文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架方案(双排落地式)

外脚手架方案(双排落地式)

外脚手架方案(双排落地式)
外脚手架方案(双排落地式)

苏州机电高等职业技术学校新校区学生公寓工程

苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司

二00七年十月十二日

脚手架工程

一、工程概况

1、苏州机电高等职业技术学校新校区学生公寓工程由苏州机电高等职业技术学校投资新建,东南大学建筑设计研究院承担设计。

2、本工程总建筑面积45800㎡,其中包括7栋砖混结构5层,8#、9#、10#、13#、14#楼半地下室及连廊为2.5m(12#地下车库为2.4m),一至五层层高均为3.3m。

二、脚手架搭设方式

本工程建筑物最高处标高为18.195m,从使用方便又安全,同时为能适合实际施工要求,外墙脚手架全部采用普通双排落地钢管脚手架,搭设高度为19.70m。

三、钢管脚手架搭设要求

(一)施工准备

1、选料准备:在进行基础结构施工时,应开始准备外脚手架的材料,挑选合格的钢管、扣件,并对油漆剥落的钢管补刷油漆。外脚手架钢管应采用单独的一种颜色,以免与其它钢管混淆。同时根据施工方案先配备立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的长度。

2、在基础土方回填完后,进行搭设外架部分的清理工作,并根据施工方案确定的尺寸弹出外架的尺寸线。

3、在外架搭设前联系好质量符合要求的竹笆、安全网等防护材料的供应商。底笆采用1.2m宽的竹笆板铺设,安全围护网等材料都必须符合有关安全规定。

(二)搭设要求

1、落地式双排钢管脚手架用ф48×3.0的3号钢焊接钢管,采用扣件连接,每步架高度1.8米,宽度1.0米,立杆纵向间距1.5米,离墙距25cm,脚手架与结构物设置拉接点,脚手架外侧设置剪刀撑。

2、立杆、纵向水平杆的长度4~6米,横向水平杆长度1.5米。

所用钢管的化学成份与机械性能应符合《普通碳素结构钢技术条件》中Q235钢材的材质要求,钢管均应涂防锈漆,脚手架专用钢管色标一致。

3、扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定。扣件不能裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧时开口处最小距离不得小于5mm。

4、按照市局规定,临街建筑必须用钢管搭设架子的要求,我们准备外脚手架用钢管搭设,并在墙基回填土以后,搭设范围的地面经过夯实平

整,浇好水泥地坪,做好排水处理,通过验收后,方可搭设。

5、搭设人员应持证上岗,按市局搭设外脚手架的规范执行,冲天纵向间距1.5m,接头上下错开50cm以上,力求不在同一步距内,安装第一节冲天时应选用长短不一的钢管。钢管要平直,无凹瘪损伤,扣件要光洁、灵活、无变形,螺栓要涂油保养。

6、牵杠步距1.2m,搭设时要求同一步间距纵向高低差应小于6cm,接应相互错开。

7、横楞间距1.5m,搭设时应与牵杠相垂直;连墙杆要随墙面升高,及时拉结。

8、脚手架的剪刀撑是保证垂体结构的垂直、稳定的重要因素,随脚手架的升高而同步提升。

9、钢管要按长短,规格分类整理,堆齐存放。

10、排片应做到层层满铺,密目网围护到顶。

11、脚手架搭设必须符合安全规定,搭设完后必须经专职安全员专门验收合格挂牌后方可使用。

12、脚手架与结构的拉结点设置,竖向2步,横向3步(约5.4米)设一点刚性拉结点。

(三)剪刀撑搭设要求

1、每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间;

设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m,如下图:

3、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

4、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合本规范第3.5条的规定;

5、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(四)本方案未详之处均按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001执行。

四、钢管脚手架验收

1、脚手架必须办理好有关各级验收签字手续、经公司安全管理部门鉴定且挂牌后方可使用。验收记录详见附表。

2、项目部经理、安全员应定期组织检查和整改。

3、使用前须做好二级避雷防电接地装置,且在每幢楼外架四角布置。

4、施工用电线路无可靠安全措施者一律不准穿越、挂靠在脚手架上。

5、在搭设外架时,如果竹笆片、杆件等尚未扣绑扎牢,中途不得停止,以免发生安全事故。

6、架体上不得堆放模板、木料及施工多余的物料等,更不能作加固模板之用,以确保外架畅通和安全。

7、定期做好外架拉结点、杆件变形、竹笆片损坏、安全网等不利情

况的检查并及时处理。

8、脚手架顶部必须封顶,内立杆低于檐口50cm,外立杆高于檐口1200mm以上,并有挂网围护。

五、脚手架的拆除:

1、外架拆除前应由项目经理召集有关人员对工程进行全面检查且进行拆除方案技术交底。

2、拆除外架应设置警戒区,并有专人负责警戒。

3、拆除前,应将架体上的留存杂物等清除干净。

4、外架拆除顺序为:自上而下分层拆除拉点→安全网→竹笆片→防护栏→剪刀撑→水平杆→短横杆→立杆,按自上而下逐层拆除,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业。剪刀撑应先拆中间,再拆两头扣,由中间操作者往下传递。

5、拆下的杆件与扣件等,应按类分堆,严禁高空抛掷。

6、拆下的杆件与零配件运至地面时,应随时按品种、规格堆放整齐。

7、应配备相关人员在外架拆除过程中对拉结点进行修补。

脚手架搭设验收记录表JX-QR-1513-2002苏州建鑫建筑安装工程有限责任公司第页共页工程名称:

可编辑

注:1.本表一式二份,一份留项目部,一份送安全设备部。

可编辑

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

落地双排脚手架方案精

德阳五中风雨操场工程 编制单位:四川华企建设工程有限公司编制日期: 2011 年 9 月 20 日德阳五中风雨操场工程施工方案审批表

目录

第一章工程设计概况 . ................................................................. 1第二章施工条件 ........................................................................ 1第一节地形、地貌及地质概 况 ................................................ 1第二节施工条 件 ................................................................... 1第三章脚手架施工方 案 . .............................................................. 2第一节编制依据……………………………………………………… ..2 第二节施工准 备 ........................................................................ 2第三节主要施工方法及技术措 施 .................................................. 5第四节安全保证措 施 . ................................................................. 6第五节双排落地钢管脚手架设计验 算 . ........................................... 7第六节外脚手架搭设要 点 ......................................................... 22第七节外脚手检查验 收 . ............................................................ 26 第八节脚手架安全管理................................................... ..31 第九节脚手架拆除要点 (32) 第一章工程设计概况 该工程是德阳市第五中学高中部灾后异地重建项目风雨操场,位于德阳市天元镇新园新村。建筑总面积约为 4972.47m 2,建筑最高为 18.55m ;结构层数为地上 2层,均为框架 -剪力墙结构,基础类型为柱下独立基础,持力层为粉质粘土 , 地基承载力特征值:Fak=190kpa 。采用落地双排脚手架。 该工程建筑防火等级为二级,建筑抗震设防烈度为 7度,本建筑设计使用年限为50年。 第二章施工条件 第一节地形、地貌及地质概况

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式双排脚手架施工方案 (4)

xxx工程 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 xx有限公司 2013年4月AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

第一章、工程概况 本工程位于海河xx,工程为xx工程,属公共建筑,建筑总面积为77788㎡,由七幢教学楼组成并同时开工。 建设单位:xx建设发展有限公 监理单位:xx监理公司 总包方:xx有限公司 工程方面 本工程位于xx。东至经八路西侧道路红线,南至纬二路北侧道路红线,西至经十路东侧道路红线,北至纬一路南侧道路红线。由图文信息中心、行政会议中心、公共教学楼、经贸外语及国际贸易系教学楼、商务管理及国际物流系教学楼、会计系七幢楼组成,总建筑面积77788㎡其中图文信息中心地上6层,建筑高度29.7m,建筑面积10560.32㎡,地下一层建筑面积619㎡;行政会议中心3层,建筑高度13.55m,建筑面积4013㎡;公共教学楼4层,建筑高度19.55m,建筑面积7892.56㎡;经贸外语及国际贸易系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;商务管理及国际物流系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;外包系及生产实训中心4层,建筑高度17.75m,建筑面积14269.15㎡;会计系4层,建筑高度17.75m,建 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

筑面积7966.00㎡。 第二章、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011) 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,表面用C15砼进行硬化,厚度100mm,宽度1.5m。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,基础底座下设型钢,布设必须平整,不得悬空,并在四周距脚手架外立杆1m处设置浅排水沟。 2、立杆:脚手架均采用双排脚手架,顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度向错开的距离不小于50cm。各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,纵向间距为1.5m,在立杆的内侧用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

外墙脚手架搭设方案

一、工程概况 涪陵高笋塘商业步行街C区塔楼建筑面积23525.18m2,地下一层为车库、泵房及配电房,1F~3F(3F为转换层)为商业用房,4层为社区活动房,结构形式为框架剪力墙结构,其上为住宅楼,结构形式为框剪结构车库,建筑总高度69.90 m。裙楼为框架剪力墙结构,塔楼为框剪结构。 根据工程建筑高度及体量,结合安检站要求,外防护架设置为:-1F~3F为落地式外防护架,4F~21F用14#槽钢设置悬挑式外防护架。为了结构安全防护的需要,本工程在主体结构施工时,悬挑外架按六层为一节点随主体结构施工进度同步搭设外防护架。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 《悬挑式单排钢管外防护架作业指导书》 三、脚手架验算 (一)材料及规格的选择 悬挑杆件采用槽钢,立杆、横杆采用钢管,规格Φ48*3.5,其质量符合GB3092-82规定。扣件材质满足GB15831要求,脚手板、密目安全网符合相应的标准要求。 现场所用材料的技术参数如下:

以上参数根据JGJ 130-2001表5.1.6及附录B取得。 (二)搭设尺寸 1、落地式脚手架 ○1、搭设高度4.8m+4.5m+5.7m+3.6m=18.6m ○2、搭设要求: 由于该落地式脚手架是置于土上面的砼垫层上,根据现场情况项目部决定,主杆间距1.3m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为1.0m。在每层距建筑物边1000处埋设φ12@3600的地锚环,用于固定连墙杆;垂直防护设置安全网全封闭防护,水平防护每隔二层设置一道,设置的小横杆间距为700,在其上满铺竹跳,并在立杆侧设置600高木踢脚板。 2、挑脚手架 ○1、搭设高度:6层×3m/层+1.5m(高出作业面高度)=19.5m。 ○2、搭设要求:悬挑槽钢间距1800,立杆纵距1.8m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为700。在4F、11F、17F楼板上,在距建筑物边1000的每处埋设2Φ12@1800地锚环,用于固定槽钢;在其余楼层距建筑物边1000处埋设Φ12@3600地锚环,用于固定连墙杆件;垂直防护设置,安全网全封闭防护;水平防护:每隔一层设置一道,设置小横杆间距700,在其上满铺竹挑,并在立杆侧

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

落地式脚手架施工方案(范本)

落地式脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 ),实现安全管理规范化、科学化, 确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1工程概况 1.1本工程位于 建筑面积平方米,长米,宽米,高度米。 1.2基础处理,采用夯实、找平。 2搭设方案 2.1材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用0 48X 3.5MM,并使用钢扣件。 2.2搭设尺寸 2.2.1搭设总高度—米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层 1.5 米。 2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封 闭围挡施工。3.2 米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。 2.2.3构造要求 2.2. 3.1立杆间距 1.5米,立杆基础垫通长板(20CM< 5CM< 4CM长的松木板),使用钢底 座(1CM< 15CM< 8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM 设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方 向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200 。 2.2. 3.2大横杆 大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小 于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。2.2.3.3小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接 处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。 2.2. 3.4剪刀撑

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外墙双排落地式脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 (外墙双排落地式脚手架施工方案) 1、工程概况 鸡西市第一中学艺体楼,建筑面积11794.52m2,其中:地下:3390. 14平方米;地上:840 4. 38平方米。地下一层,层高5.4m,地上三层,一至二层层高5.1m,三层层高 5.0m。建筑高度:檐高15.9m地下一层平时为车库,一层为游泳馆及附属用房。二三层为篮球,乒乓球场地。建筑结构形式,框架结构,抗震类别为乙级,抗震设防烈度为 6 度,耐火等级:地下一级,地上二级。 2、编制依据及构造要求 2.1 、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》第四版 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2 .2 、构造要求 2.2.1 、施工中不允许超过设计荷载。 2.2.2 、主节点处,固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线,距离主节点的距离不大于150mm。 2.2.3 、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于140mm。 2.2.4 、对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下。 2.2.5 、连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。 2.2.6 、调整脚手架的垂直度,最大允许偏差100mm. 3、使用材料 3.1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 3.2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度 为6.5m,小横杆长度1.5m。 3.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于 KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 3.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地脚手架施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、构造要求 四、安全防护措施 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 六、安全施工技术措施 七、文明施工要求 八、脚手架计算

