文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 通风管道作业指导书

通风管道作业指导书

通风管道作业指导书

一.编制依据:

1.1.施工图纸及暖通专业设计总说明。

1.2.在制作及安装过程中必须执行的规范:《工业金属管道工程施工及验收规范》;GB50235-97 ,〈〈通风与空调工程施工质量验收规范;

二. 通风风管系统施工

1、现场测绘

1)现场草图要按施工图纸要求,结合工地实际情况进行测绘;

2)要标清系统各名称代号及所在楼层风管尺寸;

金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于120mm ,高压系统不得大于100mm 。

风管长边尺寸b(mm) 法兰用料规格(角钢)(mm) 螺栓规格

b ≤630 25×3 M6

630

1500

三、镀锌钢板风管加工

1)工艺流程

1)工艺流程

2)操作工艺

(1)风管展开,依照或放样图把风管表面形状按实际大小铺在板料上,展开方法采用平行线、放射线或三角线展开法。

(2)板材剪切前必须进行下料复核,复核无误后按划线形状进行剪切。板材下料后压口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角。

(3)板材的拼接和圆形风管的闭合咬口采用单咬口;矩形风管或配件的四角组合采用铆接、咬口宽度根据板材厚度确定。

咬口形式 板厚

0.35-0.5

单咬口 10-12

转角咬口 12-15

(4)咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心与下模中心线重合,折成所需要的角度。折方时应相互配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。

(5)折方或卷圆厚的钢板用合口机或手工合缝。操作时,用力均匀,不宜过重。下料

剪切 咬口 折方 成型 领料 选料

法兰制作

铆法兰 翻边

口缝处理 清理,封口 检验 出厂

通风管道作业指导书