电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极间导电,交流接触器吸合。图1.1为电极式在水中控制原理示意图。但是电极在水中会分解而且会吸附很多杂质。如果不及时清理,电极就会失去作用,这是电极式液位传感器固有的缺陷。电极式液位传感器的制造非常简单,有人将导线外皮拨开,插到水里就可以做成电极式液位控制器。所以电极式液位控制器造价很低,价格便宜,但使用寿命很短。当然,如果采用不锈钢做电极,硬度较强,分解得就会慢一点。如果表面再处理光滑一些,电镀一下,吸附的杂质就会少一些,使用寿命就会长一点。电极式液位传感器只能用于清水中,而且是容易维修的场所,因为过几个月需要清理一下电极。污水中电极

很快会被杂质包裹住,所以不能在污水中使用。

图1.2是电极式液位计控制水泵电路图。因为自动控制水泵至少有上限、下限二个点,所以需2对电极。供水时在下限电极无水时开泵,上限有水时关泵;排水时在上限电极有水时开泵,下线无水时关泵。因为电极只在有水时接通,所以需要2个继电器触点倒换。如果电极1为上限,电极2为下限时供水;如果电极2为上限,电极1为下限时排水。注意该电路图直接使用22V 交流电,具有一定的安全隐患。因为水中直接通220V 强电,人不能接触水面,否则有触电危险。所以一般需将电压降低为24、12V 来使用,但原理图一样。当然,如果直接采用GKY 通用液位控制器则控制电路就简单多了,如图1.3,二者成本差不多。GKY 系列的液位控制仪表、控制器和报警器均可以接入电极探头,采用12V

电压,安全可靠,且具备多种功能。

电动阀工作原理

1.电动阀即电磁阀,就是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。(中华泵阀网) 一:适用性 管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。

注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。 二、可靠性 电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。 动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。 三、安全性 一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。 四、经济性

水泵控制原理图

第五章泵的自动控制 泵浦是向液体传送机械能,用来输送液体的一种机械,在船上用使非常广泛。在不同的 系统中,泵的具体功能各异,其控制也不相同。 第一节泵的常规控制 一、主海水泵的控制 为主、副机服务的燃油泵、滑油泵、冷却水泵等主要的电动副机,为了控制方便和工作 可靠均设置两套机组。该机组不仅能在机旁控制,也能在集控室进行遥控;而且在运行中运 行泵出现故障时能实现备用泵自动切入,使备用泵投入工作。原运行泵停止运行并发出声光 报警信号,以保证主、副机等重要设备处于正常工作状态。图2-5-1为泵的控制线路,其工 作原理分析如下: 1.泵的遥控手动控制 将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开关SA1、SA2置于遥控位置。对于1号泵, 按下启动按钮SB12,则继电器KA10线圈通电,接触器KM1线圈回路KA10触头闭合,1号 泵电动机通电启动并运行,同时KA10触头闭合自锁。在1号泵正常运行时,若按下停止按 钮SB11,则KA10线圈断电,使接触器KM1线圈失电,1号泵停止运行。 2号泵的手动控制与1号泵基本相同,并且两台泵可以同时手动起停控制,实现双机运行。 2.泵的自动控制过程 以1号泵为运行泵,2号泵为备用泵为例,其自动控制过程说明如下: 准备状态(即两台泵都处于备用状态):将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开 关SA1、SA2置于自动位置。组合开关SA12、SA22置于备用位置,此时对1号泵控制电路来说,开关SA12闭合,其各主要电器设备工作情况分析为:13支路KM1辅助触点断开,时间 继电器线圈KT3不得电,其10支路触头断开,所以线圈KA13不得电,其6支路常闭触头 闭合,使线圈KA11得电,从而使2号泵控制电路的4支路KA11断开。同样道理,2号泵控 制电路中,触头KA21也断开,因此KA10线圈不得电,KM1线圈也不得电;13支路KT2线 圈得电,其7支路触头延时闭合;6支路KA13处于闭合状态,所以线圈KA12也通电。因此, 1号泵控制电路中,线圈KA11、、KA12、、KT2得电,而线圈KA13、、KT3、、KA10、、KM1不得电。同理,2号泵相应线圈工作状态与之类似,即2号泵控制电路中,线圈KA21、、KA22、、 KT2得电,而线圈KA23、、KT3、、KA20、、KM2不得电。 正常运行:若1号泵为运行泵,2号泵为备用泵,则应将SA11置于运行位置,SA22置 于备用位置。对于1号泵有:3支路SA11和KA12均闭合,所以1支路线圈KA10得电,其 电路中相应触头闭合;使KM1线圈得电,从而接触器主触头闭合,1号泵电动机启动并运转;同时12支路KM1触头闭合,使线圈KT3得电;其10支路触头延时闭合,使10支路线 圈KA13得电;其6支路KA13常闭触头断开,但在此之前压力开关KPL1已经闭合,从而保 持KA11、KA12线圈有电。同理分析可知:2号泵仍处于备用状态,其控制电路工作状态与 前述备用时相比没有发生变化。 运行泵故障时,备用泵自动切入:当1号泵由于机械等故障原因造成失压时,其压力 开关KPL1断开,使线圈KA11失电;相应的2号泵控制电路中4支路KA11触头闭合,2支 路线圈KA20得电,KM2线圈得电,其主触头闭合,2号泵电动机启动并运转;同时1号泵 141

