一、工程概况

本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m2,总建筑面积约23万m2,地下建筑面积约8.7万m2。

本工程基坑总面积约29300m2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。

二、依据及原则

1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)

2.《工程测量规范》(GB50026-93)

3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93)

5.《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88)

依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目

为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作:

1、周边环境监测

A、地下管线变形监测;

B、基坑外道路变形监测;

C、基坑外地下潜水水位监测;

D、基坑外承压水水位监测;

E、基坑外土体水平位移(测斜)监测;

F、基坑外土体表面变形监测;

G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测;

2、围护结构监测

A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测;

B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测;

C、围护桩内、外侧水土压力监测;

D、围护桩的竖向钢筋应力监测;

3、支撑体系和立柱监测

A、支撑轴力监测;

B、钢格构柱及立柱角钢应力监测;

C、立柱位移和沉降监测;

4、其它监测

A 、基坑开挖过程中土体分层沉降监测;

四、基坑监测点位布置

1、周边环境监测

A 、地下管线、路面等的变形监测

包括基坑周边的张自忠

路、兴安路的地下管线、路

面、海河堤岸的沉降监测点

的布设。管线和路面每间隔

30米布设一个监测断面,共

约239个监测点。其中海河堤岸监测点编号为HD1~HD10,而地面沉降监测点共105个,布点数量较多,最终编号以实地布设完点位后的编号为准(详细点位见附后“地面及海河堤岸监测点位示意图)。供电管线沉降监测点编号为GD1~GD10;路灯管线沉降监测点编号为LD1~LD10;电信管线沉降监测点编号为DX1~DX25(电力管线监测点详细点位见附后“电力管线沉降监测点位示意图”)。输水管线沉降监测点编号为SS1~SS15;污水管线沉降监测点编号为WS1~WS7;雨水管线沉降监测点编号为YS1~YS15(雨污水管线监测点详细点位见附后“输排水管线沉降监测点位示意图”)。煤气管线沉降监测点编号为MQ1~MQ40(煤气管线监测点详细点位见附后“煤气管线沉降监测点位示意图”)。

沉降监测点的布设采用铆钉嵌入法布设(如图一),首先在设点剖面图图一

俯视图

处用电钻打出Φ12直径的圆孔,深度约10CM左右,再将专用圆铆钉牢固地嵌入孔中,圆帽的下边缘与地面齐平。圆铆钉的顶部圆帽适用于水准测量,顶部的强制归心孔适用于海河堤岸水平位移观测。

重要地下管线主要包括三

条煤气管线,分别为DN529、

DN325和DN219。其监测点的

布设首先用雷迪4000管线探

测仪(如右图)测定出地下管

线的平面位置和埋深,再用电

钻在垂直于管线的路面上打孔,嵌入圆铆钉,其它管线利用“地下综合管线探测图”结合实地位置进行布点,埋设标志方法同上。在基坑周边绿地内或未硬化路面中有重要压力管线的,采取直接布点法,将观测标志设置在监测管线的管壁上。

B、地下水位监测

地下水位观测包括基坑外的潜水

和承压水水位监测,水位观测井反映

的是基坑开挖过程中基坑外侧的水位

变化情况。共计设置15口潜水水位观

测井,编号SW01~SW15;设置9口承

压水观测井,编号CY01~CY09(观测

井的详细位置及编号见附后“基坑外

水位监测井位置图”)。根据《某岩土图三

承压水层

PVC管

工程详细勘察报告》所述,某场地潜水含水岩组埋深约16米,初见水位埋深约3.1~4.3米,静止水位埋深约2.5~3.2米。故水位观测井布设时首先用钻探机在设计位置钻Φ150mm的孔,孔深为15米。将专用PVC水位管(左图)下端封堵好后,底端用电钻打上一些小孔,并填入粗砂或包上土工布用来渗水并防止泥浆的灌入。往钻探孔中一边下水位管,一边用套管接头将PVC水位管一节节的连接上,同时用胶带密封。全部水位管下完后在管中灌入清水,最后用细砂及回填土填满水位管外围的孔隙。

根据《某岩土工程详细勘

察报告》所述,某场地承压含

水岩组第一承压含水层为更

新统第五组陆相冲积层上部

粉土(力学分层号为7a),位

置深约在大沽高-15~-21米之间,

实际埋深约为18~25米。为保证基

坑止水工作的安全,防止承压水头

外涌,在公寓A和公寓B附近各设

置1口⑧b层承压水观测井,埋设深

底为35米。其它7口为⑦a层承压

水观测井,埋设深度为22米。水位管的埋设方法同潜水水位监测井的

图四

基坑

塑料套管

埋设,但需对管体接口进行有效的密封。

C、基坑外土体变形监测

土体变形监测包括土体表面的沉降监测以及深层土体水平位移(测斜)监测。测点与围护体的水平位移监测点有所对应,坑外土体共设置14个监测点T01~T14(详细点位见附后“支护结构监测点位示意图”)。

其埋设方法是在坑外土体中钻Φ150mm的钻探孔,考虑到测斜管的埋设深度应不会造成深层承压水与地下潜层水的连通,土体测斜管实际埋设深度为35米。首先将测斜管下端封堵好后,一边往钻探孔中下一边将测斜管用套管接头一节节的连上,同时用胶带密封并灌

