文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥混凝土面层

水泥混凝土面层

水泥混凝土面层
水泥混凝土面层

水泥混凝土面层

1.适用范围

(1)水泥混凝土面层在工业与民用建筑地面工程中应用较广泛,主要承受较大的机械磨损和冲击作用强度的工业厂房和一般辅助生产车间、仓库及非生产用房。如金工、机械、机修、冲压、工具、木工、焊接、装配、热处理工业厂房,锅炉房、水泵房、汽车库、金属材料库以及办公用房、教室、宿舍、厕所等民用建筑。

(2)水泥混凝土面层是采用粗细骨料(碎石、卵石和砂),以水泥材料作胶结料,加水按一定的配合比,经拌制而成的混凝土拌合料铺设在建筑地面的基层上。

(3)水泥混凝土面层的混凝土强度等级按设计要求,但不应低于C20;水泥混凝土面层兼垫层时,其强度等级不应低于C15。在民用建筑地面工程中,因厚度较薄,水泥混凝土面层多数做法为细石混凝土面层。

(4)水泥混凝土面层的厚度为30~40mm;面层兼垫层的厚度按设计的垫层确定,但不应小于60mm。其构造做法如图18-46。

图18-46 混凝土楼地面构造示意图

1-混凝土面层兼垫层;2-细石混凝土面层;3-水泥类找平层;

4-基土(素土夯实);5-楼层结构(空心板或现浇板)

2.组成材料

(1)水泥:水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等,其强度等级不应小于32.5。

(2)粗骨料(石料):石料采用碎石或卵石,级配应适当,其最大粒径不应

大于面层厚度的2/3;当采用细石混凝土面层时,石子粒径不应大于15mm。含泥量不应大于2%。

(3)细骨料(砂子):砂应采用粗砂或中粗砂,含泥量不应大于3%。

(4)水:采用饮用水。

3.过程控制

水泥混凝土面层应在工艺流程和施工操作过程中进行施工质量过程控制,见图18-47。

图18-47 混凝土面层施工质量过程控制简图

4.施工要点

(1)对铺设水泥混凝土面层下基层的要求和处理,应按本节“18-4-1一般要求”中1.一般规定的第2条要求做好。基层表面应坚固密实、平整、洁净,不允许有凸凹不平和起砂等现象,表面还应粗糙。水泥混凝土拌合料铺设前,应保持基层表面有一定的湿润,但不得有积水,以利面层与基层结合牢固,防止空鼓。

(2)面层下基层的水泥混凝土抗压强度达到1.2MPa以上时,方可进行面层混凝土拌合料的铺设。

(3)水泥混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等一系列的施工要求、质量检查和操作工艺等均应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和当地建筑主管部门制定、颁发的建筑安装工程施工技术操作规程的规定。

(4)混凝土拌制时,应采用机械搅拌。按混凝土配合比投料,顺序是:先石料、再水泥、后砂子,各种材料计量要正确,严格控制加水量和混凝土坍落度,搅拌必须均匀,时间一般不得少于1min。

(5)混凝土铺设前应按标准水平线用木板隔成按需要的区段,以控制面层厚度。

(6)铺设时,在基层表面上涂一层水灰比为0.4~0.5的水泥浆,并随刷随铺设混凝土拌合料,刮平找平。

(7)混凝土浇筑时的坍落度不宜大于30mm。摊铺刮平亦采用平板振动器振捣密实或用滚筒压实,以不冒气泡为度,保证面层水泥混凝土密实度和达到混凝土强度等级。

(8)水泥混凝土面层应连续浇筑,不应留置施工缝。如停歇时间超过允许规定时,在继续浇筑前应对已凝结的混凝土接搓处进行清理和处理,剔除松散石子、砂浆部分,润湿并铺设与混凝土同级配合比的水泥砂浆后再进行混凝土浇筑,应重视接缝处的捣实、压平工作,不应显出接搓。

(9)水泥混凝土振实后,必须做好面层的抹平和压光工作。水泥混凝土初凝前,应完成面层抹平、搓打均匀,待混凝土开始凝结即用铁抹子分遍抹压面层,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平,在混凝土终凝前需将抹子纹痕抹平压光。

在抹平压光过程中,确因水灰比控制不严,用水量过大而出现表面泌水,或需赶抢时间完成难以抹光时,宜采用干拌合均匀的水泥和砂,一般用1:2~1:2.5水泥:砂体积比,均匀撒布面层上,待被水吸收后即可抹平压光,但应防止面层起砂、起灰和龟裂等缺陷的发生。

(10)浇筑钢筋混凝土楼板或水泥混凝土垫层兼面层时,可采用随捣随抹的施工方法,这样做一次性完成面层不仅能节约水泥用量,而且可提高施工质量,加快进度,防止面层可能出现的空鼓、起壳等施工缺陷。

(11)水泥混凝土面层浇筑完成后,应在24h内加以覆盖并浇水养护,在常温下连续养护不少于7d,使其在湿润的条件下硬化。

养护亦可采用分间(分块)蓄水养护。

(12)当建筑地面要求具有耐磨性、抗冲击、不起尘、耐久性和高强度时,应按设计要求选用普通型耐磨地面和高强型耐磨地面,见表18-22。

耐磨地面分类及其特征比照表表18-22

磨地面砂浆地面定

耐磨铁屑

砂浆地面

30~40 金属切削屑提高骨料的耐磨性常规操作30~50 2~4 钢纤维混

凝土地面

≥40 钢纤维

提高骨料耐磨性及粘

结力

加强搅拌

和压光

30~40 2~3

聚合物砂

浆地面

≥10 石英砂、黄砂

提高水泥水化产物与

骨料的粘结力

严格的施

工配比及

操作

2.0 2~4

树脂类涂

料地面

微粒石英砂

环氧、硬化剂与骨料胶

结作用

高水准施

工涂刷

40~80(压

缩强度)

≤0.2gm磨损

(3±2)

高强型耐

磨地面

耐磨混凝

土地面

5~20

人工烧结矿物、

不易生锈的金

属屑、硬质天然

矿物或其混合

提高水泥石强度、改善

水泥-骨料粘结力、提高

骨料耐磨性和按使用

要求调整骨料粒径、组

分和厚度

整体浇筑、

微振揉压

抹光工艺

≥80 4~8

注:1.地面耐磨性提高倍数系与普通水泥地面耐磨性为基准相比而得。系按ASTM D-1044

Taber Abrader CS-17 Wheel 1000 gm load, 1000 cycles检测。

耐磨混凝土面层(即高强性耐磨地面)采用HS系列耐磨面料铺设在新拌水泥混凝土基层上形成复合面强化的现浇整体面层,其构造见图18-48。如在原有

建筑地面上铺设时,应先铺设厚度不小于30mm的水泥混凝土一层,在混凝土未

硬化前随即铺设耐磨混凝土面层。

图18-48 耐磨混凝土面层构造示意图

1-耐磨混凝土面层;2-水泥混凝土垫层;3-细石混凝土结合层;

