文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CT拐点电压

CT拐点电压

CT拐点电压

CT拐点电压

CT的一次绕组远少于二次绕组,基本上就是个升压变压器。运行时二次侧处于短路状态,从I1×N1=I2×N2式中能看出,一次电流虽然很大,但是由于二次绕组很多,会使铁芯中的磁通较小。但当

I2=0时,一次电流产生的磁通无法由二次电流去抵消,那么铁芯磁通会严重饱和,使铁芯烧掉。当然如果CT能抗的住的话,二次稳定电压就是(N2÷N1)×Un。

伏安特性曲线,在二次侧加电流,测量电压,开始是线性度很好,后来电流增加,电压变化幅度变小,就是你所要的拐点。

Uk-CT的额定拐点电压。

CT的额定拐点电压也称饱和起始电压:此电压为额定频率下的正弦电压加于被测CT二次绕组两端,一次绕组开路,测量励磁电流,当电压每增加10%时,励磁电流的增加不能超过50%。

图中: Uk-拐点电压; I0-拐点电压下的励磁电流。

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器过电压保护器说明书

电流互感器过电压保护器说明书 产品概述 电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用HH-CTB 系列电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。 产品用途 HH-CTB保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行状态。HH-CTB保护器应用于CT二次侧的差动绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。 主要功能 ◎正常工作时,流入保护器的电流不超过0.1mA。不影响CT正常工作。 ◎当CT1与COM两端电压超过150V时HH-CTB两端自动短路保护。 ◎继电器的接点容量大于5A。所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。 ◎继电器接点具有保持功能,按压“复位”按钮,才能解除保护。 ◎若是在停电状态下解除了故障,上电后按复位键方可继续正常工作。 ◎装置提供了一路继电器触点输出,当任意一路CT开路时,触点自动闭合,可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。直到故障排除后,不短路保护时触点才断开。 技术指标 ◎正常漏电流IL20V:≤1mA ◎导通电压UC:150V±10% ◎导通时间TS:50ms≤Ts≤250ms

电压和电流互感器原理及结构

电压互感器: 工作原理: 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。 正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

上图中两个尖尖一个接电压,一个接地,就形成了一次绕组,类似变压器,再有二次绕组接出来即可以。对于三个单相的电压互感器来说,每一相一端都接地,就形成了三相星型连接方式,这个接地就是PT的一次接地,即工作接地,主要作用是将中性点电位统一拉到地电位。使对地相对电压能准确统一的测量。 二次绕组必须接地,是安全接地,即:为防止高低电压绕组间绝缘击穿造成设备和人身事故,二次侧必须接地。 电磁式电压互感器

电容式电压互感器 为了获得理想的电压源,在网络中串入非线性补偿电感线圈L;为抗干扰,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设一个高频阻断线圈L’,为了抑制谐振的产生,常在互感器二次侧接入D阻尼器。

CTKB-Ⅰ电流互感器过电压保护器

南京华维恒信电力工程技术有限公司 HX-TBP系列 组合式过电压保护器(避雷器)说明书 地址:南京市玄武区杨将军巷46号商务楼603室 联系电话:+86 传真:+86 邮编:210018

HX-TBP组合式过电压保护器 一、用途 三相组合式过电压保护器(TBP)主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中,用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。 型号说明: 1.保护对象:A-电动机; B-发电机、变压器、母线线路、开关; C- 并联补偿电容器;O-电机中性点; 2.持续运行电压:允许持久地施加在TBP相间及相对地的工频电压有效值; 3.外套类型:F硅橡胶外套,无‘F’为瓷外套; 4.使用环境:W为户外型,无‘W’只适用于户内; 5.附加功能:J为产品带JS-8计数器(只适用于系统电压为35KV户外型TBP), “IM”为产品带过电压动作记录仪(只适用于户内型 35KV); “J” 为产品带过电压动作记录仪(只适用于户内型10KV 及以下电压);

6.表二中型号除“W2”为不带高压电缆引出外,其余型号均采用高压电缆外引结构。因此,对外引电缆长度“L”及线鼻子孔径“Φ”要求,由用户在订货时注明。二、结构/特点 三相组合式过电压保护器的电气原理如图(1)所示,图中FR为氧化锌非线形电阻,CG为放电间隙,由于采用对称结构,其中任意三个可分别接入A、B、C三相,另一个接地线。 三相组合式过电压保护器与现行过电压保护器相比,具有其它同类产品不可比拟的特点: 1.采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。 2.电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。 3.采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了很多,保护的可靠性大为提高。 三.用途及执行标准: 本产品使用于交流中压3~66kV电力系统,用于防止主要由真空开关产生的操作过电压对电力设备的侵害,同时兼有防雷的功能。 我公司产品技术标准,主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》和DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配置》标准制订,并按照已经出台的 JB/T10496-2005《三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》我公司按上述标准生产的过电压保护器产品,并在西安国家检测中心已通过了全部实验,