入清水。全部下入后用细砂及回填土填

满管周围的孔隙。测斜管材料为PVC硬

塑,内有定向槽,管径70毫米(左图)。

测斜管顶部加套一米长的Φ80mm的硬

塑管进

行保护,并做醒目标志,防止施工过

程中的意外破坏(如图四)。

2、围护结构的监测

A、灌注桩桩身水平位移(测斜)硬

件埋设

依据设计图纸某基坑共计埋设灌

注桩桩身倾斜监测孔25处,埋设深度图一基坑

塑料套管

灌注桩

30米,其监测孔的布设方法如图一所示。在测斜管安装时应注意,对接两根管子时要对好管壁内侧的导向槽,接头处用封口胶带和螺丝固定,外面缠上胶带,以防止污水或砂浆从管子接头处渗入。管顶、管底用专用封堵帽,防止异物进入管道造成堵塞。用铁丝将测斜管固定在钢筋笼背向基坑的一侧或中间部位,以防止基坑开挖后,平整围护桩内壁时损坏管道,同时应保证测斜管导槽与基坑开挖面在水平方向的垂直性。当测斜管随同钢筋笼下入挖好的槽孔中后,应及时向管内注入清水,以减轻测斜管承受的外界水压和混凝土的压力。在砼浇筑时, 测斜管最上部一米范围要加Φ150mm塑料保护套管,防止管壁在剔桩头作帽粱时被破坏。

B、灌注桩内、外侧水土压力硬件埋设

依据设计要求,在不同区域的灌注桩

内、外侧共计设置4组水土压力监测点,

每组设置5个观测断面,每个断面皆进

行水土压力监测,其中3个断面还要进

行坑内水土压力监测。每个测点布置1

个测试元件,即一组监测点包括8个水

压力计和8个土压力计,4组共计64

个监测元件。本工程围护体孔隙水压力

及土压力计的硬件埋设采用挂布法,挂

布选用土工布,要求透水性能好,但不允许渗透水泥浆。预先在挂布上按设计要求深度固定好传感器,受压膜放在挂布向外直接面向土体

的方向,将挂布包裹在钢筋笼上,挂布接缝处搭边约20CM,并将接缝紧密连接固定。在吊装安放时,现场安装人员应注意避免硬件和电缆与钻孔上边缘的刮碰,以免硬件的损坏,最上部一米范围要加Φ150mm塑料保护套管保护电缆。最后利用混凝土浇捣时的外挤力,将挂布及传感器受压膜紧贴于桩体外侧土面上,完成传感器的安装。

C、灌注桩内、外侧竖向钢筋应力硬件埋设

围护体的竖向钢筋应力监测可直

接反映开挖过程中地下围护结构的受

力情况,本工程共设置6组观测点,

每组5个断面,每个断面共布置内外

侧测试元件各2个,即每组测点包括

20个,共计120个钢筋应力计。

在安装前应按待测钢筋直径选配相应规格的钢筋计,并根据下件的埋深选择适当的电缆长度。安装时将钢筋计并置在待测钢筋旁并用铁丝固定。将电缆线捆绑在钢筋内侧引出至围护桩顶外部不会被混凝土掩埋的地方并加装Φ150mm塑料保护套管,防止破坏。在捆绑完成后,随钢筋笼一起吊装即可。

3、支撑体系和立柱监测

A、支撑轴力监测

在支撑的主要受力杆件上布置轴力监测点,第一道支撑上设置测点24个(如右图),第二、三道支撑各设置42个测点,三道支撑共108个测点,实际轴力监测点位根据支撑的最终布设形式来确定。编

号方式为“支撑层数+位置+钢筋计自身编号”,例如:第二道撑,3号位置处的钢筋计编号为C2-ZL3-****。每一测点处在混凝土支撑内钢筋茏子两侧的主筋上各安置一个钢筋应力计。安置器件时左右两个钢筋计应尽量对称,监测时两侧钢筋计的数据才能够更好的进行对比和分析。

安装时根据器件的位置、埋深选

择适当的电缆长度,将钢筋计并置在

待测钢筋旁并用铁丝固定。将电缆线

捆绑在钢筋上并引出至支撑外部不

会被混凝土掩埋的地方并加装保护套管,防止破坏(详细位置见“支撑轴力测点位置示意图”)。

B、钢格构柱及立柱角钢应力监测

在支撑竖向荷载比较大和典型的位

置布设钢立柱角钢应力监测点,依据设

计要求共设置11个钢格构柱表面应变计

(如右图),测点编号为JY1~JY11(角

钢应力监测详细点位图见附后“立柱桩

及角钢应力监测点位示意图”),实际监测点位根据钢格柱及立柱桩的最终位置确定。安装时将应变计两端直接焊在或用螺钉固定在监测部位,并将读数电缆线引至安全地点并加以保护。

C、钢立柱位移和沉降监测

与钢立柱的角钢应力监测点有所对应,同时进行钢立柱的位移和

沉降监测,测点数量为38个监测点,测点编号为LZ1~LZ38(立柱桩位移和沉降监测详细点位图见附后“立柱桩及角钢应力监测点位示意图”)。由于立柱桩在基坑开挖后的状态是悬空的,所以测点处无法上人架设棱镜和水准标尺,所以位移监测采用坐标法,沉降监测采用三角高程法。为了安全起见,点位标志设置的是全站仪贴片,该贴片是仿棱镜设计,有精确的高反光性,可以代替全站仪的专用反光棱镜。在钢立柱出露并有布点条件时,将全站仪贴片用胶水沾在钢立柱表面设计位置即可。

