深基坑工程设计内容教学内容

深基坑工程设计内容 (1)基坑支护结构设计的极限状态 基坑支护结构设计应满足两种极限状态的要求: 1)承载能力极限状态 基坑工程的承载能力极限状态要求不出现以下各种状况: ①支护结构的结构性破坏——挡土结构、锚撑结构折断、压屈失稳,锚杆的断裂、拔出,挡土结构地基基础承载力不足等使结构失去承载能力的破坏形式。 ②基坑内外土体失稳——基坑内外土体整体滑动,坑底隆起,结构倾倒或踢脚等破坏形式。 ③止水帷幕失效——坑内出现管涌、流土或流砂。 2)正常使用极限状态 基坑的正常使用极限状态,要求不出现以

下各种状况: ①基坑变形影响基坑正常施工、工程桩产生破坏或变位;影响相邻地下结构、相邻建筑、管线、道路等正常使用。 ②影响正常使用的外观或变形。 ③因地下水抽降而导致过大的地面沉降。 (2)基坑支护结构的设计内容 ①支护结构体系的选型及地下水控制方式。 ②支护结构的强度和变形计算。 ③基坑内外土体稳定性计算。 ④基坑降水、止水帷幕设计。 ⑤基坑施工监测设计及应急措施的制定。 ⑥施工期可能出现的不利工况验算。 以上设计内容,可以分成三个部分。其一是支护结构的强度变形和基坑内外土体稳定性设计;其二是对基坑地下水的控制设计;其三是施工监测,包括对支护结构的监测和周边

环境的监测。软土地区的深基坑坑底以下土层较软,加固坑内被动区土体,可减小支护桩入土深度、基坑变形。加固范围由计算或类似工程经验确定。加固的方法常用喷射注浆、深层搅拌。深层搅拌局部加固的形式如图 2.2.3 所示。 图2.2.3 深层搅拌局部加固的形式5、基坑工程设计依据 基坑工程设计时,首先应掌握以下设计资料(即设计依据): ①岩土工程勘察报告。区别基坑工程的安全

深基坑专项技术方案设计技术交底大全

交底记录 表号:SJSX7 工程名称:昌林联网工程芒康~左贡线路工程编号:

3.3深基坑分坑及掏挖总体布置 .1 3.4护壁施工 挖孔桩开挖过程,成孔时须设置护壁,护壁用高度1000mm圆形钢模,护壁混凝土强度应符合设计要求,护壁每节高度为1000mm。第一节护壁顶面应当高出地面不少于150mm。往下施工时,以每一节作为一个施工循环,即挖好一节就要浇灌一节混凝土护壁,浇制混凝土护壁的模在浇制24小时后方可拆除,然后接着往下挖。每节混凝土护壁的浇制需绑扎钢筋,护壁设计砼强度C25,尺寸如图5-5所示。 施工时为保证基坑的垂直度,要求护壁每浇灌完三节,须校核坑中心位置,见图5-6所示。 3.5钢筋笼绑扎 钢筋笼制作采用直螺纹机械连接和现场焊接相结合的方式,见图5-7。从事钢筋焊接的焊工必须持证上岗。钢筋笼安装前,应对钢筋笼长度、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量等进行自检,钢筋笼安装后对安装标高、保护层自检。并报请监理检查,办理隐蔽工程签字手续。

在坑口搭设三角架,三脚架用6m 钢管搭设。在坑口使用200mm×3m 枕木或木板垫护。钢筋入坑末端用Φ14 制动。先将朝向坑口的钢筋一端人抬插入坑口,由二人拉动起重小绳,使钢筋尾部缓缓抬起,辅助人员调整钢筋入坑角度,将钢筋吊起后慢慢滑入坑,制动人员与起吊人员相互配合,缓慢将钢筋放入坑,放入时注意钢筋挠度,切勿造成钢筋硬弯。直到全部放入基坑底部为止,见图5-8。 图5-8钢筋的吊放和绑扎示意图 .2 3.6深基坑施工注意事项 3.6.1挖孔施工时须找正基础中心,保证挖孔垂直度。土石方开挖设由专人指挥,并严格遵循“分层 开挖、控制边坡、严禁超挖”及“大基坑小开挖、深基坑慢开挖”的原则。 3.6.2雨期施工时,应在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑,同时应经常检查边 坡和支护情况,防止坑壁受雨水浸泡造成塌方。 3.6.3为了使混凝土拌合物浇筑时不离析,浇筑时其自由下落高度不应超过2m,超过此高度时应采用 串筒或溜槽。 3.6.4当坑深超过5m时,应检测坑有害气体的浓度,并预设通风设施,相关设备见图5-10;基坑较 深时,每次爆破作业后,应采取强制通风措施。 3.6.5 基坑的废土向基础外侧方向堆弃,并运出至基坑边缘5m以外,弃土时严防滚石伤人,坑身开 挖直径要一次完成,坑底扩挖部分应采用人工开挖,不宜另外爆破开挖,在扩挖施工前检查孔壁岩块的完整性。 3.6.6挖孔基础坑口设置钢筋网盖板,坑口放置钢管井字架安全硬质围栏进行防护,防止施工人员和 机械设备等坠落或滑落。

