文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线损率波动的原因及管理措施

线损率波动的原因及管理措施

线损率波动的原因及管理措施

【摘要】线损率的波动影响对线损的准确分析、判断和改善,本文通过分析线损率波动的原因,建议在相应管理制度上制定实施细则,努力减少波动,以通过对线损的分析准确地找出降损措施。

【关键词】线损率;电网管理;危害;解决措施

在电网运行中,由电能表计量统计出的供电量和售电量之差,称为统计线损电量,相应的线损率称为统计线损率,统称统计线损。统计线损包括技术线损和管理线损两部分,前者反映了电能在输、变、配过程中相应时段内由于本身阻抗的存在而产生的损耗,可以通过技术改造进行降损;后者反映供电企业的线损管理水平,包括抄收录制度的完善、人员抄录表计的主观错误、反窃电的成效等,可以通过完善相应管理制度、提高人员的素质水平等措施予以避免或减少。供电企业希望通过对线损的计算与分析,能够准确地针对降损对象,提出降损目标。但供电企业在统计线损的分析中往往受到线损率波动较大、线损率异常数值较多、线损计算所需的关口电量不完善、线损计算没有形成闭环系统(线损电量没有分解在每个独立的计算单元上),使线损的分析不能够提出具体降损的对象。如某一线路这个月线损率很高,但上个月的线损率却很低,这就很难确定这条线路是否属于降损的对象,所以分析线损率波动的原因对降损是有帮助,且很重要的。

1.线损率波动的原因

1.1变电站电量统计不准确

变电站线损率波动的主要原因是某月电量统计不准确,如某月电量值抄录错误或没有按规定时间抄录;旁母开关代运等运行方式的改变影响电量统计;母线电压互感器停电或检修、更换电流互感器、更换电能表、计量回路不正常等原因没有立即将有影响计量的、可供追补损失电量的参数详细记录,影响电量统计、新的表计起始电量值未录入。

1.2估抄关口电量

送电线路线损率出现波动的原因是关口电量缺少必要的数据而出现估抄,使当月线损率数值不准确。此外,运行方式的改变等原因使当月统计电量不准确。

1.3售电电量与关口电量未同时抄录

大多数配电线路的线损波动率大,主要原因是用户售电电量与变电站关口电量不能同时抄录,且抄表人员没有完全按照抄录制度的规定执行抄录,出现错抄、漏抄;还有用户计量回路计量不准确(如可能的窃电)、倍率不正确、用户建档不及时或入档错误;部分临时用电没统计;负荷变化或停电引起的加收铜铁损与实际铜铁损差值较大;线路切割引起当月线损统计波动;表计烧坏等原因引起的电量追补;双电源用户的电源切换等较多原因,所以在这种情况下,当月计算出来的线损率是不能准确反映计算单元(配电线路)的线损水平。

2.管理措施与建议

针对线损率波动的原因,本文提出几点尝试性的建议,从管理上、技术上努力减少线损率的波动。

2.1建立线损信息多级管理

加强对线损率波动原因的分析,形成线损三级闭环网络,级间相互监督,避免线损电量的上下推诿现象,尽可能消除线损计算不准确而使线损率波动。如按电

力网元件可分类为送电线路电量(110 kV、35 kV)、变电站电量、配电电量(用户售电、小水电、公共配变关口)。变电站的电量可以由变电站值班人员每天进行抄录;系统110 kV购电电量、35 kV小水电电量及返送电量应争取每天有电量读数,以提供比较分析;用户售电电量、小水电电量、公共配变关口电量按照抄收核制度要求进行抄表。

2.2统一计算准则

对公司线损电量进行指标分解,如总公司线损电量为3,则送电、变电、配电线损电量的总加也应是3,不应有额外的线损电量值出现。为避免由于电量计算的不准确而引起当月线损率的波动,应采取如下措施:

第一,关口电量(如变电站馈线出口电量与供电所馈线购电电量)在某一抄表时间(如某一天)只有一个抄录数值,由发生购售的双方负责的人员(如变电站与供电所人员)进行相互监抄。

