一、搭设二、拆除

1、未编制专项施工方案或结构设计未经计算或专项施工方案未经审核、审批1、无序拆除梁板模板

2、支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录2、未达拆模条件,提前拆除扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑等杆件

3、支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序3、已拆下的模板及配件材料不码堆,堆放过高失稳

4、封顶杆缺失4、后浇带无独立支撑

5、扫地杆缺失

6、纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失

7、水平杆缺失

8、竖向剪刀撑未固定在立杆上

9、可调顶托伸出长度超长;顶托与立杆轴线偏差过大,未垂直支顶

10、立杆底部使用顶托

11、立杆底部未设垫板、底座

12、支架基础积水

13、立杆在同一步高内搭接接长

14、钢管焊接接长

15、模板支撑体系钢木混用

16、支架立杆悬空

17、使用梁侧模作为楼板模板支撑

18、支架未设置外连装置与建筑物的结构构件连结

19、支架与外脚手架相连接

20、模板支架架体内防护不严

21、扣件螺栓滑丝、无垫圈

22、扣件破损、壁厚不足或扣件紧固力不足

23、钢管锈蚀、变形、打孔等

模板支架(扣件式钢管)安全通病防治

一、搭设

通病现象防治措施正确做法

1 未编制专

项施工方

案或结构

设计未经

计算(专项

方案套用)

或专项施

工方案未

经审核、审

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

7.1.1 搭设前由施工

企业编制专项施工方

案。专项施工方案的技

术内容应包含:荷载计

算、支承面处理、步高

和立杆间距的确定、梁

的支承、剪刀撑体系布

置平面图图和剖面图、

外连装置设置。

7.1.2 施工企业、项目

监理机构分别对专项方

案进行审查。

7.1.3 在审查答合要

求之后,送施工企业技

术负责人批准,送项目

总监理工程师批准。

2 支架搭

设、拆除

前未交

底至实

际操作

人员或

无文字

记录

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

7.1.4 由施工企业工程

项目部技术负责人或专

项施工方案编制人,就

有关构造要求的技术细

节和安全施工的技术要

求,向施工作业班组的

作业人员作出详细的技

术交底。技术交底应有

记录,技术交底记录应

由交底人和接受交底人

签字确认后存档。

3 支架搭

设完毕

未经验

收即进

入模板

搭设工

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

7.1.7 支架搭设完成

后,由施工企业的工程

项目部、监理企业的项

目监理机构共同验收。

验收不合格的整改后再

验收;验收合格的,由

作业班长、工程项目部

专职安全员、工程项目

部专职质检员、工程项

目部技术负责人、项目

经理、监理工程师和项

目总监理工程师签字

后,交付下道工序安装

作业平台或安装模板。

4 封顶杆

缺失

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

4.3.1 封顶杆应贴近模

板底处。

表A.1 A.2 A.4 A.5

设置纵横两向封顶

杆,封顶杆位置有水平

剪刀撑。

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.1.9条.第3款

可调支托底部的立

杆顶端应沿纵横向设置

一道水平拉杆。

5 扫地杆缺

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

4.3.1 扫地杆位于支

承面以上≤200mm处。

表A.1 A.2 A.4 A.5

设置纵横两向扫地

杆,且纵横两向均不缺

杆。

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.1.9条.第3款

在立杆底距地面

200mm高处,沿纵横向

设置一道水平拉杆。

6 纵、横竖

向和水

平三向

剪刀撑

缺失

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

4.3.2.2 纵向竖直剪刀

撑,在竖直面上紧贴立

杆沿支架纵向全高全长

设置。

4.3.2.3 横向竖直剪刀

撑,在竖向直面上紧贴

立杆沿支架横向全高全

长设置。

4.3.2.4 水平剪刀撑,

沿水平面紧贴水平杆全

平面设置。

7 水平杆

缺失

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

5.1.9条b款

水平杆应纵横两

向布置,每步高上纵横

两向均不应缺杆。

8 竖向剪

刀撑未

固定在

立杆上

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

4.3.2.5 竖直剪刀撑应

与每一条与其相交的立

杆扣接(不直接与竖直

剪刀撑斜杆接触的立杆

除外)。

9 1、可调

顶托伸

出长度

超长

2、顶托

与立杆

轴线偏

差过大,

未垂直

支顶

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

5.1.11 可调顶托伸出

长度不应超过200mm。

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.1.

