文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无负压变频加压设备内师对无负压变频增压给水设备的简介

无负压变频加压设备内师对无负压变频增压给水设备的简介

无负压变频加压设备内师对无负压变频增压给水设备的简介
无负压变频加压设备内师对无负压变频增压给水设备的简介

无负压变频加压设备内师对无负压变频增压给水设备的简介:

:

通德无负压变频加压设备概述

传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般由市政自来水管网供给,这样,原来有压力的水进入水池后压力变成了零,然后从零开始加压,造成大量的电力能源浪费和水的二次污染.

无负压变频加压设备是一种理想的节能环保增压供水设备.无负压变频加压设备是一种能直接与自来水管网连接.对自来水管网不会产生任何副作用的二次供水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,杜绝二次污染,具有全封闭,无污染,占地少,安装快捷,运行可靠,维护方便等诸多优点.

无负压变频加压设备工作原理介绍:

无负压变频加压设备充分利用自来水管网原有压力能源,在同样供水需求的情况下.可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在小流量和夜间用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需启动水泵.相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本.

通德无负压变频加压设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置.采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压.无负压变频加压设备即实现了增压的目的且丝毫不会影响管网其他用户用水,又节省建水池和水箱的投入,在保证管网水质的同时无二次污染,又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上.无负压变频加压设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守.

无负压变频加压设备优势:

★节省投资.节省投资50%左右,无需修建蓄水池和屋顶水箱,采用叠压供水,减少设备初期投入。

★高效节能,运行成本低,可充分利用市政管网供水压力,差多少.补多少,不产生负压,与传统供水设备相比可节能30%--80%。停电也可维持市政管网水压供水。

★智能化程度高,操作简单,节省人力,该设备由全制动智能化控制器控制.自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,实行无人值守,并且采用人机界面(文本、数字)显示,使客户更加直观的看到设备的运行状况。

★环保卫生.设备全封闭运行,彻底消除水源二次污染。

★保护功能齐全.具有完美的过载,短路,过压,欠压,缺相,过流、缺水等自动保护功能,在异常情况下能进行信号报警,自检,故障判断等。

★占地少,安装方便,整套设备由一组无负压控制柜,无负压稳流罐和水泵机组三部分组成,安装简单方便.

★延长设备的使用寿命.对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命,设备寿命可延长三倍以上.

★无负压供水设备过流部件一般采用不锈钢材质(304)制作,也可根据用户的不同要求定制其他材质.

无负压变频加压设备的应用范围:

--高层建筑,居民小区,别墅等居民生活用水。

--企事业单位,宾馆写字楼,百货商场,大型桑拿浴,医院,学校,体育馆、高尔夫球场,机场,车站,码头等场所。

--生产制造,洗涤装置,食品工业,工厂工矿的生活用水

--其他.老旧水池供水及其他形式供水的改造。

无负压变频加压设备安装指导:

※安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体.

※安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行.

※拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响.

※在泵的进,出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。

※排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面.

※泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装.

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压变频供水设备的构成及分类

无负压变频供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。 主要有这些部分构成:稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。 从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备主要分为以下两类: 1.稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。

2.调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。用户可以根据自己的实际需求进行选择。 其应用范围是: 1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站等。

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

什么是无负压,什么是变频,有什么区别

什么是无负压供水,什么是变频供水,有什么区别什么是无负压,什么是变频,有什么区别?无负压和变频往往代表两种不同的给水设备,我们可以以无负压给水设备和恒压变频供水设备为例分析。 无负压:市政管网不产生负压。什么是无负压,就是不低于环境压力的状态,唯有不产生负压才能保证供水压力的稳定。以无负压供水设备为例,系统与市政自来水管网直接加压运行不会造成市政自来水管网出现负压,在市政管网的基础上进行二次加压,保证高楼供水压力不足时的正常供水。 变频:定速驱动,微电脑控制变频供水,就是通过对水泵电机实行无级调速,依据用户用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,达到节水节电的目的,变频的目的实际上就是保证恒压供水的前提下根据用水量变化告便水泵转速。以恒压供水设备为例,保证供水,恒压稳定,是很理想的的供水设备。 什么是无负压什么是变频有什么区别?如果要想比较的话,各有各的好处,在实际用途上恒压变频供水设备比较适合于各种生活给水系统的使用。 奥凯供水设备-2010年广州亚运会供水成套设备供应商 一、恒压无塔供水设备的产品优点: 1、卫生: ——恒压无塔供水设备过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国家涉水卫生规范。箱式无负压装置能确保水箱内储水通过用 户用水每天自动更新,罐式无负压装置实时置换,确保用水卫生。 2、节省运行费用: ——恒压无塔供水设备系统没有蓄水池等土建出水设施,节省了占地面积,降低了建筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。 ——恒压无塔供水设备系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整水泵投入台数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由气压罐或小流量泵变频调速供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。 ——恒压无塔供水设备系统全自动运行无须专人值守,又因没有蓄水池等土建储水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作,故进一步