4-细石混凝土找平层;5-基土;6-钢筋混凝土楼板或结构整浇层

耐磨面料是以水泥和复合增强外加剂为胶结材料,用人造烧结矿物和(或)金属材料及天然硬质矿物材料以一定大小颗粒组配为耐磨骨料组成的拌合料,铺

设而成,具有高耐磨、高强度、抗冲击、不起尘和各种油脂不易渗透等多种功能,

应用于各类工业厂房、仓库、停车场以及隧道、码头等地面和其修复工程。

施工时应符合下列要求:

1)耐磨面料应按设计要求的HS系列代号选用。

2)HS系列耐磨面料是由水泥、耐磨骨料和复合增加剂等材料组成,系工厂产品,其包装、运输、存放条件均应参照水泥标准执行。材料进场需经研制单位检验后出具合格证方可使用。进场后应妥善保管,切实做好防水、防潮、防戳破。现场存放期不宜超过90d,发现有结块现象,不得使用。

3)耐磨混凝土面层厚度应符合设计要求,误差不大于1mm。一般为10~15mm,但不应大于30mm。

4)施工前应根据场地条件制订施工方案,并准备好施工机具。对于强制式砂浆搅拌机和圆盘式抹光机等专用机具,应指定专人操作和维护。

5)面层铺设在水泥混凝土垫层或结合层上,垫层或结合层的厚度不应小于50mm。当有较大冲击作用时,宜在垫层或结合层内加配防裂钢筋网,一般采用φ4@150~200mm双向网格,并应放置在上部,其保护层控制在20mm。

6)当有较高清洁美观要求时,宜采用彩色耐磨混凝土面层。

7)施工环境温度不低于5℃。

8)耐磨混凝土面料铺设时加水量多少应视基层混凝土的干湿程度由专人负责合理调配,面料加水拌合均匀即可使用,以利控制施工进度。

9)耐磨混凝土面层,应采用随捣随抹的方法。

10)对复合强化的现浇整体面层下基层的表面处理同水泥砂浆面层。

11)对设置变形缝的两侧100~150mm宽范围内的耐磨层应进行局部加厚3~5mm处理。

12)耐磨混凝土面层的主要技术指标:

耐磨硬度(1000转)≤0.28g/cm2

抗压强度≥80N/mm2

抗折强度≥8N/mm2

13)耐磨混凝土面层的施工工艺的要求,可参照表18-23进行。

耐磨混凝土地面的施工方法表18-23

注:1.面料应采用强制式搅拌机进行搅拌。

2.本说明是基本的施工方法和步骤,根据现场情况,多少有些变化。

(13)每100m2水泥混凝土面层材料用量见表18-24。

水泥混凝土面层材料用量(100m2)表18-24

5.质量标准

(1)主控项目

1)水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。

2)水泥混凝土面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20;水泥混凝土垫层兼面层的强度等不应小于C15。

3)面层与下一层结合应牢固、无空鼓(考虑当前我国施工企业的实际技术水平,对空鼓面积不大于400cm2,且每自然间或标准间不多于2处时可不计入空鼓这一施工质量缺陷)、无裂纹。

(2)一般项目

1)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。

2)面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

3)水泥踢脚线与墙面应紧密贴合(考虑当前我国施工企业的实际技术水平,局部空鼓长度在不大于300mm,且每自然间或标准间不多于2处时,可不计入紧密贴合这一施工质量缺陷),高度一致,出墙厚度均匀。

4)楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;旋转楼梯梯段的每踏步两端宽

度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。

水泥混凝土路面基层

水泥混凝土路面基层的作用是什么[工程施工技术]收藏转发 至天涯微博 悬赏点数10该提问已被关闭6个回答 匿名提问2009-01-06 23:22:10 水泥混凝土路面基层的作用是什么 防护加固作用,符: 水泥混凝土路面面层混凝土的施工工艺 混凝土板的施工工艺为安装模板、安设传力杆、混凝土拌和与运输、混凝土摊铺和振捣、表面修整、接缝处理、混凝土养护和填缝。 1、安装模板 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤, 有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±m m,木模板塑mm。 2、安设传力杆 当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传为杆。 当混凝土板连续浇筑时,可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留园孔,以便传力杆穿过,嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条,按传力杆位置和间距,在接缝模板下部做成倒U形槽,使传力杆由此通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。 当混凝土板不连续浇筑时,可采用顶头木模固定法安设传为杆。即在端模板外侧增加一块定位模板,板上按照传为杆的间距及杆径、钻孔眼,将传力杆穿过端模板孔眼,并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时,拆除挡板、横木及定位模板,设置接缝板、木制压缝板条和传力杆套管。 3、摊铺和振捣

对于半干硬性现场拌制的混凝土一次摊铺容许达到的混凝土路面板最大板厚度为 22 24cm ;塑性的商品混凝土一次摊铺的最大厚度为26cm 。超过一次摊铺的最大厚度时, 应 分两次摊铺和振捣,两层铺筑的间隔时间不得超过3Omin ,下层厚度约大于上层,且下层厚度为 3/5 。每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工,如需中断,应设施工缝,其位置应在TRANBBS 设计规定的接缝位置。振捣时,可用平板式振捣器或插入式振捣器。 施工时,可采用真空吸水法施工。其特点是混凝土拌合物的水灰比比常用的增大5%?10% ,可易于摊铺、振捣,减轻劳动强度,加快施工进度,缩短混凝土抹面工序,改善混凝土的抗干缩性、抗渗性和抗冻性。施工中应注意以下几点: 1) 真空吸水深度不可超过30cm 。 2) 真空吸水时间宜为混凝土路面板厚度的1.5 倍(吸水时间以min 计,板厚以cm 计)。 3) 吸垫铺设,特别是周边应紧贴密致。开泵吸水一般控制真空表lmin 内逐步升高到4 00?500mmHg,最高值不宜大于650?700mgHg,计量出水量达到要求。关泵时,亦逐渐减少真空度,并略提起吸垫四角,继续抽吸10?15s,以脱尽作业表面及管路中残余水。 4) 真空吸水后,可用滚杠或振动梁以及抹石机进行复平,以保证表面平整和进一步增强板面强度的均匀性。 4、接缝施工 纵缝应根据设计文件的规定施工,一般纵缝为纵向施工缝。拉杆在立模后浇筑混凝土之前安设,纵向施工缝的拉杆则穿过模板的拉杆孔安设,纵缝槽宜在混凝土硬化后用锯缝机锯切;也可以在浇筑过程中埋人接缝板,待混凝土初凝后拔出即形成缝槽。 锯缝时,混凝土应达到5?10Mpa 强度后方可进行,也可由现场试锯确定。横缩缝宜在混凝土硬结后锯成,在条件不具备的情况下,也可在新浇混凝土中压缝而成。 锯缝必须及时,在夏季施工时,宜每隔3? 4 块板先锯一条,然后补齐;也允许每隔3?4块板先压一条缩缝,以防止混凝土板未锯先裂。 横胀缝应与路中心线成90°,缝壁必须竖直,缝隙宽度一致,缝中不得连浆,缝隙下部设胀缝板,上部灌封缝料。胀缝板应事先预制,常用的有油浸纤维板(或软木板)、海绵橡胶