7. 除设计图另有规

定外,所有垂直支架柱

应保证其垂直。

6.1.9 螺杆外径与立杆

钢管内径的间隙不得大

于3mm,安装时应保证

上下同心。

10 立柱底

部使用

可调支

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.1.9条第2款

木立柱底部应设垫

木,顶部应设支撑头。

钢管立柱底部应设垫

木和底座。

11 立杆底

部未设

垫板、底

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第1款

每根立柱底部应设

置底座及垫板,垫板厚

度不得小于50mm。

12 支架基

础积水

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安全

技术规范》

DB45/T618-2009

4.2.1 支架的支承面为

地面时,场地应平整,

排水应畅通,地面不应

发生沉陷。

13 立杆在

同一步

高内搭

接接长

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

5.1.4条C款

立杆应采用对接接

长,相邻两立杆的接长

不应在同一步高内。

钢管焊

14

接接长禁止使用焊接接长钢管

15 模板支

撑体系

钢木混

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

6.4 禁止不同形式的

钢管支架混用,禁止钢

管支架与木材支架混

用。

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.1.2条第1款

模板安装应按设计

与施工说明书顺序拼

装。木杆、钢管、门架

等不得混用。

16 支架立

杆悬空

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第4款

严禁将上段的钢管

立柱与下段钢管立柱

错开固定在水平拉杆

上。

17 使用梁

侧模作

为楼板

模板支

梁、板支撑体系应

按专项方案分开设置,

禁止使用梁侧模板代

替板底支撑

18 支架未

设置外

连装置

与建筑

物的结

构构件

连结

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

5.1.3 支架应设置外

连装置与建筑物的结构

构件连结,从外部防止

支架发生侧移;

5.2.4 外连装置的设

a)抱柱装置。

b)连墙装置

c)连板装置

d)连梁装置

e)辅助装置

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第6款

当支架立柱高度超过

5m时,应在立柱周围外

侧和中间有结构柱的部

位,按水平间距6~9m、

竖向间距2~3m与建筑

结构设置一个固结点。

19 支架与

外脚手

架相连

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

附录A.1 A.2 A.4 A.5

禁止从外脚手架中

伸出钢管斜支悬挑的

模板;

