1. 备自投简介

随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。

2. 备自投工作原理

备自投,就是一种正常电源故障后,自动投入备用电源的微机装置,其工作原理是根据正常电源故障后,母线失压,电源无流的特征,以及备用电源有电的情况下,自动投入备用电源。

备自投的主要形式有:桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。本文主要介绍一下常见的母联备自投。

母联自投保护的工作原理为:正常情况下,两路进线均投入,母联分开,处于分段运行状态。当检测到其中一路进线失压且无流,而对侧进线有压有流时,则断开失压侧进线,合入母联,另一路进线不动作。

备自投根据电压等级不同,具体的逻辑也有所不同:

低压备自投一般采用三合二逻辑+延时继电器

中压备自投一般采用检电压+断路器位置状态

高压备自投一般采用检电压+检电流+断路器位置状态。

一般来说,备自投切换应具备以下条件:

1、有工作电源和备用电源(备投投入时属热备用状态)。

2、判断逻辑有母线电压、线路电压、线路电流、2回开关的位置状态。

3、还有一种是手拉手的备自投模式,也叫远方备自投。

简单地说备自投投入条件:

1工作电源电压低于35%。

2备用电源电压高于65%。

3无母线保护动作。

4PT投入正确。

5联锁开关LK投入。

备自投是一种初级电源备及系统。备自投拒动是不满足动作条件的情况

下,其一是逻辑条件不满足,其二是一些特殊的情况(逻辑没有考虑到的)拒动:1有母线保护动作,

2备用电源电压低。

3工作电源开关在延时T时间内未跳开。

4检同期不合格。

5PT保险熔断闭锁光字发出。

6位置回路故障。

7保护闭锁。

8故障导致直流电消失,备自投及其附属装置失电,拒动。

3. 备自投装置调试

3.1装置接线及插件检查

装置接线正确,各回路绝缘良好;卡件插接牢靠,元器件外观良好,焊接可靠。

3.2上电检查

断开出口压板,打开装置电源后面板显示正常、信号指示正确。测量电源板

上+5V,-5V,+24V电源均正常。

记录软件版本。

3.3通道采样检查

按照设计院图纸及厂家原理图要求接线,用继电保护测试仪分别模拟各PT

电压、装置要求的电流,查看装置显示值并记录。

3.4 开入量检查

按照设计院图纸及厂家原理图用短接线在端子排上依次短接所有开入量,查

看装置显示并记录。

3.5装置定值校验

3.5.1 过量保护定值校验:

首先按照保护逻辑图,使保护动作的其余条件都满足,然后按照设计院图纸及厂家原理图正确接线,设定继电保护测试仪加量初始值低于定值,给定一个合适的步长;加量,改变步长使装置动作,记录该值。

3.5.2 欠量保护定值校验:

首先按照保护逻辑图,使保护动作的其余条件都满足,然后按照设计院图纸及厂家原理图正确接线,设定继电保护测试仪加量初始值高于定值,给定一个合适的步长;加量,改变步长使装置动作,记录该值。

3.6装置功能校验

根据保护的逻辑图,验证哪一条就使该条件先不满足,其余条件均满足;该条件不满足,保护不动作,该条件一经满足,保护动作。如此逐一验证每条条件的正确性。并做记录。

3.7开出量检查

实际模拟装置开出量所需事件,按照设计院图纸及厂家原理图用万用表在端子排上测量,若测量到信号,则装置开出量输出正确。

四母联备自投切换试验

4.1实验操作前确认系统运行状态如下:

A.工作1A段进线开关在运行位置;

B.工作1B段进线开关在运行位置;

C.母联开关在冷备用状态;

D.检查备自投装置整定值已按正式定值通知单执行,且装置无异常报警,备

自投充电已完成。

4.2母联备自投切换试验

A 将母联开关拉出柜外,在开关上下端口进行一次核相工作,检查结果应正确;

