文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鑫九龙办公楼节能计算书

鑫九龙办公楼节能计算书

鑫九龙办公楼节能计算书
鑫九龙办公楼节能计算书

建筑节能计算报告书

设计人:黄勇

校对人:张中虎

审核人:李东燕

计算工具:建筑节能设计分析软件

软件开发单位:中国建筑科学研究院应用版本:1.10.a版

建筑节能计算分析报告书

此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》

项目名称:鑫九龙办公楼

项目地址:湖北省嘉鱼县

建设单位:湖北鑫九龙钙业有限公司

设计单位:中铁工程设计院有限公司

施工单位:

设计依据:

1、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)。

2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。

3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002)。

一. 建筑概况

城市:武汉(北纬=29.43°,东经=113.39°)

地区:夏热冬冷地区

建筑名称:实验楼

建筑式样:条式

建筑朝向:西

建筑节能计算面积:2517.44 m2

建筑表面积:2516.42 m2

建筑体积:8855.23m3

体形系数:0.29

建筑层数:3层

建筑物高度:13.65m

各朝向平均窗墙比:东向0.43、南向0.04、西向0. 49、北向0.06

二.建筑围护结构

1.围护结构构造

外墙类型1:面砖饰面+抗裂砂浆(3mm)+挂¢0.9网距13X13~9.5X9.5镀锌钢丝网与塑料锚栓连接+抗裂砂浆(3mm)+安装塑料锚栓+胶粉聚

苯颗粒保温浆料(30mm)+加气混凝土砌块(200mm)+水泥石灰

砂浆(15mm)

屋面类型1:卵石保护层+聚酯纤维无纺布隔离层+聚苯乙烯泡沫保温板(50mm)+二层3厚SBS或APP改性沥青防水卷材+基层处理剂一遍+

水泥砂浆找平层(20mm)+1:8水泥珍珠岩找坡(20mm)+钢筋混凝

土屋面板(120mm)+水泥砂浆抹灰(12mm)

隔墙类型1:水泥石灰砂浆(20mm)+加气混凝土砌块(200mm)+水泥石灰砂浆(20mm)

普通楼板类型1:陶瓷地砖(10mm)+聚乙烯泡沫塑料垫(2mm)+1:2水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(100mm)+水泥石灰砂浆(20mm)

外窗类型1:塑料低辐射镀膜(LOW-E)中空玻璃窗6+12A+6,自身遮阳系数0.62,传热系数2.0W/m2.K,窗内加窗帘遮阳

户门类型1:节能外门,传热系数2.47 W/m2.K

2.建筑热工节能计算汇总表

主要热工性能参数:

体形系数判断表 1

外墙类型传热系数表 2

热桥梁类型传热系数表 3

热桥柱类型传热系数表 6

外墙平均传热系数判定表7

外墙加权平均传热系数表8

屋面传热系数判定表9

地面热阻判定表10

楼板传热系数判定表11

外窗传热系数判定表12

可见光透射比判定表表13

门窗及玻璃幕墙的气密性判定表

3.规定性指标校核结果

各分项指标校核情况表15

规范说明:

与《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)相比较,该建筑物各项指标指标满足规范要求。

结论:规定性指标满足要求。

深圳市-公共建筑节能计算书

深圳市公共建筑节能设计计算书 项目名称- 建筑名称- 建设单位- 设计单位- 节能计算单位- 计算人- 校对人- 审核人- 计算日期年月日 软件名称及版本- 软件开发单位清华斯维尔软件科技有限公司

深圳市公共建筑节能设计计算书 设计依据: 1、《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 4、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1 建筑概况表 城市深圳(北纬=22.61,东经=114.06,海拔=18) 所属地区夏热冬暖地区南区 建筑功能 建筑面积(m2)- 建筑层数地上:-层;地下:-层 建筑高度(m)地上0.0 m,地下0.0 m 建筑方位 所属结构体系 注:1、建筑功能包括:教育建筑、办公建筑、科研建筑、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等; 二、屋顶 表2 屋顶热工参数计算表 构造 材料名称 (由外到内) 厚度 mm 导热系 数λ W/(m·K) 蓄热系数 S W/(m2·K) 修正 系数 热阻R (m2·K)/W 热惰性 指标 D=R·S 面积 (m2) 占屋顶总 面积的比 例(%) 屋顶平均传热系数k m [W/(m2·K)] -

建筑节能计算文件

建筑节能计算文件

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》 (DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或外窗的传热系数大于表5.2.2 的限值时,应以‘参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑 节能设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定 值,或围护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑 热工性能权衡判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判 断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