水泥混凝土面层施工方案

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 水泥混凝土面层 水泥混凝土面层施工 水泥混凝土路面的施工工艺流程:测量放样→安装模板→安装胀逢、缩缝、嵌缝、嵌条、传力杆、拉杆、边缘钢筋、角隅钢筋→拌和及运送混合料→摊铺及捣实混凝土→抹平表面→湿治养生→拆模、填凝缝等。 路面混凝土的施工必须严格按照设计图纸及《水泥混凝土路面施工及验收规范》(JTG F30—2003)施工。施工应注意以下几点:(1)备料 该工程施工时,由项目经理部按施工进度作业计划,提供路面施工每日所需的砼用量计划及需要时间,以便按计划供应。 (2)配合比设计和试拌 选定的配合比和材料试验报告提交监理工程师批准后,才能组织现场开工。砼采用两台搅拌机搅拌,汽车运至工地。 (3)模板制作与安装 模板采用槽钢加工制成的钢模板。模板接头处要加密铁钎以保证直顺,并按要求的坡度和线向安设,其平面位置和高程应符合设计要求,支立准确稳固,不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。浇筑前,模内侧应涂刷脱模剂。 (4)传力杆安装 ①纵向传力杆在安装模板后完成安放。为了防止传力杆在浇筑混凝土时发生移位,先在传力杆位置铺一条30~50cm宽的混凝土埂,将其振平整并预留2~3cm的沉落高度,然后按设计位置将传力杆压入混凝土埂内,并用混凝土将传力杆覆盖,防止脚踩。 ②安好后的模板外侧传力杆上下用木板将传力杆夹紧固定,防止振捣时传力杆外移或翘头。 (5)摊铺混凝土 摊铺前检查下列工作 ①模板尺寸、位置、高度及脱模剂的涂刷是否合乎要求,支撑是否牢固,模板内杂物是否清理干净。 ②边缘、角隅及其它加固钢筋的位置、安放是否准确,传力杆

水泥混凝土路面【重点】

水泥混凝土路面 一般规定: 1、水泥混凝土路面的基层应具有一定的抗冻性,防止不均匀冻胀。基层的施工应符合相关要求及规定。 材料 1、用于混凝土面层的水泥,应选择具有强度大,收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥,一般采用标号为325、425、525的普通硅酸盐水泥。矿渣水泥早期强度低,使用时应适当延长搅拌时间,加强捣实工作。 水泥进场时,应附有质量证明文件,并证明出厂日期,按品种、标号验收,并取样试验。水泥入库应按品种、厂家、出厂日期分别存放,先出厂的先用。出厂期超过三个朋或受潮的水泥,必须重复试验。已经结块变质标号不够的的水泥不得使用。 2、混凝土路面用砂,一般采用洁净、坚硬、级配良好的粗、中砂。砂的技术要求按相关要求及规定。 砂的颗粒大小用细度模数表示,一般混凝土用砂的细度模数为 2.3- 3.7,大于300号的混凝土为2.5以上。 3、水泥混凝土用的碎(砾)石应质地坚硬,无风化,强度不小于80mpa,磨耗率不大于6%(重量),须有一定颗粒级配,宜分档配合。一般粗骨料最大粒径不超过40mm,混凝土面层厚度大于25㎝的,最大料径不超过50mm。混凝土用碎(砾)石的技术要求按相关要求及规定。

4、拌合混凝土及养生所用的水须清洁,不得含有油、酸、碱、盐类等有害物质,一般饮用水都可使用。 使用池水或河水需经化验,符合下列规定方可使用: 一、硫酸盐含量(以SO3)不得超过2700mg/L; 二、含盐量不得超过5000mg/L; 三、PH值(酸碱度)不小于4,不大于9。 5、为减少混凝土混合用水量,改善和易性,可掺用适量的减水剂。目前路面上常用的有木质素磺酸钙减水剂和糖密减水剂。 在热天施工和需要延长工作时间时,可掺入缓凝剂。 冬季施工和为缩短养生时间时,可掺入速凝剂(早强剂)。 严寒时节,月平均气温低于-15℃时,为防冻,可掺入适量加气剂,但混凝土中的含气量不得超过4%, 混凝土中各种外掺剂,应严格控制用量,并根据有关规定或标准进行检验,合格后方可使用。 6、混凝土路面中,起加固和传力作用的有边缘钢筋、角隅钢筋、钢筋网,以及横缝上的传力杆钢筋和纵缝上拉杆钢筋。 7、混凝土路面填缝应具有弹性、不透水性、耐疲劳,温度稳定性良好,高温不流淌,低温不缩裂,并与混凝土表面粘附牢固,常用的填缝料有两种。一种是现灌液体填缝料,另一种是预制嵌缝条。 8、常用的现灌液体填缝料有两种,一种是沥青橡胶填缝料,用沥青、石棉屑、石粉和橡胶混合配成,具有一定的弹性一和塑性一;一种是聚氯乙烯胶泥,用煤焦油、聚氯乙烯、邻苯二甲酸二丁脂、硬

(完整版)水泥混凝土路面面层施工工艺

水泥混凝土路面面层施工工艺 1、安装模板 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。 2、安设传为杆 当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传为杆。 当混凝土板连续浇筑时,可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留园孔,以便传力杆穿过,嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条,按传力杆位置和间距,在接缝模板下部做成倒U形槽,使传力杆由此通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。 当混凝土板不连续浇筑时,可采用顶头木模固定法安设传为杆。即在端模板外侧增加一块定位模板,板上按照传为杆的间距及杆径、钻孔眼,将传力杆穿过端模板孔眼,并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时,拆除挡板、横木及定位模板,设置接缝板、木制压缝板条和传力杆套管。 3、摊铺和振捣 对于半干硬性现场拌制的混凝土一次摊铺容许达到的混凝土路面板最大板厚度为22~24cm;塑性的商品混凝土一次摊铺的最大厚度为26cm。超过一次摊铺的最大厚度时,应分两次摊铺和振捣,两层铺筑的间隔时间不得超过3Omin,下层厚度约大于上层,且下层厚度为3/5。每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工,如需中断,应设施工缝,其位置应在设计规定的接缝位置。振捣时,可用平板式振捣器或插入式振捣器。 施工时,可采用真空吸水法施工。其特点是混凝土拌合物的水灰比比常用的增大5%~10%,可易于摊铺、振捣,减轻劳动强度,加快施工进度,缩短混凝土抹面工序,改善混凝土的抗干缩性、抗渗性和抗冻性。施工中应注意以下几点: 1) 真空吸水深度不可超过30cm。 2) 真空吸水时间宜为混凝土路面板厚度的1.5倍(吸水时间以min计,板厚以cm计)。 3) 吸垫铺设,特别是周边应紧贴密致。开泵吸水一般控制真空表lmin内逐步升高到400~500mmHg,最高值不宜大于650~700mgHg,计量出水量达到要求。关泵时,亦逐渐减少真空度,并略提起吸垫四角,继续抽吸10~15s,以脱尽作业表面及管路中残余水。

水泥混凝土路面设计1

第六章 水泥混凝土路面设计 1.设计资料 新建永州至蓝山高速位于自然区划Ⅳ区,采用普通混凝路面设计,双向四车道,路面宽26m ,交通量年平均增长率为8.0% 2.交通分析 2.1使用初期设计车道每日通过标准轴载作用次数 根据昼夜双向交通量统计,有 使用初期设计车道日标准轴载换算 (小于40KN 的单轴和小于80KN 的双轴略去不计,方向分配系数为a=0.5,车道分 s N

配系数为b=0.8)。 =0.4×5274.11=2105.64 2.2使用年限内的累计标准轴次e N 查《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011),设计基准期为t =30a ,临界荷位处轮迹横向分布系数取=η0.2, 交通量年平均增长率g γ=8.0%,累计标准轴次(使用年限内的累计标准轴次): 71074.1365]1)1[(?=??-+= γ γη g g N N t s e 故此路属于重交通等级 3.初拟路面结构 查《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011)水泥混凝土面层厚度的参考范围:高速公路(重交通等级)安全等级为一级,变异水平为低级;按设计要求,根据路基的干湿类型,设计6种方案,并进行方案比选。 3.1干燥状态 方案一: (1) 初拟路面结构 初拟水泥混凝土面层厚度h=25cm 。基层选用水泥稳定碎石,厚度h 1=15cm 。底基层选用水泥稳定砂砾,厚度h 2=20cm 。板平面尺寸选为宽3.75m ,长4.5m 。纵缝为设拉杆平缝,横缝为设传力杆的假缝。 (2) 材料参数的确定 1、混凝土的设计弯拉强度与弯拉弹性模量 查《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011),普通水泥混凝土路面重型交通:设计弯拉强度f r 0.5=Mpa ,对应的设计弯拉弹性模量标准值E c =31Mpa 。 2、土基的回弹模量 根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011),路基土干燥状态 时,选用土基的回弹模量值:MPa E 450= 16 1) 100( ∑=??=n i i i s Pi N a b a N

水泥混凝土面层施工技术交底精选版

水泥混凝土面层施工技 术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水泥混凝土面层施工技术交底? 一、施工准备: 1、6%水稳灰剂量、7d无侧限抗压强度、压实度、弯沉值等各项指标已通过验收,平整度、纵断面高程、宽度、横坡度、厚度、钻芯取样等各项指标必须符合规范规定; 2、恢复中线及边线,测出混凝土面层实际标高。 3、按实测高程分仓支设模板,模板宽度、顶面标高符合规范要求,并牢固可靠,避免发生涨模、跑模现象。 4、将6%水稳层表面碎石、杂物等全部清除干净,并洒水润湿,以免砼底部水分被干燥基层吸去。 5、施工所用纵缝、横缝、角隅所需钢筋进场并制作完成,接缝材料准备齐全。 6、施工之前,所需机械、人员全部进场到位,并进行合理的组织搭配。二、施工方法: 1、安设模板:混凝土模板应采用钢模,在拉线测量标高及轴线走向与路线方向一致情况下安设,所需模板应安装稳固、顺直、平整、无扭曲,相邻模板连接应紧密平顺,不得存在漏浆缝隙、前后错茬、高低错台等现象;模板应能在摊铺、振实、整平设备的负载行进、冲击和振动时不发生位移。严禁在基层上挖槽,嵌入安装模板。模板高度与混凝土厚度相同,误差应在允许误差范围内。 2、安设钢筋:路面拉杆、传力杆、角隅及钢筋网片钢筋在现场加工好后按图纸设计要求进行安装,钢筋应安装牢固,保证砼浇筑后拉杆钢筋应垂直中心线与砼表面平行。 3、砼的搅拌:投入搅拌机每盘的拌合物数量,应按试验配合比根据原材料含水情况进行适当调整,保证砼施工配合比的各种原材料用量,搅拌机容量计算要准确。坍落度宜控制在100±20mm。 4、砼的运输:采用砼罐车运输。砼从搅拌机出料后,运至铺筑地点进行铺筑、振捣至成活的允许最长时间,由水泥初凝时间及施工气温确定。应根据施工进度、运量、运距及路况,选配车型和车辆总数。总运力应比总拌合能力略有富余。确保新拌砼在规定时间内运到摊铺现场。运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面,途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸,防止拌合物离析。车辆起步和停车应平稳。出料及铺筑时的卸料高度,不应超过1.5m。 5、摊铺和振捣、整平:砼板靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣,振捣棒在每一处的持续时间,应以拌合物停止下沉,表面不再冒气泡和泛水泥浆为限,不宜过振。振捣棒的移动间距不宜大于50cm;至模板边缘的距离不宜大于20cm。应避免碰撞模板、钢筋网、传力杆和拉杆。振捣棒振捣后再用振动整平梁振动整平,振动梁应垂直路面中线沿纵向拖行,其两端应搁在两侧纵向模板上或搁在已浇好的水泥板上,作为控制路线标高的依据,往返振平2—3遍,使表面泛浆均匀平整。在振动梁拖整平过程中,多余的砼应随着振捣梁的行走前进而刮去,缺料的部位应用砼拌合物以人工补料找平,严禁用纯砂浆。然后采用叶片式或圆盘式抹面机往返2—3遍压实整平饰面。在抹面机完成作业后,应进行清

水泥混凝土面层施工方案

命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中。 水泥混凝土面层 水泥混凝土面层施工 水泥混凝土路面的施工工艺流程:测量放样→安装模板→安装胀逢、缩缝、嵌缝、嵌条、传力杆、拉杆、边缘钢筋、角隅钢筋→拌和及运送混合料→摊铺及捣实混凝土→抹平表面→湿治养生→拆模、填凝缝等。 路面混凝土的施工必须严格按照设计图纸及《水泥混凝土路面施工及验收规范》(JTG F30—2003)施工。施工应注意以下几点:(1)备料 该工程施工时,由项目经理部按施工进度作业计划,提供路面施工每日所需的砼用量计划及需要时间,以便按计划供应。 (2)配合比设计和试拌 选定的配合比和材料试验报告提交监理工程师批准后,才能组织现场开工。砼采用两台搅拌机搅拌,汽车运至工地。 (3)模板制作与安装 模板采用槽钢加工制成的钢模板。模板接头处要加密铁钎以保证直顺,并按要求的坡度和线向安设,其平面位置和高程应符合设计要求,支立准确稳固,不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。浇筑前,模内侧应涂刷脱模剂。 (4)传力杆安装 ①纵向传力杆在安装模板后完成安放。为了防止传力杆在浇筑混凝土时发生移位,先在传力杆位置铺一条30~50cm宽的混凝土埂,将其振平整并预留2~3cm的沉落高度,然后按设计位置将传力杆压入混凝土埂内,并用混凝土将传力杆覆盖,防止脚踩。 ②安好后的模板外侧传力杆上下用木板将传力杆夹紧固定,防止振捣时传力杆外移或翘头。 (5)摊铺混凝土 摊铺前检查下列工作 ①模板尺寸、位置、高度及脱模剂的涂刷是否合乎要求,支撑

