文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政监理竣工验收报告

市政监理竣工验收报告

市政监理竣工验收报告
市政监理竣工验收报告

建筑工程竣工验收质量评估报告

(监理单位) 工程名称:利川市滨江南路护岸工程一标段

监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司总监理工程师:

谭毅监理工程师:张涛

监理员:陈健

1

2

3

4

5

篇二:市政工程竣工验收报告

市政工程验收报告

篇三:市政工程监理预验收报告

b9

工程

工程质量评估报告

建设单位:设计单位:承包单位:

监理单位(章):

总监理工程师:公司技术负责人:

日期:

江苏省建设厅监制

目录

一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:质量保证资料

检查记录表

附二:分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位工程观感质量监理抽检表附四:

监理抽查/见证试验情况汇总及说明附五:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法附六:

竣工预验收小组成员名单及分工表

一、工程概况:二、工程预验收经过三、竣工预验收监理结论

预验收工作分资料核查、实测实量、外观检查,根据预验收结果,我监理单位拟建议该

项目的道路工程、排水工程及桥梁工程质量等级分别为合格。详细得分如下:

(一)道路工程

1、外观检查评分得分为80分;

2、实测实量评分得分为80分;

3、质量保证资料评分

得分为80分;综合评分为:80×0.3+80×0.4+80×0.3=80 属合格工程。(二)排水工

1、外观检查评分得分为80分;

2、实测实量评分得分为80分;

3、质量保证资料评分

得分为80分‘

综合评分为:80×0.25+80×0.35+80×0.4=85.5 属优良工程。(三)桥涵工程

1、外观检查评分得分为80分;

2、实测实量评分得分为80分;

3、质量保证资料评分

得分为80分

综合评分为:80×0.3+80×0.4+80×0.3=83.82 属合格工程。

附一:质量保证资料检查记录表

核查人:总监理工程师:日期:

江苏省建设厅建设监理处监制

附二:

分部和分项工程监理抽检情况汇总表

填表人:总监理工程师:日期:

江苏省建设厅建设监理处监制篇四:市政监理竣工验收质量评估报告(精简版)12 竣

编制人:

审核人:

目录

一、工程概况 (1)

二、工程质量评定依据 (2)

三、工程质量监理情况 (2)

四、试验检测及见证取样、送检情况 (4)

五、主要设计变更及执行情况 (7)

六、观感质量及评定情况 (7)

七、对施工单位的自评报告及施工资料的审查意见 (7)

八、质量事故报告和处理情况及有关各方提出质量问题的整改情况 . 7

九、对工程质量的总体评价 (8)

竣工验收监理质量检查报告

一、工程概况:

(一)、工程名称:

(二)、工程地点:

(三)、工程类别:市政道路

(四)、施工许可证:

(五)、参建单位

建设单位:

工程监督:

地勘单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

检测单位:

(六)、工程概况

本工程主要包括六条道路,分别为纵八路、纵七路、纵六路、纵四路、官浔一路和支二

十路。道路总长1481.39米,其中纵八路全长256米,纵七路全长190.56米,纵六路全长302.45米,纵四路全长331.38米,官浔一路全长105.5米,支二十路全长295.5米。本工程主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程土建部分、道路照明工程土建部分(含基础、预埋件、预埋管等)。

道路横断面及结构:

⑴道路横断面

纵八路、纵七路、纵六路、纵四路、官浔一路和支二十路:城市ii级支路,红线宽度18米,计算行车速度20公里/小时。

支二十路:城市ii级支路,红线宽度12米,道路全长295.5米。计算行车速度20公里/小时。

18米断面:18米=3米(人行道)+1.5米(间隔绿化带)+9米(车行道)+1.5米(间隔绿化带)+3米(人行道)

12米断面:12米=2.5米(人行道)7米(车行道)+2.5米(人行道)

⑵机动车道路面结构:

ⅰ、4cmac-13c(ah-70)

ⅱ、7cmac-25c(ah-70)

ⅲ、18cm5%水泥稳定碎石层

ⅳ、18 cm3%水泥稳定碎石层

本次评定内容包括:路基工程、路面工程、雨、污水工程、交通工程土建部分、道路照明工程土建部分。

(七)、质量控制目标:合格

本工程合同造价万元,合同工程质量目标为合格。合同工期120天,工程于2010年3月22日开工, 2011年3月10日完工,主要是增加合同外增加临时排水管、纵四路k0+060~k0+260段路基进行水泥搅拌桩处理等因素,导致工期延长。

(八)、完成工程量相关情况

主要完成工程项目及数量表

二、工程质量评定依据:

(1)、施工合同文件;

(2)、工程设计文件、变更图纸;

(3)、施工监理合同;

(3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(gjj1-2008)

(4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(gb50268-2008)

(5)、《给水排水构筑物工程施工与质量验收规范》(gb50141-2008)

(6)、《建筑地基处理技术规范》(jgj79-2002)

(7)、《公路路面基层施工技术规范》(jtj034-2000)