【经典案例】企业组织结构设计案例及分析报告

【经典案例】企业组织结构设计案例及分析 引言: 在企业迅猛发展的当今时代,企业规模迅速扩大,员工岗位冗杂,公司组织结构的问题复杂也就显现出来了,并阻碍了公司的进一步发展。企业如何设计科学合理的组织结构成为了企业管理人员心头的一块大石头。基于此,设计符合企业发展,能够改善企业部的管理现状,为公司发展提供良好的部组织结构的方案就显得很紧迫了。本文是人力资源专家——华恒智信为某企业设计组织架构方案的项目纪实。 客户评价 对专家委员会的管理模式进行改革,是我们目前非常关注的问题。华恒智信专家团队为我们提出的"投资委员会+项目专家办公室"的管理模式,可以 有效地配置专家资源,并通过及时的、专业的专家投资评估与审查,为我们 做出投资决策提供帮助。 ―Q开发投资汪总经理 【客户行业】:投资公司 【问题类型】:组织结构 【客户背景及现状问题】 Q开发投资是经市人民政府批准,于2001年4月设立的市直属综合性投资公司。主要承担政府重大建设项目的投融资;接受政府授权持有并运作国有股权; 自主开展资本运营,促进资产跨地区、跨行业、跨部门、跨所有制的流动和重组。

Q开发投资采用集团公司的组织形式,公司目前有6各部门——分别是研究发展部、资本运营部、投资开发部、财务融资部、人力资源部和总经理工作部; 公司有3个子公司,现有人员27人。 目前,Q开发投资公司的一把手是新上任的汪总经理,他进入企业后的第一件事就是了解企业部管理的现状,发现企业当前的优势与劣势,并借助外部第三方专业咨询公司的力量,对组织构架及管控模式进行初步调研与分析后,提出了组织构架新的改进方案。 华恒智信专家团队在对Q公司的临时组织——项目专家组和专家咨询委员会的组织职能与管控模式进行分析时,发现这两个临时组织的部管理存在看以下的问题。 1.项目专家组和专家咨询委员会职责模糊,界线不清 Q开发投资公司的专家委员会由两个临时的部门构成——项目专家组和专家咨询委员会,两个临时组织的职责围模糊、界限不清,经常会造成两个部门工作相互重尋的现象。 2?临时性委员会无固定人员维持工作 该开发投资公司总是在出现运营投资项目时,才临时召集专家 组成员组成专家组或咨询专家组参与项目的决策,这些专家组成员并非公司的固定人员,都是公司从外部聘用的兼职专家。因而,当出现投资项目时,临时召集外部专家的工作一直由总经理工作部临时代理。但是随看项目量的逐渐增多,负责管理专家委员会的日常性工作越来越频繁,公司急需要专门的人员来维持日常性工作。 【华恒智信解决方案】 华恒智信专家对该公司项目专家组和专家咨询委员会目前的管理现状认真分析

浅谈软土地基的常用处理方法

浅谈软土地基的常用处理方法 摘要:在工程项目建设中,经常需要对软土地基进行处理。本文通过对工程中 几种常用的软土地基处理方法进行综述,分析了各种处理方法的作用机理和适用 条件,便于在以后的工程中,选择适用的软土地基处理方法,提高地基处理质量,为在软土地基建设LNG接收站或油气场站提供借鉴价值。 关键词:软土地基处理方法换垫层法 一、引言 随着我国LNG接收站建设的飞速发展,加之土地资源的供给日趋紧张,现各LNG接收站大多用吹填土方式围海造田,但因吹填的海沙地质较为复杂,有粉土、黄土、淤泥和淤泥质土等多种软土地基,特别是广泛分布着含水量高、孔隙比大、承载力低、压缩性高、透水性差、覆盖层厚、呈软塑或者流塑的软弱淤泥层,因 此想要在软土地基上进行工程建设,关键就是要对软土地基进行有效的处理。 二、软土与软土地基 软土一般是指在静水和缓慢流水环境中沉积,以黏粒为主并伴有微生物作用 的近代沉积物,呈软塑到流塑状态,其外观以灰色为主的细粒土,如淤泥和淤泥 质土、泥炭土和沼泽土,以及其他高压缩性饱和黏性土、填土等,其具有天然含 水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大 等特点。 软土地基是由软土层构成的地基,软土地基共同特点是其上方的填土及构造 物稳定性差且容易发生沉降和不均匀沉降。 三、软土地基的常用处理方法 软土地基的处理目前已经相对的成熟,处理方法也很多,需要根据实际的工 程情况来确定,常用的处理方法有:换填垫层法、预压法、强夯法、水泥搅拌桩法、高压喷射注浆法、挤密碎石桩法、加筋法、桩基础等地基处理方法。 1、换垫层法 换填垫层法就是挖除浅层软弱土或不良土,换填后分层碾压或夯实土,按回 填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰垫层、干渣垫层、土(灰土、 二灰)垫层等。干渣分为分级干渣、混合干渣和原状干渣;粉煤灰分为湿排灰和调湿灰。换填垫层法可提高持力层的承载力,减少沉降量;常用机械碾压、平板振 动和重锤夯实进行施工。该法常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方 工程,一般适用于处理浅层软弱土层和不均匀地基处理等。 2、预压法 预压法指的是为提高软弱地基的承载力和减少建筑物建成后的沉降量,预先 在拟建构造物的地基上施加一定静荷载,使地基土压密后再将荷载卸除的压实方法。对软土地基预先加压,在预压过程中软土地基完成大部分沉降,与此同时, 地基的承载能力有所提高。预压法适用于淤泥、淤泥质黏土与人工冲填土等软弱 地基。预压法一般有堆载预压和真空预压两种。 堆载预压是指在地基上堆放重物(水、土、砂、石等)进行预压。当堆载超过计划建造的建筑物荷载时,称为超载预压。为了防止堆载时压坏地基,需分级加载,即:在前一级荷载作用下地基基本固结后,再施加下一级荷载,直至达到设计荷 载为止。预压所需时间的长短取决于地基土层的渗透特性、厚度和预压荷载的大 小等因素。这些因素可以根据地基固结理论进行预算。施工时应监测地面沉降和

