宝丰县龙兴寺水库除险加固工程

蓄水安全鉴定材料之六

宝丰县龙兴寺水库除险加固工程蓄水安全鉴定施工二标段自检报告

河南省地矿建设工程(集团)有限公司

2013年6月

批准:刘秉军

审核:陈肖刚

编写:杨军伟袁中侠余立明邓会平

目录

1 蓄水安全鉴定工程概况 .............................................. - 1 -

1.1工程概述 (1)

1.2合同工作范围 (2)

1.3工程进度及已完成工程形象面貌 (2)

1.4未完工程及进度安排 (3)

2 施工质量管理...................................................... - 4 -

2.1质量目标 (4)

2.2质量保证体系 (4)

2.3质量保证措施 (4)

2.4质量管理组织机构的设置 (6)

2.5试验检测以及验收签证情况 (10)

3 原材料........................................................... - 13 -

3.1砂、石骨料 (13)

3.2水泥 (14)

3.3水 (14)

4 土建部分施工 .................................................... - 1

5 -

4.1拆除工程 (15)

4.2土石方开挖 (15)

4.3土石方回填 (15)

4.4M7.5浆砌石施工 (16)

4.5混凝土施工 (18)

砼施工 (18)

4.6干砌石施工 (18)

5、施工配合比....................................................... - 20 -

5.4施工质量的检查情况及结果 (21)

4.5现场生产性试验成果 (21)

6 施工缺陷及重大施工质量事故处理情况................................. - 22 -

7 施工质量评价 .................................................... - 22 -

7.1分部工程施工质量评定情况 (22)

7.2单位工程施工质量评定情况 (22)

结束语:............................................................ - 23 -

1 蓄水安全鉴定工程概况

1.1工程概述

宝丰县龙兴寺水库位于淮河流域沙颍河水系北汝河支流石河上游,在河南省宝丰县城西北30km的前营乡境内,是一座以防洪、供水、灌溉为主,兼顾水产养殖等综合利用的中型水库。

水库于1958年3月动工兴建,1960年3月初步建成,按50年一遇设计设计洪水,100年一遇校核洪水的防洪标准设计,始建坝顶高程284.0m,后于1962~1968年和1976~1980年两次进行加固,水库目前达到了100年一遇设计洪水,500年一遇校核洪水的防洪标准,坝顶高程达到290.0m,最大坝高40.0m,坝顶宽5.5m,坝长750m,防浪墙高1.2m。

水库枢纽主要由大坝、溢洪道、输水洞和电站等几部分组成。

龙兴寺水库大坝存在严重病险,坝体质量较差,大坝渗流不满足安全运行要求,坝基截水槽普遍未挖至基岩,漏水严重,左岸坝肩边坡较陡,存在坝肩绕渗、接触冲刷,威胁大坝安全;大坝上游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求;溢洪道地质条件较差,无控制工程,进出口段无护砌,出口无消能设施;输水洞启闭设备陈旧老化,启闭不灵,止水损坏,漏水严重,存在重大安全隐患;大坝上游坡坡面破损,护坡块石粒径偏小,部分风化,反滤层流失失效,下游坡面有变形、隆起、浸水、排水沟、导渗沟坍塌、淤积;水库管理、观测设施及仪器不完善等。除险加固工程主要项目有:坝体、坝基砂卵石层及基岩的防渗处理,上游坡压坡,上游坡护坡翻修,下游坡排水沟、导渗沟、坝脚排水体及灌溉小渠道处理。溢洪道新建溢流堰及边坡护砌,断面开挖,溢洪道出口与渠道交叉建筑物改造成整体箱涵。输水洞防渗加固、闸门、启闭设备更新改造。防汛交通桥及防汛道路工程。安全监测、观测设施的更新改造,尽可能实现自动化控制,完善水库管理设施及安全监测。