电压及电流互感器相关的问答题

1、电流互感器有什么作用? 答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 2、电流互感器有哪几种接线方式? 答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。3、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? 答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。 1、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。 2、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。 3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,是磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。 4、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地? 答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。 5、电流互感器二次开路后有什么现象及危害? 答:电流互感器二次开路后又二种现象: (1)二次线圈产生很高的电动势,威胁人身设备安全。 (2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器。 因为电流互感器二次闭合时,一次磁化力IW大部分被所补偿,故二次线圈电压很小,如果二次开路I2=0,则都用来做激磁用,使二次线圈产生数千伏电动势,造成人身触电事故和仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开路。 6、电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地? 答:电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地

电流互感器基本知识DYH

电流互感器基本知识一、电流互感器基本原理 电流互感器是一种专门用作 变换电流的特种变压器,代号CT。互感器的一次绕组串联在电 力线路中,线路电流就是互感器 的一次电流。互感器的二次绕组 外部回路接有测量仪表、仪器或 继电保护、自动控制装置。根据 电力线路电压等级的不同,电流 互感器的一次、二次绕组间设有 足够的绝缘以保证所有低压设备 与高电压相隔离。电力线路中的 电流各不相同,通过电流互感器

电流互感器基本知识 一二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般为5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格。 1、基本工作原理 一次绕组通电流I1时,由于电磁感应,在二次绕组中感应出电动势,如二次回路接通,就有二次电流I2通过。 2、分类 (1)按用途分为测量和保护; (2)按装置种类分户内和,户外装在露天地方,要求外绝缘介质耐腐 蚀; (3)按绝缘介质分干式、油绝缘、浇注绝缘、气体绝缘;

电流互感器基本知识 (4)按结构形式分 a.按安装方式分支柱、母线、穿墙式 b.按一次绕组分为单匝、多匝 c.按变换级数分为单级、多级 d.按电流比分单电流比、多电流比(二次带有抽头)、复合电流比 3、基本术语 在后面的参数相互影响中在详细介绍。 4、端子标志 一次端子起端为P1,末端为P2。二次绕组为()S(),其中S前面的数字代表第几个绕组,二次只有一个绕组则无此数字,S后面的数字代表这个绕组始端(与P1同名端)、末端还是中间抽头。

5、我公司的CT产品分类 (1)3~36kV有LZZBJ9-12/150b/2(4)、LZZBJ9-12/185b(h)/2(4)、 LZZBJ9-36/250W3b(h)(l)、LMZB1-10、LZZB2-27.5(电气铁道25kV电流互感器),每个字母及数字都代表了不同的含义。这些产品爬电比距20mm/kV,即10kV为240mm,35kV为810mm,它们可以用在海拔小于2000m的环境中。相应的以上每种产品都对应着一种支持绝缘子,也就是我们所说的假CT。 (2)其它还有一些零序电流互感器LMZC-0.5、LMBF-0.5、LXZ1(2)。 (3)气体柜ZX2用的电流互感器,共有6种,600mm柜宽有2种,800mm 柜宽有4种。

电压互感器与电流互感器作用区别

电流互感器与电压互感器的区别 电流互感器的作用: 电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁. 其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值. 4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。

线路电压损失计算实例word精品

电压损失计算实例 例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3X70+2X35 铜芯电缆是否可行?压降能否承受? 最佳答案 80负荷,电流约160A, 70平方铜电缆,载流量没问题 电压降的线损耗需要校核: 电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100 =67V 线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW 未端电压只有380-67 = 313V 线损率=18.6/80 = 24% 313V的电压根本不能用,24%勺损耗也实在是太高 假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW 勉强能用。但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多 例二、电机功率45KW电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。 最佳答案 电机功率45KV y查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。其安公里 数为85X 1.5=127.5Akm

铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%则每安公里的电压损失为 7%/127.5Akm=0.055%/Akm查表,应选150mm^2勺电缆两条并列敷设(并联)。 由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。高压供电比较合适。 如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。 试取LGJ-150,按公式△ U=\/3IL(RI ' cos ? +XI' sin ? )/Ue*100%="3X85X 1.5(0.21 x0.88+0.2 9X0.475)/380 x 100%=71.2/380X 100%=18.8% 上式中,Rl'为导线的电阻Q/km, Xl'为感抗Q/km。 如果选LGJ-185, Rl' =0.17 Q/km, Xl' =0.282 Q/km,得:△ U=62.6/380 x 100%=16.5% 显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失V 7% 由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。 其他回答共3条 1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。 如果一定要用,需250平方以上的铝电缆 核算一下电压降:2.9/250*1.08*15*90*1.732 = 30V 未端电压只有350V 线路损耗:2.9/250*1.08*15*90*90*3/1000 = 4.5KW 损耗率10%

HXCTB型电流互感器过电压保护器

HX-CTB型电流互感器过电压保护器 目录 一、概述 (2)

二、型号说明 (2) 三、主要功能 (2) 四、使用条件 (2) 五、技术参数 (3) 六、工作原理 (3) 七、面板简介 (4) 八、使用说明 (5) 九、测量方法 (6) 十、安装方法 (7) 十一、服务指南与订货须知 (9)

一、概述 电流互感器(以下简称CT)在电力系统中,CT是将大电流变成规定的小电流,广泛应用于一次测量、保护与控制。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次绝缘造成危害,还会 给使互感器过激而烧毁,甚至危及工作人员的生命安全。 二、型号说明 H X—CTB A:自动复位 AC:220V(-20%~+10%)DC:110~265V 通道数:123469 CT过电压保护器 火星电气 三、主要功能 CTB保护器主要用于应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等的异常过电压保护。保护器安装于二次绕组两端(线路并联,对保护、检测、测量、显示绕组无影响),正常运行时漏电流极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出无源接点信号,面板上显示故障的部位。当故障排除后,电路恢复正常状态。 四、使用条件 4.1环境温度:-40°C~+50°C 4.2环境湿度:<95%RH 4.3海拔高度:不超过4000米 4.4大气条件:大气中无严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质 4.5环境条件:产品使用地点不允许有剧烈的震动与冲击

ZR-TOP电流互感器二次过压保护器说明书

ZR-TOP型电流互感器二次过电压 保护装置 技 术 使 用 说 明 书 保定市卓瑞电气科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、主要特点 (1) 三、工作原理 (1) 四、技术指标 (1) 五、选型须知 (2) 六、装置的测试及检验方法 (2) 七、装置外形及接线图 (3) 八、运输及贮存 (4) 九、质量保证及服务 (5)

一、概述 在电力系统中,电流互感器(简称CT)是将大电流变成规定的小电流设备,广泛应用于一次测量、控制和保护。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,但在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流、一次负载短路电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使CT过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。 针对上述情况,我公司研制出新型的ZR-TOP系列电流互感器二次过电压保护器,用于各种 CT 二次侧的异常过电压保护。它固接于CT 二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当发生异常过电压时,保护器瞬间动作限压、延时短路并发出信号。它能够有效防止因CT二次过电压而引起的严重电力事故。 二、主要特点 智能处理,防止人工误操作。 抗干扰能力强,不会因干扰产生误动。 漏电流小(小于1毫安),不影响CT正常工作。 保护动作快(小于10毫秒)。 三、工作原理 保护装置的基本元件是采用瞬态抑制二极管,它除了具有永不磨损的软开关性质,还兼备保护动作快速的特性。它反向并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时二极管两端的电压为该二次的负载阻抗和电流之积(Z2·I2),通常此值小于20V。此时二极管处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1毫安,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。 当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行工况),此时并接的瞬态抑制二极管瞬间进入导通状态,从而彻底避免了互感器二次过电压对表计的危害。 ZR-TOP保护器能在过压产生的10ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示, 同时面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根 据指示灯指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按钮,指示灯 熄灭,装置重新进入正常工作状态。若按复位按钮后,指示灯仍亮,表明故障未 排除,需继续查找,直至故障排除。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作 寿命可达上十万次以上,避免了动作后更换保护器的麻烦,运行更加方便。 四、技术指标 1、环境要求 户内使用,通风应良好。 环境温度:-20℃~ +85℃ 相对湿度:小于90%,表面无凝露。 海拔高度:< 4000m 。 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。 2、技术参数

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电流互感器二次侧过电压保护装置

电流互感器二次侧过电压保护装置 概述 在电力系统中,电流互感器(CT)应用于一次电流的测量与控制,正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。根据电力系统的实际需求,我公司在国内保护器的基础上,开发研制出新型的无外部电源供电,直接浇注在互感器内部的二次过电压保护装置,该产品采用全新的自动控制技术和高可靠性元件,使用寿命长,能可靠动作上万次以上。动作速度快,过载能力强,静态泄漏电流小,可满足各种CT保护的需要。 产品保护原理 保护器的基本元件是本进口特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于8μA(U1mA≤800V)或5μA(U1mA>800V),对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短。故障排除后,将自动复位,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。 用途 电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,直接浇注在互感器内部,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT 二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT 二次侧短路。故障排除后,电路自动恢复原状态后又可重新投入正常运行。 特点 ●输入阻抗大于100MΩ,接入后不影响任何测量和保护性能; ●二次侧保护电压用户可自行设置,满足不同场合使用; ●故障排除后自动复位,装置可以重复使用; ●采用环氧树脂浇注成型,方便安装使用。 产品技术标准与参数 ■产品技术标准 电流互感器二次过电压保护器的技术参数在设计过程中参考了以下一些标准,并严格符合或高于这些标准的相关要求。 ●GB/T1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的实验方法 ●GB/T2423.46-1997 电工电子产品环境实验 ●DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 ●Q/JL08-2006 JLC系列电流互感器二次过压保护器 ■产品技术参数 ●标称电压U1mA通过直流1mA电流时保护器两端的电压。U1mA的范围为:500~2000V,每100V为1档,误差不超出±10%。 ●残压比Kr 保护器通过交流有效值5A电流时的端电压峰值U5AP(残压)与U1mA之比。Kr=U5AP/U1mA<1.70

电压互感器与电流互感器的对比

电压互感器(PT)和电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。 避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。这里以电流互感器为例说明如何点极性。具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流。 同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,j 即表针“正启”,说明接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“减极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,即表针“反启”,说明接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”不是同名端,而这种接线就称为“反极性”或“加极性”。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/6613654890.html,。

住宅小区照明线路电压损失的计算

住宅小区照明线路电压损失的计算 电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。为了使末端的灯具电压偏移符合要求,就要控制电压损失。但在住宅小区中,因为以往小区面积较小,供配电半径较小,仅是单一的道路照明,一般就不计算线路电压损失,而是根据经验保证线路电压的损失在合理范围内。然而这些年来随着住宅小区规模的逐步扩大以及人民生活水平的不断提高,除了要增加小区道路照明设施外,还要增加景观照明。面对这一新情况,计算小区照明线路电压损失非但重要,而且十分迫切。以下是本人结合实践,查阅了相关书籍资料所谈的个人体会。不当处请同行指正。 一、计算城市照明线路电压损失的基本公式 1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算: △u%=R0ΣPL/10VL2=ΣM/CS (式-1) ΣM=ΣPL—总负荷矩; R0——三相线路单位长度的电阻(?km); VL——线路额定电压(kV); P——各负荷的有功功率(kw); L——各负荷到电源的线路长度(km); S——导线截面(mm2); C——线路系数,根据电压和导线材料定。在工具书中可查。一般,三相四线220/380时,铜导线工作温度50度时,C值为75;铜导线工作温度65度时,C值为71.10。

2、对于不对称线路,我们在三相四线制中,虽然设计中尽量做到各相负荷均匀分配,但实际运行时仍有一些差异。在导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cos俊?时,电压损失可以简化为相线上的电压损失和零线上的电压损失之和。公式如 △u%=Ma-0.5(Mb-Mc)/2CSo+Ma/2CSo (式-2) Ma——计算相a的负荷矩(kw.m); Mb、Mc——其他2相的负荷矩(kw.m); Sn——计算相导线截面(mm2); So——计算零线导线截面(mm2); C——线路系数 △u%——计算相的线路电压损失百分数。 3、由于大量气体放电灯的使用,实际照明负载cosφ≠1,照明网络每一段线路的全部电压损失可用下式计算: △uf%=△u%Rc (式-3) △u%——由有功负荷及电阻引起的电压损失按照式-1、式-2计算 Rc——计入“由无功负荷及电抗引起的电压损失”的修正系数。可在工具书中查。 4、对于均匀布灯的线路,SM的计算公式可转换为: ΣM均匀=lg×Le=nie×1/2×(1-1/n)L (式-4) ΣM均匀——均匀布灯线路的总负荷矩(kWm) lg——最大单相工作电流(A) Le——计算负荷矩时,始端到末端的有效距离(km)