10个经典案例带你一起分析高层结构设计难点

随着城市的发展,原有城市建筑特点无法满足人口聚集的需要,所以城市建筑向空间、纵向发展已成为必然。高层建筑的发展已有100多年的历史,其根本原因主要有:经济发展、城市人口密集、土地资源减少、科技进步等。随着钢结构技术的发展和多种高性能建筑材料的产生,对于高层建筑的要求已不仅限于满足使用,建筑形式和审美要求也越来越重要。基于对高层建筑结构设计的一些思考,本文主要针对部分设计难点进行案例分析。 案例一:厦门国际银行大厦建筑设计要求300度全海景,将核心筒偏移北侧,结构扭转变形较大,属平面扭转不规则结构。优化时将筒体北侧弱化,墙厚取? 250,筒体南侧最厚处为600。 平面图 案例二:厦门福隆大厦采用钢管混凝土柱提高外框架的抗震承载力及延

性。钢管混凝土柱延伸至屋顶,以提高? 结构整体的抗震性能。采用的钢管混凝土柱直径为1300mm~1000mm,钢板壁厚25~20mm。

钢管混凝 土柱与混凝土梁节点做法示意图(环梁与环形牛腿梁柱连 接) 采用钢管混凝土柱提高外框架的抗震承载力及延性。钢管混凝土柱延伸至屋顶,以提高结构整体的抗震性能。穿层柱采用劲性混凝土柱为了增加二层~四层楼板大开洞处穿层柱的刚度、延性,改善结构的抗震性能,对穿层柱按照中震弹性进行强度设计并采取针对性的抗震措施。穿层柱的抗震等级提高一级,按照一级控制,轴压比控制不大于0.7。在穿层柱子内设置双向工字型钢骨,按照《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001),含钢量大致控制在4%左右;并且按柱全长箍筋加密。 案例三:厦门禹州国际大酒店

实景图两座塔楼间距25米,跨度较大,连廊结构采用空间钢桁架形式;钢桁架连廊与1#塔楼一侧为固定连接;1#塔楼承受连廊竖向荷载,水平地震荷载和水平风荷载;钢桁架连廊在3#塔楼一侧为滑动支座(即弱连接的形式),3#楼仅承受连廊的竖向荷载;在3#楼屋顶设置滑动支座的目的在于,放开3#楼对连廊水平方向的约束。从而使1、3#塔楼的地震反应没有关联作用,避免1#楼在水平力作用下对3#楼产生的影响,避免1、3#楼位移的不同步对连廊的影响。 钢结构布置图案例四:厦门东方时代广场空中花园悬挑长度达到12米,且作为空中绿化和休闲活动场所,荷载较大。

深基坑设计说明

基坑支护设计方案说明书 一、工程概况 (1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村 (3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司 质监、安监部门:郴州市质安站 (4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。污水处理池±0为239.50m,底板垫层底部标高为-5.8m,开挖深度为6.3m左右。二、周边环境 拟建场地紧靠着污水处理站的桩基础仅2米远,西侧为挡土墙。 三、工程地质及水文地质概况 1、根据勘察报告,基坑开挖范围内涉及土层主要为以下土层: ①层素填土,黄褐色,稍湿,稍密,主要成分由粘性土,含有少量灰岩碎石,主要为新近期人工填筑而成,填土时已分层碾压; ②层粘土,残坡积成因,黄褐色、褐红色,硬可塑性,以粘粒为

