文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 换热站施工组织设计方案

换热站施工组织设计方案

换热站施工组织设计方案
换热站施工组织设计方案

曲江茗筑换热站安装工程施工组织设计方案

编制人:

审核人:

批准人:

工程名称:曲江茗筑换热站安装工程

工程地点:曲江行政商务区

设计单位:上海现代设计集团西安分院

施工单位:西安三元换热设备有限公司

日期:2012.05.28

目录

第一章.工程概况 (4)

第二章.编制依据

第一节.设计图纸以内 (4)

第二节.施工依据 (4)

第三章. 施工部署

第一节. 项目经理部机构设置 (4)

第二节. 项目经理部职责分工 (6)

第三节. 劳动力准备工作 (7)

第四节.施工目标 (7)

第五节.施工部署原则 (8)

第六节.技术准备工作 (8)

第七节.施工准备工作 (8)

第八节. 起重吊装施工方案 (9)

第四章.施工方案

第一节.换热站机电安装方案 (11)

第二节.水泵安装方案 (12)

第三节.管道及附件安装方案 (13)

第五章.换热站机电安装电缆安装施工方案

第一节.电气柜、箱安装 (16)

第二节.电缆桥架安装及缆线保护管敷设 (17)

第三节.电缆保护钢管和配线钢管安装 (17)

第四节.电缆敷设、管内穿线、电缆电线接线 (18)

第五节.电缆防火 (18)

第六节.接地 (19)

第七节.受电 (19)

第六章. 工程保证措施

第一节.质量保证措施 (20)

第二节.安全生产保证措施 (20)

第三节.工期保证措施 (21)

第四节.材料的质量保证措施 (21)

第五节.消防保卫保证措施 (21)

第六节.工程验收保证措施 (22)

第七章.工程质量、技术管理方案

第一节.质量保证体系 (22)

第二节.施工工艺质量标准 (22)

第三节.工程质量保证体系图 (23)

第四节.工程质量管理 (24)

第五节.加强施工过程中质量控制 (24)

第八章.开、竣工日期和进度管理方案

第一节. 三级管理 (25)

第二节.工期控制管理 (25)

第三节.工期组织管理 (25)

第四节.工期技术管理 (25)

第五节.工期信息管理 (26)

第六节.施工进度网 (27)

第九章.文明施工

第一节.工作方针和原则 (28)

第二节.工作任务和目标 (29)

第十章.工程资料管理方案

第一节.资料管理 (29)

第二节.资料管理内容 (29)

第三节.资料收集 (29)

第四节.工作要求 (30)

第十一章.承诺和服务 (30)

第十二章.突发事故应急措施 (30)

第一章.工程概况

1.1工程名称:曲江茗筑换热站安装工程

1.2工程地点:曲江行政商务区

第二章.编制依据

第一节.设计图纸以内

第二节.编制施工依据

1.1换热站机电设备安装工程招投标文件。

1.2换热站机电设备安装工程设计图纸。

1.3《建筑工程施工质量统一标准》 GB50300-2001

1.4《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2002

1.5《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GBJ50236-98

1.6《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB502235-2002

1.7《城市热力管网设计规范》 CJJ34-2002

1.8《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

1.10《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

1.14中华人民共和国建设部标准《城镇供热管网工程施工及施工验收规范》CJJ28-2004

1.15中华人民共和国劳动部《压力容器安装技术监督规程》及国家标准《钢制压力容器》GB150-2002 1.16《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ80-91

1.18室内热力管道支吊架使用标准图集 95R417-1

1.19《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50169-92

1.20《电气装置安装工程接地装置施工及验收》 GBJ50170-92

1.21《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GBJ50171-92

1.22《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96

1.24《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

1.25管道与设备保温使用标准图集 98R418

1.26压力表安装使用标准图集 01R405

1.27温度仪表安装使用标准图集 01R406

第三章. 施工部署

第一节. 项目经理部机构设置

1.公司按照:

GB/T19001-2000标准

GB/T24001-1996标准

GB/T28001-2001规范

的要求建立质量、环境、职业健康安全的三和一管理体系。为使工程质量得到良好的控制,使我们的活动能最大限度的保护环境,同时以人为本,保障相关人员组成的安全与健康,我们将按照三合一管理体系的要求,建立以具有国家二级资质建造师为项目经理核心项目部,并与有经验丰富、技术力量的技术施工管理人员组成本工程的项目经理部,负责本工程的施工组织领导工作。将以科学管理、文明施工,创造一流,用户满意的经营宗旨,以精心组织,精心施工,按合同要求安装出精品工程来答谢建设单位对我单位的厚望。

2.针对本工程的质量要求及特点,由公司优秀的管理人员组成本工程的项目经理部。具有丰富的工作经验,良好的协调能力,确保全面履行对建设单位的承诺、协助建设单位处理好与邻、边的关系。

3.项目经理:国家二级建造师资质,工程师,具有丰富的大型工程施工经验。

4.总工程师:高级工程师,具有丰富的大型工程施工经验,并主持过多项工程项目技术工作。

5.本项目部拟建人员12人;

项目经理、项目总工程师、项目副经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等。

项目经理部人员总数12人其中:

高级职称人数: 1人

中级职称人数: 3人

初级职称人数: 2人

技术员人数: 2人

其它人员人数: 4人

第二节. 项目经理部职责分工

项目经理

质保工程师项目副经理

质技总检术施科科工

员安设材全备料科科科

各施工班组

第三节. 劳动力准备工作

1.根据本工程项目的规模、结构特点和复杂程度,确定工程项目施工的机构人选和名额;坚持合理分工与密切协作相结合;把有施工经验、有创新精神、有工作效率的选入领导机构;认真执行因事设职、因职选人的原则。施工队、组的建立要认真考虑专业、工种的合理配合,技工、普工的比例,要满足合理的劳动组织,要符合流水施工组织方式的要求,确定施工队、组 (是专业施工队组,或是混合施工队组,要坚持合理、精干的原则。工地的领导机构确定之后,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。向施工队、组、工人进行施工组织设计、计划和技术交底施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时进行,以保证工程严格地按照设计图纸,施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求进行施工。

2.劳动力计划安排表

序号工种人数(人)备注

1 机务安装 2

2 电焊工 4

3 铆工 1

4 起重工 1

5 电工 1

6 保温工 4

7 安全员 1

8 材料员 1

9 质检员 1

10 技术员 2

11 专业工长 2

12 合计20

第四节.施工目标

1.质量目标

本工程建设单位要求的工程质量标准为合格

施工单位正式承诺的工程质量目标为合格

2.工期目标

建设单位计划开工日期为 2012.05.28

工程竣工日期为待定

3.工程文明施工及安全生产目标

在施工过程中严格执行:

《GB/T28001-2001》职业健康安全管理体系规范及国家、地区的有关安全法律、法规的要求进行施工。承诺本工程的安全生产文明施工目标;

文明施工目标:达到西安市“文明安全工地”标准

安全生产目标:本工程不发生重大安全生产事故。

第五节.施工部署原则

1.为了保证满足施工工期的要求,在施工现场,根据施工需要设置相应的小型机具满足各工序施工的需求交叉作业的安排:

1.1本工程工期较紧,要组织工种、多层次立体交叉作业。水、电、管道、设备安装之间的交叉作业,向来是工程中最尖锐的交叉矛盾,两者间交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将会出现互相制约的不利局面,必须重点解决;

应依据的原则:水电安装进度必须服从总进度计划,选择合理的穿插时机,要在总工的统一协调下施工,使工程施工“一盘棋式”进展;

1.2明确责任、正确划分作业空间和时间,制定详细计划;一切从大局出发互谅互让,水电、设备安装要按计划规定时间完成本专业工作,并做交接检查,各方均应注意对成品、半成品的保护。

第六节.技术准备工作

1.分部分项方案编制计划部署

认真研究设计施工图纸、(招投标文件)深刻领会设计意图,熟悉各工序施工要点,按合同等文件的要求及时编制施工组织设计、质量目标计划及保证措施和各项施工方案;

2.工程施工技术学习部署

认真学习有关的施工规范、规程和标准,严格执行强制性条文,保证工程施工安全及质量关;

通过看图,与施工规范、规程和标准相结合,认真做好技术交底工作,使图纸与施工的问题解决在施工之前,以利于施工能连续顺利进行。

第七节.施工准备工作

1.施工现场准备部署

将建设单位提供的一次水、电源引进到施工现场并按照施工用地平面图要求进行布置,以满足工程施工的需求。做到施工现场“五通一平”工作。

2.材料供应部署

施工前要做好各种施工材料的需用计划,保证材料按时进场,满足施工需要将严格按照建设单位、设计要求及本公司的三合一管理体系进行材料及工机具的采购。(甲供设备以外);

施工材料、装修材料及外加剂等都要选择环保型,保证施工人员的身体健康同时也保证了使用人的身心健康;达到绿色环保工程。

第八节:起重吊装施工方案

1.在加强施工组织和现场管理方面应采取如下措施:

1、起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施,保证作业安全,避免盲目施工在施工前要将起重吊装方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应包括人员配置、起重机械的选择、吊装技术方法、起重运行路线、构件的平面布置、运输、堆放、施工安技措施等。

2、严格执行安全技术措施。

3、清除吊装环境因素的不利影响。对工作环境产生不利影响较大的因素主要有:(1)电气线路危害;(2)风力危害;(3)场地的不影响,如场地不平、有水泥、地坑等;(4)高温环境;(5)场地存在有毒有害、易燃易爆物资。以上主要危险因素都可能引发事故。

