文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 锅炉首次等离子点火防爆然措施

锅炉首次等离子点火防爆然措施

2×660MW

锅炉首次等离子点火防止爆燃

的技术措施

发电部(炉)字2012第001号

批准:

复审:

初审

起草:

皖能马鞍山发电有限公司发电部

2012年1月13日

锅炉首次等离子点火防止爆燃

的技术措施

(讨论稿)

目前,我公司#1机组锅炉蒸汽吹管工作迫在眉睫,由于机组设计优化取消了炉前油系统,意味着锅炉必须成功采取等离子点火及助燃方式以确保锅炉蒸汽吹管工作的顺利完成。

我公司使用的等离子设备为PICS-I-100型号,由安徽省新能电气科技有限公司生产。该等离子体点火系统由等离子体点火器、燃烧器、直流电源装置、冷却水系统、压缩空气系统、冷却风系统、一次风粉测速系统、一次风加热装置(暖风器)以及火焰电视系统等构成,分别为A/B两层布置。

锅炉采用等离子点火时,由于炉膛初始温度较低,煤粉在炉膛内不能完全燃烧,而未燃尽的可燃物由烟气带入锅炉的尾部受热面,长时间运行时积集在尾部受热面的可燃物可能会发生再燃烧。另外,由于等离子初次使用时本身的不稳定不可靠性,发生点火器断弧或煤粉着火差等现象,如不能及时正确处理,会导致大量煤粉在炉膛内不能完全燃烧,从而引发锅炉爆燃事故。

为防止上述恶性事故的发生,锅炉在等离子投运前需要采取以下主要措施:

1.要求锅炉A/B原煤仓必须上等离子无油点火所适合的煤种(V ar:20~30%、A ar<35%、煤质均匀、干煤、粘度小)。源头最关键,一旦等离子点火燃烧工况差或煤斗不下煤等现象发生,会造成后续一系列不安全因素。因此,需要燃料运输部把关,安监部监督,且煤质分析报告应及时送至运行集控室备案。

2.等离子燃烧器在锅炉点火前,必须先将摆动喷嘴回到水平位(初始0°位)后,才允许等离子体点火器拉弧;且等离子点火器拉弧期间摆动喷嘴不得参与摆动,防止烧坏摆动喷嘴。摆动喷嘴实际位置由检修工程部、技术支持部检查确认,集控运行人员严格执行。

3.等离子燃烧器在锅炉点火前,四角一次风管风速必须调平,其误差应符合制粉系统设计要求(一次风速≤5%,风粉浓度≤10%)。技术支持部、

热控工程部、发电部配合调试单位现场确认。

4.当等离子故障缺角运行,磨煤机出口关断门缺角侧关闭时,运行调整能满足其余三角等离子点火风速(18~22m/s)及风粉浓度比(1: 0.25),此项试验在等离子调试内容中必须执行。技术支持部、热控工程部、发电部负责监督并落实。

5.SCR反应器、空预器吹灰系统必须调试正常,吹灰压力、温度设定正确,DCS画面顺控操作与就地一致。热控工程部参与吹灰系统调试,集控运行人员确认系统完整性。

6.炉膛烟温探针调试正常,无异声和卡涩现象,探针伸缩自如,烟温探针超温报警试验正常。锅炉工程部、热控工程部配合检查,集控运行人员确认。

7.等离子系统联锁保护、FSSS系统MFT及火检信号调试合格,热控工程部核实,集控运行确认调试验收。

由于锅炉首次等离子点火,从着火后的燃烧稳定性及安全性和各受热面升温升压的曲线考虑,由发电部向调试单位建议采用A层等离子点火模式。为确保首次等离子点火成功,防止锅炉爆燃等事故的发生,等离子在投运时还应采取以下主要措施:

1.等离子燃烧器投运前,检查辅汽母管压力>1.0MPa,投入A磨暖风器正常,确保其出口热风温度>160℃,充分暖磨。热控工程部确保压力、温度测点准确。

2.首次点火时,等离子体点火系统电流设定为200A,其点火功率保持在100~110kW,待燃烧器燃烧稳定后降低为185A,维持较低壁温,避免结焦。等离子发生器拉弧稳定后,启动A/B磨煤机,维持磨煤机出口温度75℃,调节磨煤机出力,使煤粉与一次风的浓度比为1: 0.25Kg/Kg范围内,调节一次风速18~22m/s。集控运行严格执行操作规定,热控工程部确保热控信号准确。

3.首次点火时,建议风量90t/h,煤粉量29t/h,点火前应在调试单位指导下维持一定炉膛负压,着火后根据负压及时调整,防止瞬间着火爆燃后炉膛压力保护MFT动作。在火焰监视仪或现场发现煤粉点燃后应适当增加风量和减少磨煤机给煤量,防止燃烧器和一次风粉管道堵塞,并观察等离子火焰图像,保持火焰稳定。应注意记录从磨煤机投运落磨辊至燃烧器喷口见火的时间间隔,一般为2~60s,空磨首次投运,需要时间较长,最长延迟到180s仍未着火,应及时汇报调试单位要求停止磨煤机运行,保持炉膛负压,

待查明原因消除故障且炉膛吹扫完成后再试点火。此项由集控运行严格执行,安监部现场监督。

4.点火后严密监视燃烧器壁温。运行中,保证燃烧器前后壁温小于300℃。当燃烧器壁温超过300℃或燃烧器壁温达到200℃且壁温升高速率过快(20℃/分钟)时等离子体点火系统提出预警。这时,可以通过适当增加一次风风量和减少磨煤机煤粉投放实现温度控制。

5.等离子点火存在燃不尽现象,飞灰含碳量高,对尾部烟道的安全性存在威胁,点火初期必须连续对SCR反应器、空预器进行吹灰。集控运行严格执行操作,发现吹灰器故障应立即汇报调试单位,要求迅速处理,若两只及以上吹灰器长时间不能恢复,发电部应向调试单位建议停炉处理,同时锅炉工程部、热控工程部配合查明故障原因。

6.加强等离子发生器运行监视。当发生缺角断弧时,立即检查关闭该角磨煤机出口关断门,调整风量风速,满足等离子点火规范要求。集控运行人员严格把关,严禁在A/B磨煤机“等离子运行模式”下发生断弧时该角燃烧器继续运行。

7.在A/B磨煤机“等离子运行模式”下,任意两角等离子发生器断弧或未拉弧,联锁停A/B磨煤机,否则应手动紧急停运。此时集控运行人员应严格执行炉膛吹扫,经充分通风并查明原因消缺后方可重新点火启动,安监部现场监督。

8.发电部安排专人检查原煤仓下煤情况,气锤及疏松机效果不好时应人工大锤敲击或打开下煤孔清理。现场配备足够工具及人手,必要时锅炉工程部协助疏通。

9.等离子点火初期发电部应安排有经验的专业人员在就地观察炉内燃烧工况,配备对讲机同集控室内单元长随时联系,观测炉内火焰时, 要配带防护眼镜, 并站在看火孔的侧面以免烧伤。安监部现场监督。

10.在A/B磨煤机“等离子运行模式”下,发电部、技术支持部加强观察锅炉底部排渣渣样,分析炉内着火燃烧工况,并联系化学专业做好底渣及飞灰取样分析工作。

11.在A/B磨煤机“等离子运行模式”下,应严密监视锅炉各壁温点、烟温点的变化,控制炉膛烟温探针不超过540℃。发电部加强运行分析,重点监视尾部烟道催化剂、空预器处烟温变化,尤其需对TTMD空预器热电偶温度检测点加强监视,发现异常及时向调试单位汇报并提供分析结果,避免锅炉爆燃及尾部烟道二次燃烧事故的发生。

发电部2012年1月13日