质量技术交底记录
质量技术交底记录

质量技术交底记录

(QG/SBC KJ 21-2009/D-1)编号:001

工程名称xxx 交底人

交底部位xxx 交底时间

控制要点:

1、桩材的质量

2、桩位放样及复核

3、桩身的垂直度及标高控制

4、上下节桩的焊接质量

5、停压控制原则

一、强制性条文

打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)

项项目允许偏差

1 盖有基础梁的桩:

(1)垂直基础梁的中心线

(2)沿基础梁的中心线

100+0.01H

150+0.01H

2 桩数为1~3根桩基中的桩100

3 桩数为4~16根桩基中的桩1/2桩径或边长

4 桩数大于16根桩基中的桩:

(1)最外边的桩

(2)中间桩

1/3桩径或边长

1/2桩径或边长

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离

二、祁连基地A2、A3地块经济适用房工程质量控制基本要求交底

1、本工程±0.000相当于吴淞高程5.650m;

2、压桩前班组必须进行桩位复核,复核有问题要及时报项目部测量组,重新定位;

3、施工前必须对桩外观质量进行严格检查,外观不合格桩不得使用,每根桩桩身上每米要划线,并写好累计米数;

4、桩身垂直度控制在0.5%以内,标高偏差控制在设计标高下3cm,插桩位移偏差控制在1cm以内,桩身位置应严格控制,出轴线方向偏差不得大于50mm,沿轴线方向偏差不得大于50mm(桩位的允许偏差高于强制性条文的要

求);

5、焊接前先将端板处的泥巴擦干净,然后用钢刷或砂轮机打磨除锈;除锈完毕后方可进行焊接;

6、焊接时电流应控制在400~450A,电压应控制在26~30V,应分三层焊接;焊缝要求连续饱满,不得虚焊、漏焊,焊渣应清除干净;焊接接头在自然冷却后方可继续沉桩,冷却时间不得少于5分钟;

7、当管桩远离吊机

8、施工中出现压不到位、桩身裂纹等异常情况必须立即停止施工同时通知项目部,班组不得擅自处理;

9、施工记录必须真实准确,不得涂改;

10、压桩施工记录必须在第二天上午7:30分前。交项目部;

11、施工时必须先压试桩;

接受交底人员签名: