文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 入侵报警系统技术要求GT—

入侵报警系统技术要求GT—

入侵报警系统技术要求GT—
入侵报警系统技术要求GT—

中华人民共和国公共安全行业标准

入侵报警系统技术要求GA / T 368—2001

1 范围

本标准规定了用于保护人、财产和环境的入侵报警系统(手动式和被动式)的通用技术要求,是设计、安装、验收入侵报警系统的基本依据。

本标准适用于建筑物内、外部的入侵报警系统。本标准不涉及远程中心,也不包括入侵报警系统与远程中心之间通信数据的加载和卸载。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求(idt IEC 60839-2-2)

GB 10408.2 入侵探测器第2部分:室内用超声波多普勒探测器(idt IEC 60839-2-4)

GB 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器(idt IEC 60839-2-5)

GB 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器(mod IEC 60839-2-3)

GB 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外探测器(idt IEC 60839-2-6)

GBl0408.6 微波和被动红外复合入侵探测器

GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件

GB 15207 视频入侵报警器

GB 15209 磁开关入侵探测器

GB/T 15211 报警系统环境试验

GB 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法

GB/T 15408 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2)

GB/T 16572 防盗报警中心控制台

GB 16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—1998 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—1999 电磁兼容试验与测量技术浪涌抗扰度试验

GB/T 17626.11—1999 电磁兼容试验与测量技术电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验

GA/T 74 安全防范系统通用图形符号

GA/T 75 安全防范工程程序与要求

IEC 60839—5 报警系统第5部分:报警信号传输系统技术要求1)

IEC 60839—7 报警系统第7部分:报警传输系统中串行数据接口信息格式和协议1)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 报警alarm

生命、财产或环境面临严重威胁时的警告。[IEC 60839-1-1]

3.2 入侵报警系统intrusion alarm system

1)该系列标准即将转化为我国标准(等同采用)。

用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。

3.3 正常状态normal condition

报警系统处于完全可使用而不在任何其他限定情况下的状态。[IEC 60839-1-1]

3.4 报警状态alarm condition

报警系统或其部分因对面临的危险作出响应而产生的状态。[IEC 60839-1-1]

3.5 故障状态fault condition

使报警系统无法按照相关标准的技术要求进行工作的系统状态。[IEC 60839-1-1]

3.6 试验状态test condition

系统的正常功能被作试验用的报警系统状态。[IEC 60839-1-1]

3.7 断线状态disconnection condition

故意造成的报警系统状态,使得系统的一部分不能工作。[IEC 60839-1-1]

3.8 报警信号alarm signal

由处于报警状态中的报警系统发出的信号。[IEC 60839-1-1]

3.9 故障信号fault signal

由处于故障状态中的入侵报警系统发出的信号。[IEC 60839-1-1]

3.10 防拆装置tamper device

用来探测故意干扰(拆卸或打开)报警系统的部件或一部分的装置。[IEC 60839-1-1]

3.11 防拆探测tamper detection

使用防拆装置探测对报警系统或其部分的故意干扰。[IEC 60839-1-1]

3.12 防拆保护tamperprotection

使用电气或机械方法防止对报警系统或其部分的故意干扰。[IEC 60839-1-1]

3.13 防拆报警tamper alarm

由防拆装置的动作而发出的报警。[IEC 60839-1-1]

3.14 误报警false alarm

由于意外触动手动装置,自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏,操作人员失误等而发出的报警信号。[IEC 60839-1-1]

3.15 漏报警leakage alarm

入侵行为已经发生,而系统没有作出报警响应或指示。

3.16 探测器detector

用来辨别面临危险的不正常情况下而产生报警状态的装置。[IEC 60839-1-1]

3.17 传感器sensor

探测器中用采辨别状态变化的部分,这个状态变化能指示面临的危险性。[IEC 60839-1-1]

3.18 处理器processor

通过对一个或更多传感器输出的处理以断定是否应该产生报警状态的装置。

3.19 控制器controller

对探测器的信号进行处理以断定是否应该产生报警状态以及完成某些显示、控制、记录和通信功能的装置。[IEC 60839-1-1]

3.20 系统响应时间responsetime

从探测器(包括人工启动开关、按钮或电键)探测到目标后产生报警状态信息到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间。

3.21 中央控制设备(中心控制台) central control equipment

接收、处理、显示来自探测器,控制器的各种信息并发出控制指令的装置。

3.22 远程中心remote centre

远离受保护场所、在此收集有关一个或多个报警系统的状态信息,或用作报告(就接收中心而言)或用作向前传输(就卫星站或收集点而言)。[IEC 60839-1-1]

3.23 报警接收中心alarm receiving centre

连续不断有人操纵的远程中心,有关一个或多个报警系统的信息向它做出报告。[IEC 60839-1-1]

3.24 卫星站satellite station

平常无人操纵但备有在紧急情况下供人操作的设备,有关若干报警系统状态的信息是在这里收集的,或是直接或是通过更远的卫星站向前传输到报警接收中心。[IEC 60839-1-1]

3.25 收集点collector point

无人操纵的远程中心,不具有供人在紧急情况下操作的设备,有若干报警系统状态的信息在这里收集,或是直接或是通过卫星站向前传输到报警接收中心。[IEC 60839-1-1]

3.26 监控中心monitoring centre

有人操纵的远程中心,报警信号传输系统的状态在此进行监控。[IEC 60839-1-1]

3.27 组合系统combined system

在探测、传输,控制、处理环节上,采用两种(含两种)技术以上的报警系统。[IEC 60839-1-1]

3.28 报警信号传输系统alarm transmission system

用来把一个或更多报警系统状态的信息传送到一个或更多接收中心的设备和网络。[IEC 60839-1-1]

3.29 手动控制装置manual controls

影响报警控制单元动作的手动操作开关、按钮或电键。[IEC 60839-1-1]

3.30 实体防护physical protection

防止部件受损坏的保护或防止人受伤害的保护。[IEC 60839-1-1]

3.31 设置警戒(设防状态) set condition

使报警状态能够指示出来的一种状态。

3.32 解除警戒(撤防状态) unset condition

使报警状态不能指示出来的一种状态。

4 技术要求

4.1 系统概述

入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台应包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。入侵报警系统设备应分别符合GBl0408系列标准、IEC 60839—5系列标准、IEC 60839—7系列标准、GBl2663、GBl5207、GBl5209、GBl5407、GB/T16572等相关标准的技术要求。

入侵报警系统可有多种构成模式。各种不同入侵报警系统的共同部分的基本构成如图1所示。

注1:声光指示、编程装置、信号通信接口可为分离部件,也可为组合或集成部件。

注2:入侵报警系统中探测器与控制器之同,控制器与远程中心的信号传输可以采用有线或/和无线传输方式。

注3:入侵报警系统可以包括其他附加装置,但它们均应符合本标准的相关要求。

1—探测器、手动控制装置;5—由控制设备激发的装置;

2、2′—控制设备;6—程序输入装置;

3、3′—电源;7、7′—信号通信接口(调制解调器);

4、4′—可视和/或音响指示设备;8—传输设备。

图1 各种入侵报警系统的共同部分

4.2 系统设计

4.2.1 规范性和实用性

入侵报警系统的设计应基于对现场的实际勘察,根据环境条件、防范对象、投资规模、维护保养以及接处警方式等因素进行设计。系统的设计应符合有关风险等级和防护级别标准的要求,符合有关设计规范、设计任务书及建设方的管理和使用要求。设备选型应符合有关国家标准、行业标准和相关管理规定的要求。

4.2.2 先进性和互换性

入侵报警系统的设计在技术上应有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。

4.2.3 准确性

入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号、故障信号的来源应有清楚和明显的指示。

入侵报警系统应能进行声音复核,与电视监控系统联动的入侵报警系统应能同时进行声音复核和图像复核。

系统误报警率应控制在可接受的限度内。入侵报警系统不允许有漏报警。

4.2.4 完整性

应对入侵设防区域的所有路径采取防范措施,对入侵路径上可能存在的实体防护薄弱环节应有加强防范措施。所防护目标的5m范围内应无盲区。

4.2.5 纵深防护性

入侵报警系统的设计应采用纵深防护体制,应根据被保护对象所处的风险等级和防护级别,对整个防范区域实施分区域、分层次的设防。一个完整的防区,应包括周界、监视区、防护区和禁区四种不同类型的防区,对它们应采取不同的防护措施。

防护区内应设立控制中心,必要时还可设立一个或多个分控中心。控制中心宜设在禁区内,至少应设在防护区内。

4.2.6 联动兼容性

入侵报警系统应能与电视监控系统、出入口控制系统等联动.当与其他系统联合设计时,应进行系统集成设计,各系统之间应相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。

4.3 系统基本功能

4.3.1 探测入侵报警系统应对下列可能的入侵行为进行准确、实时的探测并产生报警状态:

a)打开门、窗、空调百叶窗等;b)用暴力通过门、窗、天花板、墙及其他建筑结构:c)破碎玻璃;d)在建筑物内部移动;e)接触或接近保险柜或重要物品;f)紧急报警装置的触发。

4.3.2 响应当一个或多个设防区域产生报警时,入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:

a)分线制入侵报警系统:不大于2s;b)无线和总线制入侵报警系统的任一防区首次报警:不大于3s;其他防区后续报警:不大于20s。

4.3.3 指示入侵报警系统应能对下列状态的事件来源和发生的时间给出指示:

a)正常状态;b)试验状态;c)入侵行为产生的报警状态;d)防拆报警状态;e)故障状态;f)主电源掉电,备用电源欠压;g)设置警戒(布防)/解除警戒(撤防)状态;h)传输信息失败。

4.3.4 控制入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:

a)瞬时防区和延时防区;b)全部或部分探测回路设置警戒(布防)与解除警戒(撤防);c)向远程中心传输信息或取消;d)向辅助装置发激励信号;e)系统试验应在系统的正常运转受到最小中断的情况下进行。

4.3.5 记录和查询入侵报警系统应能对下列事件记录和事后查询:

a)4.3.3所列事件、4.3.4所列编程设置;b)操作人员的姓名、开关机时间;c)警情的处理;d)维修。

4.3.6 传输a)报警信号的传输可采用有线和/或无线传输方式;b)报警传输系统应具有自检、巡检功能;

c)入侵报警系统应有与远程中心进行有线和/或无线通信的接口,并能对通信线路的故障进行监控;d)报警信号传输系统的技术要求应符合IEC 60839—5;e)报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议,应符合IEC 60839—7的要求。

4.4 设备安装要求

入侵报警系统设备的安装、线缆的敷设等应符合有关国家标准、行业标准的要求和相关管理规定的要求。

4.5 电源

入侵报警系统的电源装置,应符合GB/T15408的要求。系统应有备用电源,其容量至少应能保证系统正常

工作时间大于8h。备用电源可以是下列之一或其组合:

a)二次电池及充电器;b)UPS电源;c)发电机。

5 安全性要求

5.1 入侵报警系统所使用的设备应符合GBl6796和相关产品标准规定的安全性要求。

5.2 入侵报警系统的任何部分的机械结构应有足够的强度,能满足使用环境的要求,并能防止由于机械不稳定、移动、突出物和锐边造成对人员的伤害。

5.3 在具有易燃易爆物质的特殊区域,入侵报警系统应有防爆措施并符合有关规定。

5.4 室外有线入侵报警系统的线路宜屏蔽。

6 电磁兼容性要求

入侵报警系统所使用的设备应能承受下列电磁兼容性试验要求;

a)GB/T 17626.2—1998中,严酷等级3的静电放电干扰;

b)GB/T 17626.3—1998中,严酷等级3的射频电磁场干扰;

c)GB/T 17626.4—1998中,严酷等级3的电快速瞬变脉冲群干扰;

d)GB/T 17626.5—1998中,严酷等级:交流电源线不超过3,信号线不超过2的浪涌干扰;

e)GB/T 17626.11—1998中,严酷等级:40%U T10个周期的电压暂降,0%U T10个周期的短暂中断干扰;

试验中系统工作正常,不应产生误报警和漏报警。

7 防雷接地要求

7.1 设计入侵报警系统时,选用的设备应符合电子设备的雷电防护要求。

7.2 入侵报警系统应有防雷击措施。应设置电源避雷装置,宜设置信号避雷装置。

7.3 系统应等电位接地;单独接地电阻不大于4Ω,接地导线截面应大于25mm2。

7.4 室外装置和线路的防雷和接地设计应符合有关国家标准和行业标准。

8 环境适应性要求

入侵报警系统所使用的设备应符合GB/T 15211的要求。

在有腐蚀性气体和易燃易爆环境中工作的入侵报警系统设备,应有相应的保护措施。

9 可靠性要求

入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5 000h。

系统验收后的首次故障时间应大于3个月。

10 标志

入侵报警系统所使用设备应该在其上清晰而耐久地标出下列资料;

a)厂家名称;b)批号;c)生产日期(可以用代号);d)供电额定值,例如标称电压、电流和频率。

端子和引线应该加以编号,加上颜色或者用别的方法来识别。

标记必须耐久和易读,标牌不应被容易取下且不卷曲。

11 文件提供

11.1 同设备一起提供的资料

如果不能从设备上看清楚,应随设备给出正确安装的详细说明书。任何设备在输入极性接反时可能受损的情况,应在使用说明书中陈述清楚。

11.2 设计文件

承建方应按GA/T 75的要求,向建设方提供规定的全部设计文件;图纸应规范,图形符号应符合GA/T 74的要求。

家庭入侵报警系统方案设计说明书

家庭入侵报警系统方案设计说明书 家庭报警系统,根据各类建筑中的的公共安全防范管理的要求、防范区域及用户的具体需求条件,安装红外或微波等各种类型的报警探测器和系统报警控制设备,实现对设防区域的非法入侵、火警等异常情况进行及时、准确、可靠报警的安全防范系统集成。 1、 客户需求分析 客户要求整个系统具有快速反应能力,能及时发现案情,同时对犯罪分子具有威慑作用,可防范犯罪分子的作案,并协助人防担任警戒和报警任务。具体客户要求如下: (1)入侵报警系统组建模式采用分线制。 (2)所选用的设备其安装位置应尽量避免阳光直射。 (3)系统具有自检功能。 (4)所选用的探测器应能避免各种可能的干扰,减少误报,杜绝漏报。 (5)每个探测器对应独个防区。 (6)所有的探测器由监控中心集中供电。 (7)系统具有联网功能,能够在有线或无线状态下都能报警。 (8)在系统的布线上,埋线应尽量与金属隔有一定的空隙。 (9)前端设备的安装应符合客户安装位置要求。 二、入侵报警系统初步设计方案 1.系统的质量技术要求 从安全、可信性、环境适应、经济实用出发,即在系统的运行过程中能够保证实用者的人身健康和人身财产安全;产品在规定条件、规定时间内无失效工作的能力,并具有保持和恢复规定功能状态的能力;在自然环境、诱发环境、电磁辐射环境因素下,产品能经受住影响;在设计和安装,整个系统要考虑到被保护对象的风险等级与防护级别,要在保证一定防护水平的前提下,争取最高的性能价格比。 2. 技术指标 入侵探测器的主要技术性能指标有: 1) 漏报率 2) 探测率 3) 误报率 4) 探测范围 3.前端设备布置 根据客户要求,前端设备主要有门磁开关、紧急按钮开关、商品防盗探测器、易燃气体探测器、遮挡式微波探测器等,在常规规定,对其

报警系统施工方案

防盗 系统总体要求 入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。 系统设计说明 本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。 本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。 前端设备的安装 红外报警探测器的安装 ※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M; ※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。 ※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。 ※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试 探测器的测试 对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。 报警主机的调试 检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。 通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。 对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。 系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。 报警系统的调试 报警系统的系统调试流程如下图所示:

校园紧急报警系统实施方案

校园紧急报警系统方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

校园报警系统解决方案太原市晟宏高科技有限公司

目录 第一章方案概述 (3) 第二章设计依据 (4) 第三章紧急报警呼叫单元 (5) 第四章大门预警单元 (7) 第五章周界防范报警单元 (8) 第六章报警监控联动单元 (10) 第七章联网报警单元 (11)

第一章方案概述 校园技防解决方案,是根据当前学校及幼儿园面临的安保形势、任务和要求,结合现有人防手段和物防设施,着眼于加强技术防范,旨在有效提升校园安全保卫工作能力和水平的一套技防措施。 校园技防解决方案,包括紧急报警呼叫单元、大门预警单元、周界防范报警单元、报警监控联动单元、联网报警单元等五个子系统。每个子系统可独立使用,也可根据实际需要任意组合集成。系统可拓展、可兼容,校园原有的监控或报警等技防设施能接入相应子系统。 本方案按照“安全可靠、操作简便、智能集成、经济实用”的原则设计,并满足以下要求: 先进性 采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。 成熟性 采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和产品,性能稳定、可靠。 开放性 采用开放的技术标准和规范,整个系统具有互联性和互操作性。 标准化 采用标准化的设计和标准化的产品。 可扩展性 系统设计应考虑到未来发展,留有必要的冗余,便于系统升级、扩展。 安全性、可靠性

采用安全设计技术,确保楼宇内的人员、设备、重要文件资料、信息等的安全,严防非授权用户的侵入和机密信息的泄露;应采取必要的冗余技术保证系统及其运行的可靠性、稳定性。 实用性 应符合作用要求,最大限度满足实际需要,面向应用、注重实效。 可集成性 根据本工程特点及使用与管理的需要,应整体规划、深化设计,逐步集成,不断完善整体功能,并应综合优化组合,避免重复设置。 易管理性 系统软、硬件的设计、集成要充分考虑使整个系统运行操作简单,人机界面友好,管理科学、便捷,易于维护。 经济性 系统具有较好的性能价格比和长期运行效益。 第二章设计依据 1、中华人民共和国公共安全行业标准 2、《中国建筑电信设计规范》 3、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4、JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5、JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6、JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7、B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8、GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 9、YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 10、GA/T 75-94《电视监控工程程序与要求》 11、GA/T 70-94《电视监控工程费用概预算编制办法》 12、公安部门有关要求

H银行入侵报警系统设计方案

H银行入侵报警系统设 计方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: 2017/3/2 目录 一、概述--------------------------------------- --------(3) 二、设计标准----------------------------------- ------(3-4) 三、设计原则----------------------------------- ------(4-5) 四、主要设备技术参数--------------------------- -(6-13) 五、系统图------------------------------------- -------(13) 六、平面图------------------------------------- -------(14) 七、报价清单----------------------------------- ------(15) 一.概述

防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机通过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装紧急按钮。 二.设计标准 1)公安部GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》 2)公安部GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 3)公安部GA38-2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 4)中华人民共和国公安部令第86号《金融机构营业场所和金库安全防范设施建 设许可实施办法》 5)公安部GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 6)《广东省金融单位“24小时自助服务”场所安全管理暂行规定》 7)国家标准GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

校园应急报警系统方案书

泉州市科立信安防电子有限公司 二〇一一年五月二十一日 1.项目概述 由于本项目所涉及的学校均已投入使用,如果采用布线施工方式必然会对学校的设施带来一定的破坏,比如路面、墙面等,同时由于施工中会对学校学生的安全带来一定的风险,比如路面施工时对路面的破坏容易导致学生摔伤等事件发生,且施工过程周期长,对学校的教学秩序会有一定的影响。所以,我们在设计本项目时,采用泉州市科立信安防电子有限公司的KS-600C/D无线报警系统,该系统集防盗、紧急呼救、防火等功能,系统性能稳定可靠。可广泛应用于部队、公安机关、金融机构、现代化综合办公大楼、工厂、商场等领域,是用于具有值班条件的企事业单位作安全防范的最佳产品。且由于无线布线,对学校的正常教学秩序影响极小。 2.系统说明 针对各个学校的需求不同,我们提供两个设计方案,方案一设计主要提供给无学生寄宿学校的基本安保要求,实现紧急呼救和入侵报警功能。方案二设计主要提供给有学生寄宿学校的综合安保要求,实现紧急呼救、入侵报警和学生宿舍的防火报警功能。 2.1系统设计方案 方案一系统组成图 方案二系统组成图 2.2系统设计说明