B 将母联开关恢复并推至试验位。

C 送上母联开关操作电源。

D 在就地分别合、跳一次母联开关,然后断开其操作电源。

E 将开关推至“工作”位置,开关操作切换开关置“远方”位置,送上开关操作电源。

F 操作人员在DCS远方拉开1A段进线开关,备自投装置自动动作,合上母联开关,使1A段母线带电,确认1A段进线开关跳闸、母联开关合闸,且1A段母线在切换后无异常现象。

G 操作人员在DCS远方合上1A段进线开关,拉开母联开关。

H 操作人员在DCS远方拉开1B段进线开关,备自投装置自动动作,合上母联开关,使1B段母线带电,确认1B段进线开关跳闸、母联开关合闸,且

1B段母线在切换后无异常现象。

I 操作人员在DCS远方合上1B段进线开关,拉开母联开关,恢复至正常运行状态。

5 结论

备自投装置与快切相比功能比较简单,没有DCS上手动切换那些方式选择,切换时间长。在调试过程中,要根据产品说明书仔细验证备自投的逻辑,确保装置的可靠,继而为用电安全提供保障。

系统调试大纲

中化近代DCS控制系统项目 系统调试大纲 编制:审核:批准:日期:日期:日期: 西安联合信息技术股份有限公司

目录 一.范围 (2) 二.编制调试大纲的依据 (2) 三、系统重点工序的施工要求、方法和步骤及调试 (2) (一)DCS柜与继电器柜的柜间接线 (2) (二)DCS机柜与继电器柜的柜间接线测试 (3) (三)接地系统测试 (3) (四)以太网、I/O网线连接 (4) (五)系统上电 (4) (六)通讯网络测试 (4) (七)二期I/O通道测试 (6) (八)三期I/O通道测试 (7) (九)系统模拟调试: (9) (十)系统调试 (12) (十一)系统投运 (12) (十二)系统最终验收 (12) 四.安装、调试合格判定准则 (13) 五.施工、调试技术措施和质量保证措施 (13) 六、安全 (14)

一.范围 本大纲规定了中化近代DCS控制系统调试要求、步骤和方法、调试合格、判定准则和对调试设备的要求。 本系统调试大纲仅适用于中化近代DCS控制系统项目的现场系统调试过程。 二.编制调试大纲的依据 本大纲编制依据是 1.《中化近代DCS控制系统I/O表》 2.《中化近代DCS控制系统图纸》 3.《炼油、化工施工安全规程》HGJ233-87,SHJ505-87. 三、系统重点工序的施工要求、方法和步骤及调试 (一)DCS柜与继电器柜的柜间接线 1.安装要求:要求各DCS机柜、继电器柜均就位,同时现场具备接线的条件。 2.技术要求: (1)接线正确; (2)柜间端子接线要求布线整齐美观,导线要留有余量,压接牢靠,线号标记清晰; (3)柜间端子配线不得有接头。 3.施工步骤

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

现场备自投实验调试心得李明阳

进线备自投实验失败心得 项目现场:大连香洲田园城项目 主要设备:两台PMC-651F和1台PMC-6830L 现场问题描述:现场两条进线1#和2#,PMC-6830L进线自投逻辑已正确输入到装置中,实验过程中,1#进线无压无流条件满足后,备自投跳开1#进线,达到合闸时间后备自投合2#进线,可以实现,但当2#进线满足无压无流条件后,备自投跳开2#进线后,1#进线合闸不成功。 问题解决过程:检查发现1#进线保护灯亮,事件是外保护动作,可以复归,分析可能是导致合闸不成功的原因,重新做试验发现只要2#进线合闸,1#进线保护装置保护灯点亮,并报出外保护动作事件,不可以复归,只有2#进线断路器分闸后,才可复归,检查PMC-6830L事件,查看到存在合1#进线命令,也听到断路器动作声音,但是没合上闸,说明备自投逻辑没问题,问题出在外保护动作信号上。由于出现了2#进线可以成功自投合闸,说明两条进线的接线不一致;经过查看联跳入口处的原理图纸,然后检查两条进线的接线,发现1#进线断路器的的合闸的信号没有接到2#进线的保护联跳入口处,处于悬空状态,而2#进线断路器的合闸信号接到了1#进线保护的联跳入口处;从原理上讲在2#进线跳开后,4S 合闸时间时间已足够1#进线保护的联跳继电器复归,解除跳闸信号;另外在断路器分闸的情况下,是不需要保护动作的,这是不合理的现象; 为了现场能顺利送电,备自投功能的实现,建议把对侧合闸联锁信号由原来的联跳入口改接到跳闸入口,重新做实验备自投功能可以正常实现; 该问题既有图纸设计问题又有装置本身的继电器问题,首先两条进线的联锁信号不应该接到对侧的联跳入口处,会导致在本侧分闸时,对侧合闸后,本侧会出现保护动作信号;其次在对侧进线跳开后,本侧的联跳继电器没有复归。

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

10kV备自投调试报告

10kV精细化工开关站 备自投装置试验报告 主管: 审核: 检验: 湖南鸿源电力建设有限公司 2016年12月

10kV备自投试验报告 安装地点:精细化工开关站间隔名称:公用测控屏一、刻度调试 条件:加相电压 100V,加进线电流5A 装置型号ISA-358G 制造厂家长园深瑞继保自动化有限公司 刻度试验 1#进线柜(661开关)2#进线柜(662开关) Uab1 Ubc1 IL1 Uab2 Ubc2 IL2 10.02kV 10.01kV 4.991A 10.01kV 10.03kV 4.995A 检查结果 备注: 二、整定值、闭锁调试 整定值调试 有压值70V 无压值30V 无流值0.2A 大于整定值105%,有压动作小于整定值95%,无压动作大于整定值105%,可靠动作闭锁备 自投 小于整定值95%,有压不动作大于整定值105%,无压不动作小于整定值95%,其他条件满足是, 自投能启动 自投跳进线开关时间8529毫秒/8531毫秒 661开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。 662开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。 661、662开关有流闭锁自投闭锁备自投动作 661开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发I母TV断线告警信号。 662开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发II母TV断线告警信号。 闭锁备自投压板投入闭锁备自投动作。 检查结果合格

三、自投逻辑功能试验 序号自投1 自投2 自投条件I段母线电压失压、II段母线电压有压、#1进线无流II段母线电压失压、I段母线电压有压、#2进线无流动作前开关状态661开关合,662开关合,660开关分661开关合,662开关合,660开关分动作情况自投动作,跳661开关,合660开关。自投动作,跳662开关,合660开关。 检查结果合格 整定通知单编号珠调继字P16042号 备自投整定值:有压定值:70V 无压定值:30V 无流定值:0.2A 自投跳进线开关时间:8.5秒 调试人员:调试日期:2016年12 月26日

备自投保护工作的原理

备自投保护工作的原理 一、备自投保护工作的原理 A、进线备自投及自恢复原理 进线1为本说明中的主回路来安变AH1柜,进线2为本说明中马2线AH10柜。以下按照进线1和进线2作说明。 1、进线备自投:(进线1合位,进线2分位) 备自投充电的条件如下(只有备自投充电完成后备自投才能动作) a、进线1电源正常,且开关在合位; b、进线2开关分位; c、备自投检测到进线1合位信号(常开接点接入开入量3); d、备自投检没有测到进线2合位信号(常开接点接入开入量4); e、备自投没有被闭锁(入开入量7没有信号接入); 满足以上五个条件时,备自投充电15秒后充电完成,保护液晶屏上显示“充电1”,;当母线失压时,则延时跳开进线1开关,经延时后合上进线2开关。 2、自恢复:(进线1分位,进线2合位) 自恢复的条件是: a、进线1开关分位; b、进线2开关合位; c、备自投没有检测到进线1合位信号(常开接点接入开入量3); d、备自投检测到进线2合位信号(常开接点接入开入量4); 满足以上四个条件后,当进线1恢复有压时,“自恢复”动作,则