是否牢固,模板内杂物是否清理干净。 ②边缘、角隅及其它加固钢筋的位置、安放是否准确,传力杆是否与伸缝、纵缝垂直,套筒是否套好。 ③混凝土运输路线是否符合安全要求,雨季施工时是否备有防雨罩。 混凝土摊铺程序 ①首先摊铺边缘钢筋处,待传力杆安放就位后,再继续摊铺上面的混凝土。 ②在混凝土板四角处,先摊铺角隅处和加固钢筋下的混凝土,然后依据设计图位置与高度安放角隅钢筋与边缘加固钢筋,待安放就位后,再继续摊铺上层砼。 ③一块混凝土板必须一次连续浇筑完毕。 ④按规定制作试块。 ⑤摊铺混凝土时,应考虑混凝土振捣后的沉落应高出模板2~ 2.5cm。 捣筑 ①混凝土摊铺找平后用平板振捣器振捣,振捣遍数不少于4次,垂直二次,平行二次,行与行间要重叠20cm左右。 ②换板边缘用插入式振捣器振捣。 ③用提浆机提浆。 ④用振捣器振捣。 ⑤抹面后用压纹器压纹,使纹路与纵缝垂直。 表面修整 振实砼后,适时进行整平、抹光等修整工作,整平可用铝合金长压尺刮砼表面,对表面欠平整外用较细的碎石混合料找平,严禁用纯砂浆找平。当烈日曝晒或干旱风时,宜在遮阳棚下进行做面工作,做面前,应做好清边整缝,清除粘浆,做面宜分两次进行,先找平抹平,待砼表面泌水时,再做第二次抹平,砼板应平整、密实。做面时严禁在面板砼上洒水、撒水泥粉。 刻槽 刻槽采用刻槽机施工,在砼面板浇注成型后至少48小时后进行,

水泥混凝土路面面层施工方案

渭南市临渭区 2018 年通村公路“油返砂”整治工程水泥混凝土路面面层施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西星元建设工程有限公司 二0一八年九月 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、材料及配合比 (3) 四、施工工艺、方法 (4) 五、投入的主要施工机械设备 (10) 六、施工组织机构及人员安排 (11) 七、质量控制 (12) 八、安全质量保证措施及文明施工 (13) 九、结语 (15) 水泥混凝土路面面层施工方案 一、编制依据 1、路面施工设计图; 2、公路路面基层施工技术规范JTJ 034-2004; 3、公路工程质量检验评定标准JTJ F80/1-2017; 二、工程概况 1、项目名称:陕西省渭南市临渭区2018 年通村公路“油返砂”

整治工程施工三标段 2、建设地点:施工三标段三张镇、固市镇等多个乡镇所涉及的通村道路 3、建设规模:路线总长约 76.16Km 4、质量要求:达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准 5、安全目标:达标 三、材料及配合比 1. 水泥:用于水泥砼路面板的水泥,弯拉强度不能小于4.0Mpa,采用硅酸盐水泥,水泥标号为4 2.5R,进场时,应有产品出厂化验单,并应对品牌、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收(出厂日期不少于七天,不大于三个月)。超过三个月或受潮的水泥,必须经过试验,视试验结果决定可否使用。已结块变质的水泥不能使用。 2.砂:采用富平县,洁净、坚硬的中粗砂,含泥量不超过2%。 3.碎石:采用本地产碎石,碎石粒径应不大于40mm,强度等级2级,针片状颗粒含量小于15%。 4.水:采用饮用水。 5.钢筋:采用优质螺纹钢和圆钢作拉杆和传力杆。 四、施工方法、工艺 (一)施工准备 1、测量已放线,轴线、标高控制桩已固定; 2、防排水措施已制订,遮盖物已购买到场; 3、材料已到场; 4、运输及搅拌机械设备已就位; 5、施工管理人员及工人已到场; 6、水、电、路已通; 7、水泥混凝土基层配合比已设计; (二)施工控制 1、开工前的检查 (1)检查用于工程的材料数量是否满足施工要求;

市政工程水泥混凝土面层验收规范及检验标准

水泥混凝土面层 1 原材料 1.1水泥应符合下列规定: 1 重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;中轻交通等级的道路可采用矿渣水泥,其强度等级宜不低于32.5级。水泥应有出厂合格证(含化学成分、物理指标),并经复验合格,方可使用。 2 不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。出厂期超过三个月或受潮的水泥,必须经过试验,合格后方可使用。 3用于不同交通等级道路面层水泥的弯拉强度、抗压强度最小值应符合表1.1-1的规定。

泥》GB 13693。 10.1.2 粗集料应符合下列规定: 1粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石,并应符合表1.2-1的规定。城市快速路、主干路、次干路及有抗(盐)冻要求的次干路、支路混凝土路面使用的粗集料级别应不低于Ⅰ级。Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%,Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。 砾石不宜大于19.0mm;钢纤维混凝土粗集料最大粒径不宜大于19.0mm。 1.3 细集料应符合下列规定: 1 宜采用质地坚硬、细度模数在2.5以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂。 2 砂的技术要求应符合表1.3的规定。

大于35,不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。 4城市快速路、主干路宜采用一级砂和二级砂。 5海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不得用于城市快速路、主干路、次干路,可用于支路。 1.4水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水,PH值为6~8。 1.5外加剂应符合下列规定: 1 外加剂宜使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等。 2外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定,并应有合格证。 3使用外加剂应经掺配试验,并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。 1.6钢筋应符合下列规定: 1钢筋的品种、规格、成份,应符合设计和国家现行标准规定,应具有生产厂的牌号、炉号,检验报告和合格证,并经复试(含见证取样)合格。 2钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。 3钢筋应按类型、直径、钢号、批号等分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 1.7用于混凝土路面的钢纤维应符合下列规定: 1 单丝钢纤维抗拉强度不宜小于600MPa。 2 钢纤维长度应与混凝土粗集料最大公称粒径相匹配,最短长度宜大于粗集料最大公称粒径的1/3;最大长度不宜大于粗集料最大公称粒径的2倍,钢纤维长度与标称值的偏差不得超过±10%。 3 宜使用经防蚀处理的钢纤维,严禁使用带尖刺的钢纤维。 4 应符合国家现行标准《混凝土用钢纤维》YB/T151的有关要求。 1.8传力杆(拉杆)、滑动套材质、规格应符合规定。可用镀锌铁皮管、硬塑料管等制作滑动套。 1.9胀缝板宜采用厚20mm、水稳定性好、具有一定柔性的板材制作,且经防腐处理。 1.10填缝材料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料,并宜加入耐老化剂。 2 混凝土配合比设计 2.1混凝土面层的配合比应满足弯拉强度、工作性、耐久性三项技术要求。