2.2.1KS-600C报警主机 ★探测器与主机采用自动对码,系统扩容简单快捷。 ★1~100个独立无线防区,每个防区可单独布撤防和设置防区类型。 ★两组定时布撤防时间,可实现自动布撤防;还可实现遥控布撤防,并具有布撤防状态指示。 ★三种报警声、四级报警音量可选。 ★同步滚动显示最新十条报警方位和报警时间。 ★报警声响时间和报警输出时间可设置,01~99分可调或直至复位为止。 ★60条报警记录,报警防区和报警时间可准确查询。 ★高灵敏度接收电路,接收灵敏度可达0.2μV 12dB,无线接收距离远。 ★具有防破坏报警功能,严格按CCC标准进行设计。 ★内置时钟模块,年累积误差不超过3分钟。 ★一组常开、一组常闭报警输出,+12V直流输出(供其他设备控制使用)。 ★内置备用电源,并具有浮充装置和低电压告警功能(仅限于有电池配置的)。 2.2.2KS-600D主机功能概述 兼容KS-600C系统的全部功能外,同时扩展了以下功能: ★六组报警电话号码和两组接警中心电话号码。 ★独有智能拨号识别和接警识别功能,自动识别电话线路状态,提高拨号报警的速度和可靠性。 ★具有拨号暂停功能,兼容内部交换机系统。

小区报警监控系统设计方案

小区报警监控系统设计方案 一、概述 当前,随着社会进步、经济繁荣,社会治安问题也日趋严重。各种盗窃、抢劫案时有所闻,人民生命财产受到严重的威胁。小区及住宅管理极为重要的内容就是是确保国家财产和人身安全。工作生活中,时时都可能出现一些意想不到的安全问题,预防和制止入侵、盗窃、破坏等刑事犯罪越来越重要。因此,安全防范及报警系统等先进的技防设备,成为提供安全保障的必要系统。 然而,传统的视频监控及报警联网系统受到当时技术发展水平的限制,电视监控系统大多只能在现场进行模拟监视,联网报警网络虽然能进行较远距离的报警信息传输,但是,传输的报警信息简单,不能传输图像,无法及时准确的了解现场的实际情况,报警事件确认困难,系统效率很低。 计算机系统的应用普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术。通过计算机网络传输数字图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。 为了保证小区区域的安全管理系统功能达到一流水平,保证本区内人员、物品等安全,规范本区域内安全管理,需要建立一套性能优良、具有较高水平的安全报警视频监控系统,使整个区域的重点要害部位、主要通道纳入保卫部门的防护、监控视线之内,做到防患于未然。同时,一旦出现问题,可以及时从安全监控系统中查取自动录制的现场情况资料,为公安机关迅速破案提供必要的、有力的依据。这也完全符合公安、技防部门建立安防系统的要求。 二、系统需求 本安全技术防范系统包括:周界防范保警、防盗报警系统、视频监控等系统,各系统相关联动,组成一个人防和技防相结合的总控系统。功能要求如下: 1.对小区和生活区出入口、主干道、停车场出入口、地下停车场及其它重点区域进行 监视; 2.对本区域的围墙周边进行周界防范,对动点部门进行防入侵报警,并与监控系统进 行联动;

校园一键报警建议方案

平安新会-新会区校园一键报警 建设方案书 一、项目背景和意义 为增加人民群众的安全感,促进社会和谐发展,构建幸福新会,利用先进成熟的视频监控技术,结合中国电信广覆盖的网络资源,是实现上述要求的重要保证。根据《广东省安全技术防范管理条例实施办法》《广东省社会治安视频监控联网技术规范》、《广东省社会治安视频监控系统监控中心平台建设规范》,新会公安分局牵头设计采用数字技术手段新建重点场所一键报警项目及整合现有社会视频监控资源,以实现科技强警,从而更有力地预防和打击犯罪,在利用本期新建的平安新会社会视频监控资源整合平台的情况下,以低成本快速推进的方式扩充平台视频资源,是对现有平安江门广覆盖要求的有益补充,尽可能实现视频监控无肓点、无死角。 通过开展全区社会治安视频监控工程建设,有重点、分层次地整合社会监控资源,对重点场所(如校园、医院等)新建一键报警系统加以补充,与现有室外平安视频监控点连成一体,监控范围由室外扩充到室内,使视频监控点联成片、形成面、组成网,把“天眼”连成无缝“天网”进而实现信息高度共享和视频监控资源的网络化管理和应用,有效提高政府应对突发事件和社会管理能力,进一步夯实城市社会治安防控基础体系。 一键报警可视化综合管理平台以空间信息管理系统为基础,建立

集安全保卫、防范监控、GIS应急联动为一体的安防应用平台,通过将多种应用功能模块集中整合在系统中,打破传统安防系统仅是对视频信息监控的功能,从多个维度对治理单位的安保工作进行管理。一键报警可视化综合管理平台是集查询、定位、管理、分析为一体的社会安防综合管理系统,有效的帮助公安机关及重点场所对安防相关信息进行管理与分析,不仅是一个展示性的美观的仿真三维的社会安防管理系统,同时是一个具有详细的应用价值的业务系统。 二、项目概况 2.1 实现目的 在每个学校校园门口新建一套校园一键报警系统,通过电信视频 专网接入就近派出所和集中监控中心,前端触发报警键后,将实时与监控中心或派出所进行音视频对讲,监控中心第一时间获取前端发生的事情,供后端公安机关领导指挥决策,为及时出警处置事件赢得时间。 平台具备将城区各单位独立的视频监控系统通过最小资源投入后实现前端图像平安新会社会视频监控资源整合平台的接入工作,同 时具备接入平安江门视频监控平台的能力。 22技术方案 本次项目前端视频资源利用原有符合国标标准的视频设备、交换 机连接到网络视频转换器,学校方面加上本次新建的校园一键报警设备,通过中国电信光纤视频专网上联到平安新会社会视频监控资源整 合平台。视频传输采用新建视频专网光纤接入线路进行接入。项目主 要分为三大部分:前端视频接入部分、视频接入网络传输部分以及监控中心平

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

M2系统设计方案(报警主机)要点

M2脉冲式电子围栏系统设计方案 2013年06月

1.公司简介 (3) 2.技术方案: (4) 2.1 总体方案: (4) 2.2符合标准: (5) 2.3 主要功能及设备组成: (6) 2.4 系统组成: (6) 3.电子围栏产品特性: (7) 3.1电子围栏与其他周界报警产品的比较 (7) 3.2 电子围栏概述: (7) 3.3系统功能描述 (8) 3.4 脉冲电子围栏的组成: (9) 3.4.1 脉冲主机M2 (9) 3.4.2 M2 电子围栏特点: (11) 4.控制中心设计方案: (13) 4.1中心主机(MY128) (13) 4.2 MY300管理中心软件 (14) 4.3.系统功能设计 (16) 4.4 电子围栏周界系统的优越性 (17) 5.施工安装规范 (18) 6.安全注意事项 (19) 7. 单、双防区主机四、六线制接线图 (20) 8. 售后服务承诺 (23) 8.1服务目标 (23) 8.2适用范围 (23) 8.3服务承诺 (23)

1.公司简介 上海盟跃信息技术有限公司是一家集研发、生产、销售、市场、服务等多个部门组成的专业从事智能化周界报警系统产品生产与销售的高科技企业。公司秉承“你的安全,我的使命”的企业宗旨,追求卓越,开拓创新,取得了巨大的市场成就,在业界塑造出许多经典工程。上海盟跃汇聚了一批优秀的高科技人才,拥有国内一流的技术与产品。通过不断创新和产品升级,引领行业发展,将优质的产品和服务带给更多的客户。 盟跃坚持以人为本、坚持以科技创新为企业第一生产力,以专业服务、最优系统解决方案为客户提供各类优质产品和技术服务。自主研发、生产的周界报警产品及前端产品通过了公安部的严格检测,并被授予各项资质证书和检验报告,产品广泛适用于变电站、电厂、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅、学校、水厂、养殖场、机场、监狱、军事设施等,为全国32个省市提供全方位的安防系统解决方案。 盟跃把为客户创造真正价值作为企业的生命,奋发前进,永不止步。 盟跃把为合作伙伴提供高质量的产品和优质的服务作为企业的根基,通力合作,共创共赢。 盟跃会与各界朋友一道,在世界的舞台上跨越前行。

入侵报警系统施工工艺

入侵报警系统施工工艺 1、探测报警器的安装: a.探测器的探测面至墙壁、梁边的水平距离,应大于0.5米; b.在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置; c.探测器宜水平安装。 d.探测器的底座应安装牢固,导线连接必须可靠压接或焊接。为防止接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常报警,焊接时使用的助焊剂不得含有腐蚀性。 e.探测器底座的外接导线,应留不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志,以便于维修。 f.探测器底座的穿线孔宜封堵,防止潮气、灰尘进入影响绝缘。安装完毕后的探测器底座应采取保护措施,避免其它工种施工时损坏底座。 g.探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向,以使值班人员尽快掌握报警探测器的确切位置,进行事故处理。 h.为防止探测器在其它工种施工时碰坏以及潮湿、灰尘的影响,探测器应在即将调试前方可安装。在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 2、报警按钮的安装: a.报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。 b.报警按钮应安装牢固,不得倾斜。 c.报警按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,其端部应有明显标志,便于调试、维修。 3、控制器的安装: a.控制器安装在控制室内,安装牢固,不得倾斜。 b.引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: *配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; *电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色; *端子板的每个接线端,接线不得超过2根; *电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量; *导线应绑扎成束;

*导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 d.控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。 e.控制器的接地应牢固,并有明显标志。

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (3) 二、功能需求分析 (3) 三、设计基本原则 (4) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (5) 六、学校节能措施 (9) 七、结束语 (10)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统 4.1.1接入系统 4.1.2电话交换系统 4.1.3信息网络系统 4.1.4综合布线系统 4.1.5有线电视系统 4.1.6背景音乐和广播系统 4.1.7会议系统 4.1.8信息发布系统 4.1.9时钟系统 4.2 信息化应用系统 4.2.1工作业务应用系统 4.2.2物业运营和公共服务管理系统 4.2.3智能卡应用系统 4.2.4信息网络安全管理系统 4.3 公共安全管理系统 4.3.1周界入侵报警系统 4.3.2防盗报警系统 4.3.3视频安防监控系统 4.3.4出入口控制系统 4.3.5电子巡更管理系统

4.3.6停车场管理系统 4.4 智能化集成系统 4.5 机房工程建设 5. 专业设施建设 5.1多媒体教室 5.2会议室 5.3报告厅 5.4电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了"数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: /3/2

目录 一、概述------------------------------------------- ----(3) 二、设计标准--------------------------------------- --(3-4) 三、设计原则--------------------------------------- --(4-5) 四、主要设备技术参数---------------------------- (6-13) 五、系统图----------------------------------------- ---(13) 六、平面图----------------------------------------- ---(14) 七、报价清单--------------------------------------- --(15)

一.概述 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机经过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装

4、入侵报警系统设计方案(总线)

分线入侵报警系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计原则 (4) 五、系统设计描述 (5) 5.1系统概述 (5) 5.2系统原理 (6) 5.3系统功能 (7) 六、其他 (10) 6.1设备选型 (10) 6.2设备清单 (10) 6.3工程图纸 (10)

一、工程概况 二、需求分析 根据用户需求,充分考虑了本系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的图纸及相关料资,并根据项目实际情况及未来的发展趋势,结合我公司从事过的多个项目所积累的经验,以及相关产品的性能等因素,对本项目方案实施。 (1)、营业场所选用的报警系统设备、部件均应符合国家有关技术标准、并经过国家指定检测中心检测合格的产品。 (2)、报警系统应安装在营业场所安全防护区域的隐蔽位置,并且便于维修。 (3)、报警系统应有声光显示并准确指示发出报警的位置。 (4)、报警系统应有防破坏功能;人工触发的报警装置应有防止误动作措施。 三、设计依据 GA308-2001 《安全防范系统验收规则》 GA/38-2004 《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA745-2008 《银行自助设备、自助银行安全防范规定》 GA/T367-2001 《视频安防系统技术要求》 GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB50198-1994 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》 GB/T16676-1996 《银行营业场所安全防范技术规范》 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规程》 JR/T0003-2000 《中华人民共和国金融行业标准》

大学校园监控系统与方案

高校安防监控 系 统 方 案 书

目录 第一章项目综述 (3) 1.1 前言 (3) 1.2 需求分析 (3) 第二章方案设计原则及设计依据 (6) 2.1设计依据 (6) 2.2指导思想 (6) 第三章、视频监控子系统 (8) 3.1 系统方案构成 (8) 3.2 系统整体架构 (10) 3.2.1 监控前端设计 (11) 3.2.2 分控中心设计 (12) 3.2.3 总控中心设计 (13) 3.3 系统功能实现 (15) 3.4 系统解决方案优势 (15) 第四章、校园报警子系统.................. 错误!未定义书签。 4.1 系统方案构成..................... 错误!未定义书签。第五章、产品介绍 (16) 5.1 设备厂商介绍 (16) 5.2 产品介绍......................... 错误!未定义书签。第六章、系统设备清单 (28)

第一章项目综述 1.1 前言 现在各地市的大学都普遍存在着校园面积大、场地分散,学生众多,校园周边的环境复杂等特点,随着近年来校园暴力事件和突发事故的增加,传统的人力巡查已不能满足校园安全管理的需求,越来越多的学校开始考虑通过校园网络视频监控系统的实施来建设平安校园。随着校园网建设的日益完善,基于网络的视频监控系统在学校应用中日益表现出优势。它完全摒弃了传统模拟监控的工程布线。实现了大规模的网络级联。系统采用了先进的音视频压缩技术H.264.视频产品可以在较小的带宽下传输更清晰的画面质量。基于网络技术、音视频技术、数据库技术实现了大规模系统的灵活应用和方便扩充。 1.2 需求分析 随着社会经济的发展,犯罪分子日益猖獗,胆大妄为,日趋狡猾,为了使您的生命财产不受损失,安全防范工作因该提到第一日程。就各大高校来说,都有个共同地特点:场地分散、面积大、管理人员少,学生人数众多、生性好动、防范意识差。高校的实验室、学生活动中心、运动场、图书馆、学生宿舍、餐厅、教学楼等公共场合都存在安全隐患:

入侵报警系统完整方案

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

高校安全防范系统建设解决方案

高校安全防范系统建设解决方案 安防系统经历了从“看得见”到“看清楚”跨越,以及到现在“看明白”发展,“看清楚”是永恒的追求,也是“看明白”的基础,同样校园安防也遵循这样的发展历程。IP监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,引发了视频监控行业的技术革命,是高校安防系统扩展的必然选择。 浙江大华技术股份有限公司,针对高校校园实际应用场景,进行了有效的提炼,形成了高校校园安防系统建设完整应用方案,为高校环境的安全保驾护航。 需求分析 通过对学校事件分析可知,不法分子基本上都是强行闯入校园,或在学校门口作案;由此可见,各出入口是安防工作的重点区域之一,必须采用相应的视频监控等措施,达到预防和及时反映的功能。另外,犯罪分子有可能,通过非正常的手段侵入校园,如翻越围墙等手段,所以为了防患于未然,把好安全防范的第一道关,也必须加强周界等的安防措施,如采用视频监控及周界防范系统。 因学校是人员密集区域,且因学校放学等时间固定,其人流量具有爆发性,所以容易在楼梯等部位发生踩踏事件,因此楼梯等人员密集区域,也应加强监控,一旦发现异情可立即采取预案,有效避免事故的发生。 针对学校一些容易发生打架斗殴的场所,如操场等区域,需要加强视频监控。同时学校的主要道路口等也是事故高发地,所以也需要加强管理。 为了有效的保管学生及学校的财产,需在大楼宿舍等出入口、部份走廊及停车场及自行车棚等地方设置视频监控系统,以达到安全保管财产的目的;同时大楼宿舍出入口是师生人身安全的重要一道防线,必须加强相应的安全监控。 单个学校的监控系统的图像只能在学校监控室中保存,实时观看图像也只能在学校内部,由此产生的后果是应急指挥时需要了解现场情况的领导及公安部门不能在第一时间得到第一手资料,所以需要建设相应的监控中心实时监控,协调、应急指挥,在监控中心部署安防管理平台系统,实现统一管理设备、用户,统一调度等功能,更好的为学校管理、应急指挥等服务。 系统整体设计 在本系统设计中,充分考虑到视频监控联网项目的系统需求,提出了一套完整的高可用性网络解决方案。本次解决方案主要分为前端系统方案、监控中心、存储方案和监控中心平台四大部分,其中视频监控联网平台是本项目的核心系统。 1、系统框架 本系统分成二层结构,上层为学校总监控系统,基层为校区监控系统。监控系统包括视频监控系统、报警系统、校园卡口系统、校园门禁系统、校园巡更系统、语音对讲系统等各个部分组成。学校总监控中心可通过网络将有关视频信号上传到市教委或市公安局监控中心,一旦出现突发状况,可实现多部门协同工作。 2、系统整体结构拓扑图

