消防泵房排水泵电动机控制原理图

消防泵房排水泵电动机控制原理图

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防稳压泵原理

稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。 我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。 《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。 增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于 1L/s或5L/s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。 稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵 稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有: (1)系统的类别当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。 (2)有无气压水罐配套设置无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。 《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。 (3)系统范围设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。 总的来说,稳压泵的流量应根据不同情况作相应的调整。

水泵控制原理图

第五章泵的自动控制 泵浦是向液体传送机械能,用来输送液体的一种机械,在船上用使非常广泛。在不同的 系统中,泵的具体功能各异,其控制也不相同。 第一节泵的常规控制 一、主海水泵的控制 为主、副机服务的燃油泵、滑油泵、冷却水泵等主要的电动副机,为了控制方便和工作 可靠均设置两套机组。该机组不仅能在机旁控制,也能在集控室进行遥控;而且在运行中运 行泵出现故障时能实现备用泵自动切入,使备用泵投入工作。原运行泵停止运行并发出声光 报警信号,以保证主、副机等重要设备处于正常工作状态。图2-5-1为泵的控制线路,其工 作原理分析如下: 1.泵的遥控手动控制 将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开关SA1、SA2置于遥控位置。对于1号泵, 按下启动按钮SB12,则继电器KA10线圈通电,接触器KM1线圈回路KA10触头闭合,1号 泵电动机通电启动并运行,同时KA10触头闭合自锁。在1号泵正常运行时,若按下停止按 钮SB11,则KA10线圈断电,使接触器KM1线圈失电,1号泵停止运行。 2号泵的手动控制与1号泵基本相同,并且两台泵可以同时手动起停控制,实现双机运行。 2.泵的自动控制过程 以1号泵为运行泵,2号泵为备用泵为例,其自动控制过程说明如下: 准备状态(即两台泵都处于备用状态):将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开 关SA1、SA2置于自动位置。组合开关SA12、SA22置于备用位置,此时对1号泵控制电路来说,开关SA12闭合,其各主要电器设备工作情况分析为:13支路KM1辅助触点断开,时间 继电器线圈KT3不得电,其10支路触头断开,所以线圈KA13不得电,其6支路常闭触头 闭合,使线圈KA11得电,从而使2号泵控制电路的4支路KA11断开。同样道理,2号泵控 制电路中,触头KA21也断开,因此KA10线圈不得电,KM1线圈也不得电;13支路KT2线 圈得电,其7支路触头延时闭合;6支路KA13处于闭合状态,所以线圈KA12也通电。因此, 1号泵控制电路中,线圈KA11、、KA12、、KT2得电,而线圈KA13、、KT3、、KA10、、KM1不得电。同理,2号泵相应线圈工作状态与之类似,即2号泵控制电路中,线圈KA21、、KA22、、 KT2得电,而线圈KA23、、KT3、、KA20、、KM2不得电。 正常运行:若1号泵为运行泵,2号泵为备用泵,则应将SA11置于运行位置,SA22置 于备用位置。对于1号泵有:3支路SA11和KA12均闭合,所以1支路线圈KA10得电,其 电路中相应触头闭合;使KM1线圈得电,从而接触器主触头闭合,1号泵电动机启动并运转;同时12支路KM1触头闭合,使线圈KT3得电;其10支路触头延时闭合,使10支路线 圈KA13得电;其6支路KA13常闭触头断开,但在此之前压力开关KPL1已经闭合,从而保 持KA11、KA12线圈有电。同理分析可知:2号泵仍处于备用状态,其控制电路工作状态与 前述备用时相比没有发生变化。 运行泵故障时,备用泵自动切入:当1号泵由于机械等故障原因造成失压时,其压力 开关KPL1断开,使线圈KA11失电;相应的2号泵控制电路中4支路KA11触头闭合,2支 路线圈KA20得电,KM2线圈得电,其主触头闭合,2号泵电动机启动并运转;同时1号泵 141

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警 原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障 原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障: 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。 二、消火栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)打开消火栓阀门无水 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。 处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵

消防稳压泵设置规范.docx

稳压泵 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不 利点灭火设备所需的水压要求时,应设稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时, 应增加隔膜式气压罐; (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高 扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 1、稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(P2、P3、P4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工 作。(1 )稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值P4 (稳压上限)时,稳压泵停止工作;(2)若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,

当降到设定压力值P3 (稳压下限)时,稳压泵再次启动;如此周而复始,从而使管网压力始终保持在P3-P4之间;(3)若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍继续下降, 则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当水压继续下降到设定压力值 P2 (消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。 I a L,t F3 IIY il 2、稳压泵流量的确定 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和习题自动启动流量, 当没有管网渗漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的计算,且不宜小于1L∕s ;消 1%-3%防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 3、稳压泵设计压力的确定 (1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; (2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于 系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.1Mpa ; (3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 大于0.15MPa ; 4、稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1、气压罐的工作原理 实际中,由于各种原因,稳压泵常常频繁启动,不但泵容易损害,而且对整个管网系统和电网系统不利。因此,稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不

预作用装置灭火系统原理图

预作用装置灭火系统原理图 1.消防喷淋水泵 11.压力开关 2.稳压泵 12.水力警铃 3.水泵结合器 13.报警管路过滤器 4.稳压罐 14.报警控制球阀 5.给水信号蝶阀 15.报警试验球阀 6.隔膜阀 16.报警管路放水塞 7.报警阀(单向阀) 17.控制管路过滤器 8.出水信号蝶阀 18.控制管路(单向阀) 9.充气隔离闸阀 19.控制腔进水球阀 10.充气压力表 20.控制管路节流器21.防复位继动器 31.空压机 22.进水压力表 32.预作用充气电控柜 23.电磁阀 33.水流指示器 24.应急带锁球阀 34.闭式洒水喷头 25.控制腔压力表 35.电磁排气阀组 26.滴水阀 36.末端试水装置 27.加水隔离球阀 37.高位水箱 28.放水球阀 38.温感、烟感探测器 29.空气维护装置旁通球阀 39.消防控制中心 30.空气维护装置

预作用装置安装调试操作步骤 1.安装调试应具备的条件 1.1 阀组应已安装完毕,隔膜阀距地面高1.2米;四周留有操作空间。 1.2 管道已冲洗干净,经过水压强度试验。 1.3 电磁阀,压力开关,信号蝶阀,预作用充气电控柜,电磁排气阀组与控制中心接线完成。 1.4 预作用充气电控柜与空气维护装置中电接点压力表、低压压力开关控制器,空压机,电源接线完成。 1.5 空气维护装置中电接点压力表设定于0.03~0.05MPa,低压压力开关控制器设定于 0 .01MPa。 1.6 各阀组处已供水、供电,装置的隔膜阀组最低工作压力为0.3MPa。 2.调试操作步骤 预作用装置可以电动、远地遥控(电动和手动)、就地紧急启动。(零部件见图二) 2.1 关闭给水信号蝶阀1,关闭出水信号蝶阀6,关闭报警试验球阀3,关闭加水隔离球阀14,关闭充气闸阀25,只有开启报警隔离球阀4。 2.2 开启放水球阀15,开启加速复位球阀17,开启紧急启动带锁球阀20,启动给水泵,向系统供水,然后慢慢打开绐水信号蝶阀l,向预作用装置冲水,完全排出空气,关闭应急带锁球阀20,使装置隔膜阀自动关闭,时间可能需要几分钟,然后关闭加速复位球阀17,隔膜阀处于准备工作伺应状态。 2.3 待装置上腔上的余水排完,试测推动自动滴水阀13的推杆,推杆能伸缩流水已很小或停止,即可认定水已排尽,关闭放水球阀15。 2.4 加注底水:打开加水隔离球阀14,加水约于5升到放水阀相平时,关闭加水隔离球阀14,打开放水球阀15;排出加多的余水,然后关闭放水球阀15,就此完成加底水工作,开启出水信号蝶阀6,准备充气工作。 2.5 充气:开启充气闸阀25,打开空气维护装置进气球阀和旁通球阀,启动空压机充气,将管网充至设定压力范围内,关闭空气维护装置的旁通球阀。全开管网末端试水装置,空压机应在O.03MPa启动,气压降至于0.01MPa时,低压压力开关控制器动作,发出低压报警。关闭末端试水装置,空压机应在0.05MPa停止。 2.6 进行试验时,必须首先把出水蝶阀6关闭,进水蝶阀1开启度调至1/3,打开报警隔