2.起重吊装安全作业基本要点

1、搞好作业前准备。作业前准备内容为:(1)准备并检查起吊用和防护设施;(2)准备辅助用具;(3)确定并清理落物地点,力求平整、宽敞。

2、提高捆绑技术。捆绑要点为(1)捆绑构件和设备之前,应根据形状和重心位置确定好绑扎点;(2)捆绑重物应考虑起吊时吊索间的中收夹角以60-90○为宜,如大于100○应采取防止滑钩的措施;(3)捆绑有棱角的物体时,应垫以木板、轮胎、麻袋、草袋等,以免钢丝绳受到操作;(4)捆绑重物应考虑吊物拆除是否简便以防压往或压环吊索;(5)起吊各种零散件,需采取与其相适应的夹具,以保证吊运平稳;(6)防止歪拉斜吊。

3、指挥信号准确化,起草吊装指挥信号必须按规定的标准进行联络,特别是起重机司机,一定要对指挥信号、吊挂形态、运行通道、起落空间克认后方准进行操作。

4、选择安全位置:起重吊运过程中,由于吊物的冲击、摇摆、跨越作业区,因此,必须根据作业区的具体条件选择安全位置,以有效的预防起重伤害。

3、起重机司机“十不吊”

(1)超载或被吊物重量不清;

(2)指挥信号不明确;

(3)捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引吊物滑动;

(4)被吊物上有人或浮置物;

(5)结构或零部件有影响安全工作的缺陷或操作;

(6)遇有拉力不表的埋置物件;

(7)工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号;

(8)重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫;

(9)否拉斜吊重物;

(10)易燃易爆物体。

4、起重机械的安全使用:

1、司机和指挥人员必须经过专门培训并经有关部门颁发合格证后方准上岗作业;

2、操作人员对构件重要进行核定,起吊连接在固定件上的构件或地下不明重量的构件,及与地面构结的构件,必须采取技术措施后在起吊;

3、起重机与架空输电导线的安全距离(M)

输电导线电压(KV)1以下1-15 20-40 60-110 220 允许沿输电导线垂直方向最近距离 1.5 3 4 5 6 允许沿输电导线水直方向最近距离 1 1.5 2 4 6

4、起重机操作人员在操作时,精神要集中,一般情况下起重机司机设二人,一个人在机上进行操作,一个人在机车周围进行监护。

5、起重机使用的钢丝绳,其结构、规格、强度要符合机型的要求。

6、起重机在吊重自由下降时,因重力的作用对起重机产生大的冲击力,会造成机车的失稳倾翻,所以非重力下降式起重机不能带载自由下降。

5、卡环的使用:

1、卡环必须是锻造的,一般用20号钢锻造后经过热处理而制成。不准使用铸造的和补焊的卡环。

2、在使用时不得超过规定的荷载,不准横向使卡环受力,以免卡环变形造成钢丝绳滑脱。

3、构件吊装完毕,摘除卡环时,不准从高处往下抛扔,以防止卡环碰撞变形和损伤裂纹。

4、使用中应经常查,如发现严重磨损变形或疲劳裂纹时,应时更换。

6、绳卡的使用:

1、卡子的大小要适合钢丝绳的粗细,U型环的内侧净距要比钢丝绳直径大1—3mm,净距太大不易卡紧绳子。

2、使用钢丝绳卡子时,一定把U型螺栓拧紧,直到钢丝绳被压扁三分之一左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形,绳卡的钢丝绳在受力后要进行第二次拧紧,以保证接头的牢靠。

3、绳止在使用后要检查螺栓丝扣有否损坏。暂不使用,要涂上防锈油存放在干燥处。

7、吊钩的使用:

1、吊钩必须用整块负材锻制,不准用铸造的,表面应光滑,不得有裂纹、刻痕、剥裂、钝角等缺陷;更不准进行补焊修理。

2、不准用焊接钩、钢筋钩。

3、使用中吊钩不准硬别或歪扭。以免吊钩变形或脱落。

4、吊钩应注有载重能力并不准自由下滑。

5、必须设有防止脱钩的吊钩保险装置。

6、经常检查钩体查钩体是否有裂纹、变形和磨损等情况,出现上述情况必须马上更换。

8、钢丝绳的使用:

1、钢丝绳不得造成绳环的扭结;

2、钢丝绳使用中不准超负荷,不得有脱钩和扭曲,吊钩时在棱角处要加垫。

3、钢丝绳穿浇滑轮时,其滑轮边缘不得有破损和裂口。

4、钢丝绳禁止与带电金属接触。

5、钢丝绳在卷筒上缠绕时要逐圈排列整齐,不准错叠或义缝。

6、起重吊装作业中,严格遵守钢丝绳报废更新标准GB6067-85规定。

第四章. 换热站机电安装施工方案

第一节.板式换热器安装

1.板式换热机组及附机基础划线

按照图纸给出的基准线对基础的位置和标高进行校验,测出实际的基础标高,在基础上剔出麻面,然后按照规范要求配制垫铁。由专职质检员会同甲方和监理三方对基础划线工作共同进行验收,作好验收记录。

板式换热机组及附机基础划线的允许误差(见下图)

纵横轴线坐标位置左右偏差0-10mm

不同平面的标高0/-5mm

平面的水平度每米5/全长10mm

外形尺寸平面外形尺寸±5mm

预埋地脚螺栓孔中心位置±3mm

深度+10mm/0

2.板式换热机组安装

2.1板式换热机组本体安装允许误差:

板式换热机组本体标高±3mm 符合图纸要求

板式换热机组本体纵横中心线±3mm 符合图纸要求

板式换热机组本体的阀门安装位置符合图纸要求

2.2换热器安装示意图

第二节.软化水设备安装方案

1.设备检验

1.1产品出厂合格证件和质量检验证书及安装说明书等齐全是否与设计型号相符。

1.2检查设备外观罐内防腐、树脂、喷嘴、孔板垫片有无损坏。

2.软化水设备安装时用吊装方式将离子交换器平稳的放在基础上,用垫片找平、效正,观察镜安装的方向应利于观察。

3.设备进水管阀门和供水管阀门安装的标高和位置应利于操作。

第三节.水泵安装方案

1.水泵安装

基础划线并验收合格后进行泵的安装,安装前必须进行设备的检修工作(制造厂有特殊要求的除外),并按照规范要求做设备的保养,作好检修记录。

必须在甲方、监理和施工单位三方在场的情况下进行风附机和泵的试运工作,施工人员要认真做好试运纪录,并办理验收签证。

1.1泵的安装误差

纵横中心线±2mm

中心标高±2mm

1.2安装前应对水泵的主要安装尺寸与设计图纸相比较,吻合;

2.水泵试运转

2.1电机的转向应为正转;

2.2检查地脚螺栓有无松动;

2.3检查仪器仪表工作是否正常;

2.4泵运行前,应先打开水泵上端防气阀,水泵内是否有空气,一定要放掉;

2.5泵在运转过程中不得有异常声音和转子与定子之间有摩擦等情况;

2.6安全保护和电控装置和仪表必须工作正常,使用均应灵敏;

2.7水泵的试运转时间应大于2小时以上。

3. 水箱制作按照:《常压蓄热水箱》05R401-3、《开式水箱》03R401-2制作。

4.水箱制作及安装

检查→钢板、型钢调校→按图划线、切割、下料→焊接部位加工(坡口)打磨→连接法兰组件、加工、钻孔→箱体拼组、对接、焊接(圆形体卷制、对接、焊接)→法兰与道体组装、焊接→外观尺寸检查→焊缝检查→产品整体验收→吊装→人孔、接口及附件安装

4.1根据图纸外型尺寸,检查平台。平台应稳定、可靠,表面清洁。

4.2检查钢板、型钢的规格、钢号、化学成分,强度级别等技术条件,应符合设计要求,并有材质合格证明书;

4.3按设计图纸尺寸和规定,选材下料、拼接,保证允许误差值和预留加工量,钢板对接焊缝正好在H型钢的中心线上。

4.4检查金属材料的外观,不得使用有重皮、凹坑、裂纹严重腐蚀,伤痕等缺陷的金属材料;

4.5金属材料需要拼接时,焊缝之间的尺寸不得小于下列规定:

金属板材按设计规定;型钢按设计规定;零件长度在1000mm以内的尽量不拼接;下料采用半自动火焰切割器切割,切割完后,必须先消除切割口内应力避免焊缝应力过大而产生的不可校正变形。

4.6把钢板平铺在平台上,按照图纸尺寸预留好两块对接钢板的对口尺寸,并固定好钢板。依据图纸尺寸,把加固用的H型钢铺在钢板上,并点固、焊接,加固板也按安装位置焊接好。焊接方式为:双面间断焊。

4.7在焊接H型钢时要注意钢板的焊接变形,必要时采取相应的措施。

把焊接好的半成品翻转,进行钢板对接焊缝的焊接。对接焊缝应位于H型钢中心线上。焊接过程中控制焊接变形。焊接后进行平整度的测量、调整。

法兰螺栓孔应采用机械加工,不得任意用火焰切割。

4.8所有施工焊口应平整光滑、严密不漏,焊渣与药皮应清除干净,焊缝外观无明显的缺陷。对制作好的水箱组件进行验收。水箱和设备连接时,严禁强力对口,以免机械设备受到不应有的外力而产生位移。按图开孔,安装人孔、检修孔及附件.

4.9水相安装结束,应将水相内外杂物清理干净,临时加固件全部拆除。

4.10所有焊缝加强面凸出表面部分必须磨平。焊缝边缘凹坑点必须补齐磨平。角焊缝及错边焊缝应磨出圆滑过渡,圆弧半径大于5mm。焊缝周围飞溅物必须清理干净并打磨光洁。

5.也可根据施工现场情况,另行具体制订施工方案。

第五节.管道及附件安装方案

1.管道安装

为提高管道的安装质量,本工程对DN50以下的管道采用氩弧焊接工艺,DN50以上的管道采用氩弧打底电焊盖面的焊接工艺。承压焊口按照《规范》要求的比例进行无损检测,焊口质量达到合格以上要求。

在管道吊装前,提前在安装位置安装支吊架,使用卷扬机或倒链进行安装。支吊架型钢下料必须用机械切割,打孔采用磁力电钻和台钻.支吊架安装位置正确、牢固,工艺美观.然后进行管道安装。安装的质量要求

管道对口 DN<100 ?<1mm

管道对口 DN>100 ?<2mm

管道标高室外±20mm

室内±15mm

埋地±25mm

立管垂直度<2/1000且<15mm

管道坡口、坡度(见下图)符合图纸和设计要求

管道布局、走向符合图纸要求,整齐美观

热膨胀补偿符合图纸和设计要求

支吊架制作、安装符合图纸和规范要求

钢管焊口几何尺寸(mm)

坡口几何尺寸名称

A1 70°±5 A2 60°±5 V型

B1 0~2 B2 0~3

C1 0~2 C2 0~3

2.附件安装

2.1按照锅炉的安装工艺,系统的布置要符合技术要求并且要合理地配管和布置管路走向,管路上的支吊架位置应符合设计,安装牢固并能满足各管路在运行中的膨胀补偿。2.2水位计、压力表和安全门在安装前应通过检验和校对,做到指示正确,动作灵活。

2.3水位计的放水管应引至安全地点,不能与排污管合用同一管路。

2.4压力表应安装在运行人员便于观察部位,应有红线标明使用压力。

2.6主管道、给水管道按规程进行焊口检验,并做好焊口检验记录。

3.管道焊接

根据安装工程的钢材(Q235B,20)情况,结合公司的施工能力,本工程以手工电弧焊为主,辅之以下工艺。

A.压力管道壁厚>6mm时,采用手工焊或氩弧打底,电焊盖面的工艺。

B.压力管道壁厚≤6mm时,可采用手工焊或全氩焊接工艺。

C.直径≤50mm,为保证工艺美观,采用全氩焊接工艺。

3.1焊接工艺的评定

焊接工艺评定项目应满足质量标准的要求,且能覆盖安装现场的焊接工艺。

3.2焊接工艺评定的检验项目和质量标准(见下表)

试验方法数量/份采用的标准合格的要求

外观检查100% GB50205-95 标准(B级)

射线探伤100% GB/T12605 Ⅱ级(Ⅰ级)

拉伸试验2片GB2651-89 ≯钢材标准

冷弯试验正反各2 GB2653-89 >90度

冲击试验2组6片GB2650-89 +20℃>315

3.3焊前预热:Q235B和20钢,一般不采用预热措施。当钢材厚度较大时(δ>20mm),就要考虑采取预热。预热采用火焰加热方法100℃~150℃,加热宽度为焊缝的5倍。

焊工焊接前必须接受技术人员的交底,才能够进入现场工作。

3.4焊工必须按照作业指导书规定的程序和方法进行焊接施工。箱罐壳体安装采用对称分段退步焊法,外部焊缝焊完一半后用碳弧气刨清根,然后对称分段退步焊法把里面焊完,内部焊缝焊完以后用同样的方法焊完外部焊缝;焊缝的外型尺寸允许偏差

(见下表)

焊缝类别

接头形式、焊缝位置

1 2 3

对接接头焊缝余高

平焊0~2 0~3 0~4

其它位置≯3 ≯4 ≯5 焊缝余高

平焊≤2 ≤2 ≤3

其他位置<2 <3 <4 焊缝宽度

比坡口增宽<4 ≤4 ≤5

每侧增宽<2 ≤2 ≤3

角接接头贴角焊

焊脚δ+(2~3)δ+(2~4)δ+(3~5)

焊角尺寸差<2 ≤2 ≤3

坡口

焊角

δ≤20 δ±1.5 δ±2 δ>2.5

δ>20 δ±2 δ±2.5 δ±3 焊角

尺寸差

δ≤20 <2 ≤2 ≤3

δ>20 <3 <3 <4

3.5开始焊接时,焊工应首先检查对口质量,如有不符合情况应马上解决。否则焊接后形成的问题一律由焊工负责。

3.6施工中如发现异常,焊工应马上向技术人员报告,不得自行处理。

焊工应该对每层焊道彻底清理药皮及焊渣,进行仔细检查,没有问题再焊接下道焊缝;完成焊接时,要修整好焊道,自检合格后交付检验。

3.7金属和焊接检验

本内容所涉及的是工程所有金属检验,包括原材料检验和焊接检验。

检验的方法

光谱分析:主要针对各种和金原材料进行复查,对于镍基合金材料应尽量采用定性分析,确定材料中各种成分的比例。

外观检验:100%进行,按照火电施工质量检验及评定标准(焊接篇),三级验收(自检、专检、项目部会同甲方最终验收)。

3.7.1射线检验:无损检验的主要手段,按照厂家图纸的要求比例进行,如厂家图纸没有详细说名,可按《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92执行。检验部位一般为焊缝交叉点,检验必须按抽查的方式随机进行,χ—射线和γ—射线均可。

3.7.2超声波检验:作为辅助性手段的使用,主要针对射线检验怀疑裂纹的部位进行辅助检验。着色检验:主要作为检查表面使用。要求管道及烟道等100%做着色检验。衬胶涂层前基体要求:角焊缝打磨圆滑过渡,不得有凹坑及尖角,对接焊逢打磨平整,不得低于母材。打磨以后,母材及焊缝不能有气孔.砂眼.飞溅.裂纹等缺陷,凹坑深度≤1mm。

3.8检验的质量标准

化学成分分析:钢材说明书中各元素的含量,主要是碳、硫、磷含量。

外观检验:焊缝外观尺寸符合图纸要求,没有未填满、未熔合、裂纹、气孔及夹渣等表面缺陷,焊缝饱满并与母材过渡圆滑。

射线检验:钢板GB3327-87 Ⅲ级以上合格。

钢管GB/T12605-90 Ⅱ级以上合格。

超声波检验:GB11345-89 Ⅰ级合格。着色检验:JB4730-94Ⅰ级合格。

3.9焊接质量保证措施

为了使本工程达到示范工程,工程质量达到同类装置优质水平,安装焊口一检合格率≥99%,特制定以下几项措施。

焊接技术人员和焊接质量检查人员,熟悉图纸及相关的标准,工程开工前编制《质量检验计划》进行控制实施。

第五章.换热站机电安装电缆盘柜安装施工方案

第一节.电气盘、柜、箱安装

1.电气盘、柜、箱及就地按钮安装应遵照GB50171-92、GB50254-96、GB-50257-96等项国家标准有关规定执行。以下为重点要求。

2.落地盘、柜、箱型钢基础宜焊接在预埋铁件上,预埋铁件顶面必须低于粗地面,且标高基本一致。型钢应调直再下料、焊接成型。安装后的不直度、水平度及高出装修后地面的高度应符合规定标准。基础型钢应刷防腐底漆和规定颜色的面漆。基础型钢应有明显、可靠的接地。盘、柜、箱安装后与基

础型钢的焊接点处应补漆。

3.配电室、控制室安装的盘、柜、箱等设备应待地面、墙面、顶部、门窗等装修工程基本完成后开始安装;如有少量尾工,应对设备加以保护。就地箱、柜、按钮等设备应在土建工程基本完成后安装,安装后对设备加以保护,直至环境条件完善。

4.盘、柜、箱等设备在运输和安装过程中应特别注意采取防震、防潮、防止设备变形和漆面受损的措施。

5.所有盘、柜、箱安装的垂直度、水平偏差,成列盘的盘间缝隙、盘面偏差,就地箱、柜、按钮等设备的安装高度,与装修后墙面的距离均应符合规定。

6.盘、柜、箱等安装固定后,对其内、外部安装的电气设备、组件应做仔细检查,重点如下:

6.1盘、柜、箱等设备的接地应牢固、可靠。装有24V电压等级以上电器的可开启门,应有过门软铜线可靠接地。

6.2设备型号、规格符合设计,代号、名称齐全、完好。

6.3带电部分电气间隙和爬电距离符合要求,隔弧装置齐全、完好。

6.4动静触头中心一致,接触紧密。

6.5辅助开关接点动作正确,接触良好。

6.6机械闭锁、电气闭锁动作正确、可靠,断路器分闸后隔离触头才能分开。二次回路接插件应接触良好。

第二节.电缆桥架安装及缆线保护管敷设

1.电缆桥架安装及保护管敷设应遵照GB50168-92、GB50258-96、GB50257-96等项国家标准执行。以下为重点要求。

2.电缆桥架的安装应符合以下要求:

2.1桥架在保管、现场运输和安装过程中应采取措施,保证不变形,不损伤防护层。

2.2桥架的支架高度、间距应符合设计规定,安装应牢固。桥架敷设应横平、竖直,偏差在允许范围内与支架的固定牢固,按规定设伸缩缝,用伸缩连续板连接。

2.3桥架三通、弯头、变宽度、变标高连接件应采用成品件;不得已做现场改配时,应用机械方法,不得动用电火焊。

2.4桥架转弯处,转弯半径应满足电缆弯曲半径要求。

2.5桥架全长均应有良好接地。

第三节.电缆保护钢管和配线钢管安装

1.钢管类别和规格应符合设计要求,质量合格。

2.钢管弯制应用弯管器,弯曲半径应满足相应电缆弯曲半径要求,弯制后不应有裂缝和显著凹瘪现象,弯扁程度不大于管外径的10%,每根管的允许弯头的个数应符合规定。明敷配线管水平、垂直偏差小于1.50/00,且全长不大于管内径的1/2。

3.钢管管口端面应与管轴线基本垂直,去掉毛刺和锐角。

4.钢管连接,埋于地下的,可用套管连接或螺纹连接。当以螺纹连接时,应接合严密。两种连接方式均应遵守其它有关规定,成排埋管做相互间的金属连接并与地线连接。

5.钢管进入电缆沟内的管口与沟内壁基本齐平,不宜伸入过多,管口宜做成喇叭口;进入落地安装的盘内的管口宜高于地面50-80mm,加塑料护口;进入墙装箱、柜内的管口应加工螺纹加锁母固定,箱、柜以开孔机开孔;保护钢管引至电动机的,管口应高于地面一般不小于200mm,管口加工螺纹,根据所在区域不同装防水弯头或挠性连接管;保护钢管自桥架引出处,一般应以锁母做连接固定,桥架开孔用打孔机。

6.室内地面下埋管应在土层内一定深度,避免高至地面混凝土层内,且应使出地面的立管无弯曲部分露出。

7.土层内埋管、里铁管涂两度沥青漆,采用镀锌管时,焊接地线处涂防腐漆。

8.明敷钢管固定卡子间最大距离应符合规定,管卡与终端、与电器、箱、盒的距离宜为150~500mm。管子支架安装应牢固。

9.明敷配线钢管穿墙应加保护管。

第四节.电缆敷设、管内穿线、电缆电线接线

1.电缆敷设接线,管内穿线接线遵照GB50168-92、GB50258-96、GB50257-96有关规定执行,以下提出重点要求。

2.电缆敷设

2.1电缆敷设前应确定电缆路径,设计好排列顺序。电缆在桥架上,层次的划分应根据设计要求,电力电缆、控制电缆、信号电缆应按类分层敷设(或加隔板)桥架以外的路径应按规定满足相对于热力管路、燃料管路、设备等的允许距离。相应的保护管敷设作相同的安排。

2.2电缆敷设前应核对型号、规格,作外观和绝缘检查。

2.3电缆在桥架上和其它集中处的排列应整齐美观,按规定地点和距离作固定。

2.4直埋电缆埋深应符合规定。

2.5电缆标志牌应统一形式,字迹工整、清楚、不易褪色。

2.6电力电缆、控制和信号电缆做头,应统一规范工艺(包括铠装电缆接地和屏蔽接地要求)。

2.7电缆接地根据不同规格、线芯结构,按规定采用压接接线端子或搪锡或直接连接,连接应正确牢固。防爆设备接线必须保证密封件齐全、安装正确、达到严密。

2.8二次接线应做到整齐、美观、标识字迹工整清晰、不易腿色。

2.9管内穿线电压等级应符合设计规定,颜色选择应符合规定,保护接地(PE)为黄绿相间,零线(N)为淡兰色,其它线不得于与其混淆。

2.10不同回路、不同电压等级,不得穿在同一管内;同一交流回路的导线应穿同一管内,一根管内穿线数量不得超过管径的四分之三。

2.11导线在管内不得有接头,导线不得扭结。

2.12所有照明线路分线连接和终端连接必须牢固紧密,导线接头都必须搪锡。

第五节.电缆防火

1.管口封堵,管口未连接密封件的均以密封胶泥封堵,胶泥填塞深度不小于管内径,且不小于40 mm,穿墙或楼板的线管的保护管两端管口也需用胶泥密封。

2.落地盘、柜内底部应有密封板,电缆引入的孔口用密封胶泥封堵,应平整、严密。

3.电缆桥架穿墙处用耐火材料封堵隔绝严密、外表平整。

4.配电盘下电缆沟内电缆集中,沟内电缆涂耐火涂料。

第六节.接地

1.本工程接地系统,锅炉间内应设置专用接地极,与锅炉接地极连接。

2.本工程接地装置应按设计要求施工,接地电阻应满足设计要求,不大于10欧姆。接地装置与防雷接地共享。

3.保护接地

3.1需接地的设备、配线金属管、电缆保护管、电缆桥架、电缆铠装等按GB50169-92、GB50257-96、GB50258-96等项国家标准规定。

3.2设备接地应接在专用接地端子上,固定可靠。

4.电动机检查接线。

4.1电动机检查按GB50170-92进行,检查项目如下:

4.2盘动转子应灵活,不得有碰卡声。

4.3润滑脂正常,无变色、变质、变硬现象,填充量适当。

4.4可测量空气间隙的电机,测量其间隙不均匀度符合规定。

4.5电动机引出线端子焊接或压接良好、编号齐全、紧固牢靠、电气间隙符合要求。

4.6电动机绝缘检查。

4.7电动机电缆接线除按本措施要求外,应符合铭牌的接线规定。接线应牢固,电气间隙符合要求。

4.8受电、传动操作试验和分部试运。

第六节.受电

1.配电盘受电应在配电室土建、安装工作全部结束,外部相关电气安装工作基本完成、配电盘进线开关、联络开关、母线等公用部分的电气试验(包括开关传动工作)全部完成后进行,其它出线盘受电,在查线和组件试验全部完成之后进行。

2.带电前将全部出线回路开关退出工作位置。

3.受电工作应有专项技术措施。

4.出线回路的传动试验在开关试验位置进行。

5.回路传动试之后,对电机和动力电缆进行绝缘检查合格即可启动电动机空转和带负荷试运。两个阶段试运的时间按有关规定。记录运行参数,完成试运签证手续。

6.质量控制

6.1电气部分施工必须达到优良级,以保证整个合同工程达优良级的目标。

6.2公司按IS09002标准建立的质量保证体系的全部要素中,对施工现场而言,最重要的是使施工过

程各阶段影响施工质量的各种因素得到控制的一些要素。

7.据此,本工程电气施工中采取如下措施:

7.1安排足够的有资格,完全能胜任工作的技术人员和工人担负本工程任务,针对本工程内容进行技

术培训。

7.2认真审核图纸,编制作业指导书并交底,工人掌握施工要求、标准和作业方法后才施工。

7.3采用能确保质量工艺标准的施工工器具。如液压弯管器、电锤、薄板开孔机、压线钳等。

7.4控制材料质量,认真执行进货检验。

7.5分级验收工程项目,经建设单位和监理单位确认,验收记录齐全,及时办理签证。

第七章. 工程保证措施

第一节.质量保证措施

1.建立健全质量管理网络

确保质量体系有效运行加强质量体系程序文件的学习,严格执行程序文件,保证体系的有效运行。保证进货物资质量

严格执行进货物资检验制度,坚持先检验后使用的原则;严禁使用不合格物资。

2.保证施工过程检验和试验质量

工程开工前,编制《工程验收项目划分表》,在征得业主、监理等单位同意后,在施工过程中严格执行。

3.严格执行三检制,强化过程控制

3.1施工过程中严格执行三检制度,严禁以最终验收替代过程验收;

3.2施工现场专职质检员应做到随班作业,以便及时发现问题,解决问题。

3.3 加强工程资料的管理,做到及时填写、收集、整理、归档。

3.4严格计量管理,对施工中使用的仪器、设备作定期保养和维护,保证施工中其使用正常。

3.5持证上岗,对特殊工种和从事施工过程检验和试验的人员,要求全部持证上岗。

4.加强技术管理

4.1认真履行各项技术管理制度,认真编制可操作性强、能够预防质量通病的作业指导书。

4.2加强工种间的配合与衔接,合理安排施工项目和施工进度。

4.3加强成品保护加强工序间和各工种间的成品保护工作,采取有效的成品保护措施,保证工程的观感质量,对砼柱采用木板包裹方法,对装修好的墙面采取加保护栏的方法;对于安装工程,成品保护的重点是安装设备,对设备、仪表盘柜采用塑料布包裹的方法等。把工程完好无损地交给业主。第二节.安全生产保证措施

1.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想;坚持“六个不变”,“四个不动摇”的安全工作原则。

2.执行分级负责制。进一步落实全员安全岗位责任,一把手为第一安全责任者。

3.严格执行谁主管谁负责和管生产必管安全的原则。

4.提高安全技术措施的编制水平,加强其具有针对性、及时性、可操作性和对施工作业的指导性;强化执行措施的严肃性,经批准的措施任何人不得擅自更改并严格按措施进行施工;严格执行拟、审、批手续和全员安全交底签字制度。

5.完善现场安全防护设施,创造安全、可靠的施工作业环境。合理安排工期,避免垂直交叉作业和立体交叉作业的出现。

6.加强机械的安全检查和日常维护,确保其始终处于完好状态、不带病使用、不发生任何误操作及违章现像,保证过程控制及监督、检查到位。

7.严格执行班组安全活动、班前班后会和三交三查制度,提高班组安全管理水平。

换热站安装施工方案(1)

