少影响,特制定此方案。 所用材料为: 丙烯酸聚氨酯漆,底漆选用“关西”牌环氧富锌底漆,中间漆采用特种环氧漆EX-500(灰色),面漆选用“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(根据业主方要求选用白色等)。 2 腐蚀介质及环境状况 2.1位置:室外露天 2.2腐蚀环境:大气、日晒、雨露、紫外线 2.3压力:常压 3 编制依据 3.1 业主方提供的资料及要求 3.2 SH3022-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》; 3.3 GB8923—88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 3.4 HGJ229—91 《工业设备、管道防腐蚀施工验收规范》; 3.5 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 根据国家相关标准和业主方要求,根据不同设备采用不同的工艺方案。 4 丙烯酸聚氨酯漆防腐工程施工方案 4.1 材料选择 4.1.1采用中远关西涂料化工(上海)有限公司生产的“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(白色)(颜色由业主方指定),涂刷环氧富锌底漆两遍、环氧漆 EX-500两遍、聚氨酯面漆 RETAN 6000两遍。 4.1.2管线形象标识、颜色按成都分公司储油库要求执行。 4.2 主材主要技术指标

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

油罐、管道清洗拆除方案最新_副本

加油站 油罐、油管道清洗专项施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一工程概况 (1) 二施工进度计划 (1) 2.1 工程进度目标 (1) 2.2 工程进度计划横道图 (1) 2.3 确保工期进度计划主要措施 (1) 三主要人员配置计划及主要设备 (2) 3.1 清洗主要设备 (2) 3.2 施工组织管理人员计划 (2) 四工程施工主要技术措施 (2) 五管网系统水冲洗具体步骤 (2) 5.1 管道清洗作业施工工艺流程 (3) 5.2 清洗前的准备工作 (3) 5.3 管道清洗步骤 (3) 5.4 封盲板 (4) 5.5 油管道清洗 (4) 5.6 整体验收 (4) 六罐体清洗 (4) 6.1 罐体清洗方案 (4) 6.2 油罐清洗作业程序 (4) 七确保安全生产的技术组织措施 (8) 八油罐清洗安全技术规程 (10)

加油站油罐、油管道系统清洗施工方案 一、工程概况 在进行施工前,首先进行油罐及管网系统清洗施工。只有经清洗验收合格,达到动火安全的条件下,才能进行下一工序的施工,为确保工程施工的安全,特制定本油罐及管网系统清洗施工方案。 二、施工进度计划 2.1 工程进度目标 油罐及管网系统清洗工程计划工期为2 天,此工期包含在主体施工工期计划里。清洗程序:先清洗→注水→再清洗。 2.2 工程进度计划横道图 注:1. 油罐及管道排油在进场后(即加油站停业)立即进行,工期大约1天; 2. 管网及油罐清洗需在工程竣工并经监理和甲方验收合格后方可进行,工期为1 天。 3. 油罐及管网系统清洗工程计划工期包含在整体油气回收施工计划工期,即从加油站停业到罐体清洗竣工验收施工工期共计10 天。 2.3 确保工期进度计划主要措施 (1)实行计划管理,使工期始终处于受控状态; (2)施工材料机具及工具供应计划应详细,要求提前到位; (3)合理安排工程施工作业,在周密计划和精心准备的前提下交叉作业; (4)加强施工过程的质量与安全监督,用优良的质量与安全生产保证施工进度; (5)配备足够的管理人员与清洗作业工人,保证工程施工所需的劳动力和机具设备。 三、主要人员配置计划及主要设备 3.1 清洗主要设备

检修箱施工方案

*******工程名称 施 工 方 案 濮阳市三源建设工程有限公司 2016年3月25日 施工方案 1 电缆敷设 1.1技术准备 1.1.1电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1)1KV以下电缆,用1KV摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ (2)6~10KV电缆应作直流耐压及泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准.》 (GB50150)和当地供电部门的规定. (3)施工前应对电缆进行详细检查;电缆的规格,型号,截面电压等级,长度等均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象. (4)多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱. 1.2主要机具

1.3 施工工艺 1.3.1工艺流程 (1)直埋电缆敷设工艺流程 (2)桥架内电缆敷设工艺流层 (3)排管内电缆敷设工艺流层 (4)电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设工艺流程

1.3.2操作工艺 1直埋电缆敷设 电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下, 不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少,敷设距离较长时多用 此法。 (1)电缆的埋设要求 1)电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤,化学作用,振动,热影响,虫鼠等危害地段,应采取保护措施。 2)电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不小于1m,只有在引入建筑物与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施,在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。 3)电缆之间,电缆与其他管道,道路,建筑物等之间的平行和交叉是的最小距离应符合规定。 4)电缆与铁路,公路,城市街道,厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1m,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟 0.5m。 5)直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或沙层,并盖上混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。 (2)电缆埋设 1)清理沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软土或沙层,准备敷设电缆。 2)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较轻时宜采 用人力牵引。 3)电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中应注意滑轮是否翻倒,张力是否适当。特别应注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无 刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防护措施。 4)人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引,滚轮和人工相集结合的方法。这种方法 需要人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,。电缆展放中,在 电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉损伤,可把电缆放在滚轮上拉引 电缆的速度要均匀。 5)电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。 6)电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制太紧,电缆的两端,中间接头,电缆井内电缆过管处,垂直处均应留有适当的余度并作波浪形摆放。

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

原油储罐的防腐措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4180 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 原油储罐的防腐措施正 式样本

原油储罐的防腐措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来,随着国民经济的飞速发展,我国石油需 求的大幅增长和石油工业的蓬勃发展,作为原料油的 储存装置,储罐的数量也越来越大。这些设施的可靠 安全运行对长输管道的安全生产及环境安全有着直接 关系。据某调查机构研究现,我国每年因为储罐腐蚀 而造成的经济损失已达到2000万美元以上,同时造 成了多起人员伤亡事故。因此,对原油储罐的主要腐 蚀部位进行正确的分析,并据此采用有效的防护措施 已势在必行。 一.原油储罐的防腐措施如下: 1. 合理选材

由于储罐是钢厂焊接而成,那么在选用钢材时就应选用C<0.2%和S、P含量<0.5%d的材料,同时在罐底和罐顶应增加厚度,这主要是考虑到这两个地方比较容易腐蚀。 2. 采用涂料与阴极保护相结合的技术 单一的涂层可以对大面积基体金属起到保护作用, 但对涂层缺陷处不但不能起到保护作用, 还会形成大阴极小阳极而加速涂层破损处的腐蚀;涂层与牺牲阳极联合保护可以对涂层破损处达到有效保护, 并且联合保护比单纯的阴极保护节省牺牲阳极用量, 电流分散效率好, 是行之有效的保护办法。同时还可利用外加电流阴极保护使被保护部位的电极电位通过阴极极化达到规定的保护电位范围, 从而抑制腐蚀发生。“实践表明, 阴极保护加涂敷层技术是油品储罐防腐蚀最经济合理的方法”川。图1 反映了某原

油罐的清洗方法

油罐的清洗方法 清洗油罐的方法,有干洗法、湿洗法、蒸汽洗法和化学洗法。 1、干洗法安全要求和程序 2、排除罐内存油, 3、通风排除罐内油气,并测定油气浓度到安全范围; 4、人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物; 5、用锯未干洗 6、清除锯未,用铜制工具除去局部锈蚀; 7、用拖布彻底擦净; 8、干洗质量检查验收。 蒸汽洗法安全要求和程序 第一章总则 第1条为做好油罐清洗工作,保障油罐清洗人员的作业安全和身体健康,不断提高油罐清洗的技术水平,防止发生各类事故,根据“预防为主”的方针,特制定本规程。 第2条下列情况进行油罐清洗:—是油罐清洗周期一般为三至五年。二是油罐改储另一类油品时,应进行清洗。三是油罐发生渗漏或者有其他损坏需要进行倒空检查或动火修理的。第3条本规程适用于各级石油库油罐的清洗工作。加油站及其他石油经营单位也可参照执行。 第4条充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。 第二章一般安全规定 第5条清罐作业部门应根据作业现场的不同情况,制定具体的切实可行的清罐方案和安全措施。 第6条清罐指挥人员,在清罐作业期间必须亲临现场,及时解决和处理所发现的问题。 第7条清罐的方案及安全措施,经讨论后,由主管经理批准后执行。 第8条清罐作业之前,应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育,并经考核合格后方准上岗。 第9条凡有作业人员进罐检查或作业时,油罐人孔外均须设专职监护人员,且一名监护人员不得同时监护两个作业点。 第10条安全监护员应加强现场的安全巡回检查,并有权制止违章指挥和违章作业并及时报告有关领导。 第11条班(组)负责人和安全监护员应做好交接班的现场安全检查、清点人员及其工具器材等工作。 第12条作业场所应确定安全距离,设置安全界标或栅栏,并应有专人负责对所设置的安全界标或栅栏进行监护。 第13条为确保安全,进罐作业必须实施入罐作业票制度。 第14条为了防止清罐作业人员中毒,必须做到: —、当油气浓度为该油品爆炸下限的4-40%时,进入油罐的作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。