水泵液位控制电路原理图

西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/6b3587923.html, 主营产品:液位传感器水泵控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等 水泵液位控制电路原理图 水泵液位自动控制系统的主要由以下三个部分组成: 液位信号的采集液位信号的传输水泵控制系统 1.液位信号的采集 液位信号的采集主要是选择合适的液位传感器。液位传感器的发展从最早的电极式、UQK/GSK传统浮子、到现在的压力式、光电式和GKY液位传感器等,形成了多种液位控制方式。电极式便宜简单,但在水中会吸附杂质,使用寿命短。传统浮子与相对滑动轨道之间只有1mm 左右的细缝,很容易被脏东西卡住,可靠性较低。这些是不能在污水中使用的。光电式也不能用于污水,因为玻璃反射面脏了就会出现误判断。GKY液位传感器可以弥补这些缺陷,在污水和清水中可以使用。所以液位控制的系统设计应该根据具体使用环境慎重选择传感器,如果选择不当,将会导致控制系统故障频发,甚至瘫痪,这是导致现有很多液位自动控制系统使用不到一年就失灵的重要原因。 不同液位传感器检测液位的原理是不同的,具体可参见百度文库中“如何选择液位传感器”“什么是液位开关液位开关原理”等文章。 2.液位信号的传输 液位信号的传输可以有有线和无线两种方式。有线就是通过普通电缆线或屏蔽线传输,大部分传统液位传感器通过普通的BV线就可以了,传输信号易受干扰的压力式、电容式传感器需要用屏蔽线传输而且距离不能太远。 在传输距离远或不方便铺设传输线路的场所,需要使用无线液位传输系统。无线液位传输系统可以有多种方式:第一种是直接采用无线收发设备传输液位信号,如GKY-WX。第二种是借助于通讯网络的短信收发功能将液位信号传达到目的地,如GKY-DXSF。第三种是目前最流行一种传输方式,就是借助中间服务器平台,采用流量卡来传输液位信号,如 GKY-GPRSSF。

常用电气控制电路知识讲解

常用电气控制电路

常用电气控制电路 1.控制柜内电路的一般排列和标注规律为便于检查三相动力线布置的对错,三相电源L1、L2、L3 在柜内按上中下、左中右或后中前的规律布置。L1、L2、L3三相对应的色标分别为黄、绿、红,在制作电气控制柜时要尽量按规范布线。二次控制电路的线号,一般的标注规律是:用电装置(如交流接触器)的右端接双数排序,左端按单数排序。 二次控制电路的线号编排如图1所示。动力线与弱点信号线要尽量远离,如传感器、PLC、DCS 集散控制系统、PID控制器等信号线,如果不能做到远离,要尽量垂直交叉。弱电线缆最好单独放入一个金属桥架内,所有弱电信号的接地端都在同一点接地,且与强电的接地分离。 常用电气控制电路图1 二次控制电路的线号编排 2.电动机起停控制电路该电路可以实现对电动机的起停控制,并对电动机的过载和短路故障进行 保护,电动机起停控制电路如图2所示。

