文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试验检测方案

试验检测方案

试验检测方案
试验检测方案

四会市青岐涌综合整治工程设计采购

施工总承包(EPC)

试验检测方案

编制:

审批:

编制单位:广东省源天工程有限公司四会

市青岐涌综合整治工程设计采

购施工总承包(EPC)项目部

日期: 2018 年 1 月 6 日

目录

1.工程概况 (1)

2.编制依据 (1)

3.试验检测规划及资源配备 (1)

3.1 试验规划 (1)

3.2 资源配备 (2)

4.主要试验项目检测计划 (3)

5.试验管理 (3)

5.1 试验现场管理 (6)

5.2 材料源管理 (6)

5.3见证取样试验管理 (6)

5.4 试验检测结果 (7)

5.5 试验检测资料管理 (7)

5.6 试验员岗位职责 (7)

1.工程概况

青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,设计范围2.271公里。堤顶路为城市次干道,设计车速30公里/小时。此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。

主要建设内容包括:道路工程、堤岸工程、给排水工程、交通工程、照明及景观工程等。

2.编制依据

2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料;

2.2 本工程的施工组织设计。

2.3 主要规范、规程、标准:

1)《堤防工程设计规范》 GB50201-2014

2)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008

3)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004

4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008

5)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003

6)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97

7)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000

8)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006

9)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。

3.试验检测规划及资源配备

3.1 试验规划

本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程的试验检测项目均委托水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块的同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。

3.2 资源配备

根据项目部目前的人员配备情况,拟固定倪德镇作为项目试验员,负责试验工作。

由于所有试验检测均委水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心完成,故现场仅将各类试块制作和材料见证取样送检作为项目部试验工作的重点,配备相应设备、工具以便试验、取样工作顺利进行即可,具体见下表:

拟配置的试验设备表

序号仪器设备

名称

型号规格数量用途

1 标准养护室3m×5m×2.5m 1间试块养护

2 喷雾加湿器SHBY-40B 1台试块养护

3 空调冷暖两用1台试块养护

4 温度计RHAT-301 2个测温

5 混凝土试模150×150×150 20组混凝土试块制作模具

6 坍落度筒上口100,下口200,高300 3个混凝土坍落度检测

7 钢卷尺5M 4把钢筋取样

8 架盘天平2kg 2台水泥取样

9 配套工具2套试块制作

4.主要试验项目检测计划

本方案中所列检测数量为主要工程量的估算数,如有遗漏或工程量发生变化,检测数量可能会发生变化,则应根据实际情况进行调整。主要原材料及试验计划见试验计划表。

主要试验检测计划表

主要实验项目检测计划(右岸)

