文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织方案及保障措施

施工组织方案及保障措施

施工组织方案及保障措施
施工组织方案及保障措施

施工组织方案及保障措施

一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍!

(一)编制依据

1、甲方提供的图纸及相关文件

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

5、《低压配电设计规范》GB50055-95

6、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

7、《建筑设计防火规范》(2001版)GBJ16-87

8、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

9、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)

10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

(二)施工质量保证体系

(三)施工前准备工作

1、施工安装队组织

本工程的安装、调试人员都经过青岛日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。

施工管理、质量体系见上表,职责如下:

项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、

工作协调。

技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整

理。

施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检。

施工人员——具体工作的施工。

2、安装材料部分

关键在于冷媒管,日立所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管。

1.引用标准如下:

GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》

GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》

2.现场检验标准如下:

管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷!

3.管材规格:(mm)

Φ6.35X0.8 Φ9.53X0.8 Φ12.7X0.8 Φ15.88X1.0

Φ19.0X1.0 Φ22.2X1.2 Φ25.4X1.2 Φ28.6X1.4

Φ31.75X1.4 Φ34.88X1.4 Φ38.1X1.7

容许偏差: 管径±0.12 壁厚±0.08

4.包装、运输、储存

每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许

出现破裂、掉渣。

产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。

产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。

3、施工方案及主要技术措施

本工程空调系统采用日立SET-FREE变频空调机组,机型是冷媒直接蒸发式,在机型选

用时,完全按照甲方提供的设计施工图的要求。

该工程主要以提供设备和系统安装为主,室内外机用铜管联接,冷凝水管采用PVC 管。针对这种工程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修交叉进行时期,所以将面临工期紧的要求,“抓质量、抢进度”便成了我们的主题。首先我们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,经过目前的现场考察并结合我

公司的施工力量,制定出了切实可行的方法。

风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专

门组织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的

风管,根据进度需要集中加工,这样既可缩小施工空间,又便于管理,控制质量和进度。

1.采用流水作业法施工,将整个施工在空间和时间上分为四个相互衔接交叉作业的

施工步骤。第一步是现场放线,使设备风管及冷媒管、凝水管尺寸定位;第二步集中进行风管制作;第三步是定位安装冷媒管、支吊架、室内机吊架及室外机设备基础,风管冷媒管与设备碰头。第四步冷媒管吹扫、试压、抽真空、设备检查、接线合格后保温、试运转、交工验收。流水作业程序如下:

2.配备机具(每个施工小组):折边机1台、咬口机1台、电剪4把、台钻2台、手电

钻6把、切割机2台、电焊机12RVA 2台、角向磨光机1台、气焊2套,真空泵2台

3.加强现场施工质量管理,以质量促进度,避免返工等造成的延期施工,及时发现问

题及时解决,不留隐患。

4.制定出严格的设备、材料进场计划,保证施工用料及时供应。

5.图纸自审

6.核实图纸是否齐全,检查规定是否明确,核对图纸间有无矛盾。

7.核对冷媒管、风管和部件设备的安装位置和标高,施工与有关技术资料有无矛盾或

错误。

8.核对施工材料有无特殊要求,其品种规格,数量能否解决并且确定相应的材料购置

计划。

9.图纸会审

1.开工前应由建设单位组织设计和相关施工单位参加审查图纸,解决自审中发现

的问题,协调好各专业间的矛盾和冲突,为下步施工工作打好基础。

2.技术交底目的是使施工技术人员明确工作,工程的任务特点技术要求、施工工

艺等,明确施工工种对材质的要求,系统中关键部位的作法,在技术上作好充分准备。

(四)施工的具体做法1.设备安装施工程序与工艺方案

施工前

施工中

1.1 管道和预埋件作业:

管道预留孔:а)冷凝水管道孔应使管道具有向下的坡度(排水坡度至少保持在i≥0.01,同时也必须考虑绝热管的厚度)。

b )冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度。

1.2室内机安装:

要点:①悬吊支架必须足以承受室内机的重量;

②安装前必须检查并核对设备型号;

③注意校正主要的设备(主要是管道的布置和走向);

④应留有足够的空间以供综合维修用;

⑤应留有一检修孔,尺寸为不小于450X450;

⑥装室内机时应保证有足够的冷凝水管位置。

1.3 冷媒配管工程:

→→

→→→

1) 冷凝配管三原则:

2)替换氮气的方法:

①使用氮气;

②必须使用压力调节阀。

3)冷媒管的封盖:

冷媒管管口包扎十分重要以防止水分、脏物或灰尘进入管内。

每根管的末端必须包扎封盖,“扎紧”是最有效的方法。

4)冷媒管冲刷:

①室内机和系统铜管尚未连接,将压力调节阀装在氮气瓶上;

②将压力调节阀与室外机液体管侧的通入口用充气管连接起来;

④对于一个系统,留一个出气口,其余的封堵;

⑤打开氮气瓶阀置压力调节阀至5Kg/cm2;

⑥冲刷;

⑦检查吹出的气体的洁净度,直至管内无杂质;

⑧液管作业结束后再对气管做以上冲刷作业。

5)冷媒管材料的选择:

冷媒管所有管必须满足国标要求(大小、材料、厚度等)的去磷无缝紫铜管。

6)钎焊:

a ) 钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊;

b ) 液管和气管端管必须注意装配方向的角度以免油的回流或蓄积。

重点:

1.每一次作业必须避开明火(钎焊应在清洁区域,明火环境应准备灭火器在身边以备急用);

2.注意燃烧;

3.注意管子和接头的间隙(避免泄露)。

4.焊接时必须使用氮气置换焊。

7)扩口连接:

a ) 切割管子应用专用割刀,不允许使用切割锯或锯条等容易产生粉末的工具进行切割;

b ) 使用专用扩口工具。

c ) 在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲;

重点:

①小心去掉毛刺;

②使用两个扳手以便抓住管子;

③扩口前扩口螺母应先装上管子;

④用适合的扭矩来上紧扩口螺母;

⑤检查扩口表面有无损伤。

8)法兰连接:

a ) 法兰表面应清洁无损伤(用布清除尘物再检查无损伤);

b ) 用空调机油涂抹法兰表面后再安装;

c ) 对角旋紧螺栓再确认连接是否牢靠。

重点:

1.只能用清洁的空调机油涂抹在法兰的表面(避免脏物和水分);

2.旋紧法兰螺栓时,应用适当的扭矩。

9)水平管随(铜管)支撑物间隔标准如下:

注意:铜管不能用金属托架加紧

10)支架材料:30*30mm角钢。

1.4 冷凝水管安装(室内):

→→→

1.冷凝水管坡度和固定

a ) ?冷凝水管安装坡度必须满足i≥0.01;

?冷凝水管尽可能短并应避免气封的产生;

b ) 对于较长的冷凝水管可用悬挂螺栓,支架间距为1.0m,并应确保排水坡度;

c ) 水平管长度尽可能短;

1.冷凝水管支架用φ8mm吊杆或者30×30×3的等边角钢,并用φ8mm膨胀螺栓固定。

重点:

1.冷凝水管至少应满足室内机的冷凝水流量;

1.冷凝水管应绝热包扎避免表面结露;

1.所有连接处应牢靠(对PVC管更应注意)。

1.5 电气作业:

1.5.1 控制通讯线

1)通讯线的兼容性

2)其他注意事项:

①应统一冷媒系统与室内外连接线的关系;

②与电源线平行配线时,应留有300mm的间距,防止干扰;

1.5.2 供电(主电源敷线)

1.选用带漏电保护的空气开关

a ) 室内敷线可以用交叉方式向单一分支线路系统中的室内机供电并提供独

立开关;

b )室外机线路开关

?每一台室外机比须安装独立线路开关

电缆尺寸:主电源至每一个用电器中的线路电缆的用量在下列情况下必须安全。

2.用电电压应符合标准;

2.必须满足每台设备的最大输入功率和最大输入电流的需要。

3) 分散控制和供电电缆:

1.电源电缆(电源至空调器)不能与信号电缆放在同一套管中敷设(必须有各自独立的导线管敷设);

2.室内外机信号传输线不得和铜管一起包扎敷设,应单独穿套管敷设。

重点:室内机与室外机都必须接地。

1.6 管道工作(室内风管机):

→→

重点:

1.装配空气吸、排气格栅以防止气流短路;

2.检测气流,静压保持在许可范围内。

1.7室外机安装:

1) 室外机基础:

a)基础周围应设置排水沟,以排除设备周围的积水;

b)室外机安装在屋顶上时,必须检查屋顶的强度,并要特别注意保护屋顶的防水层。

★安装中的注意点:

?检查基础的强度和水平度,避免产生振动和噪音;

?用M12以上的膨胀螺栓和10mm厚的避震垫固定室外机。

2)适当的工作空间:

这点特别重要,当设备安装好之后必须留出今后维修保养工作空间,不能过

分狭小,以至于影响压缩机的更换。

3)短路的避免:

机器必须被安装在通风良好的地方,否则会发生气流短路。

1.8 气密性试验:

→→

↓↑

1) 试验要领:

要按下列顺序进行:

a ) 按各冷媒系统,对气管和液管两者渐渐加压试验(必须使用氮气作试验)

?第一阶段:于5min以上缓慢加压至5Kg/cm2→有可能发现大漏口

?第二阶段:于5min以上缓慢加压至15Kg/cm2

?第三阶段:于5min以上缓慢加压至30.0Kg/cm2,并保压24h →有可能发现微小漏口

b )观察压力是否下降

若无压力下降,即属合格。

但如加压环境温度与观察时的环境温度不同,则每1℃会有0.1 Kg/cm2的压力

变化,故应修正 [ 修正值 =(加压时温度-观察时温度)*0.1 ]。

1.9 绝热工作(冷媒管):

→→

1) 材料:所用的绝热材料应耐得住管道的热量,同时考虑绝热管的厚度;

2) 绝热要点:绝热区域,例如:钎焊区、扩口处或凸缘处只有在气密试验成功后

才能施工;

3)铜管绝热套管使用规格:

1.10 真空干燥:

1)真空干燥:

利用真空泵将管道内的水分排出,而使管内得以干燥。

2) 真空泵的选择:

①选择能满足真空度的泵(即要达到-755mmHg)

②要求排气量较大(约4L/S以上)

开始作业前,必须用真空测量仪器确认是否达到-755mmHg以下3)真空干燥的作业顺序:

①真空干燥(第一次):将万能测量仪接在液管和气管的注入口,使真空泵运转

(真空度在-755mmHg以下)

若抽吸2h仍达不到-755mmHg以下时,则管道系统内有水分或有漏口存在,这时要继续抽吸1h。

若抽吸3h仍未达到-755mmHg,则检查是否有漏气口。

②真空放置试验

达到-755mmHg即可放置1h ,真空表指示不上升为合格;指示上升,为不

合格,应继续检查,直至合格为止。

1.11 制冷剂的加注:

注意事项:

①计算结果必须记录(填写一张表格);

②室内机和室外机之间距离超过规定时,需另加注制冷剂;

③在开机状态下通过液管充注液态制冷剂;当制冷剂不能完全注入时,可用在测试运行中的压缩机注入

1.12 调试程序:

1.12.1通电之前必须做下列检查

1)终端电阻DSW10的设定.(H-LINK接线只需要将相联的任意一台室外机的DSW10

调整,如果只使用一台室外机,可以不调)

2)配管长度DSW6的设定.

3)高低差DSW3的设定.

4) H-LINK:制冷剂系统号DSW1的设定. (如果只使用一台室外机,可以不调)

5) H-LINK:室内机制冷剂系统号DSW5的设定.(如果只使用一台室外机,可以不

调)

6) H-LINK:室内机地址号RSW的设定.(如果只使用一台室外机,可以不调,但是

室内机的地址分配是随机的,当采用成组控制或CS-NET时要注意。成组控制的

室内机地址不能重复)以上所有设定必须在断电时完成,否则无效.

7)根据管长和室内机数量计算制冷剂追加量.(系统抽真空后可能追加不到需要的

量,可以在试运转时继续追加)

8) 开机前将吸排气截止阀全部打开 .

9) 电源线、通讯线和线控器接线都按要求连接牢靠.(要求所有的线头都压上接线端

子,屏蔽层单端接地.)

10)检查接地线要可靠.

11)各电源的火线、零线对地电阻要在1MΩ以上.