第二,各馈线变更时,线损分析应以对应馈线电量编号为准。

第三,若变电站出线变化调整时,相应关口电量计算也应相应变化,可认定为该计量点电能表或电流互感器更换,而进行变比更新及电能表表底数记录等。

第四,供电线路出现用户切割,当月售电量可按估算电量,切割的两条线路所承担的售电量按修正的估算值填入修正电量栏,且保证两条线路售电量总和不变,并应在备注栏上说明。

第五,用户售电电量以实抄电量为准(不加铜铁损),避免由于停电等原因所引起的加收铜铁损与实际运行产生的铜铁损差别较大所引起的线损波动。

2.3建立同步抄表等制度

实行送变配尽可能同步抄表,尽量消除因抄表时间差等原因出现的线损波动。使每月的供、售电量尽可能对应,以减少统计线损的波动。要制定抄录实施细则,其中包括制定科学的抄表路线及抄表顺序(时间):

首先,送电、变电较容易实现同步抄表,10 kV配电也应要求在工作量允许情况下同步抄表,低压配电则由于工作量大实行分时抄表。在这样情况下,则应允许公共配变关口电量抄两次表,差值计入当月线损电量,不作考核。

其次,要求抄表人员应按规定的抄表周期(一般每月一次)、抄表顺序(时间)相对固定,不得随意变动。

2.4合理确定电网关口电能表的抄表日

减少由于抄表时间不同引起的不平衡电量馈线线损计算时,用户售电量是不能同时抄录的,而馈线的购电量关口电量只有一个数值,所以让计算出的线损率只能尽可能接近真实线损率。为了保证计算的准确性,要求购电量关口电量抄录时间应为馈线各用户售电量抄表时间段的平均中点。电网关口电量抄表日确定应注意以下情况。

首先,输变电的线损计算与10kV高压线损等层间会出现由于非同步抄表引起的购电关口电量差值,这部分差值应列入线损电量(不平衡电量),并分析是否为电网的抄表日不科学不合理引起。如输变电抄表日若定义为月末,则2月份抄表周期为28天,但若配电线路抄表周期仍为30天,则2天的电量就成为公司线损的波动。

其次,公司实际购售电量差为线损值,把公司当作一个大端口元件,当月实际的购电量与售电量之差即为总公司当月的线损电量。其中购电量可能会与计算系统的抄表电量有差异,这部分电量作为公司线损电量的一部分。但差异电量数值

应较小,否则应重新确定电源输送线路的公司本侧电量与趸售电网侧电量的抄表日是否一致。

2.5推广现代化手段提高抄核收的工作质量

可通过安装用户远程在线管理系统,利用营销系统自动计算配电线路各条馈线的可见线损电量(技术线损);记忆电能(如采用数字电能表,自动记忆某一时刻的电量,抄表人员可在第二天去抄录)同步抄表;建立电能采集中心与其分析。

3.结束语

线损率的不合理波动对电网的线损计算的真实性、可靠性具有很大影响,从而影响降低线损的技术分析和措施的制定,不利于电网的经济运行,通过以上分析和实施的针对性措施,可以较好地解决这个问题。

参考文献:[1]吴安官,倪保珊。电力系统线损中国电力出版社,1996.

[2]胡景生。电网经济运行与能源标准化。中国标准出版社, 2001.