禁止钢管支架与木

材支架混用

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

6.3.6条第1点

安装圈梁、阳台、雨

蓬及挑檐等模板时,其

支撑应独立设置,不得

支搭在施工脚手架上。

模板支架与

外架相连接

模板支架与

外架相连接

20 架体内

防护不

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

8.0.12 模板安装高度

在2 m及以上时,应符

合国家现行标准《建筑

施工高处作业安全技术

规范》JGJ80的有关规

定。

21 扣件螺栓

滑丝、无

垫圈

《建筑施工扣件式

钢管脚手架安全技术

规范》JGJ130-2011

8.1.4 扣件进入施工

现场应检查新产品合格

证,并应进行抽样复试,

技术性能应符合现行国

家标准《钢管脚手架扣

件》GB15831的规定。

扣件在使用前应逐个挑

选,有裂缝、变形、螺

栓出现滑丝的严禁使

用。

22 扣件破

损、壁厚

不足或扣

件紧固力

不足

《建筑施工模板及作业

平台钢管支架构造安

全技术规范》

DB45/T618-2009

5.1.12 扣件螺栓的

拧紧力矩不应小于

40N.m,不应大于65

N.m。安装完成后的扣

件螺栓应采用力矩扳手

抽样检查。

《建筑施工模板安全技

术规范》JGJ162-2008

3.1.2条第4款

钢管扣件应符合现

行国家标准《钢管脚手

架扣件》GB15831的规

定。

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

模板支撑脚手架施工技术要求

模板支撑脚手架搭设施工技术要求 一、必须做好施工准备工作。 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案。 2、模板支架专项施工方案应结合工程结构的不同高度、跨度、荷载和工艺制定。 3、模板支架专项施工方案编制时,宜采用相关专业软件进行计算。 4、模板支架专项施工方案应由施工企业技术负责人批准,并报总监理工程师批准。 5、模板支架搭设前,应由项目技术负责人向全体操作人员进行安全技术交底。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案统一,交底的重点为搭设参数、构造措施和安全注意事项。安全技术交底应形成书面记录,交底方和全体被交底人员应在交底文件上签字确认。 二、钢管、扣件管理 1、采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和法定检测单位的检测检验报告,生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。没有质量证明或质量证明材料不齐全的钢管、扣件不得进入施工现场。 2、搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检数量按有关规定执行。未经检测或检测不合格的一律不得使用。 3、钢管外观质量要求:

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度 钢管应进行防锈处理。 4、扣件外观质量要求: 有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用; 扣件应进行防锈处理。 5、经检验合格的钢管、扣件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 6、施工现场应建立钢管、扣件使用台帐,详细记录钢管、扣件的来源、数量和质量检验等情况。 三、地基与基础 1、模板支架地基与基础的施工,必须根据支架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)的有关规定进行。同时应满足承载力要求。 2、应清除搭设场地杂物平整搭设场地并使排水畅通。 四、立杆、水平杆、剪刀撑必须都按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中相关要求搭设。 纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 横向水平杆的构造应符合下列规定:

脚手架安全隐患及防范措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD111 脚手架安全隐患及防范措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架安全隐患及防范措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 编制依据 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工工具式手架安全技术规范》JGJ202-2010 《建筑施工门式手架安全技术规范》JGJ128-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号) 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质

扣件式钢管模板支架的设计计算

扣件式钢管 模板支架的设计计算 ××省××市××建设有限公司 二O一四年七月十八日

前言 近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。 虽然采用钢管脚手架杆件搭设各类模板支架已是现代施工常用的做法,但由于缺少系统试验和深入研究,因而尚无包括其设计计算方法的专项标准。几年来,钢管模板支架和高支撑架(h≥4m的模板支架),均采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《扣件架规范》)中“模板支架计算”章节提供的有关公式及相应规定来进行设计计算的,但是惨痛的“事故”教训和深入的试验研究,已经充分揭示了《扣件架规范》中“模板支架计算”对于高支撑架的计算确实尤其是存在重要疏漏,致使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。 在新规范或标准尚未颁布之前,为了保证扣件式钢管梁板模板支架的使用安全,总工室参考近期发表的论文,论著以及相关的技术资料,收集整理了有关“扣件式钢管梁板模板支架”的设计计算资料,提供给公司工程技术人员设计计算参考使用;与此同时,《扣件架规范》中“模板支架计算”的相关公式、计算资料,相应停止使用。 特此说明! 总工程师室 二O一四年七月十八日

目录 CONTENTS 第一节模板支架计算………………………………………………1-1 第二节关于模板支架立杆计算长度L有关问题的探讨……………2-1 第三节模板支架的构造要求…………………………………………3-1 第四节梁板楼板模板高支撑架的构造和施工设计要求……………4-1 第五节模板支架设计计算实例………………………………………5-1 第六节附录:模板支架设计计算资料………………………………6-1 [附录A]扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重[附录B]钢管截面特性 [附录C]钢材的强度设计值 [附录D]钢材和钢铸件的物理性能指标 [附录E]Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数 [附录F]立杆计算长度L修正系数表

