bdf地埋式水箱板材标准和安装施工程序
bdf地埋式水箱板材标准和安装施工程序

bdf地埋式水箱板材标准和安装施工程序bdf地埋式水箱,这种水箱的制作板材不同于普通不锈钢水箱的板材。bdf 地埋式水箱使用的是不锈钢镀锌板作为制造材料。

由于bdf地埋式水箱常常会被埋在地下,所以很容易接触到地下水,为了防止水箱表面发生锈蚀,延长其使用寿命。因此,在不锈钢钢板表层还要在涂一层金属锌,这种镀锌钢板也被称为bdf。

通常,作为地埋式水箱的镀锌钢板材,内村大多都为304不锈钢,然后高压冲压成型,再用螺栓连接而成,而内部由拉筋支撑整个结构。

bdf地埋式不锈钢水箱的基本施工程序:

底板下料→ 底板铺设→ 底板连接→底板密封检验→ 侧板下料→侧板连接→侧板连接处密封检验→顶板下料→顶板连接→顶板铺设

诺赛欣bdf地埋式水箱在安装时需要注意以下几个方面:

1.连接底板时,要先对好水箱底板尺寸,防止弄错。然后在水箱基础上面布置好底板进行密封连接。底板连接后,对密封部分要进行火油检验,以免密封不牢。

2.水箱箱体连接密封好后,接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、最后扶梯安装靠近人孔附近。

3.箱体内部拉筋,采用不锈钢板,经折角机折成90度,直角角钢和槽钢,连接在水箱内部,主要起加强作用防止水箱变形,槽钢拉筋是用来焊接水箱底部到顶部间的支撑。拉筋连接是由底部向上50cm处一层,纵横间距为1*1m,第二层距离第一层50cm。

4.整个安装工作完工后,一定要进行注水防漏测试。如出现渗水现象,需干净修补或重装。

地埋式箱泵一体化给水设备的应用

地埋式箱泵一体化给水设 备的应用 摘要:在城市建筑业快速发展的过程中,建筑面积与经济效益息息相关,本文介绍了室外地埋式箱泵一体化给水设备与箱泵一体化屋顶增压稳压给水设备的优势,并结合具体项目对其进行设计。 关键词:室外地埋式箱泵一体化给水设备箱泵一体化屋顶增压稳压给水设备消防设计 Application of the buried box type pump integrated water supply equipment Zhao Lin Cui Zhiguo Shao Yingxu Wang Jiliang Yantai Architectural Design And Research Co.,Ltd Abstract:The process of rapid development in the city of construction industry,closely related to the economic benefits of building area, this paper introduces an outdoor buried box and pump integrated water supply equipment and tank pumpintegrated roof pressurization pressure stabilizing water supply equipment advantage,and Combined with the design of its specific projects. Key words :Outdoor buried box type pump integrated water supply equipment; Tank pump integrated roof press ure stabilizer of water supply equipment; Fire protection design

换热器施工方案 (1)

换热器施工方案班级:安装1101班 姓名:段洪章 学号:21 1.编制依据 [1]《石油化工换热设备施工及验收规范》SH/T3532-2005 [2]《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 [3]《管壳式换热器防腐涂层施工技术条件》70BJ013-2005 [4]《管壳式换热器》GB151-1999 [5]《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 [6]《钢制卧式容器》JB/T4731-2005 2主要工程量一览表

3技术交底 施工前,技术员必须组织施工班组人员进行技术交底,未进行技术交底不准施工。技术交底必须做到交底到每个施工工人,使所有施工人员都了解施工技术和质量要求,清楚施工工艺 4施工准备 熟悉图纸,编写施工技术措施,对施工人员进行技术交底。

做好施工机具、量具、手段用料及消耗材料的准备工作。 5设备验收 1).到货设备应具备下列技术文件和资料: a.产品合格证书; b.产品技术特性表,应包括设计压力、试验压力、设计温度、工作介质、试验介质、换热面积、设备重量、设备类别及特殊要求; c.产品质量证明书,应包括下列内容: (1)主要受压元件材料的化学成分、力学性能及标准规定的复验项目的复验值;(2)无损检测及焊接质量的检查报告(包括超过两次返修的记录) (3)通球记录; (4)奥氏体不锈钢设备的晶间腐蚀试验报告(设计有要求时) (5)设备热处理报告(包括时间——温度记录曲线); (6)外观及几何尺寸检查报告; (7)压力试验和致密性试验报告。 d.设备制造竣工图。 2).设备开箱检验应按照装箱单和竣工图清点验收下列各项:

排水箱涵施工方案

排水箱涵施工方案 一、工程概况 该箱涵位于共升一路K0+534.025处,以跨越原花艳排洪沟。全长18米,宽9.15米,顶坡i=0.12%,结构形式为双孔4×3.3米,边墙厚40cm;中墙厚35cm;顶、底板主筋均为Φ18(HRB335级),箱涵主体结构采用C30混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15混凝土,混凝土保护层厚度均为5cm,涵顶覆土为0.7米。 该涵使用性质为排水沟渠,兼备排洪功用。防洪标准为20年一遇,设计重现期为1年;结构设计基准期100年;结构设计安全等级为三级;设计荷载为公路—I级;按7度构造措施设防; 主要工程量为:Ⅰ级钢筋28389.06kg,Ⅱ级钢筋1066.68kg ,C30混凝土205.47m3,基地垫层C15混凝土16.83m3,D600管道开孔1处,涵身回填砂砾混合料74m3,钢筋混凝土挡块18.2米,基础换填炮渣石约300 m3。 二、工程进度计划 计划开工日期:2010年1月25日;计划完工日期:2010年2月13日。共计20天。工程进度计划: 2010年1月25日开挖临时排水沟,基础开挖; 2010年1月26日清基验槽,准备钢筋; 2010年1月27日完成基底换填; 2010年1月28日C15砼层浇筑; 2010年1月29日~2010年1月30日绑扎钢筋; 2010年1月31日~2010年2月2日支模加固; 2010年2月3日验模浇砼; 2010年2月4日~2010年2月9日二次装模、绑扎钢筋 2010年2月10日模板加固验模 2010年2月11日浇砼养生。 三、施工方案 根据涵洞的设计和实际地形地貌,施工前做好改水和施工测量工作。采用挖掘机开挖基础,预留10cm人工清基以保持基坑原状土不受扰动;当基坑有水时,及时用水泵抽水,

