医院净化空调施工质量管理及验收规范

总则

为了加强本公司净化空调工程的施工质量管理,统一各工程净化空调工程施工质量的验收,保证本工程质量,制定本规范。

本规范适用于鑫吉海公司在手术室建设过程中净化空调施工的质量检查及验收。

本规范应与国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,《建筑安装工程施工图籍》以及相应的设计规范配套使用。

本公司净化空调工程中的技术文件,对施工质量验收的要求不的低于本规范的规定。

净化空调工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

目录

一、施工前准备

1、施工前对图纸的了解

2、施工前对使用原材料的预算

3、施工前对场地的勘察

4、原材料的采购

二、风管的制作

1、净化空调风管加工环境以及场地

2、净化空调金属矩形风管的制作

3、风管的清洗、打胶、密封

4、风管的存放

5、风管的运输

三、净化空调风管系统的安装

1、净化空调风管的安装

2、调节阀、防火阀、定风量阀等各种阀门的安装

3、空调机组、消声器、高效送风口的安装

4、阻漏层的安装

5、净化空调系统的保温

四、净化空调系统的调试

1、机组的试运行

2、净化空调系统的整体调试

施工前准备

1、施工前对图纸的了解

施工前,施工队必须对图纸进行深入的了解,对图纸的每一个细节了解清楚,在施工之前找出图纸中出现的错误,在施工之前将其解决。

2、施工前对使用原材料数量的预算

在开始施工之前,对工程所需原材料进行预算,做好进场前原材料采购的准备工作。

3、施工前对场地的勘察

在施工前,对于施工现场要进行仔细的核对,找出图纸与现场不符之处,通知设计或施工人员到现场进行解决,以免按照图纸施工后与现场不符,造成不必要的损失。

4、原材料的采购

原材料的采购按照图纸及相关文件,包括招投标文件及国家相关规定,制定材料采购计划,核准材料的型号、规格,数量等一些具体要求,以免错买,多买或少买,造成损失。材料的采购应具有合格证,质检报告,出厂试验报告等相关证明文件,以备报验。

该项原材料采购必须有公司质检员100%全数检查签字确认后方可进行安装使用。记录表格B1

风管及配件制作

净化空调系统属于中压系统风管,所以均应执行中压系统风管的各项规定。

1、净化空调加工环境及场地

净化空调风管的加工现场环境应保持清洁,存放时应避免积尘和受潮,环境四周应保持密封,尽最大限度的减少尘土

2、净化空调金属矩形风管的制作

(1)金属风管的板厚

现场所使用的镀锌板厚度均应符合设计以及规范要求,不得随意减小镀锌板的厚度。对于矩形风管,大边长小于或等于1000mm的风管,采用0.8厚的镀锌板制作,大边长大于1000mm的风管,采用1.0厚的镀锌板制作。

(2)风管以及风管部件的制作

风管与部件的制作具体流程是:板材的清洗----画线下料---咬口、合口---铆接法兰---清洗打胶---密封,但是针对现在加工厂加工的无法兰风管,其具体操作流程为:画线下料---咬口、合口---铆接法兰---清洗、打胶、密封。

其每一道工序具体施工标准为:

A、画线下料

现在加工厂采用自动生产线进行直风管的制作,对于加工精度以及尺寸误差基本上不会出现错误。对于弯头以及三通等部件的的制作下料原则是,弯头,应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯头时,平面边长大于500mm时,必须设置导流叶片。矩形风管底边小于或等于900mm时底边不得有拼缝,大于900mm时不得有横向拼缝。

B、咬口、合口

风管与配件的咬口缝应应紧密,宽度应一致,折角应平直,圆弧应均匀,

两端面应平行,风管无明显扭曲、翘角,表面应平整,凹凸不应大于10mm。风管的咬口缝、折边等处有损坏时,应做防腐处理。风管外边长的允许偏差为:当外边长小于等于300mm时,为2mm;当外边长大于300mm时,管口平面度的允许偏差为2mm,两条对角线长度之差不应大于3mm。

对于设置的倒流叶片,迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固,导流叶片的弧度应于弯管的角度一致,其分布应符合设计规定。

C、铆接法兰,安装法兰角

对于现在使用的共板法兰风管,在下完料以后,剩下的工作是咬联合口和单口,然后折方,合口,安装法兰角。在这一过程中,需要注意的问题主要是在咬口的过程中,进料一定要平行,并且匀速前进,确保咬出的共板法兰以及联合口平直,美观;折方时一定要居中折方,不的有折弯现象;合口应紧密,宽度应一致,不得出现合口不严密,有波浪形起伏的情况。安装法兰角时,需要注意的是安装完毕后法兰面要平整,不得有翘角翘面现象。对于采用法兰条的小风管,组装完成的法兰在进行安装时,法兰一定安装到位,铆钉间距应符合规范要求的:洁净度为1---5级时,间距为不大于65mm洁净度为6---9级时,间距为不大于10mm,并且铆接一定要牢固,不得有脱铆,漏铆现象,翻边应平整,紧贴法兰,其宽度应一致,且不小于6mm,咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。在铆接处如果有损坏时,应当做防腐处理。检验合格后进行清洗、打胶、密封。

D、清洗、打胶、密封。

清洗、打胶、是净化空调洁净度以及在今后调试出好的效果的保证。密封胶要采用中性硅酮密封胶。

风管的清洗不的采用对人体和材质有害的清洁剂,风管在清洗时不得有镀

锌层严重损坏的现象,如大面积白花,锌层粉化等,用清洗剂清洗完成的风管要用清水冲洗干净,然后用干净的毛巾擦拭干净,打胶。打胶是洁净空调风管严密性的根本保证。具体做法是:将清洗完毕并擦拭干净的风管用打胶枪沿接缝处打好,胶缝一定要饱满,不得有漏打和断断续续现象。对于共板法兰风管,角的位置是打胶的一个重点,亦是一个难点。该位置可采用打胶枪将密封胶打到角位置,然后可用手抹平,抹严密。对于法兰口位置的法兰角平面,法兰角与镀锌板接缝处也应打胶密封。对于采用法兰条的风管,法兰条内边以及铆钉位置也应该打胶密封。

打完胶的风管要进行密封,具体做法是:采用塑料布将风管封堵,四周用密封胶带粘好。

清洗完毕的风管要分类在库房码放整齐,并用彩条布覆盖好,等待运输。

3、风管的存放

清洗完毕并且已经将口封好的风管在库房分类进行码放,库房不可以有积水,码放整齐后用彩条布进行遮盖,等待运输。

4、风管的运输

风管在装车前,一定要进行检查,避免有不合格的风管运到施工现场。运输时,不得捆绑过紧,以免将风管捆绑变形。运到施工现场后,首先检查风管是否有变形以及封口破损的情况,如果有封口破损的现象,应该立即封堵,并作好记号,以备在吊装时仔细检查。对于有变形情况的风管,可以在现场修复的就在现场进行修复,在现场不可以进行修复的,要拉回加工厂进行返工。

风管在拉到施工现场以后,要分批进行存放,码放要整齐,并且用彩条布进行覆盖。

检查数量:每次运到现场的风管数量的50%,施工现场以及加工厂不定期去检查,出现问题超过规范要求两次以上时,予以经济处罚。

该项风管制作必须有公司质检员70%以上检查签字确认后方可进行安装使用。记录表格B2。

风管的吊装

1、管吊装的现场环境

风管吊装环境必须保持整洁,地面必须潮湿,但是不得有积水,在风管连接位置房间,必须要保持周围环境的严密性。在风管连接位置,水桶必须要准备好,并且准备至少两条以上毛巾,水桶必须保证两个,一个用来擦拭风管内部,一个用来擦拭风管外部灰尘。