12)室外机上电预热在12小时以上.(通过加热带加热压缩机油)

13)室内机的面板或风管都连接好. (必须接好,否则影响运行参数)

14)检查室外机和室内机的电源是否满足要求

15)检查室外机的电源相序

1.12.2试运行测量:

室内机温度测量:

①制冷:进气温度(℃)

排气温度(℃)

②制热:进气温度(℃)

排气温度(℃)

室外机的测量:

①电压和电流;

②排气压力和吸气压力;

③排气和吸气温度;

④压缩机顶部温度

⑤压缩机频率

1.13 向业主交机:

操作步骤:→→

要点:

a ) 试运行的测量值记录在测试检查报告上;

b ) 别忘记将冷媒管的长度与制冷剂补充量都记录在室外机背面附字板上,以供

系统的检修用;

c ) 告诉业主如何操作设备并让物业管理人员实践一下;

d ) 将有关操作系统的图表资料订成册后交给业主并告诉妥为保存。

(五)施工进度总计划及各工种人员配备表

1、开工日期:合同签定后,应甲方要求开工。

2、施工安装总工期:按照甲方要求完成工期。

3、分组计划

按照楼层分组,劳动力计划如下:共70人,分为七组

4、各工种人员配备表

各工种人员配备表

(六)安全施工保证体系

(1)防火安全措施

1)我公司提出的“无重伤,无死亡,无重大设备事故,无火灾事故,无轻伤事故”的奋斗目标在本工程施工的全过程中必须将得到贯彻落实,项目经理部

将采取有效措施在工程的各个阶段及施工的各个环节中强化安全生产管理,

增强施工人员的自我保护意识,做到时时讲安全,人人管安全。为此,本工

程施工中将遵守如下安全规则:

A. 工程的所有管理人员及工人都必须经过安全教育以及施工的岗位

培训,熟悉本工程关键部位及一般部位的安全与防火要求,特殊工种

须经有关部门考试并发给相应的国家认可的操作证及上岗证,所有施

工人员均须持证上岗。

B.配备一名专职安全员负责本工程安全生产的具体工作,配备一名有

救护常识的卫生员负责现场的急救包扎工作,现场应配备药箱、药柜,

并配备常用药品、药棉绷带等,保证数量充足。

C.健全每周一次的安全活动制度,并有记录。班组每天进行班前班后

的安全检查,及时消除事故隐患,对于已出现的安全责任事故,应坚

持“三不放过”的原则,查找原因,总结教训,写成书面报告,通报

全体施工人员及上级主管。

D.贯彻“谁负责施工,谁负责安全”的原则,下达生产计划必须同时

下达书面的安全生产技术交底措施,并有完整的签字手续。设备的运输吊装必须有安全生产施工方案,使作业者人人明白,并严格遵守。

E.进入现场的施工人员必须佩带工作证,安全帽,穿戴整齐。根据施工操作需要还应发放如遮阳镜、黑镜、安全靴、呼吸面具、耳栓、手套等劳保用品,教育工人恰当使用个人的安全保护用品。工作前或工作中严禁饮酒,施工现场禁止吸烟,如吸烟必须在指定的区域,且烟头必须在特定的容器里进行处理,严禁乱扔烟头。

F.高空作业必须有防坠落措施,操作人员必须系好安全带,凹坑洞口应有防坠物的安全网,并有专人监护。

G.夜间施工必须有充足良好的照明或光源,不允许黑暗中施工或行走。黑暗中所有的临边洞口必须开着危险信号灯作为警示(告)。夜间施工严禁饮酒,工人及工长应相互保持警觉,收工时应清点人员,防止掉失发生意外。

H.对于违反施工现场安全规则和其他有关规定的人员将视违反程度的不同进行口头警告或者书面罚款甚至解雇的处理。

I.本工程专职安全员必须每天在现场巡回检查,其重点是:

a)安全帽、安全带安全网是否正确使用,人字梯必须牢固无损坏松动

现象,必须有安全绳、有防滑、防坠落措施。

b)井道口、安全楼板是否有护栏,是否盖牢固,安全标志和警告牌是

否按要求设置。

c)临时用电是否有可靠的接地保护,是否与漏电保护开关相配套,接

地电阻应小于4欧姆。

d)易燃易爆设备和物品的使用存放是否按规定办理。

e)现场临时电源设专职人员负责管理,每个分电盘设漏电开关,移动

式照明电源应使用36V安全电压,保险丝应使用正确,严禁用铜、铁、铝丝代替。

f)动火施工范围内有易燃易爆物品,必须事前清除干净,动火证手续

齐全并设专人监护和配备必要的消防设施,施工完毕后认真检查,不

得有剩余火种。

g)专职安全员有权利对违反安全生产规章制度的职工进行教育,直到

停止其工作,进行必要的经济处罚和行政处理,以确保各项规章制度

的贯彻招待。

2) 防火动火制度:

A. 组工具房及宿舍内严禁使用电炉,如生产所需须经申请批准,不得挪用。

B. 氧气瓶、乙炔瓶安全盖必须齐全,氧气、乙炔瓶应安放在通风良好的地方,

在使用中必须相距6.5米以上,氧、乙炔距明火及热源必须在10米以外,

严禁在烈日暴晒。止回装置、压力表及软管皮带均须配套并属合格产品,

连接紧密。乙炔瓶严禁横卧,防止发生明火引起爆炸。

C. 电气设备必须具有良好的接地(零),连接端要要拧紧,防止松动接触电阻

增大而引起火灾。

D. 电气线路严禁乱拉乱接,同一条线路绝部允许超负荷使用,保险丝的选用

必须符合要求,严禁用其它金属丝代替。

E. 气割、焊接时要注意消除10米内的可燃物。属防火区域动火时,必须办理

动火证,配备消防器材,同时派专人监护方可动火。

F. 施工现场必须备有充足的消防器材,消防器材应摆在明显的固定位置,不

得挪做他用。

G. 坚决贯彻“预防为主,防消结合”的方针,并设置兼职防火员,切实加强

防火措施,严格执行以上条例。

(2) 产品保护措施

1) 现场材料、设备、机具与产品保护防火防盗工作,应与有关部门共同协

商采取有效措施。

2) 在加强领退制度,制定保管措施。对钢材等边角料及时做好收集回收工

作。对贵重原材料的失窃与损坏,应保护好现场,报检察、公安部门处

理。

3) 加强产品保护,防止经济损失,参加施工人员应该像爱护自己的财产一

样爱护工程设施。

4) 加强材料保管,能放在室内的物品不应放在室外,防止材料的挪用。

5) 施工工具、电焊线下班后,都要加强保管,防止失窃后影响生产。

6) 上、下班离开休息室和工具间时应随手锁上门,防止被盗。不要将贵重

物品带到施工现场。

7) 高级民用工程由于试压、通水、溢流、排放中的失误而损坏建筑装饰造

成经济损失的情况时有发生,为此在吸取教训的基础上,在进行上述各项工作时必须特别谨慎,细心检查,并备用通讯报警装置,及时报告险情,防止渗漏与堵塞。

8) 产品在安装过程中的保护:

a) 在设备开箱到就位以及就位以后过程中,各施工人员都必须要有

很强的责任心,同时要加以某些具体措施(如安排专人管、设置隔离和防护装置等),必须保证设备的完好性,直至工程竣工验收、使用。

b) 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压其支托架,不

得做为其它用途的受力点。

c) 阀门的手轮在安装时应卸下,交材料员保管,交工前统一安装完

好。

d) 预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防杂物堵塞管道。

e) 预制后的管道要码放整齐、垫平、垫牢,不许用脚踩或物压,也

不得双层平放。

f) 不在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井管道在每

层楼板处要做型钢支架固定。

g) 材料房应设置于通风干燥的场所,并有门、锁装置,派专人值班

看护,配备运输材料用的板车和麻绳。

h) 材料房内应用脚手架设货柜,以便整齐堆放各种安装材料,并应

配置消防灭火器,以防紧急情况。

i) 各种重型设备在运输过程中,应派专业起重人员组成队伍在统一

指挥下运输,避免设备倾倒损坏。

j) 在施工现场,若设备上方预留有孔洞时,应用木板遮挡设备,以防下坠物体砸伤设备。

k) 保温材料应堆放于通风干燥的室内。

l) 在有明火作业的部位,应派专人看护,并备齐消防灭火器。

m) 各种安装材料的领发应按材料管理制度执行。现场若有材料丢弃

的事件发生,应追究施工人员的责任。

n) 在冬季施工期间,注意设备的防冻问题,主要在试压后,管道内

存水应放空。

(3) 施工安全规程

1)施工队进场时,要遵守施工现场的各项安全措施及安全施工条例;

2)进入现场必须戴好安全帽及正确使用劳防用品;

3)电焊、气焊作业时,要严格遵守电、气焊操作规程,使用移动电器时,要管理好移动电线、插座的安全,杜绝触电事故的发生;