扣件式钢管脚手架施工方案

目录 1.编制依据及工程概况----------------------------------------3 1.1.编制依据---------------------------------------------3 1.2.工程概况---------------------------------------------3 2.施工程序--------------------------------------------------3 3.搭设材料--------------------------------------------------4 3.1.钢管------------------------------------------------4 3.2.扣件------------------------------------------------4 3.3.脚手板----------------------------------------------4 3.4.安全网----------------------------------------------5 4.脚手架搭设------------------------------------------------5 4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5 4.2.底座------------------------------------------------5 4.3.扫地杆设置------------------------------------------6 4.4.立杆------------------------------------------------6 4.5.纵向水平杆------------------------------------------6 4.6.横向水平杆------------------------------------------7 4.7.连墙杆----------------------------------------------7 4.8.脚手板----------------------------------------------8 4.9.剪刀撑----------------------------------------------9 4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9 4.11.门洞-----------------------------------------------10

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用-----------------------作者:

-----------------------日期:

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用 摘要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并根据有关规规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。 一、工程实例介绍 某商住小区工程为七层框架混凝土结构,首层层高4.5m,二层以上层高3.0m。在地下室车库斜道入口处,由于首、二层架空,三层梁板中C3、C5轴交C-J~C-M轴的梁为转换梁,梁上立柱,梁截面分别为800×1800和600×1800,是本工程的最大梁截面。梁板面标高为+ 7.5m,根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,属于高支模。 二、模板支撑形式的选择 由于梁截面较大,支模高度较高,且混凝土浇筑采用泵送施工,考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,若采用门式钢管脚手架的话,因其为标准构件,受其自身宽度和每组长度的约束,对平面布置有一定限制,很难满足施工要求。而扣件式钢管脚手架则具有平面布置灵活、架设效率高、可形成纵横通道等特点,为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用 48 3.5扣件式钢管满堂红脚手架,立杆采用顶部带可调上托、底部套150×150×8定型钢板底座的Q235A(3号)钢

管,梁底(侧)模板采用18厚夹板,主、次龙骨均采用80×80木枋。通过调整上托来调节模板支撑的高度。 三、结构布置与计算 1.荷载计算:由于模板结构设计属于临时性结构设计,目前我国还没有这类规,而现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002)中又没有关于模板设计的规定,因此,在进行模板结构计算时,根据原国家标准《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204—92)的规定进行荷载取值和组合。这些荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量、施工荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。由于大梁配筋率较大,因此钢筋的自重标准值并没有按一般取1.5kN/m3,而是经估算后保守取3.0kN /m3。 2.计算步骤 荷载计算后,分别对模板、主次龙骨(木枋)进行力验算,其顺序如下:梁底模板的抗弯强度、挠度验算→次龙骨的抗弯强度、挠度验算→主龙骨的抗弯强度、挠度验算→支撑立杆的强度、稳定性验算。 在验算立杆的稳定性时应注意,立杆的计算长度应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130—2001)的公式:l o=h+2a计算,其中h为立杆的步距,a为立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,h≤1500。

脚手架隐患

脚手架安全隐患及整治措施 存在问题:脚手架基础未夯实, 下雨后基础下沉,立杆悬空。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第8.2.3条款“脚手架使 用过程中,地基应无积水,底座 应无松动,立杆应无悬空” 正确做法:脚手架基础必须夯实。 存在问题:使用木脚手板时小横 杆应置于大横杠上部。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第6.2.1条款第三条“当 使用冲压钢脚手板、木脚手板、 竹串片脚手板时,纵向水平杆应 采取直角扣件固定在立杆上”。 正确做法:小横杆应置于大横杠 上部。 存在问题:脚手板上堆放大量材 料。 正确做法:外脚手架上严禁堆放 材料,避免高处坠物,避免由于 材料堆放增加荷载。

存在问题:外架与模板支撑架相连。正确做法:模板支撑架严禁与外脚手架连接。 存在问题:小横杆端部露出扣件盖板过短;小横杆与大横杆连接。违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第7.3.11条款第三条“各 杆件端头伸出扣件盖板边缘的长 度不应小于100mm”。 正确做法:小横杆端部申出扣件 盖板长度应大于100mm;主节点 处小横杆与立杆连接。 存在问题:架体无纵横向扫地杆 违反标准条款:JGJ130-2011《建筑 施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.3.2条款“脚手架必须设置纵横向扫地杆”。 正确做法:纵向扫地杆应采用直角 扣件固定在钢管底端不大于200m 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