水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层的处理方法

水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层的处理方法 随着城市建设的发展,道路的改建和扩建工程越来越多,其中一个主要的项目是在原有的旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层。“刚柔相济”,即旧水泥混凝土提供了稳定、坚实的基层,沥青路面改善了路面的使用性能,同时充分利用了旧水泥混凝土路面,造价低,施工方便。因此,在国内外工程改造中,旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层(白改黑)的应用越来越广泛。在2011年南昌城运会前,为改善路况,提高城市形象,南昌市市政工程管理处对南昌市的主干道进行了提升改造,如高新火炬大街道路提升改造工程,工程全长2.6km路面为旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土路面,下面层采用7cm粗粒式AC-25,上面层为5cmAC-13SBS改性。经过3年的使用证明,这段路设计和施工是成功的。本文将结合此改造工程谈谈旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层的施工处理方法,供通行借鉴、指正。 1、旧水泥混凝土路面加铺前的处理 在进行加铺沥青混凝土面层之前必须对原有旧水泥混凝土路面病害进行认真彻底的处理,只有这样改造后的路面才能达到良好的预期效果。 1.1灌封 原旧水泥混凝土路面的接缝都要用高压空气机和人工清除接缝内的杂物,采用改性沥青进行灌缝,以有效防止路面水从路面渗入基层,保证基层有足够的强度和稳定性。沥青从使用时最好由混凝土路面嵌缝机加热至一定温度,通过混凝土路面嵌缝机注胶嘴把沥青注入接缝内。改性沥青在高温下热稳定性好,低温下不易老化变脆,安全经济,又不会给环境造成污染,更能满足接缝灌缝的需要。 1.2接缝啃边、断角的处理 对损坏较深和较宽的路面,采取先凿掉深度至少10cm,然后重新浇筑水泥混凝土的处理方法。破损面较浅和较窄的,采取先凿掉深度5cm,然后用沥青混凝土填平压实的方法进行处理。 1.3减小相邻板块的相对位移 对于脱空板块和相邻板块有相对位移的,在旧道面下灌浆使板块处于稳定状态。处理方法如下:用凿岩机在失稳的混凝土板块上钻孔,共钻5个孔,板中及四角各一个(脱空板在脱空部位钻孔)。孔径5cm,孔深以钻头触及基底下的土层为止,灌浆用水泥砂浆。灌注压力一般为0.05~0.25MPa。灌浆先灌孔中,同时观察其他孔,即行堵塞。封孔后应注意车辆通行,养生3d后,才能开发交通。 1.4严重破碎板的处理 断裂轻微的面板可以不进行更换。对那些沉陷、唧泥、失去基层均衡及损坏严重的板必须进行更换,同时还应修复基层。施工时将原破碎的混凝土凿出干净,清洁,然后浇筑水泥混凝土补平。凿掉的宽度根据现场情况确定。当原有水泥混凝土板块破坏严重时应将原板块整块凿除。如果板块中有部分破坏的,也可用切割机将其切开切齐,保留完好的部分,凿掉破坏的部分,再重新浇筑水泥混凝土。 1.5其他形式损坏 如表面起皮、露骨、剥落、麻面等,由于其只影响到原有路面行车舒适性,而当旧混凝土路面做基层时,这些形式的损坏对整个路面承载力和行车舒适性影响甚小,因此不予特殊处理。 2、反射裂缝防止措施 反射裂缝是指下层混凝土的接缝或裂缝,由于环境(主要是温度和湿度)的不断变化与车轮荷载的反复作用,在沥青加铺层的相应位置上产生的裂缝。产生反射裂缝的力学机制,通常认为是由于下层道面接缝、裂缝处的竖向和水平位移所致。竖向位移是接缝、裂缝两侧道面由于几轮荷载作用产生的垂直方向的相对位移;水平位移是由于温度和湿度变化引起到

水泥混凝土面层施工方案

水泥混凝土面层施工方案 一、材料要求 1 水泥:32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2 砂:用粗砂或中砂,含泥量小于3%。 3 石子:用坚硬、耐磨级配良好的碎石或卵石,粒径不大于15mm或面层厚度的2/3,含泥量小于2%。 二、主要机具 1 机械:混凝土搅拌机、平板式振捣器、机动翻斗车等。 2 工具:大小平锹、铁滚子、木抹子、钢皮抹子、2m木杠、小水桶、运输小车、筛孔为5mm的筛子、钢丝刷、扫帚、低压照明灯等设备。 三、作业条件 1 地面或楼面的垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度已达到1.2MPa以上。 2 室内门框、预埋件、各种管道及地漏等项目均应施工完毕,检查合格并办好交接检查手续,并钉好保护铁皮或木板。 3 各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土浇筑密实,堵严。 4 顶棚、墙面抹灰施工完毕,已弹出或设置控制面层标高和排水坡度的水平线或标志。 5 分格缝已按要求设置,地漏处已找好泛水及标高。 6 地面施工前应做好屋面防水层或采取防雨措施。 7 夜晚作业时,应设置照明以保证操作的需要。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基层清理:将基层表面的泥土、浮浆块等清理干净,如楼板表面有油污,应用5%--10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (三)浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行浇水湿润,表面积水应予清除。 (四)贴灰饼、冲筋,小面积房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要每隔1.5m冲筋,有地漏时,要在地漏四周做出5%的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。 (五)配制细石混凝土:细石混凝土配合比应按设计要求试配。无设计要求时,强度等级不应小于C20,应用机械搅拌时不少于1min,要求搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm,混凝土随拌随用。 (六)铺细石混凝土:铺时预先用木板隔成宽不大于3m的区段, 先在已湿润的基层表面均匀刷一道1:0.4--0.45(水泥:水)的素水泥浆,随即分段顺序铺混凝土,随铺随用长杠刮平拍实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。紧接着用长带形板式振动器振捣密实,或用30kg重的铁滚筒纵横 交错来回滚压3-5遍,直至表面出浆为止,然后用木抹搓平。 (七)撒水泥砂子干拌砂浆:砂子先过3mm筛子后,用铁锹搅干拌砂浆(水泥:砂子=1:1)均匀地撒在搓平后的细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长木杠刮平,随即用木抹子搓平。 (八) 第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。

水泥混凝土面层施工方案

水泥混凝土面层施工方 案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

水泥混凝土面层施工方案 一、材料要求 ①水泥:水泥应强度高,收缩性小,耐磨性强、抗冻性好,其物理性质和化学成份均应符合国家有关标准的规定。水泥进场时,应有产品合格证及化验单。并应对品种,标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。 ②砂:砂子应洁净,坚硬,符合规定等级,细度模数在2.5以上。砂中不得混有石灰、煤渣、草根等杂物。含泥量<3%,硫化物及硫酸盐含量<1%。 ③碎石:碎石应质地坚硬,并符合规定级配,其中针片状颗粒 <15%,杂物含量<1%。 ④钢筋:钢筋品种、规格应符合设计要求。钢筋应顺直,不得有裂缝,断筋,刻痕,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。 ⑤水:采用饮用水。 二、施工方法 ①砼配合比: 砼配合比,应保证砼设计强度,耐久和砼拌合物和易性的要求。砼配合比,应由试验室根据水灰比强度关系曲线进行计算和试配确定。 ②砼搅拌:采用砼搅拌场集中搅拌,在拌合前首先根据施工配合比确定进料量、进水量及搅拌时间。确保砼配合比、和易性。并要经常对砼拌合质量进行检验核正,保证拌合料质量合格,满足施工要求。