智能家居报警系统设计报告方案书分析

单片机课程设计报告 智能家居报警系统设计 姓名: 陈焕仪、王育龙、曾进东 班级:10电子科学与技术2班 学号:201030570202/20/23 指导老师:邓小玲、姜晟 日期:2013.6.4-2013.6.14 华南农业大学工程学院

目录 1 摘要 (1) 2 方案选择 (2) 2.1单片机控制电路 (2) 2.2报警源 (2) 2.3报警方式 (2) 2.4显示模块 (3) 2.5下载模块 (3) 2.6 总体方案确定 (3) 3 硬件设计 (3) 3.1总体电路 (4) 3.2 PCB电路 (4) 3.3电路原理分析 (5) 3.3.1 主控芯片STC89C52 (5) 3.3.2 红外热释电模块 (6) 3.3.3 LCD显示模块 (6) 3.3.4 彩灯报警模块 (7) 3.3.5 蜂鸣器报警模块 (8) 3.3.6 GSM报警模块 (8) 3.3.7串口通信及下载模块 (10) 4 电路板制作、焊接、调试 (10) 5 任务安排 (11) 6 时间安排 (11) 7作品实物图 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14) 附录I:元件清单 (14) 附录II:程序代码 (15)

1 摘要 随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,人们生活水平得到很大的提高,人们私有财产也不断地增多,因而也对防盗措施提出了新的要求。 从现代人们住宅发展的趋势来看,现代人们住宅主要是向群体花园式住宅区发展,向高空中发展,一般都是一个住宅区有几栋至几十栋以上,但目前市面上所拥有的家庭电子防盗报警器,只能用于单一的住宅单元,不利于统一管理,而且也不能满足现代住宅区的发展要求,所以很有必要对家庭电子防盗报警器进一步完善和提高。 本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的家庭式电子防盗系统。它在以前的防盗器基础上进行了很大的改进,将通信技术与防盗系统紧密结合,为一款便敏小巧,低成本,适合普通室内报警的智能报警系统。本系统通过传感器获取室内人员信息,并将信号发送到单片机微处理器。当系统辨别出异类状况时,便会通过蜂鸣器以及彩灯进行通知,达到防盗报警作用。另外,系统配备具手机通信功能的GSM模块,能将室内安全状况第一时间发送至用户手机终端。不仅大大提高系统安全性及智能性,也方便用户的使用。 综合以上所述,本设计采用了热释电红外传感器,它的制作简单、成本低,安装比较方便,而且防盗性能比较稳定,抗干扰能力强、灵敏度高、安全可靠。这种防盗器安装隐蔽,不易被盗贼发现。同时它的信号经过单片机系统处理后利于跟PC机通信,便于多用户统一管理。 关键字:智能报警红外热释电GSM 存储器STC89C52

802入侵报警系统安装工艺标准

入侵报警系统安装工艺标准(叫802) 1适用范围 本标准适用建筑工程中入侵报警系统的安装。 2施工准备 2.1材料、设备 2.1.1前端设备:报警通讯主机、键盘、声/光报警器、警灯、警铃、计算机(内置系统管 理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2传输部分:报警控制箱、电线、电缆等。 2.1.3终端设备:门(窗)磁、主(被)动红外线探测器、微波探测器、超声波探测器、双鉴探测器、报警按钮、玻璃破碎探测器、电磁门锁、周界探测器等。 2.1.4上述设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进场验收, 并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、“CCC认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 2.1.5镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6其它材料:塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 2.2机具设备 2.2.1安装器具:手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具。 2.2.2测量器具:250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线。 2.3作业条件 2.3.1管理室内土建工程内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。 3操作工艺 3.1工艺流程 3.2操作方法 3.2.1管路敷设:参见本册《闭路电视监控系统安装工艺标准》(%803)的相关内容。3.2.2报警控制箱安装 3.2.2.1报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,在无设计要求时,宜安装于较隐蔽或安全的地方,底边距地宜为 1.4m。 3.2.2.2暗装报警控制箱体箱时,箱体框架应紧贴建筑物表面。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起。管入箱应用锁母固定。 3.2.2.3明装报警控制箱时,应找准标高,进行钻孔,埋入金属膨胀螺栓进行固定。箱体背板与墙面平齐。

相关文档
相关文档 最新文档