城市风景·都市印象·15#楼 换热站施工方案 二零一一年十一月二十日 目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表; 十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。 一、工程概况 本换热站设于城市xxxxxxxx楼地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。

2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。三、施工 准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主,并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。 ⑵特殊作业人员(电工、焊工、起重工等)都必须持有相应的资格证件,做到持证上岗。 ⑶质检员、材料(设备)员、安全员等施工管理人员必须持有有关部门颁发的资格证书,并熟悉本专业的专业技术方可上岗。 ⑷施工员必须持有相应的助理工程师以上技术职称方可上岗。 ㈣施工设备、机具配备:本安装工程施工用设备机具详见“主要施工机械和工具表”。 ㈤临时用电、用水 1、现场用电、用水根据招标单位意见,与线路临近单位相接。需编制专用的用电、用水方案。 2、现场设临时用电维护值班电工,以确保安全用电和用水工作。 ㈥熟悉施工现场、施工图纸

换热站设备施工组织

农三师51团2012年保障性安居工程 配套基础设施建设项目 (第三标段:换热站设备采购和安装)施工组织 第一章编制说明 一、编制依据 1、农三师51团2012年保障性安居工程配套基础设施建设项目(第三标段:换热站设备采购和安装)招标文件 2.农三师51团2012年保障性安居工程配套基础设施建设项目(第三标段:换热站设备采购和安装)招工程量清单、设计施工图。 3.国家现行设计规范和施工及验收规范。 4.本工程现场调查、考察资料及实地踏勘情况。 5.我公司编制的投标预算书。 6.公司制定的质量手册、程序文件、作业指导书及有关施工质量、安全、文明施工、技术管理文件 二、编制原则 1、安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 3、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施

工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案的综合比选。 4、确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 5、科学配置的原则 根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,施工要素实行科学配置,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物设备的科学合理配置。 6、合理布局的原则 从合理利用临时占地、便于施工、搞好环保、实施文明施工等多角度出发,合理施工现场及拌和站布局。 三、编制范围 本工程招标范围为工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。 四、编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础,以确保在招标文件要求的工期内早日竣工。 第二章工程概况 一、工程概况 本项目的建设地点在农三师51团团部。本次招标共划分为三个标段:此段为第三标段:换热站设备采购和安装。包括Z3换热站设备;Z7换热站设备;Z8换热站设备。 计划工期为2012年11月5日开工,2013年7月30日竣工。

换热站施工方案

仓安路小区换热站及庭院管网 施工方案 、工程概况: 本换热站热媒参数为90/65 C热水,由2台板式换热器供给,补充水采用 全自动组合式软化水装置处理后经补水泵补入拱热系统,采暖面积40000 平方米。主要设备有:板式换热器2 台、热水循环水泵2 台、补水泵2 台,软水器1套。换热站内管道安装主要有:工艺管道? 159*5约90米、 阀门及附件等的安装。外网为? 219*6约200米。 建设单位:石家庄市集中供热省直工程指挥部 设计单位:北方设计研究院 工程地点:红旗大街与仓安路交叉口 二、施工准备: 做好施工准备,为顺利施工创造良好条件。预算人员编制各专业施工预算,施工材料计划;施工技术人员审阅图纸和相关技术文件,编制施工技术方案;行政部门和项目经理部做好现场的生产、生活设施准备,施工材料机具按时进厂,开工前做好三通一平。 三、施工方法: 1 、施工验收标准: <<机械设备安装工程施工及验收通用规范>>JBJ23-96 <<工业金属管道工程施工及验收规范>>GB50235-97 <<城市供热管网工程施工及验收规范>>CJJ28-89 <<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>>GB50236-98 2、认真熟悉设计图纸、设备安装说明书:

1)、设备安装工程必须按施工图、设备技术文件、设备安装使用说明书、装配图进行施工。在施工中若发现问题需修改原设计,应及时提出建设性的修改建议,经过设计单位、甲方同意后,并出据设计变更,方可按 照修改后的设计施工。 2)、设备在安装过程中,应按自检、互检和专检相结合的原则,对每道工序进行检验和记录,并以这些记录作为工程验收的依据。对于隐蔽工程,必须在隐蔽前经检查合格,甲乙双方签字认可,方可隐蔽,并做好原 始记录。 3、设备开箱检查 在设备到货后,我方可配合甲方做好验收工作,并及时整理编号记录,设备开箱应在设备安装就位前进行,应尽量避免二次搬运前开箱,以免造成设备损坏或零部件丢失。易损设备如开箱检查后,对不能及时安装的,应将设备重新封好。开箱检查应有甲乙双方负责人参加,共同验收、 记录、并签字认可。 开箱要求: 1)、设备不受损坏,附件不被丢失。 2)、开箱前应由施工技术负责人事先查明设备型号、箱号、存放地点, 以免开错箱。 3)、检查时应确认设备型号、规格与设计相符,设备外观和保护包装是 否良好,如有缺陷、损坏和锈蚀应如实作出记录,双方签字认可。 4)、按照装箱清单清点零件、部件、附件、备件,校对出厂合格证和其

老城棚户区改造工程施工组织设计

老城棚户区改造工程项目施工组织设计

第一章综合说明 1.1工程概况 某县2014年老城市一老城棚户区改造,位于某县,计划工期50日历天,工程质量达到合格标准。 1.2 编制依据: 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

第二章施工现场平面布置设计及平面布置图 2.1 平面布置原则: 本工程为我公司2014年度重点工程之一,因此在施工前,平面布置力求科学、合理,充分利用有限的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的“质量、工期、安全生产、文明施工”四大目标的实现。 2.2 施工道路及暂设: 施工道路:由工地大门口至钢筋作业区地面全部进行砼硬化。浇注宽4米200㎜厚C20混凝土路面,由工地大门口至办公区铺设2米宽100㎜道路。道路两侧铺设20~40mm碎石。模板堆放区、钢筋场地铺20~40mm厚碎石,纵向坡高2%。 现场围护:进场后修建封闭围墙,出入口设安全门,门右侧为门卫室,设专人值班。 给排水设施:施工现场沿道路四周环通布置上水管线,埋入地下500mm,上部回填砂。管线转角消防栓处设阀门。 临时用电设施:根据现场提供临时用电、配变压器,现场内设配电间,主电缆地下敷设或按规范架设,采用TN-S系统配电方法。 通讯设施配备:施工现场甲、乙、监理三方管理人员及工人组长和机械指挥人员均配对讲机一部,可随时沟通解决问题。 机械及加工车间:小型搅拌站(棚)、水泥罐、机械设备应使用钢管及板材搭设阻尘隔音棚。将噪音降到最小,夜间避免大型机械运转。 材料、器材与机具管理:按平面图布置位置修建材料器材库与机修间,各种材料器具统一入库管理,室外材料堆场采用水泥砂浆抹面。

换热站建设工程施工方案

换热站建设工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸 2、国家有关现行规范 3、国家级省、部标准图集,吉J90-010 二、工程概况 本工程位于学校院内西侧南-北之间。换热站工程。主体1层,砖混结构,毛石基础,建筑面积126平方米。 本工程的建筑结构安全等级为二级,耐火等级设为二级,设计使用年限50年。抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别丙类。场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级丙类。混凝土结构的环境类别一类,砌体工程施工质量控制等级B级。 1、基础:采用毛石条形基础,毛石强度等级为MU30,水泥砂浆砌筑,砂浆等级M10。钢筋混凝土地梁,C25商品混凝土,地梁高240mm。±0.00以下墙体采用MU10砖墙,M10水泥砂浆砌筑。墙身-0.06米标高处设1:2防水水泥砂浆防潮层20厚。 2、主体:砖混结构,砖墙采用砂浆M5.0混合砂浆砌筑,外墙370,内墙240,砖的强度等级MU10。钢筋混凝土梁板结构,板厚120mm,混凝土梁300×650mm,砖墙上设置钢筋混凝土圈梁,圈梁高180,圈梁顶标高与楼板平,屋面板挑出砖墙500mm。 3、楼地面:本工程卫生间采用防滑地砖粘贴,颜色由甲方自定。地砖下高分子卷材防水,C15混凝土垫层。其余房间采用水磨石地面,镶玻璃条。

4、屋面:本工程屋面采用不上人平屋面。具体作法为:结构层上1:2.5水泥砂浆找平层,3mmSBS卷材隔气层,找坡采用1:10水泥珍珠岩找坡(坡度3%),平屋面150厚(B1级)EPS保温板,上抹1:2.5水泥上砂浆20厚,之后做防水层为4mmSBS防水卷材。 5、装饰工程:内墙面为混合砂浆抹灰喷内墙涂料,外墙水泥砂浆压光刷涂料,天棚刮掺胶水泥膏后,喷内墙涂料。卫生间墙面粘贴200×300mm 内墙面砖。 6、门窗工程:采用双层玻璃塑钢窗(材料甲方指定),外门用定型成品钢门,室内采用套装成品木门。 7、设备基础:6000×2600mm,高600mm,高出地面0.1m,C25混凝土,四角预埋件为250×250×12mm钢板,预埋件腿长500mm,4根/每块。 施工现场条件:初步具备开工条件 施工范围:土建。 质量要求:合格品 三、编制施工组织设计的指导原则 1、采用国内外先进的施工管理和施工技术成果,采取有效的组织措施,创造出一流的质量和以一流的进度来完成本工程。 2、采取较先进的施工机具如胶合板支模、电渣压力焊接等,从而在硬件配置上做到完全能够满足工程的质量和进度要求。 3、采用施工过同类工程的个人素质较高的管理人员进行现场施工管理,以避免因经验不足而造成的不必要的质量问题。 4、在编制本施工组织设计时,要充分理解图纸的设计要求,并针对其