油罐检修方案

十万立方米浮顶油罐检修 内容提要介绍十万立方米浮顶油罐的检修流程,主要检修项目的施工工艺与技术要求以及检修工程的管理模式。 主题词项目部署施工工艺技术要求目标管理四大控制 前言 改革开放以来,随着国民经济持续高速发展,我国对石油的需求也快速增长,石油储罐(简称油罐)在国民经济发展中发挥着重要作用。大型油罐(以十万立方米浮顶油罐为代表)在我国发展相对较晚,有关学者将我国大型油罐发展分为三个阶段:第一阶段为整体技术引进,包括材料、设计技术和施工技术,如20世纪80年代中期在大庆、秦皇岛建造的十万立方米浮顶油罐;第二阶段实现设计和施工技术国产化,仅进口高强度钢材,如20世纪90年代在上海、镇海、黄岛建造的十万立方米浮顶油罐;第三阶段实现设计技术、施工技术和高强度钢材全面国产化,如北京燕山石化公司建造的十万立方米浮顶油罐。笔者所在公司有三台十万立方米浮顶油罐是在1996年建成投产的,已连续运行将近10年,有一台是在2002年建成投产,运行接近5年,这四台油罐都已到大修期。下面结合这四台十万立方米浮顶油罐的现状论述十万立方米浮顶油罐检修过程。 第一部分项目总体部署 一、检修主要内容 立式储罐检修周期一般为3-6年,检修内容主要包括:1、储罐本体的变形、泄漏以及板材严重减薄等。2、储罐本体以及各接管连接焊缝的裂纹、气孔等缺陷。3、与储罐相连接的阀门和接管法兰、螺纹等。 4、浮顶储罐(或内浮顶储罐)的浮盘系统、密封系统及升降导向系统。 5、储罐的防腐设施。 6、储罐阻火呼吸阀、检尺口、盘梯等附件。 7、储罐的加热器、搅拌器等内部附属设施。 8、储罐的仪表设施。 9、储

罐的安全、消防设施。10、储罐基础缺陷。11、储罐隔热层。 二、项目总体部署: 十万立方米浮顶油罐检修,从清罐达到检修条件开始,到竣工结束后的容积标定,工序多,周期长,油罐检修的总体部署一般可分为以下过程: 1、清罐 十万立方米浮顶油罐罐底面积大,壁板高度为22米的浮顶油罐罐底面积5200多平方米,罐底油泥沉积量大。采用人工方式清罐,周期长安全性能底,而且冲洗罐时排出的污油需要污水处理设施处理。另一种清罐方式是机械清罐,目前各企业机械化清罐多采用COW装置。机械清罐周期短,设备性能好,安全性能高,并且油品回收率高,综合经济性能高。 2、检测评定 清罐后,请专业机构进行技术评定,列出需要检修的项目,并出具正式的检测评定报告。 3、设计出图 根据专业机构出具的检测评定报告,委托设计,绘制正式的大修改造图纸。若大修改造项目不多,可依据原设计安装图纸,不委托设计。 4、罐体检修 第一阶段:主要以浮舱及浮盘补焊为主,并且完成气密性试验工作,同时进行罐内的更新改造、维修工程项目;防腐工作交叉作业,完成抗风圈以上部分、罐顶圈板内壁1.8m部分的施工。其中工艺部分要完成罐浮顶上的附件安装检修,并在后两天内进行以上分部、分项工作的检查整改工作。 第二阶段:工艺部分要完成中央排水管的大修理、罐底补焊修复工作、阴极保护的检修工作;防腐队伍主要以罐顶喷砂除锈作业为主,