序号检测项目名称施工图纸数量试验检测频率检测组数备注

1 水泥70666t 500t/次142

2 碎石26144m3400m3/次66

3 中粗砂26637 400m3/次67

4 土/ 每种填料取一次 1

5 粘土/ 每种填料取一次 1

6 片石11119m32000m3/次 6

7 砖69300块50000块/次 2

8 混凝土配合比/ 进场前每个配合比做

一次

5

9 砂浆配合比/ 进场前每个配合比做

一次

3

10 沥青配合比/ 进场前每个配合比做

一次

1

11 钢筋力学性能1100t 60t/组19

12 钢筋焊接接头性能

检测

/ 300个/组20

13 混凝土抗压强度检

10667m3100m3/组107

14 混凝土抗弯拉强度

检测

165m3100m3/组 2

15 混凝土路面厚度检

165m3100m/点 2

16 砌筑砂浆强度检测/ 50m3/组按实际

17 止水铜片821.8m 3500kg/组 1

18 土工布力学性能33584㎡100卷/组 2

19 土工格栅力学性能120223㎡500卷/组 1

20 水泥搅拌桩33516根1% 336根抽芯

0.50% 168根复合地基静

21 高压旋喷桩8863根0.50% 45根抽芯

0.50% 45根复合地基静

22 土方回填压实度426581m31000m2/3点4266

23 土方回填弯沉检测8120m 每车道20m/点406

24 涵背回填砂压实度1268m31000m2/3点7

25 水泥稳定级配碎石

压实度检测

91415㎡1000m2/3点275

26 水泥稳定级配碎石

7d无侧限检测

91415㎡2000m2/点46

27 水泥稳定级配碎石

弯沉检测

8120m 每车道20m/点406

28 级配碎石压实度2943m31000m2/3点29

29 沥青混凝土AC-25C 43317㎡/ 1组

30 沥青混凝土AC-13C 43317㎡/ 1组

31 沥青混凝土压实度

检测

86634㎡1000m2/点87

32 沥青混凝土弯沉检

8120m 每车道20m/点406

33 沥青混凝土厚度检

86634㎡1000㎡/点87

34 高强联锁块11593㎡50000块/组 1

35 8cm花岗岩3574㎡同一规格、批次/组 1

36 路缘石10467m 20000块/组 1

37 平石14625m 1

38 HDPE缠绕波纹管

DN1000

356m 300t/批 1

39 HDPE缠绕波纹管

DN800

444m 300t/批 1

40 HDPE缠绕波纹管

DN600

1429m 300t/批 1

41 HDPE缠绕波纹管

DN300

1695m 300t/批 1

42 聚乙烯PE管DN300 2257m 60t/组 2

43 聚乙烯PE管DN200 118m 60t/组 1

44 聚乙烯PE管DN100 106m 60t/组 1

45 聚乙烯PE管DN90 5986m 60t/组 3

46 PVC排水管2974m 同一原料配方、同一

工艺和统一规格的50

吨为一个检验批

1

47 橡胶止水圈/ 同一规格、批次/组 1

48 球磨铸铁检查井井

84个100套/组 1

49 双篦雨水井井盖147个100套/组 2

50 管道基础轻型触探

检测

2257m 20m/点113

51 管道回填压实度检

5261m3

两井之间或1000㎡,

每层一组3点

336

52 管道无压力闭水实

2229m 1 1

53 管道压力闭水实验2257m 1 1

54 标志牌基础轻型触

88座1座/点88

55 防雷接地测试1座/ 1

5.试验管理

5.1试验现场管理

5.1.1 现场养护室由试验员倪德镇负责管理。砂浆、混凝土试块标养室温度为20

±2℃,相对湿度为95%以上。混凝土试块制作温度为20±5℃。标养室应设置试块放置架。试块放在架上的间距为10~20mm,成菱形放置。标养室加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态,不能用水直接淋刷试验件。标养试块应及时注明日期、编号,标养室内不准存放其它物品,严禁出现空白试块(即没有注明编号和日期的试块)。

5.1.2 需检测中心到现场做的试验或取样,试验员需全程配合,提供试验或取样所

需的条件。

5.1.3 试验结束后,清扫场地,整理安放好试验仪器及试验资料,保持整洁文明的

工作环境,做到干净卫生、安全可靠。

5.2 材料源管理

5.2.1 对于甲控材部分,项目材料员根据建设单位发布的合格分供方名录,对当地

或其他地区建筑材料资源进行考察,同时收集甲控厂家(供应商)各种资质文件及产品检验报告、合格证等,每种产品的生产厂家须两家以上。

5.2.2 材料供应商的材料经项目工程技术人员审核达到工程要求后方能报甲方、监

理单位,经共同协商后选定其中一家作为供应商。

5.2.3 选定材料进场后现场见证取样送水利部珠江水利委员会基本建设工程质量

检测中心委托检测。

5.2.4选定的材料一般不允许更换,如需更换时,应通知甲方、监理单位,且重新

审核、取样检测合格后才能使用。

5.3见证取样试验管理

5.3.1 工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由试验员倪

德镇按相关规范和标准要求在现场取样,送至水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心进行检测。

5.3.2 试验员在送检前,应按要求认真填写《抽样委托单》,一式两份,一份随送

检样品送至检测中心,另一份存档。

5.3.3试验员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中

应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。

5.4 试验检测结果

5.4.1 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟

踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。

5.4.2 对不合格试验检测报告首先并通知项目副经理李会光,对该材料进行封存,

不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。

5.5 试验检测资料管理

5.5.1 检测结果出来后,试验员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评

定,汇总评定资料按要求分类,并交于资料员归档,此项工作在交工前完成。

5.5.2 现场建立各种原材料试验台帐,试验记录和试验管理资料,台帐编号连续,

编号与报告上编号吻合。对取样、送试、试验、资料交接等均要有记录,登记,做到有据可查。

5.5.3 试验台帐包括:混凝土试块台帐,钢筋原材及钢筋焊接台帐,送试台帐、试

验设备台帐,见证试验台帐,不合格原材料台帐。

5.5.4 试验管理资料包括试验管理制度(包括试验管理、责任制、试验设备),试

验计划、试验技术交底、预拌混凝土合同、试验设备购置计划。

5.6 试验员岗位职责

5.6.1 热爱试验岗位,工作认真负责、一丝不苟,努力钻研业务,不断提高业务素

质。

5.6.2 严格按照有关试验规程和试验方法做好各项试验,及时填写试验记录和试验

报告。试验记录不得随意涂改,试验报告必须经试验室负责人审核、签字后报送相

关部门。

5.6.3 对于试验出具的各种数据负责,所出的各项试验数据要为监理工程师所认可,并经常与监理工程师保持联系。

5.6.4 试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种情况,当发现有异常现象和试验结果不符合设计要求时,应立即向试验负责人报告。