现场环境每天进行检查两次以上,检查不合格的环境卫生进行停工整改。

2、风管的连接

在连接每一节风管之前,一定要检查风管内部是否有灰尘,如果有,要用半干毛巾将风管内部灰尘擦拭干净。特别要注意的是对于一些曾经破损的风管,一要特别注意,重点擦拭。

打开封口的风管要在最短的时间之内粘贴好8501胶条,在粘贴好8501胶条时,特别要注意的是共板法兰风管法兰角位置,一定要粘贴两层。其他位置粘贴时要粘贴靠法兰外边,因为考虑到现在采用的法兰勾连接。粘贴不得有断断续续现象,在8501胶条粘贴需要连接时必须采用搭接的放式。在前一节风管未粘贴完胶条之前,下一节风管不得拆开封口。

前一节风管粘贴好8501胶条后,再拆开下一节风管,检查风管内部是否洁净,如果没有灰尘,就进行连接,如果内部有灰尘,必须擦拭干净以后在进行连接。连接的风管必须保证只拆开一头,另一头在连接下一节风管时在拆开。

风管的连接应平直、不扭曲,并且位置应准确,无明显偏差。并且连接应严密、牢固。8501胶条不得凸入管内,也不得凸出法兰外,如果有这种现象,在连接完毕以后,一定要将其摘除干净。连接法兰的螺丝以及法兰勾一定要扭紧,并且法兰勾要保证间距一致,平齐。

以上标准为风管连接检查标准,不合格的进行停工整改,屡次出现错误予以经济处罚。

3、风管的吊装

在连接风管的过程中,吊杆必须依照图纸安装好,风管水平安装,长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,间距不应大于3m。支、吊架不宜设置在风口,阀门、检查门等位置。吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,各副支吊架的受力应均匀,无明显变。

当水平悬吊的主、干风管长度超过20米时,应设置防止摆动的固定支架,每个系统不得少于一个。

风管在安装完成以后,不得出现以下情况,(1)、风管吊架标高必须符合设计要求,(2)、风管吊装应平直,(3)、风管吊装完毕后,吊杆要垂直,横担要水平,(4)、吊杆在安装完毕以后,不得有过长的现象,吊杆长度不得超过横担底端。

4、调节阀、防火阀、定风量阀的安装

调节阀、防火阀、定风量阀在安装之前必须擦拭干净,做到无油污和浮土,当施工停顿和完毕时,端口应封好。各种阀门应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活,可靠,阀门关闭应严密。定风量阀安装方向必须正确,调节受柄应设在便于检修的位置。检查门应平整、启动灵活、关闭严密,其与风管与空调机组的连接处应采取密封措施,无明显渗漏。

检查数量:现场吊装风管数量的30%,施工现场环境每天检查,出现问题超过规范要求两次以上时,予以经济处罚。

空调机组、消声器、高效送风口的安装

消声器安装前应保持干净,作到无油污和浮尘。消声器的安装位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。消声器安装应设独立支吊、架。

带有高效过滤器的送风口,应采用可分别调节高度的吊杆。同一厅室、房间以及走廊内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12小时以上后,在现场拆开包装并进行安装,要保证方向正确,安装后的高效过滤器四周及接口,应严密不漏;在调试前应进行扫描捡漏。

各种风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整,不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间以及走廊内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

空调机组的安装,在空调机组到货之前,要熟悉系统图纸,了解没每一台机组的尺寸及功能段。在机组到达现场之后,所有人员应做好机组的保护,并且核对好机组型号、规格、方向和技术参数等是否符合设计要求,对于机组里边的所有资料以及随机零配件要集中收好,找专人保管。