1.2合同工作范围

1.2.1主体工程项目

龙兴寺水库除险加固施工II标,主要内容包括:水库大坝上游高程272m 以下坝坡护坡,上游高程282-272m以下坝坡护坡,上游高程282m以上0+210-0+470坝坡护坡,溢洪道原消力池及护坡工程、尾水渠0+500以上岩石开挖、0+500以下岩石开挖工程等。

1.2.2临时工程项目包括:

1 施工场地清理平整。

2 施工临时房建及临时交通。

3 其它一切为完成永久工程所发生的临时设施项目。

1.3 工程进度及已完成工程形象面貌

2006年11月12日我局接到宝丰县龙兴寺水库除险加固工程建设管理局的中标通知,以投标报价2580556元得以中标。10月16日与业主签订《宝丰县龙兴寺水库除险加固工程施工Ⅱ标协议书》,并于当天接到监理部的进场通知。2007年3月9日正式开工,2009年10月28日全部完成了施工合同和设计变更项目的所有施工内容。

主要完成工程项目如下:

宝丰县龙兴寺水库溢洪道单位工程主要完成工程内容和工程量包括:水库大坝上游高程272m以下坝坡护坡,上游高程282-272m以下坝坡护坡,上游高程282m以上0+210-0+470坝坡护坡,溢洪道原消力池及护坡工程、尾水渠0+500以上岩石开挖、0+500以下岩石开挖工程等。石方开挖57955 m3,土方回填1000 m3,浆砌石护坡400 m3等。

施工临时设施:施工临时平台填筑及拆除;施工场地平整及场内施工道路;场内施工供电工程;施工生产、生活用房;其它临时设施。

1.4 工程设计变更

282.0m平台以上干砌石护坡变更设计

龙兴寺水库大坝上游护坡原设计方案为:大坝护坡及反滤层拆除后,进行坝坡平整,自上而下依次铺筑0.1m厚的砂砾,0.1m厚的1~4cm碎石,0.1m厚的4~8cm的碎石,采用0.3m厚的干砌块石护砌。根据2009年6月大坝上游282.0m高程以上干砌石护坡厚度没有达到设计要求。2009年7月18日,平顶山市水利局组织召开了平顶山市病险水库除险加固工程有关问题处理专家论证会,根据专家建议,在干砌石表面现浇现浇C20混凝土护坡,板块尺寸为200cm×200cm,板块厚度不小于8cm,块间设8cm宽的C20无砂混凝土。

1.5未完工程及进度安排

无未完工工程。

2 施工质量管理

2.1 质量目标

质量目标:合格工程。

2.2 质量保证体系

质量保证体系框图见下页。

2.3 质量保证措施

为保证质量目标的实现,我们将严格遵照ISO9000质量保证体系规定的程序操作运行,健全该项目的质量保证体系、制定严格周密的保证计划、措施及岗位责任制,并自始至终贯彻执行。

为了使工程检测项目能够及时地进行检测试验,在工地设臵现场试验室。试验室配臵土工、钢筋砼、砂浆、原材料等配套检测试验设备仪器,委派技术人员管理操作。

建立健全质量保证体系是提高工程质量,创优质工程的关键,为此我们建立以项目经理为首的质量管理组织机构体系,项目经理是施工质量第一责任人,项目总工程师具体负责工程质量工作,解决工程施工中遇到的各种技术问题,质检部负责对施工质量进行管理和控制,质检员和试验员负责日常的质量控制和检查,施工班组设臵兼职质检员(见质量管理组织机构框图),质量管理机构将严格遵照ISO9000质量管理体系制定的质量保证体系(见质量保证体系框图)操作运行,确保创优工程。

创优良工程

素质保证

仪器保证

措施保证

经济保证

组织保证 制度保证

质量意识教育 技术培训

业主质量监督 公司质量监督 项目部质检员 施工队TQC 小组 质量检查制度 质量奖罚制度 质量责任制 创优质工程措施 标准化管理 推广四新技术 质量重奖 质量指标准奖 定人保管 定期校准 思想教育 技术培训