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别? 无负压变频恒压供水与恒压供水的比较: 1.基础建设 无负压变频恒压供水设备:不用建水池、水箱,基础投资小 恒压给水设备:需建地下水池或不锈钢水箱,基础投资较大 2.水质污染 无负压变频恒压供水设备:绿色环保型,全封闭,无污染 恒压给水设备:地下水池存在少量的二次供水污染 3.相同用户水泵功率 无负压变频恒压供水设备:利用原管网水压,水泵运行功率小节能更多 恒压给水设备:原管网水压不能利用,水泵运行功率相对偏大 4.供水流量 无负压变频恒压供水设备:零星流量时,通过旁通管直供水,无需启泵,节水,全封闭系统无渗漏,不需维护水池 恒压给水设备:零星流量时,辅泵与气压罐交替工作,启动辅泵 5.组成 无负压变频恒压供水设备:调节罐+水泵+智能控制系统 恒压给水设备:地下水池+水泵+智能控制系统 6.特点 无负压变频恒压供水设备:无负压管网叠压,变频控制 恒压给水设备:变频恒压 7.用电节能 无负压变频恒压供水设备:节能50%以上 恒压给水设备:节能30%以上 8.环保方面 无负压变频恒压供水设备:全封闭系统,无二次污染,节水 恒压给水设备:敝开式水池,有二产次污染, 9.占地面积 无负压变频恒压供水设备:结构简单、紧凑,空间利用率高,占地面积少建设周期短易安装 恒压给水设备:需地下水池,较大的占地面积建设周期较长 无负压变频恒压供水的应用与缺陷 无负压变频恒压供水本身是一种供水设备,根据它自身的特点应用如下: 适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。 新建改建扩建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。 自来水厂的给水中间加压泵站。 工矿企业的生活、生产用水等。 无负压变频供水设备容积参考公式: V容积=(Q出-Q进)×t

变频恒压供水设备和无负压供水设备的区别

变频供水设备是指通过变频调速器驱动的供水机组的统称,其全称是变频调速恒压供水设备。最原始的变频供水设备都是与水池搭配使用,因此,一般若无其他词修饰的变频恒压供水设备就是指普通的变频供水设备。但随着工控技术和制造业工艺的发展,近年来出现了更多种类、更加节能的变频供水设备,那么无负压变频供水设备普通变频恒压供水设备有什么区别?下面通过罗列二者的特性加以区分: 一、联系 1、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于变频调速供水设备这个大类; 2、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于恒压供水设备; 二、区别 1、系统结构和原理 变频恒压供水设备和无负压变频供水设备的结构区别在于无负压变频供水设备有一个不锈钢稳流罐以及旁通管道,而变频恒压供水设备则无旁通管和稳流罐。两种供水设备都可以配套气压罐以达到压力更稳。具体结构区别如下图1和图2。 如图1,变频恒压供水设备系统原理图

如图2,无负压变频供水设备系统原理图 2、蓄水能力 无负压变频供水设备:无水或水箱,蓄水能力非常弱。 变频恒压供水设备:建大容量水池或不锈钢水箱,蓄水能力非常强。 3、水质卫生度 无负压变频供水设备:稳流罐采用食品卫生等级不锈钢材质制造并全封闭,并且不用蓄过多水,因此水质二次污染几乎为零。 变频恒压供水设备:储水量过大并且没办法做到全封闭,导致地下水池存在较大的二次供水污染,水质健康堪忧。 4、节能等级 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择泵时只需要选择压力较小的泵即可满足正常增压,水泵功率偏小,相比传统气压式供水设备和变频恒压供水设备,节能在50%以上。 普通变频供水设备需要将自来水压力变为零压力再进行增压,选择泵时需要选择压力较大的才能满足正常增压,水泵功率偏大,相比传统气压式供水设备,其节能可达30%以上。 5、噪音大小 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择的泵水泵功率偏小,无论是工作噪音及振动都要比传统的供水设备小。 变频恒压供水设备需要将自来水压力变为0再进行增压,选择的泵水泵功率偏大,设备工作时噪音及振动要大于无负压变频供水设备。

