XGN66-12高压配电柜技术协议

一、总则

1.1适用范围:

1.2本技术协议书适用于高压配电柜,它提出了高压配电柜的设计、结构、功能、安装等方面的技术要求。本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,亦未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应提供符合本技术条件及交货时有关现行电力标准的优质产品。

1.3 本技术协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时,按较

高标准执行。

二、执行标准和规范

高压配电柜设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。

2.1电气设备应同最新版本的IEC标准相一致。

2.2国家标准:

DL/T 621 《交流电气装置的接地》

GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备

GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备的共同技术要求(eqv IEC60694:1996)

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16927-1997 《高电压试验技术》

DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB7354-87 《局部放电测量》

GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》

SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T486-92 《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T593-96 《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB/T13384-1992 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T191-1990 《包装储运图示标记》

三、安装使用环境:

3.1 自然条件

3.1.1海拔高度:2268.5m,按2500 m设计3.1.2地震烈度: 8度

3.1.3气温

最高月平均温度:19.3℃;

最低月平均温度:-15.5℃;

极端最高温度: 31.1℃;

极端最低温度: -26.7℃;

3.1.4相对湿度

累年最高平均相对温度:58%

累年最低平均相对温度:17%

年平均相对温度:37.8%

3.1.5大气压

累年最高平均大气压力:0.0789 MPa

累年最低平均大气压力:0.0753 MPa

年平均平均大气压力: 0.0770 MPa 3.1.6累年平均起雾天数:11.3天

1、10KV开闭所型号:XGN66-12

1.1定货数量

XGN66-12出线柜6台

1.2安装条件:

1.2.1海拔高度:小于2000m

1.2.1最高气温:+40℃

1.2.3最低气温:-30℃

2、10KV开闭所的一次方案严格按照设计要求执行(后附一次供电系统图),二次方案由乙方按照甲方使用要求设计,经甲方签字认可后执行。方案一经确定,原则上不再变更,确须变更时,须征得甲方同意,履行相关手续后方可进行。如果制造过程中甲方由于工艺需要变更部分配置时,双方协商确定。

3、基本要求

3.1 10KV开闭所形式、尺寸:800mm×1500mm×2300mm。

3.2柜体颜色:柜体颜色为浅驼灰RAL7032

3.3 10KV开闭所柜眉头名称的颜色统一为红底白字。

3.4 10KV开闭所的防护等级为IP4X。整体结构兼顾防尘、散热。

3.5 柜体材料:采用覆铝锌板经多重折弯组装。

4、开关柜技术性能参数:

4.1 类型:金属封闭XGN66

4.1.1 额定工作电压:12KV

4.1.2 额定频率:50Hz

4.1.3 开关柜额定参数:

额定短路开断电流31.5kA

额定短路持续时间4s

额定短时耐受电流31.5kA

额定峰值耐受电流80kA

4.1.4 母线动稳定电流: 80kA(峰值)

4.1.5 母线热稳定电流: 31.5kA(有效值,4s)

4.1.6 防护等级:

外壳IP4X

内部IP2X

4.1.7 耐内部电弧条件:(提供相应的试验报告)

电缆室31.5kA

开关室31.5kA

4.1.8 额定绝缘水平

1 min工频耐受电压 42kv

雷电冲击耐受电压 75kv

5、开关柜结构要求:

5.1开关柜采用金属铠装、耐电弧的手车型开关柜,并满足“五防”闭锁要求(防止带负荷推拉断路器手车、防止误分误合断路器、防止接地开关处在闭锁位置时关合断路器、防止带电时误合接地开关、防止误入带电隔离间),开关柜自身应装设完善的机械闭锁及电气闭锁。

5.2开关柜的正面应有铭牌(厂名、型号规格、出厂日期)、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有路名、调度号标志框。

5.3母线为电解铜板,装在单独的母线室内,母线排列A、B、C相顺序应为从上到下,或从左到右,或从里到外(从柜前观察),并标注相标,即:第一相A黄色、第二相B绿色、第三相C红色。

