文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2号炉水压汇报材料

2号炉水压汇报材料

2号炉水压汇报材料
2号炉水压汇报材料

古蔺郎酒厂有限公司两河口热电联产技改工程

2号炉锅炉水压试验汇报材料本技改工程项目配备2台济南锅炉厂生产的130 t/h中温中压循环流化床锅炉。2号炉于2011年9月28号开始钢架吊装,2011年11月完成2号炉汽包吊装,2012年3月29号完成2号炉受热面、2号锅炉范围内管道全部承压焊口以及2号炉本体密封的焊接工程。

本次2号炉水压范围包括:省煤器系统、水冷壁系统、过热器系统、锅炉范围内管道系统。焊口总计4160只。无损检验比例100%,其中RT48.64%,UT51.38%。无损检验焊口一次合格率92.20%。合金焊口热处理16只,热处理比率100%,热处理合格率100%。

水压按汽包工作压力4.2Mpa的1.25倍及5.25Mpa 进行超压试验,恒压20min为合格。水压用水取至老热电厂制备的合格化学水,总容积67M3。

从开工以来,我项目部严格按照国家及行业有关法律法规、规程规范的要求施工。认真履行公司质量保证体系要素要求,建立健全了质保体系,成立了质量保证和物质采购部,全面负责工程质量和原材料的质量把控工作,同时配备了足够的各级质量管理人员,坚持全面质量管理、坚持过程管理和动态跟踪管理。本项目我们编制了锅炉和焊接两专业的专业施工组织设计,各分部分项工程均编制了锅炉、焊接、金属检验及热处理作业指导书。

2012年4月1日,我部根据锅炉水压前质量监督典型大纲的要求,组织相关人员进行了水压前的自检工作,并安排了整改。4月3日,会同监理和建设单位对水压前的各项工作进行了整改后的再次自检工作。

与水压相关的各项实物工作(包括水压临时系统的管道、表计等)已经全部完成,具备了相应的技术条件,相关的质量保证资料已齐备,现场安全文明环境

条件已完备,与水压有关的应急措施(包括应急方案、物质、措施)已落实。

经我部水压前的自检,已经达到水压试验的各项条件。

相关文档