文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构专业技术制图标准

结构专业技术制图标准

结构专业技术制图标准
结构专业技术制图标准

目录

1CAD文件管理 (2)

1.1CAD文件类型和结构 (2)

1.1.1文件类型 (2)

1.1.2文件结构 (2)

1.2CAD文件命名规则 (3)

1.3文件目录树和图纸集设置 (4)

1.3.1文件目录树设置 (4)

1.3.2图纸集设置 (5)

1.3.3图纸集使用流程 (6)

2技术制图基本要求 (10)

2.1图面尺寸和出图比例 (10)

2.1.1图幅尺寸 (10)

2.1.2出图比例 (10)

2.2图层和打印设置 (10)

2.2.1图层管理 (10)

2.2.2线宽和打印设置 (11)

2.3图面基本表达规则 (11)

2.3.1图纸目录排序 (11)

2.3.2基本绘图原则 (12)

2.3.3字体和字高 (12)

2.3.4标注和符号 (12)

2.3.5标识和编号 (13)

2.3.6构件表达方法 (14)

3电子文件归档和交付要求 (15)

3.1电子文件交付内容及格式 (15)

3.2电子文件归档时间节点、内容和格式 (15)

1CAD文件管理

1.1CAD文件类型和结构

1.1.1文件类型

根据技术制图文件的主要内容,将CAD制图文件主要分为以下三类:模板文件;数据文件;页面文件。

1)页面文件

页面文件是由标准图框模板和数据文件组成的CAD文件,包含最终在图纸上应表达的一切内容。是用于打印出图和存档的文件形式。在模型空间引用数据文件,在布局空间输出最终图纸。每一个页面文件对应一张图纸。

2)数据文件

数据文件指包含技术制图内容的文件,包含所有以图形表示的设计内容。不直接用于打印出图。是页面文件的主要表达内容。仅在模型空间输入表达内容。

3)模板文件

包含各种页面尺寸的图框,图签以及封面,目录等标准模块的CAD文件,是生成页面文件的模板。

1.1.2文件结构

页面文件和数据文件主要由以下两种结构方式

1)图形数据文件(先生成页面)

仅在数据文件中绘制图形内容。在页面文件中输入文字,标注,索引,表格等数据内容。当页面文件中的内容表达完备后在布局空间输出图纸文件。页面文件组合数据文件、模板文件和在页面文件中输入的数据信息成为完整图纸。

优点:页面文件较小,参照关系较少,不易因参照产生错误,便于绑定。可在页面文件中编辑部分内容。不同出图比例的图纸可以共用同一个数据文件。

缺点:文件分散,不能集中在一张图中编辑,容易出现错漏。不能在一张图中表达多张图纸。

2)完全数据文件(后生成页面)

在数据文件中绘制所有表达内容后再生成页面文件。此时数据文件包含除图框图签等模板文件外的所有表达内容,包含图形内容和数据内容。页面文件中不再进行任何数据输入,仅将数据文件和模板文件组合成为完整图纸。

优点:文件集中,可在一张图中编辑,符合传统制图习惯,不易产生错漏。添加图框便可在一张图中生成多张图纸。

缺点:多次参照,容易产生错误,绑定参照时易出错。图层状态需要单独编辑。文件尺寸大,页面文件存在不属于该页面的信息,下游单位操作易产生混乱。

应根据实际情况选择两种方法使用。新项目平面图宜优先选用第一种方法(图形数据文件),目录、说明、楼梯、详图等可使用第二种方法(完全数据文件);旧项目新归档可选用第二种方法(完全数据文件)。

1.2CAD文件命名规则

1.页面文件

页面文件以所表达的图纸编号和名称命名。每一个页面文件对应一张图纸。

页面文件命名主要由图纸编号和图纸名称两部分组成,中间用空格间隔。

例如:结施-03 基础平面图.dwg

2.数据文件

数据文件命名主要由子项编号项,内容编号项,内容信息项和日期项组成,中间以下划线分隔。其中子项编号项和内容编号项为必填项,其他为选填项。需单独归档的数据文件归档时应添加日期项。

内容信息项表示内容编号的具体内容,例如层数,编号,平面图详图等。

层数以数字表示,如1,2~4,B1等;编号以数字表示,如1,2等;P 表示平面图,D 表示详图。 例如:

1_SLAB_2~6.dwg 表示1号子项2至6层楼板平面图。 2_BASE_D.dwg 表示2号子项基础详图

3_STIR_1~3_20180808.dwg 表示3号子项1至3号楼梯详图在2018年8月8日的归档图纸。

3. 因为数据文件需要参照,中文名称在绑定参照时易出现错误,建议优先使用英文。数据

文件的名称不能随意更改。

1.3 文件目录树和图纸集设置

1.3.1 文件目录树设置

1. 文件夹结构使用如下二级目录结构

2. 模板文件夹和数据文件夹应分别统一命名为TK 和Model ;页面文件夹命名为子项名称

加图纸内容,如1#楼施工图,1#楼初设等,当子项名称过长时统一简写成X#楼;输出文件夹命名为对应的页面文件夹名称加文件类型,如1#楼施工图PDF ,1#楼初设DWF 等。

文件目录如下:

某某项目 项目文件夹(一级)

TK 模板文件夹(二级)

TQ.dwg 模板文件 TK.dwg ……

Model 数据文件夹(二级)

1_SLAB_2~6.dwg 数据文件 2_BASE_D.dwg ……

1#楼施工图 页面文件夹(二级)

二级目录 一级目录 项目文件夹

模板文件夹 数据文件夹 页面文件夹 输出文件夹

结施-01 结构设计总说明(一).dwg 页面文件

结施-02 结构设计总说明(二).dwg

结施-03 基础平面图.dwg

……

2#楼施工图页面文件夹(二级)

……

1#楼施工图PDF 输出文件夹(二级)

结施-01 结构设计总说明(一).pdf 输出文件

结施-02 结构设计总说明(二).pdf

结施-03 基础平面图.pdf

……

2#楼施工图PDF

……

1.3.2图纸集设置

1.设置模板文件

模板文件放置在二级目录TK文件夹下,包含以下文件。

1)TQ.dwg图签文件。包括基本图签,项目名称,出图日期和设计单位图标等。如整个项

目专业负责人会签相同则可在图签模板中统一设置,若不同应在子项信息文件中单独设置

2)TQ-X.dwg子项信息文件。其中X为子项编号。包括子项名称,子项编号,子项分布示

意图等。

3)D-XXX.dwg设计人员信息文件。其中XXX为设计人名称缩写。包括设计人,制图人,校

对人。

4)TK.dwg图框文件。包含各种尺寸的图框和图签文件,子项信息文件,设计人员信息文

件以及一个包含图纸名称,图纸编号,图纸阶段等需要自动识别图纸集参数的属性块。

图框文件包含完整的图框信息,并以此生成图框模板文件。

5)TK-X-XXX.dwt图框模板文件。其中X为子项名称,XXX为设计人名称缩写。图框模板文

件是图纸集生成新图纸的样板。

2.设置图纸集特性

新建图纸集时除选择图纸集样板外,应对图纸集特性进行设置。

其中需要给图纸集命名并选择保存位置,地址应为项目文件夹下的一级目录之下,与二级目录并列。需要设置模板文件,数据文件和页面文件的保存地址。需要设置图框属性快中需要的相关参数。

