文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门禁施工方案

门禁施工方案

门禁施工方案
门禁施工方案

一卡通门禁系统布线规范

一、电缆

1.RS-485总线电缆采用通讯电缆屏蔽双绞线,阻抗为120欧(超5类线)2.读卡数据线采用八芯屏蔽通讯电缆。

3.接地电缆采用单线铜芯电源线,阻抗≤4欧。

二、布线规则

1.总线采用统一型号的电缆,不得在不同段使用不同型号(厂家)的电缆。

2.总线布线时避免分支,如果由于现场条件不得不分支布线,则分支线长度不得超过1米;如果无法做到,则可用6510支持分支。

3.总线长度不得超过1000m,如果超过,则超过部分可用6510延长。

4.总线的首端(6520/6510)处和末端(最后一个控制器)处应该加上120欧的电阻。

5.布线时应避免使总线成为环状。

三、接地

1.所有12VDC电源地必须相连,统一在一个点上接大地,可以用串行接地,也可以用星型接地。

2.所有屏蔽线,包括RS-485总线屏蔽线,读头数据线屏蔽线必须连接在一起,并在12VDC电源的接地处接地。

3.机壳不得与12VDC地相连,12VDC地不得与墙体接触。

4.接地点应由甲方提供。

A.电力系统提供的地线

B.自行建立的接地系统地线

如果甲方提供的地线是防雷地线,则本系统的接地线应该尽量与防雷地线相斥,并直接接入防雷地线装置的接地点。

门禁系统基于RS485总线结构的中小型系统,整个工程的实施过程中可分为管线敷设、设备安装、系统调试三个阶段:

1.管线敷设

根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,局部管线指控制器与读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。(注意:门禁系统管线敷设时,统一要求采用镀锌管)局部管线敷设和系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点:

(1)电源线与信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm 以上;

(2)交流220V电源由管理中心UPS统一供至各门禁点,在某些情况下对于

小型门禁系统交流220V电源也可就近取电,但应符合相关规范;

(3)穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦;

(4)读卡器与控制器之间采用6芯屏蔽线(称读卡器线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVVSP6×0.5 mm2。(注意:读卡器安装位置,预埋86型底盒;当采用PK-R3X5/W34或PK-R3X5/W26读卡器时,预埋底盒宽度应小于35mm。)(5)电控锁与控制器之间采用4芯电源线(称锁线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV4×0.5mm2(4×16/0.2),如果锁线与读卡器线穿于同一根管中,则要求锁线采用4芯屏蔽线,型号:RVVP44×0.5mm2(4×16/0.2)。(有两芯用于门磁)(6)出门按钮与控制器之间采用2芯电源线(称出门按钮线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2(2×16/0.2)。(注意:按钮安装位置,预埋86型底盒)

(7)安装门磁报警开关时,门磁开关与控制器之间采用2芯电源线(称门磁信号线),线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2 (2×16/0.2)。门磁信号线可与锁线共用一根线管。 (可与电锁共用RVVP4*0.5线的其中两芯) (8)控制器与电脑的联网线(RS485总线方式),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVV4×0.5mm mm2(4×16/0.2)。

(9)TCP/IP主控器与分控器之间(RS485),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVVP4×0.5mm mm2(4×16/0.2)。

(10)TCP/IP主控器与主控器及电脑之间,采用5类或6类线,型号:UTP-cat.5或 cat.6。通过以太网联接,可单独组网或通过局域网进行联网。(注意:工程施工中,在主控制器安装处必须预留信息点,以便接入网络。)

2.设备安装

(详见设备硬件说明书)

3.安装建议及注意事项

1.电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,

且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。

2.在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,

反向电势干扰门禁控制器,要求在安装时在电锁的正

负极上并接反向二极管,建议门锁和控制器分别单独

供电,以消除反向电势干扰。

3.如果电控锁的功耗大于继电器触电容量(最大允许

通过的电流量2A)时,要使用中间继电器进行隔离,

防止电锁工作时造成控制死机。

4.多台控制器采用RS485通讯方式联网时,每条通讯

总线尾端,安装120欧终端电阻。

5.门禁系统联网,不能采用星型、树干型联接方式。

6.门禁系统联网,采用4芯屏蔽线(RVVP4×0.5),

各设备之间的联接,采用串接方式。

3.系统调试

调试分为单点调试与系统调试

(1)单点调试的步骤:

①检查接线是否正确;

②接通电源,如有异常情况则立即断电;

③测试

测试表

指示灯正常情况下红灯亮或红灯闪烁,按动开门按钮指示灯变绿;

蜂鸣器正常情况下不发出声音,按动开门按钮蜂鸣器鸣叫一声;

将卡靠近读卡器,蜂鸣器应鸣叫二声;

电控锁平常上锁,按动开门按钮时打开,维持数秒后应自动关闭。

若测试结果符合以上四项,则该点通过测试。

(2)系统调试的步骤:

①检查网线有无短路;

②设备号设置

ⅰ、与软件有关的操作请参阅软件说明书;

ⅱ、门禁控制器的地址码设置;参见硬件手册;

ⅲ、系统认可的卡片指在系统运行正常的情况下可在系统范围内正常使用的卡片;

ⅳ、其它事宜参阅相关图纸。

③接通网络扩展器电源;

④测试。

测试表

设置时钟,对设备进行初始化,软件均应显示“设置成功”

将任意一张系统认可的IC卡登录到控制器,若在规定时间段,应可开锁;

将已登录到控制器的IC卡删除,应不能开锁;

读卡后采集数据,检查采集到的数据是否正确

若所有门禁点的测试结果均符合以上四项,则系统通过测试。

4.常见问题及处理方法

施工人员在调试门禁系列产品时,可能会遇到一些问题。以下是一些可能出现的现象和简单的检查方法,如涉及到更多的技术问题,请咨询披克产品在本地的经销商。

任何针对门禁控制器的硬件操作,请在切断电源的前提下进行。

门禁系统出现问题后处理的流程如下图:

故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。

采用RS-485 通讯方式时可能原因:

(1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确,网络扩展器输出与控制器通讯接口接点对应关系为:

A.网络扩展器:1―TX+、3―TX-、5―RX-、6―RX+;

B.网络扩展器:2―TX+、4―TX-、6―RX-、7―RX+;

具体接线对应关系,请详见《网络扩展器接线图》。

(2)控制器上S1跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS-232);

(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M);

(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;

(5)软件设置中,设备地址号(控制器上拔码开关有数字一边为“1”,“ON”

一边为“0”)或串口号(COM1、COM2)与实际设置、联接不对应;

(6)线路干扰,不能正常通讯,可以在线路末端加装120欧终端电阻或在总线首端串接120欧匹配电阻(从网络扩展器输出至第一个控制设备之间串接);

采用RS-232 通讯方式时可能原因:

(1)控制器与电脑串口之间的接线不正确,串口输出线与控制器通讯接口接点对应关系为:2―TX、3―RX、5―GND;

(2)控制器上S1跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS-422);

(3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M);

(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;

(5)软件设置中,设备地址号(控制器上拔码开关有数字一边为“1”,“ON”

一边为“0”)或串口号(COM1、COM2)与实际设置、联接不对应;

故障现象2:将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。

可能原因:

(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;

(2)读卡器至控制器线路超过了有效长度(120M);

故障现象3:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。

可能原因:

(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;

(2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器;

故障现象4:门禁器使用正常,某一天突然所有有效卡均不能开门(变为无效卡)。

可能原因:

(1)操作人员将门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);

(2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令;

故障现象5:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开。

可能原因:

(1)控制器与电控锁之间的连线不正确;

(2)给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电);

(3)电控锁故障;

(4)锁舌与锁扣发生机械性卡死;

故障现象6:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭。

可能原因:

(1)控制器与电控锁共用一个电源,电锁工作时反向电势干扰,导致控制器复位;

(2)电源功率不够,致使控制器、读卡器不能正常工作。

门禁系统施工方案

门禁系统的安装方法及措施 1、门禁系统施工方法及措施 1.1、设备安装 (1)前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重 载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现 场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后 的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体 情况可根据客户选择安装方式。 (2)中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系 统集中供电。 1.2、设备调试 (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常 开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保 证信息纪录的完整性。 (4)做好调试记录。 (5)最后填写竣工报告。

1.3、管线安装 (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。 (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵 (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。 (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。

(完整版)门禁系统施工方案

门禁设备安装标准 一、控制器的安装: 控制器和开关电源等设备一起放置在专门提供的机箱内,安装于弱电井或天花板内,此时要求从控制器分别穿线至读卡器、电控锁及开门按钮。控制器与交换机之间采用4对非屏蔽双绞线。 二、读卡器的安装: 读卡器/指纹机一般安装在门外侧,距地高度1.4米,距门框5至8cm, 1)有控制器的情况下:读卡器/指纹机直接穿RVV5*0.5 mm2通讯线至控制器。 2)无控制器的情况下:读卡器/指纹机直接采用4对非屏蔽双绞线至交换机,可将2芯电源线拉至控制室,由开关电源统一供电。 三、开门按钮的安装: 开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。引RVV2×0.5mm2线至读卡器,如果使用控制器,则引RVV2×0.5mm2线至单门或多门控制器。 四、门禁锁的安装 1、阴极锁 适用单向内开门的木门、小铁门。

阴极锁连接图 2、磁力锁 磁力锁分吸合铁片与锁主体两部分,安装在门框开门端顶部。适合安装于铁门、防火门及双开木门,安装时铁片装在门扇上,锁主体安装在门框上,要求锁主体安装在室内 磁力锁连接图

五、闭门器的安装: 1、标准安装:闭门器安装在门上,支座安装在门框上,且闭门器装在拉门侧。 这种安装方式适合于门框较窄,没有足够的空间安装闭门器。这种安装方式适用于开门方向没有障碍物,门开到足够大的角度时,闭门器也不会撞击到外物。 2、上门框安装:闭门器安装在门框上,支座安装在门上,且闭门器装在推门侧。

这种安装方式适用于门框较宽,有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较大,适用于更大更重的门。 3、平行安装:闭门器安装在门上,平行板安装在门框上。且闭门器装在推门侧。 这种安装方式适用于门框很窄,或者几乎没有门框依照这种方式安装后,由于没有突出的连杆与摇臂,所以较美观。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较小

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

门禁系统施工方案

车辆段门禁系统工作总结 一、门禁系统概况 车辆段门禁系统由门禁工作站、交换机、主控制器、读卡器、磁力锁、紧急开门按钮、出门按钮以及通信设备、通信网络组成。中央级门禁设备及工作站设在浔峰岗车辆段。 二、与其他专业接口 1、与低压配电专业的接口 接口位置:门禁设备用房的接地箱。 接口说明:低压配电系统提供接地端子排。 2、与综合监控系统的接口 接口位置:检修库DCC综合设备室综合监控系统接线排。 接口说明:接口为通信线。 3、与建筑装修专业的接口 接口位置:在安装门禁设备的管理及设备用房、通道门等处。 接口说明:1)ACS向建筑专业提供设备管理用房房门安装门禁磁力锁的要求,提供门禁设备用房的规模及要求(含工艺及装修,以及孔洞和壁坑预留等)。 2)建筑专业根据门禁磁力锁安装要求落实到提供设备管理房房门的厂家,按ACS所提要求设置门禁用房,并反馈给门禁专业。 4、与BAS专业的接口 接口位置:综合楼消防设备室以及检修库DCC综合设备室BAS的UPS馈线端。 接口说明:提供UPS馈线回路。 三、施工过程控制要点 1、线管 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)、镀锌厚度、长度符合设计要求;见证取样送检检测镀锌层厚度;线管内部要求光滑,管口无毛刺,表面要求涂防火漆;线管敷设固定间距符合设计要求,结构伸缩缝处设置软接。 2、线槽 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)符合设计要求 3、出门按钮 出门按钮的安装高度需注意与室内灯开关一致,美观 四、调试阶段

五、施工过程存在问题及解决方案 1、安装大样图:这两张图片的冲突所在竖向的两根25管是暗敷在室内还是室外的墙上?萝岗车辆段最终确定暗敷在室内。 2、出门按钮 出门按钮的安装高度设计要求为1500mm,而室内低压开关的安装高度为1400mm,高度不一致。需注意并统一布置门禁出门按钮、低压开关、空调开关的位置与高度,要协调美观、便于操作。 3、磁力锁 磁力锁螺丝不紧固;吸合不严密,防火门的原因造成的。 验收存在问题: 调试过程存在问题:

门禁系统施工组织设计70427

门禁系统 施 工 方 案

一、系统概述 门禁,又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统、非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统、指纹生物识别门禁系统等。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于拒识率和存储容量等应用瓶颈问题而没有得到广泛的市场认同。现在国际最流行最通用的还是非接触IC 卡门禁系统,非接触IC卡由于其较高的安全性,好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。 针对航空总医院公共出入口人员进出较随意、难以动态监控。为进一步改善医院的医疗管理环境,完善安全防管理功能,从实际情况考虑,我方选用了仪创非接触式刷卡门禁系统响应本次投标活动。 在完成航空总医院门禁系统改造后,将给医院的管理者提供了更安全、更便捷、更自动化的管理模式,而且也给使用者带来了极大的方便。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》

《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 《家居电信布线标准ANSI/TIA/EIA570》 《住宅设计规》(GB50096-99) 《居住区智能化系统配置与技术要求》(CJ/T174-2003) 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》 《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2001) 《建设工程质量管理条例》 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 三、系统组成 航空总医院所设计的门禁系统由门禁控制器、读卡器、电锁(带门磁)、电源、出门按钮、通讯转换器、感应卡、管理软件等组成。 1. 门禁控制器 门禁系统的核心部分,相当于计算机的CPU,它负责整个系统输入、输出信息的处理和储存,控制等等。 2. 读卡器 读取卡片中数据的设备。 3.电控锁 门禁系统中锁门的执行部件。我方将根据综合楼、科楼、外科楼门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。主要有以下几种类型: (1) 电磁锁:电磁锁断电后是开门的,符合消防要求。并配备多种安装架以供顾客使用。这种锁具适于单向的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门。

门禁系统工程方案

门禁系统工程 技 术 方 案 二OO四年四月二日 设计: 审核:

目录 门禁系统方案……………………………………….………………………………..。。。。。。。。。 1 一、系统概述 (1) 二、工程概述 (1) 三、总体构想 (1) 四、系统构成 (2) 五、系统设置 (4) 六、系统功能 (6) 七、系统选用原则 (7) 八、SYRIS门禁系统产品参数 (14) 九、本系统综合设计及实现功能..................... . (15) 十、工程实施 (16) 十一、培训计划 (17) 十二、工程维护及售后服务及推荐书 (18)

门禁系统方案 一、系统概述: 一个现代的企业辅以现代的管理方式,再以现代的管理设备装备企业的内部环境能为员工创造一个舒适、人性的工作生活空间。办公室大厦首先应注重出入口管理,因此无论是保安人员还是中心的工作人员都应具备一个重要观念:为组建现代化智能管理场所,保安系统中的出入口通道控制是必不可少的组成部分。它将使复杂的人员流动、不同职能部门出入各区权限的约定、各区域及重要部门人员出入的记录、出入口处门的开闭情况等集中在计算机上进行管理和监控。 二、工程概述: 本工程为科技部综合楼工程门禁系统,系统的控制对象科技部综合楼三层档案室四层档案室 5层财务室;管理对象为办公楼进出人员;目的为加强对此办公场所的人员进出的管理。 三、总体构想: 本楼的门禁点采用总线全部连接在一起的数据实现共享。门禁控制器选用SY210NT4DA系列控制器,各控制器连网采用RS485总线方式。应用群组的编制完全按照甲方意见和楼内布局设计。 本系统控制器可为消防、防盗报警系统提供接口,也可接门磁、红外探头等设备。并与大楼内各电子系统联动。感应卡也可作为消费系统的充值卡,实现大楼内部的一卡通用。门禁系统管理电脑放在管理中心。系统采用RVV2*1.0线传输信号。由于系统较为庞大,所以在控制器的RS485通信线路上设置信号保护器,以保证系统在受外部电流侵入时可保护系统的正常运做。 每一门禁点,都精心规划,以使其发挥最大的效用。一个好的门禁产品应该是一个充满人性的产品,理解应该理解的每一个人,照顾每一份心情。给每个人以最大的方便和安

智能化门禁等设备施工方案

施工方案 项目名称: 施工单位: 编制人: 审核人:

目录 编制依据 1.业主提供的施工要求 2.智能建筑设计标准50314-2000 3. 中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》 4.建筑设计防火规范 J16-87 5.民用建筑电气设计规范 16-92 6.电气装置工程施工及验收规范 232-82 7.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 72:97 8. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范8997 9.防盗报警控制器材通用技术条件 12663-90 10.安全防范工程程序与要求75-94 11.入侵探测器通用技术条件 10408.1-89 12.防雷及接地安装工艺标准322-1998

13.金属线槽配线安装工艺标准313-1998 14.钢管敷设工艺标准305-1998 15.建筑电气安装分项工程施工工艺标准533-1996 16 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 89:97 工程概况与施工范围 工程概况 工程名称: 分项工程:智能化工程 工程地点: 质量标准:合格 工期要求: 开工日期:暂定2018年月日; 完工日期:暂定2018年月日; 施工范围: 门禁系统、电子巡更系统、互联网可视对讲系统、车行道闸系统、人行道闸系统、触摸屏(75英寸i3-7100 4g 1t 集显)及工地扬尘检测仪(2.510+噪音联动

可选); 施工进度 本设计中所考虑安排的施工进度计划将来以甲方要求的工程进度、以及甲方有关的工程进度为依据进行设计,工程计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面。 总体施工方案 门禁系统 门禁系统是在智能建筑领域。指"门"的禁止权限,是对"门"的戒备防范。这里的"门",广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了人行通道门禁系统。在施工现场管理应用中,人行通道门禁系统是人员管理的一种重要手段,主要是管理人员进出权限。 出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。 系统组成:门禁控制器、读卡器、电磁锁、门磁检测器、开门的钥匙及其他设备(无线门磁出门按钮、门磁、电源) 电子巡更系统

门禁集系统施工方案.docx

第1章 各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1 系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2 系统实施方案 系统设置一台管理主机 ,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件 ,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件 ,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护 ,所有管线均设置于PVC 穿线管当中 ,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 读卡器(电锁线 门磁线 出门按钮线 (穿PVC管) 至门禁控制器 单扇门设备安装示意

读卡器( 至门禁控制器(穿PVC管)出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ●电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保 安全; ●电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ●吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ●电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ●出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ●预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm;

●楼板中的暗管内径宜为15~25mm; ●直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; ●暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个, 并不应有S弯出现; ●在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱; ●暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时, 不应小于10倍。 1.1.3.3 刷卡机安装 ●安装在台面或者墙面上,前面安装距离地面100cm ,应严密防水、防尘; ●刷卡机的固定方法以施工现场条件而定; ●固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象; ●安装位置应符合设计要求。 1.1.3.4 接地 安装机柜,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 1.1.4施工工艺 ●设备安装:必须按照设备随机提供的设备安装工艺要求和说明书的要求进行操 作,设备必须安装稳固; ●安装应牢靠,不得倾斜,严格按照设备机架安装标准进行安装; ●设备安装应美观,注意防水防尘; ●设备必须严格接地。 1.2 停车场管理系统 1.2.1系统组成 本系统主要由集成道闸、入口发卡机、出口收费机、停车场专用网络摄像机、管理软件等组成。

隧道门禁系统设置施工方案

第一章 编制依据 一、编制依据 (1)《G4216线仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)段高速公路LJ12 合同段沐川隧道施工图》。 ( 2)国家、交通部现行的公路工程建设施工规范、验收标准、安全规则: 《公路工程技术标准》 《公路隧道施工技术规范》 《中华人民共和国安全生产法》 《公路工程施工安全技术规范》 《公路隧道工程施工技术规范》 《公路水运工程施工安全标准化指南》 《爆破安全规程》 《隧道施工安全九条规定》; 其他相关规程及标准。 ( 3 )现场收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 ( 4)我项目部所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水 平和多年积累的工程施工经验

第二章工程概况 一、工程概况 杉木湾隧道为分离式隧道,左线长度:883m,起止桩号为 (ZK118+14A ZK119+025;右线长度:853m 起止桩号为(K118+15A K119+080),公路等级为双向四车道高速公路,隧道设计速度为80km/h。 1.工程地质 1.1地形地貌 隧址位于四川盆地西南缘向云贵高原的过度带上,峰峦起伏,沟 谷纵横,地形陡峻,植被茂密。隧址区地貌上属构造剥低山地貌,地形上坡体多呈短条状,丘脊与冲沟谷地略呈条带状,相间排列。隧址区最高海拔高程约605m溪沟处海拔高程最低约为400m相对高差大于200m场区内斜坡上植被较 发育,以竹林为主,斜坡陡缓相间,缓坡处多为旱地或梯田,陡坎处多基岩裸露,冲沟、坳沟内多为梯田或鱼塘。 1.2地质概况: 隧址区位于马边-沐川弧形构造内的利店-新凡乡斜内。该向斜脊线波状 起伏,以生基坪至大窝顶一线为界,分为东西两段,西段与场地工程无关,东段轴部在新凡至碳库一线。向斜轴部为白垩系地层,西翼为侏罗系地层,隧道位于向斜南翼,岩层总体倾向北。场区内无大型区域断层经过,未发现断层,地层产状受不同隧道所纯构造位置的不同略有差异。 在场地地层中测得岩层产状18° 44?16。,进口端岩层优势产状:18° Z14。,岩体主要发育裂隙有两组,L1:350~360° Z78 °,裂缝宽3~5mr p 间距0.5~0.1m, 一般延伸5~8m 裂面较平直;L2:270~280° 481 °,裂缝宽1~3mm裂面粗糙,无填充,间距2~3m一般延伸裂缝宽0.5~1.5m。出口端岩层优势产状:18° Z16°,岩体主要发育裂隙有两组L1:130 ° Z78 °,裂缝宽2~4mm间距0.5~0.1m, —般延伸1~3m 裂面较平直;L2:242°如0 °,裂缝宽1~3mm裂面粗糙,无填充,间距1~2m一般延伸裂缝宽2~3m

门禁系统工程施工组织设计方案

门禁系统施工方案 一、前言: 欢迎选用顺祥泰达科技发展一卡通系列产品。智能卡门禁系统做为一套完整的,方便的,安全的人员、房门管理模式,日渐成为众多办公楼、小区、企事业单位的青睐。 本手册结合国际国现行的工程技术标准及实施大型一卡通项目的实际工程经验,全面系统地介绍了立方一卡通门禁系统的管线铺设及设备安装、调试,旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和直接用户提供一套系统的工程安装施工规。 二、设备的组成: 门禁系统常用设备:控制器、读卡器、电控锁、门磁、出门按钮、专用开关电源。 控制器:主要负责接收读卡器传来的信号,并与所储存信息比较后,进行开关门动作。 读卡器:负责获取信号,并将信号传输给控制器。 协议转换器:当使用WG信号格式输出的读卡器时,通过协议转换器将WG转换成485信号, 电控锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门。 门磁:负责辨别门开关状态,并将此状态传输给控制器。 开关电源:将220V市电转门禁设备可用的直流电源。

三、布线及设备安装施工: 布线: 根据门禁系统的特点可将整个系统的布线分为局部布线及系统布线,局部布线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的布线;系统布线指各控制器之间、控制器与485协议转换器之间的布线及电源线。 管线的敷设须根据装修、装饰的风格进行敷设,因本小区已全部装修完毕,所以我们在敷设管线时尽量考虑暗敷,实在不行的地方则采用JDG25金属管敷设并注意以下几点: 1、交流电源线与信号线必须分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距50cm以上;直流电源线与信号线穿同根管时,尽量采用屏蔽线。 2、通常情况下,开关电源安装与管理中心,交流220V电源由管理中心取、经开关电源转换为直流电后供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规; 3、穿线要求做好线标,线的接头一定要放在接线盒; 4、读卡器与控制器之间信号线采用屏蔽线;读卡器电源线采用2芯电源线,线径要求不小于0.5 mm2型号为:RVVP2*0.5 mm2。 5、电控锁的电源线采用2芯电源线,线径要求大于1.0 mm2,型号:RVV2×1.0mm2。 6、出门按钮与控制器之间采用2芯线,线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2。

门禁系统施工方案

门禁系统施工方案 1工程施工前期实地勘测 根据已确认的系统工程的设计方案,与业主确认系统工程的有关土建资料,并进行实地勘测。确认工程所需的辅材情况及进场前的准备。 1.沟通确定需要安装门禁的地点和数量 2.沟通确定布线方式以及布线地点 3.沟通确定为避免噪音污染达成的施工时段 2施工前准备 施工准备通常包括:技术准备,施工现场准备,物资、机具、劳力准备以及季节施工准备,此外也有思想工作的准备等。在进行施工图设计的同时完成施工管槽等材料的采购、施工人员上岗培训、施工机具准备、工地临时设施搭建、协调施工用水施工用电等工作。 3.1材料采购、制作与运输 工程施工所需要的全部材料均应在实施之前列出详细的清单,根据预先编制好的工程进度计划编制好材料采购计划。采购计划必须经过各专业系统工程师的确认和技术主管、工程总指挥的审核后方能交付采购部负责。所需提前购置的施工材料:镀锌电线管及其配件,镀锌电线槽及其配件,电线管施工所需辅助材料如电焊条等,总之材料采购必须按照施工进度表定下的时间进行(并须充分考虑到订货周期),其每次购置数量及其规格由现场工程师和项目经理提供购置报告并交技术主管工程师审核后交给采购部负责。 材料的采购严格按照《中华人民共和国建筑法》和公司质量控制管理办法中有关材料采购的规定来实施。采购的产品必须是通过正当渠道采购的,要有出厂证明、产品合格证及有关质量检测部门的相关检测报告。

需要自行加工制作的部件如:角铁支架、常用紧固件等,所采用的材料必须是优质的原材料,产品的制作的流程、施工工艺必须符合国家建筑安装相关规范和标准。 产品、材料的运输严格按照产品对运输的要求分别对待,切实注意运输过程中某些产品的防重压、防倒立、防腐蚀等问题。产品运输到施工现场时,应保证包装没有破损。要会同建设方与监理方共同进行材料、设备进场验收。 3.2施工人员和场地的准备 施工人员的培训:各专业工程师对施工员、班长、领工员等的技术培训、安检工程师对各专业工程师、领工员、班长、施工人员的安全知识培训、技术主管工程师对各专业工程师的技术培训、项目总指挥对所有施工人员和后勤工作人员的动员培训等。 施工机具的准备必须在进场施工前完成。 临时设施的搭建包括工人住宿所需的临时工棚、工程材料堆放保管所需的仓库、施工班工具房、办公室及办公用品等。其他如食堂、卫生间、冲凉房等希望中石油曼德勒运营中心工程在工地上统一协调安排。 施工用水用电请业主统一协调安排,并由施工协助的单位与我司签定配合协议,协议的主要内容为向我司提供用水用电和大型机具的使用等,我司根据协助单位配合的内容向有关单位支付一定的配合费用等。 其它开工需要办理的一切手续应由业主相关规定统一办理。 布线 布线对环境的要求 为保证布线良好的运行,对楼层配线间及设备间的环境要求如下: 空间要求:房内净高大于2.4米,门高大于2米,门宽大于0.9米,楼层配线间的面积大于1.8平方米(1.2米×1.5米),设备间的面积大于14平方米。

门禁集系统施工方案

门禁集系统施工方案

第1章各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 电锁线 门磁线 出门按钮线 读卡器线 至门禁控制器 (穿PVC管) 分线盒 读卡器(出门按钮) 200 5 1 门磁 电锁 3 1 5 9 单扇门设备安装示意

读卡器(出门按钮) 双门磁力锁 1300 至门禁控制器 分线盒(穿PVC管) 200 出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ● 电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在 室内以确保安全; ● 电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ● 吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ● 电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ● 出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3 施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ● 预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm ;

门禁系统施工方案(最新)

门禁系统工程施工设计方案 一、系统概述 门禁,又称出入口管理控制系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统、非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统、指纹生物识别门禁系统等。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于拒识率和存储容量等应用瓶颈问题而没有得到广泛的市场认同。现在国际最流行最通用的还是非接触IC卡门禁系统,非接触IC卡由于其较高的安全性,好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。 针对航空总医院公共出入口人员进出较随意、难以动态监控。为进一步改善医院的医疗管理环境,完善安全防范管理功能,从实际情况考虑,我方选用了仪创非接触式刷卡门禁系统响应本次投标活动。 在完成航空总医院门禁系统改造后,将给医院的管理者提供了更安全、更便捷、更自动化的管理模式,而且也给使用者带来了极大的方便。二、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《家居电信布线标准ANSI/TIA/EIA570》 《住宅设计规范》(GB50096-99) 《居住区智能化系统配置与技术要求》(CJ/T174-2003) 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程质量管理条例》 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 三、系统组成 航空总医院所设计的门禁系统由门禁控制器、读卡器、电锁(带门磁)、电源、出门按钮、通讯转换器、感应卡、管理软件等组成。 1. 门禁控制器 门禁系统的核心部分,相当于计算机的CPU,它负责整个系统输入、输出信息的处理和储存,控制等等。 2. 读卡器 读取卡片中数据的设备。 3.电控锁

门禁系统施工组织设计与方案

网点加钞间安装出入口控制系统 施工单位:北京国信桥通信工程有限公司 地址:北京市丰台区南苑乡新宫家园会馆楼 联系人:杨新武

1 .工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2实施方案设计依据 (4) 2、施工总则 (5) 3、工程施工组织结构 (5) 3.1项目主管及组织机构 (5) 3.2岗位素质要求、分工及职责 (6) 3.2.1工程总指挥 (6) 3.2.2项目经理 (6) 3.2.3技术总监 (6) 3.2.4工地经理 (6) 3.2.5专业工程师 (7) 3.2.6材料设备采购人员 (7) 3.2.7质量管理工程师 (7) 3.2.8项目管理人员 (7) 3.2.9施工班长 (8) 3.2.10施工工人 (8) 4、系统施工方案及主要系统安装方法 (8) 4.1工程施工前期实地勘测 (8) 4.2施工前准备 (9) 4.3.1材料采购、制作与运输 (9) 4.3.2施工人员和场地的准备 (9) 4.4.布线 (10) 4.5设备安装 (11) 4.6系统调试 (15) 4.6.1调试前的准备工作 (15) 4.7系统试运行及测试 (16) 4.8人员培训计划 (17)

4.8.1培训目标:....................... (17) 4.8.2培训对象及人数................... (17) 4.8.3培训内容 (18) 4.9工程竣工验收 (18) 5. 售后服务计划 (19) 5、质量保证体系及措施.................... (20) 6、施工安全及保证措施................................. . ....... ..26 7、文明施工及保证措施........................................... .30 8、工程竣工、检测、验收及交付 (32) 9、工程的售后服务................................................ .34 10、用户培训 (35) 11、紧急情况的处理措施、风险预案、抵抗风险的措施 (39)

公司监控和门禁施工方案

公司监控和门禁施工方 案 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 现场查看→线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 ①按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 ②根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置,配置供电线路和接地装置。 ③摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米,摄像机避免逆光安装,摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 ④摄像机采用超五类网线连接,就近接入网络交换机,通过主干光缆传输信号到机房。 ⑤必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 ⑥在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且各种线缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 ⑦监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。

一卡通、门禁系统及车辆管理系统施工方案

一卡通、门禁系统及车辆管理系统施工方案 1 门禁系统前端设备安装 A、 IC读卡器的安装 1. 读卡器应安装在靠门处,并有足够空间,且高低位置合适,以方便人员刷卡; 2. 读卡器用螺钉固定在墙上; 3. 读卡器材的安装应使读卡器与控制器之间的电缆连接方便。 B、控制器的选择和安装 1. 控制器的安装应保证设备的正常工作及可靠性、工艺性、实用性; 2. 门禁控制器安装在受控门内的上方或放在公众不易接近,而又易于工程技术人员维修的地方,与该控制器连接的读卡机安装在门外方便刷卡的地方。按钮距地高度应该和读卡器一致。 C、控制器与各部件的连线 1. 控制器与读卡机之间的信号线按照实际需要或设计要求而定,最长距离不应超过100M; 2. 控制器与键盘间的信号线照实际需要或设计要求而定或以上规格的带护套的铜芯屏蔽导线联接,最长距离不应超过5M; 3. 系统主控制器至各现场控制器之间、现场控制器至各读卡器之间应采用屏蔽双绞线缆;

4. 控制器至电动锁、出门按钮之间采用4芯双绞线缆; 5. 不应出现两条线缆焊接连通的情况,信号线如超过距离时,必须通过转换器进行连接; 6. 所有线缆必须穿管或经桥架敷设,主干线可通过金属桥架敷设,支线采用金属管敷设到位,两接口端用86mm×86mm方盒作出线口。 7. 安装控制器时必须注意控制器对电锁的驱动能力,当驱动能力低时,必须选配辅助电源。 D、电磁锁的安装 1. 利用电磁铁通电产生磁吸力的原理制成。断电开启,符合消防对门锁的要求; 2. 锁具的安装应按产品更新换代说明书要求安装。 2 门禁系统调试 A、硬件调试 1)门禁控制器调试 1. 联接控制器、读卡机、锁及附件。 2. 控制器进行初始化。 3. 对设置房间号。 4. 登陆/删除一张用户卡。 5. 判别门禁工作是否正常。 2)系统功能调试

门禁集系统施工方案

第1章各子系统施工方法及工艺 1.1 令狐采学 1.2门禁集中控制系统 1.2.1系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.2.2系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 单扇门设备安装示意 双扇门设备(磁力锁)安装示意 电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保安全; 电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; 吸附板必须加橡胶垫片进行微调; 电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶

内; 出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.2.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.2.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.2.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: 预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm; 楼板中的暗管内径宜为15~25mm; 直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; 暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现; 在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱;

相关文档