文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案
2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积

121000怦,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输

泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池

保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/S,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。

(2) 在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵

出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故

障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为

DN25,出水管管径为DN75 ;询

问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0 21MPa;消防水

枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值

班人员回菩不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2

个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0 5

分)

1. 关于该建筑消防水池,下列说法正确的有(

)。

A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2

B. 消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C?消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E?消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

答案:ACD

2. 低区消火栓泵没有启动的原因主要有()。

A. 消防水泵控制柜处于手动起泵状态

B. 消防联动控制器处于自动气泵状态

C. 消防联动控制器处于手动起泵状态

D. 消防水泵的控制线路故障

E. 消防水泵的电源处于关闭状态

答案:ACDE

3. 关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。

A. 气压水罐有效储水容积符合规范要求

B. 出水管阀门应常开并锁定

C. 气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D. 出水管应设置叫杆闸阀

E. 稳压泵控制柜甲时应处于停止启泵状态

答案:ABDE

4. 关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A. 应采取防冻措施

B. 进水管管径符合规范要求

C. 出水管管径符合规范要求

D. 消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

E?消防控制室应能显示消防水箱正常水位

答案:ABC

5. 关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。

A. 栓口动压符合规范要求

B. 消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C. 检察人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况

D. 消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

E. 消防水枪充实水柱符合规范要求

答案:ABCDE

6. 关于该建筑中间传输冰箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()

A. 中间传输水箱有效储水容积不应小于36m3

B. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3

C. 中间传输水箱有效储水容积不应小于60m3

D. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3

E. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3

答案:BCE

7. 关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是()

A. 应由自动停泵的控制功能

B. 消防控制室应能手动远程启动该泵

C. 流量不应小于40L/S

D. 从接到起泵信号到水泵政策运转的自由启动时间不应大于5min

E. 应能机械应急启动

答案:BCDE

8. 关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是()

A. 机械应急启动是,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B. 应采取防止被水淹的措施

C. 防护等级不应低于IP30

D. 应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能

E. 控制柜对话界面英语英汉双语语言

答案:BDE

9. 关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()

A. 每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查

B. 每月应手动启动消防水泵运转一次

C. 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D. 每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E. 每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

答案:ABCE

案例二

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约

4000m2,直接经济损失4000万余元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,

引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采

用聚丙乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生

产车间采用单层钢屋架结构,外围采用聚丙乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散标志,部分疏散门采用卷帘门。起火

时,南侧的安全出口被封锁。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜恒温库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和扑

救,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打了“ 119 ”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专

门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散

演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)

1. 该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。

A. 电气线路

B. 防火分隔

C?耐火等级

D. 安全疏散

E. 灭火器材

答案:ABCD

2. 保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关

规定,应该采取的必备措施有()。

A. 设置自动灭火设施

B. 设置明显的防火标志

C?严格管理,定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处理预案

E. 采用电气防爆措施

答案:BCD

3. 这次事故中,造成人员伤亡的主要因素是()。

A. 当日值班人员事发时未在岗

B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C?消防安全重点部位不明确

D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

答案:BDE

4. 关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有()。

A.消防技术规范

B. 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C. 报火警、扑救初起火灾的知识和技能

D. 组织疏散逃生知识和技能

E. 有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

答案:BCDE

5. 依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有()。

A. 单位的消防安全负责人

B. 装卸人员

C?专、兼职消防管理人员

D. 电工

E. 消防控制室值班、操作人员

答案:ACE

6. 根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有()。

A.消防安全责任制

B.消防设施、器材维护管理

c?用火、用电安全管理

D. 仓库收发管理

E. 防火巡查、检查

答案:BCE

7. 根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有()。

A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C. 常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用

D. 消防控制室值班人员未持证上岗

E?将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

答案:BE

8. 按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()。

A. 领导机构及其职责

B. 报警和接警处置程序

C. 自动消防设施保养程序

D. 应急疏散的组织程序和措施

E. 扑救初期火灾的程序和措施

答案:ABDE

9. 依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火

和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到()。

A. 及时报警

B. 启动消防灭火系统

C. 组织扑救火灾

D. 启动防排烟系统

E. 及时疏散人员

答案:ACE

案例三

消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系

统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,

还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(0管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为I.OMPa。屋顶消防水箱最低有

效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m 3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约

980m的值班室内(有采暖)、喷头型号ZSTX-68( C )。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1) 干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2) 干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统实验报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装

置,干式报警阀加速排气阀随之开启, 6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止

(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,

首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收

试验记录等,均未发现问题。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1. 【题干】指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

【答案】①?管径大小需要DN150②?管网系统应对管网定期维护?③?消防栓每月须对消防栓检查

2. 【题干】分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

【答案】①?消防分水管应符合标准工作压力?②?末端试水开启后5分钟之内水力警铃开始报警?③??供水管路需2-3年检查腐蚀现象

3. 【题干】检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

【答案】①? 13支水枪②?属于一级③??时间为3h

4. 【题干】干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

【答案】①?消防水池,消防水箱已储备设计要求的水量

②?系统供电需要正常

③?消费气压给水双倍的水位?气压应符合要求

④?干式喷水灭火管网需符合要求,阀门无泄漏

⑤.火灾自动报警系统应处于工作状态

5. 【题干】开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?

【答案】①时间过长,末端试水装置打开后30s内喷淋应该自动打开

②.压力不符压力水流出压力不小于0.05mpa

③?系统管网的阻力,需要借助水力

6. 【题干】指出导致水流指示器始终不复位的原因。

【答案】①?浆片复位挡块大小

②?水流指示器输出不能复位

案例四

某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层

层高3.3m,和四层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口。设置

了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房建筑面积为50m2-96m2 ,外窗全部为不可开启窗扇的

外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑物外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的

消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉Ok厅(每间

房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水

池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK 区域每隔180m2-200m2 设置了 2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防

烟隔音门。舞厅与其他部分的分隔为 2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻

防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)其符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐

饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的小商铺,每间商铺的门口均通向主疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m ——35m,商铺进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下

室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。

高层主体的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A 级)。

建筑高层主体、裙房和地下室的和疏散楼梯均按国家标准采用了防烟楼梯间或疏散楼

梯,地下楼层的疏散楼梯在首层于地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火

门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分被借用了其他防火分区 2.4m疏散净的宽

度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需的疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏

散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、

防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设

置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2

的房间均按国家标准配置了机械排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1. 【题干】指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。

【答案】①?卡拉0K舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米

②卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为

2.0h耐火极限的防火隔墙

③?每间卡拉OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门

④?舞厅与其他部位的分隔为 2.00h耐火极限的实体墙,应为 2.00h耐火极限的防火隔墙

⑤.商铺的进深为8m不对

⑥水泵房不能设置在地下三层

⑦未设置避难层

2. 【题干】指出该建筑在甲而布置方而存在的问题,并简述理由。

【答案】①消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外

墙12m,应为5-10m

②.东侧门廊宽度6m,不应大于4m

③ 3.未设置消防救援窗口

3. 【题干】指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

【答案】①卡拉OK厅舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小鱼200平方米

②卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为

2.0h耐火极限的防火隔墙

③一层的商店采用轻质墙体在吊顶下,隔墙没有到顶

4. 【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

【答案】借用疏散宽度不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%不对,应不超过本防火分区所需疏散宽度的30%。

5. 【题干】指出该建筑内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

【答案】高层建筑中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级。

6. 【题干】指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

【答案】未配备防软管卷盘,火灾应急照明疏散指示,火灾劲爆装置,电器火灾监控

系统,防火门监控系统,汽车库未设置泡沫水喷淋系统,水泵接合器设置在玻璃幕墙下,卡拉OK厅没有设置防排烟系统

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合

楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供屯的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制

器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制

器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只

不报警,试验过程中控制器山现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启

动:恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,

控制器上显示该探测器所在回路总线故障:触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消

防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个

排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方

式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然

后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内1只火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电

压为24V。测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按

钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员

直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1. 【题干】根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题

【答案】双电源切换应设置到最末端控制箱;应设置剩余电流保护和过载保护,而背景

中设置的是剩余电流电气火灾探测器,起不到保护作用;不应对探测器和故障模块进行屏

蔽。有故障或误报警应及时维修保养

2. 【题干】导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

【答案】风阀与模块之间的连接线路短路或模块故障,还有风阀锈蚀或者电磁铁线圈

出现了故障。

3. 【题干】三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

【答案】A防护区正常;B防护区不正常,因为出发气体系统联动启动的信号可以为两

只探测器,或一只手报加一个探测器,而背景中仅一只手报就启动,不符合规范要求;C 防

护区部正常,按照规范要求,按下手动停止按钮后,应停止倒计时,系统不应再启动。而背景中25秒后气体喷发,不符合规范要求

4. 【题干】维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什

么?

【答案】做法不正确,管道有损伤时,还应根据规范贵的管道强度试验和气密性试验

方法进行严密性试验和吹扫

理由:风阀与模块之间的连接线路短路或模块故障,还有风阀锈蚀或者电磁铁线圈出现

了故障。

案例六

某砖混结构甲醇合碱厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃材料,厂房地下1层,地上2层;(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位曾设置一部连通各层

的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅

炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有一座二级耐火等级的多层厂房办公楼

(建

筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火

堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m 的环形消防车道。

厂房内一层布置了交、配电站、办公室和休息室,这些场所之间与其他部位之间均设置了耐火极限不低于 4.00h的防火墙。交、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于 4.00的防火墙,并设

置了两部专用的防烟楼梯间。

厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设置设计规范》(GB500058 —2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1. 【题干】指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师的执业范围

消防工程师的执业范围 (一)一级注册消防工程师 1.消防技术咨询与消防安全评估; 2.消防安全管理与技术培训; 3.消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.火灾事故技术分析; 6.公安部规定的其他消防安全技术工作。 (二)二级注册消防工程师 1.除100米(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位消防安全评估; 2.除250米(含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管理; 3.单体建筑面积4万平方米及以下建筑的消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。 能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,

能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有 效。

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

全国消防工程师技术实务真题及答案

全国消防工程师技术实务 真题及答案 The document was prepared on January 2, 2021

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【中华考试网答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题 一、系统巡查 建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。 二、系统周期性检查维护 (一)月检查项目 1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 5)电磁阀启动测试。 6)水流指示器动作、信息反馈试验。 7)水泵接合器完好性检查。 (二)季度检查项目 1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。 (三)年度检查项目 1)水源供水能力测试。 2)水泵接合器通水加压测试。 3)储水设备结构材料检查。 4)过滤器排渣、完好状态检查。

5)系统联动测试。 【2016】63、物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50361 的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。A.消防水源供水能力的测试 B.室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 C.控制阀的铅封、锁链 D.所有报警阀组的试水阀放水测试及其启动性能测试 【参考答案】:C解析:系统所有的阀门及其铅封、锁链完好状态检查属于月检项目。故C正确。A 选项消防水源供水能力的测试属于年度检查项目。B选项室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态及其使用性能测试属于季度检查项目。D选项报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试属于季度检查项目。 【2016】64.对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是() A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 【参考答案】C【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2015消防工程师实务真题与参考答案

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识

秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 (精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 1、按照国家相关法律法规规定,在产品市场准入文件检查中,对目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的() A.技术鉴定证书 B.强制认证证书 C.法定质量保证文件 D.型式检验报告 2、下列关于消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查的做法中,错误的是()。 A.自动喷水灭火系统重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查 B.火灾应急照明以及疏散指示系统重点对其设备及其组件进行性能检查 C.干粉灭火系统除重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查外,还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查 D.防烟排烟设施重点检査风机、风管及其部件的外观(尺寸)、材料燃烧性能和操作性能

3、消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合规定的从业资格,其中消防设施维修人员需要具备() A.高级技能(含)以上等级职业资格证书 B.一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书 C.初级技能(含)以上等级的职业资格证书 D.技师(含)以上等级职业资格证书 4、巡查是指建筑使用管理单位对建筑消防设施直观属性的检查,下列关于巡查频次的说法中,错误的是() A.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次 B.公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查 C.其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次 D.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的,承办单位每2h组织1次综合巡查 5、建筑消防设施档案有一定的保存期限,其中《消防控制室值班记录表》的存档时问间为() A.不少于1年 B.不少于5年 C.不少于10年

消防工程师新手备考计划

制定学习计划 学习之前最重要的就是制定计划,大家都喜欢去看一级消防工程师学霸们分享的备考经验,但由于每个人的生活情况和学习能力不同,并不一定他们的就适合自己。 要以自己的实际学习基础情况出发,看看擅长哪类科目,打算在几年内考下来,如何进行备考科目搭配等等。 其次就要对整个考季有个规划,到了哪个阶段需要学习什么?要达到什么样的效果?这几个问题很重要,不想清楚就眉毛胡子一把抓的学习,会造成事倍功半的情况。(迷糊的可以跟我要学习计划表作为参考) 说正事儿: 一、新教材《技术实务》该怎么学? 技术实务: 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范。 第一步:了解消防基础知识、原理知识、新改动的内容,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:

水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。 二、新教材《综合能力》该怎么学? 综合能力: 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规、规范、新修订的内容,相对技术实务来说,综合能力的改动少一些,应该会学的快一些。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 消防新教材《案例分析》该怎么学? 案例分析: 一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识,以及彻底修改的几个案例,其对应的新知识内容。

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/6b9960868.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/6b9960868.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

一级消防工程师知识点稳压泵的设置要求及维护管理措施

一级消防工程师知识点|稳压泵的设置要求及维护管理措施 下面我们来学习一下稳压泵的设置要求及维护管理措施。 1、设计要求: A、流量要求 ①稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动 流量。 ②消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄露量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。 ③消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 B、压力要求 ①稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 ②稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时 大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa。 ③稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水 压力应大于0.15MPa。 ④设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。 ⑤稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。 ⑥稳压泵应设置备用泵。 2、调试: 1. 当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。 2. 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。 3. 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次/h。 4. 稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。 检查数量:全数检查。 检查方法:直观检查。 注:稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护系统所需的压力,故它应随着系统压力变化而自动开启和停车,目的是保证系统合理运行,且保护稳压泵。 3、验收和维护管理: 1. 稳压泵的型号性能等应符合设计要求。 2. 稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。 3. 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于15次/h。 4. 稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 5. 气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。 6. 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况. 7. 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

相关文档
相关文档 最新文档