作者:《数字社区&智能家居》2007年2月刊发布时间:2007-8-13 16:38:11

隧道作为高等级公路的特殊路段,当车辆在驶入、通过和驶出隧道的过程中,会出现一系列的视觉问题。为适应视觉的变化,需设置附加电光照明,关于隧道照明设计,不同国家有不同的标准和要求。中国在这方面虽起步较晚,但也有相应的规范和要求。

原则和标准

1. 隧道照明设计的原则

为解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”,许多国家各自确定了一些设计原则和标准:如美国IES、英国BS、日本《隧道照明设计指南》、国际照明协会的CIE标准以及中国的《公路隧道设计规范》等。共同遵守的设计原则可以归纳为以下几点:

(1)隧道内不管是白天或夜间均需设基本照明;

(2)白天车辆进入隧道时,路面亮度应逐渐下降,使司机的视觉有一个适应过程,将入口段分为引入段、适应段和过渡段;

(3)确定引入段、适应段和过渡段的长度(S),通常按车速(V)以T=2s的适应时间来确定,可用S=VT/3.6(m)来估算;

(4)出口段也应设过渡照明,在双向交通情况下和入口段相同;

(5)夜间出入口不设加强照明,洞外应设路灯照明,亮度不低于洞内基本亮度的1/2;隧道内应设应急照明,其亮度不低于基本亮度的1/10。

2.隧道照明设计的标准

依据以上原则,中国JTJ 026-90《公路隧道设计规范》中给出了明确的标准。白天照明的隧道照明区段长度及路面最低亮度如表1。

隧道内基本照明及夜间照明亮度如表2。

设计及其改进方法

1). 照明计算

按照规范要求公路隧道照明应考虑4个因素:

◎路面亮度;

◎路面亮度的均匀性;

◎闪烁的防止;

◎眩光的控制。

(1)路面亮度计算,为了便于计算,一般是先计算平均照度,而后根据路面所选用的材料,选定一换算系数,再换算成亮度,计算平均照度的公式为:

E=NΦSUFKK1/(BS)

式中:N为灯具排列方式(相对排列时为2,交错排列时为1);UF为路面直射光利用系数;K1为因相互反射作用使照度上升的系数;ΦS为灯具中全部光源的总光通量(lm);K为减光系数;B为路面宽度(m);S为灯具间隔(m)。其中,N、ΦS、B、S由设计而定,UF、K、K1通常可分别取0.38、0.48、1.23,也可由查表或计算得到。

(2)亮度均匀度的定性判断

路面及洞壁下半部分亮度均匀度应满足一定的要求,在灯具安装间距确定后,可按下述方法定性判断是否满足均匀度的要求,即相对排列S≤2.5h;交错或中间排列S≤1.5h。式中:S为灯具安装间距;h为灯具安装高度。

(3)闪烁的防止

闪烁效应是由于照明器不连续布置,司机的视觉不断经受明暗变化的刺激,使人产生不快感。闪烁效应的频率低于2.5Hz或高于15Hz时可不计。闪烁频率(F)主要与灯具安装间距(S)和车速(V)有关,即F=V/S。据此,将不产生闪烁效应的布灯间距列于表3。

(4)眩光的控制,眩光是由视线内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,引起不舒适或造成视觉下降的现象。所以要尽量避免采用高亮度大光源照明,以控制眩光。

2). 区段的划分及亮度的确定

(1)规范要求的照明曲线

按表1的标准要求,规范中给出了白天照明渐变梯度图(照明曲线,如图1)。

对规范中给出的照明曲线,这里提出3种处理方法,以设计车速80km/h为例,第1种是简单处理,就是将120m入口按引入段40m,亮度为80cd/m2;适应段40m,亮度为46cd/m2;过渡段40m,亮度为4.5cd/m2,这样大梯度过渡如图1中粗线所示,因平均亮度低于规范要求的亮度,显然不可取。

第2种是折衷处理,就是将120m入口段40m,洞口最高亮度取洞外亮度4000cd/m2的1/30即133cd/m2,则该段的亮度为(133+ 80)=106.5cd/m2;适应段40m,亮度为(80+46)/2=63cd/m2;过渡段40m,亮度为(46+4.5)/2= 25.25cd/m2,这样大梯度过渡,形成的梯度曲线和规范要求的渐变曲线相差甚远,也不宜采用,如图1细线所示。

第3种是渐变处理,就是分别计算出亮度为80cd/m2、46cd/m2、4.5cd/m2的布灯间距,然后逐渐的变化布灯间距,以适应渐变曲线,如设计路面宽度为

8.5m,选用400W高压钠灯。

亮度为80cd/m2时,平均照度E=80×13=1040lx,

亮度为46cd/m2时,平均照度E=46×13=598lx,

亮度为4.5cd/m2时,平均照度E=4.5×13=58.5lx(选用100W高压钠灯)这样从入口开始,引入段灯距从连续布设到间距 2.28m,适应段灯距从2.28m到3.79m,过渡段从400W灯3.79m间距到100W灯间距8.1m,亮度值形成一个一个的点,将这些点连接起来,就是规范要求的照明曲线。这种处理方法的缺点是设计和施工都很不方便,实际上也没有必要,就此提出一种改进方法。

(2)改进的照明曲线,由上面可以看出,实现规范要求的照明曲线有多种方法,同时也说明规范要求的照明曲线不实际也不合理。结合多座隧道的照明设计、施工及运营实践经验,现提出一种改进的方法。改进的照明曲线如图2。改进方法是把长均为40m的引入段,适应段和过渡段各分成20m的两个区段,形成了图2中的①~⑥区段,①~⑥各区段的亮度取区段的起点和终点亮度的平均值,形成了改进后的照明曲线,各点及各段亮度如下:

入口亮度L0=133cd/m2,A点亮度La=106.5cd/m2,B点亮度Lb=80cd/m2,C 点亮度Lc=(Lb+Ld)/2=(80+46) /2=63cd/m2,D点亮度Ld=46cd/m2,E点亮度Le=(Ld+Lf)/2=(46+4.5)/2=25.25cd/m2,f点亮度Lf= 4.5cd/m2。

①段的亮度L1=(133+106.5)/2=120cd/m2

②段的亮度L2=(102+30)/2=91cd/m2

③段的亮度L3=(80+63)/2=71.5cd/m2

④段的亮度L4=(63+46)/2=54.5cd/m2

⑤段的亮度L5=(46+25.5)/2=35.6cd/m2

⑥段的亮度L6=(25.5+4.5)/2=14.9cd/m2

从图2改进后的小梯度照明曲线可以看出每个区段亮度是一定的,也就是说每个区段中的灯具间隔是相同的。这样每个区段只须计算一次布灯间距,并且还可以看出用改进后的小梯度照明曲线,设计和施工都很方便,完全可以替代规范中要求的渐变曲线,且通过实际工程检验效果良好。

照明控制

隧道附加光电照明要根据洞外亮度的变化进行控制。

第一种方案是按洞外亮度的不同,分为晴天白昼、阴雨白昼、清晨、傍晚、夜间5种情况进行控制。晴天白昼出入口加强照明灯全开;清晨、傍晚和阴雨白昼合并为一种情况,加强照明灯隔一开一,即开一半;夜间关加强灯,开路灯。隧道在运营中一般除检修外基本灯不关闭,只有在交通量很少时可开一半关一半,以利节能。由此照明控制应设置专门的测光装置,以确定洞外亮度,进而决定开哪些灯关哪些灯。

第二种方案是按一年中的不同季节,每个季节制定一套配时方案即开关灯时间,在主控机上编程实现自动控制。

第三种方案是人工干预控制,即根据洞外不同亮度,手动控制开关灯时间及灯种。

结语

隧道照明工程设计还有很多方面,如灯具的选择、供电线缆、供电管路、应急照明、诱导照明、横洞照明、路灯照明等,这里仅讨论了照明设计的原则、标准、照明曲线以及照明控制等。随着技术的发展,实际工程的实施、检测和检验,《公路隧道设计规范》中的一些标准和要求也有待修改和完善。

相关文档