水箱施工方案

1系统说明: 脱盐水箱原水箱反洗水箱及配套管道,是反渗透设备的主要组成不份,主要是储存反渗透设备产品水,所以脱盐水箱清洗水箱及配套管道的质量直接关 系到用水工段产品质量。 我公司在反渗透系统、水箱的设计制造、系统集成及设备成套施工方面已积累了一整套科学先进的实施方案和施工经验。 水箱的制作安装必须在现场进行,我们将本着“干一项工程,创一座精品” 的宗旨,精心设计、精心组织。按平行施工、交叉作业的原则,大干快上,力争保质、保量、按时完成水箱的制作安装工作。 2、水箱设计配置 2.1、附图纸一份 3、水箱制作施工方法及技术措施: 本设备按GB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》进行制作、试验和验收。 本工程采用以下规范: 《钢制焊接常压容器》(GB/T4735-1997) 《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》(GB50236-9B 《防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91) 3.1、施工程序: 底板下料——底板铺设---------- ,底板拼焊——> 底板焊缝检验 底板防腐——k侧板下料——侧板拼焊——?侧板焊缝检验——侧板吊装、组对点焊k顶板下料——顶板拼焊——顶板铺设闭水实验> 机械除锈?内防腐--------- 外部防腐

3.2、板材的下料: 根据水箱设计尺寸,我们在采购钢板时要求定尺,只在横向拼焊,这样可以减少板材的纵向焊缝,防止焊接的变形。水箱的底板采用搭接拼焊,下侧板、中侧板采用宽1.5米的钢板对焊,上侧板采用宽1.5米的定尺钢板。 3.3、板材的拼焊: 板材拼焊时应按规范施工。为了防止板材的焊接变形,板材拼焊时先点焊(即间断焊),组对后,焊接时为防止钢板的变形,应采取技术加强措施。 3.4、焊口的处理及外防腐: 焊口利用小铁锤敲去药皮后,再利用角向砂轮机打磨,再刷防锈漆一遍。水箱外部刷防锈漆一遍银粉漆一遍。 3.5、注水试验 满水后30分钟内水箱无渗漏现象,水面无下降时为合格 3.6干燥:水箱试水结束后,水箱内残留水份较大。为尽快具备施工条件,拟采用人 孔口轴流风机通风与汽油喷灯烘干相结合方式,使水箱内部湿度达到施工工艺要求。 3.7 . 1水箱内防腐: 施工程序:水箱干燥―水箱除锈―防腐材料选择—配料一?水箱内部防腐。3.7.2、除锈:水箱干燥施工完成后,接着进行水箱内部各部位除锈施工。采用机械除 锈(抛光机)与人工除锈相结合的方式除锈,确保除锈进度和除锈质量,最终达到防腐施工工艺要求。除完锈后,最后将所有的垃圾清理出水箱。 3 .7.3、防腐材料的选择:根据水箱防腐涂层实际使用情况及温度,水箱内防腐选用聚脲。 3.7.4、配料:所选用的材料经审查合格后,将材料采购到现场,进行配比试验

排水箱涵专项施工方案

南昌市天祥大道南延工程Ⅰ标排水箱涵专项施工方案中铁上海工程局集团二公司 南昌市天祥大道南延工程Ⅰ标项目经理部 二〇一五年七月二十六日

目录 1、编制依据、原则及范围 (1) 1、1编制依据 (1) 1、2编制原则 (1) 1、3编制范围 (1) 2、工程概况 (2) 2、1工程总体概况 (2) 2、2设计概况 (2) 2、3主要工程数量 (3) 2、4自然条件 (4) 2、5施工条件 (5) 3、施工部署及生产组织机构 (7) 3、1施工组织机构 (7) 3、2施工任务划分 (7) 3、3临时设施布置 (7) 3、3、1临时设施布置 (7) 3、3、2涵洞周围布置 (8) 3、3、3基坑防护 (8) 4、主要施工方法 (10) 5、施工进度计划 (11) 5、1工期计划 (11) 5、2工效分析 (11) 6、资源配置 (12) 6、1劳动力配置 (12) 6、2主要工程材料及周转材料供应 (12) 6、3机械设备配置 (13) 6、4仪器配置 (13) 7、施工准备 (15) 7、1技术准备 (15)

7、2现场准备 (15) 8、施工工艺及质量验收标准 (16) 8、1施工工艺流程 (16) 8、2主要施工方法 (17) 8、2、1测量放线 (17) 8、2、2基坑施工 (17) 8、2、3换填施工 (17) 8、2、4沉降缝处理 (17) 8、2、5钢筋加工及安装 (18) 8、2、6模板安装 (18) 8、2、7浇筑混凝土 (19) 8、3施工验收标准 (20) 8、3、1箱涵施工验收标准 (20) 8、3、2基坑开挖 (21) 8、3、3钢筋工程 (21) 8、3、4模板、支架及安装 (22) 8、3、5混凝土基础 (22) 9、质量保证措施 (24) 9、1质量保证体系 (24) 9、2质量保证技术措施 (24) 9、2、1基础开挖 (24) 9、2、2钢筋工程 (24) 9、2、3模板工程 (25) 9、2、4混凝土工程 (25) 9、3涵洞质量通病预防措施 (25) 9、3、1不均匀沉降预防措施 (25) 9、3、2露筋预防措施 (25) 9、3、3混凝土蜂窝麻面预防措施 (26) 9、3、4混凝土缺棱掉角预防措施 (27)

地埋式一体化泵站的应用范围

地埋式一体化泵站适用于收集和排放住宅小区、饭店、学校、工厂和其他公共场所的污水废水等,主要安装于室外地下,也可用于室内场合。地埋式一体化泵站是为水提升势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源。 传统混凝土泵站作为目前排水系统的主流泵站,在长期的运行中暴露出如下问题:施工周期长、集成难度低、泵坑杂质沉积而臭气重、池壁易腐蚀及渗漏、占地面积大、使用寿命短、前期投入和后期管理费用高、噪音大。而地埋式一体化泵站是由顶盖、玻璃钢(GRP)筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成,以满足增压提升排水要求的设备。地埋式一体化泵站在短时间内就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄露测试、控制系统安装、试运行、最终调试和文件记录所有的工序。而且系统解决了传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高等一系统问题。 地埋式一体化泵站的材质可分为不锈钢一体化预制泵站和玻璃钢一体化预制泵站,材料全部采用304不锈钢板制作加工而成,有着外形美观,耐腐蚀性强等一系列优点。它的强度相当于传统缠绕式玻璃钢的双倍,厚度可达到20厘

米以上,可完全抵抗撕裂、腐蚀及其他破坏力,故其坚固、持久、耐用。地埋式构其与周边环相互协调,美观大方。 这个泵站高集成度。一体化预制提升泵站作为一体化单元,其成套提供:预制筒体、潜水排污泵、管道系统、粉碎性格栅、智能控制系统、提升装置、排气装置等等部件,保证各部件的完美匹配,能充分满足用户的要求。一体化预制污水提升泵站有着自净化的薄壳形井筒底座和光滑内壁,保证长期使用且无需保养;水泵、格栅、管道均采用防腐材料制成,使用寿命长。 同时它还具有高效环保、节约成本的特点。地埋式一体化泵站自配控制运行系统确保水泵根据来水量的大小自动高效运行,内部流态好,密闭无臭味,符合环保要求。采用该系列预制泵站比传统混凝土泵站节约20-30%的成本,而且占地面积小很多。 因此,受到了广大消费者的青睐。 以上就是河南上田泵业有限公司分享的全部内容,感谢大家一直以来的阅读与支持,同时希望本文对大家有所帮助。公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能

换热站施工方案

主要施工方法、施工工艺 1、工程概况:此项目为采暖工程。东扩8栋楼建筑面积共计8万㎡,一侧热媒 为260℃蒸汽,二侧为45-55℃,设计压力16公斤;新小区14栋楼建筑面积共计10万㎡,一侧热媒为260℃蒸汽,二侧为60-85℃,设计压力16公斤。东扩楼换热机组与新小区换热机组安装在一个机房内。 2、工程范围:热交换站设计、设备的购置、检验、安装、调试、培训、质保期内服务的维护等机房内交钥匙工程。 3、施工规范及验评标准 《板式换热器》GB/T16409 《城市热力网设计规范》CJJ34-2002 《工艺设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997 《工业设备及管道绝热工程机验收规范》GBJ126-1989 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB93-86 《室内热力管道支吊架》94R402 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 4、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准、验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良、验收一次性成功、保证按时供暖。 5、管理目标: 我们将发挥我公司传统优势,充分利用我在生产经营、技术管理中的各种优势,实行现代化管理,保证工程在管理、质量、文明、作风上均创出一流水平。安全生产,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 6、施工安装技术措施 6.1系统施工说明 (1)管道管材选用:公称直径≥DN50的热水管道采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999,补水管道、放散管及公称直径<DN50的热水管道内壁的铁锈、污垢等杂质。(2)管道安装连接方式:管道的连接除与设备及阀门采用法兰或螺纹连接外,其余的均采用焊接。其焊接的工艺和质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的规定。 (3)管道阀门:根据甲方要求及投标文件说明选用阀门规格及种类。阀门安装前应核对型号规格,并有出厂合格证,同时还应逐个进行壳体压力实验和密封实验。阀门安装前应注意阀件表示的介质流向,操作手轮应设在便于操作的位置。 (4)避震:管道与水泵连接时,必须采用橡胶软接头。 (5)管道坡度:水平干管的坡度不小于0.02。 (6)管道标高应符合设计图纸的规定。系统的高点设置放气装置,低点设置泄水阀和泄水管。 (7)管道支架吊架的施工应结合现场实际情况,参照国标《室内管道支吊架》05R417-1进行制作与施工。管道支吊架最大间距见下表所示。

市政雨水箱涵施工方案

编号:SJ10F.2001-003 山西农谷园区农谷路第二标段项目 雨水箱涵施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)设计概况 (1) (三)自然条件 (2) 二、编制依据及原则 (3) (一)编制依据 (3) (二)编制原则 (3) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (4) (二)现场准备 (4) 四、资源配置计划 (5) (一)劳动力配置计划 (5) (二)物资配置计划 (5) 五、施工进度计划 (6) 六、施工方法及工艺要求 (7) (一)施工安排 (7) (二)施工方法 (7) 1.测量放样 (8) 2.基坑开挖 (8) 3.地基承载力检测 (9) 4.箱涵底板施工 (9) 5.墙身及顶板施工 (12) 6.箱涵防水构造要求 (17) 7.翼墙施工 (19)

8.出口渠底 (20) 9.涵背回填 (20) 10.锥坡施工 (21) 七、质量保证措施、验收标准 (21) (一)质量保证措施 (21) (二)验收标准 (23) 八、施工安全保证措施 (27) 九、绿色施工及文明施工措施 (29) 十、板模板(扣件式)计算书 (31)

一、工程概况 (一)工程简介 工程名称:山西农谷园区农谷路工程第二标段 建设单位:山西农谷建设发展有限公司 监理单位:山西宇通建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 本项目位于太谷县城的北侧,太谷县位于山西省晋中盆地东北部。地理坐标为东经112°28'~ 113°01′,北纬37°12′~37°3′2。东北与榆次市相依,东南与榆社县交界,西南与祁县毗邻,西北与清徐县接壤。东西50公里,南北39公里。总面积1033.6平方公里。平面轮廓呈鸽子展翅状。 本项目为山西农谷园区农谷路工程,属于新建项目,道路整体为南北走向,道路全长约18.2KM,北起水秀乡冯家堡村纬六路与经四路的现状交叉路口,南至美宝山庄与在建南山旅游公路相接,本项目贯穿整个农谷园区,为园区南北向的主干路。线路走向为:由冯家堡村向南,上跨龙城高速,经东怀远村、小王堡村,下穿大西高铁,经北六门村,跨乌马河,经大王堡村、武家庄村、在凤仪街路口与西侧大西高铁方向道路环交,继续南下经武家堡村、程家庄村、北付井村、西付井村、曹庄村,上跨108国道及南同蒲铁路,经北洸村、南洸村、北张村、南张村、井深村与南山旅游公路相连。 (二)设计概况 本工程的雨水箱涵位于山西农谷园区农谷路Ⅱ标段的K7+400处,排水箱涵继续向西敷设约2139米后排入现状蓄水池。 雨水箱涵断面为1孔3.5×2.4m(详见下图),每隔10-15m设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或其它不透水材料,采用C30钢筋混凝土结构,基础C20钢筋混凝土、厚410mm,端部下设100mm厚C20混凝土及500mm厚砂砾石垫层,中间下设100mm厚C20混凝土及200mm厚砂砾石垫层;箱涵两侧壁厚为350mm、顶板壁厚410mm;排水箱涵全长2133m,水流方向自东向西,坡度0.3%。起点高程为767.62m,终点高程为763.35m。

换热站施工工艺

换热站施工工艺 Prepared on 22 November 2020

换热站安装工艺 1 适用范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑用换热站安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 换热设备汽-水换热器、水-水换热器、循环水泵、分汽缸、分水缸、循环水箱、补给水泵、补给水箱、除污器、疏水阀等设备型号、规格、性能参数均符合设计要求。 换热器工艺管道用管子要符合设计要求,采用流体用管道,工作压力和强度应在材料许可范围内。 4 主要机具 机具:卷扬机或绞磨、千斤顶、链式起重机、砂轮机、套螺纹机、手电钻、冲击钻、砂轮锯、电焊机等。 工具:各种扳手、夹钳、试压泵、手锯、榔头、布剪子、滑轮、道木、滚杠等。 量具:钢直尺、钢卷尺、水平仪、水平尺、游标卡尺、焊缝检测器、温度计、压力表、线坠等。 5 作业条件 施工员应熟悉掌握换热器安装设计图纸,换热站内设备使用说明书。 施工现场应具备满足施工用的水源、电源,设备运输车辆进出的道路,材料及机具存放场地和仓库等,冬雨季施工时应油防寒防雨措施及消防安全措施。

设备基础完工并达到安装强度,土建施工预备的孔洞、沟槽及各类预埋铁件的位置、尺寸、数量符合设计图要求。 6 操作工艺 工艺流程: 设备安装 6.2.1 设备安装应按说明书及GB50231《机械设备安装工程施工及验收规范》进行。设备安装前,应对设备基础进行验收,基础验收包括两方面: a 基础的内在质量验收:安装前设备基础的混凝土强度不低于设计强度的75%。 b 基础几何尺寸检查:基础的报告、坐标位置应符合设计要求。 6.2.2 水泵基础应高出地面0.1m以上,水泵基础之间距离和水泵基础与墙距离应大于0.7m,如两台水泵为联合基础时机组之间突出部分净距应大于0.3m,两台以上水泵不应做联合基础。 6.2.3 换热器侧面离墙应具有不小于0.8m之通道,容积式换热器罐底距地面不应小于0.5m,罐后距离墙面不应小于0.8m,罐顶距离顶梁底不小于2.0m。 6.2.4 换热器支座只允许固定一个支座且布置在加热管束检修端。另一支座应为活动支座。 6.2.5 换热器前的热网回水在管段或循环水泵前需设除污器,除污器选择同接管管径大小,前后设油切断阀,并宜设旁通阀。

地埋式一体化预制泵站施工注意事项

地埋式一体化预制泵站一般采用地埋式设计,露出地面的部分类似于污水检查井,基本不破坏周边环境的协调性。用户在开始现场安装之前,为了保证工期的质量,是需要注意一些事项的。 具体需要注意的事项有:1、潜水泵使用潜水自耦式安装方式时,其平面布置可以不预留维修空间,只需要考虑水泵安装和水力流态的需求。 2、水泵选取干式安装时,平面布置还需要考虑到水泵安装和吸水管流态的要求。 3、水泵配套风冷电机使用时,泵站平面布置还应满足水泵的散热需求。 4、模块化湿井泵站的平面规格和布局应满足潜水泵、控制箱、格栅等主要设备安装、提升以及日常运行的相关规定。 5、模块化集成泵站干井平面规格要满足水泵吸水管流态要求,格栅安装、提升、日常运行的要求以及水泵和控制柜安装、散热、维修和日常运行要求;除此之外,还应在干井内设置集水坑和排水坑,用来排出井内积水。 6、泵站的干井内部、地面都可以安装控制柜,在干井内部安装控制柜时,应该特别注意通风、散热以及除湿的问题。

7、采用多井筒组合式一体化预制泵站时,平面布置还需要考虑泵站整体性安装、运行要求,最好是选购相同型号和数量的水泵安装在各个井筒内。 人员在设计、实施地埋式一体化泵站平面布置时,需要注意以上7条事项,基本上是缺一不可,如果想图省事缺少其中一个环节,有时候都会影响地埋式一体化预制泵站的使用效果。 以上就是上田泵业分享的全部内容,感谢大家一直以来的阅读与支持,同时希望本文对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

换热水箱基础施工方案

目录 施工概况 依据的图纸、文件、标准 作业准备和条件 对施工人员的资格和要求 作业所需的器具、仪器的要求和规格、数量 作业程序内容 土方开挖 基础垫层施工 钢筋施工 基础模板安装: 混凝土工程

施工概况 本工程换热水箱基础施工工程量为 个,为天然基础,换热水箱基础尺寸为 ,混凝土等级强度为 。钢筋采用: 级钢筋, 级钢筋。 依据的图纸、文件、标准 技术文件、图纸 《火电机组达标投产考核标准( 年版)及其条文解释》; 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 年版; 《建筑施工手册》第四版; 《电力建设施工质量检验及评定标准》 ; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ; 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ; 《混凝土泵送施工技术规程》 ; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设安全管理规定》; 作业准备和条件 对施工人员的资格和要求

作业所需的器具、仪器的要求和规格、数量 作业所需的器具、仪器的要求 施工前应做好各种机具的维修、保养工作,确保使用性能良好。仪器、仪表经过校验合格后才可投入使用。 施工主要机具和材料一览表

本厂区换热水箱基础施工工序为:测量放线 土方开挖 基坑平整 垫层施工 钢筋安装 模板安装 混凝土浇筑 模板拆除 混凝土养护 土方回填。 土方开挖 根据业主方给定的永久性一级控制坐标和水准点,在工程施工范围设置测量控制网,控制网要避开建筑物及土方机械场地操作、运输路线,并设有明显的保护标志。 利用全站仪(或经纬仪)放出基础开挖上口线、底口线。 本次开挖采用机械大开挖的方式进行挖方,开挖边坡按 放坡,机械挖方时在基坑四周各留 施工作业面。土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。土方开挖时,挖掘机采用“正向开挖,侧向装土法”和“正向开挖,后方装土法”二种方法相结合的施工办法。挖土采用挖土机进行,配合人工挖土修边坡,汽车运土,一边挖槽一边修护边坡,随挖随破桩头、桩头外运的施工方案。 在开挖过程中,要求采用从上往下施工的原则,采用分层开挖法,挖机分层挖至基坑底部,机械挖到设计标高 ,然后采用人工挖至设计标高,桩间土采用人工开挖,土方随挖随运。 机械开挖完成后,设置基坑上下通道:人员上下搭设标准爬梯,在基坑东侧和西侧放置上下人爬梯。爬梯用架子管搭设而成,踏步位置用废模板铺设,在模板钉上小木条,防止走路滑倒,并用铁丝固定。 基础垫层施工

雨水箱涵施工方案

深圳市后海湾填海区干道填筑、软基处理和市政工程2标 雨水箱涵施工方案 一、编制依据 1、深圳市后海湾填海区(北侧)市政工程科苑北立交桥西侧市政雨水箱涵施工图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 3、我部类似工程施工经验; 4、我部相关管理、技术人员现场实地踏勘情况。 二、工程概况 设计雨水箱涵位于新规划实施科苑北路西侧绿化带下,平面线形由三段圆曲线段和若干直线段构成,上端与原滨海大道现状雨水箱涵相接,下端接新规划环北路雨水箱涵,雨水由环北路出口排入后海湾。雨水箱涵全长259.22m,其中K0-005~K0+152.8段纵坡为1‰,K0+152.8~K0+254.22段纵坡为5.8‰。箱涵变形缝设置间距不大于25m,当地质情况有较大差异时,要在地质差异处加设变形缝。雨水箱涵断面结构轮廓尺寸为520×220cm,钢筋砼结构,断面砼厚度为40cm(见节段标准断面图),砼设计强度为C35,抗渗等级S6。 雨水箱涵处在新水泥搅拌桩法处理软基上,搅拌桩桩径60cm,桩中心间距1.0m,32.5R水泥掺入量不小于18%,设计箱涵地基承载力不小于160Kpa。

雨水箱涵标准断面图 雨水箱涵顶面设Yw16~Yw20共5个检查井,1个d800横向支管,3个d600横向支管,1个d400横向支管。 雨水箱涵各节段参数如下表:

箱涵节段参数表 三、施工组织(附施工组织框图)

1、劳动力安排:由雨水箱涵施工队具体组织施工,一般安排劳动力38人,其中钢筋工12人、模板工12人、砼工8人、机械工3人,杂工3人,高峰期增至45人。 2、施工科派专职技术员、质检员负责技术、质量。 3、配备能满足施工要求的机械设备和检测设备。 4、项目经理部成立强有力的组织机构,详见组织机构框图。 四、施工进度计划 雨水箱涵施工计划,根据相关完工工序提供工作面情况及合理施工工艺用时要求进行确定。雨水箱涵各施工工序依次为:测量放线、基坑开挖、基底清理、垫层砼、底板钢筋及侧墙钢筋预埋、底板模板、底板砼、箱涵内模、墙身及顶板钢筋、外模、墙身及顶板砼、箱涵涵

有很多人都不了解BDF装配式水箱

有很多人都不了解BDF装配式水箱,最近经常有人问我装配式水箱和一般常见的不锈钢水箱有什?地方不一样?因为装配式水箱一、成本高、二,工业复杂、所以生产的装配式水箱厂家就相对比较少,不了接的人也就多了。我今天发表此文章就是为了解决大家的疑问。我们公司盐城供水设备有限公司λ于不锈钢水箱生产之乡,公司λ于江苏省盐城市建湖县厂家生产: 不锈钢水箱、 螺栓连接(BDF)装配式水箱、 箱泵一体化、 地上和地埋式箱泵一体化、 不锈钢冲压板、 消防泵、 变频无负压供水设备、 厂家直销,价格合理。 现在我和大家说下装配式水箱与普通不锈钢水箱的区别之处,首先普通的水箱都是焊接式的,而装配式水箱是由螺栓连接而成的,装配式水箱一共有3种,第一种材质:镀锌钢板,模压成型,?块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第二种我们俗称装配式水箱是纯304不锈钢材质,模压成型,?块冲压板模压块都有螺栓连接而成。第三种是由3mm镀锌钢板和0.4mm不锈钢复合模压而成的,我们通常叫BDF装配式水箱。装配式水箱和普通不锈钢水箱的施工方案也是不一样的,下面我给大家介绍下装配式水箱的施工方案。 装配式水箱施工方案 为确保装配式水箱在制作过程中高标准达到设计要求,本公司按照江苏省技术监督局颁发的企业标准执行,执行号:Q/320925YCKL01-2009。 水箱规格:例:18m×12m×2.5m=540m3 板材规格:顶板2.0mm 侧板3.0mm/3.0mm/3.0mm 底板 3.0mm 装配式水箱材料说明 1、不锈钢板材:SUS304 2、不锈钢螺栓: 3、不锈钢管接牌号为:Icr18Ni9Ti 4、不锈钢法兰牌号为:HG5010-50 装配式水箱材料及制造过程中的技术要求 1、不锈钢板材符合:GB/T3280的要求。 2、不锈钢扶梯(方管)符合:JGT/3030-1995的标准。 3、装配式不锈钢水箱板块之间连接处由密封橡胶圈和不锈钢螺栓?合而成。 装配式水箱施工准备 1、熟悉图纸的有关要求。 2、统计材料并按图纸要求备料。 3、组织施工人员,详细落实项目负责人并完成在现场作业情况下的安全技术交底工作。 4、检查施工设备并配好劳动保护用品。 5、项目负责人与施工现场监管部门做好交接并检查设备基础。 装配式水箱质量保证措施 1、质量负责人现场跟踪、监督并严格执行GB/T1991-2000ISO9001:2000质量管理方针。 2、严格按图纸并做好?道工序自检记?。 3、项目负责人分四步向工程监管部门报检,材料报检→结构及半成品验收→成品验收。 4、质量目标:合格率达100%优良率达95%以上。

换热水箱基础施工方案

目 录 1 施工概况 ..................................................................2 2 依据的图纸、文件、标准 .............................................2 3 作业准备和条件 (2) 3.1 对施工人员的资格和要求 ................................................................ 2 3.2 作业所需的器具、仪器的要求和规格、数量 .. (3) 4 作业程序内容 (3) 4.1 土方开挖 ......................................................................................... 3 4.2 基础垫层施工 .................................................................................. 4 4.3 钢筋施工 ......................................................................................... 4 4.4 基础模板安装: .............................................................................. 5 4.5 混凝土工程 . (5)

本工程换热水箱基础施工工程量为1个,为天然基础,换热水箱基础尺寸为12m*4.2m*1.2m ,混凝土等级强度为C30。钢筋采用:HPB235级钢筋,HRB335级钢筋。 2 依据的图纸、文件、标准 技术文件、图纸 《火电机组达标投产考核标准(2006年版)及其条文解释》; 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2006年版; 《建筑施工手册》第四版; 《电力建设施工质量检验及评定标准》-DL/T5210.1-2005; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土泵送施工技术规程》/JGJ/T10-95; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设安全管理规定》; 3 作业准备和条件 3.1 对施工人员的资格和要求

雨水箱涵施工方案

5、主要施工方案 1、雨水箱涵施工工艺流程图(见附图) 2、施工准备 将施工范围内杂物、无用施工材料设备清理出现场,不便清除的要在现场堆码整齐。 做好钢筋等主材采购、进场、验收及送检工作,对不合格材料及时清理出现场。 联系商品砼供应单位,确定好供货商后,及时做好砼配合比设计及验证工作。 3、测量放线 按设计图纸用全站仪定出箱涵中轴线坐标点,对曲线段根据精度要求适当加密定出轴线控制点。控制桩要定出桩顶标高,以便确定基坑开挖深度。然后以中轴线为基准,依次放出基坑开挖底口轮廓线及顶口轮廓线,并用白灰撒出灰线。 4、基坑开挖 雨水箱涵横断面宽5.2m,基坑底按一边宽出结构物轮廓线50cm控制,则基坑底口宽6.2m,开挖深度约3.3m,边坡放坡坡率1:1,基坑顶口宽12.8m。由设计图知,雨水箱涵所处A区填土宽度为76m,箱涵底加密搅拌桩横向9排(宽8m),雨水箱涵中轴线距填土边线5.95m,(具体位置关系见下图)由图可知,基坑西侧边坡需特别加固处理。 基坑开挖采用挖掘机开挖,人工辅助清理,要求基坑断面整洁,基底无明显扰动,坑壁无松散或坑洞。机械开挖深度预留20~30cm厚度,用人工挖除。因搅拌桩处理软基上部回填土较松散,填土厚度只要求不小于3m,软基处理后仍有较厚淤泥下伏层,且西侧约3m设计未进行搅拌桩处理,挖掘机开挖时,可先开挖基坑底口轮廓线内土体,开挖到位后,挖掘机下到基坑内,再进行刷坡处理。 由上述基坑开挖设计分析知,基坑开挖后极易出现坑壁坍塌及西侧淤泥涌入基坑内的危险,开挖后要及时进行坑壁加固处理。方法一:坑壁加固时可采用压入长木桩,并在木桩后堆码沙袋的方法,压入木桩要穿过淤泥层并进入下层持力层不小于2m;方法二:用片石挤淤加固坑 壁,形成片石隔离墙,将淤泥及松散土体阻隔到基坑外。 人工清理基坑底部时,注意底标高及纵坡控制,做到底面平整,标高准确,箱涵分段搭接处枕梁基坑位置准确规范。 5、地基处理及保护 雨水箱涵底为搅拌桩加固软基,基坑底开挖平整后要铺设50cm褥垫层(碎石:砂=3:7),要求厚度均匀,表面平整密实 由于雨水箱涵基坑开挖底标高较低,处于海平面以下,地下水较丰富,要设置临时积水井,及时抽到外面,雨季及时抽取基坑内汇集的雨

供热管网及换热站改造工程混凝土基础施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程混凝土基础施工方案及方法 1、基础开挖放线: 由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远,在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15cm。 (1)根据建筑物平面控制网、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口(坡角)及基槽上口(坡顶位置桩),并沿上口桩撒出开挖边线,上口桩位允许误差+50mm、-20mm。基槽下口桩允许误差为+10mm;开挖至接近槽底时,应及时测设坡角与3m×3m的方格网点标高,允许误差为:±10mm。 (2)垫层上基础放线:用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测在垫层上。 2、沟槽开挖 (1)挖槽以前技术人员认真熟悉施工图纸及有关规范、

工艺标准、勘探现场,充分了解挖槽段的土质、地下水、地下构筑物、沟槽附近地上建筑物及施工环境等情况,按设计要求及施工规范确定挖槽断面。合理地选用施工机械,并制定必要的安全措施,以确保施工质量及安全。 (2)施工前,与现况地下管线所属相关管理单位联系,采取措施,防止损坏管道。 (3)本工程采用机械开挖沟槽,槽深小于2.0m,边坡采用1:0.3,严禁超挖。 (4)开挖出的渣土如施工现场有条件允许存土,可将好土存放在沟槽边,并堆放整齐,以便回填之用。如土方堆放于槽边,其距槽边净距不得小于0.5m,堆土高度不得大于1.5m。如槽边无存土条件,与建设方协商另地暂存,回填时再运回。 (5)沟槽开挖中要求沟底内无塌方、积水,如发生超挖或槽底基底扰动,应按以下方法处理: ①干槽超挖150mm以内,可用原土回填整实,其密度不得低于原地基天然土的密实底。

涵洞施工方案

道路排水工程钢筋混凝土箱涵施工组织方案 一、工程概况 1、依据市政工程设计研究院出具的相关图纸,XXX道路排水工程中,K9+540—K10+240段为满足道路红线范围内原友谊港排水通道使用需求,此段桩号范围内,在道路中线西侧距中心线9m处增设2m×2m钢筋砼箱涵,以满足工程沿线鱼塘、水渠等的导水需要。 2、主要工程量 2m×2m钢筋砼箱涵:751m; D500FRPP管道:249m; D600FRPP管道:95m; D800FRPP管道:16m; D1000FRPP管道:90m; 浆砌块石八字式出水口:3座; 箱涵直线井:12座,其中异形井1座; D1000圆形砖砌沉泥井:7座; D1500圆形砖砌雨水井:2座; 矩形90°三通砖砌雨水检查井d1000:1座; 矩形直线砖砌雨水检查井d1200:2座。 二、围堰施工 1、施工断面划分

根据现场实际情况及设计要求,对沿线分段进行围堰,以保证施工:对K9+540—K9+640、 K9+640—K10+020、K10+020— K10+170、K10+170—K10+232进行分段横向围堰,其中K9+640及 K10+232处围堰处于设计道路西侧原友谊港中。道路纵向围堰施工桩号为K9+580—K10+245。 2、围堰结构 由于工地现场无其他通行道路,围堰同时作为施工便道使用,为保证施工车辆通行,根据施工组织设计,在围堰顶部加铺20cm毛渣,并使用压路机压实。 围堰结构具体按已审批的围堰专项施工方案进行。 三、箱涵施工 1、段面划分 根据以上围堰段面划分箱涵施工段面,其中K9+540—K9+640、K10+180—K10+232段箱涵下部基层为设计CFG桩基层处理段面, K9+600—K10+180箱涵下部基层为清淤换填或抛石挤淤段面。 2、总体部署 (1)、为满足箱涵施工需要,拟定如下临时导流措施: a. 在桩号K10+250处横向增设临时d1200钢筋砼排水管,东西两端斜向接入友谊港,以连通此段原友谊港东西两侧排水通道。相应增加d1500圆形雨水检查井2座,管线总长约106m; b. 在桩号K9+640处自东向西横穿道路方向增设临时d1000双排钢筋砼排水管82m,管道终点处于设计坡脚内;自K9+640开始,