1#配套宿舍及食堂公共建筑节能计算书

深圳市公共建筑节能计算书 说明:《深圳市工业厂房的办公用房节能设计计算书》及《深圳市采用集中空调系统的工业建筑节能设计计算书》格式参照本计算书的格式。

深圳市公共建筑节能计算书 设计依据: 1、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》(SZJG29-2009) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 一、建筑概况 表1-1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等;

二、屋顶的热工参数 表2-1 屋顶热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗顶部透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与屋顶传热系数的计算。

三外墙: 表3-1 外墙热工参数计算表

注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制,可不参与外墙传热系数的计算。 四、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的热工参数 表4-1 底部架空楼板热工参数计算表 注:1. 根据实际情况增减表中内容; 2. 凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制,可不参与底部架空楼板传热系数的计算。 五、窗墙面积比 表5-1 窗墙面积比计算表

建筑节能计算书格式(2006.4.2)

建筑节能专项设计实例(供参考) 居住建筑节能专项设计 一、工程概况 1、工程名称 2、工程建设地点 3、工程子项名称 4、建筑类别、建筑面积、建筑的结构体系等基本概况 二、地区气候参数 广元地区气象参数见表1。 表1 广元地区气象参数 本表参数摘录《空气调节设计手册》1995年第二版, 三、建筑节能设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 2、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001 3、《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》DB51/T 5027-2002

4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004 5、《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 四、建筑与建筑热工节能设计 (一)建筑的体形系数 1、体形系数计算公式: C f/v =o o V F 00.0物体积外表面面积包围的建筑标高以上的外表面面积建筑物 2、本工程居住建筑的体形系数C f/v 见表2。 表2 居住建筑的体形系数C f/v 提示:若体形系数超过标准规定,可采用如下调整方法: 体形系数超过0.01,将外墙的平均传热系数K m 相应减少0.02W/(m 2·K),屋面的传热系数K 相应减0.02W/(m 2·K)。例如,设计建筑为条式建筑,体形系数C f/v =0.40,超过标准规定的0.05。此时,应将外墙的平均传热系数K m 调整为K m =1.50W/(m 2·K)–5×0.02W/(m 2·K)=1.40W/(m 2·K);屋面的传热系数调整为K =1.0W/(m 2·K)–5×0.02W/(m 2·K)=0.90W/(m 2·K)。 (二)窗墙面积比及窗的性能设计 1、各向立面的窗墙面积比及对应的外窗传热系数K 限值

建筑节能计算书

第一部分工程概况 本工程为介休市信合苑东小区7#商住楼,建设地点位于位于山西省介休市经十路与纬三路、纬四路交界处,属寒冷地区(A区)。本工程总建筑面积14376.47㎡,地上十七层,地下三层。其中地上一层为车库,二层至十七层为住宅。建筑层高:地下一、二层均为3m,设备层为1.94m,一层至十七层均为3.1m,电梯机房4.5m。建筑高度:52.85m(室外地坪至屋面),室内外高差为0.15m. 外墙为200mm厚的钢筋混凝土,填充材料为同厚度的加气混凝土砌块,两种材料墙的面积比例约为0.65:0.35.各层楼板、屋面板、阳台的顶板、底版、凸窗围板均为100mm的钢筋混凝土,阳台墙板为200mm厚钢筋混凝土。 门窗的宽度详见平面图,普通窗高度为1.6m(南向普通窗高1.9m),凸窗高度为1.9m,楼梯间窗高1.2m。 凸阳台封闭不采暖,分隔墙体做保温层,阳台门为高2.5m全玻璃推拉门。 采暖方式为低温热辐射采暖,地下室、楼梯间不采暖。 第二部分节能设计与节能计算 一、设计依据 《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012(以下简称“标准”) 《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008 二、窗墙面积比计算(限值来源于“标准”): 朝向外门窗 编号 窗面积 (㎡) 墙面积 (㎡) 窗墙 面积 比 窗墙面 积比限 值 窗墙面积 比是否超 限值 窗的传 热系数 限值 南 PC-1 2.1×1.9=3.99 3.3×3.1=10.23 0.39 0.5 未超 2.5 TLM-1 2.7×2.5=6.75 3.6×3.1=11.16 0.60 超﹤2.3 C-6 1.2×1.9=2.28 1.8×3.1=5.58 0.41 未超 2.3 JC-1 1.8×1.9=3.42 1.8×3.1=5.58 0.60 超﹤2.3 北PC-3 1.8×1.9=3.42 3.2×3.1=9.92 0.34 0.3 超 2.5

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

建筑节能设计计算书

建筑节能设计计算书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑节能设计计算书 (建筑专业) 工程名称: 工程编号: 设计计算: 校对: 审核: 2011年01月 建筑节能设计计算书 一、设计依据 1.1 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007; 1.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95) 1.4 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 二、工程概况 2.1 本工程为 本工程建筑气候分区为ⅡB区。河北省内分区为一区。 2.2 本工程结构形式为剪力墙结构,地下 2 层,地上30层。 三、围护结构的主要节能保温措施 3.1 屋面: 140厚钢筋混凝土板+60厚挤塑聚苯板保温层;

3.2 外墙: a.200厚钢筋混凝土墙+50厚挤塑聚苯板保温 层; b.200厚钢筋混凝土墙+90厚聚苯板保温层 3.3 单元式建筑山墙:;a.200厚钢筋混凝土墙+65厚挤塑聚苯板保 温层; b.200厚钢筋混凝土墙+115厚聚苯板保温层 3.4 不采暖房间(公共部分)的隔墙:25mm胶粉聚苯颗粒保温层;3.5 不采暖地下室顶板: 100厚钢筋混凝土板+30厚FTC保温层 3.6 底面接触室外空气的楼(地)板:20厚挤塑聚苯板保温层+100厚 钢筋混凝土板+40厚FTC保温 层 3.7 外窗: a.断桥彩铝Low-E中空玻璃窗(5+12+5),气 密性等级为6级; b.断桥彩铝中空玻璃窗(5+12+5),气密性等级为6级; 3.8 分户墙: 10mm+10mm胶粉聚苯颗粒保温层; 3.9 分户楼板: 100厚钢筋混凝土板+20厚挤塑聚苯板 3.10 封闭阳台首层阳台底板:20mm厚挤塑聚苯板保温层 3.11 封闭阳台顶层阳台顶板:20mm厚水泥珍珠岩找坡层,20mm厚挤塑 聚苯板保温层, 3.12 封闭阳台阳台栏板:30mm厚胶粉聚苯颗粒保温层 3.13 热桥部位:抹20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料

建筑节能计算书参考

书算能计公共建筑节 项目名称: 算人:计人:校对 人:审核 设计单位:浙江通和建筑设计有限公司(浙江版):天正建筑节能分析软件TBEC计算工具软件开发单位:北京天正公司7.8 Build100118软件版本号: 页23 共页1 第 项目概况一、

建筑信息二、 设计依据三、)《民用建筑热工设计规范》(GB50176-931. )《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-20072. 3.年)(2009《浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定》4.)(GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》 围护结构基本组成四、 13a_挤塑聚苯板外墙类型1: 外保温墙体各层材料(由外至内): 0mm , 厚度第1层:高弹涂料 5mm 厚度(网格布), 第2层:聚合物砂浆50mm 厚度层:保温岩棉毡, 第30mm , 厚度第4层:胶粘剂20mm 厚度5层:水泥砂浆, 第240mm , 厚度第 6层:陶粒混凝土砌块页23 共页2 第 20mm , 厚度第7层:混合砂浆 13a_挤塑聚苯板外墙类型2: 外保温墙体各层材料(由外至内): 0mm 厚度1层:高弹涂料, 第5mm 厚度(网格布), 第2层:聚合物砂浆60mm 厚度3层:挤塑聚苯板, 第0mm 厚度4层:胶粘剂, 第20mm 厚度层:水泥砂浆, 第 5240mm 厚度层:钢筋混凝土, 第620mm 厚度层:混合砂浆, 第7 混凝土多孔砖墙1_内墙类型1: :墙体各层材料(由外至内)20mm , 厚度1 第层:混合砂浆240mm , 厚度第2层:混凝土多孔砖砌体20mm , 厚度第3层:混合砂浆 1c_挤塑聚苯板屋顶类型1: 平屋面屋顶各层材料(由外至内): 40mm 厚度层:细石混凝土(双向配筋)第1, 55mm 厚度2层:挤塑聚苯板, 第2mm 厚度3层:屋顶防水层, 第20mm 厚度层:水泥砂浆, 第480mm 厚度层:轻集料混凝土, 第5120mm , 厚度第6层:钢筋混凝土 15mm , 厚度第7层:混合砂浆挤塑聚苯板平屋面屋顶类型2: 14b_ :屋顶各层材料(由外至内)400mm 厚度层:轻质混合种植土, 第10mm , 厚度第 2层:聚酯无纺布过