1.3.3 图纸集使用流程

1.生成页面文件

在图纸集列表中新建图纸。此时根据设置好的样板文件TK-X-XXX.dwt生成一个空白的页面文件,填写图纸编号和图纸名称。

2.输入数据文件

将模型文件放置到图纸上。在模型视图选项卡中选中数据文件并右键将其放置到图纸上,此时在空白页面文件中参照选中的数据文件并在页面文件的布局中生成一个视口,修改视口的比例(默认1:100)并调整视口的大小将视口放置到图框中。

在页面文件中调整数据文件的图层状态和打印设置,如使用图形数据文件输入则需在模型空间补充相应的数据信息。预览打印检查页面文件是否完整。

3.修改图纸编号和图纸名称

在图纸集列表中选中图纸文件,右键重命名并重新编号选项卡,对图纸名称和编号进行修改,勾选重命名选项重命名图形文和布局件与对象匹配保证页面文件名称同时修改。在图纸集列表中删除图纸并不删除页面文件夹中的页面文件,删除图纸时须单独删除页面文件。

4.发布打印

图纸集列表右键发布选项卡中图纸集发布选项,设置默认发布地址为项目文件夹二级目录中的输出文件夹。

选中整个图纸集列表或选中需要打印的图纸,右键发布选项卡中的发布到绘图仪即可将所有图纸文件发布到预设好的打印设置。

5.归档和电子传递

选中图纸集列表或需要电子传递的图纸,右键选择电子传递选项卡,在传递设置中勾选将参照绑定选项,选择保存地址和格式即可将图纸集中使用的所有内容包括字形文件、打印设置、数据文件、模板文件、页面文件等打包压缩到指定地址。此时所有页面文件均为绑定参照的单页图纸文件。

选中图纸集名称右键归档选项卡,选择归档位置。即可将图纸集中使用的所有内容打包另存到指定地址。此时所有文件,包括页面文件,数据文件,模板文件中的参照均转换为相对参照,更改文件夹名称和地址不影响图纸内容。

2技术制图基本要求

2.1图面尺寸和出图比例

2.1.1图幅尺寸

设计图纸的图幅及图框尺寸应符合现行《房屋建筑制图统一标准(GB50001-2010)》的相关规定。设计图纸的常用基本图幅为A0、A1、A2图幅。设计图纸应以A1图幅为主,同一项目不应超过两种基本图幅。应尽量避免使用加长图幅,当使用加长图幅时加长幅度不应

2.1.2出图比例

出图比例应根据图纸表达内容的复杂程度确定,同一类型图样应选用相同的比例。以下

2.2图层和打印设置

2.2.1图层管理

1.同一项目应尽量使用统一的基本图层。

2.结合现行《房屋建筑制图统一标准(GB50011-2010)》、《建筑制图标准(GB50104-210)》、

《建筑结构制图标准(GB50105-2010)》和AIA图层规则(AIA CAD Layer Guidelines , U.S.

National CAD Standard V3.0)制定结构专业图层列表(详见附录)。

3.项目实际操作中如有超出图层列表的需要时,可依照图层分类和命名原则增加图层。图

层命名规则如下:专业代码(必填)-主分类(4个字符必填)-次分类1(4个字符)-次分类2(1~4个字符)-状态代码。

例如:S-WALL-TEXT 表示结构专业墙体编号图层。

4.对于复杂项目,如加建、改建、改造等,建议在图层名称最后添加1个字符的状态代码

区分于原有设计内容的图层。推荐状态代码如下:拆除-D,新增-N,保留-E,临时-T等。

2.2.2线宽和打印设置

1.图纸的线宽应符合现行《房屋建筑制图统一标准(GB50011-2010)》和《建筑结构制图

2.线宽在打印样式中通过颜色指定。部分粗线在图面表达中使用带有线宽参数的Pline线

绘制时,应结合出图比例设置合适的线宽。

3.标准打印样式为9A6-S.ctb和9A6-S-A3.ctb。在布局中打印,打印比例应为1:1。2.3图面基本表达规则

2.3.1图纸目录排序

1.图纸的排序应结合施工顺序,以层为单位由下至上、由平面至详图排序。

2.具体工程可根据以下目录进行适当增减。当平面图较简单时,梁板等可合并为一张图纸

绘制。

图纸目录

结构设计说明

桩位布置图

桩身详图

基础承台详图

基础底板配筋平面图(较复杂时可拆分为平面布置图和配筋图)

基础底板梁配筋平面图

基础详图

柱配筋平面图

墙体配筋平面图

某层楼板配筋平面图(较复杂时可拆分为平面布置图和配筋图)

某层梁配筋平面图

楼梯详图

2.3.2基本绘图原则

1.结构专业图纸应采用正投影法绘制,特殊情况使用仰视投影法绘制时应在图纸中注明。

2.结构专业图纸应采取以平面图为主的表达方法,结合16G101系列平法图集,并应符合

现行《房屋建筑制图统一标准(GB50011-2010)》和《建筑结构制图标准(GB50105-2010)》的相关规定。

3.平面图应以毫米为单位1:1绘制。插入外部参照的路径设为相对路径,出图时须绑定。

4.绘制模板图形文件时应将一层(正负零)横轴和纵轴轴线的第一个交点放置在图纸UCS

世界坐标的原点(0,0,0)。

5.结构专业图纸的编制深度应满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。2.3.3字体和字高

1.使用统一的字形字体。图名,轴号,标注等文字的字体应与建筑专业保持一致。

2.图面内容字体统一使用9A6-S字体,其中shx字形文件为tssdeng.shx;大字体字形文件

为hztxt.shx。宽度因子0.7。

3.图名标注字高7mm;详图图名字高5mm;图纸说明字高5mm;其他一般图面内容字

高3.5mm;需突出表示的图面内容如板编号、剖面号等字高5mm。

2.3.4标注和符号

1.图名标注

结构图纸图名不标注比例。图名字体与建筑相同,字高7mm,下设粗线线宽0.7mm。详图图名字高5mm,下设粗线线宽0.5mm。索引图名外圆直径14mm,线宽0.5mm。

2.轴线标注

轴线应与建筑轴线保持一致。轴圈直径8mm。

3.剖切符号

剖切符号剖切位置的线长8mm,剖视方向线长5mm,线宽均为0.5mm;编号优先使用阿拉伯数字,字高5mm。

剖断符号剖切位置的线长8mm,线宽0.5mm;编号优先使用阿拉伯数字,字高5mm,编号位置为剖视方向一侧。

4.索引标注

索引符号外圆直径8mm,中间横线上为编号,横线下为所在图纸编号或图集页码,在本张图纸用“-”表示。图集编号注明在横线左侧。细线方向为剖视方向。

5.引出线

引出线线宽0.18mm,引出线与水平方向夹角优先使用30°、45°、60°、90°;文字说明优先注写在水平线上方。同时引出几个相同部分的引出线宜相互平行或放射并集中于一点。