5.4 二次接线按照国家最新有关标准进行,统一采用铜线,电压回路≥1.5mm2,电流回路≥2.5mm2,线号用机器印刷,清晰不掉色,如有计量装置应按红绿黄分别配线。

5.5柜内必须加装温湿度控制器及除潮电热,电缆头温度监测装置,并能实现超温报警。

5.6开关柜闭锁要求:

5.6.1出线地刀闭锁要求:出线地刀与手车位置机械闭锁;

5.6.2开关柜电缆室门(包括封板)应与接地刀实现闭锁保证接地刀合上后方可开门。

5.6.3闭锁回路使用的手车位置接点,应保证在手车插嘴离开静触头足够安全距离后保持接通(包括检修位置)。

5.6.4带电显示器的安装位置应保证操作地刀、接地车时运行人员可以看到,不应装CT上。

5.6.5地刀、接地车、柜门的闭锁应具备解锁功能。

5.7配置悬挂标志牌、检修作业牌的专用挂钩,在开关柜需要操作和检修的位置粘贴安全警示提醒标志。

6、开关柜主要设备与元器件应按照以下推荐品牌进行配置,不得随意变更配套品牌,如必须变更时,须征得甲方同意。未指定元器件选择国内外知名品牌。

7、控制端子应预留DCS控制端子,预留不少于各三组的断路器开关状

态信号端子。

8、技术资料要求:

8.1供货方向使用方提供全部柜子试验报告、产品合格证每台一套。8.2供货方提供全部系统的原理图、接线图、安装调试及使用维护手册,不少于3套。提供全套图纸的CAD格式电子版,该套技术图纸需要包含按照开关柜和抽屉分类的元件型号参数数量表。

8.3开关柜中的所有使用的元器件单体的使用说明书,也需要随技术资

料一并提供给使用方。

9、安装调试:

9.1根据具体情况明确安装方。由甲方安装时,乙方派遣技术人员现场

指导;由乙方安装时,甲方负责现场监督检查。甲方委托第三方安装时,视同甲方安装。

9.2保护定值由甲方根据电气系统实际情况提供,安装方设定。

9.3 10KV开闭所柜首次投运的相关试验,由甲乙双方协商确定,经有资质的试验单位按照相关标准试验合格后,出具双方认可的试验报告。试验时,双方技术人员共同参与。

9.4以上工作完成后,由安装方牵头组织首次送电试运行,编制试运行方案,提供需要的技术资料,记录表格。试运行中,甲方、乙方、安装方共同检测运行数据,试验安全保护装置。

10、验收合格条件:

10.1试运行性能、参数达到要求。

10.2试运行的问题全部得以解决。

11、乙方免费进行技术培训服务。自设备投运之日起1年内保修,在此期间内元件损坏或设备由于本身质量问题影响正常运行,乙方在接到通知后24小时内赶到现场,无偿提供技术服务及更换。

12、应遵循的主要标准:

以及有关国家标准、行业标准的规定。如果上述相关标准被修订,应当参照最新标准执行。

13、电力电缆的连接

13.1一台高压开关柜按连接双根电力电缆考虑电缆头的安装位置。13.2高压开关柜电力电缆隔室应满足以下要求:

13.2.1必须有安装电缆头的指定位置,已考虑了可靠的固定方法及零部件。

13.2.2电缆头的安装位置及连接方式必须考虑、试验时便于拆线及接线。

13.2.3电力电缆隔室与电缆沟连接处应采取封闭措施,以防小动物进入。

甲方(签章):特变电工XXXXX有限公司

乙方(签章):浙江红苏电气有限公司

年月日

XGN66-12按浙江红苏电气样机生产

中置柜和环网柜的区别

中置柜和环网柜的区别 1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧; 由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关; 2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行; 3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是

计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。 补充: “LUCK18ZLY先生”说得很对,其实现在技术的发展太快,二个柜形都在发展,但总体来说,中置柜是用在终端用户上的,是控制设备的,但其价格较高;环网柜最初是为解决电源的引出和引出来设计的,功能比较单一,但其结构简单,体积小巧,价格低廉,近来功能被不断扩充,特别是其小巧的体积易被安装在“箱变”内部,所以有了很好的发展; 具体能不能二者互换,因为各厂家的产品功能和性能不一致,也不好说,从降低成本来说,是换成环网柜好,但我个人认为高压设备,还是“距离产生美”,柜子大一点,比小一点要好的多。

环网柜施工方法.

