文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板施工方案 定稿

模板施工方案 定稿

模板施工方案 定稿
模板施工方案 定稿

模板工程施工组织设计

一、工程概况:

金水区杲村城中村改造项目K-4块地二期工程位于郑州市金水区文化北路与连霍高速交叉口东北角,总建筑面积:138651㎡,其中二期工程由5#楼、6#楼、7#楼、9#楼、幼儿园、商业楼及二期工程地下车库组成,具体单体概况如下:

1.1 5#楼概况:

5#楼为地下3层、地上34层,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,单体建筑面积32165.36m2,建筑总高度为99.80米,室内外高差300mm。

1.2 6#楼概况:

6#楼为地下3层、地上34层,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,单体建筑面积32169.55m2,建筑总高度为99.80米,室内外高差300mm。设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级一级。

1.3 7#楼概况:

7#楼为地下3层、地上34层,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,单体建筑面积25516.82㎡,建筑总高度为99.80米,室内外高差300mm。设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级一级,屋面防水I级。

1.49#楼概况:

9#楼为地下3层、地上34层,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,单体建筑面积18897m2,建筑总高度为99.80米,室内外高差300mm。设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级一级,屋面防水I级。

1.5地下车库及商业楼概况:

14#楼:建筑面积为3344.35 m2 ,地上4层,一层层高5.05米,二、三层层高3.9米,四层层高3.6米,建筑高度为17.25米,室内外高差150mm;

15#楼:建筑面积为3747.11m2 ,地上3层,一层层高5.05米,二

层层高3.9米,三层层高5.05米,建筑高度为14.15米,室内外高差150mm;

16#楼:建筑面积为54.80 m2,门卫面积54.80 m2,本楼占地面积95.99 m2,地上一层,一层层高为5.05米,夹层为3.05米,建筑高度9.20米,室内外高差150mm。

17#楼:建筑面积为6486.53 m2,其中商业面积1113.25平方米,便民店面积1081.65平方米,文化活动中心面积4104.79平方米,社区服务站面积101.74平方米,公厕面积71.15平方米,本楼占地面积1481.17平方米。地上5层,一层层高5.05米,二—五层层高3.5米,建筑高度为19.85米,室内外高差150mm;

18#楼:建筑面积为1964.63平米,基底面积694.83平米,本工程为公共建筑,地上三层,局部二层,无地下室,共计6班,为中型幼儿园。建筑高度为14.125米,室内外高差300mm。

地下车库:总建筑面积为70128.14平米,地下车库地下共二层,平时用途为平层停车库,设备机房等战时为核六级二等人员掩蔽部,地下车库-1层层高为3.9米,地下车库-2层层高为3.7米/人防区3.8米。

二、编制依据

金水区杲村城中村改造项目K-4块地施工图纸、图纸会审纪要。

用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准:

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版))

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

《工程测量规范》(GB50206-2007)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2011)

《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社)

三、施工指导原则:

模板制作与安装工程施工指导原则:

模板工程是主体结构成型的一个十分重要的组成部分,采用先进的支模技术,对于提高工程质量,加快施工速度,提高劳动生产率,降低工程成本和实现文明施工都具有十分重要的意义。

1、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

2、具有足够的强度、刚度和稳定性。能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及施工过程中所产生的荷载。

3、构造简单装拆方便。并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑,养护等要求。

4、模板接缝严密,不应漏浆。

5、模板与混凝土接触面应作隔离处理。

四、模板制作与安装:

1、模板配制

为保证混凝土结构的工程质量,提高混凝土表面观感。本工程将使用平整度、光洁度好,刚度、强度高的多层夹板进行楼面模板进行支模,所有模板均由木工根据图纸要求,梁底、梁帮在加工区预制而成。大量的模板拼模工程量安排在现场,施工前制作完毕,并编号登记,现场实地拼装。现浇梁板的制模,重点是梁与柱节点的制模质量,局部大梁底板和侧边模板应整块与柱板搭接,镶接点必须设在梁中,这样就可以避免梁柱节点的缩径现象。

1、模板组装

熟悉图纸,根据图纸尺寸要求画出模板图。模板组装严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致,检查合格后,分类堆放。

五、施工操作工艺

施工准备

1)在安装前,要做好模板的找平、定位基准工作。

2)进行中心线和位置线的放线:

模板放线时,先清理好现场,然后根据施工图用墨线弹出模板的轴线、中心线和200的控制线,便于模板的安装和校正。

3)做好标高测量工作

用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时,也可以采取间接引测的方法,即用水准仪将水平标高先引测到过渡引点,作为上一层结构构件模板的基准点,用来测量和复查标高位置。

4)进行找平工作

模板支好后底部要用干水泥素浆填缝以防止模板底部漏浆。另外,在外墙部位,继续安装模板前,下层模板不拆除,以便上部模板的固定和预防施工缝处的混凝土漏浆。

5)设置模板定位基准

采用钢筋定位,即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋,绑扎在竖向主筋上,并按两排主筋的主心位置分档,以保证钢筋与模板位置准确.

6)模板与配件的检查

按施工需用的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的配件不得使用。

7)安装前的准备工作

a.进行二级技术交底:施工工长向施工队负责人技术交底;施工队技术负责人向操作人交底。施工工长采用书面交底,施工队以书面或口头交底。

b.胶合板模板使用一次后应涂刷隔离剂,在涂刷隔离剂之前应先将模板上的灰浆铲除清理干净,严禁在模板上涂刷旧机油,以免污染构件钢筋。c.模板支撑的承接面应平整坚固,准备好垫木。

模板支设要求

1)按模板设计循序拼装,以保证模板体系的整体稳定性。

2)配件必须装拼牢固。支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,并有足够的受压面积。

3)预埋件和预留孔洞必须位置准确,安设牢固。柱扣模前仔细检查预埋件是否遗漏或安装是否牢固。

4)柱模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平。

5模板必须支撑牢固,防止变形,侧模斜撑的部位应加设垫木。

6)支柱所设的水平撑和剪力撑,应按构造与整体稳定性布置。

7)支柱上下应对应设置在同一竖向中线上。

8)柱、梁模板上的对拉螺栓孔应平直相对,穿插螺栓不得生拉硬顶。

9)柱子模板、楼板模板拼缝处采用海绵双面胶带。

模板的配置原则

1)要保证构件的形状、尺寸和相互位置的正确。

2)要使模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受砼的重量和

侧压力以及各种施工荷载。

3)力求构造简单、装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证砼浇筑时不漏浆。

4)配制的模板应优先采用通用、大块的模板,使其种类、块数最少。

5)模板的支撑系统,应能够承受荷载和构件的刚度,通过设计计算进行布置。

6)模板配制应绘制配制图,标出模板的位置、数量、规格。

柱模设计

柱子模板支设时采用单块就位组装的方法:先将柱子第一段四面模板就位组装拼好,校正、调整好对角线,要求模板垂直、位置准确并用钢管固定住。然后以第一道模板为准,用同样的方法组拼第二道模板直到柱子全高。全段组装时,其水平、垂直缝要相互错开,用方木固定。

板缝拼接示意图

柱子模板拼装完成后,再进行依次全面检查,检查其位置、截面尺寸、垂直度是否正确。柱子根部用水泥沙浆堵住防止漏浆。

梁模板设计

直梁的底模和侧模均采用15厚的镜面竹胶合板,主龙骨采用40*70方木,双面刨光。支撑为满堂脚手架,立杆间距1000,梁底加设一道立杆支撑。梁腹板高度超过500mm的在梁中设φ14穿墙螺栓布置间距500,与钢管支撑架联接固定。

楼板模板

楼板模板采用15厚镜面竹胶合板,主龙骨采用40*70方木间距

250,钢管脚手架支撑系统,为保证楼板的整体砼的成型效果,将整个楼板的模板按同一方向对缝拼接,必须保证接缝处下放有龙骨,且接缝

严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将模板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。楼梯处的钢筋在浇筑本楼层的砼时予留插筋,等砼浇筑完毕,模板拆除后,再支设楼梯的模板,砼浇筑比相应楼层低一层。

洞口模板

模板采用15厚竹胶合板,内衬40*70方木作为龙骨,用钉子与方木固定住,内加剪刀撑和阳角斜撑防止模板变形。如图所示:

楼梯模板

模板采用18厚竹胶合板, 60*100方木作为龙骨,间距250。用钉子与方木固定住,踏步侧板按图纸尺寸加工。制作时在梯段侧板内画出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度钉上木档。

六、模板支撑体系

1).1、梁板模板支撑设计

(1)梁高小于等于700㎜时

1)、支撑构造

采用扣件式钢管支撑,钢管小楞间距为500㎜,钢管大楞间距为1000㎜,支撑立柱间距为1000,侧面木枋间距为300㎜,如梁底宽不大于400mm,梁底设置两根木枋;如梁底宽大于400mm,梁底应设置三根木枋,且不得平放。具体方案详见下图。

2)、支撑验算(以250㎜×700㎜的梁为例进行验算)

(1)、梁上荷载

A、模板及支撑自重设计值:q1=0.5×0.25×0.7×1.2=0.147kN/ m

B、新浇混凝土自重设计值:q2=24×0.25×0.7×1.2=7.056kN/ m

C、钢筋自重设计值:q3=1.5×0.25×0.7×1.2=0.441kN/ m

D、施工人员、设备自重设计值:q4=2.5×0.25×1.4=1.225kN/ m (计算模板、钢管小楞时),q4=1.5×0.35×1.4=0.735kN/ m(计算钢管大楞时)q4=1.0×1.4×0.35 =0.49 kN/ m(计算立柱时)

(2)梁底模板验算

A、抗弯强度验算:

q=q1 + q2+ q3+ q4=0.147+7.056+0.441+1.225=8.869 kN/ m

M=1/8ql2=1/8×8.869×0.62=0.399kN.m

σ=M/W=0.399×106/2×83×103=2.404N/mm2<13 N/mm2满足

B、挠度验算:

w=5ql4/384EI=5×8.869×6004/384×9000×417×2×104=0.198mm<600/250=2.8mm 满足

(3)、钢管小楞验算:

A、抗弯强度验算

q= q1 + q2+ q3+ q4=0.147+7.056+0.441+1.225=8.869 KN/ m

P= q×0.6=8.869×0.6=5.321KN

M=1/8Pl(2-b/l)=1/8×5.321×1.0×(2-0.35/1.0)=1.097 KN.m

σ=M/W=1.097×106/5.08×103=216N/mm2>215N/mm2不满足

所以将小楞间距调整为500mm,继续验算得:

P’= q×0.6=8.869×0.5=4.435KN

M’=1/8Pl(2-b/l)=1/8×4.435×1.0×(2-0.35/1.0)=0.915 KN.m

σ’=M/W=0.915×106/5.08×103=180.04N/mm2<215N/mm2满足

经计算(2)中的验算同样满足。

B、挠度验算

w=Pl/48EI=4.435×103×1000/48×2.05×105×12.19×104<

1000/250=4mm 满足

(4)、钢管大楞验算

A、抗弯强度验算:(按照连续梁计算)

q= q1 + q2+ q3+ q4=0.147+7.056+0.441+0.735=8.379KN/ m

M=1/10ql2=1/10×8.379×0.52=0.21 KN.m

σ=M/W=0.21×106/2×5.08×103=20.67N/mm2<215 N/mm2满足

B、挠度验算:

w=ql4/150EI=8.379×5004/150×2.05×105×2×12.19×104=0.14mm<600/250=2.4mm 满足

(5)、钢管立柱验算

N=(q1+ q2+ q3)×0.5+ q4×0.5=(0.147+7.056+0.441)×0.5+0.49×

0.5=4.067KN

λ=L/i=1.7/√(0.0482+0.00352)/4=70.83 查表得ψ=0.936

σ=N/ψA=4.067×103/0.936×2×4.89×102=4.41 N/mm2<215 N/mm2满足

2、大于700㎜的梁

1)、支撑构造

采用一道φ14@600的对拉螺杆,距梁底300mm左右。并加设一道在梁底间距小于600㎜的梁底支撑,钢管支撑与小于700㎜的梁相同。具体方案详

见下图:

2)、支撑验算(以最大450㎜×900㎜的梁为例进行验算)

(1)、梁上荷载

A、模板及支撑自重设计值:q1=0.5×0.45×0.9×1.2=0.19KN/ m

B、新浇混凝土自重设计值:q2=24×0.45×0.9×1.2=9.07KN/ m

C、钢筋自重设计值:q3=1.5×0.45×0.9×1.2=0.57KN/ m

D、施工人员、设备自重设计值:q4=2.5×0.5×1.4=1.75KN/ m (计算模板、钢管小楞时),q4=1.5×0.5×1.4=1.05KN/ m(计算钢管大楞时)q4=1.0×1.4×0.5=0.7 KN/ m(计算底撑时)

E、倾倒混凝土产生的荷载设计值:2×1.4=2.8 KN/ m2

(2)梁底模板验算

A、抗弯强度验算:(底撑与小楞交错放置)

q= q1 + q2+ q3+ q4=0.19+9.07+0.57+1.75=11.58KN/ m

M=1/8ql2=1/8×11.58×0.32=0.13KN.m

σ=M/W=0.13×106/2×83×103=0.783N/mm2<13 N/mm2满足

B、挠度验算:

w=5ql4/384EI=5×11.58×3004/384×9000×417×2×104=0.22mm<

300/250=1.2mm 满足

(3)、钢管小楞验算:

A、抗弯强度验算

q= q1 + q2+ q3+ q4=0.27+12.96+0.81+1.75=15.79KN/ m

P= q×0.3=15.79×0.3=4.737KN

M=1/8Pl(2-b/l)=1/8×4.737×1.0×(2-0.5/1.0)=0.89 KN.m

σ=M/W=0.89×106/5.08×103=175N/mm2<215N/mm2满足

B、挠度验算

w=Pl/48EI=4.737×103×1000/48×2.05×105×12.19×104<

1000/250=4mm 满足

(4)、钢管大楞验算(按照连续梁计算)

A、抗弯强度验算:

q= q1 + q2+ q3+ q4=0.27+12.96+0.81+1.05=15.09 KN/ m

M=1/10ql2=1/10×15.09×0.32=0.136KN.m

σ=M/W=0.136×106/2×5.08×103=13.385N/mm2<215 N/mm2满足

B、挠度验算:

w=ql4/150EI=15.09×3004/150×2.05×105×2×12.19×104=0.015mm<300/250=1.2mm 满足

(5)、底撑验算

N=(q1+ q2+ q3)×0.3+ q4×0.3=(0.27+12.96+0.81)×0.3+0.7×

0.3=4.422KN

λ=L/i=1.7/√(0.0482+0.00352)/4=70.83 查表得ψ=0.936

σ=N/ψA=4.422×103/0.936×4.89×102=9.66 N/mm2<215 N/mm2满足

(6)、对拉螺杆验算

新浇混凝土最大侧压力为:

F1=0.22r c t0β1β2V1/2=0.22×24×6.67×1.2×0.85×1.81/2

=48.2 KN/ m2

F——新浇混凝土最大侧压力(KN/ m2)取24 KN/ m2

r c——混凝土的重力密度(KN/ m3)24

t0——新浇混凝土的初凝时间t0=200/(15+15)=6.67 h

β1——外加剂影响修正系数取1.2

β2——混凝土坍落度影响修正系数取0.85

V——混凝土浇注速度取1.8M/h

F2= r c H=24×(0.9-0.25)=15.6 KN/ m2(H为计算点到新浇混凝土顶面的总高度)

取F2

荷载组合:15.6×1.2+2.8=21.52 KN/ m2

则对拉螺杆的拉力为:N=21.52×1.10×0.6=14.2KN

σ=N/A=14.2×103/113=127N/mm2<170 N/mm2

3、板的支撑验算

1)、支撑构造

板立杆间距双向为1200×1200mm,横杆、钢管小楞间距随立杆走。具体方案详见梁模板图。(以板厚100mm计算)

地下室人防板厚为250mm,板立杆间距双向为1000×1000mm,横杆、钢管小楞间距随立杆走,具体验算如下:

2)、支撑验算

(1)、板上荷载

A、模板及支撑自重设计值:q1=0.5×0.1×1.2=0.06 KN/ m2

B、新浇混凝土自重设计值:q2=24×0.1×1.2=2.88 KN/ m2

C、钢筋自重设计值:q3=0.3×1.2=0.42 KN/ m2

D、施工人员、设备自重标准值:q4=1.5×1.4=2.1 KN/ m2 (计算模板、钢管小楞时), q4=1.0×1.4=1.4 KN/ m2(计算立柱)

(2)板底模板验算(按照连续梁计算)

A、抗弯强度验算:

q

面= q

1

+ q

2

+ q

3

+ q

4

=0.06+2.88+0.42+2.1=5.46KN/ m2

q

线

=5.46×1.2=6.55 KN/ m

M=1/10q

线

l2=1/10×6.55×1.22=0.94KN.m

σ=M/W=0.94×106/3×83×103=3.7N/mm2<13 N/mm2 满足

(梁底木枋间距为300mm,设置3根木枋)

B、挠度验算:

w=q

线

l4/150EI=6.55×12004/150×9000×417×3×104=0.80mm<1200/250=4.80mm 满足

(3)、钢管内楞验算:

A、抗弯强度验算

M=1/10q

线

l2=1/10×6.55×1.22=0.94KN.m

σ=M/W=0.94×106/5.08×103=185N/mm2<215N/mm2满足

B、挠度验算

w= q

线

l4/150EI =6.55×12004/150×2.05×105×12.19×104=3.60<1200/250=4.8mm 满足

(4)、钢管立杆验算

N=(q

1+ q

2

+ q

3

)×1×1+ q

4

×1×1=0.06+2.88+0.42+1.4=4.71KN

λ=L/i=1.7/√(0.0482+0.00352)/4=70.83 查表得ψ=0.936

σ=N/ψA=4.71×103/0.936×4.89×102=10.29 N/mm2<215 N/mm2

满足

地下室人防顶板为250mm厚,其支撑验算如下:

(1)、板上荷载

A、模板及支撑自重设计值:q

1

=0.5×0.25×1.0=0.125 KN/ m2

B、新浇混凝土自重设计值:q

2

=24×0.25×1.0=6.0 KN/ m2

C、钢筋自重设计值:q

3

=0.3×1.0=0.3 KN/ m2

D、施工人员、设备自重标准值:q

4

=1.5×1.4=2.1 KN/ m2(计算模板、钢管小楞时),

q

4

=1.0×1.4=1.4 KN/ m2(计算立柱)

(2)板底模板验算(按照连续梁计算)

A、抗弯强度验算:

q

面= q

1

+ q

2

+ q

3

+ q

4

=0.125+6.0+0.30+2.1=8.525KN/ m2

q

线

=8.525×1.0=8.525KN/ m

M=1/10q

线

l2=1/10×8.525×1.02=0.8525KN.m

σ=M/W=0.8525×106/3×83×103=3.424N/mm2<13 N/mm2 满足

B、挠度验算:

w=q

线

l4/150EI=8.525×10004/150×9000×417×3×104=0.505mm<1200/250=4.80mm

满足

(3)、钢管内楞验算:

A、抗弯强度验算

M=1/10q

线

l2=1/10×8.525×1.02=0.8525KN.m

σ=M/W=0.8525×106/5.08×103=167.8N/mm2<215N/mm2满足

B、挠度验算

w= q

线

l4/150EI =8.525×10004/150×2.05×105×12.19×104=2.274<1200/250=4.8mm 满足(4)、钢管立杆验算

N=(q

1+ q

2

+ q

3

)×1×1+ q

4

×1×1=0.125+6.0+0.30+1.4=7.825KN

λ=L/i=1.7/√(0.0482+0.00352)/4=70.83 查表得ψ=0.936

σ=N/ψA=7.825×103/0.936×4.89×102=17.096 N/mm2<215 N/mm2满足

(二)、柱模板支撑设计

1)、支撑构造

模板抱箍全部采用对拉螺杆,对拉螺杆为φ14。柱模定位采用钢管抱箍方木与满堂架相连固定。定位箍与抱箍相冲突部位,在满堂架上搭设横杆,并另设定位箍与此相连固定与抱箍错开。具体方案详见下图

大于500柱模板支撑

3

1

2

3

1

2

3-3 2)、抱箍验算(以5米柱计算)

新浇混凝土最大侧压力为:

F1=0.22r c t0β1β2V1/2=0.22×24×6.67×1.2×1.15×1.82

=68.01 KN/ m2

F1——新浇混凝土最大侧压力(KN/ m2)

r c——混凝土的重力密度(KN/ m3)取24 KN/ m3

t0——新浇混凝土的初凝时间t0=200/(15+15)=6.67 h

β1——外加剂影响修正系数取1.2

β2——混凝土坍落度影响修正系数取1.15(泵送砼)

V——混凝土浇注速度取1.8M/h

F2= r c H=24×(4.2-0.25)=94.8 KN/ m2(H为计算点到新浇混凝土顶面的总高度)

取较小值F1

荷载组合:48.2+2.8=514 KN/ m2

则对拉螺杆的拉力为:N=51×1.0×0.5=25.5KN

σ=N/A=25.5×103/2×113=112.83N/mm2<170 N/mm2满足(三)、楼梯模板支撑设计

采用敞开式支模浇筑混凝土新工艺。楼梯底板采用胶合板,踏步侧板及

挡板采用15厚木胶合板配木方。混凝土浇捣后,踏步混凝土及时找平收面,确保尺寸准确,棱角分明。

由于浇混凝土时将产生顶部模板的升力,在施工时附加对拉螺栓,将踏

步顶板与底板拉结,控制其变形。

(四)、结点处理

模板拼缝

模板拼缝处均设60×100木枋,具体加设方法见下图。 18mm厚木夹板18mm厚木夹板

阴角节点阳角节点

模板接缝节点18mm厚木夹板25拼接节点

60×100mm木枋60×100mm木枋60×100mm木枋60×100mm木枋

外柱上下层接槎 对于外柱上下层处的结构,在楼面下口

250-300mm 处预留螺杆(预埋一端带丝的废螺

杆),支模时,模板下伸100mm ,内木楞下伸

350-400mm ,用螺杆固定。详见图左图。

七、质量要求

1、模板的加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1mm,尺寸过大的模板需要进行刨边,否则禁止使用。

2、模板加工完毕后必须经过项目部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的模板,如果有毛边、破损现象,必须切掉破损部分,然后在利用。

3、竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备安装模板。安装模板前将钢筋内的杂物清理干净。作好测量方线工作,抹好模板下的找平砂浆。

墙体模板安装顺序及技术要点

1、模板安装顺序:

模板定位、调整垂直度模板加固验收砼浇筑拆模

2、技术要点:

安装墙模前,要清除墙体柱内的杂物,作好测量放线工作。以防止墙体根部出现漏浆“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,作到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。地下室外墙模板安装前,水平施工缝处的膨胀止水带安装在予留槽内。

梁模板安装顺序及技术要点

1、安装顺序

搭设和调整模板支架(包括水平拉杆和剪刀撑)按标高铺设梁底模板拉线找直绑扎梁钢筋安装垫块梁两侧模板调整模板。

2、技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4米时起拱),

楼板模板安装顺序及技术要点

1、安装顺序

满堂红脚手架龙骨铺设柱头模板龙骨柱头模板、楼板模板拼装调整验收

2、技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设。按设计要求起拱(跨度大于4米时起拱1‰,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

柱模板安装顺序和技术要点

搭设脚手架柱模就位安装安装柱模固定柱模浇筑砼拆除脚手架、模板清理模板

板与板竖向接缝处理,作成企口拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

八、模板拆除

1、墙、柱模板:当砼强度达到80%,能保证表面棱角不因拆除模板而受到损伤后方可拆除模板。先松开对拉螺栓,在松开地脚螺栓模板。脱模困难时,采用翘棍在模板底部撬动,严禁在上口撬动、晃动或用大锤砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂。

2、楼板模板拆除:有予应力钢筋的部位,当砼强度达到100%,予应力钢筋张拉完毕后拆除楼板模板。无予应力钢筋的部位,板跨度在2米以下的当砼强度达到50%即可拆除,跨度大于8米的当砼强度达到100%时方可拆除,其余跨度大于2米且小于8米时,模板当砼强度达到75%时即可

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

模板工程施工方案编制

编号:SM-ZD-89508 模板工程施工方案编制Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

模板工程施工方案编制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (作者:孙江孟凡刚逢孟良) 一、模板工程施工方案编制的重要性: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中4.1.1条规定:模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土质量、侧压力以及施工荷载。4.1.3条规定:模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。这两条均为强制性条文。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中模板工程检查评分表3.0.6中规定,模板工程无施工方案的扣10分,支撑系统无设计计算的扣6分。 上述规范和标准中均涉及到模板施工方案。浇筑混凝土时模板及其支架在混凝土重量、侧压力以及施工荷载作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。为了

智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱電集成系統工程施工投標文件 專案名稱:XXXX智能化弱電集成系統工程 投標檔內容:投標檔技術標部分 投標人:(蓋章) 法定代表人或其委託代理人:(簽字或蓋章) 編制日期:2008年9月13日

目錄 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制范围及内容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程内容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (8) 1.工程进度安排 (8) 2.项目管理机构的组建 (9) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 (10) 3.施工组织机构框图 (10) 3.1公司组织机构框图 (10) 3.2项目管理人员岗位职责 (11) 3.3.施工组的职责 (12) 4.施工组织计划 (12) 4.1工程组织 (13) 4.2工作流程 (13) 4.3规章制度 (14) 5.项目管理机制 (15) 6.施工项目的高效运作机制 (15) 6.1明确项目经理部的责、权、利 (15) 6.2树企业形象,创工程精品 (16) 7.保证施工项目高效运作的措施 (16) 8.工程施工准备 (17) 8.1施工技术准备 (17) 8.2主要施工工具准备 (18) 8.3劳动力计划安排 (18)

8.4.施工的临时设施 (20) 9.材料组织与管理 (20) 第四章工程质量管理 (22) 1.组织工作管理 (22) 2.进度控制管理 (22) 3.项目实施管理 (22) 4.风险管理 (23) 5.质量控制管理 (23) 6.项目文档管理 (24) 第五章施工部署及组织管理 (25) 1.工程总体布置 (25) 1.1本工程的施工指导方针 (25) 1.2施工组织安排 (25) 1.3做好设备单机和总调试。 (26) 2.施工技术准备 (26) 3.施工准备 (26) 4.施工项目做好与业主的配合措施 (26) 5.施工项目做好与监理的配合措施 (27) 6.施工项目做好与设计院的配合措施 (28) 7.做好与土建施工单位的配合措施 (28) 第六章系统安装及施工 (30) 1.电话户线系统施工方案 (30) 1.1系统配线施工要求 (30) 1.2电话插座安装 (31) 1.3电话分线盒的安装 (31) 2.宽带网络系统施工方案 (31) 2.1施工前的准备工作 (31) 2.2线缆桥架施工 (33) 2.3管道施工 (34) 2.4线路敷设 (36) 2.5设备安装 (37) 2.6系统的安装调试 (40)

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

模板工程方案编制标准

XXX工程 模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXX公司 XXX项目部 二0一年月日

目录 1 编制依据 (1) 1.1施工图 (1) 1.2相关规范、标准、图集 (1) 1.5相关法律法规及文件其它 (1) 2 施工部位概况与分析 (1) 2.1单位工程概况 (1) 2.2设计概况 (1) 2.3场地情况 (2) 2.4典型平、剖面图 (2) 2.5工程重点、难点 (3) 3 模板设计 (3) 3.1工艺选型 (3) 3.2设计方案 (3) 4 施工安排 (5) 4.1质量目标 (5) 4.2工期要求 (5) 4.3劳动力组织 (5) 4.4职责分工 (5) 5 施工准备 (6) 5.1技术准备 (6) 5.2机具准备 (6) 5.3材料准备 (6) 5.4试验准备 (6) 5.5料场管理要求 (6) 6主要施工方法及工艺要求 (7) 6.1工艺流程 (7)

6.2施工流水段划分 (7) 6.3模板的制作 (7) 6.4模板的安装 (7) 6.5模板的拆除 (8) 6.6季节性施工措施 (8) 7质量要求 (8) 7.1验收程序 (8) 7.2验收标准 (9) 8其它要求 (9) 8.1质量保证措施 (9) 8.2安全生产保证措施 (9) 8.3消防安全管理措施 (10) 8.4绿色施工管理措施 (10) 8.5文明工地管理措施 (10) 8.6成品保护措施 (10) 9计算书及附图 (10) 9.1计算书 (10) 9.2相关附图 (11)

1 编制依据 1.1施工图 (将与模板工程相关的图纸如结构图、建筑图的名称、图纸号列出) 1.2相关规范、标准、图集 (应包括国家施工规范及验收规范等,由于相关规定规范较多且不尽相同,因此在选择编制依据时,不要广而全,而要精而准。当两个或两个以上规范有重大不一致要求时,根据实际情况执行其中一个,其他规范在备注中注明仅参考。规范按照编号从小到大的顺序列出) 1.5相关法律法规及文件其它 (将与本分项工程相关的国家、地方法律法规及集团的文件列出。例如:危大方案涉及的建质【2009】87号、建质【2009】254号、京建施【2009】841号、京建法【2012】1号、京建材【2006】72号等。)施工组织设计。 2 施工部位概况与分析 2.1单位工程概况 2.2设计概况

系统集成项目施工方案[原创].doc

施工方案公司名称 日期

目录 一、施工组织方案......................................................... 错误!未定义书签。 1.1 工程概述 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 主要编制依据 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 施工组织结构 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1 项目部的职能 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1.3.2 主要人员岗位职责; ................................................................. 错误!未定义书签。 1.4 工程施工管理 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1 施工管理 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1.1 工程的技术管理...................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1.2 技术管理流程图...................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.2 施工的进度管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.3 施工的质量管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.4 安全生产与文明施工(具体安全生产与文明管理,见工程管理措施)错误!未定义书签。 1.4.5 施工步骤和施工方法 ................................................................. 错误!未定义书签。 二、质量、工期、安全目标........................................... 错误!未定义书签。 三、工程质量、工期、安全、文明施工的技术、组织保证措施. 错误!未定义 书签。 3.1 质量保证制度................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1 编制工程项目质量大纲 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.2 质量管理组织机构 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 质量控制......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1 设计质量的控制 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2 文件资料质量的控制 ................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.3 材料、设备采购的质量认证制度 ............................................. 错误!未定义书签。 3.2.4 采购物资供应运输质量控制制度 ............................................. 错误!未定义书签。 3.2.5 建立产品标识和可追溯性制度 ................................................. 错误!未定义书签。 3.2.6 施工质量控制 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.7 施工过程的质量职能 ................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 成本控制管理................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 施工进度管理措施......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 技术保证措施................................................................................. 错误!未定义书签。

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

19、钢木模板工程施工方案

模板工程施工方案 工程名称:唐山市东港龙城住宅小区 4# 地3#楼、8#楼、9#楼工程 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 总监:职务(职称): 施工单位:唐山诚达建设集团有限公司

一、工程概况 本工程位于唐山市东出口、新华东道南侧,由唐山市妇兴房地产开发有限公司筹建,唐山诚达建设集团有限公司承建。要求2011年月日开工,2012年月竣工交付使用。该工程由北京东方华脉工程设计有限公司设计,唐山市工程建设监理公司全程监理。 模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 二、模板安装概况 本工程地下室部分使用钢木组合模板。支撑采用φ48mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木用65*100mm支柱模,用钢管通长上下卡牢,既能保证不走模,又能保证柱轴线不位移,柱间距不大于600mm用短钢管卡牢。梁板支撑用满堂φ48mm钢管,梁底模用木模,侧模用小钢模,为保证梁柱断面尺寸,梁柱内设直径6.5mm钢筋,两端焊铁板打孔拉杆,梁底模起拱高度0.3%。 三、模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,?未经修复的部件不得使用。 4、钢模板安装前应涂刷脱膜剂。 5、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板。 6、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施,?竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 四、模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、配件必须装插牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,支撑件应着力于外钢楞,予埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板,?支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板安装必须按模板的施工设计进度,严禁任意变动。 6、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱必须在同一垂直线上。 7、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 8、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。 9、支架立杆竖直设置,下部严禁垫砖及其它易碎物,2M高度的垂直允许偏差为15mm。 10、当梁模板支架立杆采用单根立杆时立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25MM。 11、满堂模板四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连接续设置。 12、支模应按施工工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。 13、支设立柱模板和梁模板时,必须搭设施工层。脚手板铺严,外侧设防护栏杆,不准站在柱模板上操作和在梁模板上行走,更不允许利用拉杆支撑攀登上下。 14、墙模板在未装对接螺栓前,板面要向后倾斜一定角度并撑牢,以防倒塌。安装过程要随时拆换支撑或增

系统集成项目施工方案

11. 系统工程实施方案 11.1 项目组织 11.1.1 项目组织结构 为了保障本项目建设的顺利进行,满足各项技术指标的设计要求,我公司根据本次工程建设的具体情况,对本项目的管理实行项目经理负责制。 针对云桌面、监控、图形工作部, 网络施工项目,我公司将成立专门的项目组负责整个项目的建设,项目组成员由我们公司的管理人员、资深工程师、技术服务人员和商务人员组成。 11.1.2 我公司、用户方的协调方式及责任 一、我们公司与用户方的交互关系 根据我公司项目管理人员多年在维护项目中的实施经验,系统维护工程必须以用户需求为导向,加强项目维护人员与用户的沟通力度,营造一个良好的项目实施环境。 我公司根据制定项目组的分级管理模式来一一对应用户方相关的项目人员,并明确用 户方和我公司各自的义务和职责。其中项目管理层由我公司的项目总监、项目经理和 用户方的项目负责人组成,当工程需要做出重要决策时,我公司的项目总监则需要与 用户方的项目负责人进行研讨、协商,做出决定并向各自下属传达;项目经理则是整 个项目具体实施的负责人,它处于项目管理层和项目实施层之间,不仅需要定时向项 目总监、项目负责人汇报工作进度及反映维护工作中存在的重大问题,还需要协调维护小组之间的关系、项目实施小组与用户方的项目参与技术人员之间的关系,解决项目实施过程中遇到的难题等;项目实施层包括我们公司的各项目实施小组和用户方的技术人员,它们互相配合,互相监督,共同完成整个工程;项目维护层则由我们公司的技术培训组、售后服务组与用户方的系统维护人员组成,承担整个工程实施后的系统维护工

作,其中技术培训组则在项目实施前、中、后分别对用户方的技术人员进行培训。 二、用户方的责任和义务 为了保证本项目能按时按质地顺利完成并交付使用,作为系统使用方应完成以下内容: 1. 指定专人负责用户方内部各部门的协调工作,配合我公司维护小 组在维护工作中间的协调工作; 2. 提供实施时所需要的软硬件环境,如IP 地址等; 3. 安排相关技术人员接受培训; 4. 系统验收后,用户方有责任保管及维护已完成的实施工程; 5. 对确认事件、会议纪要、验收报告等文件予以签字,并履行责 任。 三、我公司的责任和义务 作为本项目的实施单位,应认真完成以下内容,确保本项目按照要求正常交付使用: 1. 制定本项目工程实施计划; 2. 负责本项目工程的维护工作; 3. 负责提供本项目中所包含的所有设备; 4. 提供技术支持和售后服务; 5. 严格遵守用户方内部各项规章和信息保密制度; 6. 负责随时向用户方通报本项目维护情况及发现的问题; 7. 负责保证维护质量; 8. 负责编制本项目维护文档,并提交给用户方; 9. 安排人员参与验收。 11.1.3 设备管理

模板施工方案(范本)

模板工程专项施工组织设计(范本) 注:本专项施工组织设计所包含的内容(含公式、数据等)仅供参考,项目部在编写同类型专项施工组织设计时可参照本专项施工组织设计的编排格式,同时应根据工程项目的实际情况酌情增减有关内容。 1、编制依据 (1)《木结构工程质量验收规范》(GB50206-2002) (2)《混疑土结构工程施工质量检验规范》《GB50204—2002) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-1999) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (7)《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-1995) (8)《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2、工程概况 工程名称:XX公园管理配套用房工程 工程地点:XX区XX路XX号 建设单位:上海市XX区园林管理处 设计单位:XX设计咨询有限公司 监理单位:上海XX建设监理有限公司 施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程主楼地下一层,箱形框架结构,地上二层,副楼地上二层,均为框架结构。层高:头层4.4米,二层4米,建筑总高度:主楼10.4米,副楼9.4米,室内外高差:主楼1米,附楼0.30米,建

筑总面积:2236米2。基础埋置深度:主楼-2.75米,附楼-1.70米,基础结构:主楼为箱形片筏基础,副楼为条形基础。模板支撑采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,排架支撑组合。模板采用胶合板,横楞采用(50×100mm)方木,搁栅采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,采用Φ14对铰螺栓加固。 3、模板施工 用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先,根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm),间距200~300mm,用园钉将九夹板固定在小木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 (1)垫层模板由于基础垫层面积较大,混凝土浇筑后垫层面不可能在同一水平上,因此在模板的下端统长铺设一根(50×100mm)方木。采用水平仪进行找平,木条下部每2米留一个排水孔(30×50mm)以便于将混凝土浇灌时产生的余水和浮浆排出坑外。 (2)基础模板 1)模板边线放线后,必须由技术质量人员进行技术复核,无误后才能支模。模板采用胶合板拼组,内木楞采用竖向(50×100mm)方木,间距:300mm;外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)上下二道加Φ14螺栓,月牙扣件固定,水平间距500mm。竖杆、水平支撑,斜杆支撑固定。 2)地下室墙模板,外墙施工缝留在底板面上250mm处,地下室模板,采用胶合板,根据墙板相应尺寸组合拼装成整体,模板内木楞采用50×100mm方木作竖向木楞,间距300mm,横向外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)间距600mm加Φ14螺栓,水平间距500mm,月牙扣件进行固定,模板排架纵横向水平杆支撑,纵横向剪力撑加固连接。

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

(新)监控施工方案模板

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。

安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试 按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时,会产生高频振荡而严重影响图像质量,需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻,或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。 4)系统联调 首先检查供电电源的正确性,然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确

模板现场施工方法

模板工程 施 工 方

一、编制依据: 1、青海省土木建筑设计院有限公司提供的河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程设计图纸 2、河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工组织设计 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 4、人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 5、建筑施工手册(缩微版第二版) 6、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 7、建筑施工高处作业安全技术规程( 8、建筑混凝土结构技术规程( 9、建筑安装工程资料管理规程( 3层局部4层。制剂车间2385.37 ㎡,建筑高度6.65M;建筑层数为 传统工艺车间749.4 ㎡,建筑高度3.0M,建筑层数 1、 梁板采用木胶合板; 2、流水段划分: 12、地上地下划分详见《河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 施工组织设计》。 五、施工准备工作: 1、技术准备:

(1)、根据施工组织设计、施工图纸要求计算模板配置数量,确定各部位模板施工方法,编制模板 设计施工方案。 (2)、技术负责人及主管工长对操作班组做好方案、技术交底岗前培训,明确模板加工、安装标准 及要求。 (3)、根据施工进度,技术员提前制定模板所需材料进场计划。 2、生产准备: (1)、人员准备: 2、墙柱木模板应放置在模板插口架内,插口架做法见【模板插架搭设图】附图。(4)、运输准备:多层板在加工区组装成模板,包括柱模、梁帮板,然后用自制手推车推至现场, 现场安装用塔吊吊运。 (5)、预埋准备: a.框架柱、墙体木模板支模时,地锚用25的钢筋头长度为400mm(漏出混凝土面200mm),离框架柱、墙体根部200mm,1500mm,2500mm,3500mm埋第一、第二、第三、第四排,纵向间距1000mm。 b.严禁在抗渗混凝土内预埋钢筋地锚。

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

相关文档