5.6.5 爱护试验仪器设备,做到定期维修保养并妥善保管,确保试验仪器正常完好、量值准确。

5.6.6 试验人员接到现场试验任务后应积极行动,优质、高效完成,不得拖拉延误。

5.6.7 试验结束后,清扫场地,整理安放好试验仪器及试验资料,保持整洁文明的工作环境,做到干净卫生、安全可靠。

5.6.8 严守企业秘密,不得将试验技术资料随意外传。

试验检测工作总体计划

试验检测总体计划 试验室工作是控制工程质量的重要手段之一,试验数据是评定工程质量优劣的主要依据,为此,本试验室针对本工程特点制定工作计划,以便更好控制和指导施工。 一、试验检测工作计划 根据本项目编制的总体进度计划,现将试验工作计划安排如下:(一)前期试验工作 1、试验室建设: (1)结合本工程特点,公司指派一批具有符合资质要求的试验检测人员充实到本工程。 (2)试验室设立办公室、资料室、力学室、混凝土室、标养室、化分室、胶凝材料室、土工集料室、样品室和岩石切割室。 (3)建立健全各种规章制度、岗位职责、仪器设备操作规程及各种仪器、试验台账。 (4)建立消防、安全设施。 2、料源考察: 开工前对料源进行考察。料源考察包括取土场的位置、存储量;施工用水;砂石料;钢筋、水泥及矿物掺合料等。 3、外委试验 为保证工程开工条件,在试验未通过验收前,将施工所需试验检验工作委托至有相应资质的单位进行试验。前期所需进行试验的有:路基填料、砂石材料、水泥、粉煤灰、外加剂、水质等。

(二)施工过程中的试验检测工作计划 根据施工总体进度计划,试验室按照母体试验室批准的检测项目开展试验检测工作:对原材料按规定的频率进行检测工作;对全线所有取土场标准试验以及路基填料压实度检测;对各种强度等级的混凝土、砂浆进行配合比设计;对钢筋及钢筋接头检测;对混凝土结构实体质量检测。 1、原材料的检测工作: 1)胶凝材料(投入人员1人) 水泥在结构物施工中起着至关重要的作用,它直接影响着产品的质量,因此对水泥质量应严格把关。水泥的检测频率为同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥达500t(袋装为200t)为一批,不足上述数量也按一批计。试验室每批抽检,检测项目为比表面积、凝结时间、安定性和强度。 优质粉煤灰可以使混凝土的许多重要性能得到明显的改善。掺加适量的粉煤灰可以改善混凝土拌和料的流动性、粘聚性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并可减少坍落度的经时损失掺加粉煤灰后可减少水泥用量,且粉煤灰水化放热量很少,从而减少了水化放热量,因此施工时混凝土的温升降低,可明显减少温度裂缝,这对大体积混凝土工程特别有利。粉煤灰还可以提高混凝土的耐久性,减小混凝土变形。粉煤灰的质量好坏对混凝土影响很大,严格控制粉煤灰的质量也很重要。粉煤灰应每车检测,常规检测项目有:细度、需水量比、烧失量和游离氧化钙含量,试验合格后方可使用,严禁劣质粉煤灰在工程中使用。

(完整版)公路工程试验检测试题

公路工程试验检测试题 单项选择题 1、测定路面抗滑性能是为了保证车辆在路面上行驶的B性能。 A、舒适 B、安全 C、经济 D、高速 2、沥青混凝土面层交工验收时,高速公路需检测,而二级公路不需检测的项目是D。 A、压实度 B 、弯沉C、厚度D、抗滑 3、在一般情况下,对同一种土,采用重型击实比轻型击实试验确定的最佳含水量的大小关系是B。 A、W重 >W轻 B、W重

实验检测方案

杭州标 试验检测计划 中国工程有限责任公司 工程施工标试验室 二〇一五年三月二十一日

杭州标 试验检测计划 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1 工程概况 (1) 2 方案编写主要依据 (3) 3 施工检测范围及内容 (3) 3.1 检测范围 (3) 3.2 主要检测内容 (3) 3.3 检测标准和规范 (3) 3.4试验检验方案 (5) 3.5原材料质量检验内容 (5) 3.6现场控制试验 (6) 3.7试验取样频次 (6) 4 检测工期 (7) 5机构设置及设备配备 (7) 5.1 机构职责 (8) 5.2 现场设备 (8) 6 建立见证取样送检制度 (8) 7 质量控制目标 (8) 8质量保证措施 (8) 9 附件 (9) 1 工程概况 千岛湖淳安县境内取水,通过输水隧洞将水引至杭州市余杭区闲林水库,全长112.34km。施工桩号50+850m~57+740m,57+740m~63+480m, 69+100m~76+400m段,优化设计负责实施。