图2 电动机起停控制电路 在图2中,L1、L2、L3是三相电源,信号灯HL1用于指示L2和L3两相电源的有无,电压表V 指示L1和L3相之间的线电压,熔断器FU1用于保护控制电路(二次电路)避免电路短路时发生火灾或损失扩大。合上断路器QF1,二次电路得电,按下起动按钮(绿色)SB2,交流接触器KM1的线圈通电,交流接触器的主触点KM1的辅助触头KM1-1闭合,电动机M1通电运转。由于KM1-1触头已闭合,即使起动按钮SB2抬起,KM1的线圈也将一直有电。KM1-1的作用是自锁功能,即使SB2抬起也不会导致电动机的停止,电动机起动运行。按下停止按钮SB1,KM1的线圈断电,KM1-1和KM1触头放开,电动机停止,由于KM1-1已经断开,即使停止按钮SB1抬起,KM1的线圈也仍将处于断电状态,电动机M1正常停止。当电动机内部或主电路发生短路故障时,由于出现瞬间几倍于额定电流的大电流而使断路器QF1迅速跳闸,使电动机主电路和二次电路断电,电动机保护停止。当电动机发生过载时,电动机电流超出正常额定电流一定的百分比,热继电器FR1发热,一定时间后,FR1的常闭触头FR1-1断开,KM1线圈断电,KM1-1和KM1主触头断开,电动机保护停止。KM1线圈得电时,HL2指示灯亮说明电动机正在运行,KM1的线圈断电后HL2灯灭,说明电动机停止运行。当FR1发生过载动作,常开触头FR1-2闭合,HL3灯亮说明电动机发生了过载故障。假设上述的三相交流电动机M1的功率3.7kW,额定电流为7.9A,工作电压为AC380V,则3.7kW电动机起停控制电路元件清单见表1。 表1 3.7kW电动机起停控制电路元件清单

《电工识图》教学大纲

《电工识图》教学大纲 一、课程教学目标 本课程从识图的角度出发,以常用的电气图为实例,详细地介绍了识读电气图的方法和技巧,以帮助广大学生掌握识读电气图的方法和技巧。本书的识图实例,其实用性强,覆盖面广。通过识图示例的引导,力求达到举一反三、触类旁通的目的,使学生能够读懂更多更新的电气图。 二、教学内容和要求 (一)识读电气图的基本知识 1.了解电气符号及其分类 2.了解电气图的特点 3.理解电气制图的一般规则

4.了解识读电气图的基本要求和步骤 (二)电动机控制电路图的识读 1.了解三相笼型感应电动机直接启动 控制电路的识读 2.了解三相笼型感应电动机减压启动 控制电路的识读 3.了解三相笼型感应电动机的制动和 保护电路 4.了解三相交流绕线型感应电动机控 制电路的识读 (三)常用机电设备电气控制电路的识读 1.了解复杂电气控制电路图的方法和 步骤 2.掌握C650卧式车床电气控制电路 的组成和工作过程 3.掌握Z3040型摇臂钻床电气控制电 路的组成和工作过程 4.了解排水泵和消防泵电气控制电路 的组成 (四)电子控制电路图的识读 1.理解识读电子控制电路图的方法和 步骤

2.了解晶闸管触发电路的基础知识 3.掌握识读电子电器电路图的方法 4.掌握识读机械设备电子控制电路图 的方法 (五)厂矿变配电系统电气图的识读 1.了解电路系统和配电系统的组成 2.掌握厂矿变配电系统主电路的作 用、类型及绘制特点、识读方法 3.掌握变配电系统二次电路图的识读(六)照明和动力电气电路图的识读1.了解照明电气电路图的组成、识读 方法和步骤 2.了解动力电气电路图的组成、识读 方法和步骤 (七)PLC梯形图和指令语句表的识读1.掌握PLC的基本原理 2.了解三菱FX2系列PLC的编程元件 和指令系统 3.掌握识读PLC梯形图和指令语句表 的方法和步骤