存在问题:纵向水平杆严重变形, 立杆悬空。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.1.2条款“钢管弯曲变形应符合表8.1.8序号4的规定:弯曲偏差小于5mm”。 正确做法:应挑选无变形,表面涂刷防锈漆的钢管搭设。 存在问题:立杆悬空。 违反标准条款:第8.2.3条款“脚 手架使用过程中,地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空 正确做法:由下至上采用对接扣件连接。 存在问题:脚手板未满铺,未有效固定,存探头板现象。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第7.3.13序号1条款“脚手板应铺满、铺稳,离墙面的距离不大于150mm”;序号2条款“脚手板探头板应用直径3.2mm 的镀锌钢丝固定在支承杆件上” 正确做法:脚手板应满铺,并要求固定。

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案篇一:承重支撑架及模板施工专项方案内容 承重支撑架及模板施工专项方案 第一章 一、编制依据 1、大奇山郡湖西三期工程建筑、结构、安装等施工图纸和施工组织设计; 2、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规和国家强制性标准、施工验收规范、规程:《建筑工程安全生产管理条例》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-XX);《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》浙江省工程建设标准 DB33/1035-XX;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX);《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-XX;《混凝土模板用胶合板》GB/T17658-1999;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;浙江省及杭州市现行的有关安全生产和文明施工规定; 二、工程概况 1、大奇山郡湖西三期工程由桐庐大奇山郡置业有限公司投资兴建,由浙江南方建筑设计有限公司负责设计,由浙

江安泰勘测设计有限公司勘察,由杭州远锦建筑有限公司负责总承包施工。该工程位于浙江省杭州市桐庐县城剪溪坞,由32幢(香缇8#~10#,香缇23#~52#)单体组成,总建筑面积为,建筑层数为三层,建筑高度。本工程结构设计按小于6度抗震设防,基础采用人工挖孔桩及浅基,主体结构形式为框架结构。本工程模板均采用新九夹板。支撑钢管规格为φ48×(力学验算中按壁厚计算),木方规格为50×100。 2、香缇型房屋一层层高米、二层层高为米,三层层高米;楼板梁截面最大尺寸为240×600;楼板厚度取120mm。 三、模板构造要求及施工方法 模板制作安装是本工程结构创优的关键点,在此操作过程中,不但要考虑到模板安装系统有足够的强度、刚度和稳定性,且保证位置正确,而且还要考虑拆模后砼成型的外观质量。为了实现工程结构优质的目标,本工程决定采用木模板(九合板、方木制作)进行施工,其支撑体系采用满堂脚手架。整个结构每层楼的柱、梁、板一起现浇,各结构构件均采用木模进行施工。 1、砖胎模 砖胎模在制作前,现场技术人员及时做好胎模的放线及复核工作,确保其位置准确。 2、墙模、柱模 墙模、柱模采用大型组合木模板,利用对拉螺栓拉结,

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(新版)

扣件式钢管脚手架搭设通病及 其预防(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0980

扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(新 版) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称脚手架规范)已颁布施行三年了,有的施工现场脚手架立杆、立杆基础、纵向水平杆、脚手板(竹笆榀)等搭设工艺仍不符合脚手架规范要求,达不到检查与验收标准,仍然存在安全隐患,施工过程存在不安全因素。究其原因:主要是没有认真执行新的脚手架规范;脚手架安全施工专项方案编写内容不全面,针对性不强,不能指导施工;施工专项方案于现场搭设的脚手架类型不相吻合,架子工仍然沿袭传统方法搭设等。本人根据多年施工现场管理的经验,结合现行的规范,对扣件式钢管脚手架搭设的通病进行分析,探讨防治措施,进一步规范脚手架搭设。 一、脚手架搭设通病的原因