(1)环网柜施工方法 1)施工工序 放线定位→基坑开挖→垫层施工→底板模板施工→底板浇筑→墙板模 板施工→墙板混凝土浇筑→模板拆除→抹灰→现场清理→环网柜安装→检 验调试→送电 2)施工方法 1在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: 操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

供配电 环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

中压环网柜的应用及发展

电力电气蝴趱翥 中压环网柜的应用及发展 环网供电是城市供电网主要结构形式,而中压网供电系统。其典型接线如图1所示。环网柜是目前实现该结构的主要设备。本文首先叙 述了一种典型的环网供电系统的工作过程,然后详 细介绍了以负荷开关为主要设备的中压环网柜的类 型及适用场合,最后通过分析它在应用中出现的问 题,对其发展前景进行展望。 ◎厦门维益电气有限公司李继华 近几年,随着我国城乡电网建设与改 造步伐的加大,中压环网柜因其造价低、 占地少、供电可靠性高、施工周期短等特 点,在我国特别是南方一些经济比较发 达、用电密度大、负荷比较集中的城市的 12kV二次配电系统中得到了广泛的应用。 下面就环网供电系统,负荷开关的类型、 特点,环网柜的使用情况和出现的一些问 题及发展前景作详细的介绍。 关筵刃,w。,,w。,击环网供电系统 乒匝觥.过去我国城市12kV供配电网络多采用彩j砀鲜考?单辐射型供电方式,进出线以架空线为主,发展嫠势‘开关设备几乎都是断路器,成本高,而且一 旦辐射干线发生故障将引起大面积长时间 停电。为了提高供电的可靠性和利用率,降 低设备及建设成本,结合我国的实际用电 情况,借鉴国外的先进经验,城市12kV二 次配电网络逐步引入并推广以负荷开关为 主开关,电缆进出线为主的“手拉手”式环14嘭:量胡?电力电气专刊t2006年第1期/总第1期 图1环网系统典型一次接线示意 在正常情况下,A、B、c、E、F、G、H配电站F1、F2开关合闸;D配电站F1开关分闸;F2开关合闸;A、B、c配电站负荷由电源I供电;D、E、F、G配电站负荷由电源II供电;系统在D配电站Fl开关处开环运行。各站出线端或变压器馈线端的分合操作由F1或F2开关(就地/遥控)操作完成,变压器故障由高压限流熔断器来保护,QFl、QF2。进线开关继电保护与限流熔断器做时限配合,各个分站内的故障不会影响主环路的正常供电。 假如主环线在x处发生故障,则QF2断路器立即跳闸,E站Fl开关及F站F2开关分闸隔离故障区,然后D站合上F1开关,QF2开关重新合闸,全线恢复供电:A、B、C、D、E,由电源I供电,F、G由电源II供电。在极限状况下,每路进线电源都可带整条环线运行。 可见,环网供电系统特别适合于负荷 比较集中,密度大而每个分站的用电负荷  万方数据

环网柜与中置柜、PT柜

高压环网柜 高压环网柜是为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。 环网柜其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧式只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 中置柜 中置柜(Centrally Installed Switchgear)的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。 区别: 1、环网柜用的主要是高压负荷开关,只起到隔离和带电分合闸用,没办法分断短路电流的能力,而中置柜所用的是高压真空断路器,起到的保护功能更强大。 2、环网柜的短路保护是靠高压熔断器实现的,而中置柜靠断路器实现的,一般小容量的变压器(≤500kVA)可考虑用环网柜,经济适用,大容量的变压器可用中置柜,安全,保护功能更强大。各地供电公司对环网柜的使用范围都有规定。 3、环网柜和中置柜最大的区别在开断电流上,环网最大是630A,中置柜可以做到3150A。 4、二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装