延时后跳开进线2开关,经延时后合上进线1开关。 本次工厂停电时的系统工作状态正好符合系统自恢复工作条件,导致本次停电事件的发生。 二、其他情况 1、停电后,公司设备管理人员对设备进行了几次手动操作实验,发现手动分进线1开关,备自投自动合进线2开关。 针对手动操作时,备自投出现合进线2开关的情况,我部门仔细询问了综保生产厂家技术支持后得知,本综保出厂参数在调试过程中有改动,定值中的“合断路器延时”1S改为了0秒,造成备自投对“手动操作”与“自投发出分闸信号”无法加以判断。在此也表述一下手动操作的判断逻辑,具体如下: 手动操作判断逻辑:-----手动分进线1开关-----进线1开关状态信号转换-----开入量由合到分-----备自投装置延时(0.5~1S)判断-----进线1开关状态信号转换时间是否在备自投发出分闸信号前-----是-----备自投不充电------程序运行终止-----不发出合进线2信号。 回路故障动作判断逻辑:----回路故障----进线柜保护综保发出分进线断路器信号-------进线开关状态信号转换-----开入量由合到分-----备自投装置延时(0.5~1S)判断-----进线开关状态信号转换时间是否在备自投发出分闸信号前-----是-----备自投不充电------程序运行终止-----不发出合另一进线命令信号。 从以上“手动操作”和“回路故障动”逻辑很清楚可以看出,备自投装置延时(0.5~1S)判断这个值很关键,如果没有这个判断时间节点,

快切装置替换低压备自投安装调试方法

快切装置替换低压备自投安装调试方法 摘要 文章简要说明了目前低压备自投装置存在的缺点及400V电源快速切换装置(以下简称“快切装置”)与备自投对比下的优点,根据炼化低压单母分段方式运行的情况,以金智MFC5101A工业企业快切装置为例,详细论述400V电源快切装置替换低压备自投装置的安装调试方法。 关键词:快切;备自投;接线;调试;方法 1、前言 石化、冶金等大中型工业企业,由于外部电网或部供电网络故障或异常的原因,造成非正常停电、电压大幅波动或短时断电(俗称“晃电”)的情况屡见不鲜。由于冶金、石化企业工艺流程的特殊性,供电的中断或异常往往会造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生,有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。 目前在石化、冶金等要求连续供电的企业,低压备自投使用效果并不理想。原因是备自投完成动作的过程持续时间长短1—2秒,甚至更长,一些重要装置的机泵跳停后,1秒左右就达到连锁条件,造成装置停车。主要原因一是备自投装置启动太迟,二是备自投装置启动后将备用电源投入的时间太长。工业企业电源快切装置的优点是①安全性,在切换过程中,装置实时跟踪开关两侧电源的电压、频率和相位,并提供了多种可靠的起动方式和切换方式,能够保证快速安全的投入备用电源,同时不会对电动机造成大的冲击。②灵活性,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需求。③快速性、准确性,高精度AD采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。④可靠性,在

硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,其抗干扰性能有充分的保证。 下面以金智MFC5101A快切装置为例,详细讲解快切装置替换低压备自投装置的过程。 2、快切装置参数及低压电力系统主接线方式 2.1、MFC5101A快切装置主要技术指标 MFC5101A有手动起动、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动等多种起动方式;有并联、串联和同时切换方式;有快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换等实现方式;切换闭锁功能,其主要技术指标如下表。 表一MFC5101A主要技术指标

火力发电厂电气系统调试大纲(通用)

火力发电厂电气系统调试大纲 一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作 电气调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: ①电气调试人员要定期学习水利电力部颁发的《电业安全工作规程》。 ②②学习急救触电人员的方法。 ③③认真执行试验方案,并学习反事故措施。

电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案 1 、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 、调试纪律:

⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ⑵、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ⒀、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 ⑷、选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 ⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。 ⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。 5 、电气动力系统调试

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

400V系统备自投试验方法及步骤1

一、上电前的检查: 1.装置安装及接线检查。 2.装置就位正确无误。 3.柜内所有控制连接线连接正确无误。 4.柜内输出到端子正确无误。 5.柜外所有控制连接线连接到柜内端子正确无误。 6.交流电源输入正确无误。 7.电源回路绝缘测试符合技术要求。 8.主要设备安全可靠接地。 二.方法: 利用目前运行电源,作为I段和II段进线电源,来模拟400V 系统备自投,检查备自投流程,动作情况及信号。 三..步骤: 400V系统有二种备自投方式,即I段和II段进线电源都失电时,运行村和柴油机分别作为备用电源,给I段或II段供电(备用电源只给I段或II段其中一段母线供电)。 方式一.运行电源作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。 2.切除I段和II段上的所有负荷电源。