无负压供水设备技术标准

无负压供水设备技术标准 1无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。 2、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于 0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。 3、无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。 4、使用无负压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002 标准要求的倒流防止器。 5、无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级 卫生行政部门颁发的卫生许可批件。 6、无负压供水设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。 7、无负压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。无负压供水设 备技术标准产品特点 1.无负压供水设备技术标准按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供 水、小型气压水罐辅助供水3种 无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低; 小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行, 小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费; 小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。 2.无负压供水设备技术标准按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种 气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力 波动有缓冲作用; 气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。 3.无负压供水设备技术标准按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种 恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单, 但节能不充分;

无负压变频供水设备相比传统供水的优势

无负压变频供水设备相比传统供水的优势 概述 无负压变频供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备,不需要建造任何形式的水池,避免了供水二次污染。相比传统带水池的供水设备,无负压供水设备无论是水质、工作效率、节能以及后期维护性,都要远远胜过传统的供水设备。下面简单分析无负压供水设备和传统供水设备相比所具有的优势。 1 、水质情况 生活饮用水产生二次污染主要环节是在二次加压环节中的水池和水箱。传统的供水设备是将自来水放入水池或水箱中,各种杂质、污染物极易进入水中,尤其是夏天,水质极易变质、变味,严重污染了水源,影响了人们的身体健康。另外,水池或水箱的制作材料或防腐选择不当,也将直接污染水质;无负压供水设备不需要建水池,只需配备食品卫生等级的不锈钢稳流罐,且为全封闭系统,大大消除了自来水的二次污染,保证了供水系统中的水质安全。保证了用户的供水健康。 2 、投资情况 无负压供水设备不需修建水池水箱,只需要串联一个不锈钢稳流罐(规格按照直径分,分为600、800、1000及1200不等,根据实际情况合理选用),省掉了水池和水箱等构筑物的修建费用及水质二次污染的消毒处理费用,少则几万,多则十几万。而不锈钢稳流罐一般只需要几千到2万元不等。当然,使用无负压的前提是自来水供水量一定要稳定。 3、节能分析

传统供水设备是将自来水放入地下水池,原有的管网的压力全部变为零,再从零开始重新加压供水各用水点,存在着自来水原有供水压力被白白浪费。而无负压供水设备与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水管网的压力,采用变频调速,设备的电机泵在微机控制的控制下,根据自来水的压力来调节电机的转速,只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,当自来水满足要求时设备就停止工作,而由自来水直接供用户,与其他供水设备相比,节电可达50% ~90% 以上。 4、占用空间 传统供水设备需装地下水箱和高位水箱,水箱不能设计太小,太小则失去去应有作用,由于需要考虑到后期维护及清洗的,因此还需预留部分空间。选无负压供水设备只需要预留稳流罐和设备的空间即可,这部分节省的空间可作它用,如作车库或仓库等。 5 、管理费用 传统供水设备中的水箱/水池等设施需定期清洗和处理,按国家城市供水条例明文规定,水池、水箱应每半年清洗一次,而且还要停水 1 天。同时,在管理上还存在着对供水安全的担忧,并需要相应增加必要的安全防护施费用。 无负压供水设备无水池和水箱(某些地区如水比较硬,则应定期检查看内部是否有太多水垢,有水垢时要清理,否则影响水质或设备灵敏度),采用全自动运行,不需专人值守,在设备设定的供水压力下,系统全智能运行水泵自动切换,使设备的使用寿命比传统设备寿命延长 3 倍以上。设备质量可靠,维护管理运行都极为简单方便。 6 、节水方面 无负压供水设备采用全密闭结构系统,彻底杜绝了有地下水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗水箱时而造成对水资源的浪费。 7、设计、施工及安装等方面 传统供水设备中设有水池水箱等建筑,相应地增加了供水系统中管路的复杂性和安装维护的不方便性,因为池水箱均需设有浮球阀、溢水,泄水管等复杂的管路系统。而无负压供水设备中减少了水箱,简化了供水系统的设计和安装。 无负压变频供水设备为直接将食品卫生等级的不锈钢稳流调节罐作为进水储水缓冲装置直接与自来水管道相连,充分利用自来水管网原有压力能源,在同样供水需求的情况下,无负压变频供水可选择功率较小的水泵及控制设备。同时在夜间小流量用水情况下利用市政供水水压直接供水而无需启动水泵。相比传统带水池的供水设备(例如气压供水设备、带水池变频恒压供水设备、水塔供水设备等),无负压供水设备无论是水质、工作效率、节能以及后期维护性,都要远远胜过传统的供水设备。 安徽元通水处理设备有限公司