6.对称线

对称符号由对称线和平行线组成;对称线为点划线,平行线线长8mm,间距2.5mm,对称线超出平行线2mm,线宽均为0.18mm。对称内容可用编号表示,编号优先使用大写英文字母,字高5mm。

7.指北针

指北针外园直径24mm,指针尾部线宽3mm,指针头部标注“北”或“N”,字高5mm。

2.3.5标识和编号

1.构件的标识和编号应统一并符合现行《建筑结构制图标准(GB50105-2010)》的相关要

2.楼梯、电梯、扶梯等编号,均应在平面图相应位置注写编号。

3.标识编号注写顺序如下:

外墙编号从左下角开始,沿顺时针方向编写。内墙编号纵墙从左至右编写,横墙从上至下编写。暗柱和边缘构件编号由左上角开始,从左至右从上至下编写。梁、柱编号从左下角开始,从左至右从下至上编写。楼板编号从左至右,从下至上编写。

2.3.6构件表达方法

1.说明文字字高5mm,行间距8mm;编号左对齐,换行时文字退格6.5mm与上一行文

字对齐。每条说明结束以句号结尾。

2.屋面平面图和楼层平面图中遇墙柱等纵向构件截面改变处,用斜线填充表示楼板下不向

上延伸的纵向构件。

3.墙柱图中应绘制边缘构件外形及尺寸,并且标注墙上洞口尺寸,当墙轴线居中时可不标

注墙定位尺寸,所绘连梁(LL)为本层顶部连梁(即向上投影)。

4.约束边缘构件在平面图中用不同深度的填充表示阴影区和非阴影区。约束边缘构件详图

仅绘制阴影区暗柱,非阴影区配筋在说明中统一注明。

5.楼层平面存在高差时用填充区分并在平面图中绘制局部断面图。

6.坡屋面、坡道、折板等位置在平面图中绘制局部断面图

7.楼板上铁配筋绘制直角弯钩,弯钩长度2.5mm,下铁钢筋不绘制弯钩。采用简化画法,

不采用标注注释长度仅注写长度数值。

3电子文件归档和交付要求

3.1电子文件交付内容及格式

1.设计阶段完成后,当需要提供电子文件时,提供交付的电子文件应与该阶段交付的纸介

质文件保持一致。

2.交付的电子文件包括:相关的文档(.doc)、表格(.exl)、图像(.jpg)、图纸文件(,dwg、.pdf)

和计算书(PDF)等。

3.图纸文件以单页的页面文件形式交付,即每一页图纸对应一个dwg文件或PDF文件;

CAD文件交付时应将所引用的外部参照全部绑定在文件中;交付的CAD文件保存至较低的CAD版本格式(CAD2004),天正根据具体情况确定是否保存为T3格式。

4.交付的电子文件不应包含有电子图签等签章内容。设计过程中提供的过程文件尚应注明

不能作为施工依据。

3.2电子文件归档时间节点、内容和格式

1.每一个设计阶段(内审出图、外审出图、最终出图)和每一次交付电子文件时均应进行

归档,归档的内容除交付的电子文件外,尚应包含:完整的CAD设计文件(数据文件、模板文件和未绑定的页面文件)、计算模型(提取建模信息和参数设置)、计算书(PDF)等。

2.除以上阶段性归档外,项目过程中交付的电子文件和项目各阶段的设计文件也应进行归

档。

3.归档内容包括:每一次交付的阶段性图纸(不完整图纸)、设计验证文件(校对记录单、

内审的审核审定记录单)、外审意见和回复记录单、施工交底的会议纪要、各阶段的设计洽商变更单等。

机械制图图框标准

1.1 图纸幅面及格式(GB/T 14689-1993) 其中“GB”为“国标”(国家标准的简称)二字的汉语拼音字头,“T”为推荐的“推”字的汉语拼音字头,“14689”为标准编号,“1993”为标准颁布的年号。另有部分源自《机械制图》国家标准,例如GB/T 4458.4-1984,其中“4458.4”为标准编号,“1984”为该标准颁布的年号。 图纸宽度(B)和长度(L)组成的图面称为图纸幅面。 1.1.1 图纸幅面尺寸和代号 绘制技术图样时,应优先采用下表中规定的基本幅面。

1.1.2 图框格式 图纸上必须用粗实线画出图框,其格式如图3所示,分为留有装订边和不留装订边两种,但同一产品的图纸只能采用一种格式。 (1) 留有装订边的图纸的图框格式如图3(a)、(b)所示,图中尺寸a、c按表1的规定选用; (2) 不留装订边的图纸的图框格式如图3(c)、(d)所示,图中尺寸e按表1的规定选用; (3) 加长幅面图纸的图框尺寸,按所选用的基本幅面大一号的图框尺寸确定。例如A2×3的图框尺寸,按A1的图框尺寸确定,即e为20(或c为10),而A3×4的图框尺寸,按A2的图框尺寸确定,即e为10(或c为10)。

1.1.3 标题栏及其方位 标题栏一般由名称及代号区、签字区、更改区及其他区组成。 (1) 标题栏的格式和尺寸按GB/T 10609.1-1989的规定,如图所示。标题栏的位置应位于图纸的右下角 1.1.5 图幅分区 (1) 必要时,可以用细实线在图纸周边内画出分区,如下图所示。 (2) 图幅分区数目按图样的复杂程度确定,但必须取偶数。每一分区的长度应在25~75mm之间选择。 (3) 分区的编号,沿上下方向(按看图方向确定图纸的上下和左右)用直体大写拉丁字母从上到下顺序编写;沿水平方向用直体阿拉伯数字从左到右顺序编写。当分区数超过拉丁字母的总数时,超过的各区可用双重字母编写,如AA、BB、CC…等。拉丁字母和阿拉伯数字的位置应尽量靠近图框线。 (4) 在图样中标注分区代号时,分区代号由拉丁字母和阿拉伯数字组成,字母在前数字在后并排书写,如B3、C5等。当分区代号与图形名称同时标注时,则分区代号写在图形名称的后面,中间空出一个字母的宽度,例如E-E A7。 1.2 比例(GB/T 14690-1993)

智能家居项目可行性研究报告

智能家居项目可行性研究报告 (立项+批地+贷款) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:二〇二〇年四月 咨询师:高建

目录

专家答疑: 一、可研报告定义: 可行性研究报告,简称可研报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。 一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。 二、可行性研究报告的用途 项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件,其主要体现在如下几个方面作用: 1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告 根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发(2004)20号的规定,我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式,其中核准项目向政府部门提交项目申请报告,备案项目一般提交项目可行性研究报告。 同时,根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,对某些项目仍旧保留行政审批权,投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。 2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告 我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时,会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。项目投资方需要出具详细的可行性研究报告,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。 3. 用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告 此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告 主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告

