1、总则

1.1编制的目的

为规企业安全生产应急管理和应急响应程序,迅速、有序地控制和处置可能发生的事故并最大限度的人员伤亡和财产损失。把事故伤害降到最低点,维护我单位的安全稳定,特制定本预案。

1.2编制的依据

本预案依据《中华人民国突发事件应对法》、《中华人民全生产法》、《危险化学品安全管理条列》、《中华人民国消防法》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》(AQ/T9002--2006)和上级有关有关部门的规定,编制预案。

1.3应急预案体系

本预案体系是以石油液化气泄漏和火灾事故为应急的综合预案与专项相结合的应急预案体系。

1.4应急预案的原则

反映迅速,统一指挥,单位自救和专业应急相结合

1.5适用围

本预案适用于本公司卸车台、贮罐区、冲装气瓶发放及输送管道的安全生产事故、火灾事故和应急保障。

2.危险性分析

2.1企业概况:

我公司名称:布尔津县华鑫液化气供应。地址;县城东郊北路,

总面积6300平方米。固定资产:200余万元,公司人7数人。

主要产品:液化气冲装主要危险品:液化石油气

设置设施:有30立方米的石油液化气贮存罐两台,5立方米的石油液化气残液罐一台,设置压力为 1.78MPa,实际的工作压力为1.62MPa, 站储罐区、灌装间、压缩机房按有可燃气体报警器及避雷装置等。充装间门外2米处设有消防井。

最大的储存量:500吨,日均充装量1吨左右。

周边情况:东侧800米处,有住户一家,无人居住。西侧900米处,有以欧式构建厂,南侧200米为一条公路,北侧空地。

2.2危险性分析

2.2.1液化石油气特征

(1)液化石油气组成

民用石油液化气的主要成分有:丙烷、正丁烷及异丁烷,液化石油气为无色气体或黄凝色油状液体有特殊的臭味。

(2)理化特点

液化石油气常压下为气态,具有气体的性质,经过降温和加压处理后成为液态,密度增大。闪点为-74度,引燃温度为426-537度爆炸极限为5%-9065%。液态的液化气挥发性强,由液态挥发成气体时,其体积扩大250-300倍,其热值大,最高温度可达1900度,体积膨胀系数约为水的10-16倍,相对密度为空气的1.56倍,易在低洼处沉积。

(3)燃烧特点

气相燃烧时,呈明显的黄色火焰,当压力高气流大时,火焰高度可达50米,并发出喷然的哨声;液相燃烧时,呈鲜艳的橙黄包火焰,烟雾较浓;气液相混合区燃烧时,火焰高度呈周期性变化颜色呈,黄、橙、黄交替变化火焰低时是最好的灭火时机;

(4)爆炸特点:

液化气爆炸围极限为5%-9.65%,液化气爆炸威力大,爆速为2000-3000m/s,1公斤液化气的爆炸威力约等于40公斤TNT炸药的当量。液化气爆炸易形成大面积燃烧,爆炸时形成的强大气浪不仅会使建筑物倒塌,而且瞬间形成大体积空间火焰,造成重大破坏和人员伤亡。

盛装液化石油气的钢瓶,储罐受热后,压力迅速增加,当超过设置压力时,容器破裂使压力突然下降,液化石油气迅速沸腾气化而爆沸,气体大量泄出,可形成二次爆炸并形成大面积燃烧。

2.2.2.危险源及危害

根据液化石油气充装的工艺和主要生产设备、设施情况、确定危险源及危害液化气站存在的主要危险源及危害为:

(1)储罐、设施、输送气管、各类阀门、连接法兰等出现破裂、损坏、液化气石油气泄漏。

(2)设备、设施操作和维护维修时,违章作业。

(3)雷电侵害。

(以上危险源的问题可造成气体泄漏扩散与空气形成爆炸性混合物,遇明火燃烧爆炸,造成人员伤亡、财产损失、环境破坏。)

我单位的重点监控危险源主要在;液化气贮罐区。本单位可能发生的危险主要体现在一下几方面:

(1)气体泄漏(2)气体中毒(3)雷击火其他点火源和燃烧物质会发生助燃烧,遇到爆炸性混合气体时会引起爆炸。

为有效的处置上述可能发生的事故,减轻和降低由于事故产生的不良后果,针对本单位的特点,制定本单位的事故应急救援预案。3.应急组织机构与职责

3.1指挥部组成人员和职责

3.1.1.指挥部主要职责:

(1) 执行国家有关事故应急工作的法规和政策。

(2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。

(3)发生事故时,负责工作的组织、指挥,向各应急小组发出行动指令。

(4)确定各应急小组的职责,协调各应急小组之间的关系。

(5)为应急提供物质保障及其它保障条件。

(6)组织预案的学习、演练、改进。

(7)了解、检查各应急小组的工作,及时提出指导或改进意见。

(8)适时调整各应急小组人员组成,保证应急组织正常工作。

(9)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。

(10)向上级部门做事故报告。

3.1.2.总指挥:王化平总经理

主要职责:负责应急指挥工作,启动应急预案,对特殊情况进行

紧急决判。协调副指挥及各应急小组工作,向上级部门事故及处理情况,对应急工作全面负责。

3.1.3.副指挥:王登月站长

主要职责:负责指挥技术人员及应急救援专业队、对抢险、抢修作业依据技术规和工艺情况,提供准确可行的抢险方案,并随时向总指挥汇报情况,负责义务消防及警戒人员的安排和现场保卫及周边警戒工作,布置善后现场保护、维护工作秩序防止意外破坏情况发生。

3.1.

4.联络员安全员:王秋波

主要职责:抢险队的组织及现场抢救、指挥,随时向总指挥、副指挥汇报,负责按指挥部命令进行上、下级的联系,做好抢险工作的记录,协助调查预案执行情况,根据技术人员的意见,随时向指挥部汇报情况。

3.2抢险组

组长:卢力军技术员

成员:本公司职工

主要职责:抢救破损的管线和截门及泄漏点的堵漏,具体实施抢救方案,防止事态扩大。

3.3 消防组

组长:艳芳库管

成员:本厂职工

主要职责:负责消防器材,消防栓、消防泵、按指挥部命令投入消防灭火。

3.4保卫组

组长:周志荣警卫队长

成员:本公司职

主要职责:负责站区安全保卫、布置警戒线,限制人员车辆进出。

3.5后勤保障组

组长:王秋梅出纳

成员:本厂职工

主要职责:负责一切后勤事务,工具材料及抢救物资的供应。

4.预防与预警

4.1.预防

4.1.1 对所辖区的液化石油气储罐、液化石油气刚瓶等油气储运设施设立符合政府令和行业规的监测措施,严格执行安全检查、维护保养制度。对泄漏区域实施不间断的进行定点与不定点的检测,随时掌握泄漏区域浓度和扩散围,恰当地划分警戒区域,警戒区禁绝烟火,不得使用非防爆电器,不准使用手机和对讲机。

4.1.2针对各种可能发生的油气泄漏事故,火灾事故,建立预测预警机制,进行风险分析,做到早发现、早报告、早处置。

4.2危险源监控

4.2.1液化石油气储罐装有安全阀,储罐的检测压力,液位和温度,可随时检测储罐的情况,夏季温度高时可采用喷淋给储罐降温。

4.2.2气瓶充装,建有安全操作规程,严格执行验瓶,空瓶称重、

充装、复验等制度,严控气瓶超装。

4.2.3消防器材有专人负责,定期检查,定期更换确保完好。

4.3预警

4.3.1站人员随时设备,设施运行情况进行检查,遇有情况可及时上报预警处理。

4.3.2因意外发生火灾,爆炸事故,现场特殊或事故严重,可断电,关闭相应的阀门,保护事故现场,对受伤人员采取救治措施,同时拨打119报警,或120求救。

5.应急响应

5.1事故报警

5.1.1发生液化石油气泄漏时,现场人员立即报警,拨打119,请求支持。向值班人员说明情况应急处理情况及需要提供抢救帮助等。

5.1.2报警后,消防值班人员立即通过响应急领导小组组长报告事故情况,,安排有关人员到路口迎接消防车,指引到发生地点。

5.1.3事故应急指挥部接到后,立即通知事故应急指挥部和事故抢险组所有人员到达现场。

5.2事故应急抢救

5.2.1事故抢救程序

当出现重大液化石油气泄漏、火灾时,可按下列抢救程序进行。

(1)报警119、120,非本公司人员迅速撤离现场;

(2)切断除消防栓外的一切电源,熄灭一切火种;

(4)设立警戒区,在贮罐围墙外围;

(5)如有燃气未然,立即查明原因,采取各种有效处理措施,疏散及禁止站车辆进出,以保证不会由此而引起着火爆炸。

(6)事故发生后,公司要迅速采取自救措施,抢救疏散时要求救援人员要做到迅速、冷静、将人员疏散到上风口的安全地带,牢记“救人重于物资”的原则。

(7)立即将人员和物资疏散到安全地带,以免引起人员伤亡和财产损失。

(8)注意保护事故现场,便于事故调查。

5.2.2紧急事故应急抢救

在运行中,当贮罐发生超压、超液位现象时,应采取贮罐串气、倒灌方法处理,液温升高造成压力升时,可采取喷淋降温方法降温。当发生事故时,应根据具体情况处理。我单位可能有以下情况:

5.2.2.1.灌装间起火的紧急抢救

(1.)立即切断液化石油气气源,关闭进充装液总阀,关闭贮罐各个进出的阀门用灭火器和消防水控制火势进行扑救,对钢瓶进行降温和转移。

(2.)无关人员立即撤离现场,周围设置警戒线,严密监视火势情况。保护周围的建筑物和灌区安全,及时向消防部门,公司领导报警。

(3).等到安全后,查明事故原因。

5.2.2.2.液化石油气钢瓶起火应急

(1).因角阀漏气起火时,用湿布护手,去关掉角阀即可,无法关

闭的则,用灭火器扑救,然后迅速将钢瓶拎至空旷处排放,周围50米处禁止烟火。

(2.)钢瓶破口并引起火灾的用灭火控制火势,消防队钢瓶进行降温,并视火情,对周围建筑,设备等进行喷水降温保护,周围放警戒线及时向消防部门,公司领导报警。

5.2.2.3泄漏源的应急

(1)在没有起火的情况下,抢救人员要穿戴棉制服进入现场,首先切断泄漏源,采取堵漏包扎法,防止液体扩散,避免与可燃物火易燃物接触,引起火灾,要将泄漏物妥善处理。

(2)在保证安全的前提下堵漏或卡箍法堵漏,避免液体露出。如管道破裂,可用木楔子堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号的水泥覆盖法暂时封堵。

5.3应急结束

事故得到控制,事故再次发生得隐患消除后,应急结束后,消防工作办公室负责对事故进行总结,对值班记录等资料进行汇总、归档,并根据有关规定向政府部门上报。

6.后期处置

经事故调查报告批复后应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防措施积极落实,立即进行生产秩序恢复前污染物处理,、必要设备、设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程中应急能力评估和应急预案的修订工作。

7、保障措施

7、1通讯与信息保障

公司建立24小时值班制度、经理、负责人及岗位管理人员的手机保持24小时开机状态。

7.2、应急物资保障

按照有关的规定我站储备了应急救援物资,及各种事故应急工具。

7.3应急队伍保障

定期不定期的加强救援和管理人员的培训,确保救援队伍能适应抢救抢险救援的需要。

8.附则

8.1培训和演练

结合我站的危险源和可能发生的事故,定期组织单位职工学习消防灭火和抢救工作培训,每半年举行一次消防演习,使指挥机构,消防救援队在事故发生时能正确指挥并及时有效地排除险情,控制事故的扩大和及时抢救。

8.2预案的修订

根据场所变化和演练评估结果,定期对预案评估结果,定期对预案进行修订,并组织学习。

9、附件

附件1、应急体系示意图

附件2、液化气储备站气瓶充装工艺流程图

附件3、应急救援队伍及联系方式附件4 应急救援物资保障清单附件5 液化气站总体平面图

附件6 储存场所概括登记

附件1

应急体系示意图

附件2

液化石油气储备站充装工艺流程图

附件3

应急救援队伍及联系方式

附件4

应急救援物资保障清单

按照《生产安全事故应急预案管理办法》的要求,及有关法律、法规和标准的规定,结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况,及本单位的危险分析情况等。本单位的应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施。有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应,有明确的应急保障措施,并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。

预案基本要素齐全、完整,附件提供的信息准确,预案容与相关应急预案相互衔接。

布尔津县华鑫液化气供应有限责任公司

二零一零年六月六日

成立编写应急预案领导小组

根据布安委办发〔2010〕6号文件,关于认真做好生产经营单位安全生产应急预案编制、评审、备案工作的通知精神,结合本单位实际,特成立本单位编写应急预案领导小组:

组长:王化平总经理

副组长:王登月站长

成员:王秋梅出纳

王秋波会计

艳芳档案员

布尔津县华鑫液化气供应有限责任公司

二零一零年五月十日

液化气站各种应急预案

液化气站各种应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

百色市联达液化气有限公司事故预案及灭火方案汇编 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 预案名称:储罐或储罐根部阀泄漏 预案类别:紧急 抢险机构: 总指挥:站长(安全第一责任人) 副总指挥:主管安全副站长 抢险组:4人警戒组:3人 灭火组:3人救护组:3人

(三个组的成员由各库站根据人员情况,落实到人头,名单由库站自己拟定) 抢险组职责:利用防爆专用工具,采取紧急措施,预防事故扩大或险情恶化。 警戒组职责:负责报警及通讯网络,督促检查熄灭火源,设立警戒线,保障大门和消防通道的畅通。 灭火组职责:负责准备消防器材及其附件,做好灭火准备。 救护组职责:负责与当地急救中心联系,做好救援准备。 抢险措施: 1.当发现储罐或储罐根部阀泄漏时,抢险组要立即派人带上空气呼吸器到泄漏点前检查是否具备处理条件,如具备处理条件,要立即利用带压堵漏专用工具、调料实施补漏;如不具备处理条件,警戒组立即通知门卫值班人员,敲响警钟报警,同时向119报警。 2.全体人员听到警钟后,立即停止生产操作,禁止启动储配站内机动车辆,已启动的要迅速熄火。警戒组人员设立警戒线,警戒线内严禁烟火和启动无防爆装置的电器设备,组织无关人员撤离至警戒线外,并随泄漏不断扩大,警戒线范围也必须不断扩大。 3.灭火组立即派人专门开启阀门和启动烃泵和压缩机,将泄漏储罐的液化气转移到其他储罐,同时关闭其他无关阀门。启动消防水泵喷淋储罐。连接水龙带和消防栓,用水枪向泄漏点喷水,降低空气中液化气浓度。 4.救护组协助处理泄漏,协助运送消防器材和抢险工具,做好抢救伤员的准备。

公司食堂燃气安全应急预案.doc

公司食堂液化气使用现场应急处置方案 1编制目的 为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援 反应速度和协调水平,及时有效地预防、控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。 2液化气危险性分析 液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患: (1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失; (2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火; (3)液化气灶具漏气失火; (4)液化气瓶上的阀门漏气失火。 事故发生的区域、地点 公司食堂灶间、液化气瓶存放间 事故可能发生的季节和造成的危害程度 液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。 事故前可能出现的征兆 现场有强烈化学气味。 3应急组织及职责 食堂应急指挥领导小组 总指挥:公司经理 现场指挥:安全主管 成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组 应急组织机构和人员的具体职责 总指挥职责: a)发布和解除应急处理命令; b)组织应急救援队伍进行救援行动; c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求; d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。 现场指挥职责: a)协助总指挥做好事故处置工作; b)负责现场灭火、警戒、疏散等工作; c)组织现场处置方案的演练;

d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量 炊事员、公司应急救援小组职责: a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令; b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。4应急处置 事故应急处置程序。 人员职责和措施 炊事员 发现事件第一人1、迅速向总指挥报告。 2、在确保自身和他人安全的情况下,采取措施控 制事态。 总指挥 1.发布和解除应急处理命令 总指挥 2.组织应急救援队伍进行救援行动 3.组织事故调查,总结应急处置经验教训 现场指挥员 现场指挥员 1. 接替厨师成为现场指挥员,组织现场人员进行 现场应急处置。 2. 协助总指挥做好现场处置工作。 汇报事故报告的基本要求和内容 4.2.1 公司应急值守电话: 4.2.2 事故报告的基本要求和内容 事故发生后,报告应至少包括以下内容: a)事故发生时间、部位、类型; b)人员伤亡情况; c)物料泄漏影响范围。 5注意事项 佩戴个人防护器具方面的注意事项: 进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。

CNG加气站应急预案-

加气站应急预案 目录 第一部分:危险目标 率二部分:应急组织机构及职责 2.1 应急组织机构 2.2 应急职责 2.3 应急原则 2.4 报警和通讯联系方式 2.5 加气站应急设备设施 2.6 应急救援保障 2.7预案分级响应条件 2.8 事故应急救援关闭程序 2.9 应急预案培训 2.10 应急预案演练计划 第三部分:应急处置预案 3.1加气机不停机、气枪不回位造成跑气应急处置预案 3.2 压缩机压缩过程或法兰漏气应急处置预案 3.3 加气机乱码应急处置预案 3.4 走单应急处置预案

3.5 加气站电器火灾应急处置预案 3.6 加气站汽车加气或压缩机起火应急处置预案3.7 加气站车辆事故(非火灾)应急处置预案3.8 物体及员工高空坠落伤人应急救援预案 3.9 加气站质量纠纷应急处置预案 3.10 天然气中毒、造成大面积污染应急救援预案3.11人员伤亡应急处置预案 3.12 加气站自然灾害应急处置预案 3.13反恐防恐应急措施 3.14打架斗殴和酗酒闹事应急预案 3.15加气站停电预案 第一部分危险目标

1.针对加气站火灾、爆炸、气体泄漏、偷盗抢劫、自然灾害、车辆火灾、电气火灾、高空坠落、计量纠纷、质量纠纷、非火灾车辆事故等造成的人身伤害和财产损失事故、事件制定的应急准备与响应。 第二部分应急组织机构与职责 2.1. 应急组织机构 应急组长:总经理 现场指挥:站长 对外联络员:当班收银员应急抢险组;当班班长应急抢险组成员;当班 站员

2.2. 应急职责 应急组长:事故现场总体协调决策。 现场指挥:指挥现场人员灭火和急救等。 对外联络员:负责和医院、消防、公安部门等单位联络。 后勤保障员:负责提供灭火物资及工具,作好现场警戒。 应急抢险组:负责组织当班人员对事故发生时的初步处理,防止事态扩大。 当班员工:负责发生事故时按要求处理,并在现场指挥下参加事故处理。负责人员的疏散及加气站周边的警戒。 2.3. 应急原则 1) 先救人后救物。 2) 一切行动听指挥。 3) 立即疏散无关人员并指挥人员撤离现场。 4) 发现有人中毒窒息时,应立即抢救至空气新鲜的上风口处。 5) 烧伤人员要注意保护创面。 6) 将火灾附近贵重物品、资料以及易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品尽量移至安全地点。 2.4. 报警和通讯联系方式

CNG加气站事故应急预案(模板)

CNG加气站事故应急预案(模板)