换热站安装施工方案

XXXXXXXXX 换热站施工方案 二零一七年九月二日

目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表;十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。

一、工程概况 本换热站设于XXXXXX地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。 1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。 2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度 计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成 功。三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主, 并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。

换热站(热力站)施工组织设计施工方案

**热力站 施工组织设计 编制: 审核: 批准: ********工程集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况---------------------------------------- 二、施工技术与方案---------------------------------- 1,施工规范及验收依据·······································2,换热机组安装方案·········································3,泵类安装·················································4,水箱的制作与安装·········································5,管道及附件安装方案·······································6,阀门、压力仪表安装·······································7,配电柜安装···············································8,除锈防腐·················································9,试压·····················································10,保温····················································11,系统调试················································三、施工组织计划与措施------------------------------ 1,开工前需要做好的施工准备工作·····························2,项目管理人员配置及劳动力计划·····························3,拟投入的机械、设备及进场计划 4,质量计划与保证措施·······································5,进度计划及保证措施·······································6,安全文明施工管理·········································

换热站施工方案

第一章工程概况 一、工程概要 满洲里达赉湖热电有限公司2×200MW热电项目配套热网工程,工程地点为内蒙古满洲里市扎赉诺尔区灵泉重化工业基地。 工程规模:2×200MW新建项目配套热网工程。工程热源为满洲里达赉湖热电有限公司2×200MW汽轮发电机组,供热介质为热水,供回水设计参数为120/70℃,主管网管径最大为DN900,一供一回。热网主干线总长为28千米,采用直埋敷设。 本项目为换热站建筑安装工程七标段,主要工程量: 23#站、24#站、25#站土建及工艺设备、管道、电气、自控仪表等安装调试。 工期要求:2011年7月1日开工,2011年9月20日竣工。 质量目标:建筑安装工程达标投产,建筑分项工程合格率100%,建筑单位工程优良率达85%以上。 二、工程管理目标 1.质量目标:按ISO9001质量标准进行管理检查点合格率96%,射线探伤一次合格率(Ⅱ级片以上)超98%,其中Ⅰ级片比例不低于92%,确保优质工程,为顾客方提供满意的工程产品。 2.技术目标:发挥企业自身技术优势,强化技术内业微机化管理,确保内业资料的及时性、准确性、真实性及规范化、标准化。 3.安全目标:严格落实施工安全措施,强化雨季施工措施落实,无任何安全生产事故,抓好现场用电,杜绝火灾,严禁失盗。 4.施工管理目标:强化文明施工管理,充分重视市政工程的影响因素,严格落实雨季施工技术措施,降低污染,建设绿色环保工程,保工期、保质量,确保优质高效、竭诚为顾客方服务。 第二章编制依据 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201-83 建筑地基与基础工程施工及验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量及验收规范 GB50204-2002 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 土方工程施工及验收规范 GBJ201-83 建筑地基处理技术规范 JGJ120-99 普通混凝土用砂质量标准及实验方法 JGJ52-79

施组方案—热力站施工组织设计范本

一、编制说明与依据及工程管理目标 1.1、工程简介 1.1.1本工程位于xxxxxxxxx市区内,由两座换热站,即xxxxxxx 支线工程(最大管径DN400)组成。 1.1.2、土建工程

1.1.3、水电及支线工程 1.1.3.1 滨海左右站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆140米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组2台;钢制水箱1台;室内热动管道171米;室外直埋预制聚氨脂保温管1056米;以及采暖给排水系统等。 1.3.2呼铁佳园站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆154米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组1台;高区换热机组1台;钢制水箱1台;室内热动管道196米;室外直埋预制聚氨脂保温管1270米等。 1.2、编制依据 1.2.1呼呼和浩特市2010年热力站及支线工程(二标段)招标文件1.2.2国家和行政主管部门颁布的有关规定 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50330-2001 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《建设机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 《建筑装修工程质量验收规范》GBJ50210-2001 《屋面工程技术规范》GB50207-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50201-2002 《城市供热管网工程施工及验收标准》CJJ28-89 《城镇直埋管道工程技术规程》CJJ/81-98 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 1.2.3 国家和地方相关的施工规范、规程 1.2.4 建筑施工图纸 1.2.5 本公司质量管理体系文件及相关支持性文件及本企业能力。 1.3、工程项目管理目标 1.3.1质量目标 执行国家、行业、地方现行的法律、法规、规范、标准。按本

换热站施工方案

换热站施工组织设计 一、编制说明 1.本技术标书是水网及换热站工程。投标宗旨是经济上合理、技术上可靠的前提下,满足业主提出的要求。 2.技术标书编制的依据是:青岛采购招标中心有限公司编制的《招标文件》、青岛市热力规划设计研究院编制的施工图以及有关的规范、规定和规程进行编制。 3.本技术标书的施工方案是根据我公司多年的热网类似工程施工经验,并结合现场实地勘察情况进行编制。 二、工程概况 1.建设单位为青岛热电集团有限公司 2.设计单位为青岛市热力规划设计研究院。 3.设计参数:供回水温度130/70℃ 4.招标范围及承包内容:换热站内管道设备安装焊接、电气仪表安装以及竣工后保修期内保修工作。 三、施工方案 1、设备基础复验:会同甲方代表、监理工程师按施工图要求复验基础尺寸、位置和标高,并签署记录。 2、设备、器材开箱验收:会同甲方代表、监理工程师对进场 的设备、器材进行开箱检验,按供货单清点核对型号、规格 及件数,应准确无误。检查表面,不应有损坏及锈蚀。管口封堵应完好,机械部份手动盘车应灵活,无卡阻现象和异常声音。随机技术资料、合格证、材料证明应齐全。并

签署开箱验收单。 3、容器、阀门压力试验:压力试验必须用二个量程相同的、并经过校正的压力表,压力表量程为试验压力的2倍。试验液体采用水,试验时的水温不低于15℃。试验压力按制造厂家说明或按1.5倍工作压力。充水时应将其器内的空气排尽,试验过程中应保持观察表面的干燥。容器试验:压力缓慢上升,达到规定的试验压力时,保压时间30分钟,然后降至试验压力的80%,保持足够检查的时间对所有焊缝及连接部位进行检查,应无渗漏。阀门试验:进行水压强度试验时,阀门处于开启状态,先将压力缓缓升至试验压力,保压10分钟,如压力不降,外壳及顶盖无渗漏,即将压力降至公称压力,并用0.5kg—1.0kg 的小锤敲击检查,未发现缺陷即为合格。然后关闭闸门(不许用加长杆等方法强力关闭),以公称压力进行阀门口的严密性试验,缓慢升至公称压力,停压10分钟,以压力不降、密封圈及填料处无漏水现象为合格。 4、设备吊运:起吊时应按制造厂家设置的吊点绑扎绳扣,保证起吊平稳。平面运输为平行移动,严禁将设备翻滚运输。设备提升搭设钢架用手拉葫芦起吊。 5、换热器安装:按图纸要求的位置、坡向安装,用斜垫铁找平,找平后先将垫铁与支座底板焊牢固。固定支座地脚螺栓紧固,滑动支架地脚螺栓螺母离支架底板留1—3mm间隙,用2个螺母销紧,设备应清扫干净。 6、水泵安装:泵内部应清理干净,按图纸要求的位置、标高安装,每根地脚螺栓处用2组垫铁垫实,隔振装置按制造厂家要求安装,安装位置不得有明显的偏斜,横向水平度允差为0.1‰,电机轴与泵轴的同轴度为0.03mm,应符合制造厂家要求规定。如无规定时,泵的径

换热站施工组织设计方案

目录 第一章?工程总体概述第2页 第一节工程概况第2页 第二节施工部署第3页 第三节施工依据的工程建设标准第4页 第二章施工现场平面布置和临时设施第5页 ?第三章施工进度计划、保证措施及违约承诺第6页第四章劳动力投入计划及保证措施?第9页 ?第五章?机械设备、办公及检测设备投入计划?第11页? 第六章施工的重点、难点、关键施工技术工艺分析及解决方案?第12页 第一部分?换热站设备基础施工?第12页 ?第二部分换热站设备、管道安装?第15页 ?第三部分换热站给排水和采暖工程第28页第四部分?换热站电气和热控系统安装第50页 第五部分换热站系统试运转?第58页? 第七章合理化建议?第58页 ?第八章质量保证措施和违约承诺第59页 ?第九章?安全生产、文明施工和违约承诺第61页第一部分安全生产第61页 第二部分?文明施工和环境保护第83页 ?第三部分违约承诺第84页第十章新技术应用?第84页 ?附图-1?项目组织机构?第85页 ?附表1 ?施工总平面布置第86页 ?附表2 施工进度计划第87页 附表3?劳动力计划表第88页 附表4拟投入本工程的主要施工设备第89/90页 ?附表5 工程的重点难点关键技术工艺分析和解决方案第91页?附表6?施工每日作业时刻表第98页