3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。 4.手动合上BC1,BC6开关,让I段和II段分段运行,并切为远方位置。 5.分掉BC1进线上的空气开关,让BC1开关自动无压分闸。 6.分掉BC6进线上的空气开关,让BC6开关自动无压分闸。 7.公用LCU检测运行中线路有压时,发令合BC4开关,使Ш段母线带电。 8.公用LCU检测BC1处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合I-Ш段母联开关BC2,使I段母线带电运行(如公用LCU检测BC2由于故障原因未合闸并且BC6处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合II-Ш段母联开关BC5,使II段母线带电运行)。 9.公用LCU发备自投动作信号,备自投结束。 方式二.柴油机作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。2.切除I段和II段上的所有负荷电源。 3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。

安防系统调试大纲1

调试大纲

第一章视频监控系统 -------------------------------------------------------------------------------------------3 1.1 系统调试要求 -----------------------------------------------------------------------------------------------------3 1.2系统调试 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 1.3系统测试记录表格------------------------------------------------------------------------------------------------9 3.5调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 11第二章门禁管理系统 ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.1系统调试检测 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.2系统调试记录表------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.5调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 14第三章入侵报警系统 ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.1调试要求 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.2系统调试 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.3调试记录表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.4调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 16

系统调试方案

1.2系统调试方案; 西双版纳“天一王国”项目A5栋酒店及SPA中心弱电智能化系统弱电系统工程施工 (一)卫星电视及有线电视系统 网络电视系统所使用的是以TCP/IP协议为主的网络,包括骨干/城域网络、宽带接入网络和内容分发网络等: 骨干/城域网络(Backbone/Metro Network)。骨干/城域网络主要完成视频流在城市范围和城市之间的传送,目前城域网络主要采用千兆/万兆以太网络,而长距离的骨干网络则较多选用SDH或DWDM作为IP业务的承载网络。 宽带接入网络(Broadband Access Network)。宽带接入网络主要完成用户到城域网络的连接,目前常见的宽带接入网络包括xDSL、LAN、WLAN和双向HFC等,可以为用户提 供数百kbps至100Mbps的带宽。 内容分发网络(Content Delivery Network)。内容分发网络是一个叠加在骨干/城域网络之上的应用系统,其主要作用是将位于前端的视频内容分布存放到网络的边缘以改善用户获得服务的质量,减少视频流对骨干/城域网络的带宽压力。 【 一般而言网络电视系统的前端直接连接在骨干/城域网络上,视频流通过内容分发网络被复制到位于网络边缘的宽带接入设备或边缘服务器中,然后通过宽带接入网络传送到业务的接收端,由此可以看出网络电视业务中的视频流实际上是通过分布在全网边缘的各个宽带接入设备或边缘服务器与前端部分共同完成 的。 接收端 网络电视系统的接收端包括了计算机、电视、手机和其他智能终端设备,计算机。计算机设备包括了各种台式计算机以及各种可以移动的计算机,如PDA等,此类设备的特点是自身具备较强的处理能力,不仅可以独立完成视频解码显示任务,同时还可以安装其它软件完成信息交互、自动升级和远程管理等功能,如浏览器和终端管理代理等。