工程技术标准及要求

工程技术标准及要求 一、施工单位资质要求: 1. 有效期内的营业执照、资质证书的复印件(应加盖公章)及资格简介。 2.具备中华人民共和国《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、国家住建部或山东省建委核定的工民建工程总承包贰级(含)以上施工资质的施工企业。 3.必须有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并取得相应认证证书;有良好的市场信誉、雄厚的实力、完善的管理。 4.承包施工单位项目经理的要求:必须具有国家贰级以上项目经理资质,能常驻现场负责组织施工。 5.承包单位提供的管理体系架构人员配备必须符合国家标准配置,管理人员必须按报表配置组建并实名制,项目管理体系不得变动。 6、必须提供本次招标工程竣工后的保修、服务方案。 7.具有相应的施工机械、设备与质量检验测试手段。 二、现场条件和周围环境 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下(也可以附表的形式表现): 1、本工程现有场地已具备“三通一平”,发包人所提供的现场条件为承包人所见到的现场踏勘现状。 2、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位充分考虑在施工中可能存在的基础二次开挖工作对工期造成的影响,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 3、鉴于本工程所处现场位置和周边情况,提示承包单位须考虑设置施工围挡,因此发生的费用在措施费用中予以充分考虑; 4、鉴于本工程电梯设备、天燃气工程、户表前的电气设备设施发包人另行分包,提示承包单位充分考虑在施工中存在的施工配合工作; 三、承包(招标)范围: (一)甲分包施工的工程范围的详细说明: 二期机电工程除电梯设备、天燃气甲分包外,总包负责施工图纸中所有给排水、雨水、采暖、通风、空调工程、强弱电工程主体结构及二次装修全部及洽商内的工作内容等。含:

结构专业的规范

结构专业的规范、标准、规程、图集

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 2.《房屋建筑制图统一标 准》(GB50001-2010) 3.《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008) 4.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 6.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 7.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 8.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 9.《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 10.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)

11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 12.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011) 14.《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ 149-2006) 15.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 16.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 17.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-98) 18.《空间网格结构技术规程》(JGJ 7-2010) 19.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)

20.《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 21.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 22.《木结构设计规范》(GB 50005-2003) 23.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 24.《高强混凝土结构技术规程》(CECS 104-99) 25.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 26.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 27.建设部令第111号《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》 28.建质(2010)109号《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术 要点

GB-T 16675[1].1-1996技术制图 简化表示法 第 1 部分:图样画法

前言 本标准集中列入了技术图样上通用的简化表示法以推行简化制图减少绘图工作量提高设计效率及图样的清晰度加快设计进程满足手工制图和计算机制图及缩微制图对技术图样的要求适应国际贸易和技术交流的需要 因此本标准与即 将发布的国际标准是等效的 本标准是一项具有原则规定性质的技术制图国家标准制图简化表 包括两个部分 第部分图样画法 第部分尺寸注法 为了标准体系协调和应用方便将械制图图样画械 制图尺寸注关简化画法和简化注法的部分内容分别以附录的形式列入本标准的第部分 和第部分两个附录均是标准的附录这部分内容不再列入这两个标准 本标准由全国技术制图标准化技术委员会提出并归口 本标准起草单位机械工业部机械标准化工机航空工业总公司综合技术研究所和陕西省标准计量 本标准主要起草人

中华人民共和国国家标准 技术制图 简化表示法 第 部分 国家技术监督局 实施 范围 械和土木 使用的通用简化画法本标准适用于由手工或计算机绘制的技术图样及有关技术文 件引用标准 下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 机械制图图线 机械制图剖面符号机械制图图样画法机械制图 尺寸注法 机械制图机构运动简图符号电气图用图形符号印制版制图锅炉 制图技术制图 通用术 语 技术制图 简化表示法 第 部分尺寸注法 房屋建筑 制图标准 术语 本标准的相关术 语见和下列定义 简化表示法 由必要的主要结构要素和几何参数按比例表示图形的方法也可单独采用或文字表示简化表示法由简化画法和简化注法 组成 规定表示法 按投影要求或有关标准规定的规则表示图形的方法示意 表示法

工程施工技术标准和要求

工程施工技术标准和要求 第一节一般要求 1.工程说明 1.1 工程概况 l.1.1 本工程基本情况如下:。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临 时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径:满足施工现场临时供水需要。 施工场地(现场)临时排污管径:满足施工现场临时排水需要。 施工场地(现场)临时雨水管径:满足施工现场临时排水需要。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率) 满足施工现场结构及安装阶段用电负荷。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: / 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围 环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 详细内容见地勘报告。 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信 息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。 但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 本标段工程的图纸、工程量清单、招标文件及答疑、补充文件(若有时)所包含的全部内容的施工。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估 价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”“材料和 工程设备暂估单价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 发生时另行约定。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂 列金额明细表”(不包括计日工)和“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投 标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的 子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可 能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限 于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和 (或)延长工期的理由。 2.1. 3.4 关于暂列金额的其他说明: / 。 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

机械制图国家标准

机械制图国家标准(最新版的) 标准概括介绍: 《机械制图》国家标准的变更 1.《机械制图》国家标准的历史 我国《机械制图》标准的变更时间表 颁发时间主要内容颁发部门说明 1951年13项《工程制图》标准。政务院财经委员会以第一角画法为我国《工程制图》的统一规则,从而扭转了我国机械图样中第一角和第三角画法并用的混乱状态。 1956年21项《机械制图》部颁标准。原第一机械工业部属于前苏联的ΓOCT体系。 1959年19项《机械制图》国家标准(第一套国标)。国家科委 1970年修订了1959年的国家标准,共7项,在全国试行。中国科学院 1974年在1970年基础上扩充为10项,正式转正发布。原国家标准计量局 1983~1984年17项《机械制图》国家标准。原国家标准计量局1985年开始实施,这套标准是跟踪国际标准(ISO)的,达到了当时的国际先进水平。 1993~2003年陆续修订1985年实施的《机械制图》国家标准。国家质量监督 检验检疫总局绝大部分已与国际标准(ISO)接轨,1985年实施的17项《机械制图》国家标准有14项被取代。 2.新旧标准的对照 1985年实施标准与现行标准对照表 分类1985年实施的《机械制图》国家标准编号现行《机械制图》 国家标准编号现行《机械制图》 国家标准名称 基本规定GB/T 4457.1-1984 ※GB/T 14689-1993 技术制图图纸幅面及格式 GB/T 4457.2-1984 ※GB/T 14690-1993 技术制图比例 GB/T 4457.3-1984 ※GB/T 14691-1993 技术制图字体 GB/T 4457.4-1984 ※GB/T 17450-1998 技术制图图线 GB/T 4457.4-2002 机械制图图样画法图线 GB/T 4457.5-1984 GB/T 17453-1998 技术制图图样画法剖面区域的表示法 GB/T 4457.5-1984 机械制图剖面符号 基本表示法GB/T 4458.1-1984 ※GB/T 17451-1989 技术制图图样画法视图 GB/T 4458.1-2002 机械制图图样画法视图 GB/T 17452-1989 技术制图图样画法剖视图和断面图 GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图 GB/T 16675.1-1996 技术制图简化表示法第1部分:图样画法 ——GB/T 4457.2-2003 技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定 GB/T 4458.2-1984 ※GB/T 4458.2-2003 机械制图装配图中零、部件序号及其编排方法 GB/T 4458.3-1984 GB/T 4458.3-1984 机械制图轴测图 GB/T 4458.4-1984 ※GB/T 4458.4-2003 机械制图尺寸注法 GB/T 16675.2-1996 技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法 GB/T 4458.5-1984 ※GB/T 4458.5-2003 机械制图尺寸公差与配合注法 ——GB/T 15754-1995 技术制图圆锥的尺寸和公差注法 GB/T 131-1983 ※GB/T 131-1993 机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法 特殊表示法GB/T 4459.1-1984 ※GB/T 4459.1-1995 机械制图螺纹及螺纹紧固件表示法