③砼半成品运输:采用自卸车运输。汽车装运砼拌合物时箱体应严密,不应漏浆,并防止离析,当有明显离析时在铺筑时重新拌匀。 ④支模:模板采用槽钢模板。支模前首先测定模板线形及顶面高程。支模时,应使模板支立牢固,接头紧密平顺,确保振动时不变形,不移动,不下沉。支模完毕应复测其顶面高程,顶面误差不大于5mm,相邻板差不大于3mm,最后在模板内侧涂隔离剂。 ⑤砼摊铺:首先全面检查模板位置、高程、牢固性,均符合要求后,即可进行砼摊铺。摊铺时,要用锨反扣,严禁抛掷,耧耙,防止砼拌合物离析。同时要配合传力杆,边缘及角隅钢筋的安放,先铺筑下部混合料,振捣密实,钢筋就位后再铺上面的混合料。在有传力杆角隅钢筋部位振捣时,严防脚踩,以避免钢筋移位。 ⑥砼振捣:采用平板振动器,振动棒,振动梁,提浆机配合振捣。模板边角采用振动棒振捣,然后采用平板振动器振捣,每一行重叠15—20cm,初振平后沿板四周振捣一遍,然后再纵向压茬振捣。最后用振动梁振捣,振动梁振捣时,应保持振动梁缓慢匀速前进,梁前积料过多时应及时清除,凹处及时补足振实,振至砼板端后,按动倒顺开关,使振动梁返回振捣,如此反复2—3遍达到表面平整,均匀,不漏石子有一层滋润的砂浆为度。 ⑦修整、抹面:振捣完成后,首先采用磨光机与木模配合进行第一遍抹面,采用揉压的方法,尽量排除表面浮水,作到板面平整,砂浆均匀一致为度。当砼表面无泌水时,即进行第二遍抹平,要求表面密实。间隔一段时间,待析水现象全部停止,砂浆有一定稠度时,宜用小

水泥混凝土路面做法

水泥混凝土路面施工做法 水泥混凝土路面是一种刚性高级路面,它由水泥、水、粗集料、细集料和外加剂按一定级拌和成水泥混凝土混合料铺筑而成的路面,具有强度高、承载能力强、稳定性好、抗滑等优点。所以,我国对水泥混凝土路面铺筑都非常重视,对路面的修筑施工技术进行了不断研究,使水泥混凝土路面得到了较快的发展。特别是在高等级交通道路上,水泥混凝土路面得到了更广泛的应用。 1、水泥混凝土路面特点分析 1.1水泥混凝土路面概念 (1)常规混凝土路面。我国于20世纪80年代末从国外引进,而且抗冲击、抗冻、抗裂等性能也大大提高,有利于延长路面使用寿命、减小路面截面厚度。 (2)碾压混凝土路面。我国于20世纪80年代末从国外引进,收效较大,目前主要用于低速和重荷载道路、重型汽车停放场等的铺筑。 (3)钢纤维混凝土路面。钢纤维能提高路面强度和韧性,而且抗冲击、抗冻、抗裂等性能也大大提高,有利于延长路面使用寿命、减小路面截面厚度。 (4)接缝钢筋混凝土路面。该种路面的横向接缝的间距较常规混凝土路面大,可大大减少接缝数量,但造价较高。 1.2水泥混凝土路面结构特征 水泥混凝土路面具有良好的使用特性,具体说明如下: (1)刚度大。水泥混凝土具有较高的抗压、抗弯、抗拉和抗磨等力学强度。混凝土路面的抗弯强度达4.0MPa~5.5MPa,抗压力强度达30MPa~40MPa,具有较高的承载力和扩散荷载能力。 (2)稳定性好。水泥混凝土路面的水稳定性好、热稳定性好,特别是其强度能随时间而增长,因而,水泥混凝土路面用于气倏条件急剧变化地区时,不易出现沥青路面的某些稳定性不足的损坏。 (3)耐久性好。由于水泥混凝土路面的强度和稳定性好,无需很多的养护和维修,使用耐久。 (4)抗侵蚀能力强。水泥混凝土对油和大多化学物质不敏感,具有较强的抗侵蚀能力。 (5)养护费用少。在正常设计和施工养护的条件小,水泥混凝土路面的养护工作量和养护费用仅约为沥青路面的1/3~1/4.当然,水泥混凝土路面也存在一些不足之处,具体说明如下: ①筑初期投资大; ②水泥和水的用量大; ③水泥混凝土路面接缝是水泥混凝土路面的薄弱点,一方面增加了施工的复杂性,另一方面在施工和养护不当时易于导致错台和断裂等操作的出现,影响路面平整度; ④修筑时养生时间长(14~21天); ⑤修补困难。水泥混凝土路面的不足之处需要通过良好的施工工艺、合理的管理措施以及高效的资金利用率来逐步解决,而其具有的显著特点,能适应现代汽车运输载重量大、速度高且密度大的要求,决定了水泥混凝土路面具有良好的应用前景。 2、水泥混凝土路面的施工技术 2.1施工前准备 (1)材料准备。 在施工前按设计要求分批备好所需要的各种材料,并按规范要求进行送样试验,满足要求后方可使用。 (2)基层检验。 检查基层的宽度、路拱与标高、表面平整度、厚度和压实度等是否符合规范要求,如有不符之处,应予整修。 2.2测量放样和安设模板

道路工程水泥混凝土路面施工工艺

水泥混凝土路面施工工艺 xx建设公司

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 准备工作 (1) 4 施工工序流程 (2) 5 水泥砼路面施工 (2) 6 施工安全 (12) 7 成品保护 (12)

水泥混凝土路面施工工艺 1 适用范围 本施工工艺适用于市政道路水泥路面、各种等级公路水泥路面工程施工。 2 编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204——2002 《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053——94 《公路工程技术标准》JTJ001——97 《公路工程施工安全技术规程》JTJ076——95 《砼强度检验评定标准》GBJ107——87 《水泥砼路面施工及验收规范》GB97——87 《公路工程质量检验评定标准》JTJ071——98 3 准备工作 3.1主要施工机具设备 常用施工机具有:强制式搅拌机、自行式砼摊铺机、自卸汽车、泵送车、砼搅拌运输罐车、切缝机、压纹机、垂直振动器、平板振动器切割机、园盘锯、平刨机、焊机、发电机、潜水泵、洒水车等。 3.2技术准备测方案等相应的技术方案。 3.2.1认真熟悉图纸,明确各部位的要求以及复算各种测量数据,如:平曲线的起点、曲中点、曲终点和竖曲线的各种改正数据以及平交交道口、立交道口的交点,复测平面和主程平曲线、竖曲线等桩位。 3.2.2根据设计图纸编制水泥砼路面工程施工措施方案,测量施测方案等相应的技术方案。 3.2.3原材料材质的检验及确定水泥砼的配合比。 3.2.4砼水泥路面基层应坚实、稳定,压实度和平整度、弯沉值等符合设计要求和规范要求。 3.3物资准备 3.3.1准备砼水泥路面拌和物的各种原材料,按规范规定并抽样送检,符合设计及规范要求。 3.3.2准备施工需用的周转材料。 3.4灌施工准备 3.4.1施工前,进行各工序各流程的技术交底和安全交底。 3.4.2隐蔽资料经专检监理签字确认。 3.4.3砼浇筑会签单已办好,并签发砼施工配合比通知单和砼施工方案。 3.4.4检查基层质量,并且路基应有良好的排水系统。 3.5施工放样 3.5.1施工放样前对原有道路中心线控制点,水准点全部进行复测,全线进行闭合制度。