低压线损管理中存在的问题及降损措施

线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。 (一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参数资料台帐,致使线损管理依据不详实。 (二)低压线损理论计算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综合确定,对部分台区不尽合理。 (三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施降损。 (四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表日程进行,而是根据自己的时间

降低线损的常用措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 降低线损的常用措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4820-71 降低线损的常用措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 线损是考核供电企业生产经营的一项重要技术经济指标,线损率的高低,是衡量我们供电部门管理水平的一项重要内容,对农网来说降低线损也是降低农村综合电价的技术保证。 1影响线损的原因 影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。对农网来说影响线损具体突出在以下几方面:

配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。 变压器利用率过低,变损电量较大。农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kW。目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00~8:00、18:00~22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。 由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。 农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

35KV线损分析报告

35KV线损分析报告 摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。 关键词:线损;分析;降损措施 降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。 1网损分析 1.1分变分析 表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表 电压等级变电站 名称 主变 编号 输入电量 kWh 损失电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损 耗率% 220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867 (1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。 (2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。 (3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。 1.2分线分析 表二35kV及以上送电线路计算结果评估分析表 电压等级线路名称输入电量kWh 线损电量 kWh 损耗率 % 上月损耗率 % 理论损耗率 110kV 西灵T寨线12,903,000 194,040 1.5 1.43 0.861 35kV 望田金线3,701,705 117,670 3.18 1.06 3.626 (1)110kV西灵T寨线的线损率为1.5%,线损率偏高。主要原因是线型为LGJ-185,线路较为陈旧,线路46.75km,线路较长。 (2) 35kV望田金线线损率为3.18%,比上月1.06%上升了2.12个百分点,输入电量3,701,705kWh,环 1

降低线损的技术措施

降低线损的技术措施 平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。 下面我从技术上谈几点降损增效的措施: 1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。 节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。 2.合理调整变压器,达到经济运行。 变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。 对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量

坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。比如:抗旱变在不用时要退出运行。 3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。 规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。所以对于配电变压器一定要把降低三相负荷不平衡作为一项经济指标,列入考核项目,制定奖惩措施,以提高认识,增强对降损工作的自觉性和积极性。同时要求有关人员定期测量三相负荷电流,检查和掌握三相负荷不平衡情况。测量负荷应在白天和夜晚用电高峰时段进行。 4.降低线路的损耗。 在当前的新一轮农网改造中,对于导线供电半径,不能片面的根据要求(10KV线路供电半径不大于15km,400V不大于0.5km)来规划,要通过计算线路载流量(负荷电流)和电流密度合理选择,对于已经运行的线路,定期检查一下线路末端电压偏差和线路功率损失是否在规程要求以内(这一点一定要通过计算才能确定)。所以在新建或改造架空电力线路、敷设低压地埋线路前,首先应对负荷进行全面调查,根据低压负荷情况,合理选择导线截面、导线型号和供电半径。对于超过供电半径的线路可以通过转移负荷、缩短供电半径、增加导线截面、加装无功补偿装置等方法

