文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏、风电土建项目划分表

光伏、风电土建项目划分表

光伏、风电土建项目划分表
光伏、风电土建项目划分表

光伏、风电多能互补项目土建工程质量验收及评定范围表

建筑工程项目划分标准

装饰装修工程中:单项工程造价1000万以上的装饰装修工程;或高度60米以上,且单项工程造价1000万以上的幕墙工程;或高度60米以上,且单位工程量6000平方米以上的幕墙工程,均属大型项目。

机电安装工程中:单项2000万以上的机电安装工程;或建筑面积4万平方米以上的火灾自动报警系统或固定灭火系统工程;单项造价1000万元以上的建筑智能化工程,均属大型项目。 城乡规划设计项目分级标准(参考) (一)大型项目 1.全国城镇体系规划、跨省域、跨市域城镇体系规划或省域城镇体系规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 2.城市群规划、市域城镇体系规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 3.各级城市(不含县城所在地建制镇)总体规划、分区规划及相应的专题研究报告、评估报告; 4.国家级各类开发区(含科技园区、度假区、大学城等)和国家级风景名胜区总体规划的编制及相应的专题研究报告、评估报告,国家级风景名胜区核心景区详细规划; 5.国家级历史文化名城、名镇、名村保护利用规划; 6.县域村镇体系规划; 7.详细规划的编制:单项控制性详细规划超过3平方公里,单项修建性详细规划或城市设计超过80公顷; 8.省委、省政府、省建设厅及其它省级行政机关直接下达的各类研究报告、各类规划、各类评估报告; 9.研究拟定工程投资规模在20000万元以上项目的规划选址论证报告; 10.需报省级以上行政审批机关审批的其它规划设计项目。 (二)中型项目 万人口以上城市的各类专项规划、各类城市总体概念规划或战略规划;

2.县城所在地建制镇总体规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 3.详细规划的编制:单项控制性详细规划面积1--3平方公里,单项修建性详细规划面积20--80公顷; 4.省级各类开发区总体规划、省级风景名胜区总体规划及详细规划的编制,国家级风景名胜区一般景区详细规划; 5.省级历史文化名城、名镇; 6.国家级示范镇、示范村建设规划; 7.研究拟定工程投资规模在万元之间项目的规划选址论证报告; 8.需报地级市人民政府行政审批机关审批的其它规划设计项目。 (三)小型项目 1.县城以下其它建制镇总体规划、乡规划、村庄规划、名村规划及有关专项规划、专题研究报告; 万人口以下城市的各类专项规划; 3.详细规划的编制:单项控制性详细规划面积1平方公里以下,单项修建性详细规划面积20公顷以下; 4.地市级及以下各类开发区规划的编制; 5、省级示范镇、示范村建设规划 6.各类单位总平面图的规划编制:用地面积在3公顷以上单位总平面规划编制可计算一个三级项目,用地面积在1—3公顷的需要两个单位总平面规划编制才计算一个三级项目,用地面积在1公顷以下的需要四个单位总平面规划编制才计算一个三级项目; 7.研究拟定工程投资规模在10000万元以下项目的规划选址论证报告。 风景园林项目分级标准(参考) (一)大型项目

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

风电场工程质量验收项目划分表(doc 40页)

风电场工程质量验收项目划分表(doc 40页)

施工质量检验及评定范围表工程名称:XXXX200MW风电场工程 工程编号 工程名称关 键 ︵ 重 要 ︶ 工 程 验收单位检验方式 标准编号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 ︵ 分 段 ︶ 施 工 单 位 勘 测 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 见 证 点 ︵ W ︶ 停 工 待 检 点 ︵ H ︶ 旁 站 点 ︵ S︶ 01 风力发电机组安装工程√√√√DFFD—13(自行设计) 01 —81 750kw风力发电机组安装★√√√√DFFD—13(自行设计)01 风力发电机组基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 土方工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 定位及高程控制√√DL/T5210表3.0.18—2 01 定位及高程控制√√√DL/T5210表5.2.1 02 挖方√√DL/T5210表3.0.18—2 01 土方开挖√√√DL/T5210表5.3.1 03 填方√√DL/T5210表3.0.18—2 01 土方回填√√√DL/T5210表5.3.2 02 基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 垫层√√DL/T5210表3.0.18—2 01 垫层√√√DL/T5210表5.12.7 02 模板工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 模板安装√√√DL/T5210表5.10.1 02 模板拆除√√√DL/T5210表5.10.4 03 钢筋工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 钢筋加工√√√DL/T5210表5.10.5 02 钢筋安装√√√DL/T5210表5.10.6 04 混凝土工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 混凝土原材料及配合比√√√DL/T5210表5.10.7 02 混凝土施工√√√DL/T5210表5.10.8 03 混凝土结构外观及尺寸偏差√√√DL/T5210表10.3.7 02 箱式变压器工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 箱式变压器基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 定位及高程控制√√DL/T5210表3.0.18—2 01 定位及高程控制√√√DL/T5210表5.2.1 02 模板工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 模板安装√√√DL/T5210表5.10.1 02 模板拆除√√√DL/T5210表5.10.4 03 钢筋工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 钢筋加工√√√DL/T5210表5.10.5

风电场工程项目划分

同一个工程中大小关系(由大到小):单项工程单位工程分部工程分项工程。 1、单项工程是指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。也有称作为工程项目。如工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等,它是基建项目的组成部分。 2、单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。以上两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 3、分部工程:按工程的种类或主要部位将单位工程划分为分部工程。如:基础工程、主体工程、电气工程、通风工程等 4、分项工程:按不同的施工方法、构造及规格将分部工程划分为分项工程。如土方工程、钢筋工程、给水工程中的铸铁管、钢管、阀门等安装。 一、单位工程划分范围: 1、风力发电机组 2、升压站 3、集成线路(架空电力线路、电力电缆线路)

4、建筑 5、交通(每条独立的公路为一个单位工程)共五大类 二、分部工程划分范围: (一)风力发电机组分部工程划分范围: 1、风力发电机组基础 2、风力发电机组安装 3、风力发电机组监控系统 4、塔架 5、电缆 6、箱式变电站 7、防雷接地网 (二)升压站分部工程划分范围: 1、主变压器 2、高压电器 3、低压电器 4、母线装置 5、盘柜及二次回路接线 6、低压配电设备 7、电缆敷设 8、防雷接地装置 (三)

场内电力线路分部工程划分范围: 场内架空电力线路工程和电力电缆工程分别以一条独立的线路为一个单位工程。 1、架空电力线路工程(每条独立的线路) (1)电杆基坑及基础埋设 (2)电杆组立与绝缘子安装 (3)拉线安装 (4)导线架设 2、电力电缆工程(每条独立的线路) (1)电缆沟制作 (2)电缆保护管的加工与敷设 (3)电缆支架的配制与安装 (4)电缆敷设 (5)电缆终端和接头的制作 (四)中控楼和升压站建筑分部工程划分范围 1、基础(包括主变基础 2、框架 3、砌体 4、屋面 5、楼地面 6、门窗 7、装饰

光伏发电站施工规范(GB 50794-2012)

1总则 1.0.1为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏组件PV module 指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。 2.0.2光伏组件串PV string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。

2.0.7逆变器inverter 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8光伏发电站PV power station 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9并网光伏发电站grid-connected PV power station 直接或间接接人公用电网运行的光伏发电站。 3基本规定 3.0.1开工前应具备下列条件: 1在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文件。 2施工现场应具备水通、电通、路通、电信通及场地平整的条件。 3施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕。 4开工所必需的施工图应通过会审;设计交底应完成;施工组织设计及重大施工方案应已审批;项目划分及质量评定标准应确定。 5施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施应完毕。 6工程定位测量基准应确立。 3.0.2设备和材料的规格应符合设计要求,不得在工程中使用不合格的设备材料。 3.0.3进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。 3.0.4设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求;当产品有特殊要求时,应满足产品要求的专门规定。 3.0.5隐蔽工程应符合下列要求: 1隐蔽工程隐蔽前,施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检,自检合格后向监理方提出验收申请。

[精编]风电场工程施工质量验收项目划分表

风电场工程施工质量验收项目划分表

山东海阳润海峨山风电场一期49.5MW工程 施工质量验收项目划分表 编制单位:山东润海风电发展有限公司 编制人: 审核人(总监理工程师): 批准人(建设单位项目经理): 批准日期: 编制说明 本工程质量验收划分表依据:《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)的验收划分原则,分为五个部分,分别为风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类,而每台风力发电机组的安装工程又分为风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机监控系统(设备厂家进场前已安装完成)、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部。 本工程质量验收划分五个部分验评执行的依据分别为: 1、风机基础、箱变基础执行《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)的有关规定 2、升压站、防雷接地网、箱式变电站、电缆、风力发电机监控系统工程执行《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17—2002) 3、升压站土建执行《110kV-1000kV变电站、换流站土建工程施工质量检验及评定标准》Q/GDW183-2008 4、集电线路工程执行《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 5、交通工程执行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)

6、风力发电机组安装、塔架工程执行太重厂家的有关技术执行标准。 7、因发电机监控系统在设备进场前已安装完成,无需做施工资料,由厂家提供设备质量证明文件及调试资料。 8、单位工程项目划分的原则:按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。 9、建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 10、分部工程项目划分原则:按照建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 11、分项工程项目划分原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。 12、检验批划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工区段、变形缝等进行划分。 13、本工程按照《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)的基本模式,结合工程具体情况,制定工程项目的质量验收及评定规范。 14、质量验收及评定范围表由监理单位划分到单位工程,承建工程的施工单位编制分部、分项、检验批的划分评定,最终由监理单位审核,建设单位确认。

建筑工程分部分项划分表.doc

序号分部工程1地基与基础2主体结构建筑工程分部工程、分项工程划分 子分部工程分项工程 无支护土方土方开挖、土方回填 排桩,降水、排水、地下连续墙、锚杆、有支护土方土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢筋及混 凝土支撑 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地 基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤地基处理 夯实地基,强夯地基,振冲地基,砂桩地基, 预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤 密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地 基,夯实水泥土桩地基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩基桩,钢筋混凝土预制桩,钢筋混凝土灌注桩 (成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水 层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防地下防水 水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌, 地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排 水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬 砌裂缝注浆 混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混 凝土结构缝处理 砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石 砌体 劲钢(管)混凝劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连土接,混凝土 钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作, 钢结构安装,钢结构涂装 混凝土结构 模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构, 装配式结构 劲钢(管)混凝 劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管) 与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混土结构 凝土 砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌 体,填充墙砌体,配筋砖砌体 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,钢结构 单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装, 钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装, 钢网架结构安装,压型金属板 木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结 构,木构件防护

光伏工程资料表格(DOC)

附录A 监理基本用表 (资料性附录) A.1 使用说明 A.1.1 光伏发电场建设工程监理基本用表,是根据《建设工程监理规范》GB50319、相关技术标准的规定,突出光伏发电场工程专业特点编制的。 A.1.2质量验收记录表格的内容应结合工程设计结构形式的特点进行认真策划,如:基础、房屋建筑等,应执行相应的行业标准系列。 A.1.3本标准列出的光伏发电场建设工程监理基本用表,分四大类,共32种173个表式: 1提供施工单位用表, 13种154个表式。 2监理单位用表,13种13个表式。 3设计单位用表,5种5个表式。 4、通用表,1个表式。 A.1.4表格填写应符合下列规定: 1 盖章:除项目管理实施规划(施工组织设计)、安全文明施工策划、工程创优实施细则等特别要求盖法人单位章外,其他盖章处,一律盖项目部/项目监理机构的印章,印章应按规定进行备案。 2填写方式:除审查意见、姓名和日期采用手写方式外,其他内容采用打印方式。签署姓名和日期时,必须填写完整,不允许填写简称。 3监理审查意见必须表达审查程序,审查依据和审查结论,语言要简洁、清楚,技术术语要规范、准确。 4 当表格中列示的标准规定值低于本工程设计要求值时,应采纳设计要求值。 A.1.5 暂用 SHYGF表示尚义光伏

A类表表式(承包单位用表) SHYGF-A1-01工程开工报审表 SHYGF -A1-02工程复工申请表 SHYGF -A1-03暂停施工申请单 SHYGF -A2-01承包单位资质报审表 SHYGF -A2-02分包单位资质报审表 SHYGF -A2-03主要材料/构配件/设备供应商资质报审表 SHYGF -A2-04试验(检测)单位资质报审表 SHYGF -A2-05施工人员资质报审表 SHYGF -A3-01项目管理实施规划报审表 SHYGF -A3-02管理体系报审表 SHYGF -A3-03安全文明施工策划报审表 SHYGF -A3-04工程施工创优实施细则报审表 SHYGF -A3-05应急预案报审表 SHYGF -A3-06工程质量验收及评定项目划分报审表 SHYGF -A3-07施工技术文件报审表 SHYGF -A3-08特殊施工技术方案(措施)报审表 SHYGF -A3-09施工(调试)进度计划/调整计划报审表 SHYGF -A4-01主要测量计量器具/试验设备检验报审表 SHYGF -A4-02主要施工机械/工器具安全用具报审表 SHYGF -A4-03大中型施工机械进场出场报审表 SHYGF -A4-04起重设备/船舶起重机拆装报审表 SHYGF -A4-05起重设备/船舶起重机验收核查表 SHYGF -A5-01工程材料/构配件/设备进场报审表 SHYGF -A5-02主要设备开箱申请表 SHYGF -A5-03设备/材料/构配件缺陷通知单 SHYGF -A5-04设备/材料/构配件缺陷处理报验单 SHYGF -A6-01工程变更申请表 SHYGF -A6-02工程临时延期/最终延期申请表 SHYGF -A7-01工程预付款支付申请表 SHYGF -A7-02工程进度款支付申请表 SHYGF -A7-03安全防护及文明施工措施费用支付申请表 SHYGF -A7-04工程项目及工程量签证表 SHYGF -A7-05费用索赔申请表 SHYGF -A8-01定位/线路复测/控制网测量报审表

建筑工程项目划分标准

工程项目规模分级标准(建筑行业)

装饰装修工程中:单项工程造价1000万以上的装饰装修工程;或高度60米以上,且单项工程造价1000万以上的幕墙工程;或高度60米以上,且单位工程量6000平方米以上的幕墙工程,均属大型项目。 机电安装工程中:单项2000万以上的机电安装工程;或建筑面积4万平方米以上的火灾自动报警系统或固定灭火系统工程;单项造价1000万元以上的建筑智能化工程,均属大型项目。 城乡规划设计项目分级标准(参考) (一)大型项目 1.全国城镇体系规划、跨省域、跨市域城镇体系规划或省域城镇体系规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 2.城市群规划、市域城镇体系规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 3.各级城市(不含县城所在地建制镇)总体规划、分区规划及相应的专题研究报告、评估报告; 4.国家级各类开发区(含科技园区、度假区、大学城等)和国家级风景名胜区总体规划的编制及相应的专题研究报告、评估报告,国家级风景名胜区核心景区详细规划; 5.国家级历史文化名城、名镇、名村保护利用规划; 6.县域村镇体系规划; 7.详细规划的编制:单项控制性详细规划超过3平方公里,单项修建性详细规划或城市设计超过80公顷;

8.省委、省政府、省建设厅及其它省级行政机关直接下达的各类研究报告、各类规划、各类评估报告; 9.研究拟定工程投资规模在20000万元以上项目的规划选址论证报告; 10.需报省级以上行政审批机关审批的其它规划设计项目。 (二)中型项目 万人口以上城市的各类专项规划、各类城市总体概念规划或战略规划; 2.县城所在地建制镇总体规划及相应的专项规划、专题研究报告、评估报告; 3.详细规划的编制:单项控制性详细规划面积1--3平方公里,单项修建性详细规划面积20--80公顷; 4.省级各类开发区总体规划、省级风景名胜区总体规划及详细规划的编制,国家级风景名胜区一般景区详细规划; 5.省级历史文化名城、名镇; 6.国家级示范镇、示范村建设规划; 7.研究拟定工程投资规模在万元之间项目的规划选址论证报告; 8.需报地级市人民政府行政审批机关审批的其它规划设计项目。 (三)小型项目 1.县城以下其它建制镇总体规划、乡规划、村庄规划、名村规划及有关专项规划、专题研究报告; 万人口以下城市的各类专项规划; 3.详细规划的编制:单项控制性详细规划面积1平方公里以下,单项修建性详细规划面积20公顷以下; 4.地市级及以下各类开发区规划的编制;

工程项目划分

工程项目划分报审表 合同名称:贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程合同编号:NSZB-2017-02

贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程 项目划分说明 1.项目划分范围 项目划分范围为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程,建设内容为新建有坝式引水口1座,铺设干管1条,长3.628km;支管4条,总21.205km;φ90移动软管24条,总长1.2km。配建阀门井29座,给水栓316座。 2.项目划分依据 本工程项目划分依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(水利2012年版本)、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002),施方案设计文件及施工图纸结合贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程的具体情况进行划分,在今后实施过程中若出现新增项目时,再根据实际情况按照划分原则进行调整。 3.项目划分原则 本项目工程划分为单位工程、分部工程、单元工程三级,质量评定方法按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(水利2012年版本)、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)、《给排水管道工》(GB50268-2008)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)

,按从单元工程到分部工程,从分部工程到单位工程,最后到工程项目,逐级验收,逐级评定。 3.1单位工程划分原则 按照投标文件及施工合同、实施方案、工程设计图纸和有关规 定划分单位工程,贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程划分为1个单位工程。单位工程为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程,合同编号为GNCG-D1。 3.2分部工程划分原则 按照本工程设计结构的主要组成部分划分分部工程,将贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程划分为4个分部工程。主要分部工程为贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程引水枢纽工程,阀门井工程,管道工程,给水栓工程。 3.3单元工程划分原则 依据设计结构、施工部署和质量考核要求,将该工程的分部工程划分成若干个层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程,单元工程包括管道、各类阀门井、给水栓等。其中管道工程干管中Φ355PVC-U管道按每200米为一个单元工程(包括管沟开挖、管道安装、管道试验、土方回填);支管Φ225PVC-U(0.6Mpa)管道按每500米为一个单元工程(包括管沟开挖、管道安装、管道试验、土方回填),阀门井按每五座为一个单元工程,给水栓按50组为一个单元工程。 贵南县塔秀乡饲草料基地节水灌溉工程 项目划分及编码一览表(见下页)

风电场费用组成和项目划分

第一节费用组成 第八条风电场工程总投资由建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息构成。 第九条建筑安装工程费的构成 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。 1、直接费包括基本直接费、其他直接费和现场经费。 1)基本直接费指建筑安装产品生产过程中直接构成工程实体和有助于工程形成的各项费用,包括人工费、材料费、机械使用费。 2)其他直接费指基本直接费以外施工过程中发生的相关费用,内容包括:冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。 3)现场经费指在施工现场为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用,内容包括临时设施费和现场管理费。 2、间接费指建筑安装工程施工过程中构成建筑产品成本,但又无法直接计量的消耗在工程项目上的有关费用,包括为施工准备、组织施工生产和管理所需费用和施工企业为组织施工生产活动所发生的管理费用。由企业管理费、财务费用和施工机构转移费组成。 3、利润指按规定应计入建筑安装工程费用中的行业平均利润。 4、税金指按国家税法规定计入建筑安装工程费用中的营业税、城市维护建设税和教育费附加。 第十条设备购置费内容包括设备原价、运杂费、运输保险费、

采购保管费及大件运输措施费。 1、设备原价 国产设备原价指设备出厂价;进口设备原价指设备到岸价加进口征收的税金、手续费、商检费、海关监管费、港杂费等之和。引进设备发生的技术服务费,应包括在设备原价中;如发生其他费用,根据国家现行有关规定计算。 2、运杂费 国产设备运杂费指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用,包括设备的运输费、上下站装卸费、保管费等;进口设备运杂费指设备由港口运至工地安装现场所发生的一切运杂费用,不包括国外段运杂费。 3、运输保险费 运输保险费指设备在运输过程中的保险费用。 4、采购及保管费 采购及保管费指建设和施工单位在设备采购、保管过程中发生的各项费用,主要包括采购保管部门工作人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、仓库转运站等设施的运行使用维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。 5、大件运输措施费 大件运输措施费指因运输大型、超重设备而发生的桥梁加固、信号灯改移等铁路、公路改造措施所发生的一些特殊费用。

风电开发与实施流程(1)

4 9.5M W风电项目开发与实施① 2010-01-12 09:58:35| 分类:风电/电力技术专| 标签:|字号大中小订阅 (河北建投蔚州风能有限公司河北张家口075700) 李建辉 摘要:主要介培了49.5MW风电嚼目开发与实施的流程,井藐风电项目开发与实施过程中存在的问题进行了分析井给出了建议。 关键词:风电嚼目开发实施同题建议 风力发电是一种主要的风能利用形式,风力发电相对于太阳能,生物质等可再生能源技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。我国自l 989年建成首个现代化风电场起,截止到2008年底,风电装机容量已突破1000万kW,其中2008年新增风电装机容量466万RW。20年来,风力发电技术不断取得突破,规模经济性日益明显。资料显示,我国风能资源丰富,开发潜力巨大,经初步估算,我国可用于风力发电的风场总装机客量超lO亿kW。约相当干50座三峡电站的装机容量。按2006年国家发改委修订的我国风电发展规划目标,2020年将达到3000万kW。除国家特许权招标的风电项目及国家发改委核准的5万kW以上的风电项目外,各省核准的49.5Mw风电项目占了很大比例,本文就49.5Mw风电项目开发和实施的过程进行介绍并就过程中存在的问题给出了建议。 1 49.5MW风电项目开发 1.1 49.5MW风电项目开发流程 风电场选址、与地方政府签订开发协议、凤能资源测量及评估,委托咨询单位编制初可研及评审、报发改委取得立项批复、委托咨询单位编制可研、取得相关支持性文件报发改委核准。 1.1.1风电场选址 凤电场选址可委托有经验的咨询单位进行,主要考虑选址凤能质量好、风向基本稳定、风速变化小、凤垂直切变小、揣流强度小、交通方便,靠电网近,对环境影响最小、地质条件满足施工的地区。 1.1.2与地方政府签订开发协议 投资商与地方政府共同组织现场勘查,收集相关资料后签订风电开发协议.主要包括风电开发区域、近期开发容量,远期规划,年度投资计划、工程进展的时间要求等。 1.1.3风能资源测量及评估 委托专业安装公司安装测风塔,安装地点应选址该风电场有代表性的地方,数量一般不少于2座,若条件许可,对于地形相对复杂的地区应增加至4~8座,测风仪应安装在tOm、30m、50m、70m的高度进行测风,现场测风应连续进行,时间至少1年以上。 在进行凤能资源评估时选用平均风速、凤功率密度,主要风向分布、年风能利用时间作为主要考虑的指标和因素。1.】.4委托咨询单位编制初可研及评 宙 测风数据收集齐全后可委托咨询单位编制初可研,初可研主要包括:(1)投资项目的必要性和依据;(2)拟建规模和建设地点的初步设想;(3)资源情况、建设条件、协作关系的初步分析。(4)投资估算和资金筹措 设想·(5)项目大体进度安排;(6)经济效益和社会效益的初步评价。初可研编制完成后,由业主组织专家 对初可研进行评审,形成书面评审意见,咨询单位根据评审依据进行修改。 1.1.5报发改委取得立项批复 初可研编制完成后由投资商把初可研上报发改委,等发改委给予立项批复。 1.I.6委托咨询单位编制可研 可研是在初可研的基础卜进行细化,主要包括:确定项目任务和规模,论证项目开发的必要性及可行性。对风电场风能资源进行评估,查明风电场场址工程地质条件,提出工程地质评价和结论;选择风电机组型式,提出优化布置方案,计算上网电量。提出技术可行.经济合理的风电场升压站主接线,风电机组变压器系统,集电线路方案-确定工程总体布置,确定工程占地范围及建设征地丰要指标,选定对外交通运输方案,主体工程施工方案,拟定风电场定员编制,提出工程管理方案,进行环境保护和水土保持设计;编制工程投资估算,项目财务评价和社会效果评价。

建筑工程项目划分表

松山湖大学创新城-华南协同创新研究院(A-1栋、A-2栋)、研究院二项目 [建筑工程]项目划分表 一:A-1栋、A-2栋 建设项目名称 单位工程分部工程单元工程 编号名称编号名称编号名称 单元 (个) 松山湖大学创新城-华南协同创新研 究院(A-1栋、A-2栋)研究院二项 目1 A-1 栋、 A-2 栋 1-1 地基 与基 础 1-1-1 △0#桥台基础开挖 1-1-2 △1#桥墩基础开挖 1-1-3 △2#桥墩基础开挖 1-1-4 △3#桥台基础开挖 1-1-5 钢筋加工安装 1-1-6 扩大基础混凝土浇筑 1-1-7 1#墩混凝土浇筑 1-1-8 2#墩混凝土浇筑 1-1-9 桥台台身混凝土浇筑 1-1-10 台背回填 1-2 主体 结构 1-2-1 钢筋加工安装 1-2-2 箱梁(板)混凝土浇筑 1-2-3 桥面铺装混凝土浇筑 1-2-4 防撞栏杆混凝土浇筑 1-2-5 台帽混凝土浇筑 1-2-6 两岸桥台路面混凝土浇筑 1-2-7 支座石安装 1-2-8 GQF-C40型伸缩缝安装 1-2-9 金属栏杆 二:涵洞 建设项目名称 单位工程分部工程单元工程 编号名称编号名称编号名称 单元 (个) 贵州桐梓河杨2 涵洞2-1 皂角 树2 2-1-1 基础开挖 2-1-2 涵台砼浇筑或砌筑

家圆水电站库区专项设施修复改建工程 ×2 钢筋 混凝 土盖 板涵 2-1-3 盖板涵砌筑 2-1-4 钢筋制作及安装 2-1-5 盖板涵盖板制作 2-1-6 盖板涵盖板安装 2-1-7 2-2 皂角 树3 ×3 钢筋 混凝 土盖 板涵 2-2-1 基础开挖 2-2-2 涵台砼浇筑或砌筑 2-2-3 盖板涵砌筑 2-2-4 钢筋制作及安装 2-2-5 盖板涵盖板制作 2-2-6 盖板涵盖板安装 2-2-7 2-3 皂角 树 1.5× 1.5 钢筋 混凝 土盖 板涵 2-3-1 基础开挖 2-3-2 涵台砼浇筑或砌筑 2-3-3 盖板涵砌筑 2-3-4 钢筋制作及安装 2-3-5 盖板涵盖板制作 2-3-6 盖板涵盖板安装 2-3-7 2-4 皂角 树1 ×1 钢筋 混凝 土板 涵 2-4-1 基础开挖 2-4-2 涵台砼浇筑或砌筑 2-4-3 盖板涵砌筑 2-4-4 钢筋制作及安装 2-4-5 盖板涵盖板制作 2-4-6 盖板涵盖板安装 2-4-7 2-5 皂角 树D1 钢筋 混凝 2-5-1 基础开挖 2-5-2 涵台砼浇筑或砌筑 2-5-3 钢筋制作及安装

浅谈风电场工程建设安全管理

浅谈风电场工程建设安全管理 近年来全国各地风电场建设过程中频频出现影响工程建设的不安全事件,客观反映出风电建设中多重视工程进度忽视了工程建设的安全管理,给风电建设队伍敲响了警钟。风电建设标段虽然少但多数工期较紧造成施工现场跑、冒、滴、漏、丢,导致发生令人意想不到的事件。下面结合我厂实际对风电工程建设的安全管理进行如下简要分析。 一、招标过程中的安全管理 1、严把设备质量关 设备的质量、售后服务与后续的安全生产运营有直接 关系,通过招标形式所选的设备大体的质量都还可以,但大多数的国产风机大部件设备在运行五到六年后便开始陆续暴露问题,甚至有的设备到了必须更换的程度,而此时的质保期已过。这就需要国产一些大品牌的实力与影响力,更关键的是与投标单位进行意向形的谈判来达到招标单位的目的,在风机造价确定后我厂与风机中标单位多次谈判,对方终于满足了我厂要求,即:风机发电机、齿轮箱、叶片终身质保。此在国内尚无先例,从根本上保证了风电厂的设备安全及企业效益。 2、严把施工队伍关 现阶段风电项目施工队伍能力参差不齐,如何能选好用好施工队伍尤为重要。在选择施工队伍时我厂首先积极听取了其他兄弟单位的建议,并且通过调研掌握了省内不同层次的施工企业,对于声誉好的单位发出投标邀请对于安全管理有不良记录的单位不能入围。在评标过程中严格把关,对投标单位的资质、业绩、资金情况全部掌握,谈判及合同签署时在安全措施费及安全保证金上要完全达到我方的要求,对于合同内没有签署项在澄清文件中要求中标单位完全无条件服从我方在工程的安全、质量及进度方面的各项要求。监理公司、建设单位负责组织对外包单位分包施工队伍的资质审查,以评定

