梁柱节点混凝土浇筑方案
梁柱节点混凝土浇筑方案

地平线控股(苏州)有限公司

办公楼、1#车间、2#成品仓库、门卫及消控室梁柱节点不同等级混凝土浇筑方案

苏州建筑工程集团有限公司

2020年04月

目录

一、工程概况及编制依据: (2)

1、工程概况 (2)

2、编制依据 (2)

3、混凝土结构概况 (2)

二、施工方法 (3)

1、梁柱节点砼邻接面隔离措施 (3)

2、梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3)

三、梁柱节点处裂缝预防措施 (5)

.1、不同混凝土强度等级的梁柱节点处裂缝形成的原因分析 (5)

2、防止梁柱节点处裂缝的措施 (5)

四、混凝土质量控制措施 (7)

五、施工过程中的安全事项 (8)

一、工程概况及编制依据:

1、工程概况

地平线控股(苏州)有限公司新建纺织品生产基地项目位于苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路南侧、启南路西侧,总建筑面积为86601.94m2 。由1#车间地上四层,建筑面积约48244.65m2;2#仓库地上四层,(半)地下室一层,建筑面积30432.76m2;办公楼地上七层,建筑面积7685.87m2;门卫及其他附属用房地上一层,框架结构。

2、编制依据

(1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

(2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

(3) 、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

(4)、本工程施工组织设计

3、混凝土结构概况

二、施工方法

从施工方面讲,由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。

1、梁柱节点砼邻接面隔离措施

框支柱梁柱节点区内混凝土按柱强度等级要求施工。框架柱梁柱节点区内的混凝:土强度等级相差1个等级之内时,可按低等级施工;当等级差异2个及2个以上等级时,按高等级施工(见下图)。

2、梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法

事先作好技术交底和准备工作。施工时,混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱砼初凝前继续浇捣梁、板砼,先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分

层振捣。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面,不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区,用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角。对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系,采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。

三、梁柱节点处裂缝预防措施

.1、不同混凝土强度等级的梁柱节点处裂缝形成的原因分析

梁柱节点不同混凝土强度等级均按先柱后梁的次序浇捣,查阅相关资料,在梁柱节点处高低强度等级混凝土交界面附近出现微细裂缝的现象时有发生,具体原因可以大概归结如下:

(1)梁柱节点处混凝土的强度等级相差太大(相差两个等级以上)时,不同强度等级的混凝土水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在其交界附近容易产生裂缝。

(2)柱子的截面大、刚度大,梁的截面相对较小,受柱子的强大约束,梁混凝土的收缩受限制,也容易产生裂缝。

(3)混凝土配合比中,高强度等级混凝土的水泥用量偏多,水灰比、含砂率、坍落度偏大,也会导致高低强度等级混凝土交界附近产生裂缝。

(4)现浇梁板的梁在板下,上面养护的水被板充分吸收,而梁一般得不到充足的养护水分,造成梁的内外不均匀收缩,也容易导致梁的两侧面产生裂缝。

2、防止梁柱节点处裂缝的措施

根据上述原因分析,采取改进的具体措施如下:

(1)联系配比设计单位调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱子混凝土,尽量减少水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对外加剂的用量也需作相应的调整。

(2)节点处的混凝土实行“先高后低”的浇筑原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制先浇筑的柱混凝土初凝前浇捣梁板的混凝土,事先作好技术交底和准备工作,必要时应安排专人进行旁站管理。

(3)梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一.次,增强高

低强度等级混凝土交接面的密实性,并尽可能延长柱混凝土的沉实时间,减少收缩。

(4)严格控制混凝土拌合物的坍落度,经常对混凝土坍落度应进行检测。

四、混凝土质量控制措施

1、施工前准备工作要全部就绪,机械设备经检查没有隐患,可正常工作。

2、所用商品混凝土有出厂合格证及各种原材试验报告单,混凝土的强度等级及其它性能必须满足设计要求及施工规范规定。

3、严禁向混凝土中加水,对于残存混凝土不得加入新混凝土中。

4、布料均匀,限制落料高度;布料死角区,采用1、2次倒运,严禁采用振捣棒赶布料摊平混凝土。

5、过大的尺寸偏差可能影响结构构件的受力性能、使用功能。对超过且影响结构性能和安装、使用功能部位,施工单位应根据尺寸偏差的具体情况提出技术处理措施,并经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新进行检查验收。

6、混凝土浇筑应克服质量问题所提的各种现象的出现。

7、模板拼缝严密,刚度、强度必须足够。

8、设备管支架铺设临时设马道,预防脚踩钢筋位移,输送管道严禁靠近支撑,防止泵管脉冲振动造成支架倒榻。

9、混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本施工方案的要求。

10、混凝土强度试块取样、制作、养护和试验必须符合规定。

11、严格按国家施工规范标准进行施工,严格按建筑安装工程质量验评标准检查评定工程质量。

12、对工程进行过程预控,早把工序控制关,上道道工序不合格,不得进行下一道工序,把问题消除在发生之前。

13、项目部加强检查力度,严格执行自检、互检和交接检的“三检”制,质检员对质量有一票否决权,确保工程合格。

14、技术交底要细致齐全到位,层层交底,落实到每一个操作工人,必要时加以口头交底及现场实物交底。.

15、推行样板施工,做好钢筋、模板、混凝土等的隐、预检,质评工作,及时作好各项工程的验收工作。

16、现场施工前项目部组织有关人员分析施工中可能产生的问题及原因,及

时做好相应准备,在施工中认真落实,消防弊病。

17、对成品要注意保护,提高全体施工人员保护意识,并采取必要的相关措施,杜绝二次返修现象。

18、要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼板、楼梯和弯起筋,不碰支预埋件的和插筋。

19、不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步板吊帮上蹬踩,应搭设跳板保护模板的牢固和严密。

20、混凝土强度抽样结果必须符合设计要求及规范规定。

21、在预留洞宽度大于1 米的底洞,在洞底平模处开振捣口和观察口,避免出现缺灰或漏振现象。

23、浇筑混凝土时,钢筋、模板工长要跟班作业,发现问题及时解决,同时派专人看钢筋、模板。

24、浇筑前由质安部门经常注意天气变化,如遇有大雨应缓时开盘并及时通知搅拌站。如正在施工中天气突然变化,原则是小雨不停,大雨采取防护措施,其措施是:已浇筑完毕的混凝土面用塑料薄膜覆盖,正在浇筑的部位搭设防水栅。

25、楼面必须按平水要求拉线执平,用2米铝合金尺刮平,用木磨板分两次磨平压实。

26、每次开盘前必须做好开盘记录,经现场技术人员与搅拌站技术人员同时签认后方可开盘,并且随机抽查混凝土配合比情况,做好混凝土浇筑记录。所用原材料规格和用量,每个工作班至少检查两次,混凝土坍落度及和易性,每班至少检查两次,每班内当混凝土配比由外界影响有变时,要及时检查,搅拌时间要随时检查。

27、已浇筑的楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa以后,方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

五、施工过程中的安全事项

(1)进入施工现场必须遵守安全生产各项规章制度。

(2)夜间进行混凝土工程施工时,要有本班组人员值班,施工照明充足,自

我防护措施可靠,符合施工和安全要求。

(3)振动棒的操作必须由专人负责,禁止其他人员乱动,使用振动棒前,要检查所用振动棒的电缆确保不破损、不漏电,漏电保护安全有效,灵敏可靠。

(4)所有操作人员禁止疲劳作业,不得连班。

(5)所有操作工人劳动安全防护用品必须佩戴齐全有效,尤其持振动棒者必须戴好安全帽、绝缘手套,穿绝缘鞋和防护服。

(6)用塔吊、料斗浇筑混凝土,在塔吊放下料斗时,操作人员要主动避让,应随时注意料斗碰头,并应站立稳当,防止料斗碰人坠落。

(7)使用振动棒前应检查电源电压,必须经过二级漏电保护,电源线不得有接头,观察机械运转是否正常。振动棒移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电事故。浇捣砼时应有木工及电工值班检查顶架及电器安全。

梁柱节点不同等级混凝土浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工方法 (2) (一)施工工序 (2) (二)注意要点 (3) (三)梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3) 三、节点钢筋绑扎 (4) 四、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (4) 五、梁柱节点处裂缝预防措施 (4) 六、混凝土质量控制措施 (5)

一、工程概况: 本工程位于位于桐桥路东侧,北中路南侧,结构体系为剪力墙结构,本工程由1栋C4#房34层和1栋C5#房34层组成,总建筑面积55782.5M2,其中地下室1768M2。 不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑按本方案,以确保工程施工质量和结构安全。 混凝土强度等级数据表 由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目钢丝网分隔(做为高低等级砼的分界),铁丝网绑 扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。 梁柱节点框架核心区域的配筋较多,箍筋对混凝土的约束作用有利于提高混凝土抗压作用,并且考虑施工方便,通常对柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm),将梁柱节点处的混凝土随同楼面梁板一起浇捣,节点做法见附图一。 附图一 为了避免在施工时误将梁板的混凝土使用到梁柱节点中,引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。采取下列措施: (一)施工工序 (1)采用商品混凝土,由搅拌站负责配合比设计和试配,并提供商品混凝土。 (2)混凝土熟料采用专用车运输,混凝土强度等级挂牌编号,标识清楚。送达现场后,由专人带领将熟料卸入指定的混凝土泵车,再输送到相应结构部位,以防出现差错。 (3)节点混凝土按先高后低的顺序浇筑,在高低强度等级混凝土交界处设置快易收口网片,以

构造柱专项施工方案

武汉绿地国际金融城A03地块四标段项目 构造柱 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江省一建建设集团有限公司公司 编制时间:2014 年 4 月16 日

目录 目录 (1) 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、准备工作 (3) 3.1.机具准备: (3) 3.2.技术准备: (3) 3.3.材料准备: (3) 第四章、构造柱设置要求 (4) 第五章、构造柱施工工艺 (5) 第六章、保证构造柱的技术和质量 (5) 第七章、构造柱分布平面布置图 (7)

构造柱专项施工方案 一、编制依据 1、武汉绿地国际金融城A03地块四标段施工图纸; 2、武汉市住宅工程质量通病防治手册; 3、砌体结构设计规范GB 50003-2011; 4、建筑抗震设计规范GB 50011-2010; 5、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2010; 6、多层和高层混凝土房屋结构抗震构造 12ZG003; 7、国家现行有关规范规定。 二、工程概况 武汉绿地国际金融城城A03地块是由武汉绿地滨江置业有限公司投资兴建的高品质花园式住宅小区,工程位于武汉市武昌区和平大道750号,原武昌区车辆厂片区。 工程名称:武汉绿地国际金融城城A03地块四标段工程 建设单位:武汉绿地滨江置业有限公司 设计单位:中信设计研究总院有限公司 监理单位:上海市建设工程监理有限公司 施工单位:浙江省一建建设集团有限公司 武汉绿地国际金融城A03地块二期项目位于武汉市武昌区和平大道750号。该项目建设方为武汉绿地滨江置业有限公司,承建方系浙江省一建建设集团有限公司,监理方为上海市建设工程监理有限公司,设计单位为中信建筑设计研究总院有限公司。周边环境:南面紧靠和平大道,东面距离新八集团在建工地只有一条道路之隔,北面与我单位临时设施只有一条施工道路之隔,西面围墙外15米开外为2至5层私人民房。武汉绿地国际金融城A03地块4标段工程,由地下室和C1、A11、A10、A15栋组成,结构形式为全现浇框架-剪力墙结构,建筑面积:132433.49 m2。层数:地下2层,地上:C1栋23层,A11、A15栋32层,A10栋3层。 三、准备工作

梁柱节点标不一致混凝土浇筑施工方案

梁柱节点标不一致混凝土浇筑施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节 点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司

7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长,南北宽,为4-5 层工业厂房,建筑高度米,占地面积72393平方米,建筑面积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。 要求混凝土搅拌厂调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱子混凝土,减少水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也需作相应的调整。 节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土,事先作好技术交底和准备工作。 梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。

构造柱浇筑技术交底(最新版)

构造柱浇筑技术交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

构造柱浇筑技术交底(最新版) 一、作业条件 1、工程采用C25商品混凝土。 2、构造柱、圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理干净。 3、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。 二、操作工艺 (1)工艺流程:作业准备--混凝土浇注――振捣--混凝土养护。 (4)混凝土浇灌、振捣: 1、构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 2、浇筑方法:将混凝土卸到铁皮上,用铁锹将混凝土卸到模内。

3、浇筑混凝土构造柱时,先将振动棒插入柱底部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不超过1.5m。 4、混凝土振捣:混凝土浇时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形,变形随时修正。 5、浇灌混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象指派专人检修。 6、表面抹平:过梁、板缝混凝土每振捣完一次,应随即用木抹子压实抹平。表面不得有松散混凝土。 7、混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温下每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天。 三、成品保护 1、浇筑混凝土时,不得污染砖墙。 2、振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止位移 3、散落在楼板地面上的混凝土应及时清理干净。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

梁柱节点施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方法 (2) 四、技术质量控制措施 (4) 五、梁柱节点砼质量问题原因分析 (5) 六、梁柱节点砼质量问题预防措施 (5) 七、施工过程中的安全文明施工注意事项 (6)

一、编制说明及编制依据 1.1编制说明 高层建筑结构梁柱节点为结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中,有关梁柱节点区的混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及及条文说明:结构柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于500mm。应先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土(第13.8.9条); 1.2编制依据 本工程施工图纸; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工手册》第五版 二、工程概况 2.1建筑概况 1、工程名称:江山悦府 2、建设地点:南宁市横县茉花大道南侧 3、建筑面积:12.2573万㎡ 4、工程结构类型:地下室车库建筑面积约 1.856万平方米;高层住宅4栋(1#、2#、3#、5#)建筑面积约 5.73万平方米,共31层,高度为:107.65m,建筑结构形式为框架剪力墙结构,6栋天地楼(A#、B#、C#、D#、E#、F#),包括联排住宅,共 4.5层,高22.25m、转角商业、联排商业,共3层,高15.4m ;联排建筑面积约 3.62万平方米;联排(转角)商业建筑面积约0.9万平方米,建筑结构形式为框架结构;本工程建筑耐火等级为一级,建筑工程等级为二级;主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 5、工程计划总投资:约为13900万元 6、工程工期:施工合同工期912日历天,开工日期2016年12月5日,竣工日期2019年6月5日。

梁柱节点不同等级混凝土浇筑施工方案99046

建筑 容桂华庭 不同混凝土强度等级梁柱节点 混凝土浇筑施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南宁市三建建筑安装工程有限责任公司 2015年4月

不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工方法 (2) (一)施工工序 (2) (二)注意要点 (3) (三)梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3) 三、节点钢筋绑扎 (4) 四、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (4) 五、梁柱节点处裂缝预防措施 (4) 六、混凝土质量控制措施 (5)

一、工程概况: 本工程为容桂华庭项目,框架剪力墙结构,建筑总高度为55.3米,建筑面积为10097.96平方米。 不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑按本方案,以确保工程施工质量和结构安全。 混凝土强度等级设计要求 二、施工方法 由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目铝丝网分隔(做为高低等级砼

的分界),铁丝网绑扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。 梁柱节点框架核心区域的配筋较多,箍筋对混凝土的约束作用有利于提高混凝土抗压作用,并且考虑施工方便,通常对柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10 N/mm ),将梁柱节点处的混凝土随同楼面梁板一起浇捣;本工程楼层中柱的强度等级比楼层梁板混凝土强度等级均高二级以上(10 N/mm ),采用楼面与柱同时浇捣的施工方法,节点做法见附图一。 附图一 为了避免在施工时误将梁板的混凝土使用到梁柱节点中,引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。采取下列措施: (一)施工工序 (1)采用商品混凝土,由搅拌站负责配合比设计和试配,并提供商品混凝土。 (2)混凝土熟料采用专用车运输,混凝土强度等级挂牌编号,标识清楚。送达现场后,由专人带领将熟料卸入指定的混凝土泵车,再输送到相应结构部位,以防出现差错。 (3)节点混凝土按先高后低的顺序浇筑,在高低强度等级混凝土交界处设置快易收口网片,以控制浇筑范围。 (4)合理布置泵车和泵管,即泵车的数量、位置和泵管的长度及走向,均根据混

梁柱节点不同等级混凝土浇筑施工方案之欧阳光明创编

目录 欧阳光明(2021.03.07) 一、工程概况 (1) 二、施工方法 (2) (一)施工工 序 (2) (二)注意要 点 (3) (三)梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3) 三、节点钢筋绑扎 (4) 四、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (4) 五、梁柱节点处裂缝预防措施 (4) 六、混凝土质量控制措施 (5)

一、工程概况: 本工程位于位于桐桥路东侧,北中路南侧,结构体系为剪力墙结构,本工程由1栋C4#房34层和1栋C5#房34层组成,总建筑面积 55782.5M2,其中地下室1768 M2。 不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑按本方案,以确保工程施工质量和结构安全。 混凝土强度等级数据表 柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目钢丝网分隔(做为高低等级砼的分界),铁丝网绑扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。 梁柱节点框架核心区域的配筋较多,箍筋对混凝土的约束作用有利于提高混凝土抗压作用,并且考虑施工方便,通常对柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10 N/mm ),将梁柱节点处的混凝土随同楼面梁板一起浇捣,节点做法见附图一。

附图一 为了避免在施工时误将梁板的混凝土使用到梁柱节点中,引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。采取下列措施: (一)施工工序 (1)采用商品混凝土,由搅拌站负责配合比设计和试配,并提供商品混凝土。 (2)混凝土熟料采用专用车运输,混凝土强度等级挂牌编号,标识清楚。送达现场后,由专人带领将熟料卸入指定的混凝土泵车,再输送到相应结构部位,以防出现差错。 (3)节点混凝土按先高后低的顺序浇筑,在高低强度等级混凝土交界处设置快易收口网片,以控制浇筑范围。 (4)合理布置泵车和泵管,即泵车的数量、位置和泵管的长度及走向,均根据混凝土强度等级、浇筑顺序、凝结时间等因素,经计算确定。 (5)逐级进行技术交底,使管理者和操作者明确职责。 (6)严格交接班制度,并将各种注意事项交代清楚,防止因疏忽大意而影响质量。 (7)加强通讯联系,如发生问题及时处理。 (二)注意要点 (1)梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣,根据高层建筑使用商品混凝土泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:不管柱顶留或不留施工缝,均分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强

构造柱、圈梁、过梁的混凝土浇筑

工程名称:交底项目:构造柱、圈梁、过梁、设备基础等零星砼 交底内容: 一、施工准备 1.材料及主要机具: 1)C20商品混凝土 2.作业条件: 1)混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符, 2)模板牢固、稳定、标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,并办完预检手 续。 3)钢筋办完隐检手续。 4)构造柱、圈梁槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物要清理干净。 5)常温时,混凝土浇潢前,砖墙,木模应提前适量浇水湿润,但不得积水。 三、操作工艺 1.工艺流程: 作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护 2.混凝土搅拌: 1)混凝土坍落度,一般控制在5~7cm,每台班应测两次。 3.混凝土运输: 1)混凝土自搅拌机卸出后,应及时用翻斗车、手推车或吊斗运至浇筑地点,运送混凝土时,应防止水 泥浆流失。若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次拌合。 2)混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间,当混凝土为C30,及其以下,气温高于25℃时不得 大于90min。 4.混凝土浇筑、振捣: 1)构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 2)浇筑方法:用塔吊吊斗供料是,应先将吊斗降至距铁盘50~60cm处,将混凝土卸在铁盘上,再用铁 锹灌入模内,不应吊斗直接将混凝土卸入模内。 3)浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每 层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大于2m,如能确保浇筑密实,亦可每一层浇筑。 4)混凝土振捣:振捣构造柱时,振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时,振捣棒民混凝土面应 成斜角,斜面向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1.25倍。 5)浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、 钢筋是否变形,移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。 6)表面抹平;圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压实、抹平。表面不得松散混凝土。5.混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温进每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d。 6.填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。 四、成品保护 1.浇筑混凝土时,不得污染清水砖墙面。 2.振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。 3.钢筋有踩弯、移位或脱扣时,及时调整、补好。 4.散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。 五、应注意的质量问题 1.混凝土材料计量不准:影响混凝土强度,施工前要检查,校正好磅秤,车车过秤,加水量必须严格

梁柱节点施工与方案

环江城市综合体(3#酒店) 梁柱节点不同等级砼 浇筑专项施工案 编制单位: 编制人:审核人:批准人: 批准实施日期:年月日

第一章:编制说明及编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 第二章:工程概况 (1) 2.1工程设计概况 (1) 第三章:梁柱节点不同强度等级混凝土施工法 (3) 3.1剪力墙、柱施工缝留置: (3) 3.2节点钢丝网安装 (3) 3.3混凝土浇灌 (3) 第四章:技术质量控制措施 (3) 第五章:梁柱节点处裂缝控制措施 (4) 5.1产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因: (4) 5.2防止梁柱节点处裂缝的措施 (5) 附图:梁柱节点施工大样平面图

第一章:编制说明及编制依据 1.1编制说明 高层建筑结构梁柱节点为结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010中,有关梁柱节点区的混凝土的设计和浇注有以下的条文容及及条文说明:当柱混凝土高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施;高层 建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明)。本施 工案中,凡未注明计量单位的尺寸均以“ mrh为单位。 1.2编制依据 1.1本工程结施、建施图; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300- 2013); 1.3我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度; 1.4我公司掌握的国外新技术、先进经验和各种施工技术资料; 1.5我公司编制的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、作业文件及公司 编制的施工工艺标准; 1.6《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 1.7 《混凝土结构工程施工及验收规》GB 50204- 2015; 1.8《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010; 第二章:工程概况 2.1工程设计概况 1.1工程综合说明

构造柱专项施工方案

兴安县**小学建设项目 构 造 柱 施 工 方 案

编制单位:广**建设工程有限公司 目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、准备工作1 四、构造柱设置要求1 五、构造柱施工工艺4 六、保证构造柱的技术和质量6

构造柱专项施工方案 一、编制依据 1、兴安县**小学建设项目建筑施工图纸; 2、住宅工程质量通病防治手册; 3、多孔砖砌体结构技术规范; 4、国家现行有关规范规定。 二、工程概况 本工程位于桂林市兴安县,结构类型为框架结构,框架抗震等级为三级,设计使用年限为50年。砌体设计采用页岩多孔砖,部分门窗洞口宽度大于2m,按规范要求须设置构造柱。 三、准备工作 模板采用18厚胶合板,钢筋经检测合格后才能使用,混凝土使用商品混凝土公司提供的细石混凝土。

四、构造柱设置要求 1.宽度大于2m的洞口两侧应设置构造柱。 2.构造柱的截面不小于墙宽×200㎜,纵向钢筋不小于4Ф12,箍筋Ф6@100/200㎜。 3.当填充墙体与构造柱、承重墙或结构柱相连时,应设不小于2Ф6@500㎜(或相近的砌体整皮数距离)拉结筋拉结。拉结钢筋锚入柱、墙内应不小于200 ㎜,伸入填充墙内不应小于1000 ㎜。后置拉结筋必须锚固可靠,锚固长度应不小于200㎜。 4.构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋不小于4Ф12的钢筋,接驳长度不小于500㎜ 5.构造柱的钢筋绑扎完成后,先砌墙,在留出马牙槎后,再浇捣混凝土,混凝土强度等级C20,每个马牙槎的高度不超过300㎜(或相近的砌体整皮数距离)。

五、构造柱施工工艺 1、预留构造柱位置砌体施工: 按规范规定,砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,每个马牙槎的高度不宜超过300mm,马牙槎凹入深度宜为50-60mm。砌筑时三块砖应为凹入,谓之咬脚,然后按顺序同进同退砌筑马牙槎(若底部采用灰砂砖砌筑,也应视为一个马牙槎凹入咬脚)。不论马牙槎凹入凸出,同时都要用线坠吊垂直,马牙槎砌体界面应放整砖面,砌块切割面应放在里侧,确保马牙槎美观。 2、构造柱钢筋安装与砌体拉结筋预埋: 构造柱的截面尺寸和配筋应满足设计要求。纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中。浇筑主体砼时应准确测量构造柱纵筋位置,确保插筋位置准确。 按规范规定,砌体与混凝土构造柱之间应设置拉结钢筋。拉结钢筋应沿砌筑全高设置,拉结筋间隔不应超过500mm设置2Ф6拉结筋。页岩多孔砖砌体的拉结筋埋入深度宜为700mm,且拉结筋末端应加弯勾,放置拉结钢筋的砌体水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大4mm。 3、构造柱模板安装与砼浇筑: 1)、构造柱模板安装 (1)根据控制线确定模板位置。 (2)根据马牙槎粘贴又面胶带,防止漏浆。用墨线弹出模板的

混凝土梁柱节点施工方案

目录 一、项目概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 四、梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法 (5) 五、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (6) 六、梁柱节点处裂缝预防措施 (7) 七、混凝土质量控制措施 (7) 梁柱节点不同等级混凝土 浇筑施工方案 高层框架结构梁柱节点是框架结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中,有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及条文说明:当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明)。 一、项目概况

建设单位: 工程名称: 设计单位: 建设地点: 工程性质:本工程为住宅楼。 工程规模:B-1总建筑面积:148999.34 m2(其中本标段72058.3m2)其中:地下建筑面积为29362.73m2(其中本标段13867.39m2),地上建筑面积为119636.61m2(其中本标段58190.91 m2,3#楼:20656.39m2, 5#楼:14028.6m2,6#楼:22672.5m2,40#楼:312.98m2,41#楼:520.44m2);建筑层数(地上2、27、33层、地下1层),建筑总高度:3#楼建筑檐口高度81.95/99.95米,5#楼建筑檐口高度99.95米,6#楼建筑檐口高度99.95米,40#楼建筑檐口高度8.70米,41#楼建筑檐口高度8.80米。 结构体系:3、5、6#楼均为剪力墙结构体系,40、41#楼均为框架体系。 本工程为高层住宅楼,地下室为设备用房、地下停车库(部分为平战结合战时人防工程);地上:3#楼为住宅,5#楼为住宅,6#楼为住宅,40#楼为物业、居民活动用房,41#楼为物业用房、开闭所;标准层高为3m。 3#、6#楼主楼砼强度等级如下表 5#楼主楼砼强度等级如下表

构造柱施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程简介 (1) 第二节编制依据 (4) 第二章构造柱施工技术 (4) 1. 构造柱设计 (4) 第三章构造柱优化图 (5) 1. 附图 (5)

第一章工程概况 第一节工程简介 1.参建单位 2.建筑概况 珠海碧桂园海湾豪庭总承包工程位于珠海市金湾区金岛路交机场路交汇处,总建筑面积约为89312.44m2,其中塔楼总建筑面积为69382.97m2,地下室建筑面积为19929.4744m2。本工程由1层地下室,10栋高层组成。高层基础类型为混凝土预制管桩基础+筏板,结构类型为剪力墙结构。具体设计情况如下表所示:

3.建筑等级概况 本工程建筑工程等级:一级;耐火等级:一级;抗震设计烈度:7度;建筑抗震设防类别:丙类;建筑结构的安全等级:二级;室外地坪-0.300m。 建筑功能分布概况: 1#楼~10#楼:塔楼下首层为住宅和入户大堂,首层以上为住宅,各楼下附一层地下室,主要用于地下车库、人防。 4.结构工程概况

(2)地上结构 第二节编制依据

第二章构造柱施工技术 1.构造柱设计 (1)砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处。 (2)宽度大于等于2.1m的洞口两侧,小于2.1m的洞口应在两侧设置 抱框柱。 (3)当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙中部设置构造柱并加设圈梁。 (4)当墙长大于8m时每隔3.0-3.5m设置构造柱。 (5)外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱。 (6)支撑在悬臂梁和悬臂板的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等 于3m。 (7)构造柱断面为墙厚200mm,配筋4Ф12,Ф6@200,抱框柱配筋为 2Ф10,Ф6@200。上下端600mm长度范围内,箍筋间距加密到100mm。 第三章构造柱优化图 1.附图

不同混凝土强度等级梁柱节点浇筑专项施工方案.

XXXXXXXXXX 广场5#楼工程 梁柱节点不同等级混凝土 浇筑专项施工方案 编制单位:XXXXX 建设集团有限公司 编制日期:2011年11月2日 一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》( JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 二、工程概况 XXXXXXXX 广场项目位于钦州市XXXXXX 大街西侧,XXXXX 南面。其中5#楼位于XXXXXXX 南侧,东西方向布置。 结构为框架剪力墙结构,5#楼地上31层,1~2层为商铺,3~31层为住宅。建筑面积:5#楼18557.9川;基础型式:为筏板基础, 楼层标高及砼标号划分见下表:

三、施工万法 从施工方面讲,由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 1、不同等级砼邻接面的留设: 柱顶留水平施工缝则应留于梁底,同时为避免商品砼有浮浆,接触面过于光 滑,柱振捣完成后在柱顶面撒10~30mm粒径石渣,加强摩擦力。 2、梁柱节点砼邻接面隔离措施: 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边 >500^,且》1/2梁高处, 沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2伽网眼的密目铝丝网分隔(做为高低等级砼的分界铁丝网绑扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。(具体见下图)

3、梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法: 事先作好技术交底和准备工作。施工时,混凝土实行先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱砼初凝前继续浇捣梁、板砼,先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45度斜面。在混凝土初凝前,使用混凝土泵,尽快浇筑楼面梁板的混凝土,在混凝土初凝前重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故应在柱

圈梁构造柱混凝土浇筑方案

圈梁构造柱混凝土浇筑方案 工程概况: XXXX 根据施工图纸,本工程结构采用钢筋混凝土构造柱及圈梁,构造及圈梁柱截面形式绝大部分为矩形截面(240*240 mm),(含L形和T形)。 根据本工程的特点,圈梁一般设置一道,圈梁与构造柱和原结构柱或结构墙相连接,构造柱、圈梁砼强度等级为C30。 一、施工准备: 1、技术准备: 1.1施工前要完成轴线复测,熟悉图纸做好施工平面布置,划分好施工段,安排好施工流水,工序交叉衔接安排等工作。 1.2编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 1.3完成进场材料试块制作工作,准备好试模。 1.4组织施工人员进行技术质量、安全生产、文明施工交底。 1.5检查模板固定是否牢固。 2、主要施工机具设备: 2.1、施工工具:振动棒,手推车、铁锨、铁锤等。 2.2、检测工具:水准仪、靠尺、卷尺、水平尺、线铊、磅秤、托线板、混凝土试模。 3、材料准备: C30商品混凝土等必须符合设计要求,规格一致。有出厂证明、试验报告单(商混站提供的一套质量控制资料),并按规范要求抽样送检。 4、作业条件: 4.1浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物清除干净。 4.2浇筑混凝土的架子及管道已支搭完毕.并经检查合格。 4. 3施工缝的松散混凝土及混凝土软弱层已剔掉清净,露出石子,并浇水湿润,

无明水。 4.4每次浇筑混凝土前1.5小时左右,由施工现场专业工长填写申报“混凝土浇注申请”,由监理单位和施工单位技术负责人或质量检查人员签字批准,方可进行浇筑。 二、混凝土浇筑工艺流程 作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→柱、圈梁混凝土浇筑与振捣→养护(一)混凝土运输 混凝土自搅拌机卸出后,应及时运输到浇筑地点。在运输过程中,要防止混凝土离析、水浆流失。如果混凝土运到浇筑地点有离析现象时,必须在浇筑前进行二次搅合。 混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间,不宜超过下表的规定。 三、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1.混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,浇筑高度如果超过2米时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2.使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,作到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300—400mm)。振捣上一层时应插入下层5—10mm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。表面震动器(或称平板振动器)的移动距离,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 3.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 四、混凝土浇筑

梁柱节点标号不一致混凝土浇筑施工方案

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面

板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长298.2m,南北宽239.4m,为4-5 层工业厂房,建筑高度35.5米,占地面积72393平方米,建筑面积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。

构造柱工程施工方案审批稿

构造柱工程施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

南海路以南、海兴路以西实验小学南校区砌筑工程施工方案 2016年 4 月 11 日

目录

一、编制依据 1.编制依据 .总承包合同 、1~8#楼建筑设计图 建筑、结构总说明 施工规范、规程 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)2、工程概况

二、施工准备 (一)材料: 混凝土多孔砖:产品主规格尺寸:240㎜×115㎜×90㎜,砌筑时可配合使用半砖(120㎜×115㎜×90㎜)、七分砖(180㎜×115㎜ ×90㎜)或与主规格尺寸相同的实心砖等 砌筑砂浆采用商品砂浆 耐碱玻纤网格布 复合聚氨保温板 其他材料:拉结钢筋、预埋件、锚固件等。 机具设备 机械:砂浆搅拌机、施工电梯、翻斗车、振捣器; 工具:砌块砖笼、小推车、筛子、柳叶灰铲、木掷头(皮锤)、勾缝灰溜、皮数杆、水平尺、2m靠尺、小线、托灰板、线坠、灰桶、插钎、喷壶等。 (二)作业条件: 施工前必须做完基础工程,办理完隐、预检手续; 基层找平:施工前用水准仪抄平,对水平灰缝厚度超过20mm时采用C30细石混凝土找平; 弹好轴线、砌体墙身位置线、门窗洞口位置线,引测标高控制线,经验线符合图纸设计要求,办理预检手续; 搭设操作和卸料架子;

按建筑平面形式和施工段的划分立好皮数杆,控制好灰缝和各部位标高。皮数杆间距不宜超过15m,转角处均应设立。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,办理预检手续。 (三)技术准备: 绘制砌块排列平立面和构造详图; 对工人进行技术培训,未经培训合格者,不得上岗; 根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,绘制皮数杆; 应对现场砌块的规格、数量及含水率进行检查; 砂浆为商品砂浆和芯柱混凝土为商品砼,准备好砂浆和混凝土试模; 砌块在工程正式施工之前,宜在施工现场组砌有代表性的一段样板墙,以确定相关质量标准和要求。 (四)施工做法: 内墙1(卫生间):5厚釉面砖白水泥浆擦缝;6厚1::水泥石灰膏砂浆结合层;12厚1:3水泥浆打底;刷界面剂一道;墙体基层。内墙2:3厚粉刷石膏面层M型罩面;15厚粉刷石膏干混砂浆打底;刷界面处理剂一道;墙体基层。 外墙1(涂料墙面,位置详见立面及效果图):满批乳胶腻子两遍,刷外墙涂料两遍;5厚抹面砂浆内敷耐碱玻纤网格布锚固件;25厚复合聚氨保温板A级,25厚为聚氨厚度;20米以上锚固栓辅助固定;5厚胶粘剂粘结层;20厚1:3水泥砂浆找平层;墙体基

钢筋混凝土构造柱的施工要求

钢筋混凝土构造柱的施工要求 (1)设置在砖砌体中的构造柱,必须是现场浇筑,并且必须按照先砌墙、后浇柱的施工程序进行。每一检验批砌体中构造柱的混凝土,至少应做一组试块。 (2)构造柱与墙体的连接处,墙体应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,也就是我们工地上称之为五进五出的做法(由于多孔砖的厚度尺寸较大称为三进三出),沿墙高方向每500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m,预留伸出的拉结钢筋,不得在施工中任意反复弯折,如发现有歪斜、弯曲,应在浇灌混凝土之前,校正到准确位置并绑扎牢固。马牙槎在砌筑时,可以利用皮数杆,每隔8皮砖划一明显记号,提醒砌筑人员切勿遗放墙体拉结钢筋。 (3)在砌马牙槎时最好能够采用缩口缝砌筑法,要求保证做到随砌随划,划缝深度为8~10mm,划缝的深度应当一致,并随砌随清理干净,提倡采用缩口缝砌筑法的目的是为了增强构造柱与墙体的结合力。 (4)如果能够在凸槎最下面的1皮砖用刨锛打去一角,这样更有利于增强混凝土与砌体的黏结程度,增强构造柱的抗震能力。 为了保证构造柱钢筋不产生位移,可以用20号铁丝把每道墙体拉结钢筋分别与构造柱的竖向主筋绑扎连接在一起。 (5)在浇灌构造柱混凝土之前,必须将砌体和木模板浇水润湿,并将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清除干净。

(6)为了确保模板内的清洁,在砌墙时,应在各层柱的底部(圈梁面上),以及该层二次浇灌段的下端位置留出2皮砖洞眼,供清除模板内杂物使用,清除完毕应立即封闭洞眼,然后开始浇灌混凝土。 (7)现浇混凝土构造柱可以采用木模或钢模作为模板,如果使用木模板应浇水湿润,钢模板应涂刷隔离剂,模板应紧贴墙体设置,为防止混凝土胀模,支撑必须牢固有力。 对于砌体沉降或抗震缝处构造柱的模板,无论采用木模还是钢模,当混凝土浇筑完毕后,模板很不容易取出,如果不把缝内的模板取出,就会违反规范中关于沉降或抗震缝内不准存有硬物的规定,成为阻碍建筑物的沉降和抗震效果的事实。为解决这一问题,可以选用聚苯乙烯泡沫板作为沉降缝或抗震缝内的模板,实际操作时,可以选购厚度与沉降或抗震缝宽度相同的聚苯乙烯泡沫板,用电锯或手锯把聚苯板沿长边方向切割成条,切割的宽度,应为构造柱宽度加两个马牙槎长度再加上100mm,在砌体砌筑过程中将聚苯板条立在柱位上,砌好的墙自然会把聚苯板挤紧,模板无需再进行加固,在构造柱混凝土浇筑完成后,聚苯板条可以留在抗震或沉降缝内,不必取出,由于泡沫板具有可塑性,不会影响建筑物抗震、沉降以及伸缩的功能。 (8)构造柱混凝土应分段浇灌,一般情况下每段浇筑高度不宜大于2m。但是目前大部分的砖混结构层高都在3m左右,特别是住宅建筑的层高仅为2.7m,因此,在施工条件较好并能确保混凝土浇灌密实的前提下,可以以每层的层高作为浇筑高度。

梁柱节点混凝土施工工艺标准(1)

梁柱节点混凝土施工工艺标准天元建设集团有限公司

梁柱节点混凝土施工工艺标准 1 一般规定 1.1当柱混凝土强度比梁板混凝土强度高一个等级时,柱位置梁板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁板混凝土设计等级相同的混凝土进行浇筑。当设计无确认或差一个以上等级时,应按照设计要求采取技术措施,设计无要求时,应按本标准组织施工。 1.2在确保核心区混凝土振捣密实的基础上,必须在初凝时间内浇筑外侧混凝土。1.3浇筑核心区外侧混凝土时,流入核心区外的高等级混凝土应按照钢丝网位置及时清理干净。 2 施工准备 2.1 技术准备及要求 2.1.1 混凝土浇筑前应对强度等级、施工时间、现场状况进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性。 2.1.2 对管理人员、施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为:各部位混凝土强度等级、浇筑顺序、初凝时间要求、两种混凝土接缝位置等。 2.2 材料准备及要求 2.2.1 主要材料准备 各部位不同等级混凝土、钢丝网片(钢丝直径1mm以上、孔径5—8mm)、扎丝、刮杠等。 2.3 主要机具 振动棒、抹子、刮杠等。 3 施工工艺流程及操作要点 3.1工艺流程 梁钢筋绑扎→附加钢筋绑扎→固定钢丝网片→核心区混凝土浇筑→非核心区混凝土浇筑→混凝土养护 3. 2 操作要点 3.2.1 附加钢筋绑扎 梁钢筋绑扎完毕,梁侧模板安装前,在距柱边大于等于500mm且大于等于1/2核心区高度位置绑扎Φ12@100附加固定钢筋,附加固定钢筋应与梁钢筋绑扎牢固。当梁高

大于800mm时,水平附加钢筋在竖向上每隔400mm改用一根Φ14钢筋,并与梁主筋固定牢固。附加固定钢筋在梁内与水平成45°角,上口在距柱边大于等于500mm且大于等于1/2核心区高度位置。 3.2.2 固定钢丝网片 将钢丝网片用扎丝固定于附加固定钢筋上,钢丝网片应固定于靠近核心区一侧。在梁钢丝网片覆盖的平面区域内,相应现浇板上,同时绑扎钢丝网片,固定于现浇板负弯矩筋及分布钢筋上。 图3.2.2-1 竖向剖面示意图图3.2.2-2 平面示意图 3.2.3 混凝土浇筑 在混凝土浇筑前,应合理安排浇筑顺序,分区分片流水施工,避免出现冷缝。施工中应先浇筑核心区混凝土,振捣密实后,按照钢丝网位置及时清理出流淌到非核心区的混凝土,在初凝前浇筑非核心区混凝土。清理过程必须由旁站责任人监督检查。 4 质量标准 4.1钢丝网片要求直径1mm以上、孔径5—8mm,固定牢固。 4.2两种不同等级混凝土交界处层次清晰、接缝顺直、接缝位置符合设计要求。 4.3接缝处混凝土不得出现夹渣、冷缝、疏松等质量缺陷。 5 安全生产及文明施工 5.1 安全生产