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

抄核收管理降低线损问题及措施

抄核收管理降低线损问题及措施 发表时间:2018-01-16T09:48:49.987Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:杨晓君 [导读] 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。 (国网冀北电力有限公司霸州市供电分公司河北省霸州市 065700) 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。本文就抄核收工作为研究对象,分析了其中的线损问题,并对其提出了一些对应的解决措施,希望对日后的工作有所帮助。 关键词:电力企业;线损问题;解决措施 线损指的是电网在电能输送以及分配的各个环节中所产生的电能损失的总称。电网所供的电量减去所售的电量,得到的就是电网的线损电量,其表示了电能生产端即发电厂主变压器的一次侧到电能最终使用段也就是电力用户电能表之间的电能损耗。 1配电网线损问题 配电网的线损主要包括两部分,即技术线损与管理线损,其中技术线损与电网结构以及所采用的电气设备有关,包括固定线损和可变线损;而管理线损则是由电网管理程度所决定的,是统计线损与技术线损的差值。 1.1技术线损 技术线损主要是因为输电线路有电损耗以及电能表计量存在误差,可以从以下几个方面降低技术线损: ①改善电网布局,配电网结构调整与优化应该在保证供电可靠性和系统运行约束的基础上进行配电网架的合理布局和一定的开关设备优化重组,以控制配电线路的输电半径,平衡不同馈线的负荷,消除过载,使配电网线损尽量减小。 ②优化无功补偿分配。影响网损大小的关键因素主要是配电网络的潮流分布情况及工业用电的无功补偿。除线路阻抗因素意外,无功补偿不足或过量都会引起潮流分布不合理。无功优化结构还有助于线路压降的减小,提高节点的电压水平,以保证供电质量的提高。 ③计量配电的加强。准确的计量是线损管理的基础,因此要通过加强计量配置,来为技术降损创造条件 1.2管理线损 管理线损是不可预知的,没有固定的规律可循。配电网管理线损的主要影响因素有电力营销的抄核收质量,电能计量,电力用户的偷电行为以及线损管理制度的考核执行力度等等。 2抄核收管理与线损的关系 在供电企业进行抄核收的工作中需要对用电客户的用电数据以及相对应的用电量的信息进行统计和分析,并且可以从这些数据中计算出配件电网的线损问题以及线损率的数据,供电企业抄核收工作中存在着不规范,数据误差不合理的情况就会造成用户信息的不完整,不及时等现象,这会对配电电网线损的计算造成影响,有效降低线损问题可以提高供电企业抄核收管理工作质量。 3抄核收管理降低线损的措施 3.1抄表制度的管理,减少抄表误差 图1 某地供电企业抄核收管理结构体系 供电企业抄核收工作的第一个环节,就是电能计量表的抄表工作。电能计量表的抄表工作对后面电费核算以及电费回收的工作质量有着直接的影响,应通过减少电能计量表的抄表误差来提高电费抄核收的管理制度。首先必须要保证电能计量表抄表工作必须做到准确到位,同时应该对用户客户的产业经营用电性质,发展规模等信息进行详细的了解,尤其是对一些企业用电客户必须做好相应的信息分析,企业用户的客户很多都是大客户,为供电企业带来了极大的经济效益。因此,必须要保障用电客户的电量计量表抄表数据的准确性,尽可能再减少抄表的误差,其次要充分运用现代学科学技术的手段来降低电能计量表的抄表误差。其次要充分应用现代化科学技术手段降低电能计量表的抄表误差。(如图1所示) 3.2 完善线损管理考核制度 线损对供电企业抄核收的管理质量有着直接的影响,因此应该不断的完善线损管理考核制度,采用有效的降低线损措施来提高抄核收管理工作效率。首先,要完善线损管理考核制度的工作流程,要根据实际的发展情况对每个管理环节进行多方面的考虑,尤其是对其存在的影响因素必须做到重点的思考对象;其次,还要需要对每年的线损情况,以及配电网电气设备的运行情况,进行详细的分析,并制定切实,有效,可行的线损考核指标,从而提高线损管理效率进而提高抄核收管理的工作效率;最后,就是需要对现存的管理进行合理的分区,结合实际供电范围,变电站馈线,变压器供电台等因素进行分析,同时还要采取对配电网线损的分区,分压,分台区,分线等四方面进行指标标考核,进一步提高配电向往的管理效率。 3.3 电量和电费的核算管理 要积极推广应用计算机自动核算系统,以减少电量和电费核算过程中的误差,确保电量,电费核算准确无误;要实行抄核收分离制