备自投的设计与调试方法举例

备自投的设计与调试方法举例 结合实际情况,针对现场应用中遇到的问题,从较为简单的内桥接线方式时的进线备自投入手,对备自投的设计及调试方法进行了分析及探讨。 标签:备自投跳闸闭锁可靠性 1 概述 “备自投”是备用电源自动投入装置和备用设备自动投入装置的简称。“备自投”装置可以大大改进电网的供电能力,减轻重载线路的负荷,对短路电流进行限制,以确保正常地、连续地供电。近些年来,电网供电系统有了进一步的发展,“备自投”装置也从技术和应用方面有了很大的改进。但在实际应用过程中,这种装置的运行模式以及逻辑关系都达不到电网运行规范,因此有的电网系统即便已安装了备自投装置,却无法使其发挥真正的作用。笔者在本文中就进线备自投设计时不得不注意的几个问题进行可深入的分析,同时根据问题产生的根源制定了一系列解决问题的方案,并且对调试方法进行了举例分析。 2 内桥接线方式进线备自投的动作过程分析 首先对较常见的内桥接线方式的进线备投进行详细的阐述。如图1 当1DL分位,2DL、3DL合位,2#进线处于运行状态时,1#进线为2#进线备用,称为进线备投方式。 对于进线备投,当正常运行时,1#进线处于热备用,2#进线处于运行状态,3DL合位,此时系统的特点: ①开关量的特点为1DL为分位,2DL、3DL为合位。 ②电气特点为1、2#母线电压为正常电压,1、2#进线线路电压正常,我们把以上电气量与开关量的状态称为允许备投启动状态,就是我们常说的充电状态。 取一种最简单常见的故障,当2#进线对侧发生故障,对侧开关跳闸(两侧都不投重合闸),本侧开关尚未跳开时,称为状态二,此时系统的特点: ①开关量特點应为1DL为分位,2DL、3DL为合位。 ②电气量特点应为1、2母线失压,同时进线2无压。 那么此时备自投就应该立即启动,去跳开本侧2#进线开关,同时合上1#进线开关恢复正常供电。由于出现状态2以后备自投即启动动作,所以把状态2称作备投启动状态。 以上即为进线备投的一个简单准备、启动、动作过程。但是备自投在实际应用中还要与线路(变压器)保护及重合闸配合使用,因此还有许多需要注意的地方。 3 备投在实际应用中需要注意的问题 3.1 备自投装置应保证只动作一次 当工作母线发生永久性故障或引出线上发生永久性故障,且没有被出线断路器切除时,由于工作母线电压降低,备自投装置动作,第一次将备用电源或备用设备投入,因为故障仍然存在,备用电源或备用设备上的继电保护会迅速将备用电源或备用设备断开,此时再投入备用电源或备用设备,不但不会成功,还会使备用电源或备用设备、系统再次遭受故障冲击,并造成扩大事故、损坏设备等严重的后果。实现方法:当系统满足状态一时,控制备用电源或设备断路器的合闸脉冲,使之只动作一次,就是我们通常称之为的充电状态。

电气系统调试大纲

电气系统调试大纲 1、调试运行组织安排 (1)项目进入调试阶段后,我司项目部将成立专门的调试小组,协调项目的各项调试。组成人员如下: (2)试车运行总指挥1名; (3)电系统操作指挥1名; (4)设备操作指挥1名; (5)执行组成员:操作员12名、机动人员3名、中转联络员3名。 (6)区域巡视检查人员10名。 (7)安全监护人员2名。 2、调试前的准备 (1)为了确保业主所提出的工程节点要求,顺利完成各系统按时开通调试工作,项目部需积极配合设备供货商做好各设备单机调试工作。在确保安装工作量全面完成的同时,对每一设备做到通水、通电,并按要求做好各系统负荷调试各项辅助准备工作,确保各系统负荷调试各项工作顺利进行。 (2)调试人员的准备:参与系统调试的人员必须具有丰富的调试经验,对各系统的工艺流程、控制原理非常熟悉,有较强的解决调试过程中出现问题和排除故障的能力,并由各系统主管施工员带队负责。 (3)清扫准备:在系统调试前应对泵、柜、箱、风机、照明器具等机电设备,进行清扫和完整性检查,现场的环境也要保持清洁。 (4)资料准备:调试资料包括整套的系统图,控制原理图,相关的平面图和由设计院提供的调试数据。