(8)、《公路路基施工技术规范》(jtg f10-2006)

(9)、《公路沥青路面设计规范》(jtg d50-2006)

(10)、《城市道路照明工程施工及验收规程》(cjj89-2001)

(11)、《给排水检查井标准图集》(02s515)

(12)、现行的其他国标、行业标准、以及厦门地方法规。

三、工程质量监理情况

监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律

和法规、公司质量程序文件,始终坚持质量第一、安全第一的观念,严谨、认真的工作作风,履行监理职责。

1、施工准备阶段的监理控制

1)建立总监办及驻地办,针对本工程特点制订监理规划,编写监理实施细则,组织监理人员认真领会设计文件,认真审检施工单位的施工组织设计。

(1)做好监理规划:确定并完善监理组织机械,明确各岗位责任及工作范围,工作制度要求对质量、进度、安全、投资四控制,做好合同管理、信息管理。

(2)编制了监理细则、旁站方案,进行了监理交底,为监理工作的开展奠定了良好基础。

(3)参与了业主组织的现场交桩,测量监理复测全部测量导线并作相关闭合其相关坐标数据,同时要求施工方负责保护桩位,直到竣工验收。

(4)认真阅读设计图纸,领会和吃透设计意图和施工要求,参加设计技术交底会。

(5)审查施工单位提交的施工组织设计并督促其按施工组织设计组织实施。

(6)对施工单位的管理机构和人员资格证按投标书和合同要求进行检查,要求持证上岗,并各司其责,督促承包人建立质量保证体系和安全管理体系,保证工程施工质量和现场生产安全。

(7)督促施工单位建立完善质量自检制度,实行“三检制”明确工序及程序,填报、签字等手续要求按程序进行操作。

(8)严格审查主材供应商、商品砼供应商和检测单位资质,调查审核材料供应商的入围资质,确保了材料供应源的合法性。

(9)严把材料关,坚决杜绝不合格产品进入工地,以确保工程质量。在原材料进场之前要求施工单位先检查材料的合格证、质保书等,符合要求才允许进场;进场后,按规定的抽检频率见证取样送检,对于不合格的产品坚决不予使用。

(10)配合业主进行征地拆迁工作,为施工队进场前期挖探探明管线,开展桩基施工争取时间,同时协调交通组织、周边环境,减少扰民,努力争取村民理解。

(11)督促施工单位机械设备进场,并进行实际进场设备统计,对不足的设备限时督促进场,确保机械设备投入。

(12)完成各等级砼配合比的试验和审批。

2)督促施工单位做好工程质量组织措施

施工单位实施性施工组织设计中明确了实行项目经理责任制的全面质量管理体系,项目总工负责本项目质量管理、技术工作,配合项目经理协调质量、技术与生产进度关系,配专职质量检查工程师,工区配专职质量检验员,形成自上而下的质量检查工作网络,各级质量管理人员由会管理、懂技术、有施工经验的干部担任,赋予质量检查人员验工计价否决权。

施工过程中施工单位基本能按设计图纸、规范要求组织施工,各种进场材料均按要求见证取样送检,质量均符合要求,各检验批质量经现场检查验收均符合设计及相关规范要求,未出现质量事故,总体质量处于受控状态。

2、施工阶段的质量监理

本工程质量要求为合格,施工质量目标合格。总监办实施工序质量检验程序,审批开工有报告,参与完全技术交底。

(1)监理测量工程师参与测量交桩及复检,各桩点网控制点和高程控制点篇五:市政工程监理评估报告

兴义市兴泰新区文化路三标(黄草段)

道路工程

监理质量评估报告

编制:

审核:

上海同济工程项目管理咨询有限公司

兴义市兴泰新区民航路、文化路道路工程项目监理组

二oo九年二月十日

文化路三标(黄草段)道路工程

监理评估报告

一、工程概况

1、工程基本情况

(1)工程名称;文化路三标(黄草段)道路工程

(3)建设单位:兴义市兴泰新区建设管理委员会

(4)设计单位:中国华西工程设计建设有限公司贵州公司

(5)监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司

(6)施工单位:黔西南州协力建设有限公司

2、工程设计概况

(1)道路等级:城市主干路ⅱ级。

(2)计算行车速度:机动车道40公里/小时。

(3)设计荷载:城-a 级。

(4)设计年限:道路交通量达到饱和状态设计年限20 年;路面设计使用年限12 年。

(5)抗震设防要求:按地震基本烈度6 度不设防。

(6)规划道路红线宽度40米,道路横断面划分如下:机动车道宽21 米,两侧人行道

各宽9.5 米。

3、道路结构:

结构组合如下:

细粒式沥青混凝土上面层 5cm 粗粒式沥青混凝土下面层 7cm 水泥稳定碎石基层 30cm

级配碎石底基层 20cm

结构层总厚度 62cm

人行道结构

6cm 青石人行道小板

2cm m10水泥砂浆

10cm 水泥混凝土(c1 0)