CNG加气站事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为了及时,快速有效,妥善处置CNG加气站意外发生的各种突发事故事件,充分发挥现场第一人应对突发事故事件的反应能力,加快信息传递速度,便于上级及有关部门快速组织救援行动,控制事态的发展。特制定本预案。 1.2编制依据 除依据综合预案的一句以外,还依据: 《山西省人民政府办公厅关于制定和完善突发公共事件应急预案的通知》(晋政办发[2009]46号) 《山西省安全生产事故应急预案》(晋政办发[2009]47号)等 《太原市城市天然气利用工程可行性研究报告》(文件号:2004K-063)(中国市政工程华北设计研究院2004年12月)《太原市城市天然气利用工程》(CNG加气站)(工号:2005-130)(中国市政工程华北设计研究院2008.7) 《太原天然气有限公司西温庄加气站改造工程》(工程号:92689)(中煤国际工程集团重庆设计研究院2008.8) 1.3适用范围 西温庄CNG加气站。包括:因天然气泄漏发生火险、火灾、人生伤亡、财产损失的重大事件。 1.4应急预案体系 见综合预案1.4.1。 2危险性分析 2.1事故分类 1) 上游气源发生安全事故,导致停气。 2)加气站内设备发生漏气,燃烧,爆炸等安全事故,造成设备

测检验。设备带病运行等也可能导致爆炸事故的发生。 ②储气井安全装置失效(如安全阀、自动报警仪等),在超压时可能引起爆炸事故。 2.2.3天然气化学性质分析 原料天然气的密度为0.695Kg/m3,比重0.537,爆炸极限4.57~14.57%、主要组分为CH4(96.1mol%),甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性,最小点火能量仅为0.28MJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为7825-8708kcal/m3),扩散系数为0.196,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。 另外,甲烷属“单纯窒息性”气体,长期接触可导致神经衰弱综合症。高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中甲烷浓度达到25-30%时,可引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离,可窒息死亡。 因此,天然气具有易燃、易爆、窒息性。 3.3主要职业危害性分析 3.3.1泄漏危害 压缩天然气生产过程为密闭状态,高压常温储存,作业过程中,尤其是检修过程中,泄露易对作业人员造成冲击、冻伤等危害。 3.3.2噪声危害 本项目的噪声主要来源于压缩机、管道中输送的噪声,此类为连续噪声源。此外,还有安全阀泄压,放空等气体放空噪声,属间隔噪声源。噪声使人烦躁、头晕、心悸,长时间在高噪声环境中作业会损伤听力,而且对神经、心脏及消化系统也会产生不良影响。 3.3.3振动危害 振动对人体健康的影响包括生理和心理上的,其影响范围涉及人

加气站应急预案.

加气站应急预案 总则编制目的LNG 加气站贮存及运营的液化天然气属于危险化学品。为确保公司、社会及人民生命财产的安全,防止突发性危险化学品事故发生,在天然气(LNG)加气站发生紧急事故时的应急能够协调、有序和高效进行,最大程度地减少人员伤亡、减轻经济损失和社会影响。按照国家安全生产监督管理总局《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定。适用范围适用于陕西玉祥燃气集团下属的所有汽车加气站范围内可能发生的燃气泄漏、火灾、爆炸、雷击、设施抢修等方面的重大事故。应急处置基本原则2.1以人为本原则一切事故的应急救援以减少人员伤亡为基本原则。2.2损失最小化原则在保证人员安全的基础上以经济损失最小化为处置原则。2.3社会影响最小化原则在处置事故时,应以尽量减小事故对社会的负面影响。应急组织机构3.1应急组织机总指挥:总经理成员:加气站站长、安全员、值班员、充装工、外协抢修队员现场应急处理方案泄露现场应急处理方案、储罐泄露步骤响应程序责任人征兆可燃气体探测系统报警。控制系统现场低温报警。现场巡检人员发现泄漏。发现人事件确认与报警发现储罐本体 LNG 泄漏后,立即停止加气,按 ESD 紧急关闭,汇报站长。发现人现场处置方案启动根据现场实际情况确定启动应急方案。视泄漏情况决定是否和上级应急部门取得联系,或请求消防部门援助。站长应急处理措施操作程序及工艺控制停止站内一切可能引起明火的作业,如发动车辆、施工、设备运转等,防止引起火灾或爆炸使事故扩大。操作人员1、如少量 LNG 泄漏,在安全的条件下,临时维修人员设法进行堵漏。2、条件允许的话及时安排倒罐处理。3、无法倒罐时,通报槽车到站执行倒罐操作。4、储罐内的液化天然气气相实施放空减压。操作人员系统保障临时抢捡员随时待命。操作人员现场支持1、就近隔离泄漏储罐,设立警戒区域。2、合理启用站内消防设施。3、大量泄漏时采用强制通风或泡沫覆盖等手段控制 LNG 蒸发速度,直至 LNG 全部蒸发。安全员风险评估1、检测可燃气体浓度,划定警戒区域。2、必要时应设立超出汽车加气站区域的隔离带,以防不测。安全员人员救护如果有人员受伤,组织现场救援。后勤人员外部救援当事故的处置级别超出事故应急救援预案的处置级别后,在公司应急管理部门的授权下向消防部门、安监部门汇报火灾情况并请求救援。总经理应急恢复未彻底修复,必须隔离事故储罐,不允许使用站长注意事项应急人员必须穿戴好各种防护用品(防冻服,防毒面具,防爆工具等)非抢险救护人员一律撤离到安全区域。操作人员场景2、储罐根部阀泄露步骤响应程序责任人征兆可燃气体探测系统报警。控制系统现场低温报警。现场巡检人员发现泄漏。因出液管未保温或保温效果不好的的情况下,在泵池

液化气站消防应急预案

液化气站消防应急预案(共3 篇) 液化气站消防应急预案 -------- 液化气站应急预案液化石油气站如果发生事故,发生储罐炸裂,并引起大火,要针对具体情况进行处理。首先储站内要有健全的消防组织,一是事故发生后,能有分工的进行抢救工作,其次要向消防部门报警,请专业部门前来扑救,再次要求当地政府协助气站周围单位或居民的疏散。一、对液化气站发生事故, 要采取果断处理措施。对液化气站一旦发生事故,要针对

液化石油气的性质及液化石油气的特点,对控制着火储罐的燃烧,防止相邻储罐被烘烤爆炸是最基本措施,也是较为有效的办法。对已着火的储罐,要尽量采取可控制减少其储量的有效方法。(1) 强行倒罐减少着火储罐的液化石油气数量,采用液化石油气泵倒走罐内的液化石油气,倒走的液化石油气最好往液化气槽车中装,以便于迅速疏散。如能往较远的储罐中倒气,也是可行的。但一定要控制不能超装。我国燃气规范中要求储罐数量不少于两个,实际也考虑了这一安全因素,为了防止在事故中,本站的槽车不能满足要求,所以液化气管理部门应掌握全市或相邻县市的槽车的状况,以便调度解决应急使用。(2) 放空燃烧如无法切断泄露气液,为防止液化石油气的继续扩散,应将漏气的裂口孔洞或安全排放管点燃。点火时人要站在上风头的气雾区以外,将火种抛向漏气点,不能在气雾区点火。采用此办法是在不得已情况下有组织的在统一指挥下,而且要求雾区不能太大,液化石油气的浓度尚不十分大的情况下进行,否则会造成更大的损失及伤亡。(3) 冷却喷淋对已着火的储罐和着火相邻储罐的冷却是极为重要的,所以对液化石油气站本身要求有足够的储水量,因为水在受热变成水蒸气的时候,每公斤水要吸走540 大卡的热量,同时水蒸气会减少溢出的液化石油气与空气混合的速度,所以对着火储罐用喷淋降温管喷淋,再加上水枪的补救淋水

加气站消防演练方案

加气站消防演练方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

加气站消防演练方案 加气站消防演练方案一:一、加气区域险情应急预案 1、指挥员下令演习开始后,首先由现场充装人员发现(加气机泄露失火或车辆起火),立即示警(大声喊出起火点)”随即关阀停止作业,然后使用器材进行灭火。 2、站长接到示警后迅速赶到起火现场使用灭火器具组织灭火。 3、另加气员接到示警后应立即关阀停止作业,大声示警并打手势指挥站内顾客及车辆,立即从加气站出口离开,迅速封锁加气站进出口并警戒。 4、班长(操作工)接到示警后,立刻停止运行设备,并与安排协助的加气员迅速切断电源、气源后支援灭火或协助疏散车辆及顾客,封锁加气站进出口并警戒。 5、班长(操作工)向站长报告火灾已扑灭,随后站长与班长(操作工)一起检查起火点是否完全熄灭并对站内其它安全情况进行检查。 6、站长集合人员点评并作好记录。 8、站长安排清理现场、器材归位,并将灭火情况上报后,恢复正常营业。 二、生产区域险情应急预案

1、指挥员下令演习开始后,首先由班长(操作工)发现(储罐泄露失火或压缩机泄露起火),随即关闭压缩机(切断电源、切断气源等工作)。 2、站长接到示警后迅速带领一名站区人员赶到事故现场按以下进行施救。 (1)当机房部分出现重大险情时,应当立即按以下步骤进行应急、抢险:关闭高压气源线)。 (2)低压部分有泄漏、爆管等情况发生时:首先切断进气阀关闭储气罐(井)、排污罐等阀门紧急排空关闭关闭压缩机切断处理险情(灭火)(同时设置警戒处理险情(灭火),进行维修。(同时设置警戒线)。 (3)当压缩机出现事故或其它突发事故情况时:首先关闭进气阀关闭压缩机关闭高压气阀紧,进行维修。(同时设置警戒线)。 (4)控制室、水泵房等非天然气储藏区的设备或电器失火关闭压缩机、断电源、按照电器设备灭火规范进行灭火扑救。协助排险(按照站长要求实施电话(上报)报警求救或抢救伤员)。 3、另加气员接到示警后应立即关阀停止作业,大声示警并打手势指挥站内顾客及车辆,立即从加气站出口离开,迅速封锁加气站进出口并警戒 4、其它同加气区域险情应急预案一样。 三人员配备: 根据日常实际人员配备

加气站应急处置预案

***********有限公司广茶山加气站生产安全事故应急救援预案 预案版本号:2017-01 预案编制:预案编制小组 实施日期:2017年8月20 日 企业名称:***********有限公司广茶山加气站

发布令 全体员工: 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,确保在生产安全事故发生后能及时予以控制,防止事故蔓延,有序、有效的组织抢险和救助,保障职工人身安全及财产安全。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT29639-2013的有关内容和要求,以及本站实际情况,本着“以人为本、依法依规、符合实际、注重实效”的原则,特制定《青龙满族自治县众诚燃气有限公司广茶山加气站生产安全事故应急预案》,本预案经秦皇岛市城市管理局应急工作人员及认可的专家评审通过,现予以公布,自公布之日起施行。 各员工应按照本预案内容与要求,参加培训和演练,以便在事故发生后,能及时按照预定方案进行救援,在短时间内使事故得到有效控制。 批准人:

2017年8月20 日

目录 1.总则 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3适用范围 (1) 1.4应急预案体系 (2) 1.5应急工作原则 (3) 2. 事故风险描述 (3) 2.1概况 (3) 2.2事故风险描述 (3) 3. 组织机构及职责 (5) 3.1 应急组织体系 (5) 3.2指挥机构及职责 (6) 4. 预警及信息报告 (7) 4.1预警 (7) 4.2信息报告 (8) 5. 应急响应 (9) 5.1响应分级 (9) 5.2 响应程序 (9) 5.3处置措施 (10) 6信息发布 (11) 7后期处置 (11) 7.1污染物处理 (11) 7.2生产秩序恢复、善后赔偿 (11) 7.3医疗救治 (11) 7.4人员安置及善后赔偿 (11) 7.5应急救援能力评估 (11) 8. 保障措施 (12)

公司食堂燃气安全应急预案

公司食堂液化气使用现场应急处置方案 1 编制目的 为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援反应速度和协调水平,及时有效地预防、控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。 2 液化气危险性分析 2.1液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患: (1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失; (2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火; (3)液化气灶具漏气失火; (4)液化气瓶上的阀门漏气失火。 2.2事故发生的区域、地点 公司食堂灶间、液化气瓶存放间 2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。 2.4事故前可能出现的征兆 现场有强烈化学气味。 3 应急组织及职责 3.1食堂应急指挥领导小组 总指挥:公司经理 现场指挥:安全主管 成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组 3.2应急组织机构和人员的具体职责 总指挥职责: a)发布和解除应急处理命令; b)组织应急救援队伍进行救援行动; c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求; d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。 现场指挥职责: a) 协助总指挥做好事故处置工作; b) 负责现场灭火、警戒、疏散等工作; c) 组织现场处置方案的演练;

d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量 炊事员、公司应急救援小组职责: a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令; b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。 4 应急处置 4.1事故应急处置程序。 4.2汇报事故报告的基本要求和内容 4.2.1公司应急值守电话:37903967 4.2.2事故报告的基本要求和内容 事故发生后,报告应至少包括以下内容: a)事故发生时间、部位、类型; b)人员伤亡情况; c)物料泄漏影响范围。 5 注意事项 5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项: 进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。 发现事件第一人 总指挥 现场指挥员 职责和措施 现场指挥员 1.接替厨师成为现场指挥员,组织现场人员进行 现场应急处置。 2.协助总指挥做好现场处置工作。 人员