环网柜的说明书

一、概述 HXGN□- 12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50HZ,10KV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关,接地开关和隔离开关配用手动操作机构。 二、型号含义 三、使用环境条件 1、环境温度上限+40℃,下限-25℃ 2、海拔高度:不大于1000m 3、空气相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大90%;水蒸气日平均值不大于月平均值不大于 4、周围空气不受腐蚀或可燃气体、水蒸气等明显污染 5、无经常性的剧烈振动 四、技术参数

五、技术要求 装有FZN-10/630型真空负荷开关的环网柜应能满足FZN-10/630型真空负荷开关的所有相应的技术要求。 六、结构和工作原理 本环网柜是以空气为绝缘介质的,主要配装FZN-10/630型真空负荷开关,主要方案有进线柜和出线柜等。 1、进线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关,它配装有隔离刀,酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作,柜内还可灵活配装CT、PT等元件。 2、出线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关和带撞击器的熔断器(有隔离开关的作用)及接地刀所组成,也可实现三工位操作。柜内还可灵活配装CT/PT和避雷器等元件,因此有时可省去计量柜。进、出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP3X。 七、吊运、安装、调试和熔断器的更换 1、吊运

吊运前按规定进行开箱前的检查。柜体吊运时按作业标记要求,小心轻放,防震等。 2、安装 开箱后,检查柜体及柜内元件是否完好,动作是否正常,有否受潮等,在确认无误后,方可进行安装。 3、调试 如发现柜体内元件达不到其技术要求或联锁不到位时,需按下列过程调试: (1)对负荷开关和接地或隔离开关,可通过调节拉杆长度和变换拉杆与操作杆角度和位置来达到技术要求。 (2)若有联锁不到位时,可微调相应的操作拉杆长度来改变联锁孔的位置,使联锁到位。 4、更换熔断器 必须严格按停电顺序操作,首选将负荷开关分闸,然后打开熔断器到隔离位置,并将接地开关合上,在插入绝缘防护隔板后,柜门方可打开,才能进行更换熔断器。 八、使用与故障处理 1、使用 请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。 (1)负荷开关的操作顺序 a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约18 0度)、使其合闸。 b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。 (2)停电操作顺序 a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。 b:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。 c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。 d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。 e:开门检修。 (3)送电操作顺序 a:关闭柜门。

HXGN环网柜安装使用说明书

1.前言 在使用前请仔细阅读本使用说明书,以便能正确使用 HXGN□-12 箱型固定式交流金属封闭环网开关设备。 依照 IEC62271-200、GB3906、GB11022、GB3804、GB16926、IEC62271-105 等金属封闭开关设备和控制设备的相关标准制造。 或者直接与我司协商解决。 其他的注意事项如下: ●请选择无尘埃和腐蚀性气体干燥的户内场所使用。用在化工厂或室外设置的 场合时,请注意防腐蚀、防水、防凝结等措施。安装时请注意防尘。特别是在同建筑施工同时进行安装时,要注意防止混凝土碎块和其他异物进入。 ●安装面应平坦(平坦度±1mm以下)。如不平坦,可用垫调平。 ●主回路端子和控制回路端子接线用导线应有一定的裕度。主回路接地导体截 面不应小于 30mm2规格的铜母线。 ●不要用不干净的手触摸电气元件。 1.1开箱后的检验 开箱后检查下述项目: 用户在开箱前,应对环网柜的包装及运输过程中有否损伤甚至损坏环网柜进行检查,开箱应在干燥不受淋雨的场所进行;拆箱时注意保护产品,避免损伤。 ●确认外观、元件有无损伤,产品有无积水、凝露、混入异物等现象。 ●铬牌上所标的规格和控制电压等是否与指定内容一致。如果有误,可与本公 司联系。 使用前请先确认产品的规格及使用环境条件。 ●螺钉有无松动,主回路部分的紧固是否可靠。 ●检查装箱产品与订货单、附属备件与清单是否符合,并做现场记录。 在规定的使用条件以外不要使用本产品。以防发生故障,引起事故灾害。 1.2特殊环境条件的确认 使用于特殊环境条件时,请按下表内容进行确认。