主,局部含有碎石,粘性较好,干强度及韧性中等。 ③层中风化破碎灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩心破碎,呈碎块状,块状。 ④层中风化完整灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩质较硬,锤击声脆,岩心较完整,多呈短柱状、柱状。 2、水文地质条件 场地内地表水系不发育,场地内地下水主要为土层孔隙潜水和基岩岩溶裂隙水。填土层结构松散,孔隙比大,富水性差,残坡积粘土孔隙率低,含弱孔隙潜水;石炭系灰岩含岩溶裂隙水,含水中等~丰富。地下水主要接受大气降水的垂直入渗补给,以蒸发排泄方式为主,部分补给深部含水层。勘查施工期间,勘探钻孔均测得有稳定水位。实测各孔稳定地下水位埋深9.50~13.90m,标高224.68~230.87m,地下水位埋深一般较深。 四、基坑支护设计 1、设计依据: 核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司提供的《郴州复烤厂易地改造技术项目的岩土工程勘察报告》 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

一个现代简约风格软装设计案例分析

客厅里一系列单色系的布置中添加一点 具有色彩感的软饰,比如加入一些绿色元素,一面经典的背景墙,一块草绿色的地毯,一些细微而别致的装饰品,白色与绿的浪漫搭配,使其成为一个客厅白色系中的焦点。

以阔叶植物为主题的壁纸,不仅让墙面,也让整个空间焕发出勃勃生机。有了这般抢眼的主题背景墙设计,即使家里的家具或者配饰简单而纯粹,也能演绎出一派恬静的空间感觉。 厨房天花板上的暖光吊灯、灰白相间的条纹块毯,还有绿色的马赛克背景墙和白色厨柜,让厨房一改冰冷面貌,转变为清新。

一字型的厨柜安排在整个房间的最里面,整体本白色的基调让厨房空间显得明亮而整洁。厨房电器与家具的相融合的套嵌手法为料理台面节省出不少空间。

休憩区里白色和银色的组合,是一种高雅而又方便的室内色彩处理手法。微妙的图案与光影变化,给人带来丰富而细腻的审美感受。 为了中和小户型空间带来的压抑感,卧室的家居布置力求简约,采用了极具亲和力的浅色调,没有过分花哨的装饰,令视觉空间显得更宽阔。

儿童房里通透的视觉感,给生活其中的孩子带来更多开放、自由的思想和创造力。这间给大孩子使用卧室,为他设立了单独的衣柜,安装带有柜门的大型壁柜,可以将不必要的杂物隔离在视线之外。

婴儿房的布置具有丰富的层次感,采用了较为清新、明亮的基调,这对孩子的心态有重要的影响,既能给孩子增添很多乐趣,也能启发孩子的智力成长。阳光充足的住房自然更利于孩子的身心成长。 浴间整体线条简单利落,单纯的色调保证了空间的纯净感,简练而实用的家具布置让空间显得开阔而鲜明。靠近如厕区单独开辟的洗衣空间,使空间得到充分利用。

城市道路软土地基常用的处理方法

城市道路软土地基常用的处理方法 摘要随着城市化发展,我国的道路建设发展迅速,在道路建设工程中,会遇到多种地质情况并存的情况,而软弱地基会降低路基承载力,如软弱地基处理不当,将会严重影响道路的使用寿命及使用质量。因此,在道路建设中要对地质条件做好详细分析,做好施工方案,从中选择最为经济适合的软基处理方法。 关键词市政工程;软土路基;处理方法 1软土地基对城市道路的影响 软土地基的特点是强度低、固结慢、变形大,在软土地基上修筑道路最突出的问题就是稳定与沉降变形。软土地基对道路还有一种影响,即其含水量不能达到较好的压实要求和其他的技术标准。 2软弱地基的处理方法 针对软弱土地基的特性,目前在道路施工过程中主要通过换填土、夯实、深层搅拌桩、喷粉桩、塑料排水板、碎石桩、加筋等技术手段对软弱土地基进行处理,如选用不当或施工方法错误,不按规范和操作规程进行,就会造成质量事故。下面对以上方法进行单独介绍。 2.1换填土法 换土加固是处理浅层地基的方法,所谓换填土法是指当地基持力层的承载力和变形满足不了设计要求,而软弱土层的厚度又不是很大时,一般采用把一定厚度的弱土层挖除,然后分层换填强度较大的砂或其它性能稳定、无侵蚀性的材料,并压实至要求的密实度为止,多用于公路构筑物的地基处理。机械碾压、重锤夯实、平板振动可作为压实垫层的不同施工方法,这些施工方法不但可处理分层回填土,又可加固地基表层土。换填土法的加固原理是根据土中附加应力分布规律,让垫层承受上部较大的应力,软弱层承担较小的应力,以满足设计对地基的要求。换填土法适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等的浅层处理。换填土法要注意换土夯实中出现橡皮土,换土用的土料不纯、分层虚铺厚度过大、土料含水量过大、过小或机械使用不当,夯击能量不能达到有效深度时,都会造成换土后的地基达不到设计要求的密实度。 2.2夯实法 夯实地基分重锤夯实地基和强夯夯实地基: 1)重锤夯实是用起重机械将特制的重锤,提升到一定高度后,将重锤自由下落,重复夯击基土表面,使地基土受到压实加固,从而达到满足设计要求的承载力。是属于浅层地基处理方法之一,此法适用于地下水位以上稍湿的粘性土、

软土地基处理方案

一、引言 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4 倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 二、地基的处理方法 利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行: 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施; 2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层; 3)对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。

深基坑工程设计

北京博大水务有限公司路南区污水处理厂区管道(深度5M以上)深基坑工程设计 招标文件 工程名称:北京博大水务有限公司路南区污水处理厂区管道(深度5M以上)深基坑工程设计 招标人:北京博大水务有限公司 编制日期:二〇一五年四月

总目录 第一部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、投标 五、评审内容 六、授予合同 第二部分施工图——厂区总图及综合管线

第一部分投标须知

一、总则 1、工程综合说明: 1.1 工程名称:北京博大水务有限公司路南区污水处理厂区管道 (深度5M以上)深基坑工程设计。 1.2 招标人:北京博大水务有限公司 1.3 工程概况及投标内容: 1.3.1工程概况:北京经济技术开发区路南区污水厂位于北京经 济技术开发区路南区于VII-1 街区N41U1地块,一期规模2万立方米/日。路南区污水厂采用预处理加MBR生物处理工艺,后接臭氧消毒工艺。污水通过进水渠道进入装有粗格栅的格栅间,在此拦截污水中较大杂质。然后由污水泵提升,再经细格栅进一步去除水中杂质,进入曝气沉砂池去除砂砾。沉砂池出水进入超细格栅间进一步去除毛发纤维类物质,出水进入MBR 池,去除

BOD5、N、P、SS 等污染物。膜池出水经提升泵房提升进入臭氧消毒单元,消毒池出水最终进入再生水储水池回用,多余出水排入凤河。生物处理产生的剩余污泥和除磷过程产生化学污泥由剩余污泥泵提升连续进入污泥调质池,然后调质池内污泥一同进入机械脱水机进行机械脱水,脱水后泥饼外运。 1.3.2投标内容:路南区污水处理厂区管道(深度5M以上)深 基坑工程设计(详见第二部分施工图) 2.投标费用 投标人承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人对上述费用均不承担任何责任。 3.定义及解释 3.1招标人(业主):北京博大水务有限公司 3.2投标人:是指响应招标、参加投标竞争的法人 3.3日期:指公历日。 3.4招标文件中所规定的“书面形式”,是指任何手写、打印或印刷的文件,包括电报和传真发送。 3.5签章:指签字或盖章。 3.6本招标文件的最终解释权归招标人所有。 4.保证 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

软装设计方案

菲莫斯软装FAMOUS SOFT DECORATE TEL:400-6151-077URL:https://www.wendangku.net/doc/6f13656252.html, 唐山湾三叠拼零三户型软装设计方案TANGSHAN BAY THREE FOLD 01 SOFT DECORATE DESIGN 设计方:香港菲莫斯企业集团广州总公司营销中心 样板间 酒店 会所 别墅 办公空间

菲莫斯软装FAMOUS SOFT DECORATE FAMOUS DECORATE 香港菲莫斯企业集团广州总公司菲莫斯集团立足香港以全球化的视野,为中国消费者提供定制类、专业化的空间软装解决方案,为客户创造出美好、时尚而独具品味的空间诉求。 菲莫斯集团拥有:空间软装设计、家具配饰产品的设计生产及贸易、建筑装饰设计、软装运营管理输出等四大业务体系。公司旗下机构如下:广州菲莫斯装饰设计有限公司、山东菲莫斯装饰工程有限公司、青岛菲莫斯装饰设计有限公司、马鞍山菲莫斯装饰设计有限公司、菲莫斯商学院等商业机构。菲莫斯作为中国高端定制类软装解决方案提供商。实力源于专注设计的精英团队,菲莫斯拥有软装设计领域最优秀的创作人才,每个作品的背后都是由量身打造的个性化设计理念。此外,菲莫斯拥有国内最完善的配套产业链体系、除了自有产品生产基地,同时拥有各类软装配饰战略合作伙伴100多家;领先的空间设计及高品质的配套产品、360°全方位的售后服务体系,为国内地产商售楼处样板间、精装楼盘、会所、高端酒店等合作伙伴提供独一站式的专业化服务平台。 菲莫斯运营管理输出机构在共享菲莫斯各种资源平台的基础上,吸收了菲莫斯成功的商业模式、团队建设、系统化运营管理等,以管理输出的模式向国内致力于从事软装事业的合作伙伴提供包括"品牌、系统、文化、服务"的输出,提供先进、快捷的创富平台。现今,菲莫斯多次荣获国际业内大奖及权威媒体的认可,成为独树一帜的国内最具知名度的空间设计公司,是亚太地区室内软装设计的领导者之一,多年的积累和沉淀 ,菲莫斯形成了“我们一切努力都是为了创造更美好的生活”的核心设计理念,继续精准定位于高端室内设计,满怀着虔诚与奋发之情引领中国软装配饰产业不断前进 !