(5)调试用仪器、仪表、设备的准备。 (6)制定调试进度计划:由项目经理召集各专业人员,排出一个综合的调试计划,在各专业协同调试时,应组织一个综合小组,并指定一名组长,负责某一综合项目的调试工作。 (7)系统调试方案编写:各专业施工技术人员必须熟悉设计要求,工艺流程、压力和输送介质、温度等技术参数。根据各系统的负荷调试施工顺序、进度和施工方法,编制出相应完善的调试方案,来指导调试全过程。 (8)在调试前须确定排水系统管路完善,压力排水系统处于正常工作状态。 (9)在单个系统调试过程中,检测所有与其它系统相关的输入输出信号和节点,并做好纪录,保证传送数据的准确性。 (10)电气系统工程调试工艺

备自投原理

主所33KV自投原理 批准: 审核: 初核: 编制: 广州地铁四号线供变电 2012年02月

主要内容 1、什么是备用电源自动投入装置? 2、备自投装置应满足哪些基本要求? 3、分段自投原理。 4、备用电源自动投入条件。 5、运行中应注意的几个问题。 一.什么是备用电源自动投入装置? 备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置,简称备自投装置。 二、备自投装置应满足哪些基本要求? 1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。 5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故; 三、备自投原理 备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

单母线分段 1、备自投的主要形式有: (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段备自投。 2、模拟量输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入模数变换器。

系统调试方案 .doc

系统名称 安装调试方案 一、系统基本情况 二、安装调试内容 三、安装调试成功/失败的标准 定义每个施工项目通过或失败的准则。 四、实施挂起及恢复 指明挂起实施的准则,即在什么情况下将挂起全部或部分实施项目,并指明恢复实施的必要条件。 五、组织形式 说明实施参与人员及各自的角色、工作权限范围。 六、实施任务安排 具体的工作对应到具体的人员、角色。 七、实施进度安排 实施阶段的总体时间:起始日期-终止日期,根据具体工作安排如下: 1.实施动员:日期。 2.硬件设备安装调试 1)服务器、工作站安装调试:起始日期-终止日期,完成系统后台硬件平台及软件平台的搭建。 2)网络布线及调试:起始日期-终止日期,完成IC卡管理系统专用网络的布线、施工、调试。 3)读写设备安装调试:起始日期-终止日期,在指定位置完成IC卡读写设备的安装、调试。 4)设备联网调试: 起始日期-终止日期,完成设备联网后的设备、网络测试。 3.软件系统安装调试 1)软件模块调试阶段:起始日期-终止日期,完成各软件模块的调试工作。 2)软件集成调试阶段:起始日期-终止日期,完成所有软件模块的联合调试工作。 3)基础数据准备阶段:起始日期-终止日期,完成所有基础数据的整理和录入工作。 4)基础数据校验阶段:起始日期-终止日期,对录入的基础数据做全面校对。 5)系统初始化阶段:起始日期-终止日期,完成系统试运行必须的初始化工作,如起初库存和 起初余额等设置。 4.系统集成调试阶段:起始日期-终止日期,完成系统软、硬件结合调试。 5.系统培训阶段:起始日期-终止日期,根据具体时间安排完成系统操作、管理、维护培训。 6.系统运行测试阶段:起始日期-终止日期,根据项目合同、客户需求说明书及相关文档,引导业务人员根据实际业务完成系统运行测试工作,并给出系统确认测试报告。 7.系统试运行阶段:起始日期-终止日期,引导业务人员根据实际业务完成系统试运行。 8.系统正式运行阶段:起始日期-终止日期,引导业务人员根据实际业务完成系统正式运行。 9.项目验收阶段:起始日期-终止日期。 八、支持条件 8.1 系统支持(软件、硬件、网络环境) 8.2 需由客户承担的工作 8.3 需由子合同承担的工作