污水泵控制原理

潜水泵电路原理图 一、潜水泵的电路控制部分主要由交流接触器、热继电器、转换开关、指示灯、按钮、液位控制器、潜水泵过热保护器、中间继电器等元件组成。 二、交流接触器(CJ)是一种自动电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或分断主电路的用电设备,具有控制容量大、动作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。交流接触器是利用电磁力作用下的吸合和反向弹簧作用下的释放,使主触点闭合和分断导致主电路的接通和分断。交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部分构成。 1、电磁系统:由线圈、静铁心、动铁心组成。线圈电压有220V,380V,接触器分交流接触器和直流接触器。铁心用硅钢片叠制而成,做成E型状。 2、触头:主触头是用于接通和断开主电路,因此触头的质量很重要,必须用紫铜片制成,接触部分还要镀银,为了使触头接触紧密并消除触头开始接通时产生的颤动,在触头上还装有压紧弹簧。触头采用双断点桥式结构,两触头串连于同一电路中,同时接通或断开。主触头允许通过较大电流,(接触器的额定电流)称之为一次接线,辅助触头用于自锁、互锁等控制电路,只能通过小电流。称之为二次接线。 3、灭弧装置:当接触器断开较大电流时,动静触头之间会产生较强的电弧,其产生的光和热易使触头烧坏,因此减小电弧造成的危害至关重要,所以在接触器上装有灭弧罩,触头采用双断点桥式结构,使电弧分成两路,加大了电弧距离,减小触头分断电流,使电弧容易熄灭。型号为CT10-20、CT10-40。 4、接触器工作原理:线圈通电时产生磁场,使静铁心产生较大的吸引力,以克服弹簧的作用力将动铁心吸合,从而带动主触头闭合,接通主电路。辅助触头发出各种信号,以达到远距离控制的目的。当线圈失电或电压下降到一定数额时,静铁心产生的吸引力消失,动铁心在反向弹簧的作用下释放回复原先位置,接触器断开主电路。 三、热继电器:主要是利用电流的热效应对电动机或其它用电设备进行过载保护、断相保护、电流不平衡保护。热继电器形式有多种,双金属片式应用最多。热继电器主要由热元件、动作机构、触头系统、电流整定装置、复位机构、温度补偿元件组成。动作机构有偏心轮、推杆和拉簧组成。 1、热元件一般有2—3个,热元件由双金属片和绕在金属片上的电阻丝组成,其一端被固定,另一端为自由端。双金属片是将等长的具有不同的线膨胀系数的两种金属以机械方式碾为一个整体,膨胀系数大的一面为主动层,膨胀系数小的为从动层,当热量达到一定时,主动层向从动层伸缩,这样就由平直状态变为弯曲状态,这是热元件的工作原理。 2、电流整定装置:热继电器电流是指感温元作长期工作允许通过的最大电流,超过此值后,热继电器动作。通常整定值为被保护设备的额定电流值。复位机构分自动和手动,双金属片冷却后恢复原状,然后按复位键使触头闭合。 3、热继电器只能作为过载保护,不能作为短路保护(短路保护是熔断器来实现),因为双金属片从升温到发生弯曲直到断开常闭触头需要一个时间过程,不可能在短路瞬间分断电路。型号为JR36系列等 4、热继电器工作原理:热元件串接在被保护的负载电路中,被负载电流加热,正常情况下负载电流不超过热元件的额定电流,故产生的热量不足以使双金属片发生弯曲变形,电路处于接通状态。当负载电流超过其整定电流1.2倍时,双金属片受热膨胀而弯曲变形,从而推动动作机构动作,断开其常闭触点,常闭触头串接在接触器线圈控制回路中,当常闭触头断开时接触器线圈断电,切断控制电路使主电路断电起到过载保护作用。 四、潜水排污泵电路原理图说明: 1、手动:将转换开关打到手动位置,按下起动按钮QA,接触器线圈KM就有电流通过而吸合,接触器主回路常开触点(主触头)闭合,潜水泵运转。同时又使其与QA并联的辅助常开触点KM1闭合,当松开QA时,由于KM1常开触点依然闭合使回路保持畅通,凡是接触器利用它自己的辅助触点来保持线圈吸合的,我们都称它为“自锁”这个触点叫做自锁触点。如要使潜水泵停止运转,只须将停止按钮TA按下,接触器线圈失电而释放,接触器主回路常开触点即断开,潜水泵停止运转。 2、自动:将转换开关打到自动位置,当水位上升,液位控制器浮起,液位控制器内铁球滚动撞击导板移动从而推动触头系统动作,使触点D3-6与D3-5接通,接触器线圈KM有电流通过而吸合,潜水泵运转。当水位下降,液位控制器垂直向下,触点D3-6与D3-8接通,接触器线圈失电而释放,潜水泵停止运转。

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

常见给排水系统的原理与电气设计方法

常见给排水系统的原理及电气设计方法 一、电动机主电路中常用设备 1、主开关 主开关对电机起着控制、保护、安全隔离的作用,一般选具有隔离功能的断路器,断路器应选用电动机保护型,其分段能力应满足配电系统的要求。 对非消防类电机,断路器的长延时脱扣器的整定电流宜为电机额定电流的1.1~1.25倍,作为热继电器保护的后备保护。 对消防类电机,断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动或短延时脱扣器,其整定电流要躲过电动机的启动电流,又要满足短路保护的灵敏度要求,通常为电动机启动电流的2~2.5倍。 配电系统采用TT接地型式时,主开关需要采用漏电开关,控制要求中需补充“漏电故障只报警不跳闸”。所有消防设备都需要补充这句话,选择开关型号时,需注意所选开关是否有此功能。 2、接触器 接触器的作用为控制主电路的通断,其额定电流大于电动机的额定电流。 3、热继电器 热继电器对电动机起着过载保护的作用,热继电器的整定