5、其它监测

A 、基坑开挖中土体分层沉降监测

基坑开挖阶段对坑内土体进行隆

起监测,采用分层沉降标进行。依据

设计图纸共设置7个监测点,编号为

LQ1~LQ7。每个测点设置5个断面的

分层沉降标,其中基底以上2个,分

别位

于第

二道

和第三道支撑标高下1m 的位置;基底

以下3个,分别位于基底以下2m 、5m 、

8米的位置。考虑到不动点的深度应不会造成深层承压水与地下潜层水的连通,不动点(基准点)设置在基底以下15m 的位置(如图六)。图六

基 坑分层沉降围护桩 围护桩

分层沉降标安装时首先用Φ150mm钻头打孔,钻孔深度约为35米。将磁力环按设计深度套在导管上,将弹簧片用包装纸绳捆扎在导管外,防止下管时弹簧片卡在土中使位置改变及阻碍导管入孔。但纸绳不应缠绕过多,应保证导管下入钻孔后,经过短时间的水浸后,纸绳会散开,弹簧片弹出来并嵌入土中使磁环与土体结合为一体。将导管一端用帽封住后插入钻孔,用外接头连接另一根管子,依次插入。为减轻浮力可在管中灌入清水,直到连接并安装完所有的磁环和导管后,用干细土或中粗砂缓慢地回填钻孔,完成全部安装工作(土体分层沉降详细测点位置见附后“基底隆起监测点位示意图”)。

五、综合监测方法

1、水平位移监测

水平位移监测包括围护桩顶部、坑外土

体、海河堤岸及立柱桩等部位的水平位移监

测,它是基坑开挖施工监测的一项基本内

容,通过水平位移监测可以掌握各个结构部

位在基坑开挖施工过程中的水平变形情况。

依据规范的规定及设计要求,我们在进行水

平位移监测时利用尼康DTM-352C高精度

的全站仪(如上图)。施测时采用极坐标法

进行观测,因为它受现场环境条件的限制较小,施测较容易,精度较高,利用起算点坐标和实测的边长夹角,解算出每个待测点的绝对坐标进而求出每个点的变化矢量来。观测时基准点的选择及坐标起算数

据的设置尤为重要,由于水平位移的形变监测是绝对位移量的观测,所以基准点应尽量选在远离基坑、有稳固的基础、并且不容易被外界因素干扰破坏的地方。坐标设置上采用假定坐标系,应尽可能将待测点坐标均设置在坐标系第一象限内,这样有利于位移变化量在矢量方向和符号上的统一,便于数据的分析和理解。

根据起算点的已知数据计算待测点的坐标的计算方法如下:

如下图所示,A为起算点,B为待测点,A点的假定坐标XA 、

YA 及坐标方位角αAB 为已知,边长DAB 实测,则可求得B点的坐标XB 、YB 。由图可知: ?

??+=+=AB A B AB A B Y Y Y X X X ?? 其中,坐标增量的计算公式为:

?

???=?=AB AB AB AB AB AB sin cos α?α?D Y D X 式中?X AB , ?Y AB 的正负号应根据cos AB α、sin AB α的正负号决定,

故可得到: ?

???+=?+=AB AB A B AB AB A B sin cos ααD Y Y D X X

2、 基坑外地下水位监测:

地下水位监测包括基坑外

承压水水位观测及潜水水位

观测。如果围护结构的截水帷

幕质量没有完全达到止水要

求,则在基坑内部降水和基坑

挖土施工时,有可能使坑外的

地下水渗漏到基坑内。渗水的后果会带走土层的颗粒,造成坑外水、土流失,对周围环境,特别是地下管线的沉降危害较大。因此进行地下水位监测就是为了预报由于地下水位不正常下降引起的地层沉陷。观测时采用钢尺水位计(如上图),将仪器探头沿水位管下放,当探头接触到水时,接收机会发出蜂鸣声,此时读出钢尺电缆在管口处的深度读数,再结合精密水准连测的管口高程,就可以求出地下水位的绝对高程,将每天的观测数据进行比对,就可以直观地反映出基坑外地下水位的变化。

3、应力、应变及轴力监测

应力、应变及轴力监测包括围

护桩竖筋应力监测、基坑内外水土

压力监测、钢立柱角钢应力及支撑

轴力监测等。表面应变及轴力监测部位的选

择应该设置在受力较大、较敏感的部位。

按设计指定位置安置的应力应变器件其

连线应保证安全外露并设置保护装置。开挖

前用频率仪(如右图)测得初始频率值,按一定的周期进行人工巡检监测,获得应力分布状态。振弦式钢筋应力计的工作原理是利用一根张拉并固定在应力计变形段两端中心位置的钢弦,在其受力变形后自振频率发生改变,求出钢弦内应力的大小,进而推导出被测钢筋受力的变化的。它的计算公式如下:

f=ρ

σL 21 f :钢弦的自振频率; L :钢弦的长度; σ钢弦的内应力; ρ:钢弦材料的密度;

P =()220f f K + P :被测钢筋的受力; K :标定系数;

f0:空载时钢筋自振频率;f :某一荷载下的自振频率;

