文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 马灵光井下临时停电停风管理办法

马灵光井下临时停电停风管理办法

筠连县蒿坝镇马灵光煤矿井下临时停电停风

蒿坝镇马灵光煤矿二○○七年二月

井下临时停电停风

管理办法

签字栏签字日期编制

审核

生产副矿长

机电副矿长

安全副矿长

总工程师

矿长

筠连县蒿坝镇马灵光煤矿

井下临时停电停风管理办法

矿属各单位:

矿井临时停电停风对矿井安全生产构成极大威胁,为确保矿井临时停电停风时有序的指挥和工作,特制定本管理办法,希严格遵照执行:

一、井下局扇临时停电停风的管理

井下所有利用局扇供风地点,凡出现局扇停电停风必须按下列规定执行:

1、所有人员必须立即停止一切工作。

2、由瓦检员监督施工队值班长负责将人员全部撤出独头巷道,并将闭锁开关把手打到零位并闭锁。

3、跟头瓦检员负责在独头巷道口设置栅栏,揭示警标,由施工队指定专人看守,防止任何人员进入停风区后,再由瓦检员向值班矿长汇报。

4、人员撤出后,施工队值班长立即向矿调度室汇报,并设专人守候电话,其余人员撤到就近的全负压通风巷道内待令。

5、局扇开关有电后,由施工队值班长同跟头瓦检员一起逐步深入碛头检查瓦斯(值班长将便携式瓦检仪开启并举至头顶以上),瓦检员在前,值班长在后,两人相距3~5米,若发现停风区内瓦斯浓度≥3%,则必须立即退出,守好栅栏,向矿调度室汇报,另制定专门措施后由矿组织排放瓦斯工作;若停风区瓦斯浓度小于3%,则由瓦检员同值班长一起,按放炮设置的岗哨(若岩巷掘进头岗哨在独头内,则必须将岗哨站到第一合流点以外的进风侧)进行布岗、撤人、断电,检查局扇及开关附近10米范围内风流中瓦斯浓度不超过0.5%后,方可由瓦检员开启局扇,采用“三通分风法”排放瓦斯,排放瓦斯时必须严格控制三通分风量,确保第一合流点瓦斯不超过 1.5%。待碛头瓦斯排放完毕,经检查确认通风系统稳定,无瓦斯超限积聚后方可撤岗,送闭锁电源,恢复作业。碛头恢复作业后,瓦检员必须向矿调度室汇报。

二、主扇停风的管理

矿井主扇临时停电,造成主扇和井下局扇同时停风,则必须按以下要求及程序执行:

1、风井值班人员立即打开风井风门,利用自然风压通风,并向矿调度室汇报。

2、主扇停电停风后,矿调度室调度员立即通知地面配电房切断供往井下的一切电源。

3、主扇停电停风后,矿调度室调度员立即通知分管部室领导和分管矿领导、机电队长、通风队长、电工、井口检身站、矿灯房。

4、发现主扇停风,主扇服务区域井下所有地点所有人员必须立即停止工作,在值班长或现场负责人组织下按以下要求组织撤人:

(1)主扇停风后,矿调度室调度员立即通知主扇服务区域井下作业点人员撤离。

①采煤工作面人员立即撤到进风巷由值班长负责清点人员并向矿调度室汇报,等待指令。

②掘进工作面人员全部撤到进风巷由值班长负责清点人员并向矿调度室汇报,等待指令;撤离时由瓦检员负责在独头巷口设置栅栏,揭示警标。

③零星作业人员必须撤到进风巷电话附近,由瓦检员、值班队干或班长清点人员并向矿调度室汇报,等待指令。

(2)矿总工程师或值班矿领导根据停风的具体情况,决定人员是否全部撤出地面,若须撤出地面则由值班矿领导通知瓦检员、值班队干,瓦检员、值班队干通知井下人员撤离。各班将出井人员情况进行清点,向值班矿领导汇报。矿灯房负责清点矿灯返回情况,清点结果向矿调度室汇报。

5、主扇停风期间,矿灯房严禁发放矿灯,需用矿灯统一由矿调度室开灯条签字盖章方可发放;井口检身人员负责警戒,严禁人员入井。

6、井下停电要求:

①值班队干负责将工作面闭锁开关把手打到零位并闭锁,跟头瓦检员负责将所管局扇开关打到零位并闭锁。

②井下机电硐室由各自负责的操作人员将开关把手打到停电位置,无专门操作人员者则由值班电工负责。

③值班电工负责将分路开关、电源总开关停电上锁。

三、主扇恢复通风管理

主扇恢复通风,必须按下列程序执行:

1、风井值班人员必须立即关闭风井风门,按规定启动主扇运行。

2、若主扇停风时间不超过10分钟,地面配电房接到矿调度室通知可直接向井下送电。

①局扇开关有电后,立即按第一项第5条规定恢复碛头通风。

②采面恢复通风后,立即按第三项第3条第4款规定执行。

③在井下瓦斯排放完毕,采掘工作面无瓦斯超限、积聚后,由矿调度室通知电工送出其他动力电源。特殊地点需要提前送电的由矿总工程师或值班矿领导决定。

3、若主扇停风时间超过10分钟,其恢复送电程序如下:

①瓦检员和电工首先进入机电硐室检查,确认瓦斯不超过0.5%,且低压开关把手全部打到断电位置并向矿调度室汇报后,矿调度室才能命令地面送电。

②井下瓦检员和电工逐一检查所有开关附近10m范围内,确认瓦斯不超过

0.5%后,方可向其送电。

③由瓦检员检查局扇及开关附近10米范围内风流瓦斯不超过0.5%后,方可启动该台局扇电源,并按第一项第5条规定恢复碛头通风。

④采煤工作面恢复通风后,瓦检员和值班长必须沿运输巷进入,逐步深入工作面和回风巷检查,检查时瓦检员在前,值班长在后(值班长将便携式瓦检仪开启并举至头顶以上),两人相距3-5米,确认无瓦斯超限、积聚后方可撤除栅栏,向矿调度室汇报并恢复工作。

⑤待主扇恢复抽风30分钟后,且井下瓦斯排放完毕,采掘工作面无瓦斯超限、积聚后,由矿调度室通知电工送出其他动力电源。特殊地点需要提前送电的由总工程师或值班矿领导决定。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4413 (解决方案范本系列) 局部通风机无计划停电停风安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

局部通风机无计划停电停风安全技 术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 因矿方计划在20xx年8月13日上午9点至11:30停电2.5小时,将影响2煤西翼辅运大巷局部通风机运行,为保证施工安全,我单位作出以下停风期间的安全技术措施: 1、局部通风机必须坚持“三专两闭锁”管理。局部通风机必须实行专用变压器、专用开关和专用电缆;必须实行风电、瓦斯电闭锁。 2、局部通风机必须由专职电工管理,任何人不得代替和随意开停风机。 3、当有计划停止通风机运转时,必须在局扇停止运转30min之前,先撤出被停风区域内受影响的所

有作业人员,切断该巷道内的动力电源和非本质安全型电源后,方可停止局部通风机运转。 4、当局部通风机停止运转后,必须及时在巷道入口处设置栅栏,撤出人员,并派专人看守,任何人不得擅自进入停风区。看守人员应待在全风压风流巷道中。 5、恢复通风前,应检查掘进巷道和局部通风及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,符合《煤矿安全规程》规定后方可由指定人员启动局部通风机送风。恢复通风后,掘进巷道内的电器设备必须经指定电工检查证实符合规定后,方可由指定电工恢复送电。 6、必须坚持停风前先停电的原则,停风后必须排除巷道内所有积存的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体,现场检查确认无误后方可人工恢复送电。

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高低压柜停送电安全技术措施 (最新版)

高低压柜停送电安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,

检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须各自独立办理停送电手续,严禁搭车作业或简化手续,没有办理停送电手续的,一律视为设备没有停送电;一旦办理停电手续后,申请送电必须几个作业组停送电申请人进行会签。 5:停送电操作票一式二联,申请单位一份、设备部一份。 6:停送电操作票,由设备部保管,须保留三个月备查。 7:高、低压变配电室、现场控制室,因检修或维护需要停送电时,由电仪组按《变配电室停送电管理规程》作业。 三申请停送电程序 ⑴:申请停电及审批、操作程序 1、申请人在停电前对所检修、维护的设备名称及代号进行核实,防止错停或误停。 2、申请人到指定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号和检修维护内容,并在申请单上签名,申请单不得涂改,如涂改视为无效。 3、停送电审批人对所停设备进行核实,无误后审批,并做好登记

无计划停电停风计划安全技术措施

贵州吉龙投资有限公司盘州市柏果镇麦子沟煤矿 矿井无计划停电停风 安全技术措施 编制: 总工程师: 矿长: 二0一八年四月 会审记录 参加部门签字日期参加部门签字日期矿?长机电矿长 总工程师通风科 生产矿长安全管理科 安全矿长生产技术科

会审意见: ?年月日 贯彻学习记录 名称矿井有计划停电停风安全技术措施 贯彻人贯彻地点贯彻时间 被贯彻人签字 签字工种签字工种签字工种

井无停电停风 一旦由于某种预想不到的原因或一旦停电,造成主扇无停风时,为预防无计划停电停风时造成瓦斯发生,制定本,井下各队及机电、、安监站等有关职能部门要迅速组织人员,严格按照中规定的有关事项执行,具体如下: 一、 1、主要机停电停风后,主要机司机应立即向矿调度汇报,同时打开井口防爆门,充分利用自然风压进行。 2、矿调度员接到主要机停运汇报后,立即安排机电部门查明原因,如内部原因,应尽快查清大概停电时间,并处理好故障,积极进行复电;如外部原因,则调度值班人员应与前级电力部门联系配合复电。停电时间超过十分钟的,通知下列人员到达调度室,成立停电停风指挥领导小组: 组长:谢云田 成员:欧阳文良曾寿文龙术良牛双鑫聂再湘 张朝恩朱金潘文史兴顺 在组长的统一指挥下按照本的要求,履行各职责范围内的调度指挥工作。

3、井下瓦检员应把工作面所有人员撤到全风压进风巷道中,并 在掘进工作面巷口、采煤工作面进、回巷口打栅栏、挂警标,禁止 人员入内,并向调度汇报情况。 5、如井下主要巷道中呈无风状态或微风时,由值班矿领导决定 全矿工作人员全部撤出地面。 6、队组人员在撤出工作面时,长应清点人员,同时向调度汇报 情况。 7、若主扇长时间停电停风,启动主扇和局扇时,严格按照瓦斯 排放执行。 二、恢复送电程序 1、来电后,主扇司机先关闭防爆门,再启动主扇,并通知调 度。 2、若主扇长时间停电停风时,主扇启动前应首先打开防爆门, 采用风流短路的方法进行排放,保证主扇出风口瓦斯平稳不超过1%时,再逐渐将短路风流的风门关闭。 3、主扇启动20分钟后,待出风口瓦斯浓度降到1%以下时,由瓦检员、井下变电工一道进入井下变电所检查瓦斯情况,及时向调 度室,经瓦检员检查井下变电所CH4浓度低于%且风流稳定正常,机电部门方可向井下变电所送电。 4、采煤工作面经瓦检员检查CH4低于1%,CO2低于%且风流稳定正常,方可由指定人员依次由外向里逐台送电,正常工作。如 CH4超限或风量低于平常风量时,应检查系统,如果是风门打开, 应关闭;如挡风墙损坏,应修复,待系统正常后,且CH4浓度降至1%以下时,方可送电工作。

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

矿井无计划停电停风安全技术措施

盘县鸡场坪乡云脚煤矿 矿井无计划停电停风安全 技术措施 鸡场坪乡云脚煤矿技术科 2015年12月20日

云脚煤矿规程、措施会审表

矿井无计划停电停风安全技术措施 为了进一步加强我矿局部通风管理,严格局扇无计划停电停风的管理,特制定矿井无计划停电停风安全技术措施。 1、凡是事先未经批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电和局扇本身电气故障以及机械故障而引起停风停电的,不论时间长短都属于无计划停电停风,均要登记和上报。 2、建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安全)四位一体的管理体系,做好局部通风管理工作。 3、每月召开专门会议,对局扇无计划停电停风事故原因进行分析,对存在的问题责令专人进行解决,并提出整改措施。 4、生产技术科、通防队、机电队等管理部门,应对所管辖范围的局部通风设施(局扇、风筒等)以及局部通风设施所在地点(巷道)的环境安全管理作为一项重要日常管理内容进行管理。 5、负责实施局部通风设施的队组和与局部通风设施所在地点(巷道)有关班组,也要作为一项重要日常工作按要求进行安装、使用、操作和维护。 6、井下机电班组必须建立局部通风的相关管理制度,对局扇的供电系统的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电、拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风的原因进行分析,采取措施加以解决。 7、通防队在做好通风瓦斯管理的同时,要监督技术、生产、机

电等部室的局部通风管理工作,并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记,并上报,负责向有关部门发出原因分析的通知。 8、安监科对上述工作要进行全面监督检查,并对事故进行追查,落实责任者,进行处理。 9、每台局扇都必须指定专人管理。通防队长是现场局扇管理的第一责任者,每班由安全员或瓦检员现场管理局扇,无人工作地点的局扇由瓦检员负责管理。局扇实行挂牌管理。 10、除瓦检员、放炮员和安全员以外,任何人员不得随意停开局扇,如需停开局扇时必须经矿总工程师批准,通防队同意。 11、因检修、检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在全风压供给的风量大于局扇吸入风量时,方可安装。否则,不准开口送风。 13、加强风筒管理,风筒吊挂符合标准化要求,避免风筒接头脱节,风筒出口距工作面距离和风量严格执行作业规程的要求,严禁无风、微风和瓦斯超限作业,否则,以事故论处,由安监科负责追查处理。 14、局部通风机必须实现“三专两闭锁”,并实现安全监控。否则不许开工。 15、瓦斯检查员按规定检查瓦斯,不准空班漏检,同时对局扇无计划停电停风进行监督检查,对风筒损坏、脱节断开、风筒出口风量及出口距工作面的距离进行监督检查,检查结果及时汇报调度室和通

局扇停电停风事故现场处置方案

临县裕民焦煤有限公司 局扇停电停风事故应急预案 1、事故特征 1.1危险性分析 局部通风机停电停风事故是煤矿极其严重的灾害,一旦发生,会造成掘进巷道内瓦斯超限积聚,有引起瓦斯(煤尘)爆炸发生的可能。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 北翼回风掘进工作面 1.3事故易发生的季节 全年 1.4事故危害程度分析 (1)造成人员窒息 (2)造成井下瓦斯积聚,容易发生瓦斯、煤尘事故; 1.5事故前可能出现的征兆 局部通风机停电停风事故发生前并无明显征兆。 局部通风机停电停风事故发生的原因: (1)对局部通风机没有认真进行定期检修维护; (2)没有定期对局部通风机主、备扇进行切换试验 (3)局部通风机没有实现三专供电,而造成局部通风机无计划停电停风 (4)工作人员操作失误造成局扇停电停风; 2、应急组织与职责 2.1应急自救组织及人员构成情况 矿井发生局部通风机停电停风后,井下现场作业人员应按照《山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司局部通风机停电停风事故现场处置方案》的要求立即形成应急自救组织,井

下现场跟班领导负责局扇停风后的应急处置工作。 组长:跟班领导 副组长:区队带班长、技术人员、安检人员、调度员 成员:瓦斯员、电钳工等全部作业人员 2.2应急自救组织机构职责 (1)组长:全面负责井下现场的指挥救援工作,现场传达应急自救工作处置方案措施、注意事项及自救互救知识。 (2)区队带班长:是本单位事故现场应急自救负责人,协助跟班领导快速有效的展开自救互救行动、稳定现场作业人员情绪。负责本单位日常应急管理教育培训工作。 (3)技术人员:协助跟班领导、区队带班长落实事故现场处置方案、措施,积极开展现场自救互救工作。 (4)安检人员:在安全的前提下负责组织抢险救灾工作,组织人员撤离、维护现场秩序、负责监管应急处置措施执行情况。 (5)调度员:全面指挥应急自救组织人员,并向上一级传达井下事故现场的有关情况。 (6)瓦斯员:检测事故现场有害气体浓度,指导现场作业人员安全撤离,按照处置方案要求进行事故抢险。 (7)电钳工:听从区队带班长、安监员、瓦斯员的命令切断事故影响区域范围的电器设备电源,按照处置方案要求进行事故抢险。 (8)其他成员:协助现场救援工作有效地进行。 3、应急处置: 3.1应急处置原则 (1)及时恢复局扇运转,恢复通风 (2)停止作业、切断电源、撤出人员、进行处理

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

矿井通风机停电停风现场处置方案

矿井通风机停电停风现场处置方案 1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人

副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。 2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报

2021新版停送电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版停送电安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021新版停送电安全技术措施 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

停电停风应急处理措施

 11、电源恢复后,要按照送电顺序,先启动主要通风机运行,然后

停送电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9899 (解决方案范本系列) 停送电安全技术措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

停送电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的