1.3搬运和运输 搬运时请用吊装工具。以防发生掉落、碰坏等故障;本产品在运输时,不允许有强烈震动,不允许倒置、翻滚开关。 搬运设备时,请按下图所示进行吊运。由于设备的重心在右侧,放下时要注意设备会向右倾斜。 图1 柜体起吊示意图 1.4贮存

(完整版)中置柜与环网柜的区别(表格)

中置柜与环网柜的区别

优点,环网柜最大的额定电流只有630A,而断路器柜可以达到3000A以上(目前国外已有做到4000A以上的)。而环网柜内一般只有短路保护,在过载时,内部安装的熔断器熔丝过热熔断需一定时间(且无法调整,除非更换熔断器内熔丝,而中置柜过负荷保护利用中保装置可方便的调整过载负荷设定值的大小及过负荷后切断负荷所需的时间)切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关。 (3)中置柜的体积大,但维护更方便。环网柜的体积小,但维护不方便,(现在施耐德SM6有专门带SFset断路器的高压环网开关柜,合力开发的SGN1A-12(Z)小型固定分隔柜利用ABB的LEG(Z1)-12断路器均可以实现中置柜的基本功能,但因环网柜或小型固定分隔柜体积小,故高压断路器不能设置成手车式,只能按固定式的安装方式,这样在断路器出现故障,需立即更换时,不但需切断上端电源,而且更换也比较麻烦。而手车式开关更换方便)。所以目前的环网柜一般都是做成免维护的,但成本较高。对于开闭所、变电所等开断电流大,比较重要的负荷采用中置柜进行保护。现在武汉市按目前供电部门的要求,一般选用环网柜型时,其所带变压器安装容量一般要求控制在1250KVA以内。(未见相关文件) (4) 就两种柜型的机械寿命来讲,环网柜的机械寿命只能达到5000-10000次(预计使用寿命为5-10年),而中置柜的机械寿命只能达到30000次(预计使用寿命为30年) (5)从价格比较看,带负荷开关的环网柜(按施耐德的)目前单台柜价格大约在4~5万元;而带断路器的环网柜目前单台柜价格大约在10万元;选用带断路器的环网柜一般比中置柜贵。(若中置柜内高压断路器选用国产的则价格更便宜,如用VS1-12断路器,单台大约只需5~9千元,单台柜约需6~7万元,而用进口断路器,单台大约在9~10万元。差价基本在高压断路器上,VS1-12和施耐德断路器大约差3万元,和ABB断路器大约差4万元.上面提到的单台柜价格均指带综保的。厂家报价可能更高)