4、 位移(测斜)监测

位移(测斜)监测包括基坑外土体测斜及围护桩桩体的倾斜变形测量,由于测斜管的埋设深度大于基坑开挖的深度,因此将最底部的初始监测点视为不动点。测斜基本原理是以桩体的底部为参照点,开槽前测得初始值,每一设定间隔(一米)测得一个数据,用测斜仪在施工不同阶段每次测得的观测值与

初始值进行对比,以获得在施工不同阶

段不同深度的位移,进而得出围护桩体

自身的倾斜变形。

测斜仪的工作原理是基于测头传

感器中的加速度计,测量重力矢量g 在

测头轴线垂直面上的分量大小,来确定

测头轴线相对于水平面的倾斜,再利用导轮的标准间距L 求导出水平位移矢量值的。

实测时首先把电缆接入测斜仪,并将电缆

与测头连接,用扳手将压紧螺帽拧紧以防止渗

水。将测头导轮高轮向基坑内侧方向卡置在预

埋测斜管的导向滑槽内,将它轻轻划至管底起

测位置处,该位置最好高出管底0.5米为宜,

以防止掉入异物时测头无法到达起测位置而

影响数据的连续观测。利用测读仪记录完第一

个读数后,将电缆提起1米至下一处深度标记,

待测读仪读数稳定后采集数据,再将电缆提起1米直至管顶为止。拿出测头后水平转动180度,使高轮指向基坑外侧重新放入测斜管中,重复上述观测步骤在相同的深度标记上采集数据,完成全部观测工作。测头导轮的正反向读数可以抵消或减少传感器的偏值所造成的误差,以保证测量精度。

5、管线、地面、围护桩顶部沉降监测

沉降监测包括道路、地下管线、围护桩顶、海

河堤岸(基坑开挖前进行堤岸裂缝拍照存档)、坑

外地表、钢立柱等部位的沉降观测。受基坑挖土等

施工的影响,基坑周围的地层会发生不同程度的变

形,尤其是工程处在软弱复杂的地层时,因基坑挖

土和地下结构施工而引起的地层变形,会对周围道

路、各种地下管线及基坑本身结构产生不利影响。

因此在进行基坑支护结构监测的同时,还必须对上

述内容进行沉降监测。在远离基坑影响,相对稳定处埋设基点,用于每次观测时的高程起算点,沉降观测采用精密水准仪(如上图),按国家二等水准测量要求进行施测,求出每次各点的高程,其差值就是施测部位的沉降变化量。建筑工程沉降监测基准点是整个监测工程的起算点,是反映建构筑物变形的基点,所以它的稳定性和可靠性关系到整个沉降监测工程的真实性。故《建筑变形测量规程》中明确规定,基准点应选设在变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置。同时,应布设2个距离较近而又稳定的参考点,以检核基准点的可靠性,即使基准点被破坏还可以利用其给予恢复。

由于受环境的影响,部分钢立柱的沉降监测可能无法利用上述方法施测,因此,对于该情况可采用前文所述全站仪利用三角高程的方法进行监测。

6、分层沉降观测

基坑的挖土过程,实际对基坑底

下的土体是一个卸载过程。随着基坑

内土体的开挖,坑底下层的土压力随

之减少,引起坑内土体反弹。另外,

由于基坑内土体的开挖,使坑内外土

体形成一个土压力差,坑外土体通过

围护桩底往内涌入,严重时会产生坑底隆起现象,使坑外的土体大量涌入基坑,造成涌土现象,特别是在砂性土地区,在动力水头作用下会出现涌砂,对基坑的安全危害较大。这种变形可以采用钢尺沉降仪

(如上图)配合专用的PVC导管和磁力环来进行监测,当钢尺沉降仪沿沉降管接触到磁力环的磁性时,会产生蜂鸣声或瞬时电流,此时钢尺的读数就是磁力环所处的地层土体的深度,重复观测后对比出现的数值变化即是基坑内土体的回弹量。

六、监测频率

正常情况下,针对当前施工部位:

基坑开挖阶段:监测频率为1次/天;

底板浇铸完成后:监测频率为1次/2天;

地下结构施工结束后一个月内:监测频率为1次/周;

特殊情况下如基坑监测数据变化超警戒值且变化无减缓迹象、开挖期间天气十分恶劣等,经协商可适当加密观测次数。

七、监测报警值

依据工程类比、结构计算及周边状况、材质,结合有关规范、规程,及工程设计单位的具体要求,监测方根据以往的基坑监测经验,将各项手段的监测报警值暂定如下:

1、基坑外地表沉降报警值为基坑挖深的2‰,即36mm;

2、煤气管线沉降报警值为10mm;其它管线沉降报警值为20mm;

3、结构体沉降监测报警值为1‰,即18mm;

4、水平位移及倾斜报警值为基坑挖深的1.4‰,即25mm;

5、地下水位监测报警值为500mm;

6、应力及应变监测报警值为设计极限值的80%(根据实际设计

值分别进行确定);

7、基底反弹监测报警值为基坑挖深的2‰,即36mm;

当观测值临近此极限值时提出预警,当观测值超出此极限值时提出报警,并即时与甲方及监理进行沟通。

八、使用仪器和设备

1、Ni007水准仪:

水准器格值:8′/2mm

测微器分划值:0.05mm

自动安平补偿性能:<0.20″

标尺刻划间隔:5mm

2、DTM-352C全站仪:

测角精度:2″

放大倍率:30倍

测距精度:2mm+2ppm

补偿范围:±3′

水准器灵敏度:30″/2mm

3、SG-92型钢尺水位计

测量深度:50m

最小读数:1mm

重复性误差:± 2mm

4、CY-82钢尺沉降仪

测量深度:50m

最小读数:1mm

重复性误差:± 2mm

5、RQBF-698A数字测斜仪

分辩率:2″

抗渗:180m

抗震:100g

观测精度为0.1mm/0.5m

测程0.5m

6、雷迪4000管线探测仪

T10大功率发射机

输出功率高达10W,探测距离和深度更大

两种感应频率:8kHz、33kHz (65kHz可选)

标准故障定位(FF)频率:8kHz+8Hz

电流方向(CD)频率:640Hz+320Hz

九、生产质量保证措施

1.依据质量管理体系的人员分工,各伺其职、逐级管理、全面

合作,保证监测工作顺利开展。

2.实行全面质量管理,强化质量保证体系,严格执行各种规范、

规程及技术要求,确保监测工作质量。

3.监测工作开始前对参与人员与作业的人员进行技术交底,学

习规范,保证作业人员高质量地完成各项监测任务。

4.加强安全教育,严格执行工程的各项安全制度,作业期间要

有安全措施保证,确保人员、仪器及设备的安全,真正做到

安全生产、文明施工。

5.积极与设计和监理各方作好协调和配合工作。

6.监测工作进入冬、雨季时监测方密切注意数据变化,并保证

监测工作不误时、不缺项,同时保证仪器及人员设备的安全。

7.对成果质量进行全面检查。

8.观测人员、监测仪器及监测时间相对固定,当日监测结果,

当日计算,以便及时发现情况,及时处理。

9.基坑监测重点部位出现异常或危害情况,及时与甲方及监理

进行磋商,可适当加密监测点或加密监测周期。

10.监测点安装埋设完成后,观测前绘制测点位置竣工图并进行

测点的保护。

11.正式开挖前的预降水开始,即进行周边环境和围护体的监测,

监测频率与监理协商后再定,由于没有正式开挖,所以监测

频率原则上不超过每周一次。

12.开挖前巡检海河堤岸是否有裂缝,如有裂缝应进行拍照取证。

正式开挖后,应进行定期巡检,必要时进行裂缝观测。

十、监测计划

依据总包的施工计划,制订如下监测计划:

1.围护桩监测硬件埋设

2007年7月——2007年9月:完成全部围护桩监测硬件(钢筋计六处共120个、水压力计四处共32个、土压力计四处共32个、桩身倾斜25处)埋设工作。

基坑支护变形观测方案

目录 1、工程概况 2、组织安排 3、测量依据 4、变形测量控制布设 5、变形测量点的布设和制作 6、变形测量对仪器、人员、天气的要求 7、变形观测的周期 8、测量部分 9、变形观测的报警标准

基坑支护边坡变形观测方案 1、工程概况 工程的地理位置,工程规模 拟建金马商业大厦位于石家庄淮安路与翟营大街交叉口,淮安东路路南,翟营大街以东。拟建的建筑物概况为: (1)高层部分:地上22层,地下2层,框剪结构,筏板基础; (2)多层部分:地上4层,地下2层,框剪结构,独立基础。 基础底标高为±0.00一下11.5米,自然地面一下约11.0米,为防止边坡塌方,保证和施工人员安全作业,特对支护的基坑边坡进行观测。 2、组织安排 人员和设备。人员投入1名测量工程师、2名测量技工;设备投入2、、各全站仪一套,南方NL32A水准仪一台,对讲机两部,工程车一部,电脑一台。 3、测量依据 (1)《工程测量规范》(GB50026---93) (2)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8--97) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 4、变形测量控制点布设 控制点的布设原则:控制点应布设在变形影响范围以外,便于长期保存的稳定位置,控制点互相通视。本次测量根据需要布设2个控制点。(见点位置平面布置图) 5、变形观测点的布设和制作 (1)变形观测点的布设原则:观测点应选在变形体上能反映变形特征的位置。 (2)变形观测点的布设 在基坑边坡每隔30米钉一个水泥钉,东、西、南、北四个面共布设8个观测点。在东北角空地上布设一个基准监测点B。在西北角空地上布设一个基准监测点A。用A、B两个基准监测点定期监测8个点的水平、竖直位移情况。(点位布置详见点位平面布置图) 6、变形测量对仪器、人员、天气的要求 6.1在进行变形测量时,应使用的测量仪器经有关技术监督部门鉴定,仪器各项指标合格,在使用过程中要对各项指标进行定期检验。 6.2为了避免在测量过程中出现系统误差,必须确定专人使用固定设备进行测量,绝对不允许监测过程中调换人员和设备。 6.3观测应在通视良好、成像清晰稳定时进行。 7、变形观测的周期 7.1从基坑开挖4米开始观测,每向下开挖一步观测一次,开外到设计深度以后第一个月每周观测一次,第二个月两周观测一次,从第三个月开始每月观测一次。直到基坑内建筑物出地面为止,遇见大雨天气增加观测次数。 7.2当观测中发现变形异常时,随时增加观测次数。 8、测量部分 8.1控制点的测量 控制点的高程为相对高程,假设控制点A的高程为70.000m。 8.2水平位移观测 每次观测作业过程,在A、B两个基准观测点上架设全站仪科力达KTS---442,以位移观测点同方向远方的避雷针等物为后视零方向,然后再分别测量每个观测点。(见点位置平面布置图) 在基准观测点A架设全站仪,后视1、2、3、4个方向远方的避雷针为零方向,再观测各观测点的角度和距离。其它观测点同理。以第一次观测的数据为基准,每观测一次,用第上次的数据减去本次观测

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

基坑变形监测方案

本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This desig n is mai nly for a deep foun datio n pit duri ng the con struct ion of foun dati on pit deformatio n and cause the deformati on of the surro unding en vir onment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main mon itori ng content of the foun dati on pit wall for mon itori ng horiz on tal displaceme nt and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision an alysis. Keyword: Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observati on; two level; polar coord in ates

最新基坑开挖监测方案

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

某基坑及周围环境监测方案(精)

XXXX ·文化广场基坑及周围环境监测方案 审定 审核 编制 20XX 年 XX 月 XX 日 目录 第一节工程概况 ........................................................................................................ 2第二节方案编制依据及技术标准 . (2) 第三节监测目的及内容 ............................................................................................ 2第四节监测布点方案 ................................................................................................ 3第五节使用仪器 ........................................................................................................ 6第六节监测方案 ........................................................................................................ 6第七节人员安排 ........................................................................................................ 7第八节观测成果的计算、分析............................................................ 7 第九节观测资料的整理和统计............................................................ 8 第十节质量保证和控制 (9) 第一节工程概况 。本工程地址位于 XXXX ,场地南侧为 XXXX ,东侧为 XXXX 。整个项目包括综合公建 (包括购物中心、办公、酒店等及服务式公寓等。整体开挖深度为22.5米。 第二节方案编制依据及技术标准 (1 根据提供的基坑支护设计方案

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑工程监测开题报告

山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告题目基坑工程的综合监测 学院名称测绘科学与工程学院 专业班级 学生 学号 指导教师 填表时间:年 5 月 6 日

填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

设计(论文) 题目 基坑开挖监测 设计(论文)类型(划“√”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它√ 一、本课题的研究目的和意义 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。监测在取得大量测试数据同时对工程总结经验、完善基坑的支撑、提高设计水平有着重要意义。 根据我市周边地区的基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于我基坑开展监测工作已经变得越来越重要。

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑变形监测方案

摘要 本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This design is mainly for a deep foundation pit during the construction of foundation pit deformation and cause the deformation of the surrounding environment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main monitoring content of the foundation pit wall for monitoring horizontal displacement and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision analysis. Keyword:Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observation; two level; polar coordinates

深基坑变形监测的常见方法及应用

深基坑变形监测的常见方法及应用 本文主要介绍了深基坑的变形监测,分析了深基坑边坡的水平位移和竖向位移的监测方法,阐释了基坑变形监测过程中遇到的各种情况及需要注意的问题。 标签:深基坑;基坑变形监测;水平位移;竖向位移 随着科技的发展和技术的进步,为了解决土地资源日渐减少与城市人口不断增长的矛盾,越来越多的小高层、高层甚至超高层建筑物应运而生。伴随着高层建筑的崛起,深基坑工程也日益发展起来,深基坑的安全问题已经成为基础施工的重中之重。因此深基坑的变形监测也具有更实际更重要的意义。 深基坑工程是指基坑开挖的深度值超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程,或者基坑开挖的深度值虽未超过5米,但其地质条件情况、周围环境情况以及地下管线情况等较为复杂,或影响相邻建(构)筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程。根据规范要求,开挖深度值超过5m、或者开挖深度值虽不超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程变形监测。 基坑监测是指在施工及使用期限内,对深基坑及周边环境实施的检查、监控工作。监测项目主要包括:水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、裂缝监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测、周边已建建筑的沉降监测等。其中基坑边坡的水平位移和竖向位移监测是最常见的基坑变形监测项目,本文就以此二项监测为例做相应的介绍和分析。 1、基坑变形测置点的设置 变形测量点分为基准点、工作基点和变形监测点。 基准点作为该工程的基准和检核点,必须保证其稳定性,每个基坑工程至少应设置3个基准点。当基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便时,宜在稳定的位置设置工作基点。基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库推栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器震动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方,并应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。监测期间,应定期检查基准点和工作基点的稳定性。 基坑工程变形监测点是直接反应基坑变形情况的测量点。根据规范要求,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。为了满足观测条件,应将点位沿基坑周边布置在边坡顶部,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20米,并应保证每条边坡上监测点数不少于3个。监测点宜采用1015cm长,直径20mm的钢筋,固定在边坡顶部,钢筋顶部刻十字花。

基坑支护监测方案(1)

XXX三期基坑支护 监 测 方 案 XXX有限公司 二O一四年十月十二日

XXX基坑支护监测方案 1.工程概述 工程概况 本工程合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。 合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。 本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为,基坑使用期为12个月。 、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。 、基坑开挖深度约为—,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然气管道。经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。 、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。 1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。 2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:。 地下底板面标高为,基坑开挖深度为约, 场地岩土工程条件 拟建场地地基土构成层序自上而下为: ①层杂填土(Q ml)——层厚~,层底标高为~。褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。 ②层粉质粘土(Q 4 al+pl)——此层仅局部分布,层厚~,层底标高为~。褐灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁锰结核及高岭土等。 ③ 1层粘土(Q 3 al+pl)——层厚一般为~,层底标高为~。灰褐、褐灰、灰黄、褐黄色等,一般为硬