建筑节能计算

题目:XXX市鑫苑小区节能计算指导老师:X X X 学生姓名:X X X 所属院系:建筑工程学院 专业:建筑与土木工程 完成日期:2012年12月3日

题目:XXX市鑫源基业投资有限公司鑫苑小区节能计算 一、建筑物说明: 本建筑是XXX市区内的鑫苑小区居民楼,地上建筑6层,地下一层。分四个单元,每层每单元有2户,有窗与室外相通。总建筑高度为26.8m。属于寒冷A 区,采暖期室外平均温度-2.8℃,室内设计温度18℃,计算采暖期天数150天。 二是否满足节能规定性指标 1、住宅体型系数计算 建筑面积: 建筑周长---[(0.18+3.6+3+2.4+2.4+3+3.6-0.18×2+1.8×2)+(3.6+0.18+4.2+2.4+4.2+3.6)]×4+13.86 ×2 +1.5×14=207.12m 外墙面积----207.12×16.8=3479.66 M2 屋顶面积--- [(4.2+2.1+0.3+3.6)×(3.6+3+2.4+2.4+3+3.6)+(0.18+1.8) ×(3.6+3+3+3.6+0.36+0.18)+(0.18+1.5) ×(4.2+0.18×4+4.2)+0.9×2.4] ×4=913.147 M2 建筑外表面积--- A0=3479.66+913.147=4392.76 M2 建筑体积: V=913.147×16.8=15340.87 M2 住宅体型系数=A0/V0=4392.76/15340.87=0.29<0.33 2、计算窗墙比 (1)北向: 卧室---1.8X1.4/(3.6X2.8)= 0.25 厨房---1.5X1.4/(3X2.8)=0.25

节能计算书(暖通)

建筑节能计算文件(暖通专业) 一、施工图设计说明中应增加“节能设计”条款 在“节能设计”条款中简要阐述本工程设计遵照有关节能设计标准所采取的节能措施。 二、设备表 在设备表中应注明锅炉额定热功率、冷水(热泵)机组制冷效能参数(COP)、单元式机组能效比(EER)、溴化锂吸收式机组性能参数、热回收设备的热回收效率等(居住建筑集中空调系统设备能效比的要求按公建节能标准,见DBJ11-602-2006第6.1.7条)。 三、节能判定表 1、居住建筑:①暖通系统节能判定表(表A-4、A-5)②参照建筑对比法计算判定表(表A-3,与建筑专业共同完成)。 2、公共建筑:①设计建筑空调系统的节能判定表(附录D-5) ②乙类建筑热工性能权衡判断计算表(附录D-3,与建筑专业共同完成) 3、节能判定表由设计人员签字,设计单位盖报审章、节能章。审图单位存档。 四、计算书

1、封面 建筑节能计算文件 ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 暖通专业 专业负责人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日

注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章 2、目录 目录 一、建筑围护结构传热系数第×页~×页 二、采暖空调系统负荷计算第×页~×页 三、采暖空调系统水力计算第×页~×页 四、冷水机组水泵选择计算第×页~×页 五、外网水力计算第×页~×页 注:计算书各部分也可单独成册,如“采暖热负荷计算书”、“采暖系统水力计算计算书”等。单独成册时每册计算书均应有封面及相关人员签字。

3、对计算书内容的要求 ①计算采用的围护结构传热系数应与建筑专业图纸及报审的节能判定表一致。 ②居住建筑应对每一采暖房间进行热负荷计算及整个建筑物的总热负荷计算。公共建筑必须对每一采暖空调房间或空间进行热负荷计算、逐项逐时冷负荷计算及整体建筑物的总冷、热负荷计算。 ③采暖空调设备的选择应以冷热负荷计算的结果为依据。 ④采暖空调系统应按节能标准要求进行水力计算和各环路平衡计算。 ⑤计算书应与其他节能资料一并送审,审查单位审查后退回设计单位。 五、对审图单位的要求 审图单位除了对《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、DBJ01-621-2005及有关国家与地方标准、规范的强制性条文进行审查外,还应对如下非强制性条文进行审查: 1.DBJ11-602-2006: 第6.1.1条2款室内热水采暖系统各并联环路水力平衡计算的要求; 第6.2.4条锅炉效率的要求; 第6.4.6条单体建筑热力入口的要求。 2.DBJ01-621-2005:

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

节能计算书

建筑节能计算文件 ???????(项目名称) XXXXX(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 人:人: 人: XXXXX(设计单位名称) XX年X 月X 日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 一、体形系数计算书 二、各朝向窗墙比计算书 1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热 工计算书 、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》(DBJ表531-1 的规定值,或外窗的传热系数大于表的限值时,应以’参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性能直接判定表' 、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注: (表A-2 )。

一、体形系数计算书—(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1).(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页)注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法, 在三、四项之间应增加围护结构热 工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类)

一、体形系数计算书_______________ (页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和条的规定值,或围护结构传热系数大于表的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡判断计算表' (附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法, 在三、四项之间应增加围护结构热

建筑节能设计计算书范例(建筑专业)

课题名称:建筑节能设计导则与范例 课题编号:Y0808A3357 科研业务成果之二 建筑节能计算书范例 (建筑专业) (2008年版) 课题负责人:衣健光、沈久忍、马伟骏 课题参与人:杨富军、孙娅 2008年10月

目录 第一部分: 建筑节能设计计算书编制深度要求 (1) 一、初步设计阶段 (2) 二、施工图设计阶段 (2) 第二部分: 初步设计阶段建筑节能设计计算书范例 (4) 第三部分: 施工图设计阶段建筑节能设计计算书范例 (28) 第四部分:建筑节能设计计算书范例使用说明 (51)

第一部分:建筑节能设计计算书编制深度要求

一、初步设计阶段 1.设计依据:主要规范、标准、技术措施; 2.工程概况:建设地点、使用性质、建筑面积、建筑层数及高度、结构类型; 3.围护结构热工性能指标限值; 4.围护结构热工性能计算主要公式; 5.节能设计简要说明:建筑节能总体说明(包括建筑主朝向、自然通风、自然采光)、围护结构保温做法; 6.体形系数计算:给出建筑外表面积、体积、体形系数; 7.窗墙面积比计算:按各朝向给出窗(包括透明幕墙)面积、立面面积; 8.窗(包括透明幕墙)热工性能计算:传热系数、遮阳系数、气密性; 9.围护结构传热系数或热阻计算; 10.结论; 11.软件计算:如采用软件计算应说明软件名称及版本号。 二、施工图设计阶段 1.设计依据:主要规范、标准、技术措施; 2.工程概况:建设地点、使用性质、建筑面积、建筑层数及高度、结构类型; 3.围护结构热工性能指标限值; 4.围护结构热工性能计算主要公式;

5.节能设计简要说明:建筑节能总体说明(包括建筑主朝向、自然通风、自然采光)、围护结构详细做法; 6.体形系数计算:给出建筑外表面积、体积、体形系数及详细计算过程;7.窗墙面积比计算:按各朝向给出窗(包括透明幕墙)面积、立面面积及详细计算过程; 8.窗(包括透明幕墙)热工性能计算:传热系数、遮阳系数、气密性;9.围护结构传热系数或热阻计算; 10.结论; 11.软件计算:如采用软件计算应说明软件名称及版本号。

最权威最全面的建筑节能计算书知识交流

建筑节能计算文件 ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》 (DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或外窗的传热系数大于表5.2.2 的限值时,应以‘参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

建筑节能计算书

设计说明 一、建筑概况 本次建筑节能工程设计着眼于我国西部地区,选择具有代表性的四川省成都市作为目标地点。项目类型为中小型办公建筑设计,该办公建筑共有两层,层高 4 m,建筑总面积1021.49 m2 ,建筑总体积3134.27 m3。经计算得其建筑体型系数为0.326。 二、总体节能设计 1、规划设计:建筑所在地区,按其热工分区为夏热冬冷地区,建筑朝向朝向为南偏东15°。 2、设计思路:根据成都地区的当地气候特点,结合所学的建筑节能知识,进行建筑节能设计方案的策划。 成都属亚热带季风性气候,有着“春来早、夏闷热、秋凉爽、冬湿冷”的特点,而在全球变暖的大环境驱使下,夏季气温呈明显上升趋势,夏季隔热势不容缓。成都气候的另一个显著特点是“多云雾,日照短”,且空气潮湿。根据上述内容描述,本次建筑节能设计中,不提倡使用太阳能作为建筑供能能源,且根据夏季室内空气不流通,造成办公人员的窒息感,主要就建筑通风环境进行节能设计。另附成都市建筑节能发展导向要求:

本市鼓励开展建筑节能的科学研究和技术开发,大力推广应用节能技术、产品、设备。重点发展下列建筑节能技术与产品: (一)具有节能保温、隔热性能的墙体与屋面; (二)节能门窗的保温隔热和密闭技术; (三)节能空调技术与产品; (四)建筑照明节能技术与产品; (五)自然能源、清洁能源等可再生能源应用技术及设备; (六)集中供冷、供热和热、电、冷联产联供技术; (七)采暖、空调系统温度调控和分户热量计量技术与装置; (八)建筑节能能耗检测评估技术; (九)其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。 三、建筑节能设计分项 1、窗:采用普通铝合金窗框,双层中空玻璃,气体填充为空气或氩气。 2、外墙:外墙采用中空玻化微珠保温砂浆作保温材料的外墙外保温系统,玻化微珠无机保温砂浆是一种新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、透气、耐高温、耐冻

福建省公共建筑节能设计报审表

附表1-1福建省公共建筑节能设计报审表(建筑与建筑热工【夏热冬冷地区】) 项目名称:建设单位:专业负责人:设计单位: 序号审查内容考核标准计算或查表节能措施审查结果 1 屋面 传热系数K K≤0.70 W/m2.K 其中屋顶透明部分K≤3.0 W/m2.K SC≤0.40 面积≤20% 2 外墙(包括非透明幕墙)K≤1.0 W/m2.K 3 底面接触室外空气的架空或外挑楼板K≤1.0 W/m2.K 4 地面、地下室外墙(与土壤接触的墙)R≥1.2 m2.K/W 5 单一朝向外窗 (包括透明幕 墙) 外窗(包括透明幕墙)传热系数K 遮阳系数SC (东、南、西向/北向) 不同朝向 下的数值 计算值 窗墙 面积比 传热系数K (W/m2.K) 遮阳系数SC 窗墙面积比≤0.2 ≤4.7 —— 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤3.5 ≤0.55/――东 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.0 ≤0.50/0.60 南 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤2.8 ≤0.45/0.55 西 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤2.5 ≤0.40/0.50 北 6 玻璃(或其他透明材料)可见光透射比窗(包括透明幕墙)墙面积比<0.4时,可见光透射比≥0.4 7 外窗可开启面积≥窗面积的30% 8 透明幕墙通风具有可开启部分或设有通风换气装置―― 9 外窗、透明幕墙气密性外窗不低于GB7107规定的4级; 透明幕墙不低于GB/T15225规定的3级 10 公共建筑节能设计综合评价(权衡判断)提供相应计算书 施工图审查机构审查意见: 审查师:审查机构:年月日注:当所设计的建筑不能完全满足本表1~6点标准要求时,按本表第10点权衡判断进行综合评价。 附表1-2 福建省公共建筑节能设计报审表(建筑与建筑热工【夏热冬暖地区】)

建筑节能设计计算书修订稿

建筑节能设计计算书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

建筑节能设计计算书 (建筑专业) 工程名称: 工程编号: 设计计算: 校对: 审核: 2011年01月 建筑节能设计计算书

一、设计依据 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007; 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95) 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 二、工程概况 本工程为 本工程建筑气候分区为ⅡB区。河北省内分区为一区。 本工程结构形式为剪力墙结构,地下 2 层,地上30层。 三、围护结构的主要节能保温措施 屋面:140厚钢筋混凝土板+60厚挤塑聚苯板保温层; 外墙:厚钢筋混凝土墙+50厚挤塑聚苯板保温层; 厚钢筋混凝土墙+90厚聚苯板保温层 单元式建筑山墙:;厚钢筋混凝土墙+65厚挤塑聚苯板保温层; 厚钢筋混凝土墙+115厚聚苯板保温层 不采暖房间(公共部分)的隔墙:25mm胶粉聚苯颗粒保温层; 不采暖地下室顶板: 100厚钢筋混凝土板+30厚FTC保温层 底面接触室外空气的楼(地)板:20厚挤塑聚苯板保温层+100厚钢筋混凝 土板+40厚FTC保温层外窗: a.断桥彩铝Low-E中空玻璃窗(5+12+5),气密性等级为6 级; b.断桥彩铝中空玻璃窗(5+12+5),气密性等级为6级; 分户墙: 10mm+10mm胶粉聚苯颗粒保温层; 分户楼板:100厚钢筋混凝土板+20厚挤塑聚苯板 封闭阳台首层阳台底板:20mm厚挤塑聚苯板保温层