智能家居公司排名

智能家居公司排名 【篇一:智能家居公司排名】 近年来智能家具被越来越多的人所熟知,它利用综合布线技术,通 信技术等等开发出适合家居使用的智能家居产品。智能家居以家居 的安全性、便利性、舒适性为目的,提倡环保节能的家居理念。接 下来随欧派小编看看十大智能家居品牌排行榜,一起来了解下吧。 十大智能家居品牌排行榜之一:海尔 u-home 海尔 u-home 是海尔 集团在物联网时代推出的美好住居生活解决方案,它采用有线与无 线网络相结合的方式,把所有设备通过信息传感设备与网络连接, 从而实现了“ 家庭小网”、“ 社区中网”、“ 世界大网”的物物互联,并通过物联网实现了 3c 产品、智能家居系统、安防系统等的智能化识别、管理以及数字媒体信息的共享。 海尔u-home 用户在世界的任何角落、任何时间,均可通过打电话、发短信、上网等方式与家中的电器设备互动,畅享“ 安全、便利、 舒适、愉悦”的高品质生活。 十大智能家居品牌排行榜之二:索博因索博因在智能家居和电力线 通讯领域的不断创新和领导地位而闻名世界。在智能家居远景的激 励下,索博员工致力于帮助您与所想和所需的人实现简捷的而真智 能的智能家居。我们通过向您提供最佳的产品、最好的体验、强大 的销售网络和全方面的服务来实现这个目标。索博是世界智能家居 为数不多的集标准智能家居协议与产品生产的企业之一,拥用全球 性的业务和影响力。 十大智能家居品牌排行榜之三:快思聪快思聪品牌于1971年成立;(crestron)总部设立于美国新泽西rockleigh拥有五万平方尺的现代 化设备,是快思聪集团的销售、推广、财务及技术中心。而于新泽 西cresskill的生产厂房亦已扩展至五万平方尺,为全球供应先进的 遥控设备。快思聪在洛杉矶、乔治亚州、芝加哥、墨西哥、香港、 新加坡、吉隆坡、北京、上海、广州及布鲁塞尔设有分公司,专为 当地的经销商及用户提供客户服务、培训、技术及销售的支持。 十大智能家居品牌排行榜之四:霍尼韦尔具有120多年历史的霍尼 韦尔是世界自动化控制技术的领导者。在智能社区领域,霍尼韦尔 拥有二十多年市场经验和技术积累。根据中国小区市场的特别需求,霍尼韦尔研发并整合了小区智能安防系统最全的产品线及成熟的一 体化解决方案,包括出入口控制、视频监控、周界及室内防盗报警、

工程技术规范标准和规程管理制度

广西河池汉军龙江·帝景项目工程 工程技术、标准和规程管理制 度

中建四局第一建筑工程有限公司广西河池项目 二一年四月七日O O 工程技术管理制度 第一章总则 为加强项目施工技术管理工作,使技术管理工作规范化、标准化、程序化,第一条 推进企业技术进步,增强企业市场竞争和应变能力,制定本办法。 本办法适用于中建四局汉军龙江·帝景项目经理部施工技术管理工作,内容第二条 包括图纸会审、技术交底、工程测量、施工技术调查、施工作业指导书、技术资料管理、 工程试验和检验、工程施工技术总结及竣工验收、编制竣工文件等工作。 第二章职责 项目总工程师是项目的技术负责人,对项目的施工技术和质量管理负责,并第三条 对施工技术工作负主要责任。 工程部在总工程师的领导下,贯彻执行国家有关技术政策、法规和技术标准、第四条规范及监理规程等,具体实施项目经理部的施工技术管理制度和有关办法,负责项目施工 技术和质量管理的实施工作,对现场施工技术负指导责任。 第五条安质部在总工程师领导下工作,贯彻执行国家有关工程建设的方针、政策和 上级颁发的技术标准、规范、规程等有关文件,熟悉监理程序,与监理人员保持密切联系。 负责对现场进行质量检查,督促自检及自检记录的填写工作,负责对隐蔽工程及分项、分 部工程的检查验收。 第六条试验室在总工程师领导及指导下工作,执行技术标准、技术规范、试验规程 和质量检验评定标准。负责项目部的所有试验、检测工作,配合有关部门调试设备,保证 生产配合比达到设计要求,参与项目部隐蔽工程的检查验收及工程中间交接检验。 第七条测量队执行技术标准、技术规范、质量检验评定标准及施工图设计文件等施 工技术资料。负责项目恢复定线和控制测量工作,负责现场交桩及测量资料的交付工作, 检查、指导架子队队的测量、放样。配合监理做好工程测量检查、报验等事宜,作好工程 质量检查及交工验收中有关测量方面的工作。. 第三章图纸会审

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

90(一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支 剪力墙结构)》03G101-1。 2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》。 3.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括:1)分析与设计参数定义; 2)设计荷载取值; 3)结构计算的总体控制要求; 4)基础选型(内附基础埋深的相对标高和对应的绝对标高以及室外地坪的原貌、标高和设计绝对标高); 5)地下室及上部结构的结构布置方案(包括各层竖向、水平构件的定位、截面尺寸和主要连接节点构造大样、阁楼及坡屋面结构布置方案); 6)地下室底板和顶板的结构找坡(排水)方案(要求地下室各部位地坪特殊标高处注明结构标高与建筑标高的 关系)、后浇带(包括底板、顶板和外墙、楼盖等部位)布置方案、地下室层高、各设备用房(如发电机房、高低压配电房等)的层高和净高要求、上部结构层高要求等结构技术过程文件,供甲方掌握和确认。 以在结构安全的基础上合理、经济和优化设计,取得良好的技术经济指标。 2.项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性:在结构布置、构件选型、材料选用以及构造 做法等结构技术措施上应协调一致,避免差异,否则必然造成施工成本及设计工程量增加。 3.设计单位需及时协助政府有关职能部门完成本工程的设计审查。施工图审查合格后需向甲方提供各专业施工图 最终版电子文件一份,并协助施工单位完成本工程的竣工图设计。 4.地质勘察成果涉及的技术指标如钻孔深度、抗浮水位(标高)、场地地震动参数、安全性评价等内容及要求需 经设计单位确认或补充。 5.施工图设计前,设计单位需书面提供楼面活载取值供甲方确认。 三.基础设计 1.根据结构状况(结构类型、柱网、荷载、有无地下室)、地质条件(地层分布、岩土物理力学指标、地下水、 地震情况)、施工条件(场地周围环境、地方污染限制、当地施工机械、施工技术条件)三个方面从技术上初步确定二个比较适合的方案: 1)基础形式的选择次序:扩展地基→高强预应力管桩基础→人工挖孔灌注桩基础→钻(冲)孔灌注桩基础→筏板基础; 2)常用桩基础选型原则:高强砼预应力管桩→人工挖孔(混凝土护壁)→钻(冲)孔(泥浆护壁,水下灌砼); 3)高强砼预应力管桩施工选择次序:锤击→静压; 4)对高层建筑≥18层,预应力管桩优先选用大直径Φ500、Φ600。 2.设计时应对初定的二个基础方案进行经济比较,包括桩、承台、工期和施工现场的影响。对预应力管桩基础, 应增加比较大直径与次直径情况下的桩与承台造价。 3.选择一个技术可靠、经济性好、工期合理的方案呈报批准后,进行基础施工图设计。 4.对场地复杂或大面积楼盘的基础设计,应根据岩土分布,在满足沉降等设计要求的情况下,分块(分栋)采取 适用的基础形式、桩径,以节约造价及满足工期要求。 5.采用桩基础时,单桩竖向承载力特征值及R a的计算应符合下列规定: 1)竖向荷载效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下:Q k≤R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.2R a; 2)竖向荷载与风荷载效应标准组合: 在轴向竖向力Q k作用下Q k≤1.2R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.3R a; 3)竖向荷载与地震作用效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下Q k≤1.25R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.5R a; 设计时应按满足第1)条要求后,进行第2)、3)条验算,同时除按地基岩土条件确定单桩竖向承载力特征值R a外,桩身尚应满足截面承载力设计值的要求。 6.对高强砼预应力管桩: 1 2)对非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台,两者无特殊情况不应同时采用; 3)对管桩承台,底筋50%上弯即可; 4)采用高强混凝土预应力管桩(PHC,桩身混凝土强度等级C80)基础时,如无特殊要求,应采用A型管桩;5)设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则按最后一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等; 6)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求; 7)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第10.3.3条规定,桩顶嵌入设有混凝土垫层的承台的长度为50mm即可; 8)对预应力管桩基础,要求提供静压和锤击两种工艺标准; 9)对先开挖后打桩的施工顺序,若施工中桩顶标高低于设计标高时要求提供桩顶接驳大样; 10)对采用管桩基础的地下室,其外墙中的单层柱子以单柱单桩为宜,同时可在外墙的拐角处视墙体跨度大小情况布置一管桩; 7.灌注桩的配筋率为0.2~0.65%。地质条件差,桩径小取大值,地质条件好,桩径大取小值。 8. 基础(地下室)的埋深设计: 1)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第 6.1条以及国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.1.2、5.1.3条规定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋。对桩基础,其埋置深度取建筑物高度的1/20。此外还应比较场地地貌的原始标高与设计标高的关系,以确定填土或挖土两者对基础埋深不同的处理要求; 2)由于塔楼基础(承台)与底板结合,设置在同一标高平面,有更好的基础整体性,受力传递明确,同时避免出现延性差的小剪跨比剪力墙(柱),亦简化施工工序有利于保证施工质量,故高层结构在有地下室的塔楼基础(承台)与底板应取同一标高(无地下室部分按第1)条设计; 9.电梯井剪力墙基础与地下室底板不能一次浇筑时应处理好施工缝问题:电梯底坑井壁与电梯基础不能同时浇筑 时建议于基础以上300mm处增设止水钢板(厚度3mm,宽300mm)。 注:电梯底坑井壁与基础不允许以“采取扩宽至基础边的做法”来达至一次浇筑。 10.对‘T’形或‘I’形墙柱截面,有条件的尽量设置三角形、矩形或菱形基础以增强基础的纠偏能力,避免设 置‘T’形或‘I’形基础。 11.对桩基承台,除单桩、双桩、两柱(或多柱)联合承台、电梯承台以及体积超过15m3的桩基承台需要设置面 层构造钢筋外,其余承台一律不需设置。当基础面与地下室底板面标高一致时,底板面的贯通筋应视为基础面层的附加构造筋。 六.结构选型 1.本工程为32F或33F高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙; 2.地下室顶板:本工程地下室层高为 3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。七.塔楼平面布置原则

园林工程技术标准和要求

第一节园林工程技术标准和要求 一、苗木技术要求 (一)种植栽植要点 1、树丛栽植 风景树丛一般是用几株或十几株乔灌木配植在一起。选择构成树丛的材料时,要注意选树形有对比的树木。一般来说,树丛中央要栽最高的和直立的树木,树丛外沿可配较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时,一定要向树丛外倾斜(角度不大于15°),不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树,不可斜栽。 树丛内植株间的株距不应一致,要有近有远,有散有聚。栽得最密时,可以土球挨土球,不留间距。 2、遮荫树栽植 种植点与道牙之间的距离不得小于 1.0m。栽植遮荫树时要注意解决好与地上地下管线的冲突,保证树木与各种管线之间有足够的安全距离。道路绿化种植选苗时,应力求做到苗木规格统一、分枝点高度统一。行车道苗木枝下高不小于 2.5m。栽植要求树干挺直整齐,种植后应用护树架支护,以防树木倾斜及倒下。护树架支撑高度略低于苗木枝下高。行道树种植要求如下: 配置要求:相邻两株植物之间的间距及每株植物与道路之间的间距都应相等。 种植要求:依配置要求种植,若遇到下水管道等阻碍物时,适当调整间距;且苗