基坑变形监测方案

佳·5.4克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·5.4克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)地层岩性 (1) (三)气象 (2) (四)地下水 (2) 三、施工部署 (3) (一)人员部署 (3) (二)监测管理程序 (3) (三)测量检测部署 (3) 四、深基坑监测要求 (3) (一)监测要求 (3) (二)、监测过程控制要求 (4) (三)、监测数据结果的要求 (4) 五、监测方法 (4) (一)监测仪器及要求 (5) (二)巡视检查 (5) (三)监测点的布置 (5) 六、监测期和监测频率 (5) 七、监测报警及异常情况下的监测措施 (6) 八、资料整理和分析反馈 (6) 九、作业安全及其它注意事项 (6) 十、雨季施工技术措施 (6) 十一、应急预案 (7) (一)应急救援部署 (7) (二)突发事件风险分析及预防 (8) 附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·5.4克拉基坑开挖图; 2、佳·5.4克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·5.4克拉项目基坑支护结构设计》《佳·5.4克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·5.4克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约59.3m-82.7m,东西长约48.7m-118.5m。 本工程±0.000绝对标高为1198.000。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为11.77m;西塔筏板厚度为1 500mm,开挖深度为11.47m,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为10.27m。 本基坑安全级别属于一级基坑。 (二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: ①粉质粘土(Q4al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑;土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为1.50~23.20m,层面标高 1195.19m~1214.05m。

基坑沉降观测方案共9页word资料

大兴康庄两限房(一期) 1#、5#、8#号住宅楼 基坑变形监测方案 北京住总第三开发建设有限公司 康庄工程项目经理部 2009年2月 目录 1. 编制依据 (2) 1.1. 施工图纸 (2) 1.2.主要规程规范 (2) 1.3.其他 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 施工部署 (3) 3.1.人员部署 (3) 3.2.监测管理程序 (4) 4. 基坑变形监测的必要性、目的和内容 (4) 4.1.基坑变形监测的必要性 (4) 4.2.监测目的和内容 (4) 5. 监测要求及准备 (5) 5.1.监测要求 (5) 5.2.监测过程控制要求 (6)

5.3.对监测数据结果的要求 (6) 5.4.主要测试设备 (6) 6. 监测方法 (6) 6.1.肉眼观察 (6) 6.2.基坑外半永久性基准点的布置 (7) 6.3.水平位移监测 (7) 6.4.监测频率 (7) 6.5.变形控制标准 (7) 6.6.资料整理和分析反馈 (8) 6.7.其它注意事项 (8) 6.8.监控报警值 (8) 1.编制依据

2.工程概况 3.施工部署 3.1.人员部署 3.1.1.项目部组织机构

项目部施工监测管理人员为岳秀记,负责本工程的基坑变形监测工作;分包单位的监测工作必须严格执行项目部制定的一系列监测管理制度,做到持证上岗。 4.基坑变形监测的必要性、目的和内容 4.1.基坑变形监测的必要性 在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。 4.2.监测目的和内容 监测目的:检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基

(完整版)深基坑监测方案

************工程 基坑变形监测方案 编制人: 审批人: 施工单位:********************** 2014年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测目的及要求 (1) 3、编制依据 (2) 4、工程地质概要 (2) 5、监测内容 (3) 6、监测频率 (7) 7、测量主要仪器设备 (9) 8、监测工作管理保证监测质量的措施 (9) 9、监测人员配备 (14) 10、监测资料的提交 (14)

基坑变形监测方案 1、工程概况: 1、工程名称:*************** 2、工程地点:***************。 3、建设单位:**************** 4、设计单位:**************** 5、勘察单位:**************** 6、监理单位:***************** 7、施工单位:***************** 8、结构形式:***************** 深基坑支护采用如下方案: 1.1 基坑支护方案 本工程基坑东侧采用钢筋砼排桩支护,北侧采用锚杆加土钉墙支护(详见专项施工方案)。 2、监测目的及要求 2.1.监测目的 在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。因

此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。确保工程顺利进行。 2.2.深基坑工程监测的要求 在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。支护结构物和被支护土体的过大位移将引起邻近建筑物的倾斜和开裂。如果进行周密的监测控制,无疑有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。 3、编制依据: 3.1《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 3.2《城市测量规范》(CJJ8-99) 3.3《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 3.4《工程测量规范》(GB 50026-93) 3.5《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 3.6 《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-99) 4、工程地质概要: 4.1本基坑地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水。 4.2拟建场地浅层土层成份复杂,基坑工程正式施工前应对场地内的障碍物作进一步查明并给予清除,以确保围护体和坑内加固等正常施

深基坑监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、基坑侧壁安全等级划分 (1) 四、基坑支护方案 (1) 五、监测目的及要求 (2) 六、工程地质概要 (2) 七、监测内容 (3) 八、监测频率 (8) 九、测试主要仪器设备...................................... - 11 - 十、监测工作管理、保证监测质量的措施...................... - 11 - 十一、监测人员配备........................................ - 14 - 十二、监测资料的提交...................................... - 15 -