水泵及电机安装方案

目录 一、工程概况 (2) 1、概况 (2) 2、泵的主要设计参数和性能 (2) 3、施工目标 (3) 二、施工方案 (4) 1、工程安装引用的标准 (4) 2、安装前的准备工作 (4) 3、安装工作的要求及次序 (4) 三、人员组织机构 (6) 四、质量保证体系及措施 (8) 1、质量保证体系 (8) 2、质量目标措施 (8) 3、质量控制措施 (9) 五、工期保证措施 (9) 1、工期保证措施 (9) 六、安全生产及文明施工保护措施 (10) 1、安全生产保证措施 (10) 2.安全管理制度 (11) 3、文明施工保护措施 (12)

一、工程概况 1、概况 龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。 由于本工程水泵电机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的水泵及电机的安装方面,其主要内容为:我方负责3台水泵的整体安装,含喇叭口、导叶体、泵主体、弯管、上下伸缩节、扩散管以及电机、电机座的安装,以及安装完成后的调试。 工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。2、泵的主要设计参数和性能 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式全调节轴流泵,调节方式为停机半调节;叶片从+4°至-6°可调节;水泵机组立式布置,流道进水,60°弯管出水流道;水泵与电动机直接联接;水泵旋转方向为:从电动机端向水泵方向看,水泵叶轮顺时针旋转。水泵叶轮直径1250mm,水泵设计转速370转/分。水泵在规定的工况范围内能够连续安全稳定地运行,设计流量:5m3/s,设计扬程范围:1.3-3.65m。水泵配用电机功率250kW。 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式双基础结构,泵体部分置于泵座上,电机置于电机层。泵体由泵壳体部件,泵轴部件,转子部件组成。水泵为下拆结构,打开垂直中开分半的叶轮室后,可将转子部件拆下径向移出。水泵的轴向力由电机座油箱部件承受。水泵设计允许水泵的转动部件在事

水泵远程控制说明

消防水泵远程控制说明 消防水泵一般采用的星形/三角形启动的方式。控制模式如图1: 这是现场手动控制的接线图,当我们按下SB2点动开关,主接触器KM线圈、星接触器KM1线圈和时间继电器KT线圈同时通电,这样KM的动合触点闭合,实现启动自锁,这是电机是星形启动。时间继电器KT通电后开始计时,当计时到预设值是,KT继电器开始动作,KT动断打开,同时KT动合闭合,这样KM1线圈失电,KM1动断闭合,这样KM2线圈通电,KM2的动断断开,KM2的动合闭合。这样KM2实现启动自锁,电机切换到三角供电模式。同时时间继电器KT 断电,继电器复位,可以进行下一次的启动。这是水泵的手动控制现场星形/三角形启动的控制电路。 在这个电路的基础上我们增加了远程控制模块,远程控制电路图如下。

从手动和远程控制电路图可以看出,星形/三角形的控制电路不变,在新的控制电路中星形/三角形自动变换和上面的控制是一样的,就不多说。重点解释一下远程控制和现场手动控制的切换 在控制电路中增加了一个现场手动和远程控制的切换关,这个切换开关合上的时候表示,水泵控制是现场控制,远程控制失效。当切换开关断开的时候,表示控制系统进入远程控制模式。因此我们是这样定义远程控制信号的,当控制信号为高电平,即为1时,我们认为是进入了现场手动控制模式,远程控制模块失效,远程控制模块不工作;当控制信号为低电平,即为0时,我们认为是进入了远程控制模式,手动控制失效,系统进入远程控制模式。 模块接收到手动/远程低平0信号,模块进入远程模式,当模块接受到远方GPRS传来的启动信号,就打开继电器Q1,220V电源火线接通,进入电机启动模式,当模块接受到远方GPRS传来的停止信号,就断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。 模块接收到手动/远程高1信号,模块进入手动模式,模块无条件断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。远方发送启动或停止信号都是无效的。 这种模式保证了现场手动操作有效性高于远程,如果现场出现调试、远程控制模块出现问题都可进行现场手动控制。 GRM201G-4D4I4Q远程控制终端,具备网页控制、短信控制和报警功能,当手动/远程开关断开时,操作人员可以通过远端电脑、手机实现网页控制启停,也可以发短信控制启停,当系统有故障的时候,能自动发短信告诉值班人员。

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

水泵控制柜

水泵控制柜 水泵控制柜水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。典型应用:恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。几种常用的控制柜1、 消防泵控制柜消防泵控制柜分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等,可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制,水源无水报警。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。可配消防巡检等功能。2、 生活给水泵(恒压给水)控制柜生活给水泵(恒压给水)控制柜分液位控制柜、压力控制柜及恒压变频控制柜等,可以分为一用一备、二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由水箱水位控制、压力表控制及远程控制系统等控制,恒压给水是管网压力通过远传压力表或压力变送器检测,经过运算输出4-20mA或0-10V给变频器,变频器根据信号调节水泵转速来满足水泵流量变化要求,从而实现恒压变量给水,节约能源。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。水源无水报警及自动停泵保护。3、 热水循环泵控制柜热水循环泵控制柜可控制一台或多台水泵,一般是一用一备,两台互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入,也可以轮换工作。水泵由温度控制或远程控制。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈4、 冷冻(冷却)水泵控制柜冷冻(冷却)水泵控制柜控制多台水泵,一般都是互为备用,轮换工作,工作泵故障时备用泵自动投入由控制器或远程控制。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈5、 排水泵控制柜排水泵控制柜可控制一台或多台水泵,一般是一用一备,互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入。由单液位或多液位控制还可以远程控制。高水位启动,低水位停泵,超高同启,自动轮换等。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈

消防增压设备工作原理

消防增压设备工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

循环水泵的变频控制方案

循环水泵的变频控制方案在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。据统计,67%的工程设计热负荷值为94-165W/m2,而实际上83%的工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每天不超过10-20小时。 经验证明,在中央空调的循环系统(冷却泵和冷冻泵)中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 二、节能原理 由流体传输设备水泵、风机的工作原理可知:水泵、风机的流量(风量)与其转速成正比;水泵、风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵、风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低水泵、风机的转速就,水泵、风机的功率可以下降得更多。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P 为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。 三、节能方案 1、整体说明 我公司中央空调系统目前有2台11KW循环泵。我们可对循环泵进行节能改造。

消防稳压气压罐的工作原理

消防稳压(气压)罐的工作原理 消防稳压罐(又名:消防气压罐)用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。 一、消防稳压(气压)罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图1所示。 系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。 当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。 二、消防稳压(气压)罐的设计计算 气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。 总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。 1、气压罐的总容积V 气压罐的总容积一般按公式V= βVX÷(1- αb)计算。 式中:V为气压罐的总容积m3;VX为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计),一般宜采用0.65~0.85。 消防贮水总容积(VX):设置气压罐的目的是为了保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压,这段时间约为30s。对于消火栓给水系统,按同时使用2支水枪(每支水枪流量5 L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统,按5个喷头同时开启,每个喷头以1 L/s计,消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时,消防贮水总容积为300 150=450L。 缓冲水容积V1一般不小于20L,稳压水容积V2一般不小于50L。 2、压力控制点压力值的计算 气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:

消防系统工作原理63322

消防设施工作原理说明 1消火栓系统 1.1消火栓系统消防用水量及供水水源: 本工程高层民用建筑进行消防设计。水源为市政水源供水,室外由市政给水管引入场地后绕A栋、B栋形成一个环状管网。 室外消火栓系统:用水量30L/s,室内消火栓系统:用水量40L/s,火灾延续时间按2小时计算。 自动喷水灭火系统按中危Ⅱ级设计,由于商场内装设格栅吊顶,喷水强度修正为10.4L/min.㎡,作用面积160㎡,消防用水量为27.7L/s.火灾延续时间按1小时计算,柴油发电机房设置水喷雾系统,灭火保护喷雾强度:20L/min.㎡,消防用水量为11.3L/s。 1.2灭火系统设置: 室外消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台供室外用水的消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室外消火栓用水。室外消防管网成环状布置。 室内消防采用临时高压制,由消防水泵、屋顶水箱和稳压泵组成。屋顶水箱内储存18m 3消防用水。 1.3消火栓系统 1.3.1室内消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室内消火栓用水。消火栓系统竖向为一个区。消防管道在室内为环状布置,且有两条入户管与室外管网连接。消火栓系统采用内外热镀锌钢管,沟槽连接。 1.3.2楼内每层均设有消火栓, 保证每一点均有2股密集射流为10m的水柱同时到达。每根立管的供水能力为10升/秒,每支水枪出水流量为5升/秒,消火栓间距不大于30米。 1.3.3消火栓置于消火栓箱内,箱内设有启动消防泵的按钮。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。 1.3.4消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm麻质衬胶水龙带一条,长25米,D N19mm水枪一支, 报警按钮和启泵按钮各一个。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。建筑物屋顶水箱间设试验用消火栓。消火栓箱采用超薄型。