软土地基路堤设计计算书样本

理正软土地基路堤设计软件 计算项目: 简单软土地基路基设计 1 计算时间: -11-17 15:15:10 星期二 =========================================================== ================= 原始条件: 路堤设计高度: 3.600(m) 路堤设计顶宽: 14.000(m) 路堤边坡坡度: 1:4.000 工后沉降基准期结束时间: 60(月) 荷载施加级数: 1 序号起始时间 (月) 终止时间(月) 填土高度(m) 是否作稳定计算 1 0.000 6.000 3.600 是

路堤土层数: 1 超载个数: 0 层号层厚度(m) 重度(kN/m3) 内聚力(kPa) 内摩擦角(度) 1 3.600 18.000 17.000 30.000 地基土层数: 5 地下水埋深: 1.000(m) 层号土层厚度重度饱和重度地基承载力快剪C 快剪? 固结快剪竖向固结系水平固结系排水层 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (kPa) (度) ?(度) 数(cm2/s) 数(cm2/s) 1 1.100 18.400 18.520 60.000 7.500 24.000 0.000 0.01500 0.01500 否 2 3.500 17.500 17.740 50.000 13.300 8.900 0.000 0.00800 0.00800 否 3 1.600 18.400 18.520 100.000 4.500 26.300 0.000 0.01500 0.01500 否 4 9.800 18.800 19.020 180.000 11.100 9.100 0.000 0.01500 0.01500 否 5 7.600 18.400 18.520 160.000 4.500

深基坑设计说明

深基坑设计说明

基坑支护设计方案说明书 一、工程概况 (1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程 (2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村 (3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司 质监、安监部门:郴州市质安站 (4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。污水处理池±0为239.50m,底板垫层底部标高为- 5.8m,开挖深度为 6.3m左右。 二、周边环境 拟建场地紧靠着污水处理站的桩基础仅2米远,西侧为挡土墙。 三、工程地质及水文地质概况

1、根据勘察报告,基坑开挖范围内涉及土层主要为以下土层: ①层素填土,黄褐色,稍湿,稍密,主要成分由粘性土,含有少量灰岩碎石,主要为新近期人工填筑而成,填土时已分层碾压; ②层粘土,残坡积成因,黄褐色、褐红色,硬可塑性,以粘粒为主,局部含有碎石,粘性较好,干强度及韧性中等。 ③层中风化破碎灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩心破碎,呈碎块状,块状。 ④层中风化完整灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩质较硬,锤击声脆,岩心较完整,多呈短柱状、柱状。 2、水文地质条件 场地内地表水系不发育,场地内地下水主要为土层孔隙潜水和基岩岩溶裂隙水。填土层结构松散,孔隙比大,富水性差,残坡积粘土孔隙率低,含弱孔隙潜水;石炭系灰岩含岩溶裂隙水,含水中等~丰富。地下水主要接受大气降水的垂直入渗补给,以蒸发排泄方式为主,部分补给深部含水层。勘查施工期间,勘探钻孔均测得有稳定水位。实测各孔稳定地下水位埋深 9.50~13.90m,标高224.68~230.87m,地下水位埋深一般较深。 四、基坑支护设计

深基坑施工组织设计方案

深基坑施工组织设计方案 深基坑施工组织设计 第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过

程组织措施。

.编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。 .基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计

.工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:)、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 )、支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 以上具体详见施工图。 第四章基坑施工测量及监测方案 .施工测量 为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。 熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。 )、建筑物定位放线 ()、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基

深基坑支护方案专家论证方案

目录 一、工程概况 1、工程总体概况 (2) 2、工程地质概况 (2) 3、水文地质条件 (3) 二、编制依据及原则 (一)编制依据 (4) 三、施工组织与协调 (4) 四、施工机械及劳力计划 (5) 五、施工方案 (一)、施工条件 (6) (二)、施工准备 (6) (三)、施工工艺流程 (8) 六、质量保证措施 (一)、土方开挖质量保证措施 (11) 七、应急计划 (11) 八、事故预防措施 (15) 九、雨期施工方案 1、施工总体安排 (15) 2、人员安排 (16) 3、施工准备 (16) 4、主要技术措施 (17) 5、雨期施工预防措施 (18) 十、安全文明施工 1、安全生产责任制 (19)

2、安全技术交底制度 (19) 3、安全教育制度 (19) 4、安全检查制度 (20) 5、安全员跟班作业制度 (20) 6、安全警示制度 (20) 7、事故处理报告制度 (21) 8、班前安全活动制度 (21) 9、持证上岗制度 (21) 10、安全例会制度 (21) 十一、突发公共卫生事件应急处置措施 (21) 十二、应急处理预案 1、应急处理指挥系统 (22) 2、应急处理预案 (23)

