文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关柜技术要求规范书

高压开关柜技术要求规范书

高压开关柜技术要求规范书
高压开关柜技术要求规范书

1.总则

1.1本技术规的适用围仅限于本工程的投标产品,容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.2本技术规将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

2.技术要求

2.1规和标准

除本协议提出的技术规定外,设备还应符合下列标准。

GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》

GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》GB 13539-2008《低压熔断器》

GB 14048《低压开关设备和控制设备》

GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》

GB 4025《低压电器基本标准》

GB 998《低压电器基本试验方法》

GB 14287-2005《电气火灾监控系统》

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规》

GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》

GB 4942.2《低压电器外壳防护等级》

GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

GB50171-2012《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规》

DL/T 5222-2005《导体和电气选择设计技术规定》

2.2使用条件

a)正常环境条件

1)周围空气湿度上限,+40℃下限,-10℃

2)海拔:不超过1000M

3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90%

4)地震:烈度不超过8度

5) 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染

6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求

b)特殊工作条件:

在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。

2.3技术参数

2.3.1 技术要求

(1)所有配电柜均考虑进线电缆压接的空间;还考虑主开关端子能满足电缆的压接;

(2)其他元件、附件及材料的选用均需符合国家或行业现行有关技术标准。

(3)提供主要元件的合格证及中文说明书,提供配电箱3C 认证证书及3C 试验报告;进口产品提供商检证明。

2.3.2组装配线

1)、开关接线端子与导线截面匹配;二次线均采用黑色线,加套管编

号,线径大小符合规;配线排列整齐,用绑扎带束好或敷于专用线槽,配线应留适当长度;导线穿过金属安装孔时,需加装橡皮或塑料护套。

2)、不等截面的两根导线严禁压在同一端子上;等截面的导线(6mm2 以下)一个端子上最多只能压两根;铜母线含铜量不低于99. 9%。3)、配电柜的配线应当按照设计图纸相序分色;配电柜的电源母线(母排)应有颜色分相标志(L1 黄色、L2 绿色、L3 红色、N 淡蓝色、PE 黄绿相间);

4)、配电柜的N 线、PE 线必须设置汇流排,汇流排大小必须符合有关规的要求,导线不得盘成弹簧状;PE 线不得串接;与活动部件连接的PE 线必须采用铜质刷锡软编织线穿透明塑料管;同一接地端子最多只能压一根PE 线;PE 线界面应符合施工规要求。5)、为便于运行、维修,配电柜出厂时,在配电柜面板侧应塑封粘贴箱配电屏的一次系统图以及仪表、控制回路的二次接线图和相对应的接线端子图。

2.3.3主要参数

1) 开关设备技术参数

2) 真空断路器技术参数

3) 真空断路器机械特性

4) 操作机构技术参数

2.3.4 性能特点

1) 开关柜结构

开关设备按GB3906-91 中的铠装金属封闭开关设备而设计。

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

开关柜技术规范书DOC

10kV高压开关柜技术规范书(通用部分) 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司10kV 高压开关柜的订货招标。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1 供电系统特征 (1)系统标称电压:10kV (2)最高工作电压:12kV (3)额定频率:50Hz (4)系统中性点接地方式: 10kV 中性点为不接地系统,并且10kV 系统单相接地时,允许连续运行2h。 2 使用条件: (1)周围空气温度:-15 C —+40C (2)日温差:25K ( 3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 (4)海拔高度:< 1000m ( 5)安装地点:户内 ( 6)抗震能力:按8 度设防 3 开关柜及组件技术条件: 厂家应在满足下列技术条件下,提供产品的相关型式试验报告。 ( 1 )技术标准及说明 GB/T1 1 022-1 999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-89交流高压断路器

GB1985-89交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-91 3-35kV 交流金属封闭开关设备 本技术要求中所列的规范和技术,要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 (2) 开关柜柜体:开关柜体采用敷铝锌钢板,并进行表面喷粉,外观平整圆滑, 柜体严实。 (3) 相数: 三相 (4) 母线组数: 单母线 (5) 额定电压: 10.5kV (6) (7) 最高工作电压: 额定绝缘水平: 12kV 绝缘件的爬电比距》2.0cm/kV (8) 额定短路持续时间:3S (9) 一次快速重合断路器额定操作顺序: 分一0.3S —合分一180S-合分 (10) 母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a) 导体至接地间净距: > 125mm (b) 不同相的导体之间净距: > 125mm (11) 外壳及隔板 的防护等级:IP4X (防止大于1.0mm 的固体物体侵入 防止直径或 厚度大于1.0mm 的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 ),隔室 间断路器室门打开为IP2X(防止大于12mm 的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部 的零件防止中等尺寸(直径大 12mm )的外物侵入 。)。 (12) 开关柜布置方式: (13) 母线室每间隔应互相封闭,母线用穿芯绝缘套管连通。 (14) 开关柜应承受1S ,> 31.5kA 内部电弧故障能力,并应满足IEC298附录A 中A6判据1~6。 (15) 开关柜各类绝缘隔板采用阻燃、 不吸湿的绝缘材料,如环氧树脂层压玻璃板 或SM (材料,隔板的固定螺丝采用绝缘材料制成。

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

35kV开关柜技术规范书

35k V开关柜技术规范书标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXXXXXXXX发电项目35kV 开关柜招标技术条件 批准: 审核: 校核: 编制: 招标单位:XXXXXXXXXXXXXXX 设计院:XXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月

目录 1 总则 (4) 一般规定 (4) 投标人应提供的资格文件 (4) 工作内容及招标设备范围 (5) 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (19) 标准和规范 (23) 投标人必须提交的技术参数和信息 (24) 备品备件 (24) 专用工具与仪器仪表 (25) 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (25) 质保 (25) 2 工程概况 (27) 项目名称: (27) 项目单位: (27) 工程规模: (27) 工程地址: (27) 交通、运输: (27) 设备运行环境条件及布置: (27) 电气主接线: (28) 电力系统情况: (28) 3 结构要求 (28) 开关柜技术参数 (28) 通用要求 (38) 断路器 (42) 隔离开关(若有) (45) 接地开关 (45) 电流互感器 (45) 电压互感器 (45) 避雷器 (45) 母线 (46) 4 试验 (46) 型式试验 (46) 出厂试验 (47) 现场交接试验 (48) 5 技术服务、工厂检验和监造 (48) 技术服务 (48) 工厂检验和监造 (49) 6 一次、二次及土建接口要求 (50) 电气一次接口 (50)

电气二次接口 (51) 土建接口 (52) 7 外观要求 (52) 附表:需要投标方填写的表格 (53)

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

10kV高压开关柜验收规范标准

10kV高压开关柜验收规范 前言 为加强10kV高压开关柜的验收管理,规范开关柜的现场验收工作,确保投入运行的开关柜符合公司相关技术规范,满足安全运行的要求,特制定本规范。 1、范围 本规范适用于安装在户内并运行在频率为 50Hz、额定电压为10kV固定式开关柜的验收管理。 2、验收要求 2.1 验收前,验收人员对验收过程中存在的风险进行辨识,制定并落实风险控制措施。 2.2 验收人员根据设计图纸、采购技术协议、技术规范和验收文档开展现场验收。 2.3 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 2.4 验收完成后,必须完成相关图纸和文档的校核修订。 2.5 发电运行单位应将竣工图纸和验收文档存放在电站。 2.6 施工单位将备品、备件移交运行单位。 3、验收前应具备条件 3.1 开关柜本体、附件及其控制回路已施工及安装完毕。 3.2 开关柜调试及交接试验工作已全部完成。 3.3 施工单位应完成开关柜自检,并提供自检报告、安装调试报告、

临时竣工图纸。 3.4 开关柜的验收文档已编制并经审核完毕。 4、验收内容 4.1 开关柜的资料验收 新建电站的10kV开关柜应具备以下相关资料 4.1.1 一次接线图(含运行编号); 4.1.2 设备技术协议; 4.1.3 施工设计图; 4.1.4 变更设计的证明文件; 4.1.5 变更设计的实际施工图; 4.1.6 竣工图; 4.1.7 制造厂提供的主、附件产品说明书; 4.1.8 制造厂提供的主、附件产品出厂试验记录; 4.1.9 制造厂提供的主、附件合格证件; 4.1.10 制造厂提供的移开式开关柜内部燃弧试验报告; 4.1.11 制造厂提供的安装图纸; 4.1.12 工厂监造报告; 4.1.13 运输工程质量控制文件; 4.1.14 缺陷处理文件; 4.1.15 中间验收报告; 4.1.16 监理报告和监理预验收报告; 4.1.17 现场安装及调试报告;

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

KYN28高压开关柜及箱变技术要求范文

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ 2

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

高压配电柜柜技术要求

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧KYN28A-12型10kV 铠装移开式金属封闭开关设备技术要求 一、总则 1、本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧10kV配电工程10kV 金属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、10kV金属铠装封闭型移开式中置柜技术条件等。 2、生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术 条件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准. 2、应提供的资料 2.1产品型号使用证书 2.2技术数据表和有关技术资料 2.3型式试验报告 2.4同类设备的成功供货记录(具有设备简要参数、安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录)。 2.5其他技术文件资料

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书, 应包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别 符号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料 齐全和详细的安装资料 额定值和特性资料 维护和检验要求 工作条件 4.4.2试验报告包括下列资料 型式试验和例行试验报告 其它适用的资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV一次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关 的支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1、使用环境条件 安装地点:户内 海拔高度: 100m以下

相关文档