第一章工程总体概述 第一节工程概况 工程名称:热力站工程 建设单位:发电供热有限公司 工程地址:霎哈市图井子区 施工工期:45个日历天 工程质量目标:优良 主要工程内容: 新建热力站的换热形式为水-水换热,采用换热机组换热。供热面积23.4万平方米。 换热站内设四套系统,分别为:住宅低区A,住宅低区B,住宅高区,散热器区。主要安装施工范围包括:换热站内的板式换热器安装、循环水泵、补水泵和相应管道、阀门、管件安装及管道防腐保温。安装项目还包括水箱制作、给水、采暖系统安装以及电气热控设备安装等。 第二节施工部署 1施工程序总体设想和施工段划分 本工程的新建热力站规模较大,热力站内包括了住宅低区A,住宅低区B,住宅高区,散热器区等四个系统。为便于施工管理,拟将换热站的设备和工艺管道安装按系统划分为四个施工分区。开工后首先组织热力站设备基础等土建工程施工,同时适当展开给排水等工程的施工,在进入设备安装阶段后,适时组织四套设备、工艺管道等专业施工分队进入全面安装。对于各系统设备安装、管道安装以及热力站的给排水、采暖安装以及电气和热控安装等分部分项工程,将根据具体工程内容和工程量划分为1-2个施工段,在每个施工段内,组织各工序穿插施工,多工序相互协调配合作业。

换热站工程施工方案设计

换热站工程施工组织设计 一、工程概况 1、工程名称:换热站工程 2、工程地点: 3、工程范围: 换热站图纸范围内的设备、材料供应、工程施工、竣工验收、竣工资料整理汇总及提供、验收前成品保护、人员培训、维修保养、保修以及为完成全部换热站工程所需的其他内容和服务。 4、承包方式:包工包料 二、系统功能表述 换热站热源为XX开发区xxxx供热站高温水,通过水----水换热器生成低温热水进行空调-采暖,一次网供回水温度为95~70℃,二次网供回水温度为60~50℃。换热站设置:两台板式换热器,三台循环水泵(两用一备),定压补水设备一套(采用变频定压补水),软化水设备及补水水箱为原有设备,站内管道采用玻璃 棉保温,外做白色阻燃塑料布贴面。 三、管道安装技术要求 1、安装施工工艺及施工方法 (1)施工前检查管子、管道附件,阀门必须具有制造厂的材质证明,如有重大缺陷时应进行理化实验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 (2)管件、阀门使用前应按设计要求核对其规格材质、型号。 (3)管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查,外表面应无以下缺陷: a、无裂纹、缩孔、夹渣、折造、重皮等缺陷。 b、不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 c、螺纹密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 2、管道安装 (1)管道在安装前经检查、检验合格,并用水平仪测量出支架立柱标高线,在安装时以此为基准标高线,并查支架立柱垂直偏差和相对位置准确性。

(2)管道安装前,首先应根据设计要求定出阀门、管件、补偿器的位置,再按管道的标高,根据管道距离和坡度大小,算出每根立柱支架的高度差。 (3)将检验检查合格的管子,在施工现场用坡口机打出坡口,并清除管端、四周铁锈,用吊装工具吊装,吊装时要有有经验的吊装工指挥,吊装就位好,用临时支撑或用烘干的电焊条点焊,找平找正,并根据标高调整滑托,调整管子的坡度和平直度,以保证安装焊接合格。 3、管道焊接 (1)参加焊接的电焊工必须有劳动部门考试合格,并具有与该焊接项类相同的焊接资格证书,有多年的焊接经验,并参加模拟试焊(工艺方法特点、规范参数和线能量、操作手法和焊接程序、焊接缺陷的产生原因和危害、预防方法和返修、焊接接头的性能及其影响因素,焊接应力和变形及其影响因素和防止方法)的焊工操作施焊。 (2)壁厚相同的管子、管件组对时,应符合下列要求: a 、I 、II 级焊缝不应超过壁厚的10%,且不大于1mm。 b 、III 、IV 级焊接缝不应超过壁厚的20%,且不大于2mm 。 c 、管子、管件组对的,检查坡口质量,坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷。 d 、焊条应进行烘干,烘干温度220℃,保温2小时,使用时随取随用,用不到时装入厚温筒内以防受潮。 (3)能在地面位置转动焊接尽量在地平面转焊接,采用水平固定焊接,组对时,管轴线必须对正,以免出现弯折,在距接口中心200mm 处测量,允许偏差1mm/m ,全长允许偏差最大不超过10mm 。施焊程序:仰焊——立焊——平焊,此法能保证铁水和焊渣很好地分离,透度比较容易控制,它是沿垂直中心线将管子管道设备安装范围内土建结 构已验收合格,满足安装要 求,并办理交接手续 管道预制 点焊 焊接 外观检查 无损探伤检测 理化试验 水、汽压试验 清洗、脱脂、吹扫 防腐、绝热 成品保护 负荷试运行 竣工

换热站建设工程施工方案

换热站建设工程施工方案 换热站建设工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸 2、国家有关现行规范 3、国家级省、部标准图集,吉J90-010 二、工程概况 本工程位于学校院内西侧南-北之间。换热站工程。主体1层,砖混结构,毛石基础,建筑面积126平方米。 本工程的建筑结构安全等级为二级,耐火等级设为二级,设计使用年限50年。抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别丙类。场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级丙类。混凝土结构的环境类别一类,砌体工程施工质量控制等级B级。 1、基础:采用毛石条形基础,毛石强度等级为MU30,水泥砂浆砌筑,砂浆等级M10。钢筋混凝土地梁,C25商品混凝土,地梁高240mm。±0.00以下墙体采用MU10砖墙,M10水泥砂浆砌筑。墙身-0.06米标高处设1:2防水水泥砂浆防潮层20厚。 2、主体:砖混结构,砖墙采用砂浆M5.0混合砂浆砌筑,外墙370,内墙240,砖的强度等级MU10。钢筋混凝土梁板结构,板厚120mm,混凝土梁300×650mm,砖墙上设置钢筋混凝土圈梁,圈梁高180,圈梁顶标高与楼板平,屋面板挑出砖墙500mm。 3、楼地面:本工程卫生间采用防滑地砖粘贴,颜色由甲方自定。地砖下高分子卷材防水,C15混凝土垫层。其余房间采用水磨石地面,镶玻璃条。

4、屋面:本工程屋面采用不上人平屋面。具体作法为:结构层上1:2.5水泥砂浆找平层,3mmSBS卷材隔气层,找坡采用1:10水泥珍珠岩找坡(坡度3%),平屋面150厚(B1级)EPS保温板,上抹1:2.5水泥上砂浆20厚,之后做防水层为4mmSBS防水卷材。 5、装饰工程:内墙面为混合砂浆抹灰喷内墙涂料,外墙水泥砂浆压光刷涂料,天棚刮掺胶水泥膏后,喷内墙涂料。卫生间墙面粘贴200×300mm 内墙面砖。 6、门窗工程:采用双层玻璃塑钢窗(材料甲方指定),外门用定型成品钢门,室内采用套装成品木门。 7、设备基础:6000×2600mm,高600mm,高出地面0.1m,C25混凝土,四角预埋件为250×250×12mm钢板,预埋件腿长500mm,4根/每块。 施工现场条件:初步具备开工条件 施工范围:土建。 质量要求:合格品 三、编制施工组织设计的指导原则 1、采用国内外先进的施工管理和施工技术成果,采取有效的组织措施,创造出一流的质量和以一流的进度来完成本工程。 2、采取较先进的施工机具如胶合板支模、电渣压力焊接等,从而在硬件配置上做到完全能够满足工程的质量和进度要求。 3、采用施工过同类工程的个人素质较高的管理人员进行现场施工管理,以避免因经验不足而造成的不必要的质量问题。 4、在编制本施工组织设计时,要充分理解图纸的设计要求,并针对其特

换热站施工方案102553922

换热站工程技术部分 一、工程概况 1、工程名称:换热站工程 2、工程地点:xxxxxx 3、工程范围: 换热站图纸范围内的设备、材料供应、工程施工、竣工验收、竣工资料整理汇总及提供、验收前成品保护、人员培训、维修保养、保修以及为完成全部换热站工程所需的其他内容和服务。 4、承包方式:包工包料 二、系统功能表述 换热站热源为XX开发区xxxx供热站高温水,通过水----水换热器生成低温热水进行空调-采暖,一次网供回水温度为95?70C,二次网供回水温度为60 ?50C。 换热站设置:两台板式换热器,三台循环水泵(两用一备),定压补水设备一套(采用变频定压补水),软化水设备及补水水箱为原有设备,站内管道 采用玻璃棉保温,外做白色阻燃塑料布贴面

三、管道安装技术要求 1、安装施工工艺及施工方法 (1)施工前检查管子、管道附件,阀门必须具有制造厂的材质证明,如有重大缺陷时应进行理化实验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 (2)管件、阀门使用前应按设计要求核对其规格材质、型号。 (3)管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查,外表面应无以下缺陷: a、无裂纹、缩孔、夹渣、折造、重皮等缺陷。 b、不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 c、螺纹密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 2、管道安装 (1)管道在安装前经检查、检验合格,并用水平仪测量出支架立柱标高线, 在安装时以此为基准标高线,并查支架立柱垂直偏差和相对位置准确性。 (2)管道安装前,首先应根据设计要求定出阀门、管件、补偿器的位置,再按管道的标高,根据管道距离和坡度大小,算出每根立柱支架的高度差。 (3)将检验检查合格的管子,在施工现场用坡口机打出坡口,并清除管端、 四周铁锈,用吊装工具吊装,吊装时要有有经验的吊装工指挥,吊装就位好,用临时支撑或用烘干的电焊条点焊,找平找正,并根据标高调整滑托,调整管子的坡度和平直度,以保证安装焊接合格。 3、管道焊接 (1)参加焊接的电焊工必须有劳动部门考试合格,并具有与该焊接项类相同的焊接资格证书,有多年的焊接经验,并参加模拟试焊(工艺方法特点、规范参数和线能量、操作手法和焊接程序、焊接缺陷的产生原因和危害、预防方法和返修、焊接接头的性能及其影响因素,焊接应力和变形及其影响因素和防止方法)