水泥混凝土路面加铺沥青混凝土路面方案

混凝土路面加铺沥青 沥 青 混 凝 土 路 面 方 案 一、工程概况 工程概述 重新铺设的混泥土路面与原混凝土路面产生的不均匀沉降,使得因自来水管施工铺设重新浇筑的混凝土路面与原混凝土路面产生了裂缝及沉陷。为保证路面的平整及减少水的渗透对路的损坏,设计在新浇筑的混凝土路面上加铺沥青混凝土,该工程位于黄兴镇政府到浏阳河段,全长3100米,宽0.9米,平均厚度0.04cm。 工程概况

工程名称:xxxxx 建设地点:xxxx 工程内容:本标段范围内的沥青路面工程。 道路技术标准 道路等级:乡村主干道。 二、施工条件及特点: 1、施工条件 天气条件要求:按规范要求沥青料摊铺的施工气温不低于10℃的晴朗天气; 路基要求:要求新浇筑的水泥混凝土路面清扫干净,保证路面无污染,杂物清除干净,且路面上的自来水井调整到设计铺筑的沥青混凝土标高,保证路面的平整。 交通要求:因沥青路面为柔性路面,在温度较高的条件下,很容易发成形变,及拉裂,所以要求封闭施工,待温度低于50℃后,方可开放交通交通。 2、施工特点 在旧水泥路面上加铺沥青混凝土,是在水泥路面的基础上改造成沥青路面的一种比较经济的方式,这种方式无论是在公路还是在城市道路改造中都采用得比较多,尤其是在现阶段我国石油工业的发展,沥青产品质量提高,国产石油沥青满足道路规范要求,且有相当多的旧水泥路面由于使用年限较长,路面状况恶化,需要进行改造。此时,水泥路面上加铺沥青面层快速、经济的优点就凸现出来。因此,越来越多的地方选择加铺沥青面层的改造方式。 三、施工工艺

1、沥青砼路面施工工艺流程 2、施工准备

1、沥青摊铺前,根据设计要求,摊铺工期安排、质量要求向摊铺人员和沥青混凝土原材料拌和厂作全面交底。 2、沥青混凝土原材料主要由拌和厂控制,施工单位委派质量员跟踪监测。沥青混凝土必须按规定的配合比设计,按配合比设计确定矿料级配和沥青用量。 3、施工前应对各种材料进行试验,经选择确定的材料在施工过程中保持稳定,不得随意变更。 4、根据现场施工条件,摊铺单位配备各类施工机具及摊铺队伍,机具、设备按施工单位要求准时进场。施工前对各种施工机械应做全面检查,经调试并使其处于良好的性能状态。 5、进行施工时,要做好临时交通维护和安全文明施工措施。摊铺作业时,应有专人指挥协调与施工单位紧密配合。 6、沥青路面的基层应具备一定的强度、刚度,表面应平整、密实。基层的拱度与面层的拱度一致,标高符全要求。当基层验收通过后,才可以进入沥青路面的施工。 3、沥青混合料的配合比设计 1、本道路施工采用AC-05沥青混凝土,沥青混合料应选用符合要求的材料,充分利用同类道路与同类材料的施工实践经验,并以配合比设计确定矿料级配和沥青用量。 2、经配合比设计确定的各类沥青砼混合料的技术指标,稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度等都应符合规范要求,并应具有良好的施工性能。 3、沥青碎石混合料的配合比设计应根据实践经验和马歇尔试验的结

水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录

水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录表 CJJ1—2008 续上页

注:1、b为标准差 2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先填 写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计 数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2 ),将该表作为本表的附页。 水泥混凝土面层质量检验标准(CJJ1-2008) 10.8.2 混凝土面层质量应符合设计要求:

主控项目 1)混凝土弯拉强度应符合设计规定。 检查数量:每100m3的同配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。 检验方法:检查试件强度试验报告。 2)混凝土抗压强度应符合设计规定。 检查数量:每100m3的同配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次取样应至少 留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。 检验方法:检查试件强度试验报告。 3)混凝土面层厚度应符合设计规定,允许误差为土5mm。 检查数量:每1000怦抽测1点。 检验方法:查实验报告、复测。 4)抗滑构造深度应符合设计要求。 检查数量:每1000怦抽测1点。 检验方法:铺砂法。 一般项目 5)水泥混凝土面层应板面平整、密实,边角应整齐、无裂缝,并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象,蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察、量测。 6)伸缩缝应垂直、直顺、缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通,传力杆应与缝面垂直。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7)混凝土路面允许偏差应符合表10.8.1的规定。 表10.8.1 混凝土路面允许偏差

水泥混凝土路面

10.8 检验标准 10.8.1水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定: 1 原材料质量应符合下列要求: 主控项目 1)水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进 场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过 500t为一批,每批抽样1次。 水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进 行复验,复验合格后方可使用。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场复验。 2)混凝土中掺加外加剂的质量符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定。 检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 3)钢筋品种、规格、数量和下料尺寸应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,用钢尺量,检查出厂检验报告和进场复验报告。 4)钢纤维的规格质量应符合设计要求及本规范第10.1.7条的有关规定。 检查数量:按进场批次,每批抽检1次。 检验方法:现场取样、试验。 5)粗骨料、细骨料应符合本规范第10.1.2、10.1.3条的有关规定。 检查数量:同产地、同品种、同规格且连续进场的骨料,每400m3或600t 为一批,不足400m3或600t按一批计,每批抽检1次。 检验方法:检查出厂合格证和抽检报告。 6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。 检查数量:同水源检查1次。 检验方法:检查水质分析报告。 2 混凝土面层质量应符合设计要求。

1)混凝土弯拉强度应符合设计规定。 检查数量:每100m3的同配合比的混凝土,取样1次;不足100 m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养 护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查试件强度试验报告。 2)混凝土面层厚度应符合设计规定,允许误差为±5mm。 检查数量;每1000m21组(1点)。 检验方法:查试验报告、复测。 3)抗滑构造深度应符合设计要求。 检查数量:每1000m21点。 检验方法:铺砂法。 一般项目 4)水泥混凝土面层应板面平整、密实,边角应整齐、无裂缝,并不得有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象,蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察、检查技术处理方案。 5)伸缩缝应垂直、直顺,缝内不得有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通,传力杆应与缝面垂直。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 6)混凝土路面允许偏差应符合表10.8.1的规定。 表10.8.1 混凝土路面允许偏差 项目 允许偏差与规定值检验频率 检验方法城市快速路、主 干路 次干路、支 路 范围 点 数 纵断高程(mm)±1520m 1 用水准仪测量中线偏位(mm)≤20 100m 1 用经纬仪测量

相关文档