一.架体布置说明:

1、根据提供的平面结构图纸分析,该工程外形结构较简单,呈长方形。

2、根据本工程的结构平面图及立面特点进行架体布置,本工程核心筒和外围分别设计安

装20台机位和40台机位(参见附图),相应分别安装“FZJ-60型夹钳式防坠装置”,作为整体升降作业的二次保护和架体防坠落设施。另外,为确保架体的平稳升降,在脚手架上使用新型的由钢梁和导轮组成的钢性防倾装置。

3、本提升脚手架体搭设高度为四层标准层高计9.5步,高17.35m,宽度为0.8m,最大机

位跨度为6.2m,采用φ48*3.5钢管和普通扣件、竹脚手板,搭设步距1.8m,立杆纵距0.8m。

4、本工程的二至五层为架体搭设层,搭设进度与施工进度同步。

5、整体提升电动升降脚手架随各主楼结构施工同步提升,提升时间约1小时(升降后各

硬拉接点安装时间约2小时),提升前施工下一层混凝土强度要求需达到C10。。

6、脚手架的搭、拆阶段,塔吊、施工电梯等垂直运输设备应积极配合吊运材料, 确保施

工进度。脚手架设计施工荷载为2kN/M2,准许三步同时施工,禁止使用集中荷载和偏心荷载。

7、在施工过程中, 施工用的塔吊、人货电梯等设备, 要求离标准层外墙边线至少2m

的净空,以确保脚手架的整圈连通,提高其整体性和安全性,若施工设备靠墙太近,确需断口时,最好能保持脚手架的顶层连通,以尽可能保持脚手架的整体性和确保施工安全。

8、架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种

材料、设备等不得超出外墙边线250mm,以免影响架体升、降作业。同时,架体升、降过程中及架体未固定好之前,除了外架班工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。

9、由于电梯、钢平台位置未确定,平面布置图以后将作调整。

二、升降脚手架的搭设要求

A、材料要求:

升降脚手架的搭设材料必须采用Ф48×3.5mm脚手管和标准扣件搭设,钢管应无裂痕、弯曲、压扁和严重锈蚀现象,扣件无裂缝,变形、螺丝无滑丝、机械性能好(符合部标JGT22-85)。

B、技术要求:

脚手架的搭设必须严格按照施工组织设计中的脚手架机位布置平面图的要求施工,搭设过程中如有修改和变动,应由原方案设计人进行补充和修改。

C、脚手架搭设单元跨度≤6200mm,步高为1800mm,架体宽度≤800mm,垂直度控制在1/300

范围内。每面竖向框架高低差<30mm,架体的大剪刀撑角度为45。-60。之间。

1、桁架的搭设标准:

水平桁架用M12×45螺栓与竖向框架相联接,两单片水平桁架用短联结管连接,形成一个桁架体系。两单片水平桁架要求作对连接,水平桁架上冲天短管要求高低错开。

2、标准双排架的搭设方法:

桁架的立杆即为冲天管(机位处为竖向框架),每步脚手高为1800mm,共搭设9.5步架,4层楼高,牵管用十字扣装于两冲天管内侧,横担管用十字管扣装于牵管下方并扣在立杆上,其搭设步骤为:首先安装好脚手架承力架,调平后,用钢管进行固定,,安装水平桁架形成一个桁架体系,再装竖向主框架。在水平桁架的基础上,将一端焊接好法兰盘的脚手管用螺栓与水平桁架联接,然后按普通脚手架的要求搭设,扣件必须锁紧牢固,要求其紧固力矩保证在40-50Nm范围内。

3、升降脚手架的安全围护:

脚手架的安全围护必须稳固有效,安全网围在脚手架外侧和兜底,底部靠内墙距离为40mm,全部为安全网所封闭,全封闭采用密目安全网(2000目/100cm2),安全网应平直扎牢,踩笆应按要求铺设,并用18#铁丝扎牢。

底部脚手板与主体外墙须全封闭,架体的第三步与第五步采用白色安全网加以隔离。架体第

五、六、七步操作层按踢脚管高度安放木板防护。

4、临时拉结:

整体脚手架交付施工使用时,必须安装临时拉结点,拉结点应事先设置在土建施工的楼面上,,预埋短钢管,要求每单元架体上、下、左、右、中不得少于6处拉结。

5、电控升降系统:

整体脚手架要求每栋架体必须搭设一个电气总控室,控制室搭设必须规范,有防雨、防晒功能,控制室有门,须加锁。电控柜接线规范,外壳必须接地。控制台性能良好,调试复检符合安全使用要求,严禁带电移动电控柜,总电源进线必须安装漏电保护器。

6、分片(断口)下降措施:

本脚手架如因施工需要(如施工电梯阻碍等原因),要求做到单片(断口)下降时,必须采取特殊措施,防止在下降时因重心偏移而倾倒,视情在断口处两边各增加一套防倾装置,保持脚手架下降时的稳定性,确保施工安全; 提升脚手架正常活荷载200Kg/步.m2,共三步,投影面积600kg/m2,且为均布荷载,不得使用集中荷载和偏心荷载。

三、电动升降整体脚手架施工操作规程:

电动升降整体脚手架是一项全新的施工工艺,适合高层建筑外墙使用,它是由钢管和扣件组成的外墙脚手架,其中包括提升机、承重托架、竖向主框架、水平桁架、防倾斜组件、提升梁、防坠梁、附墙拉杆、固定螺栓及与之配电气控制系统组成。本脚手架施工系高空作业,使用操作必须严格按照本规程的要求及现行的施工规范进行。

1、预留孔和预埋件的安装:

⑴、施工前,必须认真阅读施工组织设计,根据施工方案中机位布置平面图进行实地考察,

确定和选择预留孔具体位置,如有出入,应及时与原设计人联系即时修改方案。

⑵、每台机位处,须埋设3根Φ40×1.5PVC硬塑料管,3个预留孔须保持在一水平面上,

上下之间误差不得大于15mm,水平方向误差≤50mm,预留孔之间的距离均200mm,上、下楼层的机位预埋点必须垂直对准,相差不得大于100mm。

⑶、预留孔位置.一般要求安装在楼板下250mm处的结构梁上,预埋管固定在未浇混凝土

的主钢梁上,用铁丝扎牢,并且塑料管两头分别用塑胶封闭,防止混凝土流入。同时应在该处用油漆做好记号,浇灌混凝土时应派专人跟班监护。

2、承重托架的安装:

⑴、准备工作:

技术员必须熟悉施工工程对象,确定整体升降脚手架机位布置的具体位置,落实所依附的钢筋混凝土剪力墙或框架柱的位置、轴号,按照实际需要决定采用一般或特殊加工的承重托架和承重支架规格;设计预留孔位置。按照设计备齐所需配件,并检查是否符合质量标准后方可投入使用。

⑵、安装步骤:

利用基础架安装承重托架,承重托架须等到外脚手架搭设到施工组织设计高度后才安装,安装时承重托架必须用水平尺调平,然后用钢管进行固定。

3、脚手架的搭设:

⑴、准备工作:

操作人员应熟悉本脚手架设计图,包括其下方的桁架设计图,掌握技术要领,料、配件是否符合设计质量要求后,方可投入使用。

⑵、搭设步骤:

1、整体脚手在二层面以下0.38m处开始安装,安装顺序为竖向主框架→水平桁架→普通脚

手架。脚手架首次安装4.75m高,以后随建筑物升高向上安装4个层高,然后开始提升。

2、按照架体平面布置图,将每榀脚手的竖向主框架加强节及水平桁架拼装后用塔吊放在落

地脚手架平台上,水平与垂直度校正后,用Φ48钢管扣件临时固定。

3、底部桁架搭设完毕后,除机位位置外,挂好兜底网,铺好底部隔离板,底部与主体间须

用木板全封闭。第二步以上为普通脚手架,具体搭设施工程序为:竖向框架-内立杆-外立杆-大横杆-小横杆-搁栅-防护栏杆-斜拉杆-连墙杆-铺踩笆-安全网。

4、将竖向主框架接至4.75m高,在水平桁架上按立管纵距搭设普通脚手架,先搭设二步,

与结构作硬拉结。第一步内外大横杆在相邻主框架间连通,第二步外侧大横杆连通。

5、当二层结构完成后,且砼强度达到C10时,用穿墙螺栓固定斜拉杆,斜根斜拉杆受力均

匀。

6、将主框架接至8.3m高,同时搭设第三、四、五步脚手,步距为1800mm,第三步在相邻

主框架间外侧大横杆连通,脚手与结构按规定作硬拉结。

7、待三层、四层结构完成后,将主框架接至17.35m全高,同时搭设第六、七、八、九步

脚手,步距为1800mm,脚手内外大横杆均连通。

8、待五层结构砼强度达到C10后,安装防倾防坠悬臂梁、防倾滑轮和上斜拉杆。

9、上、下两道导轨的安装垂直度误差不大于5mm。

10、搭设每一步脚手后,应及时按规范要求铺设竹笆和安全维护及安全网,设兜底的小眼网加密目网。

11、当四层高的脚手搭设完成后,在每一榀脚手外侧设置一道大的剪刀撑,并使剪刀撑与水平线的夹角为45°~60°。

12、土建结构五层完成后,在脚手主框架第五步小横杆上安装一只5KN的手动小葫芦,抽动小葫芦将提升钢梁提到第十层结构的预留孔处,先用穿墙螺栓固定提升钢梁,再用斜拉杆的一端与钢梁的耳板固定,另一端与第十层结构的墙(或梁)作连接固定,调节斜拉杆的花兰螺母,使钢梁处于水平位置的受力状态,拆除手动小葫芦。