充气柜安装使用说明书

充气柜安装使用说明书 -----刘三亚/红苏电气 WSG全称为气体绝缘金属封闭开关设备(WSG为三相母线、WIG为铁路专用两相母线),包含了真空灭弧、气体绝缘等多种先进功能。 主要组成部分为母线室、断路器室、电缆室、二次低压箱等。 1,现场开箱清点到货情况,指导柜子的摆放 需准备工具:尖嘴钳、螺丝刀、气压表、小撬棍等。 首先进行开关柜体的开箱,开关柜数目、型号的核对,并检查装箱单上和柜体面板上的编号是否一致;检查有无运输过程中发生的损坏情况,若有第一时间联系项目经理并拍下照片为证。 然后需要用水平尺进行槽钢水平度的测量,若满足安装条件则可以指导施工人员将柜子安放在槽钢上,排列次序按照设计院蓝图、一次系统图进行排列。注意:第一台侧柜边离槽钢边缘预留下18-20CM的边屏安装空间(若有预留增补柜,则需留下适当的距离);用螺丝定位好边柜即第一台柜子的位置,之后的每台柜子之间预留下60-80CM的距离,以腾出清洁HSM6-12时咱们自己的站立空间。 接下来进行附件箱的开箱清点工作:主要包括主母线连接件、弓形架、笼套、销、软接地铜线的数目的清点;各种类螺丝螺母的清点;杜邦擦拭纸、酒精、百洁布、硅脂、螺纹胶等安装消耗品的检查;备品备件的清点。结束后需让用户负责人在装箱单上签字确认。 此时可以用压力表测各柜子的母线室和断路器室的气压,并做好详细记录。 2,拼柜与HSM6-12的安装 需准备工具:4MM的内六角扳手、13MM 的棘轮快扳、10MM的扳手、13MM的长短套筒头、6.3MM规格的10寸长加长杆、6.3MM规格柄棘轮扳手、6MM的内六角套筒头、拉弓一套、20N力矩扳手、卷尺、小刷子、夹棍、无水乙醇,杜邦擦拭布等。 1.进行主母线连接件的清洁工作:用6MM的内六角扳手将上下部连接部分的螺杆旋紧并逆时针回松半圈,以保证连接件上下的活动;若连接件外部有毛刺, 需用百洁布打磨平滑,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁并包好待用。 2.将柜顶HSM6-12保护罩拆去,用小刷子将柜顶部灰尘清理干净,以防移柜子时灰尘飘落污染到HSM6-12绝缘部分。用百洁布对白盘侧母线铜套管内部以及外 部边缘进行打磨擦拭,以防毛刺放电,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁(包括套管 内部、边缘以及白盘表面),在白盘上均匀抹上绝缘硅脂。将擦拭好的母线连接 器放入铜套管中。再用蘸酒精的擦拭纸清洁HSM6-12黑橡胶套与白盘相接触的

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜 安 装 使 用 说 明 书 Xxx有限公司

一、简介 主开关选用FLN型或xxx-SFG型优质SF6负荷开关,柜体结构合理紧凑,体积小,安装方便。操作灵活简便,运行安全、稳定、免维护,属优质安全型产品。广泛用于10KV供配电系统。 二、结构特点 外壳采用2 mm 敷铝锌板或优质碳素冷轧钢板,并经酸冼钝化处理后喷塑。外表美观,抗腐蚀性强,体积小,组合十分方便。框内分成四个小室,后面板设置两个压力释放。安装简便:可按各种设计要求随意组合、扩展、拼合,快速简单,安装十分方便,占地小。 三、柜体开箱检查。 打开包装箱,检查箱体外观是否因运输变形受损。 四、基础准备及柜体拆卸。 按所选取柜体进行基础制备、槽钢基座浇筑。现以宽度为375、500、750的柜体依次并柜的基础尺寸。 五、箱体就位与固定。 检查浇筑的槽钢基座水平及平面度合格后待砼凝固二十四小时后,将箱体就位,并用M10X20螺丝与槽钢基座上的螺孔固定。 六、操作 HXGN-12高压环网柜为人身设备安全考虑,设置了相关的机械联锁,操作人员须熟悉操作原则方可操作。 1、操作原则及机械联锁 (1)负荷开关合上后,接地在断开状态,不能操作,下门不能打开。

(2)此门打开可接触到负荷开关下出线及馈出线电缆,拉地开关。必须确保无电,操作须谨慎。 操作前应确定负荷开关在接地状态。 进入母线室须确认进线开关已断开,进线指示灯已熄灭! 2、电动操作配置 a、安装时装配好带电机构的操作机构,安装程序同普通机构。 B、按照二次原理接线图装配电气控制元器件,接好二次线。 C、开关操作前检验操作电源电压、极性,正确后方可送电。 D、按下合闸按钮,开关合闸。 E、按下分闸按钮,开关分闸。 七、安装出线开关柜的熔断器 (1)打开熔丝座,把熔断器顶进上熔丝座 (2)熔断器推进下熔丝座 3、负荷开关断开后: 可进行接地的合分操作。 接地后,下门才能打开、关上 返回操作顺序为:关下门-断开接地开关- 合上负荷开关 在接地状态下,负荷开关不能合闸。 2、操作程序结构 (1)负荷开关 为接通或断开电路用,操作须谨慎。操作前应确定接地在断开状态用手柄(厂家提供),在指定位置按操作板上的模似图指示方向进行操作。