木的分枝点高度必须一致(误差在20CM以内),自然高度应基本一致,出现不一致时,应将较高苗木种植在树列中间位置,使林冠线呈平滑的拱形,杜绝形成凹形。 3、水生植物栽植 应根据水生植物习性进行栽植,不同的水位深度选择不同的植物类型及植物品种栽种。水生植物的种植土采用原水体的淤泥较为理想,若获取困难,采用粘性重的种植土,回填后要给予一定时间的沉降、硬化,再种植水生植物。 4、草坪栽植 (1)场地准备土层厚度:草坪植物的根系80%分布在40CM以上的土层中,而且50%以上是在地表以下20CM的范围内。为了使草坪保持优良的质量,减少管理费用,应尽可能使土层厚度达到40CM左右,最好不小于30CM.土地的平整与耕翻:首先清除杂草与杂物,便于土地平整与耕翻,更主要是消灭多年生杂草。然后初步平整场地,施基肥及翻耕。局部土质欠佳或杂土过多的地方应换土。最后进行再平整。为确保新铺草坪的平整,在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍,使坚实不均的地方能显出高低,以利最后平整时加以调整土地。压实平整后,相临硬质地面交接处的种植土应低于硬质地面5CM.地形过于平坦的草坪或地下水位过高的草坪。运动场的草坪均应设置暗管或明沟排水。 (2)排水及灌溉系统:在场地最后平整前,应将喷灌管网埋设完毕。理想的缓坡草坪应中部稍高,逐渐向四周或边缘倾斜,草坪排水坡度为3%较适宜,最小不低于1%,最大坡度不超过45度。地形过于平坦的草坪或地下水位过高的草坪、运动场

(完整word版)国内外智能家居发展现状概要

国内外智能家居发展现状侯海涛 (沈阳“0200 随着经济的发展.社会信息化的程度不断提高,智能家居的概念逐步走进了人们的生活。 1国外智能家居的发展情况 自从世界上第l幢智能建筑1984年在美国出现后,美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛的应用。新加坡模式的家庭智能化系统包括三表抄送功能、安防报警功能、可视对讲功能、监控中心功能、家电控制功能、有线电视接人、住户信息留言功能、家庭智能控制面板、智能布线箱、宽带网接人和系统软件配置等。那么,什么是智能化家居? 几年前一些经济比较发达的国家提出了“智能住宅”的概念,住宅智能化是智能家居的先导,智能家居是住宅智能化的核心。那么达到一个什么样的标准才可以称之为智能化家庭呢?智能化家庭与智能大厦概念与定义一样.至今尚没有取得一致的认同。美国电子工业协会于1988年编制了第1个适用于家庭住宅的电气设计标准,即《家庭自动化系统与通讯标准》,也有称之为家庭总线系标准 (HBs;我国也从1997年初开始制定《小康住宅电气设计(标准导则》(讨论稿。在《导则》中规定了小康住宅小区电气设计总体上应满足以下要求:高度的安全I生,舒适的生活环境,便利的通讯方式,综合的信息服务,家庭智能化系统。同时也对小康住宅与小区建设在安全防范、家庭设备自动化和通讯与网络配置等方面提出了三级设计标准.即:第一级为“理想目标”,第二级为“普及目标”,第三级为“最低目标”。 智能家居最终目的是让家庭更舒适,更方便, 更安全,更符合环保。随着人类消费需求和住宅智能化的不断发展,今天的智能家居系统将拥有更加丰富的内容,系统配置也越来越复杂。智能家居包括网络接入系统、防盗报警系统、消防报警系统、电视对讲门禁区系统、煤气泄露探测系统、远程抄表(水表、电表、煤气表系统、紧急求助系统、鳓螺寺匀2D舛年第5期 92 远程医疗诊断及护理系统、室内电器自动控制管理及开发系统、集中供冷热系统、网上购物系统、语音与传真(电子邮

工程规范和技术要求园林景观

第四部分工程规范和技术要求 第一章适用于本工程的设计和施工规范 1. 一般规定 本规范中使用的名词术语采用中华人民共和国部颁标准等标准文件中所列者。本规范与合同条款、图纸的规定和要求是一致的,应能相互解释,互为说明。 本规范与图纸、工程技术要求、合同文件、其他标准等如有矛盾、缺陷或错误之处,则以标准高者为准,视为乙方已综合考虑在固定总价/固定单价/固定费率和工期中 各分项(分部)工程均应严格按图纸的规定和要求,甲方或监理的指令进行施工,对图纸的任何变更,均应报甲方批准。 2. 工程实施的技术标准和规范 适用于本工程的设计和施工验收规范包括但不限于: GB 50026 工程测量规范 GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准 CJJ/T82 城市园林绿化施工质量验收规范 CJ/T34 城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗 DB13(J)62 园林工程施工质量验收标准 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 JC 205 天然花岗石建筑板材 GB50203 砌体结构工程施工质量验收规范 JC/T446 混凝土路面砖 GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料 GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50206 木结构工程施工质量验收规范 GB/T 1503 实木地板块 GB/T153 针叶树锯材

LY/T16365 防腐木材的使用分类和要求 GBJ 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GBJ 303 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GB 50259 电气照明装置施工及验收规范 GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GBJ 85 喷灌工程技术规范 GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范 JGJ126 外墙饰面砖工程施工及验收规范 JGJ46 施工现场临时用电安全技术规范 在合同履行期间,本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁,应按修改或新颁的内容执行。 倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未做出规定,已颁布的现行标准也 无明确叙述,则乙方须在订购材料或施工前,应要求甲方、监理进一步 阐述有关事项。 对于本工程所采用的标准或规范的任何部分,当乙方报经甲方、监理审 批后,也可采用,但这种批准不免除或减轻此之外乙方根据合同规定应 承担的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或 规范之间的差异,应由乙方在向甲方、监理的报告中详细说明,并在期 望甲方、监理批准的日期前至少数14天提交。如甲方、监理认为乙方所 建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时,则乙方仍 应执行原采用的标准或规范。 第二章工作范围 1. 工作范围说明 本款给出的本工程承包范围描述仅是概括性的,不能视为是完整无缺、绝对准确的。乙方被认为已详细阅读过构成本工程合同文件及其它有关文件,尤其是已充分研究了合同图纸并完全了解本工程的工程内容。 乙方应在投标报价前和开工前对施工现场进行详细踏勘,认真了解、咨询、调查施工区域内所有地下隐蔽工程情况。尤其是地下军用电线电缆和已有管线电缆、施工管网的标高和保护工作等费用已包含在合同价款中。

碧桂园结构设计统一技术标准

碧桂园结构设计统一技术标准 2014-05-26點右側加我《建筑结构》杂志 本文来自【房地产经理人联盟】 一.总则 一.【目的】 1.为更有效的加强工程管理和质量,控制工程造价,加强图纸审查,明确及强调我司的相关技术要求; 2.本技术要求在满足国家设计规范和地方相关设计规程的前提下,以保障实现结构设计最优、经济利益最大为工作目标; 3.对设计中的有关做法及常见问题进行必要的统一与明确; 4.总结项目开发的经验,指导设计更加合理; 二.【适用的范围】 1.本系列产品适用于珠江三角洲地区一、二级城市:如广州、佛山、南海、番禺、顺德等城市。 2.本技术要求仅对集团住宅提出具体的设计要求,对于国家设计规范及广东省、广州市的地方标准已有的要求本技术要求不再列出,设计时应遵循国家、广东省、广州市有关住宅建设方面的政策、法规、规范、标准。 3.在执行本技术要求时,应考虑住宅所在地区政策、法规要求,当地习惯做法及审图单位意见等,灵活掌握。对和本技术要求不一致或相矛盾之处或有改善建议,请报设计中心备案。 【实施日期】2013.11.25 二、结构原则 1.1.本指引是遵照现行相关标准、规范、规程,并参照相关的国家标准图等编制的。 1.2.本指引适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度抗震设计的钢筋砼结构。 1.3.建筑结构设计中应注重概念设计,选择经济合理的结构体系,加强构造措施。

