文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水中节水技术及中水系统设计

建筑给排水中节水技术及中水系统设计

建筑给排水中节水技术及中水系统设计
建筑给排水中节水技术及中水系统设计

浅谈建筑给排水中节水技术及中水系统设计

摘要:水资源的匮乏是我国面临着的一个严重的问题,为了能够走可持续发展道路,节水就变得非常的重要。除此之外,对污水的回用一样很可以达到节水的目的,本文就建筑给排水中节水技术及中水系统设计,谈一下建筑给排水节水的相关措施。

关键词:给排水;节水技术;中水系统;设计;措施

中图分类号:tu991.63文献标识码: a 文章编号:

一、建筑给排水节水技术的必要性

近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给水中的应用。

二、常见的几种建筑给排水水资源浪费的方式

1、超压出流造成浪费

卫生器具给水额定流量是给水配件出口在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量,是阀前所需的

建筑中水系统管道及设备安装汇总

管工安全技术交底 1、用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。用滚杠运输,人防止压脚,并不准用手直接调整滚杠。管子滚动前方,不得有人。 2、用锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好,操作时,应站侧面。 3、套丝工作要支平夹牢,工作平台要平稳,两人以上操作,动作应协调,防止柄把打人。 4、条管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 5、翻动工作时,防止滑动及倾倒伤人。 6、手提式砂轮机应有防护罩,操作时,站在砂轮片径向侧面,并戴绝缘手套工站在绝缘板上。 7、沟内施工,遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固定支撑。禁止用固定壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。第396 条人工往沟槽内下管,怕用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 8、用风枪、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

9、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链。 10、管道试压,应使用指校验合格的压力表。操作时,要分级缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝处停留。 11、高压、超高压管道试压,应遵守单项安全操作规程。 管道安装 材料要求 主材镀 锌钢 管、铸 铁排水 管、塑 料管、 复合管 等及其 配件。 (1)镀锌钢管、管件内外壁镀锌饱满光洁、壁厚均匀无锈蚀、砂眼、气泡、裂纹,丝扣不得出现偏扣、乱扣、丝扣不全等现象,符合设计要求,具有出厂合格证、材质检测证明 (2)塑料管、管件标明规格、公称压力、生产厂名或商标

浅谈建筑中水处理系统

浅谈建筑中水处理系统 摘要:本文主要介绍了建筑中水系统的原水组成和中水处理工艺的选择 关键词:中水处理流程、中水处理工艺、 我国是一个严重缺水的国家,解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。而节水是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。 中水,顾名思义,就是水质介于上水下水之间的,可重复利用的再生水,是污水经过处理后达到一定回用水质标准的水。虽然与自来水相比,中水的供应范围小,但在厕所冲洗、园林灌溉、道路清洁、洗车、景观用水、冷却设备补充水等方面,中水是自来水最好的代替者。今天我们就建筑中水的回用情况进行一下论述。 1、中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,其处理费用较高,工艺流程相对复杂。 2 、中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等。 处理工艺需根据原水水质的不同及回用水的用途不同采用某一工艺或某些工艺的 组合,常见的中水处理工艺流程有以下这些: 流程1: 原水→调节池→絮凝沉淀池→沉淀池→过滤→消毒; 流程2: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程3: 原水→调节池→一级生化处理→沉淀→二级生化处理→沉淀→过滤→消毒; 流程4: 原水→调节池→厌氧处理→缺氧处理→好氧处理→沉淀→过滤→消毒; 流程5: 原水→调节池→生化处理→絮凝沉淀→过滤→活性炭吸附→消毒;

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

浅析建筑设计中给排水工程的重要性

浅析建筑设计中给排水工程的重要性 摘要:建筑的发展,在现在的建筑当中面积的增大,生活人员的增多,建筑中原有的给排水系统已经不能适应现在发展的需要,本文结合给排水发展的历史、注意的问题,阐述建筑给排水设计在整个建筑设计中的重要促进作用。 关键词:建筑给排水;工艺流程;节能设计;节水工程 Abstract: the development of architecture, the building in the area of now increases, the increase of life personnel, building zhongyuan some water supply system already can not adapt to the needs of the development of now, based on the history of the development of water supply and drainage, pay attention to the problem, this paper expounds the construction drainage design in the architectural design of the important role in promoting. Keywords: building water supply and drainage; Process; Energy saving design; Water saving project 一、给排水工程的发展历程 随着社会的进步,生活水平的提高,建筑能耗和用水量也在逐年增加,人们已不再满足原有的套设计习惯。根据资料显示,建筑能耗约占整个社会能耗的1/3,高居榜首。因此,节能、节水就至关重要了。随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。作为一个从事建筑给排水专业的技术人员来说,应清醒地认识本专业在建筑节能、接水中的重要作用,真正把节能节水放在首位。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们,必须在设计的观念上要有一个较大的革新,才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,从而提高劳动生产率,为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境。 二、给排水工程设计要注意的几个因素 1.由于原水水质不同,工艺流程各种组合,但它的基本工艺为混合、絮凝、沉淀、过滤和消毒。在城市水厂中,基本流程为:原水一级泵房一加药一絮凝池一沉淀或澄清池一滤池一消毒清水池一二级泵房一用户。水厂内的主体处理构筑物中沉淀池、滤池基本上都高出地面,只有清水池可以埋入地下,而当沉淀采

建筑中水系统设计的几点经验

建筑中水系统设计的几点经验 摘要:目前中水系统成本过高,主要原因是设备的处理能力得不到充分利用,合理设计中水系统是节省资源和能源的关键。 关键词:系统选择中水回用范围水量平衡生物接触氧化 我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水 利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。 经有关专家对北京中水设施调查,发现大多数设施的处理能力得不到充分的利用 造成运行成本偏高。要解决以上问题,需对中水回用系统进行合理的设计。 本人总结了多个工程的设计经验,供设计同仁参考、研讨。 一、系统选择 中水处理及回用需按市政条件分三种

情况考虑 1、有市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废合流,排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。 2、无市政中水管网,有市政排水管网 小区内排水采用污废分流。污水经化粪处理后排入市政污水管网;废水经小区废水管网收集至小区中水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区回收的杂排水。 3、无市政管网 小区内排水采用污废合流。排水经化粪池处理后经小区污水管网收集至小区污水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区内回收的排水。 二、中水回用范围 合理设计中水回用系统,需要根据小区内用水情况,结合中水供应量,合理确定中水的回用范围。前面分析的三种情况中第二种最为复杂,现结合工程实例进行说明 1、某工程概况:总建筑面积万平米,

包括商业,人防、地下车库和住宅等。住宅最高日用水量/d,地下车库用水量 m3/d,绿化、道路浇洒用水量 m3/d,配套共建用水量 m3/d. 2、水量计算 1)住宅中水用水量 ×%= m3/d 2)中水原水优先采用优质杂排水:盥洗和淋浴用水 3)作为中水水源的水量 ×××%=299 m3/h 4)按规范“用作中水水源的水量宜为中水回用水量110%~115%”确定中水回用范围 299< 且299/= 299/= 所以中水可回用于:冲厕、车库用水或冲厕、绿化浇洒、道路清扫。在中水原水不够的情况下应优先回用于用水水质要求低 的场所。依据《城市杂用水水质标准》,本工程中水回用于冲厕、绿化浇洒、道路清扫。

建筑中水系统安装

(一)建筑中水系统安装 1、施工准备 (1)技术准备 (1)首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 (2)根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 (3)根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 (4)到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 (5)到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 (6)熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 (7)根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 (8)确定每个分项工程的检验批。 (2)材料要求 (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。 (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代码。 (3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(3)施工组织及人员准备 (1)本专业应配备管道工程师、设备工程师、管道专业质量检验员、设备质量检验员、安全员等。 (2)项目部管理层应针对技术、质量、安全、成本等方面对施工人员进行书面交底。 (3)施工班组各工种应搭配合理,符合施工项目实际施工需要。 (4)本专业班组需要:管道工、钳工、电焊工、气焊工、起重工、机械操作工、油漆工、保温工等主要工种,各工种皆需持证上岗,特殊工种上岗还应持安全操作证、职业健康证等。 (5)班组人员进驻现场前,必须接受系统的培训教育---治安保卫教育、技术培训考核、安全教育、文明施工教育、环境保护教育等。 (6)由项目专业质量检查员组织班组人员进行检验批质量内部验收。 2、操作工艺 (1)中水原水管道系统安装 (1)中水原水管道系统宜采用分流集水系统,以便于选择污染较轻的原水。简化处理流程和设备,降低处理经费。 (2)便器与洗浴设备应分设或分侧布置,以便于单独设置支管、立管,有利于分流集水。 (3)污废水支管不宜交叉,以免横支管标高降低过多,影响室外管线及污水处理设备的标高。 (4)室内外原水管道及附属构筑物均应防渗漏,井盖应做“中”字标志。 (5)中水原水系统应设分流、溢流设施和跨越管,其标高及坡度应能满足排放要求。 (2)中水供水系统 中水供水系统主要依靠最后处理设备的余压供水系统、水泵加压供水系统和气压罐供水系统等。 (1)中水供水系统必须单独设置。中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连

建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记表

建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记表 GB50242—2002 050901□□

说明 050901、050902 主控项目: 1.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,条件不允许只能设计在一个房间时,与生活高位水水箱的净距离应大于2m。观察和尺量检查。 2.中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。观察检查。 3.中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施: ⑴.中水管道外壁应涂浅绿色标志; ⑵.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。观察检查。 4.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。观察检查。 5.泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表应与池壁或池底面相平。观察检查。 6.游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5-2倍。观察和尺量检查。 7.游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。观察检查。 一般项目: 1.中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。观察检查。 2.中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。观察和尺量检查。 3.游泳池安装要求: ⑴.游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池,溶液池及定量投加设备应用耐腐蚀材料 制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。观察检查。 ⑵.游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用耐腐蚀材 料制成。观察检查。

住宅建筑工程中给排水的设计探析

住宅建筑工程中给排水的设计探析 摘要:在现阶段的建筑工程中,给排水是非常重要的一项内容,因为给排水系 统在整体建筑中处于一个关键枢纽的地位,其系统设计的好坏直接影响到整体建 筑的质量与在实践应用中的使用年限。与此同时,建筑给排水设计的完善与否将 与建筑中所有家具设备的使用息息相关。本文从建筑给排水设计中的常见问题出发,针对性地提出一系列明确的解决措施。 关键词:建筑给排水设计;常见问题;解决措施 引言 建筑给排水在房屋使用中有重要作用,其质量好坏将直接影响到人们的使用效果。而建 筑给排水设计本身是一个复杂的系统工程,其设计与安装质量受到各种因素影响,很容易出 现质量问题,影响居民生活。在对其设计要注重其科学性、合理性以及严谨性,并加强监管、审核和监督,以保证建筑给排水设计质量。 1建筑给排水设计中的常见问题 1.1给水管道及附件的损坏造成水资源浪费 给水管道的老化,会导致漏水现象的发生,特别是埋在地下的给水管道出现破损很难被 发现,会造成极大的水资源浪费。而阀门、水龙头等的磨损、锈蚀等,也都会无形中浪费水 资源。此外,给水附件如果选择上不合理,就会导致实际的用水量高于出水量,这些都可造 成水资源的浪费。 1.2排水管道设计 排水管道设计要重视管道材料的选择,要选择耐腐蚀性强的材料或者高质量的结果设计。因为排水管道一般排放的是生活污水,若选择劣质或者是抗腐蚀性能不强的材料,很可能会 造成管道渗水,甚至影响整个建筑的使用效果。在选择排水管道管材时,应该加强对质量的 审核,保证管道材料符合设计规范、标准要求。 1.3前期考虑不周导致的倒流防止器问题 众所周知,在城市这一复杂庞大的大环境中其地下地上环网结构相当繁复,因为其内部 存在的各个阶段的水压也大不相同,需要建筑设计者根据城市的具体情况进行针对性的调整 和改善。如果为了经费和利益考虑,或者是工程中的麻痹大意造成倒流防止器的装备缺失, 那么一旦在城市环网中出现高低相差巨大的压力情况时,就会发生因为压力过高的接口,其 中所拥有的水流在进行流向时经过某一压力低的接口时,两者会发生激烈的“冲突”敬畏导致 城市的水表发生了严重的倒转情况,甚至遍布在城市管网内的水流将会与小区管道网内的水 发生交汇,进而被污染,后果不堪设想。 2建筑给排水设计中相关问题的解决措施 2.1建筑给水设计要点 第一,水表设计需科学。在设计阶段,需要对水表的位置进行合理的评估,将其易于抄 写作为重要的考虑项目,通常将水表设置在室外环境或者放置在楼梯间位置。在住宅建筑过

建筑给排水系统设计探讨

建筑给排水系统设计探讨 建筑给排水系统设计探讨 摘要:本文介绍了一栋15层建筑的给水排水系统及消防系统的设计过程。除此之外,文中就设计中所遇到的一些问题进行了较深入的探讨,例如,管材等设备的选用中所考虑到的问题。正文中主要介绍的系统包括建筑给水系统、建筑排水系统及消防给水系统。 关键词:高层建筑,建筑给水系统,建筑排水系统,消防给水系统 Abstract:This essay describes how the design of water supply and drainage systems and fire prevention system of a high-rise building has been done. Meanwhile focusing on some questions, for example, questions related with the selection of pipes et cetera, deeper discussions have been carried out.The main piping systems, which are illustrated here, include domestic water supply system, drainage system and fire prevention system. Keywords:high-rise building, water supply system, drainage system, fire prevention system 中图分类号: TU82 文献标识码: A 文章编号: 0绪论 随着科技的进步,社会的发展,人口的增加及人们生活条件的改善,有限的土地已无法满足社会发展的要求,建筑不断地沿竖向扩张,居住建筑从低层发展到高层,公共建筑已经向超高层建筑发展。高层建筑给排水系统及消防给水系统相对复杂,设备较多,系统对于管道材质的要求高,火灾时损失大。而且,给排水系统出现故障时,事故影响范围大。写作本文的目的在于明确高层建筑给排水系统设计的特点,并就一些相关问题进行讨论。 1概述

建筑中水回用及其存在的问题

建筑中水回用及其存在的问题 【论文摘要】建筑中水回用技术是解决当前某些缺水城市水资源危机的重要途径。本文在简要介绍建筑中水水源的基础上,通过分析前人试验和已建中水回用系统,从处理工艺的技术可行性和经济性可行性等方面出发,对建筑可用中水处理工艺进行了介绍,同时还对建筑中水回用存在的问题和发展趋势进行了分析。 【论文关键词】建筑中水中水回用中水处理工艺 0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。什么是低碳环保 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或多种排水作为中水水源,常见组合有以下几种情况:①空调系统排水、盥洗排水和沐浴排水等,其污染程度较轻,称为优质杂排水,在设计时应优先选择其作为中水水源;②冲厕以外的生活排水组合,其污染程度中等,称为杂排水;③所有生活排水的总称,其污染程度最重,称为生活污水,由于其处理费用较高,且难处理,所以在设计时应尽量不采用其作为中水水源[5]。 就目前情况来看,我国现有的建筑中水回用系统采用的水源几乎都是优质杂排水或杂排水。 2 中水处理工艺 2.1 常用的中水处理工艺及其流程 目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等[6]。 处理工艺需根据原水水质的不同而采用某一工艺或某些工艺的组合[5],常见的中水处理工艺流程有以下这些: (1)对于优质杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→消毒→中水; ②原水→毛发聚集器→调节池→混凝沉淀→消毒→出水; ③原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝-过滤→微滤-超滤→消毒→出水。 (2)对于杂排水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→微絮凝-过滤→活性炭吸附→微滤-过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化或生物转盘→沉淀→过滤→消毒→出水。 (3)对于生活污水,其处理工艺流程一般有: ①原水→筛滤→调节池→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→出水; ②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→生物接触氧化→过滤→消毒→出水; ③原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→微絮凝-过滤→活性炭吸附→消毒→出水。

建筑给排水设计论文

关于建筑给排水设计的探讨 摘要:在给排水的设计和施工中,应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。文章通过建筑给排水工程设计施工的实践,阐述了设计施工中的常见问题及其处理措施。 关键字:给排水;生活给排水;消防给排水 abstract: in the design and construction of water supply and drainage, strict implementation of relevant existing norms, constantly sum up the lessons learned in the design and construction of the installation process, improve and enhance the level of the overall installation process, and strive to provide the community with a full-featured, reliable, beautiful and practical building products. through the practice of building drainage works design construction, described the common problems and their treatment measures in the design and construction.key words: water supply and drainage; life water supply and drainage; fire water supply and drainage 中图分类号:tl353文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防给、排水系统,它们都是楼宇自动化系统重要的监控对象,是

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。建筑中水系统是指民用建筑或建筑小区使用后的各种污、废水,经处理回用于建筑或建筑小区作为杂用水。如用于冲厕、绿化、洗车等。 二、建筑中水系统的组成 1、中水原水系统 指确定为中水水源的建筑物原排水的收集系统。它分为污、废水合流系统和污、废水分流系统。一般情况下,推荐采用污、废水分流系统。 2、中水处理设施 ⑴预处理设施 化粪池:以生活污水为原水的中水系统,必须在建筑物的粪便排水系统中设置化粪池,使污水得到初级处理。 格栅:其作用是截流中水原水中漂浮和悬浮的机械杂质,如毛发、布头和纸屑等。 调节池:其作用是对原水流量和水质起调节均化作用,保证后续处理设备的稳定和高效运行。 ⑵主要处理设施 沉淀池:通过自然沉淀或投加混凝剂,使污水中悬浮物借重力沉降作用从水中分离。 气浮池:通过进入污水后的压缩空气在水中析出的微波气泡,将水中比重接近于水的微小颗粒粘附,并随气泡上升至水面,形成泡沫浮渣而去除。 生物接触氧化池:在生物接触氧化池内设置填料,填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,分解流经其表面的污水中的有机物,使污水得到净化。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附一吸氧一氧化一分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 ⑶后处理设施 当中水水质要求高于杂用水时,应根据需要增加深度处理,即中水再经过后处理设施处理,如过滤、消毒等。 消毒设备主要有加氯设备和臭氧发生器。

3、中水管道系统 ⑴中水原水集水系统是指建筑内部排水系统排放的污废水进入中水处理站,同时设有超越管线,以便出现事故,可直接排放。 ⑵中水供应系统:原水经中水处理设施处理后成为中水,首先流入中水贮水池,再经水泵提升后与建筑内部的中水供水系统连接,建筑物内部的中水供水管网与给水系统相似。 三、小区中水系统的组成 小区中水系统适用于缺水城市的小区建筑物、分布较集中的新建住宅小区和高层建筑群。 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。医院污水不宜用作中水水源。优先选用优质杂排水,可按下列顺序进行取舍:冷却水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水。 2、中水供应对象 冲洗厕所用水、喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)、空调冷却水(补给水)、娱乐用水(水池、喷泉)。 3、原排水水质与水量 洗脸、洗手、沐浴的排水比厨房排水和厕所排水污染程度低,为优质杂排水,应首先选用。 二、中水水质 基本要求 1、卫生上安全可靠:无有害物质,其主要衡量指标是大肠菌群指数、细菌总数、余氯量、悬浮物量、生化需氧量及化学需氧量。 2、外观上无使人不快的感觉:其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等。 3、不引起设备、管道等的严重腐蚀、结垢和不造成维护管理困难:其主要衡量指标pH值、硬度、蒸发残留物、溶解性物质等。

建筑中水系统及游泳池水系统安装

建筑中水系统及游泳池水系统安装 第一节 13.1 一般规定 13.1.1本章适用于民用建筑群(住宅区)的中水系统和游泳池水系统的施工。 13.1.2中水系统中原水管道管材及配件要求按本工艺标准排水部分执行。 13.1.3中水系统给水管道及排水管道施工按本工艺标准第4章、第5章规定执行。 13.1.4游泳池排水系统安装参照本工艺标准排水相关规定执行。 13.1.5游泳池水加热系统安装参照本工艺标准热水章节相关规定执行。 13.1.6中水系统及游泳池系统设备安装参照本工艺标准第4章、第6章、第13章的相关规定执行。 第二节 13.2 施工准备 13.2.1 技术准备 13.2.1.1首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 13.2.1.2根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 13.2.1.3根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 13.2.1.4到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 13.2.1.5到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 13.2.1.6熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 13.2.1.7根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 13.2.1.8确定每个分项工程的检验批。

室外中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案 浙江大学达康环境工程有限公司 杭州浙大环境工程有限公司

(设计等级:甲级证书编号:3304) 2006年8月 目录 1 总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 2 工艺设计 (1) 2.1设计水量水质及用水标准 (1) 2.2工艺选择 (2) 2.3工艺流程 (3) 2.4流程说明 (4) 2.5主要建、构筑物尺寸及设计参数 (6) 2.6主要设备 (7) 2.7预期处理效果 (7) 3 土建设计 (8) 3.1建筑设计 (8) 3.2结构设计 (8) 3.3主要工程材料 (8) 4 电气、仪表 (8) 5 给排水 (9) 6 劳动定员 (9) 7 投资估算 (9) 8 运行成本 (10) 8.1废水处理运行费用 (10) 9 主要技术经济指标 (11)

附图:中水回用处理平面布置图

1总论 1.1 概述 联合国早在1977年2月就向全世界发出警告“水不久将成为一个重要的全球性危机”。如今,全世界面临水资源危机,产生的原因主要包括用水量急剧增加、水污染、水资源开发不合理、浪费严重等几个方面。随着社会的迅速发展和文明的不断进步,特别是人口的急剧增加,人类对水的依赖程度越来越高,世界用水量急剧增加。 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。 此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。 由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强节水意识以及研究城市废水再生与回用工作。城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、

建筑设计中给排水专业与其他专业的配合

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6b8575382.html, 建筑设计中给排水专业与其他专业的配合 作者:刘振刘丽 来源:《建筑工程技术与设计》2014年第25期 【摘要】建筑设计是一个多专业、多程序的复杂系统工程,各专业应该在设计的不同阶段及时沟通、相互协调、密切配合。建筑给排水设计是建筑设计的重要组成部分,本文详细分析了在建筑设计过程中,给排水专业与建筑、结构、电气和暖通专业的相互关系,并论述了给排水专业与其他专业的配合,以确保给排水设计及整个建筑设计高质高效的进行。 【关键词】建筑设计;给排水专业;建筑结构;暖通电气;专业配合 建筑设计包括建筑、结构和设备(给排水、暖通和电气等)三个基本专业,分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,因此,建筑设计是一个多专业、多程序的复杂系统工程。 建筑给排水设计包括给水系统、排水系统和热水系统等,其在整个建筑设计中所占的比重虽然不大,但它却与居民的生活息息相关:给水、热水的供给和污水的排放直接影响着居民的正常生活,而消防设计则关系着居民的生命和财产安全。因此,建筑给排水设计意义重大,在建筑设计过程中处理好与其他专业的关系尤为重要,本文分析了在建筑设计过程中,给排水专业与建筑、结构、电气及暖通专业的相互关系及配合,以确保整体设计高质量、高效率的完成。 1、给排水专业与建筑专业的配合 建筑专业是建筑设计的基础和龙头专业。一个项目从方案伊始,建筑行业就统筹全局,给排水专业设计人员应该主动与建筑专业设计人员沟通,仔细阅读研究相关资料,了解建筑物基本情况,包括建筑物功能、面积、层高、层数;总给水和排水位置、用水人数;耐火等级、防火区域的划分、防火门及防火卷帘位置等情况。并且要特别注意与给排水设计有较大关系房间或位置的布置情况,例如:泵房、厨房、卫生间、设备间和管道井等。 掌握以上资料后,按照给排水相关设计规范,进行用水量、排水量、消防水池等的计算,向建筑专业设计人员提交泵房、蓄水池的平面布置尺寸;设备维修空间、层高;门窗要求;防火要求。给水管道、排水管道进出建筑物位置,预留洞尺寸;排水沟尺寸、位置;吊顶内消防给水管道位置,管道井尺寸。水泵、水箱位置;基础尺寸、高度。屋顶或水箱间水箱位置、尺寸等。 在很多建筑设计中,给排水设计都是在建筑专业设计完毕后,依据建筑施工图开始设计,这就可能导致放置给排水设备的空间十分有限,出现管道难以布置、设备难以检修等问题,从而影响建筑使用功能,导致建筑专业甚至其他专业重新修改施工图,大大增加了工作量。为避

