浅谈施工临时用电设计的注意事项

浅谈施工临时用电设计的注意事项
浅谈施工临时用电设计的注意事项

浅谈施工临时用电设计的大致步骤及注意事项

我们海文建设不断壮大发展,现在已由过去的机电分包发到如今的土建、机电总包,可谓局面喜人,这与我们公司老总的高瞻远瞩和每个员工的努力分不开,但在这样的大好局面下我们也应该认识到我们自身的差距与不足,作为工程总包,我们项目技术人员还应该从哪些方面去提高个人素质,来满足和适应新形势下公司发展对我们的要求。

今天我想谈谈施工临时用电设计方面的问题,因为过去我们机电作为分包,对施工中的临时用电的涉及基本是不多的,大部分都是在进场前由土建总包来完成,即使是施工时临时电发生问题,也多由土建现场临时电工去处理,这就造成了我们的工程技术人员很多都只会照图施工,但对一些基本的负荷计算,电缆、开关选型不太清楚,很多时候都要去求助他人或是蛮干,自然就增加了施工中的盲目性,对施工进度也造成了不良影响;自己有幸接触到一点这方面的粗浅知识,也经历了一些经验教训,现在把它总结出来与大家共享。由于水平有限,难免错误,请公司同事多提宝贵意见,使大家共同提高,为公司建设发展服务。

在民用建筑设计中常用的负荷计算方法有负荷密度法、单位指标法、需要系数法和二项式系数法等。《民用建筑电气设计规范》对负荷计算方法选取原则作了如下规定:

(1)在方案设计阶段可以采用单位指标法;在初步设计及施工图阶段,宜采用需要系数法,一般用于干。对于住宅,在设计各阶段均可采用单位指标法。

(2)用电设备台数较多,各台设备用电容量相关差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线、配电所的负荷计算。

(3)用电设备台数较少,各台设备用电容量相差悬殊时,宜采用二项式系数法,一般用于支干线、配电屏(箱)的负荷计算。

根据现今国内总承包施工单位在施工现场只提供临时用电的一、二级配电干线的实际情况(一般三级配电由分包单位自理)及一些大功率设备均采用单独回路配电的特点,现在施工临时用电时设计时均采用需要系数法。

首先施工现场临时用电方案设计应该做到:安全、可靠、经济、灵活的原则。安全是电气设计的最主要出发点,要保证系统在运行时人身安全,以及设备运行的安全,还应该考虑系统维修安全。因此,在进行临时用电设计时,设备的动电缆选择,还是开关的配置,都应以安全为先决条件。施工临时用电设计的目的就是要保证施工时的各用电设备及设施的正常工作,从这个角度上说,临电系统必须运行稳定可靠。但作为施工单位,追求利益最大化是我们的最终目标,因此,我们在临电设计时,还应尽量兼顾经济合理和便是于施工及维护的灵活原则。

我就来简单地谈一下施工现场临电设计的基本步骤:

1、熟悉国家行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

2、到施工现场实地考查,了解建设单位给我们提供的电源点的准确位置,了解现场的土质

状况及周围环境对方案设计可能产生的影响;

3、收集土建施工布置平面图,了解施工机械设备、临时宿舍、施工现场办公室、职工食堂、

土建实验室等用电设施的具体位置;

4、收集机械用电设备及各种照明器具的计算参数;

5、充分听取施工各方对用电的要求和合理建议;

6、收集掌握土建施工用电机械设备的进场时间计划表;

7、收集临时宿舍、现场办公室、职工食堂、土建实验室的具体平面图,图纸应明确床位,

办公桌、办公设备、食堂设备、实验设备的具体摆放位置;

8、根据所掌握的资料,进行各项技术或经济指标的计算,初步确定施工现场临时用电负荷

的总容量;具体计算公式如下:

P=1.05×(K1∑P1/cosφ+ k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑p4)

P—供电设备总需要容量(kV A);

P1—电动机额定功率(kW);

k1—电动机台数3~10台时,k1=0.7;11~30台时,k1=0.6;30台以上时,k1=0.5;

P2—电焊机额定容量(kV A);k2—电焊机台数3~10台时,k2=0.6;10台以上,k2=0.5;

P3—室内照明容量(kW);k3=0.8;

P4—室外照明容量(kW);k4=1;

室内及生活照明的容量按动力的10%左右考虑;

室外照明按现场布置照明灯具的实际总功率考虑;

cosφ—电动机的平均功率因数,为0.75;

9、根据计算结果确定现场临时用电变压器或总电源柜的容量。

10、考虑临时施工用电安全的需要,技术人员制定方案时必须明确现场干线配电必须采用

三相五相制配线,且应实行三级配电原则,采取漏电保护措施;具体设置要求如下:○1一级箱、柜内漏电保护器的动作电流整定为100mA-300mA,漏电动作时间≤0.3S;二级

箱内的漏电保护器动作电流整定为30mA-50mA,漏电动作时间≤0.1S;三级箱内漏电保护器的动作电流整定为30mA,漏电动作时间≤0.1S;使前后级间的漏电保护器在动作电流上相互匹配,协调保护,避免串跳现象,做到分级保护,减少施工现场不必要的麻烦;

○2下一级箱的漏电回路的设置数量应尽量满足各漏电回路的最大漏电汇集电流应小于上一级漏电保护器的动作电流,这样也可有效防止串级跳闸现象的发生;

○3每台配电箱均应按规范要求设置可靠的保护接地装置;

11、根据施工现场根据施工现场临电配置的基本原则:

○1施工现场临时配电线路的配线方式一般均采取放射式和树干式相结合的方式,这要求设

计人员根据现场实际用电负荷的特点实际分布及供电要求,在线路设计中,按照安全、可靠、经济、合理的原则进行优化组合。

○2一级配电箱、柜的位置应合理,应设在靠近电源区域,应分设在用电设备或负荷相对集中的区域;

○3当一级配电箱、柜到二级配电箱的距离小于30米时,在实际提电缆长度的计划时,应考虑长一些,这样电缆到其他工程施工时还可以重复利用;

○4二级箱的设置应满足到其控制的任意一台三级箱的距离不大于30米,且应接近主要机械用电设备;

○5动力控制箱和照明控制应分开设置;

12、临建及机械设备布置平面图,对一些特殊要求设备应单独设置专用配电箱。如临时消

防水泵控制箱、塔吊专用配电箱、电焊机专用配电箱、三相动力设备专用配电箱、照明

配电箱。其中应注意:

○1消防泵控制箱电源应为一级配电箱,塔吊专用箱应采用二级配电箱,电焊机专用配电箱、照明配电箱及其他三相用电设备(除特殊要求外)均可采用三级配电箱;

○2专用配电箱(除设备特殊要求外)均应设置漏电保护装置,以防止故障时造成大面积停电,对其他施工造成影响;

○3在预算资金充裕的情况下尽量避免使用π接箱,即使使用也应加装断路开关;

13、根据现场施工用电设施及施工机械的布置位,应对现场所要配置的配电箱进行分类分

级;考虑到以后施工维护、管理方便应按国家相关规范标准统一,一、二、三级电箱的编号;

14、根据每一台一级箱负荷区域的设备总功率,计算出总负荷电流,根据计算负荷电流的

大小进一步确定总进线电缆的大小及与之匹配的电源总开关;箱内各分路开关的大小及规格型号的选择应根据各二级配电箱所控制的设备总负荷功率经计算后确定;同理,二级、三级配电箱的的开关、电缆选型同一级箱、柜的步骤相同,但技术人员在设备回路确定时应尽量保证三相配电平衡的原则;

15、当配电箱的总开关及分路开关负荷容量确定后,可根据计算结果,查电缆截流量表,

选择相应规格型号的电缆。同时确定电缆的敷设方式,为全避免电缆损坏,延长重复使用的寿命,应尽量采用穿管或架空方式;如果穿管保护成本太大,可利用施工现场的废料做保护槽或架空支架。

16、绘制初步的临时用电配电箱系统图及平面布置图;

17、在制定了初步设计方案后,设计人员还应不断听取各施工方意见,不断对方案进行修

整,如果土建施工方案涉及施工用电的部分有变化,设计人员也应即时对临电方案加以调整。

18、编制设计说明,绘制详细临电施工平面布置图,配电箱系统图应包括:

○1一、二级箱柜系统图(系统图应标注箱的编号,箱内主开关及分路开关的规格型号;应明确标注电源进线及分支线、缆的规格型号,敷设方式。)

○2施工布置平面图(平面图应能清楚反映一、二箱的布置位置、编号及电缆敷设走向。)○3总设计说明应明确:设计依据、配电原则、接地方式及他一些电箱的订制技术要求。

19、编制详细的材料计划,确定材料进场时间表。由于一些大工程,临时施工用电投入较

大,为缓解公司资金周转压力,施工技术人员应根据土建主要施工用电机械的进场时间表,确定合理的临时电箱、电缆的进场时间表。

20、对于一些特殊机械设备的防雷接地,设计人员应充分考虑,如塔吊基础应做专用接地,

具体要求是:将塔吊基础底板钢筋搂通常底板筋接近最外圈的两圈焊接成闭合环路,并上、下焊通,再将其与塔吊基础对角的底脚焊接通,最后从对角底脚处分别引出1根40*4的镀锌扁钢,作为辅助接地预留。接地电阻值应≤4Ω。

21、最后编制施工现场临时用电安全及维护的管理措施。

22、将设计方案报监理审批,如有问题再作修改,修改并通审批后,开始组织材料进场及

人员准备施工。

23、施工前对施工人员进行技术交底;

24、施工中发现问题及时调整。

下面是一幅施工现场临时配电系统图示例,供大家参考:

技术要求:

1:箱体体积不应太大,内部结构紧凑,以便于移动方便;箱体表面采用烤光,美观牢固,防锈,防雨性好;

2:末级箱采用外插式高强度防雨插头插座,可直接安装在侧壁上,箱体尺寸要小。插头、插座具有双重自锁、自动定位、防雨、防摔。

3:二、三级配电箱必须有绝缘,内部器件布置要合理,整齐美观。

4:不同级别的配电箱内配置的漏电保护器的动作电流按规定分别定值,一级柜内漏电保护器

的动作电流整定为100mA~300mA,动作时间应小于0.2S;二级电箱内漏电保护器的动作电流整定为30mA~50mA,动作时间应小于0.1S;三级箱内漏电保护器的动作电流整定为30mA,动作时间应小于0.1S;使前后级间的漏电保护器在动作电流上相匹配,协调保护,避免串跳现象,做到分级保护,减少施工现场不必要的麻烦。

5:箱内必须设有专门的零地端子排及可靠的接地栓,选用于单相三线,三相五线制线路使用;箱底应设有进出孔及压线卡,以便于安装使用。

6:随箱必须附带袋装式产品说明书、合格证、质量单;以便工地将纳入资料备存;

7:配电箱采用的钥匙应能通用,以便于维护管理;

8:配电箱箱体板材厚度必须大于1.2mm;

9:箱体内部应考虑充分的接线空间;

配电箱一般通用技术要求:

配电箱内的开关配置及电缆选型的负荷计算方法,可参考以下资料:

需要系数法:

○1单组用电设备计算负荷的确定:

有功计算负荷:P C=K d P N

无功计算负荷:Q C=P C tgφ

视在计算负荷:S C=2

P c2+Q c2或S C=

P c

cosφ

计算电流:I c=

Sc

2

3 U N

或I c=

P c

2

3 U N cosφ

式中K d——需要系数;

P N——用电设备组的设备容量总和,kW;

cosφ——该用电设备或用电设备组的功率因数;

tgφ——该用电设备或用电设备组功率因数角的正切值;

U N——额定线电压,kV;

需要系数K d是根据多年运行经验积累大量实际运行数据,并考虑各种因素,进行综合分析、比较后确定的。其中主要考虑了下述因素:

1)同组用电设备中不是所有用电设备都同时工作;

2)同时工作的用电设备不可能同时满载运行;

3)用电设备或设备组的平均效率;

4)配电线路的平均效率。

用电设备或设备组的需要系数的确定,可查阅有关电气设计数据资料。这里不细说。

但需要指出的是:

a、需要系数的确定并未考虑用电设备中少数容量很大的设备对计算负荷的影响,因此在确定用电设备台数较少而容量差别较大的干线和分支线路时,结果往往偏小,此种情况下采用“二项式系数法”结果较为准确,大家如有兴趣可查阅有关电气设计资料,由于篇幅所限,这里不再细说。

b、由于不同性质的用电设备,其功率因数、需系数可能是不同的。因此在使用需要系数法确定计算负荷时,应尽量将施工现场临电配电干线范围内的用电设备按类型统一分组,并取用不同的需要系数,再根据各组用电设备的功率因数,对各组的计算负荷进行计算。在使用需要系数法分组计算负荷时,可能会出现有的设备组设备台数很少,这种情况下,仍采用需要系数法计算,结果往往偏小。针对这一问题,《民用建筑电气设计规范》相应规定,若用电设备组的台数≤3台时,计算负荷等于其设备总功率之和,而不需要考虑需要系数;若>3台则应考虑需要系数。

以上是三相用电设备组计算负荷确定的一个基本计算方法。

○2而单相用设备计算负荷的确定又如何呢?

《民用建筑电气设计规范》中规定:“单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。等效三相负荷按下列方法计算:

1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。即单相设备组接于相电压时(也称单相设备)

P eq=3P e.mφ式中P eq——等效三相负荷;

P e.mφ——最大负荷相的单相设备功率;

2)只有线间负荷时,单台时等效三相负荷取线间负荷的2

3 倍;多台时等效三相负荷取最

大线间负荷的2

3 加上次线间最大负荷的(3-

2

3 )倍;即:

a、单台时:P eq= 2

3 P e.l 式中P eq——等效三相负荷;

P e.l———接于线电压的单相设备功率;

b、多台时:P eq= 2

3 P https://www.wendangku.net/doc/6c13678037.html,b+(3-

2

3 )P e.lbc 式中P eq——等效三相负荷;

P https://www.wendangku.net/doc/6c13678037.html,b、P e.lbc、P e.lca——分别接于线间的负荷;

3)既有线间负荷又有相间负荷时,应先将线间负荷换算成相间负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。注:线间负荷换算为相间负荷的换算公式为:A相:P A=P AB-A*P AB+P CA-A*P CA

Q A= Q AB-A*P AB+Q CA-A*P CA

式中P AB、P BC、P CA——接于AB、BC、CA相间的有功负荷;

P A、P B、P C——换算为A、B、C相的有功负荷;

Q A、Q B、Q C——换算为A、B、C相的无功负荷;

P AB-A、Q AB-A……——接于AB、……等相间的负荷换算为A、……等相的有功及无功换算系数,换算表不再详列,有关资料上可查。

○3多组用电设备计算负荷的确定:

确定多级用电设备的配电干线时,应适当考虑各用电设备组最大负荷不同时出现这样一个因素,可根据具体情况计入一个同时系数K Σ(又叫参差系数或混合系数),对低压干线,K Σ=0.9-1,这样可以有如下多组用电设备计算负荷的计算公式:

P C =K Σ∑=n

i Pcitg 1

φ

S C =2

P c 2+Q c 2

I c =Sc

23 U N

式中P ci ——第i 组用电设备的计算负荷;

tg φ——第i 组用电设备功率因数角的正切值;

卓先江

2006-12-12

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电的基本要求

临时用电配电箱的基本要求 一、必须采用TN--S系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于1500MM;背面应大于800MM;则面应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火门。

十二、配电箱的材质要求 1、一级箱:①箱体的板材厚度≥1.5mm ②规格:宽1000mm 厚400mm 高1500mm ③为前后双开门 2、二级箱:①箱体的板材厚度≥1.2mm (室外型) ②规格:宽1000mm 厚250mm 高1500mm ③为前双开门 3、三级箱:①箱体的板材厚度≥1.0mm (室外型) ②规格:宽500mm 厚150mm 高650mm ③单开门 十三、配电箱内电器元器件的设置要求 1、一级箱:①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA,动作时间应≤0.2S) ④接地、接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、二级箱:①透明空气开关 ②漏电开关(动作电流应≤100mA,动作时间应≤0.1S) ③接地、接零排 ④接线端子

施工现场临时用电存在问题与解决方法

施工现场临时用电存在问题与解决方法 建筑施工中伤亡事故:高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害、坍塌、爆炸等,多年来情况没有改变,只是次序发生变换,而触电又是一大伤亡事故,由于现场临时用电具有: 临时性、移动性、露天等特性。而现场用电存在问题基本都是普遍或是易而易见的。对临时用电存在的一些问题做一些技术参数指导或解决方法。 由于建筑业的迅猛发展,施工队伍迅速壮大,而施工人员的安全意识差,安全事故呈上升趋势,其中安全用电事故尤为突出,为有效地防止事故发生,除对工人进行必要的安全教育外,对现场的用电普遍存在问题应采取必要的措施。现就其现场临时用电存在问题结合临时用电要求介绍一下解决方法,供参考。 一、用电管理原则 1存在问题 1.1未编制临时用电施工组织设计(临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量≥50KW)。 1.2未建立临时用电安全技术档案。 2解决方法 2.1施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。临时用电施工组织设计应包括的内容: (1)现场勘测。 (2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。(3)进行负荷计算。 (4)选择变压器、导线截面和电器的类型、规格。 (5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 (6)制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2.2不超过上50KW或临时用电设备小于5台时,应制定安全用电量技术措施和电气防火措施 2.3建立的安全技术档案内容: (1)临时用电施工组织设计。 (2)技术交底应交底与被交底人都签字和签字日期。

(3)做好安全检测记录:包括临时用电工程检查验收表;电气设备的试、检验和调试记录表;定期检查表;接地电阻测定记录。 二、对外电线路的安全距离及防护 1存在问题 1.1主要是在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间距离小。 1.2外电线路无防护。 2解决方法 2.1高压线路至接地物体或地面的安全距离如下表(见图表) 以上安全距离和操作距离必须保证。 三、三级配电二级保护系统 1存在问题

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

2020新版浅谈施工现场临时用电普遍存在的问题及正确做法

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版浅谈施工现场临时用电普遍存在的问题及正确做法Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020新版浅谈施工现场临时用电普遍存在 的问题及正确做法 随着全国经济的快速发展,建设工程的数量、规模不断增大。大规模的基础建设使人们的生活发生了日新月异的变化。但是,近年来建设工程引发的安全事故也越来越多。经建设部统计,全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电“五大伤害”为主。 作为“五大伤害”之一的触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工人员没有充分认识到施工现场临时用电与一般用电工程不同的特性,未严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行供配电设计及实施。 一、施工现场临时用电的特性 施工现场临时用电的特性可以概括为六个方面:裸露性、临时

性、移动性、多变性、易损性、环境复杂性。施工现场临时用电的这些特性使得施工现场的诸多用电设备和线路存在许多不安全因素,容易造成电气设备和线路发生损坏引发电气事故,如:触电和电气火灾事故。如果施工人员只注重施工临时用电的使用功能一面,而忽略用电安全防护,则必将受其危害。因此,施工现场必须将施工临时用电作为关系到施工人员人身安全的重大危险源来对待。施工现场临时用电的供配电设计既要满足正常的施工用电需要,也要保证施工用电安全可靠。 二、施工现场临时用电普遍存在的问题 (一)施工现场临时用电的供配电设计问题 1、施工现场临时用电采用TT系统、TN-C系统或TT与TN混用系统。 2、配电系统结构存在错误,如未分级分路、未做到动照分设、配电间距过长、配电系统周围环境存在隐患等。 3、施工现场临时用电基本保护系统不完整。接地保护系统、短路过载保护系统、漏电保护系统设置不到位、不正确。

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

浅谈施工现场临时用电的防护措施

浅谈施工现场临时用电的防护措施 摘要:本文主要的分析了建筑施工现场临时用电存在的一些安全隐患后,并对其做出了相应的措施。 关键词:施工现场;临时用电;防护 1.施工现场临时用电常见问题分析 1.1保护零线引出点不正确 根据建筑施工临时用电安全规范要求,在建筑施工现场,由专用变压器提供的临时用电TN-S接零保护系统中,各类用电设备的金属外壳均必须与保护零线进行有效连接。临时用电系统中保护零线应由工作接地线、配电室总配电箱电源侧零线或馈电柜总漏电保护器的电源侧零线引出。在实际施工过程中发现,有的施工现场临时用电系统保护零线的引出方式不按规范要求进行,通常采取将临时用电保护零线从现场分配电箱的零线重复接地引出,有的或从总配电箱第一级漏电保护器的前端引出,这都可能导致有些用电设备保护零线达不到保护要求,在出现用电安全时起不到应有的保护作用。 1.2用电设备与保护零线间连接不牢 在施工现场发现,很多临时用电系统在初期架设过程中也按规范和设计要求布置了保护零线,且保护零线引出点也是正确的,且安装要求也做了重复接地,但在实际施工中,由于各种原因出现设备专用保护零线连接出现不牢固现象,如临时用电系统安装人员不仔细,只是简单将保护零线与设备接地体进行简单连接,并且没有经过严格的临时用电验收就投入实际运用过程中,就很容易造成设备保护零线接线不妥当,使设备外壳出现带电或当设备发生漏电时失去安全保护等现象发生,导致施工人员在施工用电过程中出现触电事故。

1.3配电箱系统选型设计不合理 在建筑施工临时用电安全规范中明确规定,施工临时用电系统应按照总配电箱、分配电箱、以及开关箱三级设计为三级配电两级保护系统。总配电箱应设在靠近供电电源附近,分配电箱应设在施工现场用电设备相对集中的区域,而分配电箱应按照各用电负荷开关箱位置布置,且其与开关箱的水平距离应在30m以内,用电设备开关箱与现场固定式用电设备控制箱间的水平距离应在3m以内。但在实际施工过程中发现,很多建筑工地现场除总配电箱设置较为合理外,其它如分配电箱、开关箱等很多没有按照规范要求进行统计设计布置,根据现场用电情况随意布置,且没有在箱体周围设置明显的警戒标识。有的甚至将开关箱、分配电箱进行混用,这样很容易导致发生漏电危险后,由于分配电箱额定剩余动作电流较大,通常在50~100mA,而起不到跳闸保护的作用。同时用分配电箱当开关箱直接控制用电设备,这样就可能导致某一设备出现漏电故障后,分配电箱跳闸保护直接影响其它开关设备正常用电,大大降低临时用电供电可靠性,同时还可能危及到电气设备操作人员的安全。 1.4漏电保护器失效 漏电保护器是临时用电系统安全可靠供电的重要保障系统,按照相关规范要求,需要至少每天按动一次漏电保护器的试验按钮,以提高其动作可靠性和及时发现漏电保护器故障。但在现场施工过程中,大多数电工操作人员由于抱有侥幸心理等,没有严格按照要求对漏电保护进行日常校验检查,导致已有故障的漏电保护器依然在现场继续使用,给临时用电系统埋下巨大安全隐患。有的工作人员在安装漏电保护器时,不按要求接好工作零线,导致漏电保护器只能充当一个简单的负荷控制开关,在发生漏电故障时,漏电保护器不能发挥出安全保护作用。 1.5临时施工设备电源线搭接混乱

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全治理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情形。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统爱护形式是TT系统依旧TN系统,输电线路是架空依旧电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情形,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电治理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电爱护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采纳空调设备、冬季采纳电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,要紧包括用电量的运算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全治理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电治理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电爱护开关进行检测、修理,发觉隐患及时排除,并建立检测修理记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采纳三相五线制TN-S接零爱护系统,实行三级配电两级漏电爱护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

施工现场临时用电安全要求

施工现场临时用电安全要求 在施工中要注意以下内容: 1、现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与平面布置图进行。电缆线均应埋地或架空,穿越道路的电缆线护套管埋至深度应超过0.2米。用导线架空时,应按规范架设,无车辆通过地段离地面垂直高度不低于4m,车道处不得低于6m,相线必须按颜色排列。 2、在现场电工房醒目处挂警示标志,配备一组有效的干粉灭火器,电工房钥匙由现场电工班派专人保管。 3、主线走向原则:不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在易燃物房,进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内。 4、现场施工用电原则执行"三相五线制"、"三级"配电"两级"保护措施,做到一机一闸一漏一箱。现场用的配电箱应统一编号、设门上锁,专人保管。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相匹配。 5、从总配电室引出的主干线至各级配电箱及开关箱之间的保护接零线,不应少于2-3处以上重复接地保护措施。末级开关箱至机械电气设备的不带电部位与保护接零线(黄、绿双色多股铜芯线)作可靠连接。 6、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串通接地。电焊机的裸露导电部分应装保护罩,电缆线和电焊把钳绝缘必须良好。

7、移动式电动工具、手持式电动工具在通电前,要做好保护接零措施,安装单独的电源开关,严禁1个开关接2台及2台以上的设备。 8、移动式电动工具、手持式电动工具在采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。 9、移动式电动工具和手持式电动工具,应装高灵敏动作的漏电保护器。使用电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。 10、配电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝,在开关箱内部和顶部同时钉装防火板。 11、现场防雷装置。现场脚手架、电梯、塔吊都将高于建筑物,很容易受到雷击破坏。因而要求现场三种设备必须设置避雷装置,其设备顶端焊接2米长φ20镀锌园钢作避雷器,用小于35毫米的钢芯作引下线与埋地件(角钢50×50×2500mm)连接,其电阻值不大于10Ω。 12、现场所有用电设备均按三相五线制配备,电工要随时检查用电情况。 13、使用行灯的电压不得超过36V,行灯应有保护罩,行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮,行灯的电源线应采用橡套软电缆。 14、现场需要临时用电时,必须提前提出申请,由现场专业电工进行接引。 15、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

浅谈施工现场临时用电的一些体会

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/6c13678037.html, 浅谈施工现场临时用电的一些体会 作者:田逢春 来源:《城市建设理论研究》2013年第06期 内容摘要:从施工现场临时用电变压器容量的选择、保护零线的设置、总配电箱漏电保护器设置的位置、参数选择、接线方式、电缆的选择、生活区宿舍用电安全措施、检修作业安全措施方面进行了探讨与分析,根据对《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的理解,提出了看法与建议。 关键词:变压器容量;重复接地;漏电保护器 Abstract : From the construction site temporary power transformer capacity selection, protective zero line setting, the total distribution box leakage protection setting, parameter selection, wiring, cable selection, living quarters with electrical safety measures, maintenance operation safety measures are discussed and analyzed, according to the " temporary electricity construction site safety technical specifications " ( JGJ46-2005 ) understanding, put forward opinions and suggestions. Key words: transformer capacity; repeat ground; leakage protector 中图分类号:TM7 献标识码:文章编号:2095-2104(2013)1-0020-02 施工现场的临时用电技术性强,实施难度较大,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。通过在张家口北方学院综合教学楼、大同大学体育馆、榆次高层住宅小区、新建石家庄枢纽等大型工程项目施工现场临时用电组织设计、实施与管理过程中,结合对《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关条文规定的理解,对存在的一些问题进行分析探讨,以供参考。 一、施工用电变压器容量的选择 变压器容量选择不合理,主要存在两种情况:(1)容量过大,负载率低,即所谓“大马拉小车”。现行电价制由基本电价和电度电价两部分组成,基本电价指按变压器安装容量计算的电价,这部分电价供电部门收费计算时,不论用与否,用多用少均按变压器容量进行收费,大约在15-30元/(KV.A.月),电度电价是按实际用电量计算的电价,变压器容量选择过大,每月将多交基本电费,造成资金的浪费。(2)容量过小,过负荷运行,即“小马拉大车”,故障频繁,危及供电安合全,严重影响现场施工生产。根据多年来在施工现场的实际情况看,第(1)种情况存在较多,主要原因是根据施工现场用电设备容量计算总用电负荷时,需用系数KX选择偏大造成的。需用系数KX的取值是一个经验数值,其值是根据施工现场的大量实测数据进行统计计算出来的,需要现场实测数据的积累,对合理选择KX有很大帮助。对于一般高层建筑施工现场,KX取值一般在0.35-0.65之间。

相关文档
相关文档 最新文档