调试大纲---完

中广核盐源县棉桠乡核桃园50MWp风光互补 并网光伏发电工程 调试大纲 编制:日期 审核:日期 批准:日期 中海阳能源集团股份有限公司 四川盐源项目部

调试大纲 1.前言 中广核四川盐源50MWp并网光伏发电项目工程位于四川盐源核桃园棉桠乡。本工程50MWp光伏电站采用30个1.6MWP和2个1.0MWP光伏发电系统设计,共32个方阵,本期建设容量50MWp,工程采用“风光互补”模式有效的利用土地资源,将风电和光伏发电巧妙的结合起来,既满足了风电生产,又实现了光电转换,创造了全新的风电生产经营模式。 调试工作是光伏发电建设工程的最后一道重要而关键的工序,它是对整个工程的设计、设备制造、施工安装质量的检验。为使大唐海南2MWp屋顶用户侧光伏发电项目的调试工作有序、安全、文明、顺利地进行,特制定本调试大纲。 调试大纲是本工程调试阶段纲领性文件,主要确定启动试运各阶段试运组织结构和职责分工、执行程序、调试计划的总体安排,明确调试范围和项目、调试程序,制定启动调试的重要原则方案和质量保证措施,对启动调试工作过程起指导作用。 光伏发电工程的启动调试需要设计、厂家、安装、调试及建设、生产等各参建单位密切配合,按照调试大纲要求通力协作,完成调试阶段的每一项工作,最终实现该光伏发电工程顺利地高水平投产和稳定可靠运行。 本大纲适用于中广核太阳能安徽坝镇光伏发电项目启动调试过程,各参建单位必须遵守本调试大纲,所有与调试有关的工作均应按本大纲要求进行。 2.调试主要依据的规范 《光伏发电站接入电力系统技术规定GB/Z 19964-2005》 《光伏(PV)系统电网接口特性GBT 20046-2006》 《光伏系统并网技术要求GB/ T 19939-2005》

1#机组整套启动调试报告

目录 1. 系统概述 2. 主要设备参数 3.编制依据与执行的标准 4. 1#发电机继电保护调试及二次回路传动记录 5. 厂用变备自投试验 6. 1#发电机微机励磁调节器试验 7. 1#发电机启动前试验 8. 发电机短路特性试验 9. 发电机空载特性试验及励磁系统的切换试验 10.励磁系统的切换试验 11. 高压定相及二次核相 12. 发电机假同期试验 13. 1#发电机并网及72小时试运行 14. 10KV联络Ⅰ馈线9901开关二次核相及假同期并列试验15.10KV联络Ⅰ馈线9901开关并列 16.调试使用的仪器 17. 结论 18. 调试中发现问题和建议

前言 本次电气整套启动调试工作范围包括1#发电机组及其附属设备的带电检查、发电机保护接线正确性检查和定值复核、微机励磁调节系统的试验、启动试验及72小时试运行等项目。 整套电气启动调试由启动委员会负责指挥,陕西盾能电力科技有限责任公司负责试验工作及技术问题处理,记录试验数据并进行分析;江苏华能电建负责临时的电缆及短路母排的准备和安装、设备的消缺工作;双钱(重庆)轮胎有限公司热电站有关电气人员进行配合并实施安全措施。 本次我们认真的按照启动调试大纲进行工作,在调试的过程得到双钱集团及华能电建的各位领导及师傅的关心和大力协助,在此我代表调试单位忠心的感谢大家。

1. 系统概述 双钱(重庆)轮胎有限公司热电站工程一期设计规模为无锡锅炉厂生产2×75 T/h循环硫化床锅炉,配青岛捷能汽轮机厂双抽汽式1x12MW汽轮机和山东济南发电设备厂1x15MW发电机组。锅炉以煤炭为燃料,由重庆渝经能源技术设计研究院设计。由江苏华能公司建设安装,陕西盾能电力科技有限公司负责调试。 双钱(重庆)轮胎有限公司热电站发电机出口电压为10.5KV,10KV母线由三段组成,采用单母线接线方式。其中10 KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线经10 KV联络Ⅰ馈线与系统并列。同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为珠海万力达生产的QSDS-20X自动准同期控制器。发电机保护采用微机型。励磁系统采用静止可控硅励磁方式,采用自动励磁调节装置。发电机继电保护采用珠海万力达生产的微机型保护装置。 2. 主要设备参数 2.1 发电机 发电机型号: QF-15-2 额定容量: 18.75MVA 额定功率: 15000KW 额定电压: 10.5KV 额定电流: 1031A 额定励磁电流: 259A 额定转数: 3000r/min 频率: 50HZ 功率因数: 0.8 接线方式: Y 绝缘等级: F/B 相数: 三相