高压环网柜与高压断路器柜主要区别

高压环网柜与高压断路器柜主要区别 作者:lzcai提交日期:2008-5-14 16:23:00 | 分类: | 访问量:683 如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。 环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KV A,深圳地区可能是1600KV A。 负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平,这类柜加装继电保护后应该算做断路器柜。 中压断路器柜大家都比较熟悉,从老式的固定柜GG1a到目前常见的手车式铠装柜(落地式、中置式),断路器从多油、少油到真空、SF6,操作机构从手操、电磁操动、电机弹簧储能,操作电源为交流或直流,不论继电保护采用GL去分流、DL定时限到目前的组合式继电保护器,中压断路器柜的共同特点是结构复杂,造价较高,体积较大,维护工作量较大,设有较完善的继电保护装置,可根据需要设计不同类型的母线主结线,短路电流分断能力可达50KA以上,主母线载流量可达3150A以上,一般断路器机械寿命超过负荷开关。 从上述比较中,可以看出在常规使用情况下,负荷开关柜与中压开关柜的主要区别在于继电保护,这个区别决定了它们各自适合使用的场所。从国外的运行经验看,在大多数场所负荷开关柜都可以取代中压断路器柜,甚至更有优势,比如限流型高压熔断器的分断速度就远快于真空断路器,更适合保护变压器。国内供电部门正在逐渐接受这一观点。 我的问题主要分三块: 1.在变电室里使用环网柜还是中置柜有什么区别吗? 2.我看到过一份图,中压系统的,其中中置柜作为进线柜时,后面还跟着电能测量柜和互感器柜而使用环网柜就是三个进出线柜没有测量柜,中高压不需要测量柜别且选用了环网柜测量柜放在什么位置?OR.测量柜只放在低压部分吗? 3.再有一个低压配电柜问题,测量柜一般放在什么柜后面? 问题补充: 谢谢1楼的专家回答得很详细,但是我还是有疑惑,我是做销售的但是跟技术打交道很多,我提的问题是今天遇到的,其实是这样,一个设计给我看的就是中压部分原先用的中置柜(用作进出线柜),但是我们的技术通过我给他换了种方案,就是代替中置柜改用环网柜作为进线柜,按照专家的说法,

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜安装使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

 2、操作程序结构 (1)负荷开关

什么环网供电方式-什么是环网开关柜-

什么环网供电方式?什么是环网开关柜? 一、什么环网供电方式 供电网络是用电力导线相互连接起来用于传输电力能源的网络。 环网供电就是用一个闭环的网络结构把取自不同电源点的电力通过供电网络与负荷以开环的形式连接起来。 网络结构形式影响网络的安全稳定性和可靠性。目前供电网络结构主要有三种形式。(1)“手拉手”单环网络形式。 (2)“多备份”连环网络形式 (3)“多联络”开环网络形式 环网供电网络管理的复杂程度。电力系统在运行时,在电源电势激励作用下,电流或功率从电源通过系统各元件流入负荷,分布于电力网络线路的各个负荷点,称为电力潮流方向。用标准模型和参数对照评价线路的优劣性的设计方法。评价目前系统的负荷量、损失、电压降等,重新调整常时开放点的开关位置,以达到电量损失最小化和线路负荷承载率平均化。分布式结构的每一个对等网络管理都有各自的独立功能。可以分别执行多种任务,监管功能也是分布的。 通过供电网络信息系统都能获得所有的网络信息、警报和事件。 二、什么是环网开关柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 传统的电气开关设备制造正在融合物联网、大数据的生产方式,实现信息化技术与工业设备的融合。从而催生出智能环网柜的应用。 (1)、智能装备是将机器、人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,一定要具