电流为电动机额定电流的1~1.05倍。 主电路电流小于XXA时,热继电器直接串接入主电路中,主电路电流大于XXA时,主电路需增设电流互感器,热继电器接入电流互感器回路中。 4、电动机的控制回路 1)控制回路需要螺旋式熔断器作隔离保护作用。 2)控制方式:就地控制、两地控制、自动控制。有自动控制者,均有手动控制。 3)信号 按显示方式可分为灯光信号和音响信号;按显示内容分为:运行信号、故障信号、液位报警信号、控制电源监视信号; 按显示地点分为就地信号、远方集中信号。 二、室内消火栓泵 1、临时高压系统 系统组成:消防水池(上海不需要)、消火栓泵(一用一备)、高位消防水箱、消火栓按钮。高位消防水箱不能满足最不利点消火栓0.07MPa静水压力要求时,需要设置包括稳压泵、气压水罐和稳压泵在内的增压设施,此部分又称为“局部稳高压”。 消火栓系统、喷淋系统通常为共用高位消防水箱,当有多个单体时,往往也是共用一个高位消防水箱。 消防泵控制要求:1、消火栓泵为一用一备,就地控制柜

智能润滑系统常见故障分类

目录 1.文本一直初始化/文本无参数块/CPU无响应----------------------------4 2.反馈继电器微亮----------------------------------------------------------------4 3.系统工作52#润滑点时出现跳闸现象--------------------------------------4 4.监控画面重力和压力无显示或不发生变化-------------------------------4 5. 上位机润滑点显示堵塞,但现场实际正常------------------------------5 6. 一号总线控制器工作时,现场润滑点不工作,使用二号控制器时正常,把二号控制器换到一号,现场仍不工作----------------------------5 7.加油泵无法加油----------------------------------------------------------------5 8.监控通讯不上-------------------------------------------------------------------6 9. 润滑泵自动不能运行--------------------------------------------------------6 10. 加油泵自动不能自动加油-------------------------------------------------6 11. 3000系统中现场不能正常打点-------------------------------------------6 12. 气动阀有关问题-------------------------------------------------------------7 13. 主控柜内L400断路器(现场电磁阀电源)系统工作时经常跳闸---------------------------------------------------------------------------------------7 14. 监控画面上有规律的堵塞点,每隔12个润滑点堵塞---------------------------------------------------------------------------------------7 15. 系统不能自动运行----------------------------------------------------------7 16. 监控上不能启动润滑系统-------------------------------------------------7

20121128 现行国家标准图集目录--电气(D)

109DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 49.00代替00DX001204DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业) 》36.00309DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》代替04DX003409DX004《民用建筑工程电气初步设计深度图样》 代替05DX004 505SDX005《民用建筑工程设计互提资料深度及图样-电气专业 》40.006 05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》29.00705SDX007《建筑电气实践教学及见习工程师图册 》29.00806DX008-1《电气照明节能设计》25.00906DX008-2《电气设备节能设计》 23.001009CDX008-3《建筑设备节能控制与管理(国家建筑标准设计参考图)》23.001111CD008-4《固定资产投资项目节能评估文件编制要点及示例(电气)(国家建筑标准设计参考图)》 29.001211CDX008-5《电能计量管理系统设计与安装(国家建筑标准设计参考图)》26.001309DX009《电子信息系统机房工程设计及安装》45.001412DX011《《建筑电气制图标准》图示》56.00含光盘 193(03)D101-1《户内电力电缆终端头》293(03)D101-2《户外电力电缆终端头》393(03)D101-3《电力电缆接头》493(03)D101-4《电力电缆终端头及接头》5 09D101-6《矿物绝缘电缆敷设》22.00代替99D101-6604DX101-1《建筑电气常用数据》 65.00712SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》78.00807SD101-8《电力电缆井设计与安装》 45.00 999D102-1《6~10kV铁横担架空绝缘线路安装 》原99D176改号1099D102-2《1000V以下铁横担架空绝缘线路安装 》原99D177改号 1103D103《10kV及以下架空线路安装》75.00原86D170、86D171、86D1721206D105《电缆防火阻燃设计与施工》 24.001310CD106《铝合金电缆敷设与安装(国家建筑标准设计参考图)》18.00 197D201-1《35/0.4kV变压器室布置及设备构件安装 》39.80原97D267改号299D201-2《干式变压器安装》13.00原99D268改号 304D201-3《室外变压器安装》 58.00原86D265、86D266合并修编4 03D201-4《10/0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》64.40原88D263、88D264合并修编 595D202-1《蓄电池安装》 600D202-2《应急柴油发电机组安装》704D202-3《集中型电源应急照明系统 》 20.00 899D203-1《35/6(10)千伏变配电所二次接线(交流操作部分) 》 9 01D203-2 《6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分)》 104D301-1204D301-23 04D301-3499D302-1《低压双电源切换电路图》597D302-2《低压母线分段断路器二次接线》601D302-3《低压母线分段断路器二次接线(续)》702D303-1《交流380伏鼠笼型电动机控制原理图》810D303-2《常用风机控制电路图》9 10D303-3《常用水泵控制电路图》106D401-1《吊车供电线路安装》52.00代替90D401-1,91D4012 206D401-4《洁净环境电气设备安装》 24.00311CD403《低压配电系统谐波抑制及治理(国家建筑标准设计参考图)》23.00199D501-199(03)D5011《建筑物防雷设施安装(含2003年局部修改版)》113.00 202D501-2《等电位联结安装》 14.30代替97SD567 303D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》403D501-4《接地装置安装》 103D602-1《变配电系统智能化设计(10kV及以下) 》43.00含光盘 203D603《住宅小区建筑电气设计与施工 》47.00被12DX603替代3 05SD604 《小城镇住宅电气设计与安装 》 31.006类 强弱电连接与 控制 139.00替代99D303-2、01D303-3常用电机控制电路图(2010年合订本) 4类 车间电气线路 安装 5类 防雷与接地安 装D501-1~4防雷与接地安装(2003年合订本) 3类 室内管线安装及常用低压控制线路 《室内管线安装》 57.00原96SD181改号 D301-1~3室内管线安装(2004年合订本)166.70 99D302-1、97D302-2原图集号99D373、97D374 D302-1~3双电源切换及母线分段控制接线图(2002年合订本)2类 变配电所设备安装及35/6-10kV二次拉线 35.00原图集号95D211、00D272 D202-1~2备用电源 (2002年合订本) 199.1099D203-1原图集号99D270(上)、(下) D203-1~2变配电所二次接线(2002年合订本) 0类综合项目 88.00(2009年合订本) 1类 电力线路敷设及安装 70.00 D101-1~7(新)电缆敷设(2002年合订本)

消防泵控制柜接线图.doc

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的 三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有: 3.7、 5.5、 7.5、11、 15、 18.5、22、 30、 37、45、 55、 75、 9 3、 110、132、 160、 187、 200、220、 250、 280、315、 400KV A 等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜 ) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A ,可变频三相应急电源,输出KM-YJS/P-15KV A/SHL ,互投装置,输出额定容量PWM 波,额定适用电机容量 15KV A 。 15KV A 。 注:

1、 KM-YJS/P 系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P 系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P 系列自身带消防联动。 3、选用 KM-YJS/P 系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1: 1 即可。 例:负载50KV A(电机负载)采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA 。 4、同等容量FEPS, KM-YJS/P 系列价格一般不高于KM-YJS/S 系列 FEPS。 KM-YJS/P 系列 FEPS 产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于 380V-15% 时, KM1 吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予 启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到 50HZ 后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24) 操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

图集编号-规则..

图集编号-规则..

“才能根植于骨髓,知识依赖于积累” 国家图集编号规则 (韩英哲) 国家建筑标准设计图集分不同专业、不同代号,每个专业又分标准图、试用图、参考图、合订本等类型。 国家标准图集编号 D--电气图集; F--人防工程图集; G--结构图集; J--建筑图集; K--暖通图集;SG--民用结构 M--市政路桥图集; R--动力专业图集; S--给排水图集; X--弱电图集;SR--动力供热安装SS--水设备安装 前面加C指重复使用图,前面加S指试用图,如04CJ01-1 02SS405-1。 编号方法 1985年以后,国家建筑标准设计的编号由批准年代 组成,例如:02SS405-1 参考----↓专业顺序号 [0][2][C][S][S]

[4][0][5]-[1]←--分册号 批准年 试用 类别 03 G 1 01 -1 批准 年代号 (合订本无此项,批准年代号显示在分册中) 结构专业代号 (试用图为SG ) (参考图 为CG ) 图集类别号 (参见下表) 顺序号 分册号 (无分册 时无此 号) 类别号的编号与类别对应表: 0→表示总图及室外工程;1→表示墙体;2→表示 屋面;3→表示楼地面;4→表示楼梯; 5→表示装修;6→表示门窗及天窗;7→表示 ---; 8→表示设计图示;9→表示综合项目。

“省简称+发行年份+标准编号+图序号”或“发行年份+省简称+标准编号+图序号”或“发行年份+省简称第一个大写字母+标准编号+图序号” 如陕西省的建筑标准图集编号为“陕02J02 ”,浙江省的建筑图集为“97浙TJ1”,河南省建筑标准图集编号 05YJ 为方便大家查找,在整理资料时把资料按照编号规范进行整理。在搜索的时候可以直接搜索图集编号或按