建筑节能计算书

公共建筑施工图 惠安县螺城中学教学楼 节能设计计算书 福建省惠安县建筑设计院 2010.02

第一节建筑专业 1.1设计依据 《公共建筑节能设计标准》(以下简称“标准”)GB50189-2005 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》(以下简称“细则”)DBJ13-62-2004 《福建省居住建筑节能设计使用手册》(以下简称“手册”) 国家及地方相关的规范、标准、规定 1.2工程概况 1.2.1建设地点:惠安县螺城镇 1.2.2工程性质:公共 1.2.3工程规模:地上总建筑面积2708 平方米, 建筑层数为地上六层,地下0 层; 建筑总高度21.88 米; 1.2.4建筑朝向:坐北朝南(含角度) 1.2.5结构体系:框架 1.3气候分区和计算方法 1.3.1本工程公共建筑部分所属的地区: √夏热冬暖地区 □夏热冬冷地区 1.3.2计算方法: √“规定性指标” □“权衡判断法” 1.3.3使用软件为: √“TBEC”天正节能软件 □“PKPM软件” □其他软件:

1.4围护结构热工性能及节能措施 注:节能措施中屋顶、外墙、地面、地下室外墙、架空或外挑楼板应注明保温隔热材料导热系数λ及厚度

1.5构造详图设计 1.5.1屋面保温隔热构造: □挤塑(XPS)板保温隔热屋面:具体构造详(参照“手册”第35页或其它详图) □聚氨酯泡沫保温隔热屋面:具体构造详(参照“手册”第36页或其它详图) □聚苯隔热保温砖屋面:具体构造详(参照“手册”第37页或其它详图)□挤塑(XPS)板保温隔热坡屋面:具体构造详(参照“手册”第38页或其它详图) √聚苯(EPS)板保温隔热坡屋面:具体构造详(参照“手册”第39页或其它详图) □种植屋面:具体构造详(参照“手册”第40页或其它详图) □其它做法: 1.5.2外墙保温隔热构造: 1 外墙自保温系统 √加气混凝土砌块:具体构造详参照“手册”第13页(ZBW01) □粉煤灰(陶粒)小型空心砌块:具体构造详(参照“手册”第14页或其它详图) □聚苯乙烯混凝土节能砌块:具体构造详(参照“手册”第15、16页或其它详图) □隔热混凝土砌块:具体构造详(参照“手册”第17页或其它详图) □烧结孔砖:具体构造详(参照“手册”第18、19、20页或其它详图)□粘土空心砖:具体构造详(参照“手册”第21页或其它详图) 2 外墙内保温系统 □无机保温干粉砂浆内保温复合墙体:具体构造详(参照“手册”第22页或其它详图) □Ac微晶无机保温砂浆内保温复合墙体:具体构造详(参照“手册”第23页或其它详图) □胶粉聚苯颗粒保温浆料内保温复合墙体:具体构造详(参照“手册”第24页或其它详图) □增强粉刷石膏聚苯板内保温复合墙体:具体构造详(参照“手册”第25页或其它详图)

计算书-建筑专业标准格式

工程名称:(公共或居住建筑) 节能设计计算书 (建筑热工部分) 一、设计依据: 1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 2.《居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2004 3.《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153-2005 4.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 与本工程有关的主要施工、验收规程等设计依据。 二、工程概况: 1.建设地点: 2.使用性质: 3.总建筑面积: 4.建筑层数及高度: 三、节能设计简要说明: 1.节能设计要求,节能率:% 采用外墙保温体系: 2.围护结构主要部位保温做法简要说明: 3.列出各围护结构选用的保温材料和新型墙体材料、以及保温门窗的热工性能指标,导热系数λ值、导热系数的修正系数а值、密度P o值、外门窗(包括天窗)所确定的传热系数k值、燃烧性能的要求等。 例:选用各围护结构保温材料做法及热工性能指标

以上各围护结构部位根据居建和公建各工程做相应取舍。 四、节能计算: 1.体形系数:S= F0/V0 ; 2.窗墙面积比:南、东、西、北各立面按不同朝向分别计算; 3.公共建筑屋顶面积及透明部分(天窗)面积比的计算; 4.求各围护结构的传热系数:(列式计算) a)屋面:K屋面: b).外墙:K外墙,K0=1/ (Re+∑R+Ri ) (不同构造做法不同朝向分别计算)K平均; c).底面接触室外空气的架空或外挑楼板; d).非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板; e).地面采暖空调地下室外墙的热阻(应R≥1.5m.2 K/W); f).热桥部位传热阻的计算; g).外遮阳系数的计算(公建); 以上各围护结构传热系数计算过程、结果以列表形式表达,包括具体做法、厚度、导热系数、修正系数和传热系数。 五、结论: 对本工程节能设计的结果写出节能设计结论意见

陕西省居住建筑节能设计计算书V1.0使用说明

陕西省居住建筑设计节能计算书V1.0版 使用说明 一、概述 依据:本计算书根据陕西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 51-65-2011编制,用于规范居住建筑的节能计算过程,同时便于审查。 用途:本计算书使用于陕西省内的居住建筑设计节能计算,包括住宅、集体宿舍、住宅式公寓、商住楼的住宅部分、托儿所、幼儿园等。推荐在以上类型居住建筑设计中使用本计算书。 二、安装与运行 运行环境:本计算书用于windows XP/Vista/Win7等操作系统,Vista与Win7操作系统需要以管理员账户进行安装及运行。为保证计算书中的功能正常运行,推荐使用Microsoft Word 2007版本为运行平台。 首次安装:安装包解压后,首次安装请使用安装文件中的Setup.exe文件,点击开始进行安装。 安装开始后,系统将执行语言工具程序安装流程,如下,点击“接受”。

安装语言工具程序中,请勿中断。 语言安装完成后,将进入节能计算书安装。 选择所要安装的文件目录。

确认安装。 安装中,请勿中断。

安装完成。 非首次安装:非首次安装时,启动安装文件中的节能计算书v1.0版.msi程序进行安装,直接进入节能计算书安装步骤。 卸载:卸载可用桌面程序计算书软件目录下自带卸载程序,或执行安装文件夹下的Uninstall.exe,也可在控制面板——安装或删除程序下卸载计算书。 三、使用流程 1、运行 可用桌面程序计算书软件目录下节能计算书V1.0版程序打开计算书,也可在安装目录下执行节能计算书v1.0版.doc打开计算书。

运行开始时,部分系统将询问验证信息,选择“安装”。

节能设计计算书完整版本

大同市水泉湾·龙园住宅小区17#楼 设计号2009-01-17 建 筑 节 能 设 计 专 篇 设计人: 校核人: 审定人: 大同市建筑设计研究院 2010年08月25日

建筑节能设计计算书 一、说明: 本工程为水泉湾·龙园住宅小区17#楼。总建筑面积为4616.86㎡,其中地下建筑面积1040.26 ㎡,地上建筑面积3576.6㎡;地下两层为戊类库房,地上部分均为住宅。建筑层数为地上六层,地下二层。地下二层层高为3.6m,地下一层层高为3.3m,地上住宅层高均为3.2m,建筑总高度为19.2m(屋面面层)。设备层高为3.9m。小区由市政集中供热,墙体填充材料为加气混凝土砌块。全年采暖和照明与未采取节能措施前相比总能耗可减少50%。 各部分围护结构的保温层厚度分别为:外墙采用40厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温;上人屋面采用70厚XPS 挤塑聚苯板保温;不采暖楼梯间隔墙采用60厚岩棉板保温;不采暖地下室顶板采用60厚岩棉板保温板;外窗采用PA断桥铝合金(辐射率≤0.25 Low-E中空玻璃)单框双玻平开窗,氩气层厚度为9mm,气密性等级为Ⅳ级;户门为双层钢板内夹20mm厚挤塑聚苯板保温层。地下室外墙采用100厚岩棉板保温层,凸窗顶底板外采用40厚岩棉板保温层。 二、自然条件: 大同市建筑热工分区为:严寒地区,冬季室外采暖设计计算温度为-17℃,计算用采暖期:天数:159d,室外平均温度-5.3℃,平均相对湿度49%,采暖期度日数3705℃· d,冬季室外平均风速3.0m/s,最冷月平均

温度:-11.3℃,最热月平均温度21.8℃。 三、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3、《建筑照明设计标淮》GB50034-2004 4、《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2006 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ126-95 6、《民用建筑节能施工图设计文件审查管理办法(试行)》晋建设子 [2005]417号 7、《建筑节能设计专用章管理试行办法》晋建设字[2005]418号 四、保温材料的性能指标: 保温材料热物理性能指标 五、热桥部位的温度验算; 室外计算温度:te=-17℃ 室内计算温度:ti=18℃计算。露点温度为tu=10℃ (1)墙体部位的内表温度 θi=ti-[(ti-te)/Ro]·Ri×ζ