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施 发表时间:2018-11-26T09:38:42.973Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:王晓伟[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。 黑龙江省明水县电业局 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。本文主要研究电力企业供电线损管理及降损措施,保障线损的有效降低,对电能的输送效率提高。 关键词:电力企业;线损;管理;消耗 一、电网线损的成因 1.物理原因 物理原因是物质的基本属性对于电能的输送、变电、配电等环节中所产生的损耗,依据其具体的作用情况的不同分为在输电过程中由电源、线路、用电器所组成的电路中具有电阻,当电流通过电阻的时候,会使得线路与用电器产生热量,这种线损是随着电路中电流的大小而发生改变,称为可变损耗。由于电源、线路、用电器上应用的绝缘材料,会产生介质极化的作用,正式极化作用使得电能发生损耗,称为介质损耗,其与电路中电压的平方是正比例关系。 2.气候及环境原因 气候环境对电能在输送、变电配电各环节中会带来损耗,在正常的自然环境下,气候对电能的传输影响并不大,损耗也并非主要损耗。在极端天气下,电力系统正常的物理状态受到严重的影响,其绝缘与受力状态超出额定承受的水平,在原有的损耗基础上添加新的电能损耗。 3.数据统计原因 由于数据统计原因产生的线损主要体现在负荷不均衡,在统计线损的时候,供电状况会随着气候等多重因素发生变化,所以是不断变化的,使得售出的抄见电量和迈入的抄见电量出现不符,时间差与符合不均衡差针对统计线损的影响具有一定的限制。 4. 配网结构方面的缺陷,主要是结构很不合理 因为我国的国土面积广阔,地形复杂,电网铺设工作变得比较复杂,同时使得电网的结构也越发多样,在山区的电网线路长,受到高山和峡谷等的影响,铺设的长度和距离都不合理,而在平原地区稍微好一些,但是在经济发展的过程中用电需求也在增加,原来的电网结构不能负担起太大的用电压力。由于现代电网的发展速度过快,导致原有的电网发展估计与实际不符,出现规划无法满足现阶段供电需求的情况,并且由于许多的老旧设备长时间处于负荷运行之中,时常出现老坏的情况,同时由于许多的输电线路较长,变压器距离负荷中心较远容易出现线损问题,当用电高峰期出现的时候,有部分的线路会出现满负荷运行的情况,由于电流太大增加了线损的数量。 二、线损的分类 1.技术线损 技术线损也可以被称为理论线损。主要指的是电力工作人员根据电网实际运行情况和电力设备的实际运行参数,采用相应的计量装置和理论公式来得出的理论线损,但是由于在实际的电网运行中造成线损的因素有很多,所以理论线损比实际线损要低,技术线损主要包括这样几个方面:首先是输配电线路中,由于线路的长短和材质而出现的电能损耗;另外是与运行电压有关的变压器铁心损耗和电容器等绝缘介质损耗;最后是高压电晕所产生的电能损耗。另外,在电网的运行过程中,可以根据电能损耗的变化规律和实际运行特点,来将线损分为固定电能损耗和可变电能损耗等两种类型,其主要表现在以下几个方面: ①固定电能损耗可以被称为不变损耗,这样的损耗是在电网运行过程中不可避免出现的电能损耗,这种电能损耗的具体情况与电网运行电流的变化情况没有太大的关系,而是与电力系统中各个电力元件所承受的电压变化有关,但是电网系统中,电压是保持相对稳定的,这样的电能损耗变化情况相对来说较小。通常情况下,固定损耗主要包括电气设备铁心的电能损耗和高压线路的电晕损耗。 ②可变电能损耗。在输配电线路中,由于线路材质问题,会产生相应的电阻,这样的可变损耗主要是电网中各个电力元件中的电阻在通过电流的时候所产生的,这样的电能损耗大小与电流的平方成正比,可变电能损耗主要包括电力线路损耗和变压器绕组中的损耗。 2.管理线损 管理损耗主要指的是电网企业在对电网运行管理中,由于人为管理问题所造成的电能损耗,通常包括计量方式、抄表错误和用户窃电等这样几种情况,这样的管理线损可以通过加强管理来进行降低和避免。 三、配电网管理线损及降损措施 1.强化营销专业管理 (1)重视业扩报装时的档案建立,确保用户所在线路的信息正确,同时加强用户侧无功管理,要求新上用户设备必须配备无功补偿设备。 (2)加强计量管理,落实电能表、互感器的检验、轮换周期制度,按期进行农户表校验,并全部加封或贴封条,确保表计正确,减少因计量原因引起的漏计,少计等原因(特别是专项用户),对台区计量总表计量箱柜进行改造,并建立健全农户表计计量台帐。 (3)加大用电检查(普查)力度,做到高压供电客户每半年至少检查一次,低压供电客户每年至少检查一次,农村居民客户每年至少检查一次。同时要加强单相水泵的检查,特别是在农忙和抽水季节防止乱接乱挂,减少电量损失。 2. 完善线损管理组织体系 形成供电公司、供电所、电工组三级管理网络,将台区线损指标承包到营销和供电所抄表员人头,供电所实行线损“四分”管理(分级、分压、分线、分台区),各岗位实行线损指标管理。明确责任,层层落实,严格考核,做到线损的精细化管理。 3.强化低压线路设备日常维护力度