换热站施工组织设计

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、编制原则 四、施工方法 五、劳动力、施工机具安排 六、计划开竣工日期及施工进度计划 七、降低工程造价措施 八、成品保护措施 九、文明施工措施

一、工程概况 本工程为立昂技术研发服务中心换热站设备安装工程,为主体提供冬季地板采暖系统热源。该建筑类别为I类综合楼,该楼的建筑面积16166.1㎡,建筑高度44.7m,建筑层数:地上十层(局部十一层),采暖面积为13229.2㎡,采暖方式为地板采暖。 二、编制依据: (1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) (2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (3)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009) (4)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (5)《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 三、编制原则: 本施工组织设计本着“适用、经济、安全、合理、先进”的原则编制。 四、施工方法 1、施工前的准备工作 该工程是换热站安装工程,设备就位要求严格,工程施工受质量监督部门监督,质量要求高,施工各环节不能有丝毫松懈和马虎,要求每一位职工要树立质量第一的意识,认真执行国家有关标准规定施工。 (1)施工现场负责人、技术员应收集以下技术资料: a、编制依据中的规程、规范、质量、评定标准。 b、设计院提供的图纸及资料。

c、土建方转交的设备基础及预埋孔或铁件的准确尺寸、标高。 d、设计交底、图纸会审纪要。 (2)图纸会审: a、了解本管道工程的技术要求和质量标准,研究施工技术的可行性、经济合理性。 b、图纸中的尺寸、标高、标注有无错误和矛盾。 c、将有关问题在有关单位参加的会议上提出并做好图纸会审记录。 d、组织各工种技术人员进行技术交底和安全交底。 e、组织管工、焊工焊接前进行模拟试件,以达到良好的焊接效果。 f、效核土建基础尺寸。 (3)施工机具的准备及现场布置: a、根据机具配备表把机具运往现场。 b、作好三通一平,落实临时设施,整理好材料堆放场地。 c、对管材及阀件进行检查、检验。 3、安装施工工艺及施工方法 (1)施工前检查管子、管道附件,阀门必须具有制造厂的材质证明,如有重大缺陷时应进行理化实验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 (2)管件、阀门使用前应按设计要求核对其规格材质、型号。(3)管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查,外表面应无以下缺陷: a、无裂纹、缩孔、夹渣、折造、重皮等缺陷。

换热站外网维修工程施工设计方案概述

换热站外网维修施工组织设计概述-----------------------作者:

-----------------------日期:

第一章工程概况及编制依据 第一节工程概况 一、基本概况 XXX2#换热站外网改造工程建设项目位于XXX,工程质量要求:合格;计划工期:2017年9月20日—2017年10月20日;建设规模:XXX2#换热站外网改造工程 二、建筑概况 1、为了满足小区居民住户的供热条件,XXX2#换热站外网进行了改造如下: (1)拆除XXX2#换热站外网直埋式保温供热旧管线更换新直埋式保温供热管线 (2)砌筑阀门井及法兰阀门安装 2、形式结构 室外供热管线采用焊接直埋式保温预制外径钢管600、425、325、90等 第二节编制原则 一、遵循《招标文件》的原则 严格按照招标文件中的工程规、工期、质量、安全目标等要求编制施组,满足招标方各项要求。 二、遵循施工技术规和验收标准的原则 在编制施工组织设计时,严格按施工技术规要求优化施工技术方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 三、遵循设计文件的原则 在编制施组时,认真阅读核对获得的设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准要求。

四、遵循实事的原则 在编制施工组织设计时,根据该标段工程特点,突出体现乡镇施工中环境保护和文明施工的要求,从实际出发、科学组织、均衡施工,把环境保护和文明施工作为重点容,制定专题方案,确保使施工对乡镇环境的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。 五、遵循贯标机制的原则 使IS09002质量标准体系在本项目工程中自始至终得到有效运行。 六、遵循文明施工和环境保护的原则施工中严格执行《环境保护法》和市的有关文明施工和环境保护的地方法规,创建“文明施工现场”。 七、体现“安全第一、防结合”的原则 严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 第三节编制依据 一、本项目施工招标文件; 二、本项目施工图设计及业主提供的其它资料; 三、主要技术规及标准: ●GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 ●GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》 ●GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》 ●GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》 ●GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》

换热站及供热管道支线工程施工组织设计

换热站及供热管道支线工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工设计方案 (10) 第五章劳动力、材料、施工机械设备等需用量计划 (33) 第六章质量及工期的保证措施 (39) 第七章安全施工措施 (47) 第八章文明施工措施 (53) 第九章成品保护措施 (54) 第十章工程质量回访及保修承诺 (55)

第一章编制说明 第一节编制说明 为完成预期的建设任务,达到项目目标,指导工程的实施。为此,根据现场实际情况和工程特点,特编制本施工组织方案。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据为: 1)设计单位的设计意图及设计图纸; 2)业主方提供的院区内地下管线布置图等; 3)本单位前期施工现场调查报告; 4)当地施工环境; 5)目前我单位计划参加施工的专业施工队伍及机械设备。 第三节执行规范 室外管网安装部分 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005) 《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.1-2006) 《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008) 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB50185-2010) 《工程测量规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

换热站设备维护方案

换热站设备维护方案 各站设备经过上一个采暖期的运行,针对运行中存在的问题和各项设备配件磨损老化的问题,编制本维护方案。 编制依据:SB1612锅炉水质规程技术条件,GB50273—98热力工业炉设备安装规划,EJ/T81—98《供热管道工程技订规程》L03S001《给水与排水设备安装》DBJT14—7《采暖设备安装》以及其它参考资以及工艺要求。 主要编定以下几个方面维护方案:—、用电设备线路的维护,二、水泵的维护,三.伐门仪表的维护,四.水系统管路系统的维护。五其它设备的维护。 一、为保证安全可靠、优质和经济合理的用电,做好用电设备的维护,故障处理及检修是十分重要的。着重介绍电动机和配电线路的检修与维护。 A1、电动机的检修:异步电动机按其定子绕组的相数分为单相异步电动机;另一种是绕线异步电动机。二者之间主要区别是转子构造不同。 (一)电动机的运行检查①检查电源电压是否正常,对于380V电动机,电源电压不宜低于360V或高于400V。②检查线路的接线是可靠,熔断器的安装是否正确,熔丝有无损坏。③检查联轴器的连接是否牢靠,机组转动是否灵活,有无磨擦、卡住、窜动等不正常现象。④检查机组周围有无妨碍运行的杂物或易燃物品等。⑤对于新安装或长期停用电动机,在以上检查之前还应进行下列检查,〈1〉用兆欧表检查电动机绕组间和绕组对地的绝缘电阻。一般380V电动机的绝缘电阻应大于0.5MΩ,否则应进行干燥处理;测试电动机绝缘的方法,测试前,应先将北欧表进行检验,即将兆欧表测方试编短路,并摇动兆欧手柄,看指针是否指在“0”位置;然后将测方式端断开,再摇动手柄,盾指针是否指在“∞”位置上,测方式是,要把兆欧表平置放稳,摇动手柄时能产生很高的电压,在兆欧表尚未停转或绕组尚未放电时,不可用手触摸设备的被测方试部分或进行拆线,以防触。〈2〉检查电动机轴承是否有油。如轴承缺油,应及用补足。一般(鼠)笼型电动机滚动轴承可采用钙钠基润滑脂,温热地带电动机滚动轴承可采用复合钙基润滑脂。〈3〉一台电动机的连续启动次数一般不宜超过3—5次,以防止启动设备电动机过热。〈4〉合闸后如果电动机不转或转速很慢,声音不正常时,应速拉闸查明原因,如检查电源电压是否正常。熔丝是否熔断,电动机引线是否松脱或断线,负载是否过重,被带动的机械是否有故障,电动机绕组是否断路或短路等。 A2、电动机维护的主要内容: ①应经常保持清洁,不允许有水滴,油滴或杂物落入电动机内部。 ②注意电动机的运行电流(负载电流)不得超过铭牌上规定的额定电流。 ③注意电源、电压是否正常,一般电动机要求电源电压的变化不得超过额定电压 的±7%,三相电压的差别不得大于5%。 ④注意监视电动机的温升。监视温升是监视电动机运行状况的直接可靠的办法, 当电动机的电压过低,电动机过载运行,电动机两相绕线(缺相)运行,定子绕线短路时,都会使电动机的温度不正常地升高。 ⑤电动机运行时不应有磨擦声,尖叫或其他杂声,如发现有不正常声音,应及时 停车检查,消除故障后才可继续运行。 ⑥当闻到电动机烧焦的气味或发现电动机内部冒烟时,说明电动机绕组绝缘已遭 受破坏,应立即停机检查和修理。 ⑦检查电动机及开关外壳是否漏电和接地,用验电笔检查电动机及开关外壳时, 如发现外壳带电,说明设备已漏电应立即停机处理。 A3、电动机的保养和维护。

相关文档