1.4.结构计算是结构设计的基础,计算结果是结构设计的依据,“需要设计的结构构件、节点”必须进行计算,且对计算结果进行分析,保证计算假定、计算简图、计算方法及计算程序符合实际的受力情况。对于受力复杂的结构构件、节点,应采用有限元分析程序进行分析、计算。 1.5.施工图设计时,均应执行建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定(现行版)”要求,各阶段设计尚要考虑设计指导书的有关技术要求。 1.6.设计院应参与分项工程验收项目。 1.7.施工图的钢筋实际测算重量不允许超过计算书配筋重量的10%。 1.8.对本指导书中相关条文如有不同意见,应提前与我方沟通。 1.9.结构设计钢筋、混凝土单方含量应控制在设计合同指标范围内。 三、结构设计过程中应沟通的事宜及设计应提交的资料 2.1前期设计必须把结构方案向我司汇报,经过我司认可方可进行下一步设计。 2.2对于有人防工程的结构设计,在建立地下室底板、顶板、梁模型时,应将人防墙考虑入计算模型。 2.3施工图设计之前,设计院必须将自认为合理的结构计算模型发送给我司确认。 2.4设计单位在结构设计各阶段(包括前期方案阶段)须提交我司提供的《技术评审表》的答复意见(在评审表内填写并由结构审核人签名)。 2.5项目结构初步设计前,设计单位结构负责人针对各单体结构设计做统一技术及绘图要求,并将《结构技术统一措施》提交我司设计部一份。 2.6初步设计资料送审前,应将电子版先发我司设计部技术组一份。 2.7户型大样图中,要求能体现结构的梁、板尺寸及标高(可另设图层,将结构相关信息放在此图层内)。 2.8对甲方提交的《审图意见表》应做及时回复(回复意见可在意见表内填写)。 2.9正式施工蓝图出图前,应提交设计部完整的电子版图供我司进行成本测算。 2.10提供给我司的电子版图纸,必须按目录顺序将图纸布置好。一张图纸对应 一个电子文件。 2.11出确认图时,提供给我司完整的计算书:

智能家居招标技术部分

第一篇:技术建议书 一、智能家居行业的市场分析 1、行业背景分析 随着科学技术的迅猛发展,人们开始步入网络化和数字化的智能化社会,对生活环境和工作环境的质量不断提高。伴随着数字化和信息化的进程,智能化成为不可抵挡的趋势,也是新世纪的发展趋勢。智能家居概念的起源甚早,但一直未有具体的建筑案例出现,直到世界上第一幢智能建筑 1984 年在美国出现后,美国、加拿大、欧洲和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。智能家居在美国、新加坡、日本等国都有广泛应用。 1998 年5月新加坡举办的“98亚洲家庭电器与电子消费品国际展览会”上,通过在场内模拟“未来之家”,推出了新加坡模式的家庭智能化系统。最著名的智能家居要算比尔.盖茨的豪宅,在他的?未来之路?一书中描绘了他在华盛顿湖建造的智能家居私人豪宅。智能家居是计算机技术、网络技术、控制技术向传统家电产业滲透发展的必然结果。我国的智能家居始于上个世纪90年代末,而从2015年开始,中国的智能家居行业将取得更加迅猛的发展并日益渗透到平常百姓的生活当中。 智能家居系统有以下几个特征:( l )家庭中具备完善的、安全的保安防灾措施和生活服务的智能控制器;( 2 )家庭与小区及社会具有高度的交互能力和沟通能力;( 3 )家庭内部具备完善的安保措施、全面的设施监控管理和信息化的服务管理;(4)为家庭提供多媒体信息服务; (5 )提供了一体化式、综合的服务。智能家居最终的目的是让家庭更舒适、更安全、更符合环保。随着人类应用需求和住宅智能化的不断发展,今天的智能家居系统将拥有更加丰富的内容,系统也会越来越复杂,但操作会越来越便捷。 2、商机分析 . (l)网络化。每一个大大小小的家电都有固定的网络地址,可以随时控制,网络化是信息技术、通信技术和计算机技术发展的必然趋势,是智能家居的一个重要条件。 (2 )智能化、人性化。随着人工智能的不断发展和机器人的出现,使得智能化不再是一个神话,智能化是智能控制发展的必然趋势。因此,家居的智能化也必然向智能化方向发展;智能家居是 IT技术(特别是计算机技术)、网络技术、控制技术向传统家电产业滲透发展的必然结果。智能化应服务于人们的生活,因此应更全面、更富有人性化,因此也是智能家居未来的一个发展方向。 (3)节能环保。智能化的本质之一是降低成本和提高效率,节能是降低成本的关键技术,绿色、环保、节能将成为未来家居的重要考核指标,甚至是首要考虑因素。在住宅实现了基本智能化后,绿色生态住宅成为必然的追求目标。提高生活环境的质量,这些也是其未来发展必须考虑的因素。 (4)一体化。家居智能化需满足自动化管理、安全防范监控、火灾报警、对讲呼叫、设备监控等内容, 把它们智能化功能集成,从而降低成本,也是未来发展的一个方向。 (5)规范化、标准化。由于智能家居发展较晚,新技术、新产品层出不穷,标准和规范还在制定之中,规范化、标准化是智能家居快速发展,走人国际市场的必由之路。

棚改工程技术标准和要求(通用)

棚改工程技术标准和要求 第一节一般要求 (以双方签订合同时明确) 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1本工程基本情况如下:XXX 招标范围为本工程的设计施工图纸和相应工程量清单所表达范围(工程量清单与施工图不一致时,以工程量清单为准)的施工和工程质量保修。工程建筑安装工程费为54494431.39元。资金来源为自筹。建设工期为730日历天。按一个标段发包。 1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下:位于XXX区XXX。 1.2现场条件和周围环境 1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2施工场地(现场)临时供水管径:以项目现状为准。 施工场地(现场)临时排污管径:以项目现状为准。 施工场地(现场)临时雨水管径:以项目现状为准。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)以项目现状为准。 1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下:现场已具备开工条件。 1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3地质及水文资料 1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下:以项目现状为准。 1.4资料和信息的使用 1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1承包范围 2.1.1承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下:招标范围为本标段设计施工图范围内全部工程项目的施工和工程质量保修。 2.1.2承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清 单”“材料(工程设备)暂估单价表”。 2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下:无暂估价项目,不涉及。 2.1.3承包范围内的暂列金额项目 2.1.3.1承包范围内以暂列金额方式实施的项目见第五章“工程量清单”“暂列金

相关文档