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

原油储罐的腐蚀机理及防腐措施

原油储罐的腐蚀机理及防腐措施 叶栋文王岳郭光利 摘要:随着全球原油资源竞争的加剧,我国许多炼化企业所加工的原油逐渐向劣质化、高含硫、重质化等不利方 向发展,由此而引发的原油储罐腐蚀问题进一步显化。针对原油储罐服役过程中腐蚀状态的差异性,本文对储罐 不同区域的腐蚀机理进行了详细分析,并提出了防腐措施,为确保原油储罐的安全、稳定、经济运行有积极的指 导意义。 关键词:原油储罐;腐蚀机理;措施;防腐; 0前言 原油在常温、常压下呈液态,其主要成分是烃。此外原油中还含有少量无机盐、硫化物、氯化物、有机酸、二氧化碳和水分等组分,虽然含量极少,但对设备腐蚀危害极大。随着全球原油资源竞争的逐渐加剧,国内外许多油田采取添加各种助剂增加原油开采量,这就使储存的原油逐渐向劣质化、高含硫、重质化等不利方向发展,不但会造成原油储罐使用寿命大大缩短,甚至会因腐蚀产物进入后续工序而导致催化剂中毒,影响装置的稳定运行。 据报道:1998年天津某石化企业1台3000m3原油储罐曾经发生腐蚀泄漏;2000~2001年茂名某石化单位原油罐区也曾发生2次腐蚀泄漏;2009年9月扬州一石油化工厂在清V-101罐时检查发现:罐壁存在轻微腐蚀,罐底板腐蚀情况严重,呈现出大面积多处的片状腐蚀、坑蚀,腐蚀深度都在4~5mm左右。罐顶部经检查也存在腐蚀,并存在局部麻坑。如果不是及时清罐检查,同样会造成腐蚀泄漏事故,原油储罐腐蚀泄漏,会造成原油的损失、污染环境,给厂区带来安全隐患,同时储罐穿孔被迫停用,直接和间接的经济损失都是惊人的,因此对原油储罐的腐蚀机理进行研究很有必要。 1.原油储罐的腐蚀机理 实践经验表明:在干燥环境下原油罐外壁发生化学腐蚀,仅与储罐所处区域的环境条件有关,一般腐蚀较轻。储罐顶部与底部由于所处的环境条件存在着很大差别,决定了腐蚀发生的机理也不尽相同。 1.1 罐底板上表面: 原油中含有大量的水分,由于水和油的比重差之故,原油在储罐中经过静置,罐底上表面会形成水层。沉积的水中含有大量的硫化物、氯化物、氧、酸类物质,形成较强的电解质溶液,产生了电化学腐蚀,腐蚀过程及类型如下: 1.1.1氯化物、硫化物对罐底的电化学腐蚀: Fe2++S2-→Fe S↓(黑色铁锈) Fe2++2Cl-→FeCl2 Fe2++SO42-→FeSO4 1.1.2硫酸盐还原菌的腐蚀: 微生物对对油罐的腐蚀国内早已研究,其中以硫酸盐还原菌最具代表性,它的典型特征就是孔蚀。他的腐蚀机理就是利用细菌生物膜内产生的氢,将硫酸盐还原成硫化氢: 8H+SO42-→S2-+4H2O 罐底水溶液中的氢原子不断被硫酸盐还原菌代谢反应消耗,导致有防腐层的罐底部分脱落,从而使电化学反应不断进行下,增强了罐底钢板表面的离子化反应,加快了罐底的腐蚀速度。国内外使用经验表明,钢制储罐若原油中不含H2 S,一般寿命为10~l5年。含有H2 S时寿命在3 ~5年,腐蚀破坏首先在罐底发生穿孔,罐底平均腐蚀速度为0 .5 ~1.5 mm/ a 。[1] Fe2++S2-→Fe S↓ Fe→Fe2++2e-

相关文档
相关文档 最新文档