本合同工程,主要位于杭州市富阳区渌渚镇境内,桩号全长7.3km,钢衬长度约1417m,倒虹管长度约833m,混凝土衬砌段长度约5050m。上游、下游段为输水隧洞,中间69+867~70+700段为倒虹吸管。 2 方案编写主要依据 (1)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》(DL/T5113.1-2005) (2)《水工混凝土施工规范》(SL 667-2014) (3)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007) (4)《水工混凝土试验规程》(SL 352—2006) (5)《土工试验规程》(DL/T5355—2006) (6)杭州千岛湖配水工程施工Ⅲ标项目部招标文件 3 施工检测范围及内容 3.1 检测范围 施工质量检测范围包括本标段的隧道建筑工程、倒虹吸建筑工程。 3.2 主要检测内容 杭州项目部施工质量检测主要内容如下: (1)混凝土原材料(砂、石、岩石、水泥、粉煤灰、外加剂、水)性能检测试验。 (1)金属材料(钢筋)性能检验试验、焊接试验、机械连接接头试验; (2)混凝土力学、变形、耐久性能检验试验; (3)混凝土配合比设计试验; (4)混凝土生产(拌和)质量控制检验; (5)土石方回填现场生产性试验及生产质量控制检验; (6)监理工程师要求做的其他试验检验。 3.3 检测标准和规范 适用于本工程试验检验的主要技术标准和规范见表1。 表1 试验检验技术标准和规范表

施工试验和检测方案

浦东世纪花园二期B块 施工试验和检测方案 一、工程概况: 本标段工程位于花木路以南,芳甸路以西;由5#楼、6#楼两幢地下1层地上30层高层住宅,和7#楼一幢地下1层地上33层条状高层住宅组成,总建筑面积为44703.45平方米,其中5#楼建筑面积为14084.44平方米,6#楼建筑面积为13363.98平方米,7#楼建筑面积为17255.03平方米。 本工程5、6、7#楼均为剪力墙结构体系,剪力墙属二级抗震等级。建筑等级一级;建筑防火等级一级;设防烈度7度,设计使用年限50年。±0.00米以下为一层地下室(非人防地下室)。 (一)主体结构: 5#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.00米相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.1米。 6#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.2米。 7#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为2.95M。建筑总高

度97.35米。 内墙为轻质混凝土砌块,外墙为多孔砖。轻质砌块设计容重不大于9KN/m3 (二)装饰工程: 外墙装饰做法:根据建设单位要求,计划采用石材饰面,具体装饰做法见设计修改图。 室内装饰做法:所有墙面(多孔砖、轻质砌块墙)与混凝土墙、柱、梁接界处均用250宽钢丝网,射钉固定,以防止产生裂缝。所有混凝土表面(包括地面)及轻质砌块墙表面均在做装饰面前刷界面剂。 卧室、起居室、储藏室、阳台做法:内墙、平顶采用20厚1:1:4水泥混合砂浆,建筑腻子批嵌2度,白色内墙乳胶漆一底两度。120高1:2水泥砂浆暗踢脚。地面30厚C20细石混凝土,20厚1:2水泥砂浆抹面(麻面)。 卫生间、厨房做法:内墙15厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆加胶水二次拉毛。平顶20厚1:1:4水泥混合砂浆粉平,建筑腻子批嵌二度,白色内墙乳胶漆一底二度。地面30厚1:3水泥砂浆找坡,1:2水泥砂浆抹面处理。地面预留洞用特效不漏防水水泥封堵,地面上防水处理,材料另定。 公共走道、楼梯间做法:内墙18厚1:1:4水泥砂浆分层抹平,建筑腻子两度2厚,白色内墙乳胶漆一底二度,±0.00米涂料以下用防霉涂料。楼梯侧面及楼梯顶面用1:1:4水泥混

试验检测计划方案

五、职责 5.1试验室职责 5.1.1 贯彻执行国家有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中重要技术问题。 5.1.2了解重点工程施工进度和质量情况,提出主要工程材料的合理使用和正确保管的建议,参与重大质量事故的调查分析,参与重点项目的试验检测。 5.1.3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜。 5.1.4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结。 5.1.5 召开本项目试验工作会议,培训试验人员。 5.1.6制定试验人员的职责和工作纪律。 5.2 试验室主任岗位职责 5.2.1认真贯彻执行有关政策、方针、法规、条例和制度。 5.2.2协助确定本单位的方针和目标,协助决定本单位的发展规划和工作计划。 5.2.3对试验室的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责。 5.2.4负责建立完善的试验室质量保证体系和管理制度,并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。 5.2.5协调项目经理部与监理、业主相关试验部门的联系。 5.2.6考核各类试验人员的工作质量,并制定相应措施。制定试验室工作人员的培训计划。 5.2.7定期主持召开质量分析会议,讨论和研究生产中的问题,并针对出现的质量问题,认真分析原因,制定对策。 5.2.8完成领导交办的其他任务。 5.3 试验员岗位职责 5.3.1 贯彻执行建设部有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。认真执行项目部试验仪器管理相关制度。 5.3.2建立各种试验仪器档案、台帐及制定自检或周检计划、按计划对试验

仪器定期进行检定。 5.3.3负责对已进场的工程材料按规定频次进行取样、送检,监督现场不得使用未经检验或检验不合格的材料。 5.3.4协助物资部做好有关材料的验收、保管、标识工作。 5.3.5负责混凝土坍落度现场测定,按规定制作混凝土、砂浆试件并做好养护、送检试压工作。 5.3.6 负责盾构施工同步注浆和二次注浆、搅拌桩等配合比设计。 5.3.7 负责原材料试验报告、检验试验报告及与竣工资料、贯标有关的资料的保管、收集、积累工作。 5.3.8 对混凝土、砂浆、水泥浆规格进行检查统计分析并定期提出报告。 5.3.9 完成领导交办的其他任务。 5.4委托试验检测单位职责 5.4.1认真贯彻执行国家及广州市有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。 5.4.2公正、公平做好工地试验室委托的建材室内试验检测项目。 5.4.3负责车站顶板覆土回填的监测工作。 5.4.4负责对本检测单位的仪器、设备进行定期检定、校检。确保仪器、设备处于完好状态。 5.4.5向经理部工地试验室准确提供本合同段内的各分部、各分项工程委托的试验检测报告和资料。 5.4.6参加项目部有关质量抽检和事故分析。 5.4.7接受监理工程师的检查、监督。 六、试验依据及标准 6.1试验检测依据 试验检测依据合同条款、设计文件、技术标准及试验检测规程。 6.2试验检测内容 6.2.1.原材料检测。 6.2.2.施工工程质量检测。

(完整版)常用46项公路工程试验检测项目

常用46项公路工程试验检测项目、频率及取样要求 1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量? (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。? (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T 0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。? 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。? 先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。? 3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。? 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。? 5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。必要时做。?

6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。必要时做。? 7、粗集料(国标GB/T 14685-2011)按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。? 8、矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。必要时做。? 9、水泥细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。? 按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。水泥留样桶,总量至少6kg。? 10、粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。? 11、钢筋原材极限强度、屈服强度、伸长率、冷弯每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。? 取两根原材,每根截取拉伸试件和冷弯试件各一根。提供材质单。取拉伸试样2根,长度5 00mm,取冷弯试样2根,长度:(150+5d)mm;分组用绑线绑扎。?

装饰装修试验检测方案

装饰装修试验检测方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段试 验 检 测 方 案 编制人:车维 审核人:唐红荣 审批人:刘勇 重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段重庆皇城互联网装饰股份有限公司 编制日期:2017年08月11日

目录 1.编制目的和据 (3) 1、编制目的和依据 (3) 编制目的 (3) 编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.试验内容编制说明 (4) 检测试验内容 (4) 施工过程质量检测试验 (4) 工程实体质量与使用功能检测 (5) 见证取样和送检原则 (5) 4.原材试验、检验取样计划以下 (5) 水泥 (5) 砂子 (5) 角钢 (6) 钢板 (6) 槽钢 (7) 镀锌方钢 (7) 聚氨酯防水材料 (7) 细石混凝土 (8) 砂浆 (8) 玻化砖 (8) 地面石材 (8) 细石混凝土 (8) 墙面石材 (9) 涂饰 (9) 夹胶玻璃 (10)

室内环境污染检测 (10) 栏杆 (11) 铝板 (11) 防静电地板 (11) 5.见证取样的送检程序 (12) 见证取样的送检程序 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.见证员的基本要求 (12) 见证员的基本要求 (12) 见证人的职责 (13) 7.室内环境污染检测 (13) 室内环境污染检测检验 (12) 8.资料管理 (14)

工程试验检测解决方案.docx

盐城港响水港区小蟒牛作业区重件 公用码头工程 试 验 检 测 方 案 施工单位:中交二航局第一工程有限公司 监理单位:江苏科兴项目管理有限公司

目录 一、总则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 二、编制依据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 三、工程概况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 四、设备配置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 五、试验检测制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 六、现场试验管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 七、工程材料的检测工作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 八、商品混凝土管理措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 九、工程实体检测 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 十、试验检测计划 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 十一、试验仪器设备管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

一、总则 试验工作在工程的质量管理活动中占有重要位置,检测工作可以贯穿施工全过程,它不但是保证建筑工程质量的龙头和手段,也是质量监督工作的眼睛。通过试验工作,用定量的方法,科学的鉴定材料和工程质量状况;通过试配试验可以合理优化的是用原材料 二、编制依据 1. 设计图纸; 2. 水运工程质量检验标准 (JTS 257-2008); 3. 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 (GB1499.1-2008); 4. 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 (GB1499.2-2007); 5. 低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-2008); 6. 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 (GB/T14981-2009); 7. 水泥取样方法 (GB 12573-90); 8. 金属材料室温拉伸试验 (GB/T228-2002); 9. 金属材料弯曲试验方法 (GB/T232-1999); 10.钢筋焊接检验及验收规程 (JGJ 18-2003); 11.钢筋焊接接头试验方法标准 (JGJ/T27-2001) ; 12.建筑用砂 (GB/T14684-2001); 13.建筑用卵石、碎石 (GB/T14685-2001); 14.混凝土外加剂 (GB 8076-2008); 15.混凝土用水标准《JGJ 63-2006》; 16.水运工程混凝土施工规范 (JTS 202-2011); 17.水运工程混凝土质量控制标准 (JTJ 269-96); 18.水运工程混凝土试验规程 (JTJ 270-98); 19. 国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范;

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任来自外部的不正当的商业、财务和其它面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地材料(包括土、砂材料、灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采便,运输费用低的

料场供施工使用。 2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

专项检测试验方案

泸州向林老窖股份有限公司 叙永县龙洞水库枢纽工程项目经理部 专项试验检测方案 一、工程概述 1.1工程概况 龙洞水库位于泸州市叙永县分水镇熊家湾村,距叙永县城56km,距分水镇1.5km。从泸州市经G76纳黔高速约100km可到达叙永县,从叙永县经“叙威路”至分水镇,分水镇与坝址之间有硬化水泥乡村公路,路面宽约3m,工程对外交通比较方便。是一座以灌溉为主,兼顾生态环境用水的小(二)型水利工程。 龙洞沟为倒流河右岸一级支流,位于四川叙永县与云南威信县交界处,流域地处四川境内,发源于海拔1700m左右的小豆地、作坊处。河流基本由北向南流,在桐麻坝附近汇入倒流河,龙洞沟全长约15.5km,地面流域面积为43.0km2。龙洞沟流域以北与永宁河支流黄坭河分水,东、西面均为几乎流向平行的且同为倒流河的无名支沟分界,南与倒流河干流相连。流域地理坐标界于东经105°13′~105°17′、北纬27°43′~27°55′之间,流域大致呈南北向的长叶形,水系呈羽状分布。 水库工程枢纽区包括粘土心墙堆石坝、右岸泄洪(导流)隧洞和左岸取水隧洞等主要建筑物。 1.2工程设计标准和施工范围 1、粘土心墙堆石坝

本工程挡水建筑物采用粘土心墙堆石坝,坝轴线布置成直线。正常蓄水位1283.00m,死水位1258.00m,设计洪水位1283.00m,校核洪水位为1284.16m。 大坝坝顶高程1286.00m,防浪墙顶高程1287.20,坝顶宽6.0m,坝轴线长114.00m,最大坝高63.0m。上游坝坡坡比1:1.8,1258.50m 高程处设一级马道,采用干砌块石护坡。下游坝坡坡比1:1.8,高程1255.00m处设一级马道,上下游马道宽度均为2.0m。 坝体从上游至下游分别为上游堆石料区、上游渡料区、上游反滤料区、粘土心墙料区、下游反滤料区、下游过渡料区及下游堆石料区。 心墙防渗体位于坝体中央,心墙轴线与坝轴线重合,心墙顶高程1284.50m,心墙顶宽3.0m,两侧坡比1:0.25。心墙底部设C25砼基座,粘土心墙上游侧外设反滤料,水平厚度1.0m,上游反滤层上游侧设过渡料,过渡层水平厚度3.0m,外侧填筑坡比1:0.25。下游反滤料区共设2层,水平厚度1.0m和2.0m,外侧填筑坡比1:0.25。反滤层下游侧设过渡料,水平厚度3.0m。外侧填筑坡比1:0.25。坝壳堆石料采用弱风化及新鲜的白云岩。 2、泄洪(导流、放空)隧洞 本工程导流隧洞结合泄洪、放空隧洞布置在枢纽右岸。 导流隧洞进口布置在大坝轴线上游右岸约193m,泄洪隧洞进口布置在导流洞进口下游约40m处。泄洪隧洞穿过右岸山体,由进口明渠段、进口检修闸门竖井段、闸后有压隧洞段、出口闸室段和消力池段组成。其中,导流隧洞与泄洪隧洞在桩号泄0+061.70(导0+130.00m)

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

工程试验实施方案

目录 第一章:工程试验检测各项细则 (3) 1、试验检测工作的目的 (3) 2、试验检测工作管理规范 (3) 3、试验检测的质量、工作方针 (3) 4、试验检测工作的依据 (4) 5、试验检测工作程序 (4) 6、试验管理目标 (5) 7、试验检测的管理制度 (5) 第二章材料进场报验程序 (10) 第三章原材料技术指标和试验方法 (11) 1.水泥 (11) 2.矿物掺和料 (14) 3.细骨料 (16) 4.粗骨料 (18) 5.外加剂 (21) 6、拌合水 (22) 7、钢材 (22)

8.预应力材料 (24) 9.防水材料 (25) 10.孔道压浆料 (26) 11.土工材料 (26) 12.石材 (28) 13.底砟 (28) 14.道砟 (29) 15.硫磺锚固原材 (29) 第四章施工工序检测指标及试验频率 (30) 1.桥涵工程 (30) 2、路基工程 (33) 3、路基附属: (39) 4、桥面系 (40) 5、桥梁横隔板工地连接: (41) 6、轨道工程 (42) 第五章配合比选定 (43) 1.配合比设计原则 (43) 第六章试验数据评定分析 (44) 1.原材料: (44)

2.砼: (44) 第一章:工程试验检测各项细则 1、试验检测工作的目的 试验工作在工程施工中占有重要位置,是质量保证体系的重要组成部分,是生产中对工程质量控制的必要技术手段。 1、检验各种材料的质量是否符合现行有关标准。 2、检验工程的结构和构件质量是否符合设计和施工的技术要求。 3、通过工程测试及施工监督检查,保证工程的施工质量。 4、监督检验主要工程材料的合理保管与应用。 5、为施工提供试验资料及技术数据。 2、试验检测工作管理规范 1、对本职工作认真负责,努力学习新技术、新方法,为施工生产提供优质服务。 2、严格执行现行最新规范、标准、规程。 3、工作严谨,不弄虚作假。 4、保持环境整洁,团结协作,以礼待人。 5、爱护试验仪器和设备,定期保养。 3、试验检测的质量、工作方针 1、遵守规范,实事求是,数据准确,结论公正。

试验检测方案61356

四会市青岐涌综合整治工程设计采购 施工总承包(EPC) 试验检测方案 编制: 审批: 编制单位:广东省源天工程有限公司四会 市青岐涌综合整治工程设计采 购施工总承包(EPC)项目部 日期:2018 年 1 月 6 日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (2) 3.1 试验规划 (2) 3.2 资源配备 (2) 4.主要试验项目检测计划 (3) 5.试验管理 (3) 5.1 试验现场管理 (6) 5.2 材料源管理 (6) 5.3见证取样试验管理 (7) 5.4 试验检测结果 (7) 5.5 试验检测资料管理 (7) 5.6 试验员岗位职责 (8)

1.工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,设计范围2.271公里。堤顶路为城市次干道,设计车速30公里/小时。此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。主要建设内容包括:道路工程、堤岸工程、给排水工程、交通工程、照明及景观工程等。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《堤防工程设计规范》GB50201-2014 2)《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008 3)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 5)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003 6)《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97 7)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 8)《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 9)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。

工程试验检测施工方案

安康市石泉县【珍珠河畔7#、8#楼】主体工程 【工程试验检测】 施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:陕西秦瀚建筑有限公司第一分公司 编制日期:年月日

一、编制依据 主要编制依据: 1、珍珠河畔7#、8#楼施工招标文件。 2、本工程施工图纸、设计变更、洽商及工程项目有关设计文件。 3、现行的工程建设设计及施工验收规范和建筑工程施工质量验收规范。 4、石泉县珍珠河畔7#、8#楼工程现场及周围环境的实际情况。 二、工程概况 工程名称:石泉县珍珠河畔7#、8#楼 工程地点:安康市石泉县珍珠河畔小区内 建设单位:安康市兴安地产(集团)有限公司第三分公司 设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 施工单位:陕西秦瀚建设一分公司 劳务单位:陕西进军建筑劳务有限公司 1、建筑设计概况 拟建的石泉县城关镇珍珠河畔7#、8#楼工程最高为两栋25层,地下1层,地下一层为自行车车库和设备间。总建筑面积为42298㎡。详见下表:

本建筑:合理使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 地下部分为自行车库及设备间 2、结构设计概况 结构型式:住宅楼钢筋砼剪力墙结构 3、建筑结构的安全等级及设计使用年限 ●建筑结构的安全等级:一级 ●设计使用年限:50 年 ●建筑抗震设防类别:标准设防类 ●地基基础设计等级:乙级 4、地基基础 7#~8#号楼采用筏板基础 5、钢筋混凝土结构构造 (1)7#~8#号楼:钢筋砼剪力墙结构,-1~顶层抗震等级:四级。 (2)地下室:剪力墙结构,抗震等级:四级;其中抗震墙:抗震等级四级。(3)建筑结构安全等级为二级;地下室防水等级为二级;建筑物耐火等级为一级。 三、试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。

试验检测计划(第三方试验室)

XXXX公路工程试验检测有限公司XX市XX新区XXX路第三方检测试验室XX市XX区XX道路工程第三方检测实施方案 第一章工程概况 XX路概况:本项目位于XXXX新区,为城市支路,设计行车速度为30km/h,本次施工图设计道路起点为K0+000(XXX路与XXX路交叉口处),沿正北方向直线前进350m,终点位于K0+350(XXX路与XXX路交叉口处)。 第二章项目组织机构、人员及仪器配备 1.检测机构简介 XXXXX公路工程试验检测有限公司于2006年正式成立,隶属于XX省高等级公路工程监理有限公司。2007年初取得CMA计量认证证书,并获省交通厅公路工程试验检测综合乙级资质。2010年初通过CMA计量认证换证工作。 近年来,公司按照业务范围积极开展各项试验检测工作,先后承接了XX高速公路第一驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室等多条高速公路试验检测任务,在积极承接新建高速公路检测任务的同时,公司还先后参与了省内多条高速公路养护科研项目的检测任务。此外,公司还积极承接了XX市多条市政道路检测项目。 公司现拥有试验检测专业人员八十余名,主要检测仪器设备近90台(套),检测仪器设备齐全,能够熟练开展公路桥梁工程各类常规检测及特殊测试工作,人员及设备的配备均满足XX省交通基本建设工程质量监督站综合乙级试验检测机构的要求。 2.第三方试验室职责 1)贯彻执行国家标准、行业标准,建立、遵守各项规章制度; 2)贯彻执行已批准的工作计划并对月工作做出总结; 3)编制切实可行的检测方案报业主审批,并按审批后的方案进行检测; 4)对各标段原材料及工程质量进行随机抽检,检测数量及频率原则上按 照国家相关规范的规定取定,且为≥30%; 5)对原材料进行抽样统一登记,根据需要现场试验室不能检测的送往公 1

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

交工试验检测项目实施方案

典型试验检测项目实施方案 公路工程交(竣)工试验检测项目实施方案(拟稿) 海南路桥建设工程检测有限公司 第三试验室 2015年4月

第一部分交(竣)工验收工程质量检测实施方案 一、交工验收前工程质量检测实施方案 1 项目概况(1)、主要技术指标;(2)、主要工程量;(3)、参建单位 2 项目委托及检测依据 项目委托委托单位:委托文件: 检测依据 (1)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部【2004】第3号令),2004;以下简称:“《验收办法》”; (2)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,(交公路发【2010】65号),2010,以下简称“《实施细则》”; (3)、住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008),2008;以下简称“《城镇验收规范》”; (4)、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),2008,;以下简称“《城市桥梁验收规范》”; (5)、交通运输部:《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2004),2004,以下简称“《验评标准》”; (6)、交通运输部:《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008),2008;(7)、住建部:《城市桥梁设计荷载准则》(CJJ 77-98),1998; (8)、住建部:《城市桥梁设计通用规范》(征求意见稿),2007; (9)、交通部:《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),2003; (10)、交工验收检测合同书; (11)、批准的施工图设计及施工中有关设计变更的来往文件; (12)、相关设计、施工规范和试验规程。 3 主要检测内容 交工验收工程质量检测主要包括工程实体质量检测、工程外观质量检查、质量保

地铁工程试验检测方案

试验检测方案1.工程概况 1.1明挖车站+盾构区间,共计2站3区间,包含***车站站、***车站站~88站区间、 66站~太湖路站区间、2#车站、***车站站~2#车站区间、中路与##大道贯通工程。 1.2***车站站位于二环路与门路之间的大道路口,车站偏大道路东侧设置。本站为地 下二层岛式车站,结构形式为双层双跨矩形框架结构,总长为200米,标准段宽度19.9米,顶板覆土约3米,底板埋深约16.5m。车站总建筑面积为12125.89 m2; 主体建筑面积8380.32 m2,车站附属建筑面积为3745.57 m2;其中风道面积1286.02 m2,出入口通道面积1917.66 m2,附属、风亭面积为541.89 m2。 1.32#车站位于33大道与中路交叉口下方,车站垂直33大道东西向布置。车站主体为 地下二层岛式(12m)车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站总长276.1m,标准段总宽20.9m,站台计算长度120m。车站主体为明挖法施工。车站总建筑面积为13911.96㎡;主体建筑面积10873.68㎡,车站附属建筑面积为3038.28㎡。 1.4 33区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿马鞍山路敷设,道路宽度28m, 双向六车道,规划道路红线80m。本区间与周边建筑物距离较远,最近的距离也大于10m;临近的构筑物主要是马路南北高架,共侧穿30个高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为14根,在3~6m范围内的为16根。本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,线路间距为10.2~14米,最小曲线半径为1200;本区间相邻车站太湖路站和水阳江路站,都为双层岛式站台车站,均采用明挖法施工。本区间采用1台盾构机,在33站南端设置两个接收井,掘进方向为***车站站出发经33站过站到路站。 1.5 33路站~***车站站区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿路敷设,道路 宽度28~50m,双向六车道,规划道路红线80m。本区间除临近88街道办事处单层门卫房(净距约1m)外,与其余建筑物距离均较远。临近的构筑物主要为马鞍山路南北高架桥桥桩,共侧穿61颗高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为28

相关文档
相关文档 最新文档