液化气 丙烷气事故应急预案

液化气、丙炕站事故处置应急预案 (第A 版第0 次修订)

目录 液化气事故应急预案..................................................................................................................... . (1) 1 总贝I J (3) 编制自 的 .................................................................................................. .................... (3) 编制依 据.................................................................. .................................................................... (3) 适用范 围.................................................................. .................................................................... (3) 2 事故类型和危害程度分析 (3)

2. 1液化石油气组成及理化特性 2. 2 危险源及危害 3 应急处置基本原则..................................................................................................................... . (4) 危险点的隔离和人员撤 出............................................................................................................. ..4 液化气阀门关 停..................................................................................................................... (5) 液化气爆炸事故的处 理..........….......….......…..............…….......….......................... (5) 4 组织机构及职责............................................................................................. .... . (5) 应急组织体 系..................................................................................................................... (5) 指挥机构组 成..........….......…..….......…...............................…........….......…..….......…

加气站雷电应急预案

加气站雷电应急预案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

目录 一、总则 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、适用范围 (1) 五、企业基本情况 (1) 六、应急工作原则 (2) 七、雷电灾害事故分级 (3) 八、危害程度分析 (4) 九、组织指挥机构及职责 (4) 十、应急预案的启动 (7) 十一、预防与报警 (7) 十二、应急响应 (9) 十三应急终止 (10) 十四、后期处置 (10) 十五、附则 (10) 十六、维护和更新 (11) 十七、制定与解释 (11) 十八、应急预案实施 (11) 十九、附件 (11) 二十、现场处置方案 (15)

一、总则 二、编制目的 为保证我站发生雷电灾害性事件时,有效的提高应急救援工作效率,最大限度地减少人员伤亡、财产损失与环境损害,维护站区内生产秩序,结合本站的实际情况,本着“预防第一、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定防雷电灾害应急预案。特制定本预案。三、编制依据 依据国家《突发事件应对法》等法律法规,《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002—2006)等标准,公司《突发事件应急预案》及有关制度、标准及xxxxx公司应急救援预案。 四、适用范围 本预案所称防雷装置是指防直击雷、雷电感应、静电感应、电磁感应、雷击电磁脉冲和雷电波侵入等设施的总称。 本预案适用于xxxxxxxx有限公司xxxx加气站。 五、企业概况 1、概况:xxxxxxxxx有限公司xxx加气站是一座年销售1800万方的车用加气站,本站建于xxxx年,xxxx年xx月建成投产。 2 主要设备包括: (1)CNG压缩机x台;

液化气站各种应急预案word精品

百色市联达液化气有限公司事故预案及灭火方案汇编 目录 1. 储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 (2) 2. 储罐内含氧量超标预案 (4) 3. 储配站初起火灾抢险预案 (5) 4. 钢瓶充装泄漏预案 (6) 5. 管道泄漏抢险预案 (7) 6. 门市部钢瓶泄漏预案 (8) 7. (火)汽槽车装(卸)时泄漏预案 (9) 8. 压缩机、烃泵、阀门、法兰泄漏预案 (10) 9. 事故抢险方案示意图 (11) 10. 储配站、车队、门卫、门市部和后勤机关等部门应急灭火方案 (14)

储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 预案名称:储罐或储罐根部阀泄漏 预案类别:紧急 抢险机构: 总指挥:站长(安全第一责任人) 副总指挥:主管安全副站长 抢险组:4人警戒组:3人 灭火组:3人救护组:3人 (三个组的成员由各库站根据人员情况,落实到人头,名单由库站自己拟定)抢险组职责:利用防爆专用工具,采取紧急措施,预防事故扩大或险情恶化。 警戒组职责:负责报警及通讯网络,督促检查熄灭火源,设立警戒线, 保障大门和消防通道的畅通。 灭火组职责:负责准备消防器材及其附件,做好灭火准备。救护组职责:负责与当地急救中心联系,做好救援准备。 抢险措施: 1. 当发现储罐或储罐根部阀泄漏时,抢险组要立即派人带上空气呼吸器到泄漏点前检查是否具备处理条件,如具备处理条件,要立即利用带压

堵漏专用工具、调料实施补漏;如不具备处理条件,警戒组立即通知门卫值班人员,敲响警钟报警,同时向119 报警。 2. 全体人员听到警钟后,立即停止生产操作,禁止启动储配站内机动车辆,已启动的要迅速熄火。警戒组人员设立警戒线,警戒线内严禁烟火和启动无防爆装置的电器设备,组织无关人员撤离至警戒线外,并随泄漏不断扩大,警戒线范围也必须不断扩大。 3. 灭火组立即派人专门开启阀门和启动烃泵和压缩机,将泄漏储罐的液化气转移到其他储罐,同时关闭其他无关阀门。启动消防水泵喷淋储罐。连接水龙带和消防栓,用水枪向泄漏点喷水,降低空气中液化气浓度。 4. 救护组协助处理泄漏,协助运送消防器材和抢险工具,做好抢救伤员的准备。 5. 当专业消防人员到达时,指挥人员要立即与消防部门指挥官通报情况, 共同制定抢险措施,全力配合做好相关抢险工作。 6. 泄漏消除后,警戒组要派人守护现场,防止泄漏出来的液化气引起火 灾。 7. 确认无火灾危险后,查找泄漏原因,及时抢修。 抢险器材: 空气呼吸器 2 套、防爆工具 1 套、带压堵漏工具 2 套、耐热手套3套、头盔3 顶、防水雨衣3 套、抢险指挥车辆。

液化石油气应急预案

液化石油气应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

一、基本原则 快速反映、统一指挥、分级负责、层层落实、自救与社会救援相结合。 二、本预案合用规模 本站充装过程中具有易燃易爆等危险品。故各岗位操作工应强化一样平常的安全出产意识,自觉执行防火防爆安全轨制和严格执行岗位的安全技术操作规程,杜绝各类事故发生。当发生重大(含)各类气瓶、充装设备、槽车卸液高压胶管爆裂、贮罐根部与熬头道阀门连接处泄漏等孕育发锅炉工人警或者爆炸突发性事故,均合用本预案。 …… 本工程地处朝阳区,是三栋砌体结构多层住宅,均为地上六层。施工现场情况复杂,人员素质将对较低,极易发生安全事故,为了防患于未然,保证生产顺利进行,将伤亡事故的损失降到最低,我项目部特编制了安全生产应急预案。 为了保护企业从业人员在生产经营活动中的身体健康(和生命安全,保证在企业内部出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,最大限度地降低生产安全事故给企业和企业从业人员所造成的损失,特制定本《生产安全应急预案》。 …… 为确保我项目部高处坠落事故发生以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度地降低员工及相关方生命安全风险,特制定稿处坠落应急准备与响应预案。 一、组织机构 本项目部成立高处坠落应急准备与响应预案指挥部,负责指挥及协调工作。 组长: 成员: 1、xx负责现场,其任务是了解掌握事故情况,组织现场抢救指挥。 2、xx负责联络,任务是根据指挥部命令,及时布置现场抢救,保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等单位的沟通,并及时通知集团

公司应急领导小组和当事人的亲人。 3、xx负责维持保护事故现场、做好问讯纪录,保持与公安部门的沟通。 4、xx、 xx负责妥善处理好善后工作,负责保持和当地相关部门的沟通联系。 二、事故处理程序 1、高处坠落事故发生后,事故发现第一人应立即大声呼救,报告负责人(项目经理或管理人员)。 2、项目管理人员获得求救信息并确认高处坠落事故发生以后,应: ①:立即组织项目职工自我救护队伍进行施救;本项目部配备应急急救药箱1只。 药箱存放在安全综合办公室。 ②:立即向集团公司应急抢救领导小组汇报事故发生情况并寻求支持; ③:立即向当地医疗卫生(120)、公安部门(110)电话报告; ④:严格保护事故现场。 三、项目指挥部接到电话报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。 四、当事人被送入医院接受抢救以后,指挥部即指令善后处理人员到达事故现场: 1、做好与当事人家属的接洽善后处理工作 2、按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。 1总则 1.1编制目的 为提高应对和处置突发性安全事故能力,及时、有序、科学、有效地组织应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保证企业安全,维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,根据单位实际,制订本安全事故应急预案。 …… 一、基本情况

加气站消防应急预案

加气站消防应急预案 加气站系易燃易爆场所,属于重点防火部门,对气站的安全管理应以预防为主,严密防范,从严管理,要把安全管理的切入点放在防范火灾和爆炸之上。同时,为防万一,应制定事故应急预案,有关管理人员及气站员工应熟悉事故处理预案并按照要求进行实战训练,做到万一发生事故时,会按照职责划分,各司其职,迅速采取补救措施对事故进行处理,将事故损失降到最低限度。 一、气站事故的类型及预防 1、燃烧。气站燃烧应有两个条件,一是气体外泄,二是有火源。首先把好防止气体泄漏关。气体外泄的可能发生地点很多,管道、阀门、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐、过滤罐等都有可能发生泄漏,故除了平时加强维修保养外,另一个重要的工作就是运行过程中的检查,发现漏气,应立即处理,切莫大意。二是把好防止火源关。气站产生火源的可能性有电气设备产生火花(含电线接头松动,电机封闭不严)、金属碰撞产生火花、静电产生火花(设备静电如加气枪、天然气管道、工人穿化纤衣服、普通手电筒等)、操作失误、加热设备故障等其他火源。防范及加强设备维修检查,含接地线、管道接地跨接卡等。另外,维修时尽量避免敲击、碰撞,必要时切断气源并作好防护。同时工人上班不得穿化纤服装。 2、爆炸或泄漏:气站爆炸,主要是管道、设备、压力超过了管道设备能够承受的强度而发生,通常由两个方面构成。一是系统压力超过许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。二是因设备、管道及配件等在运行中,由于腐蚀、疲劳损伤等因素,降低了强度,降低了承受能力,而发生炸裂和管道接头松脱产生泄漏,此类事故的预防应从防止超过工作强度和加强

维护入手。对于超压运行是绝对不能允许的,因此在设备和维修中,一定要定期送检系统安全阀及压力表等强制检验器械,防止因设备失效而超压。对于腐蚀、疲劳等降低强度的防范,则要求加强维修保养来解决。对于气瓶,一是要防止因H2S的侵蚀产生氢脆现象,二是要定期送检。 3、燃烧后爆炸:气体燃烧如不能迅速扑灭,将会导致气站容器的加温,气压迅速升高,如安全装臵一时排气不畅,即有可能发生爆炸。此种情况一般不易发生,因气瓶等在设计试验时,即作过该类实验。但如火势过大,加热过快,造成压力上升过快,也可能发生。另一种就是爆燃,由于燃烧加温,容器内的天然气通过安全阀外泄,与空气形成5-15%的混合比时,一旦接触火源,即有可能发生爆燃。故气瓶库的建筑不宜封闭,也不宜仅靠排风扇通风,而应采用敞开式或半敞开式,至少应有天窗,并应与机房、站房等用防火隔墙隔开,减少上述事故发生的可能性。 4、爆炸后燃烧:一旦设备、管道等发生爆炸,均有天然气外泄,如外部无火源,也未发生剧烈碰撞,一般不会燃烧,如仍有气源流经爆裂点,就有可能源源不断地大量外泄天然气,与空气形成可燃混合气,此时十分危险,稍有不慎,便可能发生爆炸后燃烧事故。 二、气站事故的应急处理要点 1、燃烧事故:应迅速切断气源,即关掉进气总阀,关闭储气井进、出气阀,并关闭电源。 2、爆炸事故:应迅速切断电源,即切断火源,灭绝星星之火,防止火灾,并关闭所有气阀,切断气源。 3、迅速隔离现场,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。 4、发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。

CNG加气站事故应急预案

编号:AQ-BH-07072 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 CNG加气站事故应急预案 Accident emergency plan for CNG filling station

CNG加气站事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 CNG加气站是一级重点防火单位,车用压缩天然气是高压、易燃、易爆介质,一旦发生事故,冲脱卡套的天然气管线对设备、人身存在严重的威胁。泄漏出天然气,一旦与空气混合达到爆炸极限浓度(5-15%),后果不堪设想,这就需要加气站根据本站实际特点作出应急预案,职责落实到岗位,严密防范,加气站管理人员和员工熟悉应急预案,反复演练,出现事故,迅速处理,将事故损失降低到最低。现将CNG加气站(以低压脱水装置为例)常发的事故及其一般处理方法介绍一下。 一、CNG加气站工艺流程 加气站的原料气(0.3-0.4MPa)经过过滤,除杂质、计量、脱水后、进入缓冲罐,再经过压缩机压缩达到25MPa,经程控盘分别进入高中低贮气罐,再经过加气机加气,工艺流程如图所示。 二、各种情况下的应急预案