环网柜

空气绝缘环网柜,一般都称半绝缘环网柜;气体绝缘环网柜,一般都称全绝缘环网柜 其区别在于 1、充气绝缘后相间距离只有空气绝缘柜的1/3,开关柜尺寸大大减小。 2、全绝缘环网柜绝缘介质:采用sf6、n2等气体或其复合气体作为绝缘介质,绝缘性能强。 3、电气间隙:绝缘气体绝缘性能远强于空气,全绝缘柜电气间隙远远小于半绝缘柜 4、设备尺寸:因电气间隙小,全绝缘柜尺寸远小于同等电压等级的半绝缘柜,占地面积小。 5、海拔影响:全绝缘环网柜主回路元器件内置于充气隔室,压力恒定,不受海拔影响,特别适用于高海拔地区。半绝缘环网柜的绝缘性能直接受海拔影响,标准产品用于1000m以下,更高海拔需特殊设计 6、.污秽影响:污秽无法影响全绝缘环网柜的充气隔室,适用于污秽地区。半绝缘环网柜直接受污秽影响,特别恶劣条件需特殊设计。 西门子就是全绝缘环网柜 的型号就是8DH10/8Dj20;半绝缘就是simosec 环网柜简介为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。环网与环网柜环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上

环网柜

环网柜 环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 原理 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源,又可以从它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的额定电流都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。 部件组成 环网柜也被称为环网供电的单位,是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器。每个环网柜由3到5路总开关盒形成的灵活连接模式,以满足不同电力分配网络节点的供电需求。由于电源开关装置和硬母线被封装在同一个封闭的金属外壳,一般使用作为绝缘和灭弧介质,开关采用三相联动的三工位SF6气体负荷开关或断

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜 安装使用说 明书 Xxx有限公司

简介 主开关选用FLN型或xxx-SFG型优质SF6负荷开关,柜体结构合理紧 凑,体积小,安装方便。操作灵活简便,运行安全、稳定、免维护,属优质安全型产品。广泛用于10KV供配电系统。 二、结构特点 外壳采用2 mm敷铝锌板或优质碳素冷轧钢板,并经酸冼钝化处理后 喷塑。外表美观,抗腐蚀性强,体积小,组合十分方便。框内分成四个小室, 后面板设置两个压力释放。安装简便:可按各种设计要求随意组合、扩展、 拼合,快速简单,安装十分方便,占地小。 三、柜体开箱检查。 打开包装箱,检查箱体外观是否因运输变形受损。 四、基础准备及柜体拆卸。 按所选取柜体进行基础制备、槽钢基座浇筑。现以宽度为375、500、750 的柜体依次并柜的基础尺寸。 五、箱体就位与固定。 检查浇筑的槽钢基座水平及平面度合格后待砼凝固二十四小时后,将箱体就位,并用M10X20螺丝与槽钢基座上的螺孔固定。 六、操作 HXGN-12高压环网柜为人身设备安全考虑,设置了相关的机械联锁,操 作人员须熟悉操作原则方可操作。 1、操作原则及机械联锁 (1)负荷开关合上后,接地在断开状态,不能操作,下门不能打开。

(2)此门打开可接触到负荷开关下出线及馈出线电缆,拉地开关。必须确保无电,操作须谨慎。 操作前应确定负荷开关在接地状态。 进入母线室须确认进线开关已断开,进线指示灯已熄灭! 2、电动操作配置 a安装时装配好带电机构的操作机构,安装程序同普通机构。 接地后,下门才能打开、关上 返回操作顺序为:关下门-断开接地开关-合上负荷开关 在接地状态下,负荷开关不能合闸。 2、操作程序结构 (1)负荷开关 为接通或断开电路用,操作须谨慎。操作前应确定接地在断开状态用

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 The document was prepared on January 2, 2021

环网柜-产品知识和适用范围

环网柜-产品知识和适用范围 环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 原理与应用 为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。 环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量