机组安装时,要熟悉机组安装说明,严格按照机组安装说明进行安装。

检查数量:现场吊装数量的30%,施工现场环境每天检查,出现问题超过规范要求两次以上时,予以经济处罚。

该项风管及配件安装必须有公司质检员100%全数检查签字确认后方可进行保温。记录表格B3。

净化空调风管的保温

现在现场风管保温主要是以橡塑为主,橡塑保温材料保温采用粘接方式,需要保温的部位包括空调系统的送、回风管,高效送风口,阻漏层,高效过滤箱和各种阀门。在施工的过程中,保温材料和铁板上必须两面刷胶,粘接材料应均匀的途在风管、部件或设备的外表面上,保温材料与风管、部件及设备表面应紧密帖合,无空隙,保温材料纵、横向的接缝,应错开,对于风管顶面采用拼接的保温材料,拼接缝处必须刷胶、粘贴好,不的有开裂现象。保温胶水的粘接性能必须符合使用卫生和环境卫生的要求。

检查数量:现场保温数量的30%,施工现场环境每天检查,出现问题超过规范要求两次以上时,予以经济处罚。

该项风管保温必须有公司质检员100%全数检查签字确认后方可进行保温。记录表格B4。

通风与空调工程施工质量验收规范标准

通风与空调工程施工质量验收规 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规. 1.0.2 本规适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准规的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. 2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值. 2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备. 2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.0.18 风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it 由风机箱和高效过滤器等组成的用于洁净空间的单元式送风机组. 2.0.19空态as-built 洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场.

家用中央空调施工质量验收规范

家用/商用中央空调施工及验收规范 1. 总则 1.0.l为了适应行业进展的需要,规范市场,加强对家用、商用中央空调工程质量治理,统一家用、商用中央空调工程质量验收,爱护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2本规范适应于单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3家用、商用中央空调工程施工中采纳的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4家用、商用中央空调工程使用的要紧材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5家用、商用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2. 差不多规定

2.0.1家用、商用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2承担家用、商用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量治理体系。 2.0.3安装施工企业承担家用、商用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量治理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4家用、商用中央空调工程安装施工现场的质量治理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030-200第3.0.l条的规定。 2.0.5家用、商用中央空调工程所使用的要紧材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6家用、商用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统、制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分

家用空调施工质量验收规范

家用中央空调施工质量验收规范 1 适用范围 本技术要求适用于“中央空调”安装现场施工指导。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行,施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装饰水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装饰工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装饰施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装的制冷工必须具备操作资格证书。 2.0.10 家用中央空调工程竣工验收应在用户和有关监理人员共同参与下进行,安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道制作 3.1 一般规定

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

通风与空调工程施工质量验收规范

第三章通风与空调工程施工质量验收规范 (强制性条文) 4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 5.2.4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。 5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对材料品种的合格证明文件。 6.2.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6㎜。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。 检查方法:尺量、观察检查。

6.2.2风管安装必须符合下列规定: 1 风管内严禁其他管线穿越; 2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; 3 室外立管的拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。 检查方法:手扳,尺量、观察检查。 6.2.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 检查数量:按数量抽查20%,不少于1个系统。 检查方法:观察检查。 7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。 检查数量:全数检查。 检查方法:依据设计图核对、观察检查。 7.2.7 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 检查数量:按总数抽查20%,不少于1台。 检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。 7.2.8 电加热器的安装必须符合下列规定: 1 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料,接线柱外露的应加设安全防护罩;

通风与空调工程施工质量验收标准

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it

空调与通风施工验收规范标准

空调与通风施工验收规范标准

空调与通风施工验收规范 第一章总则 第1.0.1条为了统一建筑经过风与空气工程质量检验评定方法,促进企业加强管理体,确保工程质量,特制定标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的通风与调节工程(包括有一定洁净要求的洁净工程)的风管、部件及空气处理设备的制作与安装的空调的制冷嘲热讽管道安装工程的质量检验和评定。 第1.0.3条本标准主要指标和要求是根据<通风与空调工程施工及验收规范>GB-234-82(以下简称施工规范)的规定提出的。 执行本规定时,尚应遵守<建筑安装工程质量检验评定统一标准>的规定。 第1.0.4条由本标准检验和评定的通风与空调工程,其所用材料的材质,规格必须符合设计要求和施工规范规定。 第1.0.5条在本标准的保证项目条文中,没有注明检查数量的均按全数检查。 第1.0.6条使用国外引进装置或器材的工程,以及扩建、改建的工程其质量的检验和评定,可根据具体情况参照本标准执行。