将加气班人员编号为1#加气工、2#加气工、班长、机房操作修理工,将职责落实到各岗位。 1、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒 班长迅速关闭加气岛上面高中低常开高压球阀1、2、3,打开高、中、低常关放空球阀4、5、6,1#、2#加气工疏散人员,这时严禁发动车辆,报告值班领导,组织人员抢修。 2、加气机工作时发生火灾 加气机在工作时起火,1#加气工迅速关闭加气机二位二通球阀,关闭汽车上针形阀,拔出充气枪,2#加气工用灭火器处理初起火灾,班长迅速关闭球阀1、2、3,打开放空球阀4、5、6,同时通知值班领导,机房操作工迅速关闭加气机电源,外出灭火,值班领导疏散人员,组织灭火,报警、警戒。 3、压缩机运行中发生泄漏 压缩机运行中一旦发生泄漏,操作工立即紧急停机,打开排污阀,关闭加气站进站闸门,禁止闲杂人员入内,报告站领导,组织人员查找原因,进行处理。

某液化气站安全生产应急预案范本

整体解决方案系列 某液化气站安全生产应急 预案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84902某液化气站安全生产应急预案Emergency plan for safety production of a liquefied gas station 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.编制目的 为预防事故发生,规范企业安全生产应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2.危险性分析 2.1液化石油气的理化特性 2.1.1液化石油气组成: 液化气主要成分含有丙烷、丙烯、丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子类,而一般经过处理的民用液化气主要成分有:丙烷、正丁烷及异丁烷等,无色气体或黄柠色油状液体、特殊臭味。 2.1.2理化特性 液化石油气常压下为气态,具有气体性质,经过降温和

加压处理后成为液态,密度增大。闪点为-74℃,引燃温度为426~537℃,爆炸极限为5%~9.65%。液态的液化气挥发性较强,有液态挥发成气体时,其体积扩大250~300倍,其热值大,最高燃烧温度可达1900℃,体积膨胀系数约为水的10~16倍,相对密度为空气的1.56倍,易在低洼处沉积。 2.2危险源及危害 2.2.1储罐、设施、输送气管、各类阀门、连接法兰等出现破裂、损坏、液化石油气泄漏。 气体泄漏扩散与空气形成爆炸性混合物,遇明火燃烧爆炸,造成人员伤亡、财产损失、环境破坏。 2.2.2设备、设施操作和维护维修时,违章作业。 2.2.3雷电侵害。 3.应急组织机构与职责 3.1成立安全生产小组 3.1.1成立安全生产应急领导小组 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXDXDX

加气站应急预案

交通能源CNG瓷小区加气 站应急预案 事故应急救援组织机构图: 1、灭火器材:35kg 推车式干粉灭火器2个,8kg 手提式干粉灭 火器8个,3kg 手提式二氧化碳灭火器4个,存放于加气站各重点生产区域;石棉灭火毯6 块,消防桶3个,消防斧1 个,消防铲9 把,消防砂箱1个(2立方),位于站区环形布置; 2、防雷防静电设施设备:防静电接地设施、卸气静电夹2 个、电 气控制室电源避雷器 1 个,防静电工作服35套,前场、后场防爆应急灯各1 个 3、安全用具:配有安全生产用的安全头盔12 个及劳保用品 4、抢修器材:加气站配备有防爆工具1 套、及其它维修设施。 5、急救药品(急救箱、药品、绷带) 应急抢险预案 加气过程中出现枪头漏气(蹦枪)现场处置方案 (1)加气工根据所处位置关闭加气机紧急切断阀终止加气操作。

(2)加气工拔下加气枪,对枪头进行检查,修复;如加气车辆加气嘴为双向阀,应首先关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。 (3)期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场处置方案 加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场处置方案 (1)加气工立即关闭加气紧急切断阀终止加气操作,如加气车辆加气嘴为双向阀,应适泄漏情况尽量关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。 (2)关闭车载气瓶角阀。 (3)拔下加气枪,对枪头进行检查,修复。 (4)协同司机将故障车辆推出站外安全可靠区域交司机进行维修处理。 (5)期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。 在进行以上应急处理时如出现车载气瓶角阀无法关闭或关闭后泄漏得不到控制时应执行以下操作: ①站所有上岗员工立即终止加气作业,邻近入站口员工对进站 口进行警戒,禁止任何车辆驶入。 ②在岗员工要求站所有车辆关闭引擎,严禁点火发动,无关人 员全部撤离站区。

加气站应急预案--基本通用版

加气站应急预案--基本通用版

事故救援应急预案 一、前言 依据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定,针对LNG、CNG加气站高压、易燃、易泄漏以突发安全事故的特点,按实际情况预计未来可能发生的事故。预先制定事故应急救援的对策、预防和控制安全事故的发生和一旦突发紧急情况能及时控制危险源,控制事态的发展,有条不紊地开展应急救援工作。最大限度的减少人员伤亡和财产损失特制定本预案。 二、事故现场当班员工遭遇突发事故的处理原则 1·立即对情况作出判断,展开自救和互救工作。 2·判断依靠当班员工,不能控制事态的应及时报警。 3·向119、110 和公司救援组报警求救的同时,应按照相关预案展开下一步工作。 4·靠近泄漏点的人员应快速查明泄漏点,协劣班长关闭漏气气源上游阀门。切断漏气气源。然后迅速的在加气站进出口设立警戒线防止群众进入危险区。 三、报警应包括以下内容 1、发生时间、地点和相关设施名称。 2、事故类型、泄漏、火灾、爆炸或其他。应简要将其特征描述清楚。 3、联系人姓名和电话等 四、应急反应预案的指导方针 坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的指导方针减少和杜绝一切伤害事故

五、应急反应的程序 1、天然气严重泄漏 2、压力容器压力超过规定压力而安全阀未起跳的发现人员应及时关闭设备并及时通知站长。 3、如果发现有人员受伤,发现人应及时对受伤人做急救并及时拨打120急救,同时通知站长 4、如果电路出现故障,应及时通知电工〔严禁个人处理电路设备〕 5、如果事故有迅速扩展的趋势,发现人可先报警,然后通知站长、 6、本预案加气站员工要每人一份,必须熟悉记住常用的电话和加气站的具体地址。 六、加气站应急预案人员 编制组长电话 一班班长兼安全员电话 抢险组人员: 电话 通讯组人员电话 疏散组人员电话 救护组人员电话 二班班长兼安全员电话 抢险组人员电话 通讯组人员电话 疏散组人员电话 救护组人员电话 七、事故应急报告程序 1、向上级和社会部门报告当发生严重事故或不能预测事故后果时由值班人员或本站站长报告以下部门: