电力应急指挥中心高清会议电视系统建设方案讲解

电力公司应急指挥中心高清会议电视系统建设方案

电力公司

电力设计院

二O一一年八月

目录

1总论 (3)

1.1 设计依据 (3)

1.2 项目建设背景 (3)

1.3 项目建设目标 (3)

1.4 项目建设范围 (4)

1.5 项目建设原则 (4)

2项目建设方案 (6)

2.1 功能需求 (6)

2.2 运行方式 (7)

2.3 技术体制 (8)

2.4 组网方案 (9)

2.5 应急通信接入 (8)

2.6 主要设备配置 (15)

2.7 会场基础条件................................ 错误!未定义书签。3会场技术条件.. (19)

3.1 总体要求 (19)

3.2 房间布局要求 (19)

3.3 会场背景要求 (20)

3.4 照明要求 (20)

3.5 声学要求 (21)

3.6 空调及新风要求 (21)

3.7 电源和防雷接地要求 (21)

3.8 布线要求 (22)

3.9 桌椅要求 (23)

3.10 墙面要求 (23)

4投资估算 (25)

1总论

1.1设计依据

(1)安监应急〔2011〕58 号关于印发《应急指挥中心高清视频接入总部技术条件》和《应急指挥中心背景标识统一要求》的通知;

(2)《国家电网公司系统应急指挥中心建设规范》(Q/GDW Z 202—2008);

(3)《国家电网公司电视电话会议管理办法》;

(4)《会议电视系统工程设计规范》(YD/T5032-2005)。

1.2项目建设背景

为了尽快完善应急指挥中心各项功能,适应公司应急管理和突发事件应急处置的开展,国家电网公司总部组织开展了应急指挥中心二期工程建设,将于2011年完成国网、网省应急指挥中心高清视频互连工作,并力争在2011年底前完成地市公司应急指挥中心建设,在2012年底前完成县级公司应急指挥中心建设,实现总部、省、市、县四级应急指挥中心的互连互通。本工程仅考虑地区局应急指挥中心高清化改造,各县应急指挥中心高清化改造另行考虑。

1.3项目建设目标

本工程将依据国网公司应急指挥中心建设要求和规范,结合电力公司应急指挥会议电视系统现状,建设省、地、县三级的应急指挥高清会议电视系统,满足应急指挥中心视频会商的需求,为实现总部、

省、市、县四级应急指挥中心的互连互通提供基础保障。各地区局应急指挥中心高清会议电视接入应满足召开高清会议电视的要求,且符合电力公司全网多级互联建设要求,为今后县局应急指挥建设做好铺垫。

1.4项目建设范围

在电力公司现有应急指挥标清会议电视系统基础上,对主干网进行技术改造,建设覆盖省、市、县三级的应急指挥中心高清会议电视系统。本项目建设范围包括电力公司、地市公司和电厂共13个节点。

其中:电力公司负责建设省公司和地市公司的主设备[会议终端设备、多点控制单元(MCU)、一体化移动终端及安装材料等]及通信网络设备投资。外围配套(显示设备、高清矩阵、调音台等)及会场装修改造由各单位结合自身情况并按照国网安监应急[2011]58号文要求进行改造。

1.5项目建设原则

(1)统一规划、统一标准。按照国家电网公司应急指挥中心视频会商系统(以下简称视频会商系统)总体要求和功能需求,进行总部、网省、地市、县四级规划,统一标准。各地区局应急指挥会场建设依据国网统一装修、灯光标准自行完善。系统网络统一设计实施,IP地址统一分配管理。

(2)整体兼容、互联互通。保证视频会商系统的完整和满足视频会商上下行音视频信号联通要求。各省建设的高清系统应与国网已建系统实现互联互通。

(3)资源利用、分阶段实施。充分考虑利用现有系统,在保证功能要求的前提下综合利用现有设备。我省应急指挥高清系统建设分阶段实施,一期建设省公司、地区局、紧水滩;二期建设各县分会场;本项目为一期改造内容。

(4)采用技术先进、产品成熟、设备可靠和符合国际、国内标准的高清会议电视系统。根据国网要求建设与行政高清系统相互独立的应急指挥高清系统,包括设备独立、通道独立、网管独立。

2项目建设方案

2.1系统与网络现状

省公司应急高清配置了华为MCU和终端接入国网系统,双通道互联;各地区局配置了POLYCOM终端1台,利用行政高清POLYCOM的MCU(RMS 1000,支持720P视频)设备上传至省公司,地区局应急会场与行政分开。系统连接示意图参见图2.1-1。

图2.1-1 应急指挥中心高清会议系统连接示意图

2.2功能需求

(1)国网公司总部应急指挥中心能够与网省、地市、县公司应急指挥中心逐级贯通视频会商,应急状况下根据需要可以跨级与相关地市、县公司应急指挥中心直接视频会商。

(2)网省公司应急指挥中心既可以参加国网公司总部组织的视频会商,也可与所属单位应急指挥中心视频会商。

(3)地市公司应急指挥中心既可以参加国网公司总部、网省公司组织的视频会商,也可召集所属单位应急指挥中心进行视频会商。

(4)县公司应急指挥中心可以参加国网公司总部、网省、地市公司组织的视频会商。

(5)会商模式包括广播式全局会商、多点互动式局部会商。

(6)在应急状况下,各级应急指挥中心应具备接入移动式视频终端的能力,应急现场可以作为一个节点临时加入视频会商。

2.3运行方式

国家电网公司应急指挥中心视频会商系统应该支持以下两种运行方式:

(1)平时状态下的广播式全局会商,在该模式下,主会场能够将一个会场画面广播到所有参与会商会场,参会会场能够进行收看,范围涵盖总部、网省公司、地市公司和县公司应急指挥中心;

(2)应急状态下的多点互动式局部会商:在该种会商模式下,总部能够组织涵盖总部、网省、地市、县公司四级应急指挥中心多个参会节点的视频会商,所有参会节点连接总部,总部能够观看参会节点中多个会场的独立图像,并与之互动。

网省、地市公司应急指挥中心同样具备在所属单位范围内上述两种会商模式的能力。

2.4技术体制

(1)系统支持 H.323 协议标准,H.264、H.263 等视频编解码标准,G.711/G.722/G.719 或 MPEG-4 AAC/LD 立体声音频标准;

(2)视频会商系统设备支持分辨率不低于 1080P( 25/30fps ),并向下兼容 1080i ( 25/30fps )、 720P(25/30fps、50/60fps)的高清视频会商,同时应能够支持分辨率不低于 4CIF、CIF 及以上的标清视频会商;考虑到目前的通道资源情况,视频会商分辨率暂时按照 720P 考虑,待以后条件具备后可以进行扩充;

(3)新建系统原则上按照上述分辨率标准建设,已建系统如分辨率不低于 720P(25/30fps、50/60fps)在满足兼容性的前提下可以保留。

(4)系统应支持 H.239 标准的动态双流,做到单屏双显及双屏双显;

(5)视频会商系统应能支持分组会商和多画面分屏;

(6)通道组织方式采用IP组网。

2.5应急通信接入

为保证在应急状态下应急现场相关信号的接入,各网省公司应急指挥中心应能够接入国家电网公司应急通信系统,同时可根据需要配置移动式接入设备。

移动式接入设备可以通过专网、无线、卫星等方式,实现与总部应急指挥中心的互联互通。

2.6组网方案

(1)整体方案

浙江电力高清会议电视系统采用“二级级联、三级架构”方式组网。省、地市分设MCU,省、地市和区县、应急现场三级终端接入,可实现多个主会场、多个会议电视同时召开。

系统方案如图2.6-1所示。

图2.6-1系统方案

(2)工程建设方案

1)方案一

方案一考虑充分利用现有地区局高清会议电视终端,省公司需要配置1套POLYCOM MCU设备(RMS 2000以支持1080P视频会议)。国网和省两级应急指挥高清会议电视系统互联方式为::在省公司应急指挥中心POLYCOM终端与华为终端“背靠背”进行音视频转接。方案一系统连接示意图参见图2.6-2。

图2.6-2方案一系统连接示意图

该方案中,省公司新增POLYCOM MCU设备1套,网管、录播装置和路由器各1台,其他设备相应扩容;各地区局应急中心利用现有POLYCOM终端;紧水滩新配置1套POLYCOM终端。本方案充分利用原有投资实现与国网系统互联,本期省公司MCU配置后可实现地区局应急高清接入。为了满足县公司应急指挥高清会议接入,地区局的MCU、

备用高清终端、一体化终端等投资纳入2012年县局项目列支。方案一的投资估算为249.5万元。

2)方案二

方案二考虑充分利用省公司现有华为MCU设备,地区局配置1套华为MCU设备(16端口)、主备高清终端、一体化移动终端。国网和省两级应急指挥高清会议电视系统互联方式为:华为二级MCU和三级MCU互联实现四级应急指挥中心互联互通。方案二系统连接示意图参见图2.6-3。

图2.6-3方案二系统连接示意图

各地区局新配置1套华为MCU设备(16端口)、2套高清终端、2台一体化移动终端,紧水滩新配置高清终端1套,接入省公司现有华为MCU,实现与国网应急指挥系统的互联互通。该方案完全与国网公司设备互联,控制兼容性较强。但有可能形成我省行政与应急两套不同设备的高清会议系统,给省公司、各地区局运行维护带来了工作量的倍增,在备品备件管理方面也增加了难度。该方案考虑了地区局所有相关设备的配置,各县局接入时仅需考虑终端和通道即可。方案二的投资估算为万元。

3)方案三

方案三考虑充分利用现有地区局高清会议电视终端,省公司需要配置1套POLYCOM MCU设备(RMS 2000以支持1080P视频会议,30端口)。各地区局配置1套POLYCOM MCU设备(RMS 2000以支持1080P 视频会议,16端口),新增1台高清终端(另1台利用现有)。国网和省两级应急指挥高清会议电视系统互联方式为:在省公司POLYCOM MCU设备与华为MCU设备互联实现四级应急指挥中心互联互通。方案三系统连接示意图参见图2.6-4。

图2.6-4方案三系统连接示意图

省公司新增POLYCOM MCU设备(RMS 2000以支持1080P视频会议,30端口)、录播服务器、网管系统、路由器2台;各地区局新增POLYCOM MCU设备(RMS 2000以支持1080P视频会议,16端口)、1台高清终端(另1套利用现有),紧水滩新配置1台高清终端。

该方案考虑了地区局所有相关设备的配置,各县局接入时仅需考虑终端和通道即可。为充分利用现有POLYCOM高清终端,省内统一网管,建议采用POLYCOM高清主设备,形成与行政相互独立的双套高清系统。方案三的投资估算为万元。

(3)技术方案比较

2.7通道组织

省-地市

带宽要求:省—地市日常状况下按照不低于2×2M带宽设置,应急状况下网省—地市可根据需要扩展到4×2M及以上。

省—地市通道本期利用省基础网IP专线通道组网。

地市-县

带宽要求:地市—县日常状况下按照不低于1×2M 带宽设置,应急状况下可根据需要进行扩展。

地市—县通道组织可以根据地区网络情况,采用数据网或专线方式。

2.8系统设备配置

本工程设备配置主用包括MCU设备、高清会议电视终端和一体化移动终端及安装材料等;显示设备、高清矩阵、调音台等外围配置设备由各单位结合自身情况并按照国网安监应急[2011]58号文要求进行改造。

2.8.1方案一

方案一中省公司、地市公司及厂站主设备配置参见表2.8-1。

2.8.2方案二

方案二中省公司、地市公司及厂站主设备配置参见表2.8-2。

2.8.3方案三

方案三中省公司、地市公司及厂站主设备配置参见表2.8-3。

3会场技术条件

对于高清会议电视系统,各分会场要严格按照国家通信行业标准《会议电视系统工程设计规范(YD/T5032-2005)》及《国家电网公司系统应急指挥中心建设规范》进行会议室基础环境的设计,避免因会场基础环境影响应急指挥高清会议电视系统的整体效果。

各单位会议室装修改造费用由各单位自行负责。

3.1总体要求

3.1.1场所内部的墙面、地面、窗帘、桌椅等应保持风格和色调的和谐,做到实用性、美观性、经济性、环保性的协调统一。场所空间应实现功能分区,合理布局,满足连续应急值班需要。场所应设置在满足防洪抗震要求,以及避开地质灾害多发地域的建筑内。

3.1.2会议环境应庄重、大方、实用。整体色调应保持一致,简洁明亮、浅色为主。

3.2房间布局要求

3.2.1会场既保留应急指挥所有功能,又满足综合会议必要的技术要求,布局由会场和控制室组成。会场用于召开会议。控制室用于操作控制电视电话会议系统,辅助会议正常召开。控制室应设置单独房间,放置终端、交换机、矩阵、调音台、控制系统等会议设备。

3.2.2控制室应与会场相邻,且靠近摄像机、显示器、投影等设备侧,以减少布线距离。

3.2.3会场的面积根据与会人员的数量和客观条件确定,平均每人按2.2m2计算。控制室的面积按实际需要包括安装4-8个机架,控制台一个。

3.2.4会场的长度不宜小于10m,宽度不宜小于6m,净高度不宜小于3米。

3.3会场背景要求

3.3.1会场背景、文字、徽标等应符合国家电网公司应急指挥中心标识统一要求(安监应急〔2011〕58 号)。

3.3.2背景应采用哑光材料,应具有均匀的浅颜色,防止颜色对人物摄像产生的“夺光”及“反光”效应。

3.3.3背景上的文字和图标离地面至少1.5m,保证超过与会人员的坐高,并完整进入摄像机镜头画面。

3.4照明要求

3.4.1应急指挥中心指挥区及控制室照明可参照《会议电视系统工程设计规范》(YD/T 5032—2005)相关要求建设。

3.4.2会场避免采用自然光和热光源,应采用色温为3200K的三基色光源,并且所有光源照度均匀。

3.4.3会场应保证光线照度均匀,在500lx~800lx之间,照度差不得超过200lx。场内人员脸部照度应为500lx左右,监视器、投影电视等显示设备附近的照度不应高于80lx。