4)在室外或高空作业时,作业人要系好安全带及装好安全网,在地面要有专人值班,预防击伤过路行人;

5)施工现场作业时,要文明生产,避免造成不必要的人员伤亡及经济损失;

6)施工时要与外单位施工队密切配合,共同做好现场安全施工;

7)正确使用各种机械设备,以免造成损坏设备及人员损伤事故;

8)进场安全工作要设专人管理,与甲方共同做好安全施工。

(4) 质量控制措施

1) 施工单位应对单位施工的工程质量负责;

2) 加强对设计图纸的审核,对影响使用功能的问题应及早纠正;

3) 严把原材料和设备进货关;

4) 工程所用的设备及材料,应具有产品质量出厂检验合格证;

5) 落实质量责任制,做好职工培训工作,提高员工质量意识;

6) 对所负责安装的工程,其设备、管路、辅配件均应符合有关防火规定;

7) 设立质量专责负责人,对每道工序进行质量跟踪;

8) 定期召开质量问题座谈会,不断改进施工工艺;

9) 对确有质量问题的,应及时进行处理(重做或返修等);

10) 完工的设备首先进行自验,以确保工程质量。

建筑施工组织设计范文完整版

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系 ____________ 专业 ____________ 班级 ____________ 指导老师 ______ 2016年6月9日 目录.

一、设计概况 -------------------------1 二、设计内容 -------------------------6 三、设计要求 -------------------------7 四、施工方案 ------------------------10 五、施工进度计划 --------------------23 六、施工现场平面布置图 --------------32 七、建筑技术组织措 ------------------35 八、参考文献 ------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 2,地下根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

建筑施工组织措施方案

施工组织 一施工准备 1.1技术准备 1.1.1 根据变电所配电设备安装工程项目的工期要求,利用微机处理系统编制工程施工资料,对工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.1.2根据业主招标的要求,业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.1.3建立健全各项管理制度,在遵照公司各项管理制度。 1.1.4为了使变电所配电设备安装工程项目满足施工验收规,达到优良工程和达标投产工程标准的目标,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质。 1.1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 1.1.6技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,详细交代施工技术

要点、质量安全要求和施工的安排,交底的图纸必须是经业主或甲方组织过会审的图纸。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 1.2材料准备 1.2.1材料供应 根据招标文件承包商采购的物资围、设计图纸和工程进度计划,编制物资采购计划,由物资部负责按质量体系程序文件《采购控制程序》的规定,到项目法人指定或同意的供货厂家进行物资采购,保证物资及时进场到位。对招标单位提供的物资按设备到货通知及时安排吊车卸车,并按到货清单认真组织核对,发现包装或设备损坏及时照相、通知监理、物资代表及时进行处理。 1.2.2材料管理 1)所有进场的设备、材料(包括项目法人提供的)由物资部按质量体系程序文件《顾客提供产品控制程序》、《进货检验和试验程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》负责检验、标识、建帐、保管和分供。 2)将设备、材料堆放到设备、材料放置场地和材料库,设置更值人员,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】

某住宅楼施工组织设计方案【精编版】 1. 编制说明及编制依据

第一节编制说明

1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节:编制依据 技术标准规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—1983) 《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—1983) 《基坑支护技术规程》(JGJ120—27)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—1983) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8—1997) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—1992) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—1991) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—1995) 《屋面工程技术规范》(GB50207—1994) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300—1988) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—1988) 《工程测量规范》(GB50026—1993) 2、总体概述 2.1 一般概况 工程名称:文登市香和苑三期24#、25#及幼儿园工程 设计单位:山东源鑫建筑设计有限公司 建设地点:文登市龙山路东、香水路南 建筑规模:7433㎡ 结构类型及层数:钢筋砼框剪结构,6+阁楼、地上3层(局部4层)。 工期:608天(日历天) 质量等级:达到合格标准。 2.2 建筑设计概况 本工程为地上部分,总建筑面积为7433㎡,其中地上3层(局部4层),建筑高度自室外地面到女儿墙顶高23.1m。 建筑安全等级:二级 耐火等级:二级 结构设计使用年限:50年 屋面防水等级:Ⅱ级 抗震设防烈度:8度

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

闸桥施工组织设计

5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日

第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据

相关文档
相关文档 最新文档