一体化污水泵站型号

一体化污水提升泵站工程项目管理本身就是一个复杂的系统工程,需要全方位、全过程进行资源的有效配制、整合和管理。因此消费者在建设初期需要其型号,这样才能进行有效地选择。那具体有哪些型号可供消费者选择呢? 具体可供消费者选择的型号有:1200*5000,1200*9000,1400*5500,1500*5000,2000*6000,2500*7000,2600*7500,2800*8500,3000*5500,3000*8800,3500*6500,3600*7800,3800*9000,3800*10400,3800*17000,4000*16000,,4200*20000 等等。同时生产厂家还可以根据客户的需要,定制加工。 如果消费者不知道自己需要的型号是哪个,这时需要提供以下的技术参数,让厂家帮忙选择。 1、泵站流入流量Q(立方/小时),大流量时变化系数; 2、所需水泵的数量和扬程,一用一备、二用一备或其它; 3、室外地面标高H0(米),也可使用相对标高±0.00(米) 4、进水管外接管径DN及管中标高H1(米);

5、出水管外接管径DN及管中标高H2(米); 6、内部的管路材质:不锈钢SUS304或热镀锌管件; 7、液位传感器,压力传感器,浮球,超声液位传感器; 8、控制系统,自动液位控制,手动控制,远程控制; 9、所选用格栅类型,提篮格栅或粉碎格栅; 10、电控箱形式,室外防雨控制柜或景观式管理房。 当然,主要的型号还是需要根据现场的实际情况进行有效的判断。 以上就是河南上田泵业有限公司分享的全部内容,感谢大家一直以来的阅读与支持,同时希望本文对大家有所帮助。河南上田泵业公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

换热站施工方案

换热站施工组织设计 一、编制说明 1.本技术标书是水网及换热站工程。投标宗旨是经济上合理、技术上可靠的前提下,满足业主提出的要求。 2.技术标书编制的依据是:青岛采购招标中心有限公司编制的《招标文件》、青岛市热力规划设计研究院编制的施工图以及有关的规范、规定和规程进行编制。 3.本技术标书的施工方案是根据我公司多年的热网类似工程施工经验,并结合现场实地勘察情况进行编制。 二、工程概况 1.建设单位为青岛热电集团有限公司 2.设计单位为青岛市热力规划设计研究院。 3.设计参数:供回水温度130/70℃ 4.招标范围及承包内容:换热站内管道设备安装焊接、电气仪表安装以及竣工后保修期内保修工作。 三、施工方案 1、设备基础复验:会同甲方代表、监理工程师按施工图要求复验基础尺寸、位置和标高,并签署记录。 2、设备、器材开箱验收:会同甲方代表、监理工程师对进场 的设备、器材进行开箱检验,按供货单清点核对型号、规格 及件数,应准确无误。检查表面,不应有损坏及锈蚀。管口封堵应完好,机械部份手动盘车应灵活,无卡阻现象和异常声音。随机技术资料、合格证、材料证明应齐全。并

签署开箱验收单。 3、容器、阀门压力试验:压力试验必须用二个量程相同的、并经过校正的压力表,压力表量程为试验压力的2倍。试验液体采用水,试验时的水温不低于15℃。试验压力按制造厂家说明或按1.5倍工作压力。充水时应将其器内的空气排尽,试验过程中应保持观察表面的干燥。容器试验:压力缓慢上升,达到规定的试验压力时,保压时间30分钟,然后降至试验压力的80%,保持足够检查的时间对所有焊缝及连接部位进行检查,应无渗漏。阀门试验:进行水压强度试验时,阀门处于开启状态,先将压力缓缓升至试验压力,保压10分钟,如压力不降,外壳及顶盖无渗漏,即将压力降至公称压力,并用0.5kg—1.0kg 的小锤敲击检查,未发现缺陷即为合格。然后关闭闸门(不许用加长杆等方法强力关闭),以公称压力进行阀门口的严密性试验,缓慢升至公称压力,停压10分钟,以压力不降、密封圈及填料处无漏水现象为合格。 4、设备吊运:起吊时应按制造厂家设置的吊点绑扎绳扣,保证起吊平稳。平面运输为平行移动,严禁将设备翻滚运输。设备提升搭设钢架用手拉葫芦起吊。 5、换热器安装:按图纸要求的位置、坡向安装,用斜垫铁找平,找平后先将垫铁与支座底板焊牢固。固定支座地脚螺栓紧固,滑动支架地脚螺栓螺母离支架底板留1—3mm间隙,用2个螺母销紧,设备应清扫干净。 6、水泵安装:泵内部应清理干净,按图纸要求的位置、标高安装,每根地脚螺栓处用2组垫铁垫实,隔振装置按制造厂家要求安装,安装位置不得有明显的偏斜,横向水平度允差为0.1‰,电机轴与泵轴的同轴度为0.03mm,应符合制造厂家要求规定。如无规定时,泵的径