10cm 碎石垫层

4、施工过程中的几项大的设计变更

(1)应新区管委会的要求增加了k1+120处过路涵一道。

(2)铜鼓岭两侧网格护坡取消。

(3)取消道路右侧护脚墙

5、投资情况

合同工程中标暂定金额为:2436666.00 元。

6、工程进度情况

工程于2008 年3月24日开工,2008 年12月20日完工,总工期266 天。由于施工环

境及其他因素的影响,实际工期采取顺延,未能满足合同工期要求。

二、工程施工监理依据

1、《建设工程监理规范》(gb50319—2000);

2、《城市道路设计规范》(gj37—90);

3、《市政工程设计技术管理标准》(2006)、

4、《公路桥梁施工技术标准》

5、《公路工程质量检验评定标准》(jtg-f80/1-2004)

6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件;

7、本工程的《施工承包合同》和《监理服务合同》;

8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。

三、单位工程划分

按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面3个单位工程。

1、路基工程

道路起点桩号为k1+100,终点桩号为k1+380,全长280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质;线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成:土石方开挖约52000m3;回填石方17000m3;

2、排水工程:

排水采用雨污水分流制,排水管采用ⅱ级钢筋混凝土排水管,最小管径d300 管,最大管径d600 管,排水坡度最大为0.5%,最小为0.1%。管顶覆土不小于0.7 米,管道基础采用1200 混凝土管基,做法04s516-17;管顶覆土不小于5 米, 管道基础采用1800 混凝土管基,做法04s516-19;接口:采用钢丝网水泥砂浆抹带做法详见04s516、28、29。检查井管径≥800,采用圆形排水检查井φ1000,按02s515-11 执行;排水工程共完成钢筋混凝土排水管总长约1292米、检查井31座、暗井14座、单蓖雨水口28座、三蓖雨水口2座、过路管涵1 处。

3、路面工程:

水泥稳定碎石层设计指标为砂率:28%;水泥掺量:5%;七天无侧限抗压强度:4mpa。按照设计要求施工完成20cm厚碎石级配层:6574㎡;30cm厚碎石稳定层:6574㎡. 路面道牙:126m3。

四、质量控制情况

1、严格工序质量控制

根据工序的重要性设置质量控制点,对质量进行预控和重点控制,在施工过程

中监理工程师进行质量监控,控制的重点包括:路基分层回填碾压,路床软基处理,路床与基层的密实度,隐蔽工程检查等。现场监理人员在施工现场实行旁站控制,随时监控施工单位在施工过程中可能存在的不合格的工序,预测施工过程中可能影响工序质量的因素,对各工序进行重点预控。严格按照工序报验程序进行验收,坚持在施工单位报验的基础上进行工序质量验收检查,经验收检查合格的工序方可进行下道工序的施工,对不合格部位严格要求返工处理、保证了工程质量目标的实现。

2、用于工程之中的材料,我们坚持材料报审制度和质量检验制度,确实把好材料质量关。对于施工所用材料,坚持要求具备有出厂合格证,质量证明材料。并按照规范要求的试验项目和试验频率,现场见证取样,送试验检测中心进行检测。经检验产品合格方准是用于工程。

3、根据路基碾压密实度试验结果,确定挖方地段预留碾压高度,杜绝超挖回填现象。

4、采用检测的方法对路基进行回弹弯沉检测。

5、清淤地段采取旁站监督,对清理到原土即要求施工单位停止清淤工作,避免不必要的浪费。

6、对隐蔽工程和重要工序、重点部位,我们坚持监理旁站制度。不分时间早晚,不计较工作条件,只要施工需要,监理人员都到位旁站

五、工程质量检测情况

1、土样击实试验1组。

2、土样液塑限试验1组。

3、路床压实度共抽测5点,合格5点,合格率100%。

4、路基填筑压实度共抽测33点,合格33点,合格率100%。

5、级配碎石层压实度共抽测5点,合格5点,合格率100%。

6、水泥稳定碎石基层压实度共抽测12点,合格12点,合格率100%。

××××项目竣工验收监理工作报告(定稿范本)

××××项目 竣工验收监理工作报告 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 ××××项目监理部 二○一×年××月××日 一、工程概况

1.竣工验收范围: 本次竣工验收的单体工程有:×-×#栋,共计×栋。 2.工程项目概况:××××项目由×栋××层的住宅组成,地下室×层,为框剪结构;工程总建筑面积约为××××m2。本项目由××××房地产开发有限公司开发,××××设计院设计,××××勘测设计院进行地勘,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司实施施工阶段监理,××××建筑公司承建,××××建设工程质量监督站质监,××××建设工程安全监督站安监。 二、监理组织机构、人员 1.项目监理部人员组成: 三、监理工作依据、范围及目标 1. 监理工作依据: 1.1 工程招投标文件; 1.2 工程监理合同; 1.3 施工承包合同; 1.4 工程设计图纸及说明; 1.5 国家现行有关验收规范及质量评定标准; 1.6 其他有关文件等。 2. 工程监理范围:受业主委托,我公司承担本工程项目施工阶段全过程监理,进行工程质 量、进度、投资和安全的四大控制管理,并做好合同、信息管理及相关组织协调工作。

3. 监理工作目标: 3.1 质量目标:确保合格,争创优良; 3.2 进度目标:业主与承包商签订的承包合同工期; 3.3 投资目标:按业主的工程概算进行投资控制。 四、工程进度监理 1. 进度监理的原则: 1.1 根据业主和承包商签订的工程承包合同所确定的工期作为控制的总目标; 1.2 承包商依据工程承包合同工期总目标,编制施工组织设计的进度计划; 1.3 经监理工程师审核总体施工进度计划及在周例会上审定的月、周作业计划。 2. 监理对工程进度采取的措施: 2.1 以合同工期、施工组织设计网络总进度计划为依据,审查承包商月、周作业计划为手段,督促承包商采取有效的技术经济措施,以周计划保月计划,以月计划保总进度计划; 2.2 及时向业主报告工程进度及存在的问题,争取业主的最大支持,在施工期间,经常和业主领导到施工现场督促、检查工程进度,并督促施工单位制订和完善计划的保证措施,有力的促进了工程进度的实施; 2.3 坚持每周例会制度,例会是施工、监理、业主三方交流和协调工作,监督、检查、布置工作的最有效手段,及时解决了施工中的矛盾,促进工程的顺利施工。 五、工程质量监理: 1. 质量监理的原则: 1.1 坚持质量第一的原则; 1.2 坚持以人为控制中心; 1.3 坚持预防为主; 1.4 坚持质量标准。 2. 质量控制措施:一条原则、二个重点、三个阶段、四个手段。 2.1 一条原则: 工程质量是整个监理工作的中心,与进度计划和工程计量相互制约,监理工程师监督承包商按合同、施工验收规范、设计图纸审定的施工方案施工,是监理工作的原则。 2.2 二个重点:重要的分部、分项工程。 ·重要的分部工程是:基础、主体、装饰、节能保温工程。 ·重要的分项工程是:人工挖孔桩基工程、钢筋混凝土框架工程、外墙装饰工程、屋面工程、卫生间防水工程。 2.3 三个阶段:

工程竣工验收监理发言稿

竣工验收监理发言稿之一 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾: 第*师***团**连基层党组织建设新建工程经参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表****监理公司监理部,将本工程监理工作情况,总结如下: 一、工程概况: 第*师***团**连基层党组织建设项目,由新疆****建筑安装有限公司承包施工。该工程位于***团**连连部,框架结构,建筑面积10809.70m2,总造价为3710万元。 二、监理组织机构: 我司根据监理合同要求,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师***,土建监理工程师***、***,设备监理工程师***,电气监理工程师***组成的项目监理机构于2017年5月10日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。 三、监理工作情况: 1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。于5月10日召开了由建设单位、施工单位、监理单位参建人员的监理例会。 2、严把原材料、半成品进场关 凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送**综合试验室复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对换填层的砂砾石料、钢材、水泥、石子、砂子、红砖、防水卷材等主要建筑性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。 3、严格工序检查,强化过程控制 在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如换填层施工、现浇钢筋砼施工、屋面和卫生间的防水层施工等。 监理工作过程中,根据工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、安全、合同管理等事宜每周召开工地例会,并根据工程实际情况召开专题工地例会10次。 4、加强事后控制,确保施工质量符合合同要求

工程竣工验收监理工作总结

宿州学院9#、10#学生公寓3#青年教师周转房工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 宿州市嘉诚建设监理有限公司 2011年月日

宿州学院9#10#学生公寓3#青年教师周转房单位工程竣工验收监理工作总结 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 宿州市嘉诚建设监理有限公司 第四监理部 2011 年月日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:宿州学院 设计单位:3#楼宿州市规划设计研究院 9#、10#楼合肥工业大学建筑设计研究院监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 勘探单位:安徽两淮地质基础工程公司 施工单位:宿州市建筑安装总公司 质量监督单位:宿州市建设工程质量监督站 2.建筑概况 工程为宿州学院9#、10#学生公寓和3#青年教师周转房工程,总建筑面积21000平方米,建设地点位于宿州学院校区院内;工程类型为框架、砖混结构。 工程结构均为6层,9#、10#楼学生公寓总高度为21.25m,3#总高度为18.6m,9#、10#、3#楼均为砖混结构、墙下条形基础,其中9#、10#楼二层连接体为框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震设防烈度6度,结构安全等级二级。 3.质量目标 工程质量达到合格标准 4.工期 330天 5.合同价格 1787.4万元

监理竣工工作总结范本

监理竣工工作总结范本 竣工是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。整理的监理竣工工作总结,供参考! 一、工程概况: 本工程为丰县职教中心学生实验楼,建筑面积为7500平方米,设计年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6级。该工程位于职教中心学校院内,框架结构五层,C30砼,框架结构抗震等级为四级。砌体施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,墙体砌筑为M5.0混合砂浆,地面为水磨石面层,铝合金窗,内墙混合砂浆,外墙水泥砂浆,屋面为保温刚性屋面。 二、监理合同履行情况 监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。 三、监理工作成效 本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅

图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。 工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。 一、工程概况 楼由邯郸市君子居房地产开发有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。 该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安

工程竣工验收监理工作总结(0001)

工程竣工验收监理工作总结

治超站房建工程和交通安全设施 工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司 2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况: 1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格 17096756.6元 二、监理概况: (一)项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

工程竣工监理工作总结范文(一)

工程竣工监理工作总结范文(一) 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况 受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。 项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制 工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和 《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各 供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成 后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达 到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。 软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行 评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交 测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设 计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化 应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需 求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和 应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。 实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。 机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并 提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求 施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品 坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检 查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检, 自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。

建筑工程竣工验收监理总结报告

温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车 间工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 浙江智诚建设监理有限公司 2017年3月12日

各位领导、各位专家: 浙江智诚建设监理公司受温州诺亚迪包装有限公司委托,对温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车间工程实施监理工作。在有关单位的大力支持与帮助下该工程已顺利完工,于2017年 3 月13日该工程达到竣工验收条件。下面对整个工程进行评估 一、工程概况 本工程由1#生产车间、2#生产车间两个单体建筑组成,该工程地处苍南县工业园区经三路,总建筑面积16252、5m2,框架结构,地上四层,本工程由温州诺亚迪包装有限公司投资建设、温州市勘查测绘研究院勘察、苍南县建筑设计研究院设计、浙江中梁建设有限公司施工、浙江智诚建设监理有限公司监理、苍南县建设工程质量监督站全程监督。 二、工程进度情况 本工程于2015年9月15日开始正式施工,至2017年1月15日完成所有合同约定的施工内容。 三、质量评估依据: 1、苍南县建筑设计研究院设计的施工图纸以及在施工过程中所出具的设计变更文件 2、《施工合同》与《委托监理合同》中约定的工程质量标准 3、《建筑工程施工质量验收规范及验收评定标准》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 10《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。 四、监理的实施 本工程施工期间,在苍南县建设工程质量监督站的严格监督与热情指导下,我监理单位严格按照设计图纸、现行施工规范与监理规范的要求对施工过程进行监理,督促施工单位按规范要求施工,确保工程质量达到标 准规范要求,监理项目部对质量、进度、投资进行严格的控制。 1、质量控制: 监理项目部从检查落实施工现场质量管理体系下手,抓好进场材料质量关,控制进场机具的质量状态,对现场的施工组织设计、施工方案进行全面审查,并在施工过程中逐步完善,认真落实隐蔽工程检查验收与 重点工序、重点部位的旁站工作,确保工程质量始终在受控状态下进行。具体表现为: (1)经常与项目部密切联系,探研现场质量管理体系、技术与安全保障体系的运作,严格按照建设监理程序的要求,各岗位管理人员、特殊工种人员持证上岗,有效地保证了工程的施工技术准备工作。 (2)对进入施工现场的钢材、水泥、砖、防水、安装等主要建筑材料严格执行进场报验制度,要求提供出厂合格证及质保书,并在外观检

监理-竣工验收报告

卓众辰旺防水材料项目4#车间 竣工验收 监 理 评 估 报 告 宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司 2015年10月10日

卓众辰旺防水材料4#车间验收监理评估报告 一、工程概况 卓众辰旺防水材料项目4#车间由湖北卓众辰旺建材有限公司投资建设的,工程位于当阳市木店村豪山路北侧,结构类型为框排架结构1层,建筑高度:6.500m,建筑面积:1372.38㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震等级为三级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为二级。基础形式为钢筋混凝土基础。承台及基础梁下均设混凝土垫层强度等级为c15,钢筋混凝土基础混凝土为C30,Mu10水泥砂浆砌筑Mu15页岩砖。外墙装饰为外墙漆和饰面砖。节能措施有墙体、门窗节能,外窗:采用铝合金窗,无色透明玻璃白玻中空玻璃。入户门:入口处设雨蓬遮阳,采用防盗、保温、隔声等性能好的成品金属门。 工程由湖北万泰岩土勘察设计有限公司地勘,宜昌市夷陵建筑设计事务所有限公司设计,宜昌长江工程建设监理有限责任公司当阳分公司监理,由湖北华信建设工程有限公司承建。 开竣工日期:2015年5月20日~2015年10月10日。 二、质量评估依据 1、国家标准及规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建设监理规范》(GB50319-2000)。 2、经有关部门审查通过施工图纸及设计变更、图纸会审纪要,工程勘察 院提供的地质勘察报告,施工单位与业主签订承包合同书,业主与监理单位签订《监理合同》。 3、其它有关工程建设国家法律、法规及标准规范。 三、质量受控情况

建筑工程竣工验收监理工作总结

(外封面) XXXXXX工程 监理工作总结 监理单位名称 年月日

(内封面) XXXXXX工程 监理工作总结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 年月日 (监理单位盖章)

目录 一、工程概况 (3) 二、参建各单位 (4) 三、监理依据 (5) 四、监理过程情况 (5) 五、验收结论 (10) 一、工程概况 我监理公司于XXXX年XX月承接了XXXXXXXX工程的监理任务。该工程是由XXXXXXXX有限公司投资兴建。工程地处XXXXXXXX,计有XX个单体工程和一个大型地下车库,工程规模如下表:

二、参建各单位 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 监理单位:XXXXXXXX建设工程有限公司 施工单位:XXXXXX第一建筑安装有限公司勘探单位:XXXXXX地质工程勘察院 设计单位:XXXX建筑设计研究院有限公司

三、监理依据 《工程建设标准强制性条文》2011年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 贵州省《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年修订版 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑幕墙工程质量验收规程》2011年版 《铝合金门窗工程施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 《建筑节能验收规范》(GB50411-2007) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325一2001) 四、监理过程情况 (一)、监理机构 监理部根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的工作经验、专业水平等条件,组建了如下监理队伍;并进驻现场开展监理工作。项目监理部共有X名成员,组织形式如下:

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

竣工验收监理工作报告

吴江市2010年度小型农田水利重点县(横扇区)项目区竣工工程验收 监理工作报告 江苏省水利工程科技咨询有限公司 二○一二年四月

目录 一、工程概况 (2) (一)工程位置:吴江市横扇镇沧州村 (2) (二)建设内容:吴江市2010年度中央财政小型农田水利重点县(横扇区)项目工程主要实施内容有:沟渠工程、灌溉站工程、高效节水工程、排涝闸站工程和防洪闸工程。 (2) (三)工程规模: (2) 二、监理规划 (3) (一)、监理工作制度 (3) (二)、监理组织机构及监理人员职责 (5) (三)、监理常用设施及简单试验设备 (7) (四)、监理任务及主要责任 (8) (五)、监理依据和工程质量标准 (9) 三、监理过程 (9) (一)、四大控制 (9) 三)、工程造价控制 (19) (二)两管理 (24) 二)信息管理 (27) (三)一协调 (28) 四、监理效果 (28) (一)工程质量 (28) (二)工程进度 (29) (三)工程投资 (29) 五、经验与建议 (29) 六、附件 (29)

吴江市2010年度小型农田水利重点县 (横扇区)工程项目竣工验收监理工作报告根据吴江市横扇镇农业服务中心与江苏省水利工程科技咨询有限公司签订的《工程建设监理合同》,江苏省水利工程科技咨询有限公司负责吴江市横扇区小型农田水利重点县项目建设监理工作,经过建设、设计、施工、监理等参建单位的共同努力,2012年四月已具备竣工验收条件。现将本工程的监理工作汇报如下: 项目法人:吴江市横扇镇农业服务中心 质监单位:苏州市水利水务工程质量监督站 检测单位:苏州市水利工程质量检测中心有限公司 设计单位:江苏省水利勘测设计研究院有限公司 监理单位:江苏省水利工程科技咨询有限公司 承包人:吴江市土石建筑工程公司 一、工程概况 (一)工程位置:吴江市横扇镇沧州村 (二)建设内容:吴江市2010年度中央财政小型农田水利重点县(横扇区)项目工程主要实施内容有:沟渠工程、灌溉站工程、高效节水工程、排涝闸站工程和防洪闸工程。 (三)工程规模: 1、沟渠工程 沟渠工程分南、北两个片区。南、北片区建设砼梯型C20预制砼沟渠,D40cm钢筋混凝土管铺设及碎石垫层和管道基础,沿水流方向坡度为2‰。

工程竣工验收监理汇报资料

____________________工程 竣工验收 监 理 汇 报 资 料 __市建设监理有限责任公司 5月30日

____________________________X工程 竣工验收监理汇报资料 __市建设监理有限责任公司受__________________有限公司委托,对____ ________________________X工程进行全过程监理。根据双方签订的《监理委托合同》,对工程进行“四控制二管理一协调”的监理工作。目前本工程已经完成,具备竣工验收条件,现就我们在本工程中的有关工程监理情况作简要汇报: 一、工程概况 1.工程名称:____________________________X 2.建设单位:__________有限公司 3.设计单位:________建筑设计院 4.施工单位:________建筑有限公司 5.建筑面积:38714㎡ 6.工程地点:__路 7.结构类型:框架五层 本工程为五层全框架结构,桩基采用Ф600钻孔灌注桩;基础采用C15素砼垫层,承台、地梁采用C30钢筋砼。砖基础采用MU10水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑。 主体柱采用C30钢筋砼,梁板梯采用C25钢筋砼。填充墙为MU10烧结多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑,内填充墙为蒸压加气混凝土砖。 内墙面为乳胶漆罩面;外墙面采用弹性涂料罩面。外窗采用铝合金窗。屋面采用4厚SBS防水卷材防水,铺40厚挤塑保温板,上做50厚砼。 二、对承包商评价意见

本工程总承包商为________建筑有限公司,企业资质符合承包本项目要求。项目经理资格符合要求。施工单位在施工中建立了一整套较完整、有效的质量保证体系和质量管理组织机构,提出保证质量、工期、安全生产的有效管理措施;能按有关规范要求组织施工,并做到安全生产、文明施工。所采用的施工文件、技术标准和规范齐全,并且均为现行的标准、规范和法规;符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的质量规定。现场施工管理人员均有相应的上岗资格,各种上岗证齐全,工程质量从公司、项目部到班组均有人负责,使质量保证措施得到有效落实。 三、工程控制情况 1、工程质量控制 在质监站、设计院、业主等多家单位的帮助、督促、把关和协调下,在施工单位的努力工作下,本工程在施工中实现了预期的质量目标。我公司在本工程监理过程中,项目部的现场监理人员按监理委托合同的要求,根据设计图纸文件、国家建设规范以及地方有关规定进行监理。在此基础上,监理部还制定了相关的监理规划、监理实施细则,制定了监理工作目标和监理工作制度,明确各专业监理人员的工作职责,监理人员实施挂牌配证上岗。 1)认真阅读设计图纸及设计说明书,严格按照施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等规范进行监理。 2)审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案和各项技术资料,并要求

竣工验收监理报告新

且末县小型农田水利重点县(2012年度)建设项目 监理工作报告 巴州新宇水利水电工程咨询有限责任公司 二○一三年七月

目录 一、工程概述 (1) 1.1工程简介: (1) 1.2工程承包方式及工程造价 (1) 1.3工程建设相关单位 (3) 1.4施工工程量完成情况 (3) 1.5工程项目划分 (3) 二、监理规划 (6) 2.1监理规划概述 (6) 2.2监理的组织机构的设置 (7) 三、监理过程 (7) 3.1施工质量控制 (7) 3.2施工进度控制 (24) 3.3投资控制 (26) 3.4合同管理 (27) 3.5信息管理 (28) 3.6施工安全管理 (29) 3.7协调工作 (30) 四、监理效果 (30) 五、经验与建议 (31) 六、社会效益 (32) 七、附件 (33) 7.1监理大事记 (33)

一、工程概述 1.1工程简介: 且末县地处昆仑山北麓,塔里木盆地南缘。介于东经83°25′~87°30′,北纬35°40′~40°10′之间,东与若羌县、西与和田地区的民丰县接壤,南屏昆仑山和阿尔金山与西藏相邻,北部深入塔克拉玛干大沙漠。 1.2 工程承包方式及工程造价 1.2.1 承包方式 且末县小型农田水利重点县(2012年度)于2012年06月 26日在库尔勒市文化路6号金星酒店12会议室进行公开招标, 由新疆世都建设工程有限公司、新疆九洲建设集团有限公司、乌 鲁木齐市宇阳实业有限公司、新疆世都建设工程有限公司、阿克 苏鸿兴节水有限公司、库尔勒润雨节水工程有限公司、乌鲁木齐 瑞园春农业科技有限公司、喀什鑫泰工程建设有限公司、库尔勒 海振水利工程队、巴州江河钻探有限责任公司、新疆九洲建设集 团有限公司承担施工任务。 本工程承包方式:主体工程为单价合同承包。 1.2.2 工程造价 1、且末县小型农田水利重点县(2012年度)一标段投标总报价

监理单位竣工验收报告

凯旋利现代城 工 程 质 量 验 收 报 告 云南省建筑科学研究院监理公司

监理初步竣工验收报告 尊敬的各位领导、各位来宾: 受昆明市凯旋利投资有限公司委托,我公司对凯旋利现代城1#~5#楼进行了施工阶段的监理。在昆明市建设工程质量安全监督管理总站的有力监督下,经业主规范管理,监理严格把关,中煤国际工程集团重庆设计研究院精心设计,云南建工第五建设工程有限公司的不懈努力,凯旋利现代城1#~5#楼工程已基本完工。通过业主、监理及施工单位对该工程实体质量和资料进行预验收,经施工单位对预验收意见整改完善,并征求各参建单位的意见,今天正式初步竣工验收,恳请各位领导对该工程提出宝贵的验评意见,现将我们的监理工作简要总结如下: 一、工程概况 凯旋利现代城总建筑面积为:142027.67㎡,地下室为一层,框架剪力墙结构,建筑高度23.8m。 二、监理依据 工程建设监理委托合同,建筑工程施工合同,工程设计文件,施工组织设计,《建筑工程施工质量统一验收标准》,《建筑施工安全检查标准》,现行建筑安装工程质量验收规范、标准及云南省建设工程管理有关规程、规定等。 三、分部工程质量控制情况 1、地基与基础,主体分部工程质量验收情况。 该工程的地基与基础和主体分部工程在现场监理工程师严格地

监理下,质量控制较好,结构检测综合评定符合要求,通过各参建单位以及质检站等单位验收,符合施工验收规范和设计要求,评定为合格。 四、资料核查情况 该工程的施工技术资料、施工管理资料、使用工程资料、特别是工程质量保证资料经施工单位自查后,报监理工程师核查基本齐全符合验收标准规定。 五、单位工程观感质量评估 通过施工单位自检,监理和业主的复检与验收,进行综合评定,观感评价为一般。 六、施工安全评估 建立了安全检查责任制,施工人员对安全生产比较重视,未出现任何安全事故。 七、单位工程综合评估结论 该工程水、电安装、室内环境、建筑节能、消防、环保、规划、防雷等各项检测均合格,沉降偏差在施工验收规范允许范围内。根据该工程的地基与基础和主体分部的验收情况、使用工程质量验收情况、核查质量保证资料、观感质量评定,评定本工程质量为合格,同意进行竣工验收。

工程竣工验收监理工作总结

x x x工程竣工验收监理工作总结 一、工程概况: 本工程为xxx,工程项目位于xxx。占地面积为1940.04m2,总建筑面积为30470.81m2(地上建筑面积:27640.16m2,地下室建筑面积:2830.65m2)。地上 18层,地下1层,建筑高度为67.75m。 建筑工程等级:二级;防火设计建筑分类:一类;耐火等级:一级;结构类型:框剪结构;抗震设防烈度:6度;结构设计使用年限:50年;本工程±0.000的绝对标高是117.4m。 本工程基础为人工挖孔桩基、柱下独立基、墙下条基。砖砌体工程:墙体采用190厚普通混凝土小型砌块。 地下室防水工程:地下室防水等级为二级,主体采用钢筋砼结构自防水(抗渗等级P6)和3厚聚合物水泥涂料防水层。 二、监理工作范围: 根据该工程招标文件及委托监理合同中明确规定委托监理工作范围。在业主授权的范围内,监理对该工程的主体及附属工程施工实施工程监理,具体范围如下: 1.对工程质量、进度、投资实施控制; 2.对施工过程中的安全负责监督与检查; 3.对该工程施工、监理合同进行管理; 4.对工程施工过程建设各方的组织协调以及外部协调; 5.组织施工过程中分部工程的验收,工程竣工初验及协助业主组织竣工验收工作; 6.审核竣工验收资料,整理归档监理资料; 7.完成业主委托的其他服务。 三、项目部监理组织机构和监理设备 1.本工程项目组总监理工程师由监理公司委派担任,同时选派土建,水、电相关配 套专业监理工程师等人员组成工程项目监理组,于2011年11月08日进入施工 现场开始监理工作; 2.监理设备:投入本工程的设备有:水平尺、塞尺、靠尺、卷尺、电脑、打印机、 测距仪等检测工具。 四、投资、进度及质量的控制措施和效果

工程竣工验收监理评估报告

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司

二O一五年二月五日 天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层,10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: 3.1,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 3.2防火要求:耐火等级为二级; 3.3屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 3.4凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 三、质量受控状态

工程竣工验收流程与监理全套

竣工验收工作提示 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案(进场试验报告齐全)和施工管理资料,经审查基本齐全、合格。 3、有完整的监理资料,经审查基本齐全、合格。 4、对于住宅工程,进行分户验收并验收合格。 5、建设主管部门及工程质量监督站责令整改的问题全部整改完毕。 二、竣工验收前,建设单位应要求各责任主体提供以下质量合格文件: 1、勘察单位出具的《工程质量检查报告》原件。 2、设计单位、图审单位出具的《工程质量检查报告》原件。 3、施工单位出具的《工程竣工报告》、《工程质量保修书》原件,或复印件加盖施工单位公章。提供施工单位《资质证书》副本和《项目经理证书》复印件,加盖建筑公司章。 4、监理单位出具的《工程质量评估报告》原件(由总监编写,公司技术负责人审批,在质量评价结论页盖公司章)。提供监理单位《资质证书》副本和《总监理工程师证书》复印件,加盖监理公司章。 **以上四份文件的签署日期为竣工验收初验合格的日期。 5、检测机构出具《质量检测评价报告》原件(所有参加检测的单位均应出具),有不合格项的,应将闭合处理结果文件附后。 6、检测机构出具的《主体结构检测报告》,结论页加盖检测公司章。 三、建设单位应提交以下文件: 1、《规划许可证》、《施工许可证》、《施工图设计审查合格文件》复印件,加盖建设单位章。 2、已按规定在建筑物明显位置设立《永久性工程质量责任标牌》,提供A4纸打印图片。见附件1。 3、《工程款支付证明》(见附件2,建设、施工单位应加盖法定代表人章)。 4、《工程竣工验收监督通知书》(新系统用新版,见附件3,老系统仍用原版通知书,见附件4)。 5、《工程竣工验收方案》(编写要求见说明) 6、对住宅工程,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》,对保障性安居工程应提供参加验收的《质量专家评价验收组名单》。

相关文档
相关文档 最新文档