脚手架搭设通病的存在原因,主要有三个方面,一是搭设、拆除方面的问题,二是使用过程方面的问题,三是扣件、钢管进场时质量问题,根据以上三个方面问题作如下分析。 (一)搭设、拆除方面问题造成通病的原因: 1、搭设队伍无资质,不是专业施工队伍,无证承包搭架任务。搭设人员未经相关部门专业培训,未持省安全监督管理局核发的特殊工种操作证,是导致通病的主要原因。 2、搭设、拆除时无方案、无专项安全技术交底或交底无针对性,凭经验搭设、是导致搭设通病的直接原因。 3、立杆基础不符合专项方案设计要求。 4、立杆、大横杆、小横杆等杆件和剪刀撑搭设间距及接头不符合规范要求和施工方案要求,立杆垂直度超过规范允许范围。 5、附墙件(刚性)连接未按方案要求和设计设置。 6、脚手架板(竹笆榀)未满铺、扎牢,架体内立杆外侧离墙间距偏大且封闭不严密。 7、安全网质量问题及挂设不规范。

扣件式钢管模板支架专项施工方案

扣件式钢管模板支架专项施工方案 扣件式钢管模板支架因其施工方便,适应性强等特点,在现浇混凝土施工中被广泛采用。但近年来随着超高超大结构的逐渐增多,扣件式钢管模板支架坍塌的事故也不断发生,造成了重大的人员伤亡和经济损失。有关监理企业受到很大的牵连:企业被罚款、降低资质,停止招投标,严重损害了企业的品牌和信誉。有关监理人员也被吊销资质证书,甚至判刑坐牢。因此对于扣件式钢管模板支架专项施工方案进行认真的审查是监理的一项十分重要的工作。 近段时间来,在对公司的几个工程进行巡检中发现,现场在对扣件式钢管模板支架专项施工方案审查中,存在着以下一些问题: 1、方案未经过施工单位总工审批 2、方案应该经过专家论证而未论证 3、方案内容不全 4、立杆间距不符要求 5、荷载取值及计算有误 鉴于上述情况,加强对扣件式钢管模板支架专项施工方案的审查就显得十分必要和迫切。下面就方案审查中容易发生的一些问题和注意要点,与大家共同探讨: 一、方案的审批情况 1、方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位总工审批签字。 2、审批人和施工企业资质证书上的技术负责人的名字是否一致。 3、审批中的签字和施工组织设计以及其它施工方案中的签字笔迹是否一

致。有的工程中就发现笔迹完全不同,是代签的。 二、专家论证的情况 1、方案是否需要经过专家论证 ①高度是否超过8米。特别是要注意地下室汽车坡道局部部位、大厅局 部部位等很可能超过8米。 ②集中线荷载20KN/M及以上。主要看梁截面是否达到0.6m2。如有的 工程中梁截面500×1200mm;600×1000mm,都达到0.6m2,集中线荷载均超过15KN/M。此种情况实际上很多又很容易被疏忽。有的工程中梁截面更是达到900×1500mm,大大超过15 KN/M。 ③跨度是否超过18m。 ④施工总荷载15KN/m2及以上。 以上4种情况均需经过专家论证。 2、需要论证的方案是否经过了专家论证查看签到表,专家人数是否5人及以上。专家是否是高工及以上。 3、是否有书面审查报告查看审查报告,所有专家是否在报告上签字。 4、审查报告中提出的问题是否在方案中得到修改根据审查报告在方案中逐条对照。 5、修改后的方案是否重新由施工单位总工审批签字查看新的审批单。 三、方案完整性情况 1、方案内容是否齐全。工程概况、编制依据、方案设计、材料要求、构造要求、支架搭设、支架拆除、安全管理、平面图、剖面图、计算书 等。特别是编制依据,材料要求(钢管、扣件、方木、模板等)构造要求

扣件式钢管脚手架施工方案(1)

落地式扣件钢管脚手架设计方案 钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2 , 地下室为4932 m2 ;其中18#楼为10408m2,18层、20号楼为11966m2,18层、16#楼为9061 m2,23层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m2。总高度为69.75米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用φ48×3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2、《建筑施工脚手架实用手册》 3、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构 为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。 (一)项目经理部职责机构