第二章风管、部件制作与安装工程 第2.0.1条本章适用于工业与民用建筑通风与空气调节系统的风管及部件的制作与安装工程的质量检验评定。 第一节金属风管制作工程 第2.1.1条本节适用于于薄钢板、不锈钢板、铝板和复合钢板风管及法兰的制作工程。 检查数量一般通风与空调工程近按制作数量抽查10%,但不少于5件。 (I)保证项目 第2.1.2条风管的规格、尺寸必须符合设计要求。 检验方法尺量和观察检查。 第2.1.3条内管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝必须错开。 第2.1.4条焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。纵向焊缝必须错开。 检验方法观察检查。 第2.1.5条洁将系统的风管、配件、部件和静压箱的所有接缝必须严密不漏。 检验方法灯光及观察检查。

通风与空调工程施工质量验收规范GB

通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50234-2002)目录 0、---0 0、 ---------------------------------- 0 1、 ---------------------------------- 0 2、 ---------------------------------- 0 3、 -------------------------------- 0 4、 -------------------------------- 0 ------------------------------- 0 . ------------------------------- 0 ------------------------------- 0 5、 ------------------------ 0 ------------------------------0 0 0 6、 ----------------------------- 0 ------------------------------0 0 0 7、 ------------------------- 0 ------------------------------0 0 0 8、 -------------------------- 0 ------------------------------ 0 ------------------------------ 0 9、 ---------------------0 ------------------------------ 0

家用中央空调施工质量验收规范范文.doc

家用中央空调施工质量验收规范(试行) 1 总则 1.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对中国地区小型中央空调工程质量管理,统一小型中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,特制定本规范。 2基本规定 2.1 小型中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行 2.2 承担小型中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质。小型中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装 的制冷工必须具备操作资格证书。 2.3 家用中央空调工程的施工,按冷热水系统(KOOLMAN)、制冷剂系统(ILLUSION) 或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档,由设计方与用户签字确认。2.5 小型中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装璜水电等专业工种互相配合。 2.6 小型中央空调工程竣工验收应在用户参与下进行,安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道 3.1 通风管道尺寸应根据设计图纸尺寸要求进行制作,风管和配件表面应平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。风管及其配件的规格应按有关国家标准规范制作。 3.2 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 3.3 ILLUSION标准机外余压50PA, 风管设计长度应进行阻力校核。 4 风管系统 4.1 风管系统要求 4.1.1 制冷区域的风管系统安装必须首先通过专业设计人员进行规范设计,使实际风管的阻力与机组的机外余压相匹配,且每个制冷区域的风量冷量必须与此区域的热负荷相匹配,使其获得最佳的制冷效果。 4.1.2 室内机组的送风和回风情况必须良好,以保证室内的制冷效果和机组的正常运行.

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 通风与空调工程施工质量验收规范Code of acceptance for construction quality of Ventilation and air conditioning works GB50243-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年4月1日 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.

中央空调竣工自评报告.doc

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

《通风及空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016重点解读

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 重点解读 01修订简介 修编依据 根据住房和城乡建设部《关于印发(2012年工程建设标准规范制定修订计划)的通知》 (建标{2012}5号)文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准,完成了对《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002以下简称原规范)的全面修订。 原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。 主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使原规范无法全面覆盖,需要通过考证予以增补。 其三,是根据住房和城乡建设部标准定额司的改进步骤对本专业规范继续施行工程施工与工程施工质量验收实施两项分离,强化工程施工质量验收的要求,目的是保障工程质量。

02适用范围 本规范主要适用于建筑工程的通风与空调工程施工质量的验收。对于应用于通风与空气调节工程的冷热源设备及水系统、洁净工程的空气净化设备及自动控制系统皆属于本工程范畴。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、除尘系统以及防排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、工业的恒温恒湿系统以及空气洁净室的空气净化、空气调节系统工程等。 不适用于特殊的高温、高压和热电设备本体保护用的气体冷却循环等系统。如高炉热风、高炉烟气与核电站反应器内循环的气体冷却系统等。 03相关规范 居住建筑节能改造技术规程 居住建筑节能检验标准 公共建筑节能改造技术规程 公共建筑节能检验标准 建筑节能工程施工质量验收规范 地面辐射供暖技术规程 供热计量技术规程 采暖通风和空调工程施工规范 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范 通风与空调工程施工质量验收规范

通风与空调工程施工质量验收(六)

通风与空调工程施工质量验收(六) 一、多项选择题 1. 下列关于室内洁净度检测的说法中,错误的有。 A.每个采样点采样次数不少于2次 B.各点采样次数可以不同 C.对于单向流洁净室,采样口应对着气流方向 D.对于乱流洁净室,采样口应向下 E.采样速度均应尽可能接近室内气流速度 答案:AD 2. 非金属风管主要有。 A.高压风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.有机玻璃钢风管 D.无机玻璃钢风管 E.双面铝箔复合风管 答案:BCDE 3. 集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定,除外。 A.真空吸尘系统弯管的内壁面应光滑 B.四通制作应采用两个斜三通的做法 C.不得采用褶皱弯管 D.真空吸尘系统弯管的曲率半径不应大于4倍管径 E.真空吸尘系统三通的夹角不得小于45° 答案:DE

4. 下列有关玻璃钢风管制作的说法错误的有。 A.在玻璃钢风管制作过程中,法兰必须现做现用 B.风管脱模后,必须存放在铺设平整的场地 C.在玻璃纤维生产过程中,把玻璃拉成单丝后,即能制成玻璃布 D.必须严格遵守树脂配方,在操作过程中对树脂、增韧剂、固化剂、填料、稀释剂要按配方的比例认真称量 E.玻璃钢风管和配件用1:2经纬线的玻璃布增强 答案:ACE 5. 下列有关风管外径或外边长的允许偏差的说法中,错误的有。 A.当风管外径或外边小于或等于300mm时,其允许偏差为1mm B.当风管外径或外边大于300mm时,其允许偏差为30mm C.管口平面度的允许偏差为2mm D.矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm E.圆形法兰任意正交两直径之差不应大于3mm 答案:AE 6. 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合以下规定,除外。 A.风管的强度应能满足1.1倍工作压力下接缝处无开裂 B.低压圆形金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50% C.复合材料风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的60% D.砖风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的2倍 E.排烟系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定答案:ACD

通风与空调工程施工及验收规范

《通风与空调工程施工及验收规范》简介 一、规范修编概况 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。原规范GBJ234-82同时废止。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。 对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。

家用中央空调施工质量验收规范模板

家用中央空调施工质量验收规范(试行) 1总则 1.1为了适应行业发展的需要, 规范市场, 加强对中国地区小型中央空调工程质量管理, 统一小型中央空调工程质量验收, 保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益, 特制定本规范。 2基本规定 2.1小型中央空调工程施工质量的验收, 除应符合本规范的规定外, 还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行 2.2 承担小型中央空调工程项目的安装施工企业, 应具有相应工程施工资质。小型中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装的制冷工必须具备操作资格证书。2.3 家用中央空调工程的施工, 按冷热水系统( KOOLMAN) 、制冷剂系统(ILLUSION) 施工工序划分, 具体划分工序见下表: 2.4小型中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错, 应及时提出修改或更正建议, 经设计认可及时形成书面文件归档, 由设计方与用户签字确认。 2.5小型中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行, 并与土建、装璜水电等专业工种互相配合。

2.6小型中央空调工程竣工验收应在用户参与下进行, 安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道 3.1通风管道尺寸应根据设计图纸尺寸要求进行制作, 风管和配件表面应平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开, 咬口缝应紧密, 宽度均匀。风管及其配件的规格应按有关国家标准规范制作。 3.2复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料, 内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级, 且对人体无害的材料。 3.3 ILLUSION标准机外余压50PA, 风管设计长度应进行阻力校核。 4风管系统 4.1 风管系统要求 4.1.1 制冷区域的风管系统安装必须首先经过专业设计人员进行规范设计, 使实际风管的阻力与机组的机外余压相匹配, 且每个制冷区域的风量冷量必须与此区域的热负荷相匹配, 使其获得最佳的制冷效果。 4.1.2 室内机组的送风和回风情况必须良好,以保证室内的制冷效果和机组的正常运行. 4.1.3 检查室内风扇电机是否正转, 皮带松紧度是否合适。4.1.4 风管风速及机组风量不能太大, 使室内噪音在正常的范围内, 而且可有效防止飞水现象的产生。

通风与空调工程施工质量验收规范GB

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50234-2002)目录 0、关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的通知---0 0、前言------------------------------------------------------0 1、总则------------------------------------------------------0 2、术语------------------------------------------------------0 3、基本规定---------------------------------------------------0 4、风管制作---------------------------------------------------0 4.1 一般规定------------------------------------------------0 4.2.主控项目------------------------------------------------0 4.3 一般项目------------------------------------------------0 5、风管部件与消声器制作---------------------------------------0 5.1 一般规定----------------------------------------------0 5.2 主控项目----------------------------------------------0 5.3 一般项目----------------------------------------------0 6、风管系统安装-----------------------------------------------0 6.1 一般规定----------------------------------------------0 6.2 主控项目----------------------------------------------0 6.3 一般项目----------------------------------------------0 7、通风与空调设备安装-----------------------------------------0 7.1 一般规定----------------------------------------------0 7.2 主控项目----------------------------------------------0 7.3 一般项目----------------------------------------------0 8、空调制冷系统安装-------------------------------------------0

中央空调验收标准

中央空调验收标准-- 说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因 素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就 okay 了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是 这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

中央空调验收报告

目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇二:中央空调工程验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人:__________________________ 用户签名:___________________ 日期:__________________________ 日期:_____________________篇三:空调验收报告科技有限公司空调项目验收报告篇四:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位:

通风与空调工程施工质量验收规范题库2018年

通风与空调工程施工质量验收规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 答案D 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管部件的是。 A、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 答案B 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程的施工,应把每一个施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。 A、分部。B、子分部。C、分项。D、子分项。 答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经 验收及认可签证。 A、监理人员 B、项目经理C、甲方人员D、设计人员答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备的考核合格证书. A、初级上岗B、普工岗位 C、特级钳工 D、操作资格证书和相应类别管道焊接 答案D 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程竣工的系统调试,应在的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器. A、建设和监理单位B、设计单位与施工单位 C、设计单位和监理单位 D、项目经理与技术负责人答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,排烟系统风管钢板厚度可按执行. A、中、低压系统 B、螺旋风管的钢板厚度 C、高压系统D、中压系统 答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为 ,其耐火等级应符合设计规定。 A、不燃材料B、阻燃材料 C、难燃B1级材料 D、难燃材料答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。 A、水平 B、反时针 C、顺时针D、垂直答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关的规定,并具有相应的产品合格证明文件. A、3C产品标准 B、消防产品标准 C、当地质量检验部门标准 D、专业产品标准

相关文档
相关文档 最新文档