几十种泵的结构及原理高清动态图送你们了

几十种泵的结构及原理高清动态图送你们了! 一、齿轮泵两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并友壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。 性能特点: 优点:结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载,维护方便、工作可靠。 缺点:径向力不平衡、流动脉动大、噪声大、效率低,零件的互换性差,磨损后不易修复,不能做变量泵用。 二、多级离心泵相当于多个离心泵串联,一级一级增压,可获得较高压头。 性能特点: 多级离心泵与单级泵相比,其区别在于多级泵有两个以上的叶轮,能分段地多级次地吸水和压水,从而将水扬到很高的

位置,扬程可根据需要而增减水泵叶轮的级数。多级泵主要用于矿山排水、城市及工厂供水,农业灌溉用的很少,仅适用于高扬程、小流量的高山区提水来解决人畜饮水的困难。多级高心泵有立式和卧式两种型式多级离心泵的泵轴上装 有串联的两个亦上的叶轮,它相对于一般的单级离心泵,可亦实现更高的扬程;相对于活塞泵、隔膜泵等往复式泵,可亦泵送较大的流量。多级离心泵效率较高,能够满足高扬程、高流量工况的需要,在石化、化工、电力、建筑、消防等行业得到了广泛的应用。 由于其本身的特殊性,与单级离心泵相比,多级离心泵在设计、使用和维护维修等方面,有着不同、更高的技术要求。往往是人们在一些细节上的疏忽或者考虑不周,使得多级离心泵投用后频繁发生异常磨损、振动、抱轴等故障,亦致停机。 三、离心泵液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。性能特点:1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。2、安装、维修方便:立式管道式结构,泵的进出口能

高低位水箱电气控制系统设计

题目高低位水箱供水系统电气控制系统的设计 学院(部) 电子与控制工程学院 专业 班级 学生 学号 12 月23 日至12 月30 日共 1 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2013 12 月12 日\

高低位水箱供水电气控制系统 课程设计说明书 一、设计容及要求: 该设计为建筑生活水泵电器控制系统设计,要求以继电器为中心控制单元。要设计出满足要求的电气原理图、以及安装布置图、接线图和控制箱的设计。其具体控制要求为: 1.高低位水箱均设水位信号器。高位水箱水位达到低位,低位水箱水位达到高位时,水泵起动;高位水箱水位达到高位或低位水箱水位达到低位时,水泵停止。 2.两台水泵分工作泵和备用泵,可以互换,只有一台水泵工作。当工作泵出现故障时,备用泵自投。水泵功率5.5KW。 3.具有手动、自动工作方式。 4.各种指示及报警。 二、控制系统设计 1、基本设计思路 高低位水箱系统的工作原理为:将地下室生活水池的水经水泵加压供到各楼屋面不同标高的水箱,再经水箱将水供到各个住户用水点。系统设置为给水管道按图施工并在屋面设置好水箱和地下室设好水池,在水箱和水池上设置好水位传感器,若水箱水位都到设计水位,水泵将停止工作,哪个水位不足控制箱会使指令水泵启动往那个水箱直接供水,远传液位电动阀会自动关闭水位已满的水

箱。生活水池若低于设计水位,控制箱将自动停止水泵工作,以保护水泵设备。本系统设置为高低位水箱,高位水箱即为用户水箱,低位水箱相当于地下室生活水池。 根据控制要求(1),系统电路共有主电路、信号电路和控制电路等三部分组成。根据水泵控制要求(1),水泵电动机的起动和停止应受高位水箱水位信号器和低位水箱水位信号器发出信号控制。当低位水箱水位为高水位,且高位水箱水位为低水位时发出起泵信号,当低位水箱水位为低水位,或高位水箱水位为高水位时发出停泵信号。 根据控制要求(2),工作泵不能正常运行时,备泵应能自动投入。工作泵与备用泵二者工况转换的关键是寻找一个合适的转换信号,即能反映工作泵不能正常运行的信号。一般情况下,水泵不能正常运行的原因为:(1)运行继电器的衔铁卡住,触点不能正常吸合;(2) 水泵运行过程中,电动机因过载或线路发生短路等故障而保护停机。这两种停机情况反映在接触器上即是接触器的触点机构不能动作,其常闭触点处于闭合状态,因此,接触器的常闭触点的闭合与否反映了电动机的工作情况。故可利用接触器的常闭触点标识电动机的运行情况并作为备泵电动机的起泵信号。为了与正常停机相区别,由常闭触点控制备泵起泵的信号回路受工作泵起泵信号制约,即备泵自投信号仅在工作泵起泵信号发出后方起作用。为了判别工作泵是否是因为故障不能起动,同时为了消除干扰信号的影响,备泵自投信号应延时发出。本设计延时时间为10秒。

双(两)台泵交替循环使用电路图

GKY2X是双台泵交替使用循环工作的设计方案,采用GKY液位传感器和仪表来控制两台水泵的手动、自动,具有液位显示、双台泵交替使用、应急时同时自动、水泵故障报警等功能。 现在的液位(水位)传感器种类很多,但使用寿命一般不超过三年,而且大部分不能于污水和热水。详细分析可参见本文附录“各类液位传感器检测原理和性能分析”。GKY液位(水位)传感器可以在污水、清水和温度不高的热水中使用。但在80、90度高温的热水中还是建议采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方法比较好。为什么选择GKY液位传感器?是因为GKY液位(水位)传感器是目前液位传感器市场上唯一一款敢于承诺三年内包换的液位传感器。 GKY2X水泵控制箱采用直接启动方式,具有液位显示,供水排水选择,手动,自动控制双台泵交替使用,应急时同时启动的功能。直接启动一般用于功率较小的水泵,如小于22KW。因为功率大的水泵,直接启动会对电网产生冲击波,影响周围的用电同时对电机也会造成伤害,影响水泵寿命。所以功率较大的水泵可以通过软启方式或变频方式启动。GKY2X具体设计方案如下: 1、GKY2X控制箱一般配上限、中间、下限3个GKY液位传感器,如果需要配更多,则在其后标注传感器数量就可以了。如需要配4个传感器,则在其后增加标注“-4T”。如果不标传感器数量则默认为3个传感器。 2、该控制箱具有排水或供水选择功能。选择排水型则高液位启动,低液位停泵。选择供水型则低液位启动,高液位停泵。 3、该控制箱具有水泵故障报警功能。控制箱热继电器的常开触点接入GKY仪表,当水泵电流过大,触点吸合,仪表发出声光报警。这时应断开电源,排除故障,再按下热继电器复位按钮即可。 4、GKY液位传感器适用于污水、清水和70°C以下的热水。如果要用于控制高温热水,则需采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方式,在其后加标“-BLR”。 5、双台泵交替使用是指这次自动启动一台泵,下次自动启动另一台泵,交替使用。这样可以均衡负载,防止一台泵长期不用而锈死。以排水型为例,在水位高于中间传感器时启动一台泵,低于下限时停止,循环使用。应急时同时自动是指当水位高于上限时双台泵同时启动。 6、如果需要配通讯接口的仪表,则在其后加标传感器数量和“TR”。比如,3个传感器加标“-3TR”,4个传感器加标“-4TR”等。这类控制箱的仪表支持MODBUS通信协议,具有RS485接口。每台仪表具有唯一的地址标识,上位机根据地址发查询指令,该仪表可以返回水泵控制

水池水位智能控制系统

第1章引言 湖南三一工业职业技术学院课程设计说明书 设计题目: 水池水位智能控制系统 专业班级: 工程1006-7班 姓名: 李林、何欢欢、陈有志、邓俊学号: 1001010607、1001010406、1001010403、1001010404 指导教师: 程灯亮、郭超 2012 年 7 月 3 日

摘要 摘要 根据物体在水中漂浮的性质,可以用一个浮球来感知水池里水位的升降,用来控制水泵,使水泵能自动对水池上水,水满时能自动断电停止,真正做到了水池的全自动控制功能,解决了人们日常用水的诸多不便。此次设计的是水池水位自动控制电路。其作用是根据水位的高低,自动地控制水泵的启动与停止。水泵和水位的高低是相互反馈的。这样就可以实现水位自动控制的目的。我所设计的水位制动控制装置是有以下几部分组成:水位自动控制电路,高低水位报警器。水位自动控制在一定范围内(如2 -6米),当水位低至2米时使水泵启动上水;当水位升至6米时,使水泵停止工作。 关键词:水池;浮球;水位自动控制;水泵 I

目录 目录 第1章引言............................................................. - 1 - 1.1概述 (1) 1.2选题的意义 (1) 1.3国内外发展现状 (2) 第2章设计方案的确定 ................................................. - 3 -第3章水位自动控制装置整体电路图集工作原理........................ - 4 - 3.1电气原理图......................................... 错误!未定义书签。 3.2工作原理........................................... 错误!未定义书签。第4章元器件选型...................................................... - 6 - 4.1水泵与电机选型 (6) 4.1.1 水泵选型基本参数........................................ - 6 - 4.1.2 水泵选型 ................................................. - 6 - 4.1.3 管路材料和管径的选择.................................... - 7 - 4.2浮子开关选型 (7) 4.3交流接触器与中间继电器选型 (7) 4.4熔断器选型 (7) 第5章结论............................................................. - 8 -致谢 .................................................................. - 9 -参考文献. (10) II