风电场施工进度计划及进度保障措施

编号:SM-ZD-66874 风电场施工进度计划及进 度保障措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场施工进度计划及进度保障措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 工程计划总工期为6-9个月,开工日期拟定于7月15日。按照新建风电厂的建设工序主线,本工程可划分为以下几个部分: 一、开工前准备工作 时间:7月10日—7月15日 工期:8天 责任人: 主要工作:落实项目资本金及银行贷款,办理项目建设用地征用及赔偿手续,发出施工及设备中标通知书并签订合同及施工安全协议,督促各设备厂家向设计院提供设备基础图资料,督促设计院编制基础施工图。督促施工单位及监理单位进场准备施工,落实现场施工用水、用电事宜。编制资金使用计划,编制施工进度计划时间表。

二、风场道路施工及吊装平台施工 施工时间:7月15日—8月15日 工期:30天 主要工作:风场道路基本具备通车及大件货物运输条件 责任人: 计划资金:万元,用于支付设备的预付款 安全重点工作:重点监督施工机械及大型工程车辆的管理,防止机械及车辆伤人,场内安全文明施工及征地协调。 质量监督重点工作:重点抓优化施工方案,原有道路的充分利用,严格按照设计院图纸要求进行道路施工,砂石料铺设及道路平整质量要达到设计要求,特别在道路转弯半径、车辆会车区域加强施工质量监督检查,在施工顺序、施工工艺、道路养护等施工全过程配合监理加强施工质量的监督检查。 进度保障措施: 1、安排人员两班倒、监理全程参与,在施工现场监督; 2、砂石料的供给采用就地取材和就近采购的方式,保证砂石及时供应。

风电场工程施工质量验收项目划分表

泗洪协鑫风电场项目 施工质量验收及评定范围划分 兴能电力建设有限公司 2020年2月5日

批准:年月日审核:年月日编制:年月日

编制说明 本工程质量验收划分表依据:《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)的验收划分原则,分为2个部分,分别为升压站、线路二大类。 本工程质量验收划分二个部分验评执行的依据分别为: 1、升压站工程执行《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17—2002) 2、集电线路工程执行《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 3、单位工程项目划分的原则:按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。 4、建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 5、分部工程项目划分原则:按照建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 6、分项工程项目划分原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。 7、检验批划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工区段、变形缝等进行划分。 8、本工程按照《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)的基本模式,结合工程具体情况,制定工程项目的质量验收及评定规范。 9、质量验收及评定范围表由监理单位划分到单位工程,承建工程的施工单位编制分部、分项、检验批的划分评定,最终由监理单位审核,建设单位确认。 10、关于本工程划分中的几点要点: 1)一个分部工程由多个单位施工时,由最晚完工单位负责资料整理、归档。 2)一个单位工程由多个分部工程单位施工时,由最晚完成的施工单位负责整理归档单位工程。(涉及到那家填写的内容由那家施工单位填写)。

风电场工程施工质量验收项目划分表

华能通辽开鲁建华风电场300MW工程 施工质量验收项目划分表 编制单位:山东华能建设项目管理有限公司 编制人: 审核人(总监理工程师): 批准人(建设单位项目经理): 批准日期:

编制说明 本工程质量验收划分表依据:《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)的验收划分原则,分为五个部分,分别为风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类,而每台风力发电机组的安装工程又分为风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机监控系统(设备厂家进场前已安装完成)、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网七个分部。 本工程质量验收划分五个部分验评执行的依据分别为: 1、风机基础、箱变基础执行《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)的有关规定 2、升压站、防雷接地网、箱式变电站、电缆、风力发电机监控系统工程执行《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~17—2002) 4、升压站土建执行《110kV-1000kV变电站、换流站土建工程施工质量检验及评定标准》Q/GDW 183-2008 5、集电线路工程执行《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 6、交通工程执行《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004) 7、风力发电机组安装、塔架工程执行华锐厂家的有关技术执行标准。 8、因发电机监控系统在设备进场前已安装完成,无需做施工资料,由厂家提供设备质量证明文件及调试资料。 9、单位工程项目划分的原则:按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。 10、建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 11、分部工程项目划分原则:按照建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 12、分项工程项目划分原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。

相关文档