一、工程概况: 本项目为CENTER工程,本子项为通风中心;工程号为HB1001,子项号为VX。建设地点:四川省乐山市夹江县南岸乡。 通风中心长58.60m,宽33.10m,建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m,消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m,地上二层,局部三层。占地面积1956.19㎡,建筑面积4298.00㎡。 建筑结构形式:钢筋混凝土框架——抗震墙结构,本建筑设计使用年限为50年,抗震Ⅰ类建筑。 二、编制依据: 1、《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) 3、《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 6、《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-2012) 7、基坑支护工程施工方案设计 三、基坑侧壁安全等级划分: 基坑 1-2交A-B,1-2交E-F,开挖的基坑深度较大约为8m,放坡系数80°,近似垂直开挖,如破坏后果较严重,因此侧壁安全等级定为一级,侧壁重要性系数1.1。 基坑其他位置地势相对开阔,无相邻建筑等级评定为二级,侧壁重要性系数1.0。

基坑支护变形监测方案

XXXXXXXXX工程基坑监测 专项案 一、监测工程的概况和边的环境 本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2层商铺区域,基坑开挖深度约4m。拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。 拟建工程位于嵊泗县菜园镇,边均有邻近建筑,东侧靠东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。 二、监测的项目 2.1基坑现场监测的对象: (1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4)地下水状况;(5)基坑底部及围土体;(6)围建筑物;(7)围重要的道路。 2.2仪器检测: (1)坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)围建筑物变形。 三、监测的编制依据及人员配置 3.1、编制依据 (2)《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)

(3)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) (4)《建筑变形测量规》(JGJ8-2007) (5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99) (6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000) (7)本工程围护专项案 (8)瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测案 3.2、人员配置如下表 四、监测目的 为了确保在施工期间基坑和围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进行基坑支护的变形监测。根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。 监测报警值: (1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d或累计位移达50mm。

基坑变形监测方案 (1)

佳·克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录

附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·克拉基坑开挖图; 2、佳·克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·克拉项目基坑支护结构设计》《佳·克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约,东西长约。 本工程±绝对标高为。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为;西塔筏板厚度为1500mm,开挖深度为,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为。 本基坑安全级别属于一级基坑。

(二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑; ①粉质粘土(Q 4 土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为~,层面标高~。 al+pl):该层除区域缺失外,基本分布于整个勘察场地,冲、洪积成因,青灰色, ②圆砾(Q 4 重型动力触探试验修正值=~击,中密-密实,接触排列,磨圆度较好,颗粒形状呈圆状-亚圆状,级配较好,颗粒间充填物以中粗砂为主,含少量粉土,骨架颗粒成分主要为变质岩、石英岩和花岗岩等,中风化,圆砾一般粒径为~,偶含卵石及漂石。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ③强风化泥岩(N):该层分布于整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,微裂隙及风华裂隙较发育,中密-密实,矿物成分以蒙脱石、绿泥石,高岭石、白云母等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,中厚层状构造,岩芯呈短柱状,具有遇水易软化的特点,强风化泥岩岩体基本质量等级Ⅴ级。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ④中风化泥岩(N):该层分布整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,见微裂隙,致密;矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,巨厚层状构造,岩芯呈短桩状,具有遇水易软化的特点,未经扰动时坚硬,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层面埋深~,勘察厚度~(未揭穿),层面标高~。 (三)气象 天水市气候类型属暖温带轻冰冻中湿区,据天气气象局资料,本区多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,历年最冷月相对湿度平均62%,最热月平均湿度73%,年最大降水量,降水多集中在7、8、9月份,多暴雨,夏季多东北风,夏季平均风速s,冬季多东风,冬季平均风速s,30年遇最大风速s,年雷暴日天,年沙暴日天,年雾日数天,历年最大积雪厚度15cm,地表有季节性冻土,标准冻土深度,场地内无地表水。 (四)地下水 根据区域水文地质资料和勘察结果,拟建场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水,②圆砾

基坑支护变形监测方案

XXXXXXXXX工程基坑监测 专项方案 一、监测工程的概况和周边的环境 本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2层商铺区域内,基坑开挖深度约4m。拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。 拟建工程位于嵊泗县菜园镇,周边均有邻近建筑,东侧靠东海东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。 二、监测的项目 2.1基坑现场监测的对象: (1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4)地下水状况;(5)基坑底部及周围土体;(6)周围建筑物;(7)周围重要的道路。 2.2仪器检测: (1)坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)周围建筑物变形。 三、监测的编制依据及人员配置 3.1、编制依据 (2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)

(5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99) (6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000) (7)本工程围护专项方案 (8)浙江瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测方案 3.2、人员配置如下表 四、监测目的 为了确保在施工期间基坑和周围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进行基坑支护的变形监测。根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑周边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。 监测报警值: (1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d或累计位移达50mm。 (2)坡顶沉降:当日沉降速率超过4mm/d或累计位移达50mm。 (3)坡顶水平位移:连续位移三天超过4mm/d或累计位移达50mm。 五、监测点的设置和周期 5.1监测点的设置

基坑变形监测技术方案

基坑变形监测方案2007-11 基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m2,总建筑面积约23万m2,地下建筑面积约8.7万m2。 本工程基坑总面积约29300m2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2.《工程测量规范》(GB50026-93) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5.《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

相关文档