脚手架施工方案 一、工程概况:本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,位 于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台乡境内,与新建航站 楼相邻,建筑面积约3.26万平方米。建筑物地上一层,主体采用 钢筋混凝土框架结构,结构找破,板顶至地坪最高 6.0米,最低 4.0米. 二、施工部署: 1、安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:高庆杰——负责协调工作 副组长:杨建国——安全方案编制、技术交底、现场安全检查组员:甲武青——现场安全技术协调、安全检查 李志飞、贾磊、杨皋——现场施工技术、质量检查 2、结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。 脚手架立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.2m,柱距为 1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施:

1、地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚 手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、 底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。 并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四 个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2、立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮 1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立柱的距离不大于50㎝。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

双排落地脚手架专项施工方案

紫烟阁(天山水尚)一期二标段 双排钢管落地脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏天宇建设集团有限公司 2012年10月30日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、防护架构造要求 五、防护架的搭设和拆除施工工艺 六、目标和验收标准 七、安全文明施工保证措施 八、设计计算

一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《天宇建筑公司安全手册》 紫烟阁一期项目二标段工程施工图纸和投标文件; 紫烟阁一期项目二标段工程施工组织设计。 二、工程概况 天津市天山房地产开发有限公司投资的紫烟阁一期项目二标段。由中国建筑科学研究院设计;石家庄东方工程监理有限公司监理;天津市地质工程勘察院勘察;江苏天宇建设集团有限公司组织施工。刘鑫宇担任项目经理。 建设地点在天津市津南区小站镇,东至东马路,西至天山大道,南至雷岗路,北至笔架街。本工程均为剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑面积11130.04㎡,层数为3~4层建。 三、施工部署 a) 组织机构 外墙防护架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外墙防护架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。 b) 劳动力准备 搭设阶段共需架子工12名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工12名。所有架子工均需持证上岗。 搭设阶段安排2名测量放线工配合。 c) 材料准备 本工程所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。木板和其它材料由项目部自行采购。

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

落地式双排钢管脚手架施工专项方案

落地式双排钢管脚手架施工专项方案 2017年5月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.材料准备及要求 (1) 3.1材料投入计划 (1) 3.2材料技术要求 (1) 4.施工部署 (1) 4.1安全防护领导小组 (1) 4.2设计总体思路 (1) 4.3脚手架的部署 (1) 5.构造要求及技术措施 (1) 5.1脚手架构造 (1) 5.2脚手架搭设 (1) 5.3电梯井道架 (1) 5.4脚手架的拆除 (1) 6.脚手架搭设安全技术措施 (1) 6.1脚手架验收标准规定 (1) 6.2脚手架使用规定 (1) 6.3脚手架避雷措施 (1) 6.4脚手架安全防护 (1) 7.应急预案 (1) 7.1应急策划 (1) 7.2应急准备 (1)

7.3应急响应 (1) 7.4突发事件应急预案 (1) 8.计算书 (1) 8.1小横杆的计算 (1) 8.2大横杆的计算 (1) 8.3扣件抗滑力的计算 (1) 8.4脚手架荷载标准值 (1) 8.5立杆的稳定性计算 (1) 8.6最大搭设高度的计算 (1) 8.7连墙件的计算 (1) 8.8立杆的地基承载力计算 (1) 8.9地下室顶板承载力验算 (1)

1.工程概况 本地块由4栋32层高层住宅及其3层地下车库和临街商业及配套公建组成。占地面积24375.14m2,建筑面积117004.53m2。 对地下室及地上结构8层施工采用落地式脚手架。本工程底板面相对标高-14.2(-14.3)m,在建筑外侧及地下室后做区域脚手架位置浇筑钢筋混凝土垫层,作为落地式脚手架地基,标高随底板标高,在1#楼北侧因地形关系地面相对标高为-18.300—(-16.200),裙房首层板面标高-0.600m,塔楼结构8层顶板面标高为26.400m,地上结构脚手架落在首层板上,脚手架高结构一步,则落地式脚手架支设高度为28.8m。 2.编制依据 3.材料准备及要求 3.1材料投入计划 48×3.0

相关文档