落地式扣件钢管脚手架设计方案 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营,确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

扣件式钢管脚手架的使用注意事项

行业资料:________ 扣件式钢管脚手架的使用注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

扣件式钢管脚手架的使用注意事项 立杆间距一般不大于2.0m,立杆横距不大于1.5m,连墙件不少于三步三跨,脚手架底层满铺一层固定的脚手板,作业层满铺脚手板,自作业层往下计,每隔12m须满铺一层脚手板。具体尺寸应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30)表6.1.11和表6.1.1-2的规定或进行专项设计。 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm:各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。顶层顶步立杆如采用搭接接长,其搭接长度不应小于1000mm,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于10mm。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的横向水平杆外伸长度不应大于500mm。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 高度在24m以上的双排扣件式钢管脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 第 2 页共 7 页

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 标 准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月 扣件式钢管模板支撑架施工工艺

1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工。 2 、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793—1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700—1988)中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4 、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5 、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水 平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6 、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6-1) (2)脚手架底层步距不应大于2m(图6-1) (3)立杆必须与纵横水平杆可靠连接。

第二篇 脚手架安全隐患及防范措施

第二篇脚手架安全隐患及治理措施 编制依据 《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工工具式手架安全技术规范》 JGJ202-2010 《建筑施工门式手架安全技术规范》 JGJ128-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号)《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)《建筑施工企关安全生关管理机及关关安全生关管理人关配关关法》(建质〔2008〕91号) 《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》(建教〔1997〕83号) 1.本篇所称脚手架,指为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,包括房建工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、附着式升降脚手架、门式钢管脚手架、高处作业吊篮。 1.1安全管理行为中存在的安全隐患及防范措施 1.1.1 安全隐患:施工现场未编制专项施工方案或未进行设计计算(承载力验算)。 治理措施:应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有

针对性,并按有关规定进行设计计算。 1.1.2 安全隐患:专项施工方案未经审核、审批。 治理措施:专项施工方案应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准。 1.1.3 安全隐患:属于超过一定规模危险性较大分部分项工程的脚手架专项施工方案未经专家论证。 治理措施:施工单位应组织专家对专项方案进行论证。 1.1.4 安全隐患:施工单位根据专家论证论证报告修改完善专项方案后,未经相关责任人签字批准或专项方案经重大修改,未重新组织专家进行论证。 治理措施:施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。 1.1.5 安全隐患:项目经理、专职安全员、特种作业人员未持证上岗。 治理措施:从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员,必须经行业主管部门培训考核合格,取得相应资格证书,方可上岗作业。 1.1.6 安全隐患:用于脚手架搭设的构配件、安全装置未经检查(验收、检测、标定)合格。 治理措施:(1)进场前应查验产品的生产许可证、产品质量合格证、测试报告等相关资料。(2)进场时进行相应的外观检测,必要时应委托具有相应资质的检测机构进行检测、标定,取得合格的检测报告后方可使用。(3)对于附着式升降脚手架,在施工现场安装完成后还应进行整机检测。 1.1.7 安全隐患:施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核。变

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架拆除安全技 术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底(通 用版) 交底内容: 1.拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; 2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; 3)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; 4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2.拆脚手架时,应符合下列规定: 1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层

拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两岁3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件; 4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按JGJ130-2001第6.4.2条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3.卸料时应符合下列规定: 1)各构配件严禁抛掷至地面; 2)运至地面的构配件应按JGJ130-2001第8.1.2~8.1.5条的规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月 扣件式钢管模板支撑架施工工艺 1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工

2、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》 (GB/T13793 —1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-1988)中 Q235- A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB1583—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施 工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆-逐根竖立柱-安放横向扫地杆 -安装第一步纵向水平杆和横向水平杆-安装第二步纵向水平杆和横向水平杆-加设临时抛撑-安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时, 必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm图6-1) (2)脚手架底层步距不应大于2m(图6-1) (3)立杆必须与纵横水平杆可靠连接。 (4)立杆接长必须采用对接扣件连接,对接搭接应符合下列规定: ①立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同