降低线损的方法和措施

降低线损的方法和措施 论文导读:线损是电力网电能损耗的简称。所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。关键词:线损,方法,措施 线损是电力网电能损耗的简称。电能从发电厂送出,经升压变压器到输电线路,又由降压变压器到配电线路,再经过配电变压器直至用电的电能表为止。在这一传输过程中,所损失的电量总和,也叫线路损失量。两者之间的比值,称为线路损失率,简称线损率。所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。诸如:采取合理配置能源,实施科学管理以及优化经济结构等手段,以期降低供电过程中的电能消耗,消除浪费现象,提高电力能源的有效利用程度,从而实现“最小的电能消耗取得最大的经济效益”的最佳追求。 按损耗性质分有两种。第一种,在电力输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出。我们把这部分正常合理的电能损耗称为技术线损,也可以成为理论线损。第二种在电力营销的工作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器,电能表等计量装置和表计。在这些装置和表计却都有不同程度的误差。与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄,估计和不按规定周期抄表等现象,再加上管理工作不善,执行制度不力,存在部分偷漏和少量自

用等因素造成的损失。这种损失,归根到底是我们管理不善引起的,也称为管理线损。我们要从这两方面去考虑如何降低线损。下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。 一、降低输电和配电线路的损耗 因为随着工农业的持续发展,以及人民物质生活水平的不断提高,电网输送率越来越大,陈旧线路严重超载,无功补偿不足,功率因素偏低,输送电流时无功功率过大,电网始端电压波动大,末梢电压又很低,电压层次偏多等因素,使线路损耗越来越大。 1、加快城网和农网改造 两网改造已基本完成,二期农网改造已经开始,通过改造,合理选择供电路径,坚持多分布,小容量,短半径的原则,加大导线截面,避免近电远供,或迂回供电,以取得降低线损的效果。 2、简化电压层次 因为减少一级电压等级,就可以减少一级设备,就减少一级运行管理和检修工作及线损。这是规划设计网络时,值得长远考虑的问题,是减少投资成本和降低线损一石二鸟的方法。 3、网络升压 根据线路输送容量和输电距离以及发展要求,采取升压也是降低线损的有效措施,在计算和确保投资回收效益的前提下,如能把升压和改造日常电网结合起来,不仅可以简化电压等级和接线,减少重复的变电容量,适应负荷增长的需要,而且还可以大幅度降低线路损耗。4、提高电压水平

电网线损分析报告及降损要求措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失

是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗 1)、电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。 2)、导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。 3)、线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。 4)、无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。 (2)、变电主设备损耗 1)、高耗能主变压器不能及时更新改造。 2)、运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。 3)、无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。 4)、主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。

10kV高永线线损分析报告

10kV高永线1~8月线损分析报告 一、指标完成情况(不含由小城线供电数据) 截止到2012年8月,10kV高永线累计完成购电量370.8万千瓦时,完成全年计划指标(627万千瓦时)的59%,累计完成售电量330.5万千瓦时,完成全年计划指标(560万千瓦时)的59%,累计损失电量为40.3万千瓦时,占全年计划指标(67万千瓦时)的60%,线损率为10.86%,比全年指标(10.69%)增长0.17个百分点,相对全年线损率指标计算多损失电量0.63万千瓦。 综合台区售电量完成售电量182万千瓦时,完成全年计划指标的69.8%,占1~8月总售电量的55%,低压损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%。 二、线损分析 通过对今年1~8月分段及总体分析,本年2月、5月、7月、8月线损率较高,5月份线损率最高达14.94%,具体原因如下: (一)分月分析 1、2月份由于提前发行核算,大部分采用估算电量,造成当月线损加大,但在3月份进行实抄后对总体损失没有影响。 2、5月份由于春检工作、农网改造、20个抽水站安装等计划性停电及线路故障频发,造成高永线小范围停电时间较长,使售电量缺失,一定程度上影响了当月线损。

3、抄表时间差问题,负荷突增造成7月损失加大。7月线损率相对6月环比增加2.34个百分点,增加损失电量为1.09万千瓦时, 12日为我所抄表例日,17日为公司抄表例日,经调查好再来米业于7月13日至16日晚间进行了生产加工,造成7月线损偏高。 4、受电网运行方式影响,7月24日10kV高永线由楼平线、辉发线转供,由于远距离供电,存在一定卡脖子现象,末端电压低,增加了线路损耗,导致8月线损高。 (二)总体分析 1、本年受取消二次发行影响,统计口径发生变化,造成本年10kV线损增高。 2、10kV高永线线径过细、供电半径过大造成线损高。10kV高永线线路总长为75.66公里,其中截面为35mm2的细导线为61.1公里,占线路总长度的80%,最大供电半径达17.57公里。 3、负荷单一,用电时间集中造成损失大。高永线负荷以季度性排灌用电和居民生活用电为主,用电时间比较集中,季度性排灌用电主要集中在5~8月,但本年由于降水影响,季度性排灌用电量相对去年减少近两成。高永线辖区共有42个综合台区,1~8月低压售电量182万千瓦时,占1~8月总售电量的55%,损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%,综合台区在用电低谷时段配电变压器基本处于轻载或空载状态,同时由于综合台区配变主要以30、50kVA居多(单相20kVA 2台、30kVA 18台、50kVA 13

低压线损管理中存在的问题及降损措施Word版

低压线损管理中存在的问题及降损措施 线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接 影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影 响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行 普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人 员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建 立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑 影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出 关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、 低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农 村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影 响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工 资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照 省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线 损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。(一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公 司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参 数资料台帐,致使线损管理依据不详实。(二)低压线损理论计 算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统 收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现 场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造 成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠 营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综 合确定,对部分台区不尽合理。(三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的 台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用 心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既 写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施 降损。(四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区 管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表 日程进行,而是根据自己的时间自我安排,造成部分台区不是每月 固定抄表,造成线损的波动。部分台区管理员因现场客观原因随意

线损分析报告

2007年1月线损分析报告——弥渡供电有限责任公司 一、线损指标完成情况: 1.公司综合线损率:2007年1月,我公司综合线损率完成情况如表1所示。表1公司综合线损统计表电量单位:万K W.h 线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。 图一:月度综合线损率折线图 图二:年累计综合线损率折线图 2.10kV有损线路高压线损: 2007年1月,我公司10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标6.98%上升1.59个百分点。 表210kV有损线路高压线损统计表电量单位:万KW.h

计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49 累计 6.98664.577+37.45607.601+33.8056.9759+93.918.57+02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。图三:月度10kV高压有损线路线损率折线图 图四:年累计10kV高压有损线路线损率折线图 3.400V低压台区线损: 2007年1月,我公司400V低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标6.25%下降0.62个百分点。表3400V低压考核台区线损统计表电量单位:万KW.h 计划指标供电量 同比 (%) 售电量 同比 (%) 线损电量 同比 (%) 线损率 (%) 同比 (%) 当月6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49 累计6.25336.2834+18.33317.3627+18.4818.9207+15.91 5.63-02.49折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。