建筑中水设计规范

国家标准GB50336-2002 建筑中水设计规范 前言 本规范系根据建设部建标标函[2001]27号文"关于请组织编制《污水回用设计规范》等四项国家标准的函",在建设部标准定额司的直接领导下,由中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院主编,在对原中国工程建设标准化协会的推荐性规范《建筑中水设计规范》(CECS30:91)施行以来的情况进行全面总结并广泛征求修改意见的基础上,进行全面修订,并提升为国家标准。 修订的主要技术内容有:增加了应建中水设施的要求,增加了中水设施可选择的原水种类,增加了小区中水设施建设的要求和相关内容,增补了中水的系统设计、水量收集、计算、计量、监测管理等内容的设计要求。 本规范征求意见稿主编部门:中国人民解放军总后勤部基建营房部 本规范征求意见稿主编单位:中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院 本规范征求意见稿参编单位:北京市建筑设计研究院、北京市环境保护科学研究院、中国建筑东北设计研究院、北京市城市节约用水办公室、中国市政工程西北设计研究院、深圳市保安区建设局、北京中航银燕环境工程有限公司、保定太行集团有限责任公司、哈尔滨建筑大学、建设部建筑设计院。 本规范讨论稿主要起草人:孙玉林、王冠军、萧正辉、秦永生、邬扬善、崔长起、刘红、金善功、郑大华、刘长培、魏德义、李圭白、赵世明等。 1总则 1.0.1为实现城镇污、废水资源化,节约用水,治理污染,保护环境,使建筑中水工程设计做到安全适用、经济合理、技术先进,特制订本规范。 1.0.2本规范适用于各类民用建筑和建筑小区的新建、改建和扩建的中水工程设计。工业建筑中生活污水回用的中水工程设计,可参照本规范执行。 1.0.3凡不符合国家标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求的排水均应进行处理利用。 1.0.4在缺水的城市和地区,必须贯彻以节水、治污、环境为先为重的原则,在建筑和建筑小区建设时,对于用水量大、排水对环境有污染的建筑,应按照本规范的规定,并结合当地有关规定配套建设中水设施。中水设施应与主体工程同时设计,同时施工,同时使用。 1.0.5中水工程设计,应根据可用水源的水质、水量和中水用途,合理确定中水水源、系统型式、处理工艺和规模。 1.0.6建筑中水工程设计必须确保使用安全,严禁中水进入生活饮用水给水系统。 1.0.7建筑中水设计除执行本规范外,尚应符合现行的《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》、《污水回用设计规范》等国家有关标准、规范的规定。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1中水ReclaimedWater 指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。 2.1.2建筑中水BuildingReclaimedWaterSystem 指建筑物或建筑群的各种排水经处理回用其内的杂用水供水系统。 2.1.3小区中水ReclaimedWaterSystemInResidentialSub-district 在建筑小区内建立的中水系统。 2.1.4中水系统ReclaimedWaterSystem

建筑中水系统管道及设备安装汇总

管工安全技术交底1、用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。第396条人工往沟槽内下管,怕用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 8、用风枪、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管9.子就位卡牢后,方可松倒链。 10、管道试压,应使用指校验合格的压力表。操作时,要分级缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝处停留。 11、高压、超高压管道试压,应遵守单项安全操作规程。 管道安装 材料要求 主材 镀锌钢管、铸铁排水管、塑料管、复合管等及其配件。 (1)镀锌钢管、管件内外壁镀锌饱满光洁、壁厚均匀无锈蚀、砂眼、气泡、裂纹,丝扣不得出现偏扣、乱扣、丝扣不全等现象,符合设计要求,具有出厂合格证、材质检测证明。 (2)塑料管、管件标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。内外壁应光洁平整,无气泡、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,色泽一致;管材、管件宜用同一厂家产品,符合设计要求,具有产品合格证及有关部门的检测报告。 (3)复合管等及其配件内外应光洁平整,无色差、分解变色线、气泡、砂眼、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷;管材、管件宜用同一厂家产品,符合设计要求,应有出厂合格证及

(完整版)建筑中水系统

第十二章建筑中水系统 12—1 建筑中水系统的任务及组成 一、建筑中水系统的任务 所谓“中水”,是相对于“上水(给水)”和“下水”(排水)而言的。 生物转盘:其作用机理与生物接触氧化池基本相同,生物转盘每转动一周,即进行一次吸附—吸氧—氧化—分解过程,衰老的生物膜在二沉池中被截留。 12—2中水水源及水质标准 一、中水水源 1、中水水源的选择 中水水源一般为生活污水、冷却水、雨水等。