一、工程概况 1、工程总体概况 本项目为地上7层,地下一层,本工程地下室开挖深度范围内大部分为回填土,地下室基坑深度超过5.0,属于深基坑。场地东西两侧分别建有一栋两层和一栋五层的建筑,而且距离本项目场地红线和车库范围线太近而不具备放坡条件。场地南侧的山丘因地下室基坑的开挖将形成8.0~14.6m的高边坡。场地内环境边坡总长约145m,高约6.0~14.60m,边坡主要由岩质边坡和土质边坡组成。 2、工程地质概况 场区构造属假角山背斜北西翼,岩层呈单斜产出,产状:260°∠21°。层间裂隙间距0.30-1.00m,张开度1-2mm,局部粉质粘土充填,结合很差,属软弱结构面。据现场踏勘及邻区资料表明,场内共发育两组裂隙:其中一组产状为78°∠62°,裂面黄褐色,间距0.5-2.50m,延伸2.00-5.00m,张开度3-5mm,粉质粘土充填,结合很差,属软弱结构面;另一组产状为345°∠71°,间距0.50-2.50m,延伸1.00-7.00m,张开度3-5mm,裂面黄褐色,平直光滑,无充填,结合很差,属软弱结构面。据地面调查及钻探揭露,场内裂隙总体不发育。场内地层结构自上而下为:第四系全新统素填土(Q4ml)、粉质粘土(Q4el+dl)及侏罗系中统沙溪庙组(J2S)基岩组成。现分述如下:全新统(Q4)(1)素填土(Q4ml):杂色。主要由泥岩碎块石、粉质粘土、细砂粒等组成,碎块石粒径约2-10cm,土石比约8:2,回填时未经人工分层碾压,结构松散,稍湿,回填时间约3年左右,厚度约0-11.20m。(2)粉质粘土(Q4el+dl):褐色。主要由粘粒组成,

组织结构设计案例分析.doc

组织结构分析: 日产汽车起死回生和华为的危机感 (职业经理人十四期) 第七小组

组织结构设计案例分析: 如何设计组织结构 一、企业的大树模型 随着企业规模和管理幅度的不断扩大,企业有必要重新整合内外部资源,系统性地解决企业所面临的和将要面临的问题,由此构建了企业的大树模型。 其中,企业文化和发展战略是首要性的问题,它们犹如大树的根,决定了企业能否持续健康地成长。由于企业文化可以为战略实施提供行为导向,企业理念文化具有独特的激励功能,企业文化具有良好的约束功能,因此企业文化日益成为战略实施的重要手段。企业文化必须与企业战略相互适应和协调。从战略实施的角度来看,企业文化既要为实施企业战略服务,又可能成为制约企业战略实施的因素。当企业新的战略要求企业文化与之相配合时,企业原有文化的变革速度却往往较慢,很难马上对新战略做出反应,这时企业原有文化就可能成为实施企业新战略的阻力,因此在战略管理过程中,企业内部新旧文化更替和协调是战略实施获得成功的保证。 在企业的具体问题中,组织结构是第一步要考虑的,它犹如大树的躯干,决定了企业能否枝繁叶茂。营销、研发、生产、人力、总务、财务等共同构成了大树的主枝,同时,将主枝间衔接起来的核心流程的流向又决定于组织结构。以做事为主线,以各部门、科室、班组、员工为分枝,以岗位责任制(包含岗位工作指引)、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为叶。 从大树发展的角度来说,若根不够深、躯干不够粗,再好的树叶也会枯萎,更不要说供应能量给大树了,那么,大树就不能正常生长。企业就好比一棵大树,

不断从土壤中汲取养分,经过严寒酷暑的考验,茁壮成长。 二、组织结构设计原则: 1、拔高原则 在为企业进行组织结构的重新设计时,必须遵循拔高原则,即整体设计应紧扣企业的发展战略,充分考虑企业未来所要从事的行业、规模、技术以及人力资源配置等,为企业提供一个几年内相对稳定且实用的平台。 2、优化原则 任何组织都存在于一定的环境之中,组织的外部环境必然会对内部的结构形式产生一定程度的影响,因此企业组织结构的重新设计要充分考虑内外部环境,使企业组织结构适应于外部环境,谋求企业内外部资源的优化配置。 3、均衡原则 企业组织结构的重新设计应力求均衡,不能因为企业现阶段没有要求而合并部门和职能,在企业运行一段时间后又要重新进行设计,一句话:职能不能没有,岗位可以合并。 4、重点原则 随着企业的发展,会因环境的变化而使组织中各项工作完成的难易程度以及对组织目标实现的影响程度发生变化,企业的工作中心和职能部门的重要性亦随之变化,因此在进行企业组织结构设计时,要突出企业现阶段的重点工作和重点部门。 5、人本原则 设计企业组织结构前要综合考虑企业现有的人力资源状况以及企业未来几年对人力资源素质、数量等方面的需求,以人为本进行设计,切忌拿所谓先进的