无负压变频供水设备国家标准总则

无负压变频供水设备国家标准总则 无负压变频供水设备国家标准总则 1 为使无负压变频供水设备技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求. 无负压变频供水设备术语 1管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式. 2管网叠压(无负压)供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 管网叠压供水设备 一般规定 1 用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装

方便、易于维护。 2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。4.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l室外整体式; 2 室内整体式; 3室内分体式。 4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1 水箱调节:2气压水罐调节; 3无水箱,亦无气压水罐调节。 5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成: l水泵机组:2吸水管、出水管等管道系统;3 吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件; 4压力传感装置:5防回流污染装置:6隔膜式气压水罐(根据需要设置);7自动控制柜(箱) 6管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定,选用时应有产品合格证或有认证标志。 7管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统,其工作状态应有明显的标志。 8管网叠压供水设备应有下列保护功能:,1水源无水停机功能;2双泵自动切换,自动巡检功能;3无故障长时间运行功能;4网络服务功能。 9管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。 无负压变频供水设备设计 一般规定 5.1.1管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。 5.1.2管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。 5.1.3管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:1无高位水箱、下行上给直接供水;2有高位水箱、上行下给重力供水。

箱式无负压供水设备技术标准..

版次第1版 页数第1 页,共11 页箱式无负压供水设备技术标准 2016.8

版次第1版 页数第2 页,共11 页 箱式无负压供水设备技术标准 1、总则: 本标准适用于11#地块项目。 2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010)》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997)》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007》 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1 密闭水箱 4.1.2 增压装置 4.1.3 引水装置 4.1.4 无负压流量控制器 4.1.5 主泵机组 4.1.7 稳流罐 4.1.7 密闭溢流装置 4.1.8 管路阀门系统

版次第1版 页数第3 页,共11 页 4.1.9 倒流防止器 4.1.10 变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能 设备应具备无负压功能。 4.2.2 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%,设备的供水能力符合设备参数要求。恒压给水时,压力控制误差不应超过0.01MPa。 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间误差不应超过±30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生

无负压变频供水设备现场安装注意事项

无负压变频供水设备现场安装注意事项 1、调试前应该具备条件: 控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级 2、应做好各种防护工作。 电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠。 电气布线穿管必须在预制地面前,按厂家或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装。 管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备。 使用临时电源调试时,现场一定砸接地极,接好地线,更换正式电源时需调手动正反转。 3、运行中注意的问题: 控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。 先把电控柜内主开关合闸,再将控制电源单极开关合上后,才能进行设备的手动和自动操作。设备正在运行时,严禁操作“自动/手动”转换开关。只有设备完全停止时,方可操作此开关。

采用自耦降压启动的设备,严禁频繁启动,否则有可能造成设备损坏。变频柜和控制柜壳体要可靠接地。 不要带电操作大功率变频器,在切断电源之后,应等待5分钟,待中间电路电容放电完毕再对变频器、电机或电缆进行操作(好等变频器电源指示灯灭后3分钟)。 必须由专业人员对设备进行检修和维护。设备在检修时,应将控制柜进线电源切断。要定期清理电控柜中的灰尘,保持电控柜的清洁。不定期检查电控柜中的接地螺丝,确保接线可靠。消防供水设备必须将面板上的“手动/自动”主令开关打自动位置,以便设备自动对消防进行巡检,并在接到消防信号时能自动启动消防泵。 4、出现异常现象应注意的问题: 设备具有全自动运行的功能,如果出现报警故障不能自动时,应急用水可采取手动,时间不宜过长(并有人现场监视压力),等厂家维修人员到场处理。

相关文档
相关文档 最新文档