13、开动电动葫芦,拉紧架体,使防坠器处于非锁定状态,然后在防坠器上插入防坠吊杆,吊杆上端与防倾防坠悬臂梁下端吊耳相连。

14、安装电动葫芦的电动控制柜,接通电源进行调试,确保每路电源所控制的电动葫芦能正常转动,相位一致。

15、每只电动葫芦均要编号,且与电控柜上编号一致,电动葫芦须是同一生产厂,同一型号,同一规格,具有出厂合格证。

⑶、技术质量要求:

A、脚手架立杆垂直度应控制在1/300内,竖向框架间水平高低相差小于50mm。

B、扣件节点必须锁紧牢固有效,安全维护措施必须稳固可靠。

C、在脚手架搭设过程中,随搭设高度的增加,应采取临时加固措施,将脚手架与建筑物稳

固连接。

D、脚手架的斜撑和十字剪刀撑的设置,应符合规范要求。

4、脚手架升降动力系统的安装调试:

⑴、准备工作:

技术人员阅读有关电动葫芦、电控柜使用说明书,熟悉设备和构件功能,掌握工作原理和运行程序,组织有关人员进行技术交底。按照设计要求备妥设备、构件。材料检测其质量是否符合使用标准,电动葫芦必须逐台检验,并在外壳上进行编号。

⑵、安装步骤:

A、按照设计使用说明书要求,安装调试好防坠装置。

B、按设计位置编号,对应挂设电动葫芦,电动葫芦的上钩挂在防坠装置的承重托架上,同

时将防坠锁杆调整到适当位置。检查电动葫芦链条是否与地面垂直,不许有翻链、扭转现象,并清除链条上的污物,保持清洁,涂适量的机油润滑,同时设置防护罩。

C、在脚手架的第三步位置搭设一操作间,将电控柜安装在里面,操作间必须有防雨、防晒

设施。

D、按时设计要求连接电控系统,逐台通电检查电动机旋转方向是否一致,防坠联动开关是

否工作正常,检查电控系统是否正常,控制是否有效,同时调整同步性。

E、进行整体联动升降试验,保证正常投入使用。

⑶、技术质量要求:

A、电控柜外壳应妥善接地,不得带电移动电控柜。

B、电控柜操作人员必须由熟悉该设计及设备的正式电工担任,离开电控室务必切断电源,

并锁好控制室门。

C、电动葫芦编号与电控柜单动按钮编号必须一致,电动葫芦编号与脚手架机位设计编号也

须一致。

D、电控柜、电动葫芦的连接方法及所用电缆型号必须符合设计及有关规范要求,以保证整

体升降系统正常运行。

E、电动葫芦的链条、索具、承重托架的镙栓、螺帽均应处于良好的紧固受力状态。

5、脚手架的升降操作:

⑴、准备工作:

组织班组操作人员学习有关技术操作规程,熟悉掌握工作原理及操作程序,合理分工明确岗位职责,确定统一联络信号,确定统一指挥号令,严明纪律。检查脚手架与建筑物之间有无碰撞与接触,发现后立即排除,使脚手架用升降系统符合设计规定的待机进行状态。逐台检查电动葫芦的链条是否处于拉紧状态,若有未拉紧的,采用“点动”使之拉紧,确保电动葫芦都处于同步起始状态。

⑵、升降步骤:

提升前,在各项准备工作经过检查和验收全部妥善完成的前提下,松动并脱开下部承重托架的斜拉杆,使脚手架仅由上部承重支架承受荷重,并与建筑物连接,然后全面检查脚手架各部位是否与建筑物全部分离,由班长发出提升号令,控制台操作工按动“上升”按钮,全部电动葫芦同时启动,牵动整体脚手架以80mm/min的速度上升,提升到位后立即将承重托架的两根下拉杆与建筑物连接,并安装好临时拉结。脚手架下降时除按动电控柜上的“下降”按钮外,其他准备工作、实施步骤及操作要求与上升相同。往上移动一层均改为向下移动一层。

⑶、注意事项:

A、脚手架在升降作业时,建筑物5m范围内严禁站人,并设有专人监护,升降过程中,除外

架班组操作人员外,其他人员必须下架,不得滞留,严禁其他人员或施工物品上架,影响升降作业。

B、升降过程中安排10-12个操作人员,定位巡视观察每个机位电动葫芦的工作情况以及

脚手架与建筑物之间的情况,如发现电动葫芦不同步或不工作及其他故障,必须立即停机。

随即检查防坠保险设施工作状态,在其可靠有效的情况下,操作人员上架排除故障,若需要更换电机,必须检查电机的运转方向,若不同步,采用“点动”到位若导向轮被卡脚手架出现倾斜,应立即采取相应措施将脚手架调整到正常位置,若遇障碍物应立即清除,若升降系统构件变形损坏,应立即更换,绝对不能马虎凑合,当排除故障,一切正常后方可继续升降。

C、在完成一层的提升或下降后,就检查电缆线,电动葫芦、电控柜的性能状况,如有磨损

或失效,立即进行保养维修或更换,并调整至正常状态。

D、检查脚手架的各种构件,连接件有无变形或失效,发现异常应及时维修更换,保证每个

节点连接可靠有效,确保安全作业。

E、非专业技术人员不得随便拆卸电控柜或更换电气零部件、调整电路,若不能正常运行,

应请原设计人员检修。

F、夜间和六级风以上的大风天气禁止升降作业。

四、脚手架的维护和保养:

电动升降整体脚手架由于是一次性搭设,长期使用,从搭设至使用完毕到架体拆除需要一年多时间,甚至更长,同时使用环境恶劣,因此,加强对架体、设备的保养和维护十分重要。

1、脚手架搭设完毕后应对架体进行一次全面检查及验收,并会同甲方代表同时进行,检查

过程中发现的问题,须填写整改单,限期整改。

2、首次提升后,全面检查扣件紧固情况,对垂直度、水平度发生位移的应即时加以调整、

较正。

3、脚手架上的竹笆、安全网须经常检查、维护,发现破损的应即时给予修补、更换。

4、电动葫芦链条每次提升前均需加油润滑,提升机每三个月加一次油。架体到顶或停工3

个月以上的,应拆回厂进行维护保养。

5、每次升降作业前,要对承重托架、支架、拉杆、穿墙螺栓进行检查,如有变形、磨损应

及时进行修理、更换。脚手架上的垃圾杂物,自上而下一步一步清除,应向建筑物内扫、到,严禁向外、向下扔倒。

6、每次升降作业前应对电缆线、微动开关进行检查、调整,确保电控系统的正常运行。

五、脚手架的拆除施工:

整体升降脚手架使用完毕后,既进行拆除施工。脚手架的拆除施工,原则上是在邻近搭设标高位置进行。拆除前,施工班组应对脚手架进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工。如遇强风.雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许实施拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先行检查加固松动部位,清除架体内垃圾及各种物体至楼层内,严禁直接高处抛掷。

1、拆除作业按搭设的反程序进行,即;安全网-侧板-扶手杆-踩笆-斜撑-连墙杆-

大横杆-立杆。桁架部分按:竖向主框架-水平桁架-底部承重架。

2、在架体拆除过程中,必须认真做到一步一清,一杆一清,绝不允许分立面拆除或上、

下两步同时拆除。

3、所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施必须连脚手架步层拆除,同步进行。所有杆件、扣件,

在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件或两杆同时拆除输送至地面。

4、所有竹笆,应自外向里竖立搬运,防止自里向外翻起后,笆面垃圾物件直接从高处坠

落伤人。

5、脚手架拆至地面,应及时清理、分类,所有杆件、扣件等材料,应按类分别堆放整齐。

第二部分施工现场安全技术管理

一、现场管理班子的组成:

施工现场由一名施工班长作为升降脚手架的搭设、升降作业的指挥、日

常工作安排及处理现场出现的问题。同时设一名安全员,负责现场安全工作的检查、落实、管理。

二、班长及安全员的安全生产职责:

1、组织全班学习施工组织设计方案,提出施工管理要求和安全技术要求。

2、合理安排劳动力,确保施工质量和施工进度。

3、严格按照施工组织设计所制定的工艺流程进行搭设,升降和拆卸。

4、每搭好一步架体,进行一次检查,并及时整改。

5、填制升降作业安全检查表,升降令,明确分工,提出要求。

6、根据上级检查后提出的整改意见,及时对架体进行整改。

7、施工作业前和作业过程中,督促和检查工人正确使用劳动防护用品,

教育员工认真做好自身防护和施工安全工作。

8、认真作好施工过程中的文字资料的归档工作。

三、现场施工人员职责:

1、自觉遵守劳动纪律和安全生产规章制度,不违章作业,认真学习架子工安全操作规程和

技术。

2、服从工长,班长的统一指挥,严格按施工组织设计及外墙脚手架规范施工作业。

3、注意爱护保养设备,工具,知觉维护提升机清洁和脚手架清洁。

4、发生工伤事故,及时抢救和向上级汇报。

四、现场施工安全技术管理制度:

为确保本工程施工安全进行,顺利安装并操作好整体提升脚手架,特制订以下安全施工管理制度。望全体管理人员和员工相互督促。

1、必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全

生产、消防工作的方针,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、施工前,工地管理人员和施工班长应对全体员工进行安全生产思想意识和自我保护能力,

督促工人自觉遵守安全纪律、制度。

3、施工期间,除必须严格执行本公司制定的“安全操作规程”、“现场施工管理条例”和

“安全生产奖惩制度”等有关规定,还必须严格遵守执行总承包方项目部制订的安全生产、防

火管理制度,接受项目部的督促、检查和指导,对于提出的整改意见,必须及时进行整改,不得延误。

4、在施工操作过程中,必须戴好安全帽,扣好帽带,高空作业时,必须系好安全带,不得

酒后上架作业,更不得在架子上吵闹和闲逛,不得往架子下抛任何物件,养成良好的作业习惯。

5、在施工班组设专职安全员一名,协助施工班长负责施工现场的安全检查、管理,发现问

题及时处理,如措施不力,处理不当时,处以罚款20—50元。如因之引发的安全事故,视情节轻重追究安全员及当事人的责任。

6、公司每月召开一次安全检查会议,听取各班组汇报本班组安全施工情况,针对工地存在

的安全问题,提出处理意见,公司每季度进行一次安全质量大检查,对公司所属各工地的安全、质量问题检查后提出公司处理意见。

7、整体升降脚手架搭设完成后,工长和施工班长应会同总承包方按规

定进行验收,按规定填写验收表,交双方收存。脚手架提升到位后须将所有紧固拉杆和拉结紧固后,方能交付总承包方使用。

五、脚手架升降作业安全操作规定:

1、脚手架升降作业前,应严格按“安全施工操作规程”中规定的检查项目进行检查,并经

班长全面检查后方下达升降命令,任何人不得随意开机,升降作业。脚手架在升降作业时除整体架操作人员在架体上作业,其他人员不得进入架体,也不允许堆放任何物品。升降作业完毕,首先将脚手架承力架固定好,装好拉杆、临时拉结后,才允许进入正常施工。

2、脚手架设计施工荷载为2KN/m2,可三步同时施工,升降脚手架的使用应严格控制荷载,严禁超载,架面施工荷载应均匀分布,避免产生集中荷载和偏心荷载。

3、脚手使用前应对操作人员进行整体脚手施工上岗交底,脚手搭设后及每次提升下降前必须履行检查验收制度,经验收合格后方可使用。(见表5-1,5-2)

4、每次升降作业前,班长应召集全体人员召开班前会仪,明确分工,强调注意事项,提出具体的作业要求,进一步熟悉联络信号,确保每一次升降作业的安全顺利进行。

5、脚手架在提升与下降时,除操作班组外,土建施工禁止使用脚手架,只有在提升(或下降)完毕经验收并签发书面通知后,方允许正常施工操作,若提升(或下降)过程中土建操作人员不听劝阻违章在脚手架上施工,脚手架升、降必须立即暂停,通知施工单位整改后方准许升、降。

6、提升、下降和拆、搭脚手架过程中,必须设置安全警戒区。

7、提升与下降时,脚手架上禁止有施工荷载,堆放的材料及杂物应及时清除。

8、提升、下降前,应将主体结构周边1m范围内零散材料垃圾清楚干净,防止高空坠物伤人。

9、升、降过程中,监护人员应注意观察电机、葫芦的运转情况,发现故障及时通知停机处理排除。

10、整体脚手在提升或下降一层后,必须安装完所有主框架斜拉杆与墙体硬拉结。严禁操作人员下班时将脚手用电动葫芦吊着悬空。

11、脚手在升、降过程中每个区域的人员应严密监护,如发生报警停机后应检查确认故障原因,待排除故障后方可继续进行提升或下降。

12、脚手升降、搭设及拆除人员应佩戴安全带,并系在安全可靠处。

13、除控制台操作一人外,其余人员一律不得站在脚手架上随脚手架一起提升或下降。

14、六级以上大风禁止提升、下降,夜间及暴雨、大雪等条件也不准进行提升、下降的操作。

15、禁止随意拆动架体构件、拉结件及安全防护设施,若需进行调整,征得脚手架设计人员同意,由工长下令,才能由脚手架施工人员进行。

16、土建支模支撑禁止与架体相连,转料平台不许受力于脚手架上。

17、整体升降脚手架的提升条件,首先是土建结构的混凝土强度达到C10,方可提升。

18、脚手架拆除时所有杆件、扣件应分离,不允许杆件附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。

六、脚手架使用安全技术交底;

1、脚手架上严禁堆放模板,钢筋及钢管等施工物品,更不能堆积建筑垃圾,以免坠落伤人,

脚手架底部架体与结构空挡的地方采用九夹板进行全封闭。

2、不能借用脚手架支撑模板和拆卸脚手架上任何一个扣件或螺栓,以免脚

手架变形,降低刚度,从而影响安全正常升降作业。

3、脚手架在升降过程中,除整体架施工班组人员外,其他班组任何人不得

在架体上随意走动和滞留,严禁一切物品上架,确保升降过程的安全。

4、脚手架在升降时,建筑物5m范围内严禁站人,并设专人进行安全监护。

5、在脚手架搭设期间,需吊运搭设材料及调配提升设备时,总承包方的垂

直运输设备应能积极配

第三部分表格、图纸架体搭设验收表

升降作业令通知单

宝潮公司驻工地爬架组:

根据施工进度,要求贵部门于200 年月日时进行层至层的爬架升降工作,属我项目部的工作于月日时前完成。

请按我部时间要求进行升降工作。

工地爬架专管员----(签字)

200 年月日

整体电动升降脚手提升或下降前检查验收表

现场施工员:班组长:

整体电动升降脚手提升或下降就位后检查验收表

承力桁架所在楼层:第层

项目经理部意见:脚手架施工单位意见:

技术负责人:安全员施工部验收人:施工员

安全检查整改通知书

提升架安全施工交底书

一、进入现场人员必须遵守安全生产六大纪律:

1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。

2、二米以上的高空,悬空作业,无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩.

3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。

4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。

5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。

6、吊装区域非操作人员严禁入内,把杆垂直下方不准站人,爬机时提升机下方不准站人。

二、现场登高作业必须遵守“十不登”

1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。

2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。

3、没有安全带,安全帽不登高。

4、夜间没有足够照明设备不登高。

5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。

6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑或不牢固不登高.

7、穿了厚底或开口的皮鞋及携带苯重工具不登高。

8、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。

9、设备与构筑件之间没有跳板,高压线没有遮挡不登高。

10、非本工种区域高处不登高。

三、现场施工应做到“三不准,三严禁”

三不准:

1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。

2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。

3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门,防护竹笆,栏杆,脚手架拉架等。三严禁:

1、严禁赌博,偷盗行为。

2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。

3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。

四、其它必须做到的要求:

1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。

2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。

3、遵守上海市城市卫生“七不”规范,遵守城市治安条令,做一个文明职工。

五、本交底书有关内容由交底方在施工前组织学习,接受人必须努力学习,认真遵照执

行。如不执行,一旦发生事故,责任人自负。

六、本交底书一式两份,由交底人和接受交底人各一份,双方签字后生效,望妥善保存

以便查证。

交底单位:接受交底人:

交底负责人:身份证号码:

交底地点:签字日期:

TD02-A附着式电动整体升降脚手架施工操作步骤

TD02-A附着式电动整体升降脚手架施工操作步骤 4.1预埋 4.1.1在外边梁与剪力墙板上在设计规定的位置上用Ф28×2钢管进行预埋,预留孔的定位精确度为±50mm。 4.2 4.2.1在塔设升降脚手架子前,对于采用落地脚手架作为安装平台的,必须对机位处脚手架顶部进行找平,表面水平标高误差应小于50mm; 4.2.2用做安装平台的落地脚手架或悬挑脚手架在放置机位的部位用钢管斜撑并用水平杆与建筑物拉结; 4.2.3在地面上用螺栓在承重底盘上安装水平承力框架,同时根据机位布置图将同一平面内的机位按设计要求安装,安装时先不拧紧螺栓,在调整机位之间的距离符合设计要求后再拧紧螺栓; 4.2.4利用塔式起重机进行吊装,在机位到位后对底盘进行微调,底盘在平面内的定位误差应小于30mm,各底盘表面标高误差应小于50mm,然后用10号铁丝绑扎底盘,四周两道交叉绑扎,四边再各扎一道,计十二道; 4.2.5每次吊装的部分安装完成后,用杆件将此部分和前一部分吊装的脚手架进行连接,同时对连接部分的脚手架调整,使之符合设计要求; 4.2.6位于安装平台上地升降脚手架第一步搭设完成后,用钢管与原落地挑脚手间隔宜各冲天进行竖向连接,连接数量布少于五只扣件。 4.2.7安装竖向主框架和底盘上地立杆连接,竖向主框架三、四、五布连接两片竖向珩架片的内排连接角钢在脚手架全部安装搭设结束后才能拆除,防止升降脚手架在安装过程中产生变形,在其余立杆上每隔一个冲天位置安装冲天立杆,注意内外排地冲天立杆错开,垂直度要求1:200,保证同一立面内及相邻冲天接头不在同一水平面上。 4.2.8安装内挑防护杆与各小横杆。第一步小横杆内端距边梁或墙面为80mm~100mm,第四步小横杆内端距边距梁或墙面为200mm~250mm,在小横杆内端搭接一根纵向连接管。各处扣件的预紧力矩不小于45NM 4.2.9安装各步水平杆。水平纵向杆的直线度为1:500,水平横向杆地水平度为1:500。根据机位置图,塔机附墙位置处的水平杆断开,确保以后脚手架在升降过程中遇到塔机附墙时候方便断开 4.2.10安装搁栅与扶手。搁栅安装两根,搁栅中心间距300mm,其中在三、四、五步底盘位置搁栅不安装,留出位置用于升降;两排扶手杆距本步外排纵向杆分别为600mm、1200mm 4.2.11安放平面竹笆并用不小于12#的铅丝扎牢张拉密目式安全网和锦纶防护网。 4.2.12因本脚手架部分搭设在落地脚手架上,考虑其安全问题和建筑回填土问题。当第二步脚手完成后,浇筑砼前,应用钢管与承重支横架在梁底处连接。待2层结平浇注,边模拆除后应用下拉杆结底盘,用水平管做好架体与建筑物连接。 4.2.13按顺序搭设其余各步脚手架,并随主体进度每层分别在每机位处安装固定拉结杆。 4.2.14在第1~9步之间安装间隔6m、45o~60o的大剪刀撑,使其与每根交叉的冲天杆用旋转扣件连接。 4.2.15在第4步距墙缝隙上用8#铁丝安装内防护隔板及防护网,在3、5、7、9步安装挡脚板 4.2.16在第1~3步之间各机位旁安装滑撬,使其顶触边梁或墙体。 4.2.17安装防倾覆导轨及滚轮架。 4.2.18安装其余各种防护材料。 4.2.19在第三步指定位置搭设司机室

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程 1.安装、使用和拆卸附着升降脚手架的工人必须经过专业培训,考试合格,做到持证上岗。未经培训任何人(含架子工)严禁从事此操作。 2.附着升降脚手架安装前必须认真组织班组学习“专项安全施工组织设计”(施工方案)和安全技术措施交底,研究安装方法,明确岗位责任。控制中心必须设专人负责操作,严禁未经同意人员操作。 3.组装附着升降脚手架的水平梁及坚向主框架,在两相邻附着支撑结构处的高差应不大于20mm;竖向主框架和防倾导向的垂直偏差应不大于5‰;和60mm;预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面,其中心误差小于15mm。 4.附着支撑与工程结构每个楼层都必须设连接点,架体主框架沿竖向侧,在任何情况下均不得少于两处。附着支撑装置做到严密、平整、牢固。当起用附着支撑或钢挑梁时,其设置处混凝土强度符合设计规定,并不得小于C10。 5.脚手架外侧用密目wang封闭,底部作业层下方应采用密目wang 及平wang挂牢封严。 6.附着升降脚手架组装完毕,(对防坠防倾斜安全装置应进行检查和试验)必须经企业技术负责人组织进行检查验收后交付专业检测中心检测。 7.升降操作必须严格遵守升降作业程序;严格控制并确保架子的荷载,不得超过2kN/m2;所有妨碍架体长降的障碍物必须拆除;仔细检查各种拉杆、吊具、索具的完好状态,严禁任何人(含操作人员)停留在架体上,特殊情况必须经过领导批准,采取安全措施后,方可实施。 8.升降脚手架过程中,架体下方严禁有人进入,设置安全警戒区,并派人负责监护。 9.电动升降脚手架时,施工升降机及塔吊严禁使用。 10.升降到位后,必须及时按使用状况进行附着固定。在架体没有完成固定前,作业人员不得撤擅离岗位或下班。在未办理交付使用手续前,必须逐项进行点检,验收合格后,方准交付使用。

附着式升降脚手架

附着式升降脚手架(也称为整体提升架或爬架)以其成本低、安装快、使用方便和适应性强等优点成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要方式之一。但附着式升降脚手架属定型施工设备,一旦出现坠落等安全事故,往往会造成非常严重的后果。 1.安全及事故分析 1.1事故经过 1996年,佛出市某大厦工地,发生了一起井架卸料平台倒塌导致人员坠落的事故,造成3人死亡。 事发当天上午,该工地B座附着式升降脚手架进行下降作业,当从22层往21层下降时,与井架卸料平台相碰,导致15层以上的卸料平台全部倒塌,致使在22层平台上操作的3名工人坠落,送医院均不治死亡。 1.2事故分析 (1)事故的直接原因是附着式升降脚手架下降时撞击卸料平台21层中部水平钢管的外伸端,导致15层以上的卸料平台失稳倒塌; (2)作业人员素质低、安全意识淡薄,安全教育和安全技术交底工作未落实,施工 时违章蛮干。升降作业时未能严格按照该大厦整体提升外墙脚手架施工方案中的安全技术措施和要求实施,下降作业前拆除大部分联结杆件,致使整体提升外墙脚手架刚度降低,下降过程中摇摆晃动,产生偏移和变形,碰撞了卸料平台。 (3)施工现场管理混乱。总包单位与分包单位责任不清、安全管理混乱和脱节。脚 手架下降作业前未做检查、未制订专项施工安全方案、准备工作不充分,下降过程协调指挥监控不到位,联络信号不合理、不科学等,造成脚手架在下降过程中仍有工人在卸料平台上作业和有障碍物等严重安全隐患。 2.附着式升降脚手架的使用条件。 2.1资格认证制度 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行资格认证制度。 (1)建设部建字(2000)230号文《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中第 五十五条规定:“国务院建设行政主管部门对从事附着升降脚手架工程的施工单位实行资质管理,未取得相应资质证书的不得施工;品质管理对附着升降脚手架实行认证制度,即所使用的附着升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定或者委托具有资格的单位进行认证”。第五十六条规定:“附着升降脚手架工程主施工单位应当根据资质管理有关规定到当地建设行政主管部门办理相应审查手续”。并规定:“对已获得附着脚手架资质证书的施

施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法

关于印发《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办 法》的通知 来源:发布时间:2012-04-12 浏览次数:801 京建法〔2012〕4号 各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设单位、施工单位、监理单位,各有关单位: 为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,经北京市住房和城乡建设委员会研究,制定了《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 特此通知。 附件:《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》 二〇一二年三月十九日 京建法〔2012〕4号附件: 北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号),结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政辖区内房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建设工程”)施工现场安装、使用和拆除各类附着式升降脚手架及监督管理,适用本办法。 第三条附着式升降脚手架的安装、使用和拆除必须遵守《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)以及相关国家、行业的规程、规范、标准和规定的要求。 第四条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住房城乡建设委”)对全市的附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施统一监督管理。区(县)住房城乡建设行政主管部门对辖区内附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施具体监督工作。 第二章附着式升降脚手架的安装、拆除管理

附着式升降脚手架规范

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录

一、工程概况 1、工程名称:中铁济南汉峪地块七项目; 2、工程地点:中铁济南汉峪地块七项目位于济南东部城区。南接旅游北路, 西邻南北主干道凤凰路,东至汉峪中路,北为市政设施用地,规划中的公交枢纽; 3、建设单位:济南中铁置业有限公司;

4、设计单位:山东同圆设计集团有限公司; 5、勘察单位:山东省城乡建设勘察院; 6、监理单位:山东英泰克工程咨询有限公司; 7、建筑概况:本工程总建筑面积平方米,其中地下室平方米,地上平方米。 建筑密度:%,地上容积率,地下容积率 8、1号楼一栋商务办公,耐火等级一级,地上32层,地下4层,层高3米,-2~-4层为车库;车库设有车位位共1106辆(无障碍停车11辆);其中地下停车997辆,地上停车109辆。场次主入口开向凤凰路,次入口开向旅游北路。西侧设两处车库出入口,南侧设一处车库出入口,建筑四周设置环形消防车道。 9、附着式升降脚手架简介 附着式升降脚手架系统由六部分构成:架体主结构、升降系统、防坠系统、架体、电气控制系统、架体防护。 ⑴、架体主结构:由导轨主框架、水平支承桁架构成。导轨主框架为整体式结构,现场施工时直接安装不需另行组装。 ⑵、升降系统:由连接螺栓、上吊点、电动葫芦、下吊点构成。 ⑶、防坠系统:每个附墙点均设有独立的防坠装置,每榀主框架有三个独立附墙点。 ⑷、架体:主要有架体框架、水平杆连接杆、定型防护网、定型脚手板、定型翻板组成,架体框架内外立柱采用方管、立柱中心间距660mm,立柱下部采用方管,中部采用钢管作为立柱连接横杆,两端通过焊接与立柱连接形成整体格构框架,上部立柱内侧设置角钢法兰,通过螺栓将上下框架连接成整体。 ⑸、电气控制系统:由总控箱、分控箱、遥控系统构成。 本升降脚手架的升降采用电动葫芦升降,并配设专用电气控制线路。该控制系统设有漏电保护、错断相保护、失载保护、正、反转、单独升降、整体升降和接地保护等装置,且有指示灯指示。线路绕建筑物一周布设在架体内。 ⑹、架体防护:随架体搭设同步完成的安全防护措施,包括有底部密封板、翻板、立网、水平兜网、护身栏杆等构成。 架体主要工艺参数如下表:

全钢附着式脚手架施工技术应用

全钢附着式脚手架施工技术应用 摘要:高层建筑主体结构施工时,外防护是一项较为关键的施工内容,它对工 程的进度、质量和安全起着举足轻重的作用。文章结合某高层综合大厦工程,对 附着式升降脚手架体系的构造要求及施工规范进行了仔细的分析,就其施工部署、安拆及提升措施等,提出一些参考意见。 关键词:全钢附着式脚手架;施工部署;安全控制 1 引言 随着国民经济的发展,高层、大型建筑物不断出现,其施工特点为施工规模大、周期长、过程复杂。为满足工程需要,一种新式脚手架应用而生,即附着式 脚手架。所谓的附着式脚手架通常也被称为整体式提升脚手架、爬架等,均为成 套式的机械设备,以其成本低、使用便捷、实用性强、一次搭设可多次使用等特点,在高层建筑施工中得到普遍应用,其施工过程中的安全应受到高度重视。目 前我国多数附着式脚手架升降装置制作粗糙,结构不够合理,存在一定安全隐患,因此加强新型附着式脚手架的研发与推广很有必要。 2 全钢附着式脚手架的构造 全钢附着式脚手架整个体系一般龙骨、冲孔网、提升系统、龙骨板、挡脚板 等多个部件组成的一个体系,其中,提升系统主要是由电缆、电控柜、电葫芦组成,附着式脚手架的主要构件如下图所示: 4 全钢附着式脚手架的施工全过程 4.1 方案确定 根据设计图纸中建筑物标准层平面图和结构特点,优化选定施工方案和机位 平面布置,施工塔吊、施工电梯、卸料平台等建筑物外部构型部位作特殊布置。 4.2 工厂预制化加工 根据设计方案提出现场所需要的构件材料计划,并在平面布置图上对相应的 构件做好编号标记,待构件运抵现场后分类堆放并组装,即可很快进行标准单元 的组装。 4.3 架体单元的组装 在地面将导轨安装到全钢附着式脚手架内侧待安装处,装上导轨支架和上部 卡座,然后在导轨下部待安装侧安装下吊点桁架,并在底层脚手板下吊点桁架相 接处钻2个直经13 mm的孔,用螺栓组件对将下吊点桁架与底层脚手板固定好,再在导轨上部安装倒链挂座,将正挂自动倒链电动葫芦上下吊点连接牢固,将附 墙附着支座穿到导轨上并用扣件固定在导轨大约安装固定附着支座的合适位置, 最后在全钢附着式脚手架顶部脚手板下方约 200 mm 处安装起吊吊钩。 4.4 架体单元的整体吊装 按设计方案中全钢附着式脚手架平面布置图进行依次吊装,必须严格控制整 个架体与建筑物外墙切线方向的垂直、严格控制内立杆离墙距离。采用塔吊与吊 车配合吊装,在安装前应复核附墙点处结构尺寸与原方案设计中升降架平面布置 图是否相符。主框架定位后,必须保证与楼内支撑架或其它固定物做临时拉结, 防止移位。保证附墙固定附着支座已与建筑结构可靠连接,定位承载扣件已全部 装好。当架体折叠单元吊装就位后,应将架体折叠单元的大小翻板均全部打开, 实施底部密封和内侧防护。 4.5 安装星轮防坠落附墙支座 利用齿轮齿条啮合原理。星轮相当于齿轮,导轨相当于齿条,正常提升或下

论文全钢附着式升降脚手架在高层建筑中的应用

全钢附着式升降脚手架在高层建筑中的应用陈军李阳张胜波/(中国水电盛世江城一期一标段项目经理部) 【摘要】结合武汉中国水电盛世江城工程的施工实际,介绍全钢式附着脚手架在 高层建筑中的应用及特殊构件的设计、安装、使用等,比悬挑脚手架、落地双排脚 手架、钢管附着式脚手架更安全可靠、适用、美观,能取得良好的社会经济效益。 【关键词】全钢爬架架体安装升降平台提升安全防护 1 前言 随着时代的发展,城市的高层建筑也越来越多,对施工中脚手架工程的实用美观、安全经济等要求也越来越高。全钢附着式升降脚手架与高层传统脚手架相比,极大改善了作业环境,消除了危险搭设作业,有效减少高空坠落事故率,实现了脚手架作业的机械化,有助于加快施工进度,提升了工地形象,提高节能减排绿色文明施工,符合以人为本科学发展和低碳节能环保、绿色施工的发展方向。 2 工程概况 中国水电盛世江城项目1#、2#楼为高层住宅楼,项目位于武汉市江汉区新湾五路与新湾路交汇处。该工程地上42层,标准层层高米,建筑高度,住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构。 3 架体装置 全钢附着式升降脚手架是由导向支座、升降架体、导轨、电动葫芦、安全网、防坠装置、附墙拉杆、固定螺栓与之配套的电气控制系统组成,主要用于高层建筑工程主楼结构与外墙装修施工。架体高度设置,本工程标准层高米,架体总高米,覆盖倍楼层高度。全楼布置52个机位,采用附板式导座与拉杆式导座。附板式导座与拉杆式导座主要加工材料均为两根10#槽钢、10mmQ235钢板焊接而成,背面用2根穿墙螺杆与建筑连接。 架体的组装按全钢附着式升降脚手架平面布置方案的布设图和分段吊装图的顺序逐段进行,组装具体要求为:从架体转角处端部开始,依次安装。 安装步骤为:搭设平台架并做水平调整→铺设走道板→安装下节导轨、竖向立杆、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道走道板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖向立杆、辅助竖向立杆→连续组拼架体直到安装完2层各组架为止→连续组拼架体直到安装完3层各组架为止→连续组拼架体直到安装完4层各组架为止→铺设电源线→安装提升设备(进入运行阶段)。 以下为全钢附着式升降脚手架的主要技术参数(表1) 表1 全钢附着式升降脚手架主要技术参数

全钢附着式升降脚手架安全专项施工方案

全钢附着式升降脚手架安全专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工部署 (2) 1.3施工要求 (4) 第二章编制依据 (5) 第三章施工计划 (6) 3.1施工进度计划 (6) 3.2架体施工计划 (6) 3.3材料和设备计划 (7) 第四章附着式升降脚手架施工工艺 (9) 4.1工艺流程 (9) 4.2工艺参数 (11) 4.3爬架搭设、提升、拆除使用要求 (13) 4.4 特殊部位架体处理措施 (41) 第五章附着式升降架施工安全保证措施 (51) 5.1 施工安全组织保证体系 (51) 5.2 季节性施工技术措施 (57) 5.3 监测监控安全措施 (59) 5.4 危险源的辨识与分析 (60) 第六章施工管理及各方人员职责 (65) 6.1 施工管理 (65) 6.2 各方人员职责 (65) 第七章附着式升降脚手架验收要求 (72)

第八章应急处置措施 (79) 应急救援预案 (79) 第九章计算书 (83)

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1建筑概况 工程名称 建设单位 监理单位 设计单位 总承包单位 爬架分包单位 工程所在地 建筑结构形式剪力墙 标准层单层高度均为2.9m 建筑面积5#、7#、10#楼结构类型一致,均为475.79㎡ 建筑标高5#、7#、10#楼建筑标高均为103.100m 楼体±0.00以上总层数5#、7#、10#楼建筑层数均为34层 1.1.2爬架概况 爬架组装所在楼层5#、7#、10#楼均在结构3层底; 爬架拆除所在楼层5#、7#、10#楼均在结构33层顶; 标准层起止层数3-33层,标高5.8m-95.7m; 架体高度13.5m,覆盖四层半楼层 步高设置爬架共7步,第1、2、3、4、5、6、7步分别为:1.9m;1.9m; 1.9m;2m;2m;2m;1.7m详见爬架侧立面图 龙骨板布置共布置7道龙骨板,第1、4、7步为花纹龙骨板,第2、3、 5、6步采用钢板网龙骨板 立面防护采用冲孔镀锌钢板网防护 防护网布置网片高度1500mm,共布置9张网片 架体与结构之间的防护布置2道内挑、翻板,设置在第1、4步;底部全密封本工程3栋楼拟采用HZGF-15型全钢附着式升降脚手架,架子防护4.5个楼层高,7步龙骨板,本工程爬架主要用于结构主体施工防护,所有楼层均从3层开始组装,升到结构33F顶板高空拆除,拆除需要借助塔吊。本工程爬架只提升不下降。

附着式整体升降脚手架施工方案——【重庆新闻传媒中心】

一、工程概况 此处省略一千字 二、编制依据 1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》建建[2000]230 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.《钢结构设计规范》GB50017-2003 8.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 9.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 10.建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 11.本工程施工图纸; 三、施工要求 1.所有外架用材料符合质量要求。 2.脚手架应在设计要求范围内使用。 1

3.在大雨、大雪、浓雾和六级以上大风等视线不良的情况下禁止 对脚手架进行搭拆以及升降作业。 4.脚手架上严禁模板支撑附着,模板支撑必须严格控制在建筑结构边20cm以内并在边梁(或剪力墙)砼达到初凝后拆除外架机位附墙处的边梁(或剪力墙)内外侧的模板,以满足外架固定需要。 5.严禁任何人员向脚手架抛丢工具或集中堆码钢筋、砼、钢管、模板及建筑垃圾。 6.严禁野蛮施工,严禁抛丢建筑材料,严禁揭开底部封闭及立面安全网,否则造成后果由责任方负责。 7.严禁在脚手架上私自架设动力、照明电源线。 8.严禁任何人拆动脚手架连墙杆、导向轨、预埋铁件及其它杆件,否则造成后果由责任方负责。 9.塔吊作业时不得撞击、牵挂脚手架,以免发生意外事故。 10.脚手架上的建筑垃圾应派专人经常清扫,以减少脚手架施工荷载。 11 .脚手架提升前,由施工单位负责做好脚手架清洁后,向脚手架分包单位发送书面运行通知书,通知脚手架运行。 12.脚手架升降到位后,必须由脚手架现场管理人员或领班检查无 误,并与施工方办理交接手续后,施工方操作人员方可上脚手架作 1

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制 发表时间:2020-01-13T15:25:35.560Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:付林杰陈禹帆[导读] 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 中建新疆建工(集团)有限公司第四建筑分公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 关键词:脚手架;附着式升降;使用;安全 引言: 附着式的升降脚手架也可以叫做爬架,是一种在现场组装之后,在建筑结构上附着靠着自带的升降设备,沿着建筑物升降的一种新型的脚手架。即装了防倾覆和防坠落的装置,主要形式可以分成导轨式以及主套架式等几种。在超高层建筑结构当中获得了广泛的使用,随着技术不断的进步,爬架发生事故的概率也变得更低,但是因为附着于高层建筑结构当中,依靠设备来进行升降,所以势能较大,一旦产生意外后果将极其严重,因此施工风险还是比较大的。在施工现场当中属于比较重大的危险源。所以在施工的时候必须要安全控制,通过具体的工程项目,总结更加有效的施工经验来进行脚手架的使用。 一、附着式升降脚手架的提升安全措施 向参与到提升作业的每个工作人员进行安全技术交底,同时要尽量清除架体附加的荷载,解除架体的约束,将一些有可能会妨碍到架体提升的障碍物尽量清除,让外架除导向杆以及拉固点之外和建筑结构是一种没有接触的悬空状态。对预埋件要进行不断地检查,使其提升之后安装顺序得以保障,在准备提升的时候要巡查电动葫芦的链条,如果发现没有拉紧的地方要拉紧,确定电动葫芦能够在同步起始的状态。根据设计的规定控制各个提升点的同步性,相邻的提升点其高度差不能够大于30mm,同时架体的最大提升差是不能够大于80mm 的,并且要做出应的标记,在提升之后对架体还有提升设备进行再次检查,确定符合要求之后才可以下达相应的提升指令。同时也要操作工定位巡视电动葫芦的工况,保障其运转正常,而且行程要一致,整架是匀速上升的,如果发现电动葫芦不同步或者产生了故障,必须要立即停机检查防坠保险的设施状况,再上架来排除障碍,如果需要更换电机,检查链接的运转,方向不同步就需要采用点动到位,如果滚轮被卡住需要立即采取相应的措施,来调整到正常的位置,如果遇到障碍物需要立即清除。如果提升结构出现损坏变形需要立即更换,只有这样才能够继续提升[1]。 二、附着式升降脚手架的使用安全要求 首先架体在每次提升之后必须要保持固定状态,连接墙件设置必须要完善,并且要通过验收之后才能够使用外架。要严格的控制荷载,同时也禁止在外架上推车,严禁拉结吊装缆绳来吊运重物,同时也要定期对脚手架当中的构配件进行检查,一旦发现变形或者失效需要立即能够更换,确定每一个节点都是可靠的。也要定期对电缆等进行排查,一旦发现磨损或者失效,要立即更换调整到正常状态。不是专业的电工,不能够随便的对电控柜进行拆卸或者更换电器零件。架体的构建需要严禁随意拆卸,如果每某一个部件妨碍操作就需要立即拆除,通过专业的技术人员同意之后,指派专人来进行加固之后再拆除构件,严禁使用脚手架置顶或者支撑模板,不能够边提升边使用架体,在提升的时候除去必要的操作之外,不能够有外人停留,架体如果停用时间比较长,需要提前采取相应的措施加固[2]。 三、附着式升降脚手架的安全措施 (一)电动葫芦的安全措施 在使用之前需要认真的检查润滑油是不是足够使用,如果一旦发现不足的问题必须要及时添加,在吊重之前把铅锤挂起之后必须要理顺链条,不能够出现打结或者是扭转的现象,在使用之前要尽量空载试运转,一旦运转正常之后才可以起承力架来使用其负载。承力架吊点的电动葫芦沿着垂线上进行悬挂,要确保垂直状态让起重链轮轴线能够在垂直状态下使用,在使用之前要清理干净起重链上面残留的灰浆或者是泥垢,防止运转异常,零部件被损坏。要控制行程量,起重链的尾端要留有一定的余量,环链葫芦运行的时候要被严密的监视,及时发现并且处理有可能会产生的翻链以及铰链的故障,在使用的时候绝对不能敲打撞击,在运行过程当中一旦产生了异响或者是抖震、发烫的情况,要立刻停机检修,在排除致故障之后才能够继续运行。在使用之后,电动葫芦必须要使用彩条布包好,防止暴晒或者是雨淋[3]。 (二)相关用电的安全措施 首先为爬架要配置专线,在架顶架体顶部要设置专用的电源箱,除了爬架电线电缆还有主体施工使用电配电箱主板之外,任何线缆是不能放在外架上的,电动葫芦的升降还有停,是由专用控制柜来进行操作的。控制柜和电动葫芦的电源接头处必须要防水。而爬架静止的时候必须要切断主电源[4]。 (三)相关防火的安全措施 首先必须要能够及时的清理脚手架上面的易燃建材,在脚手架的第一,第四,第六和第八步设置灭火器。每步要设置四个,脚手架的控制台需要能够设单独设置干粉灭火器,同时的脚手架上不能够动用明火。动用明火,必须要经过严格的审批,由专人进行监护,同时也要禁止在脚手架上有吸烟的行为,要彻底的杜绝火种。 (四)相关防电的安全措施 首先在爬架边缘和外电架的空线之间必须要能够保持一定的距离,最小的安全操作距离达到一定标准的时候,必须要采取防护措施来增设屏障,同时要悬挂比较醒目的标志牌,或者有效的迁移外电架的空线。其次电气设备及线路的绝缘必须是优质的,要符合相应的规定,要能够定期进行测试以及检修电路需要。能够设置过载保护装置,空气的开关需要有触电保护装置,能够达到漏电保护的效果。 (五)相关防雷的安全措施 首先避雷针需要使用镀锌钢筋来进行制作,焊接在建筑物四角的立杆上高度为一米,接地线需要使用一定的规格圆钢把架体的立杆和结构主体的防雷接地端竖向钢筋能够相互焊接起来,焊缝的长度需要至少不小于50mm。架体在提升之前要能够断开接地线,在提升到位之后,要把每一片架体的接地线和主体的竖向钢筋相互焊接,而接地电阻需要使用电阻表来测定,不能够大于4,在施工的过程当中,一旦遭遇到了雷雨天气,必须要立即停止脚手架上的作业,并且组织施工人员离开脚手架。

附着式升降脚手架简介

附着式升降脚手架简介 使用范围:附着式升降脚手架主要用于民用高层建筑主体施工中外墙脚手架施工。 1、升降脚手架的主要功能: 1.1附着式升降脚手架具有在主体施工中外墙安全防护、允许的施工荷载等使用功能,使用条件符合现行外脚手架使用规范。1.2脚手架覆盖4层楼高,在建筑主体施工时,逐层提升以满足上层扎筋、支撑、浇筑混凝土,下层拆模及物料周转,主体结构封顶后逐层下降,可满足装饰装修作业需要。 1.3适应框架、剪力墙结构,可适应有阳台、挑板和凹凸变化较大的结构。 1.4在升降过程中保持水平约束,防止倾覆,具有可靠的防坠装置,防止坠落,具有同步监视功能。 1.5脚手架可以整体使用,也可以分片使用,可采用电动升降方式,特殊工况也可以采用手动升降方式。 2、升降脚手架参数: 附着式升降脚手架设计参数确定是否合理,关系到能否最大限度的满足施工现场实际需要,也关系到施工安全。主要参数如下:最大单元跨度7.2m最大高度16.5m 脚手架离墙距离0.4m脚手架宽度0.8m

脚手架步高 1.85m 最大施工荷载3×2KN/m2单元自重3~4T 升降葫芦规格10T×6m 升降速度9cm/min额定制动荷载 5.5T 制动最大滑移80mm单元跨度×高度步大于110m2 3、升降脚手架架体结构组成: 3.1附着式升降脚手架整个架体由水平支撑结构、竖向主框架和架体板三部分组成,其中水平支撑结构和竖向主框架均为构件式组装,用螺栓联成整体,架体板用钢管扣件联接。 3.2提升系统由提升梁、防坠梁、斜拉杆、穿墙螺栓、电动葫芦、承力架、防倾装置、防坠装置等组成。见(架体剖面图) 3.3控制系统由上海蔚蓝建筑安装工程有限公司研制开发的L2000—KCS40型控制系统组成。 3.4安全系统: 3.4.1水平支承结构的底部用密目安全网及小眼网双重兜过架体底部。可靠地固定在架体上。在上部三层作业层架体外侧设置1.2m扶手和0.6m挡脚杆和密目安全网等防护设施。第四步作隔离防护板。以封闭脚手架与墙体之间的空隙,防止施工坠落物伤及下面操作人员。见(桁架与墙体间全封闭处理及加固详图) 3.4.2每个机位设置防下坠装置,由防坠器、制动杆、防坠吊环、防坠吊攀、承重梁、斜拉杆及空墙螺栓等组成与控制系统配合使用。3.4.3每个机位设置防外倾装置,由导向导轨(10号工字钢制成)和导轮等组合件组成,导向导轨与竖向主框架用螺栓连接,导轮组合

全钢型附着式升降脚手架企业标准2020版

Q 企业标准 Q/XA-19A-02-2020 全钢型附着式升降脚手架 (XA-19A型) 2020-02-25发布2020-3-26实施

目录 目录 (1) 前言 (2) 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 定义 (3) 4 型式与基本参数 (4) 5 要求 (5) 6 加工制作及质量保证 (6) 7 试验项目及方法 (7) 8 检验规则 (9) 9 标志、包装、运输及贮存 (10)

全钢型附着式升降脚手架(XA-19A型) 1范围 本标准规定了全钢型附着式升降脚手架(XA-19A型)产品的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、加工制作及质量、试验项目及方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于XA系列附着式升降脚手架,也可以适用于分片或分段使用的附着式升降脚手架(以下简称脚手架)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/ 50018- 2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管 GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 700 -2006 碳素结构钢 GB/T 7551-2008 称重传感器 GB/T 5782-2016 六角头螺栓 GB/T 15856.2-2002 十字槽沉头自钻自攻螺钉 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 JB/T 5317-2016 环链电动葫芦 JGJ 202-2010 建筑施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准 3术语和定义 3.1全钢型附着式升降脚手架 产品所有部件均实现了标准化、定型化、工厂化生产,搭设一定高度并附着于工程结构上,通过自身的升降动力控制系统可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的脚手架。 3.2竖向主框架 垂直于建筑物外立面,并与导轨连接,主要承受和传递架体竖向和水平荷载的竖向框架结构。 3.3附墙支座 直接附着在工程结构上,承受并传递脚手架荷载,承担卸荷、防倾覆、防坠落功能的支承结构。应由附墙板、悬臂梁、穿墙螺栓构成。 3.4防坠落装置

整体智能附着式升降脚手架施工工艺

整体智能附着式升降脚手架施工工艺 发表时间:2019-02-25T15:19:32.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期作者:梁文建[导读] 随着我国经济的快速建设和发展,我国各个领域的科学技术也获得了长足的发展。 广东奇正科技有限公司 摘要:随着我国经济的快速建设和发展,我国各个领域的科学技术也获得了长足的发展。尤其是我国城市建设脚步的加快,也推动了附着式升降脚手架施工工艺的革新和发展,为我国建筑行业的建设和发展奠定了坚实的基础。附着式升降脚手架施工工艺作为一种新型的脚手架技术,尤其是在高层建筑工程的建设中成为必不可少的临时设施,更好地保证了建筑工程的施工进度。本文首先阐述了附着式升降脚手架的构造,然后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺的基本原理和设计要点进行了详细地讨论,最后针对整体智能附着式升降脚手架施工工艺展开了深入地探讨,望对业界人士提供有效的帮助和参考。 关键词:整体智能;附着式升降脚手架;施工工艺 前言:随着我国城市建设中土地资源的过度开发,如何将匮乏的土地资源高效利用起来,成为当前城市建设工程中的重要工作。所以增加建筑工程的建设高度,实现有限的土地资源高效利用的重要途径。在高层建筑工程的建设和施工中,运用整体智能附着式升降脚手架来进行高层建筑工程的建设和施工,不仅可以有效降低了高空作业好悬空作业的施工难度,还能提升施工的安全性,并且给建筑工程的施工降低了污染,提升了环保效果。整体智能附着式升降脚手架在建筑工程的应用,不仅充分发挥了其具有的突出的领先科技优势,还能实现更加安全、便捷和经济的工程建设。附着式升降脚手架的主要构成包括:主框架、底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠落装置、防倾装置、提升设备和脚手架体。在高层建筑工程中使用整体智能附着式升降脚手架,在一定程度上能够解放劳动力,降低施工难度和施工强度,还能有效的缩减钢丝绳的使用数量,且操作起来具有非常简便,具有更高的安全性。 1整体智能附着式升降脚手架的构造整体智能附着式升降脚手架在高层建筑工程中承担升降机固定工作,有效连接升降机和脚手架,引发高层建筑工程中升降机可以实现相对运动,实现高层建筑工程的上升和下降工作需要。整体智能附着式升降脚手架具有较为复杂的构造,其具有较多的构件,主要有动力系统、放坠落系统、支撑系统以及施工防护系统等,需要各个系统协调配合才能有效的开展施工作业。 2整体智能附着式升降脚手架基本原理及设计要点 2.1基本原理 在众多建筑工程中经常使用的整体智能附着式升降脚手架由脚手架部分、悬挑吊梁、附着支撑结构升降机构、提升设备和升降控制等组成,其工作的基本原理是,借助建筑结构的承载力,让智能附着式升降脚手架附着在建筑工程上,并让结构生的提升外架和悬挑吊梁产生相对运动来实现脚手架的向下运动,满足工程建设的需求。通过在建筑工程中使用智能附着式升降脚手架,可以大大提升建筑工程的施工效率,降低施工风险,且操作简单,更好地保证建筑工程的施工进度。 2.2构造设计 智能附着式升降脚手架的构造设计要按根据工程的实际情况进行。脚手架底盘应该均匀布置在建筑的四周,要根据建筑工程的结构来确定脚手架之间的距离。在智能附着式升降脚手架的使用过程中,一般情况下都是使用斜拉顶撑的构造,吊着架体之后斜吊杆会受到一定的拉力,水平梁也会受到一定的拉力。我国住房的建设标准中对于脚手架的使用拥有非常明确的规定,必须要根据建筑工程的实际情况来进行相关的工作,保证构造的科学性和合理性。 3整体智能附着式升降脚手架施工工艺 3.1脚手架的安装技术分析 智能附着式升降脚手架的安装准备工作。在安装工作开始之前,施工人员要根据做好的安装平面设计图来确定主框架的具体位置,并且在主框架上完成螺栓孔眼的预埋工作。与此同时,安装施工人员要时刻关注脚手架隔层螺栓位置,统一螺栓孔眼的位置,且距离的误差要控制在25mm以内。针对要安装的脚手架构件,相关人员要提前准备好,保证材料准备完全。在安装的过程中,主要的安装构件有框架、升降设备、安全网、扣件以及挑梁等。 3.2安装流程及注意事项 在高层建筑工程中,脚手架的安装流程会较为复杂,首先,施工人员要设置脚手架的支撑架,要安排专业人员来进行支撑架的设置,保证支撑架的安装质量;其次,搭设横向主框架、斜拉杆、操作架、竖向主框架,保证搭设质量;再次,安装施工人员要绑扎安全网和脚手架的安全挡板,安装好提升装备,为后期工程的建设提供安全施工基础;最后,安装人员要测试脚手架的荷载情况,并完成安装工程的验收。 脚手架的安装作业中,安装人员要封闭脚手架底部;要将花纹式钢板应用到防护翻板和走道板,此种材料具有较强的防滑性能,且强度较高,具有较好得到绝缘性能,在高层建筑工程的建设中具有较强的耐冲击性和较长的使用时间,尤其适用于智能脚手架在超高层建筑工程外墙施工防护作业中,具有较好的施工效果。在安装脚手架的过程中,经常会用到的内挑加宽走道板,在脚手架的安装作业中具有较佳的使用强度,且整体组合较为简单,十分有利于缩减脚手架内侧的间隙,更好的提升安装人员的作业安全,营造良好的使用氛围。在脚手架的立面封闭结构中,施工人员采用一般龙骨甲和冲孔钢板网来铆接形成防护安全网。构成防护安全网的的材料具有良好的耐腐蚀性,较强的抗冲击性,还可以有效的阻燃,提升了工程的施工安全性。 3.2架体组装施工工艺 当施工人员进行脚手架架体的安装作业中,施工人员要安排2排3列共6个定位座,水平间距要保持2米,竖直间距要保持5.6米,脚手架架体作为整体爬架安装的重中之重,安装人员要将安装误差控制在2毫米;然后将主次龙骨固定在座位上;之后将主梁连接件、斜拉杆连接件、内支架安装在主龙骨上;最后将相关的主梁连接件、斜拉杆和次龙骨的连接件。除此之外,还需要在内支架和次龙骨连接件上部对应安装相关的次龙骨。在进行脚手板安装的过程中,要将脚手板用插销固定在主梁上。在安装过程中,为了在吊装时不会产生相关的损坏,端头的一侧不需要安装密目网。

附着式升降脚手架的安全管理(一)

附着式升降脚手架的安全管理(一) 附着式升降脚手架(也称为整体提升架或爬架)以其成本低、安装快、使用方便和适应性强等优点成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要方式之一。但附着式升降脚手架属定型施工设备,一旦出现坠落等安全事故,往往会造成非常严重的后果。 1.安全及事故分析 1.1事故经过 1996年,佛出市某大厦工地,发生了一起井架卸料平台倒塌导致人员坠落的事故,造成3人死亡。 事发当天上午,该工地B座附着式升降脚手架进行下降作业,当从22层往21层下降时,与井架卸料平台相碰,导致15层以上的卸料平台全部倒塌,致使在22层平台上操作的3名工人坠落,送医院均不治死亡。 1.2事故分析 (1)事故的直接原因是附着式升降脚手架下降时撞击卸料平台21层

中部水平钢管的外伸端,导致15层以上的卸料平台失稳倒塌; (2)作业人员素质低、安全意识淡薄,安全教育和安全技术交底工作未落实,施工时违章蛮干。升降作业时未能严格按照该大厦整体提升外墙脚手架施工方案中的安全技术措施和要求实施,下降作业前拆除大部分联结杆件,致使整体提升外墙脚手架刚度降低,下降过程中摇摆晃动,产生偏移和变形,碰撞了卸料平台。 (3)施工现场管理混乱。总包单位与分包单位责任不清、安全管理混乱和脱节。脚手架下降作业前未做检查、未制订专项施工安全方案、准备工作不充分,下降过程协调指挥监控不到位,联络信号不合理、不科学等,造成脚手架在下降过程中仍有工人在卸料平台上作业和有障碍物等严重安全隐患。 2.附着式升降脚手架的使用条件。 2.1资格认证制度 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工

全钢附着式升降爬架租赁合同

全钢附着式升降脚手架 租赁合同 合同编号: 承租人(改为:承租方)(甲方): 地址: 统一社会信用代码: 邮箱: 法定代表人: 开户行:账号: 出租人(改为:出租方)(乙方): 地址: 统一社会信用代码: 邮箱: 法定代表人: 开户行:账号: 因承租人建设**市**区凤凰城项目10#楼工程施工需要,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着自愿、公

平、平等互利、诚实信用的原则,为明确租赁双方的权利、义务和 责任,就甲方委托乙方提供全钢附着式开降脚手(即:HCT-J2A型全 钢安全爬架,以下简称“全钢爬架”或“爬架”)用于工程建设。双 方本着诚信平等、互惠互利、利益共享的原则,经双方协商一致, 特订立本合同,以供双方共同遵守。 第一条合同概况 1、租赁物使用项目名称:**市**区凤凰城项目10#楼 2、租赁物交货地点:**市**区凤凰城项目施工现场 3、本合同租赁时间期限为暂定期限,承租人根据现场实际需要 确定具体数量和使用期限,在暂定期限范围内,出租人应保证供应 租赁物能满足本合同;最终结算以承租人实际租赁数量、时间为准。 4、爬架从标准层(第5层)开始进行安装,合同内容包括搭设、提升、下降和空中拆除,以及完成该项目爬架施工的专项方案编制。 5、在合同期限内租赁单价不予调整。 第二条租赁物的质量及所有权要求 1、出租人提供的租赁物质量应符合国家或行业现行标准,满足 承租人的正常、合理的施工需要。租赁物表观应干净整洁,不应存 在变形、锈蚀等情形。 2、出租人供应的租赁物进场时应保证质量为合格产品,不应存 在损坏和外观及质量瑕疵。否则,承租人有权拒收或退货,并可要 求出租人重新提供符合承租人施工需要的租赁物。 第三条租赁物的用途和使用方法 租赁物系用于承租人工程建设施工,承租人按租赁物的性能合 理使用租赁物。因承租人未按国家或行业相关要求合理使用租赁物 施工而造成的(如安全事故)一切损失均由承租人承担。 第四条租赁物的数量、期限。 1、租赁物的基本配置及使用期限(配置详见合同附件1)

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 建筑施工安全检查标准实施指南/附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表附着式升降脚手架(整体提升架或爬架) 检查标准评分表

无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣 10分相邻两主框架之间的架体 无定型(焊 接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的扣 10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传 递到支撑框架上的扣10分 架体构 架体未按规定构造搭设的扣10分 造 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且 超过4.5m 的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣 10分 主框架未与每个楼层设置连接点的扣 10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣 10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符 合规定的扣10分 钢挑架焊接不符合要求的扣10分 续表 保 证 项 目 附着支 撑 10

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2 .保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40 分的,检查评分表计零分。 附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从 下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。 一)使用条件 1.附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,他不单纯是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行认证制度。 (1)生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经建设部组织鉴定并发放 生产和使用证,只有具备使用证后,方可向全国各地提供使用此产品。 (2)在持有建设部发放的使用证的同时,还需再经使用本产品的当地安 全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可向当地使用单位提供此产品 (3)施工单位自己设计自己使用不作为产品提供其他单位的,不需报建设部鉴定,但必须在使用前,向当地安全监督管理部门申报,并经审查认定。申报单位应提供有关设计、生产和技术性能检验合格资料(包括防倾、防坠、同步、起重机具等装置)。 (4)附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上试用前,应提出该阶段 的各项安全措施,经使用单位的上级部门批准,并到当地安全监督管理部门备案。 (5)对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任务。 以上规定说明,凡未经过认证或认证不合格的,不准生产制造整体提升脚手架。使用整体提升脚手架的工程项目,必须向当地建筑安全监督管理机构登记备案,并接受监督检查。 2 .用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计。由于附着式升降脚手架是一种新型脚手架,可以整体或分段升降,依靠自身的提升设备完成。不但架体组装需要严格按照设计进行,同时整个施工过程中,在每次提升或下降之前以及上人操作前,都必须严格按照设计要求进行检查验收。 由于施工工艺的特殊性,所以要求不但要结合施工现场作业条件,同时还 要针对提升工艺编制专项施工组织设计,其内容应包括:附着脚手架的的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。施工组织设计必须由项目施工负责人组织编定,经上级技术部门或总工审批。 3 .由于此种脚手架的操作工艺的特殊性,原有的操作规程已不完全适用,应该针对此种脚手架施工的作业条件和工艺要求进行具体编定,并组织学习贯彻。 4 .施工组织设计还应对如何加强附着式升降脚手架使用过程中的管理作出规定,建