常见软土地基的加固方法

一.软土的定义 所谓软土,从广义上讲就是强度低、压缩性高的软弱土层。 二.软土的类型:按孔隙比及有机质含量为主划分为:软粘性土、淤泥质土、淤泥,称软土; 泥炭质土、泥炭,称为泥沼。 三.软土的特性 a.天然含水量高、孔隙比大。含水量在34%~72%之间,孔隙比在1.0~1.9之间,饱和度一般大于95%,液限一般为35%~60%,塑性指数一般为13~30,天然容积密度为15~19KN/m3 b.透水性差。大部分软土的渗透系数为10-8~10-7cm/s c.压缩性高。压缩系数为0.3~0.5,属于高压缩性土。 d.抗剪强度低。其快剪粘聚力在10KPa左右,快剪内摩擦角在0~5o e.具有触变性。一旦受到扰动,土的强度明显下降,甚至成流动状态。 f.流变性显著。其长期抗剪强度只有一般抗剪强度的0.4~0.8倍。 四.软土地基的处理原则 主要原则是:技术可行、经济合理、满足工期要求。 五.软土地基的加固方法 1.垫层与浅层处治。设置于路堤与软基之间的透水性垫层是地基中的孔隙水排出的通道,软土地基上修筑的路堤,其下均宜设置透水性垫层。浅层处治适用于表层软土厚度小于3m的软土路段的处理。 2、辗压实法——挖制最佳含水量,对土基分层压实,以提高强度和降低压缩性。 强夯法是以8—12t(甚至20t)的重锤,8-20m落距(最高达40m),土基进行强力夯击,利用冲击波和动应力达到加固土基的目的。 3、排水固结法——饱和软土在荷载作用下,排水固结后,抗剪强度可得到提高,则达到加固的目的。 4、挤密法——土基成孔后,在孔中灌以砂、石、灰土石灰等材料,捣实成直径较大的桩体,孔隙减少,提高承载力和加固的目的。 砂井——是利用各种打桩机具击入钢管或高压射水,爆破等方法在地基中获得一定规律排列的孔眼并灌入中、粗砂形成砂柱。 A.外砂井顶面应铺设砂垫层,以构成完整的地基排水系统; B.砂井直径一般为20~30cm,软土厚大于5m; C.砂井施工方法——打入空心管法、射水法。 挤实砂(碎石)桩——是以撞击或振动的方法强力将砂、石等材料挤入软土地基中,形成直径较大的密实柱体,提高软土地基的整体抗剪强度,减少沉降。 生石灰桩——用生石灰碎块置于桩孔中形成桩体。其孔径20~40cm,长在12m以内。 5、化学加固法——利用化学溶液或胶结制,采用压力灌或搅拌混合料等措施,使土粒胶结起来,达到加固土的目的。 6、抛石挤淤——是强置换土的一种形式,不必抽水挖淤,施工简便。适用于软土3~4m,石块大小不小于0.3m。 7、反压护道法——是在路堤两侧填筑一定宽度和不定期定高度的护道,它运用力学平衡原理保持路基的稳定。适用于反压护道高度为1/2路堤高度。 8、土工合成材料自治——土工合成材料具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。利用

深基坑工程设计课程设计2014

湖南科技大学潇湘学院土木系 《深基坑工程设计》课程设计任务书 (土木工程地下工程方向) 贺建清、邓修甫、陈伟、雷勇、杨期君、郭志广编 湖南科技大学土木工程学院 地下工程系 二〇一五年三月

一、课程设计说明 (一)目的和任务 课程设计是专业教学计划中的重要环节,通过该教学环节使学生对所学课程的理论知识有更全面系统的了解,并应用于实际工程设计,拓宽学生的知识面,巩固所学知识,提高学生分析问题,解决实际问题的能力。 (二)设计要求 (1) 必须按照设计任务书的要求完成全部规定内容,严格遵守国家颁布的有关技术规范和规定; (2)设计图件采用计算机绘制,要求线条清晰、整洁美观,符合有关制图规范; (3)说明书一律用计算机打印,文句通顺、简明扼要,文中计量单位一律采用国 际标准。 二、设计题目 (单独提供) 三、设计任务 1)根据给出的条件选择恰当的支护形式;(支护结构选型) 2)根据选择的支护形式进行设计计算; (内力计算,可以采用理正深基坑7.0或6.0计算) 3)根据选择的支护形式进行必要的验算; 4)绘制设计图纸(3张A2); (1)支护结构平面布置图、桩的平面间距大样图,说明文字;(1张A2)(2)支护结构剖面图、立面图(包括锚杆大样);(1张A2) (3)支护结构大样图(桩的配筋立面、截面、冠梁的截面、桩与冠梁连接);(1张A2) 4)计算书采用手写,图纸CAD绘制(注意比例尺) 四、参考文献 (1)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012);中国建筑科学研究院,中国建筑工业出版社,2012。 (2)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008),中国建筑科学研究院,中国建筑工业出版社,2008。 (3)建筑地基基础设计规范(GBJ50007-2011)中国建筑科学研究院,中国建筑工业出版社,2011;

相关文档