电压电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01; 0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P 即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。

5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。 TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。 TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电压互感器和电流互感器

目录 1. 概述 (2) 2. 电压互感器 (2) 2.1. 基本介绍 (2) 2.2. 主要类型 (3) 2.3. 工作原理 (3) 2.4. 注意事项 (4) 2.5. 铭牌标志 (5) 2.6. 基本作用 (5) 2.7. 接线方式 (5) 2.8. 常见异常 (6) 3. 电流互感器 (7) 3.1. 基本介绍 (7) 3.2. 基本原理 (7) 3.3. 型号参数 (8) 3.4. 使用原则 (10) 3.5. 校验方法 (11) 3.6. 注意事项 (12)

1.概述 互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。 在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。 互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100 伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈。 2.电压互感器 2.1.基本介绍 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 电压互感器(Potential transformer 简称PT,也简称TV)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和

电流互感器二次过电压保护器

AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置 一、概述 1、AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于35KV、110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 2、一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定分散性大决定其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定,分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易,用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大。球间隙采用不锈钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙,忽略了使用效果。 3、电流互感器选用:采用环氧树脂浇注的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里,不受环境气候影响,使用寿命长,使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 二、技术数据 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置的技术数据如下表: 产品型号变压 器额 定电 压 kV 变压器中性点耐受 电压 隔离开关氧化锌避雷器 放电间 隙 电流互感器 雷电全波和 截波耐受电 压 kV (峰值) 1min工 频 kV (有效 值) 额定 电流 A 操动机 构 额定电 压 kV (有效 值) 持续运 行电压 kV (有效 值) 直流 1mA 参考电 压 kV 不小于 8/20μs雷 电冲击电 流残压 kV (峰值) 工频放 电电压 kV ±10% (有效 值) 型式变比 AL-JXB-1 10 110 250 95 400 CS8-5 (手 动)或 CJ6 (电 动) 72 58 103 186 83 环氧树脂浇注 全封闭支柱式 10kV 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 AL-JXB-2 20 220 320 200 600 144 116 205 320 166 AL-JXB-3 30 330 440 292 600 CJ6 (电 动) 207 166 292 440 252 1

电压电流互感器培训教材

互感器 一.互感器的作用: 1.与电气仪表和继电保护及自动装置配合测量电力系统高电压回路的电 流、电压、电能等参数; 2.隔离高电压,保障工作人员与设备安全; 3.互感器二次测额定值统一,有利于二次设备标准化。 4.有利于使用低压、低截面电缆完成测量保护功能 二.互感器的分类: 1.从测量容分为电流互感器和电压互感器; 2.使用环境分为户型和户外型; 3.使用对象分为仪表用和保护用; 4.其它分类:绝缘、结构、原理等面的分类。 电压互感器 目前,在电力系统中广泛采用的电压互感器,按其工作原理可分为电磁式和电容式两种 一.电磁式电压互感器: 1.电磁式电压互感器工作原理: 电磁式电压互感器的工作原理和变压器相 同,分析过程与电磁式电流互感器相似。其 原理电路和相量图如图所示,其特点是:

(1)一次绕组与被测电路并联,二次绕组与测量仪表和保护装置的电压线圈并联; (2)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;(3)二次侧负荷比较恒定,测量仪表和保护装置的电压线圈阻抗很大,正常情况下,电压互感器近于开路(空载)状态运行。 2.电压互感器的误差: 由于电压互感器存在励磁电流和阻抗,使折算到一次侧的二次电压与一次电压在数值和相位上都有差异,即测量结果有两种误差—电压误差和相位差。(1)电压误差fu:为二次电压测量值U2乘上额定互感比KU所得的一次电压近似值与一次电压实际值U1之差相对于I1的百分数。 (2)相位差δu:为旋转180°的二次电压相量-U2与一次电压相量U1 之间的夹角。由于角度很小,所以用“分”表示。 (3)影响误差的运行工况是一次电压U1、二次负荷I2和功率因数COSφ2,当I2增加时,fu线性增大, δu也相应变化(一般也线性增大)。fu能引起所有测量仪表和继电器产生误差, δu只对功率型测量仪表和继电器及反映相位的保护装置有影响。 3.电压互感器的分类: (1)按安装地点分:①户式,多为35kV及以下;②户外式,多为35kV以上。 (2)按相数分:①单相式,可制成任意电压级;②三相式,一般只有20kV 以下电压级。