引起线损原因及有效降低线损措施分析

引起线损原因及有效降低线损措施分析 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。农网改造投入了大量的资金,一旦规划不周,直接影响到长期的经济效益,降低线损是供电企业提高经济效益的一条重要途径,从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。 关键词:降低;线损;线损率;措施 abstract: the line loss rate is a power supply enterprises comprehensive technical and economic indicators reflect the efficient use of energy and the power supply enterprise operating management level. rural power grids into a lot of money, once the poor planning, a direct impact on the long-term economic benefits, reduce line losses is an important way to improve economic efficiency of the power supply enterprise constitutes a loss from the line talking about, to find the energy loss root causes in order to take effective way to reduce line losses.key words: lower; line loss; line loss rate; measures 中图分类号:tm726文献标识码:a 前言在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网

浅析对如何降低线损率的措施

浅析对如何降低线损率的措施 浅析对如何降低线损率的措施 前言 电力网电能损耗是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也 是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,所以采用和推广新技术、强化线损管理、降低电网损耗,对搞好节能和提高电力企业经济效益具有非常重要的意义。仅以1987 年为例,全国平均线损率8. 48 % ,线损电量高达367. 75 亿kW·h ,而同期美国的平均线损率为6. 1 % ,日本的平均线损率为6. 0 % ,西德的平均线损率为3. 7 %。如果我国平均线损率下降2 % ,每年就可以少损耗电能86. 73 亿kW ·h , 相当于一个装机1200MW的发电厂一年的发电量,经济效益非常可观。那么如何降低线损率? 这必须从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线 损率。 1 线损产生的原因及构成 1. 1 线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。 针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线 损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 1. 2 电能损耗的组成 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗, 它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1. 2. 1 固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有 损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失或基本

2021《理论线损降损措施分析 线损管理及降损措施》

《理论线损降损措施分析线损管理及降损 措施》 摘要:本文介绍了线损理论计算的原理,对农村电网进行了全面的线损理论计算在分析计算结果的基础上,有针对性地拟定了降损方案。关键词:降损措施分析1电力变压器节能 (1)变压器降耗改造。若采用非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的五分之一,且全密封免维护,运行费用极低。s11系统是目前推广应用的低损耗变压器,应在输配电项目建设环节中推广使用低损耗变压器。 (2)变压器经济运行。无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。变压器经济运行就是选择参数好的变压器和最佳组合参数的变压器运行。选择变压器的参数和优化变压器运行方式可以从分析变压器有功功率损失和损失率的负载特性入手。 2电网无功配置优化 大量无功电流在电网中会导致线路损耗增大,变压器利用率降低,用户电压跌落。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。 无功优化的目的是通过调整无功潮流的分布降低网络的有功功率损耗,并保持最好的电压水平。无功优化补偿一般有变电所无功负荷的最优补偿、配电线路最优补偿以及配电变压器低压侧最优补偿。在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率

因数,提高电气设备的有功出力。 开展电力需求侧管理能带来直接经济效益和良好的社会效益,有效的技术手段是实施需求侧管理的基础,研究掌握好能效技术、负荷管理技术,采用先进技术来提高终端用电效率,对实现电力需求侧管理的目标起到保障作用。 改变用户用电方式。主要指负荷整形管理技术,包括削峰、填谷和移峰填谷3种。根据电力系统的负荷特性,以某种方式将用户的电力需求从电网的高峰负荷期削减、转移或增加电网负荷低谷期的用电,以达到改变电力需求在时序上的分布,减少日或季节性的电网峰荷,提高系统运行的可靠性和经济性,还能减少新增装机容量、节省电力建设投资,降低预期的供电成本。主要在终端用户中采用蓄冷蓄热技术、能源替代运行技术和改变作业程序、调整轮休制度。 提高终端用电效率。主要有选用高效用电设备、实行节电运行、采用能源替代、实现余能余热回收和应用高效节电材料、作业合理调度、改变消费行为等。 推广高效节能的家用及办公电器,降低待机能耗,实施能效标准和标识,规范节能产品市场。引导企业采用无功补偿、智能控制技术、变频调速和高效变压器、电动机等节电控制技术和产品,提高终端电能利用率。 3电气设备节能 (1)电气布置及接线优化。从电气设备布置而言,尽量将需要散热的设备放在通风良好的场所,以最大限度地减少机械通风,降低

相关文档