检测措施

奖优罚劣

质量管理 联合攻关

落实措施

项目划分 各司其职

各级TQC

小组

材料保证 定人验收 入库存放

验收措施

资料保证

定人保管 发放及时 复制审批

资料存放

记录签证

归类整理评定

总结上报

质 量 保 证 体 系 框 图

2.4 质量管理组织机构的设置

为了确保质量目标的实现和质量保证措施的实施,在项目经理部内设臵质量管理组织机构,见质量管理组织机构图。

质量职责规定 ①项目经理

对总经理负责,是项目施工质量第一责任人。负责组织贯彻单位的质量方针目标,贯彻执行单位有关文件和精神,保证整个项目质量体系的有效运行。

质量管理组织机构框图

②总工程师

对项目经理负责。领导组织施工组织设计、质量计划、施工方案及施工计划的编制及实施,负责工程质量管理工作。督促、检查各职能部门在质量体系运行中的状态和协调其间的相互矛盾。解决施工中发生的各种质量问题,重视和注意提高培养质量管理人员的业务水平和专业能力。

③项目副经理(施工主管)

项目经理

项目总工程师

工地试验室

质量检查部

施工队、加工

物资设备部

工程技术部

试验员

质检员

值班队长

材料设备员

施工员

施工班组

对项目经理负责。协调工地机械、劳力,指挥一线施工,解决现场出现的重大问题和纠纷冲突,妥善安排全面施工计划,负责定期召开质量例会,审查并签署质量记录报表及事故分析报告,组织有关人员编写纠正和预防措施,组织召开大型质量工作现场会,保证施工质量。

④工程技术部

工程技术部长:对总工程师负责。负责施工组织设计、施工方案在工程中的贯彻实施,负责日常施工的技术管理工件,负责编制施工网络计划、月度计划,对施工进度和施工质量进行动态控制。综合平衡、调配资源,协助计划经营部做好工程量完成情况统计报表工件,负责施工组织设计、施工方案、进度计划的修改和报审工作。负责对工程测量工作的管理。

施工员:对工程技术部部长负责。坚持填写施工日志,对工程质量和进度,进行双控,及时发现、及时解决施工中的质量问题和不安全因素,现场处理、协调解决当班发生的一些中、小技术问题和其它影响生产、质量的问题,及时填写有关质量记录。

测量员:对工程技术部部长负责。洞挖施工中严格控制测量开挖断面尺寸尽量减少超欠挖量,做好控制点的标识保护工作,认真填写测量记录,注意保护原始记录资料,对测量仪器进行定期选检校审,并做好记录。

⑤质量检查部

质量检查部部长:对总工程师负责。负责编制工程项目质量计划,并通过检验、试验、监督、评定的实施,保证工程质量达到质量目标的要求;对施工质量进行控制,对质检员工作进行检查、督促,检验仪器设备应处于受控状态,制定质量不合格项目的纠正和预防措施并监督实施。

质检员:对质量检查部部长负责。负责过程检查标识质量记录工作,做好质量记录的整理、保存、报告及汇编工作,并注意对不合格项目纠正和预防措施的实施进行监督检查并及时做好记录。

试验员:对试验室主任负责。保持试验室的必备环境条件,对检验、试验成果审核、签字、发行,注意试验资料的记录和保管、整理、归类,运用统计技术对本项目的质量动态控制进行描述。

⑥物资设备部

物资设备部部长:对项目行政副经理负责,做好本项目的物资设备的调度、维修并满足使用要求,及时认真填写质量记录,配合质检部及时做好材料的检查和试验工作,做好物资设备的标识和可追溯性,为供方的评审工作提供必备的资料的质量记录,做好材料、设备的搬运、贮存、防护工作。

材料保管员:对物资设备部部长负责。积极配合做好材料检验工作,做好对合格品的标识、贮存和不合格品隔离存放,认真填写有关质量记录,使整个项目的材料使用处于受控状态,不允许在项目中使用不合格材料。

设备管理员:对物资设备部部长负责。对本项目的机械设备进行归类、建档,督促和控制设备的大中修,杜绝设备带病运行,使所有设备均处于受控状态。

⑦安全保卫部

安全保卫部部长:对主管行政工作的项目副经理负责。对本项目的安全施工有一个总体布署,进行有计划的控制,定期进行安全生产教育和对新上岗人员的安全教育培训,使工地安全设施、消防器材等安全配臵处于受控状态,检查督促安全员的工作。

安全员:对安全保卫部部长负责。认真做好安全监督检查,对不安全因素及时处理,做好现场安全巡逻,填写好值班记录。

5.3.2 质量保证措施

①施工中积极推行全面质量管理,加强人员培训,增强质量意识,建立健全各级质量责任制。项目经理部对该工程质量负全责,经理部下设专职质检科,对工程质量进行全面、具体的质量管理,施工人员必须对工程质量负

责,实行班组长自检、工区复检、质检科终检的三检制。经质检科检验合格的工序或单元工程,提请监理工程师审查批准后,方可进行下道工序施工。

②质量控制应按有关标准、标书和施工图、技术要求及施工规程进行。质检人员对取样部位检查结果均应如实记录。对质检资料必须及时交送质检科,由专职人员系统管理妥善保存。

③对隐蔽工程验收,质检科必须详细记录质量情况。对完成的单元工程、分部工程、单位工程及时按有关规定买行质量等级评定。

④施工过程中,对出现质量事故,施工单位应会同有关人员查清原因,提出补救措施,并书面报告监理工程师,对处理经过及遗留问题,质检人员要进行详细记录。

⑤对施工过程中所用的原材料(粗细骨料、水泥、钢筋等);在施工前;必须进行复检,复检合格后报监理工程师审批,否则不能用于工程施工。对根据试验结果确定的砌体砂浆配合比进行报配合比应报监理工程师。

⑥质量检查器具及操作方法,要按有关技术规程进行。对所使用的质量检器具;应按有关规定进行定期校正,对不合格器具及时进行修复停止使用。

⑦实行质量奖罚制度,按《质量与个利益挂钩办法》执行。

⑧执行持证上岗制度,精选有技术、素质高的人参加工程建设。

⑨质检科每月应对完成的工程量进行分析,编制质量月报,报送有关单位。

⑩做好测量控制,保护好测量标志,经常进行复测和检查,保证各项工程位臵轴、高程正确。

⑾认真做好施工记录,施工技术总结和各项原始资料管理,做到工完○

资料齐全,并及时整理归档。

⑿自觉组织质量攻关

为了根治质量通病,在工程施工时成立QC小组,运用质量管理的原理和统计分析方法,以“预防为主”为核心,从技术质量管理标准化入手,通过分析现状,找出问题原因,确定主要对策,把质量管理从事后检验转变为事前控制,把结果转变为主观问题,通过预检的手段达到预定的目标。

⒀尊重业主和现场监理,自觉接受监理工程师的监督指导,未经监理同○

意不得进行下道工序的施工。

⒁加强自检、互检制度,完善验收体系。

程序如下:

施工队班自检→施工队班互检→施工队专职质量员专检→项目部专职质量员检查→(通知监理)监理验收→下道工序施工

⒂物资供应的质量保证贯穿于组织货源、采购、运输、进库、发放及○

施工使用等全过程,要求层层把关。对工程所用的钢材、水泥、砂石料及其他成品或半成品须有完整的质保书,由试验室做好这些原材料的抽样复试工作,要求资料正确齐全后交监理验收通过。

2.5试验检测以及验收签证情况

2.5.1投入的质量检测仪器和设备

为了对原材料、中间产品的质量和施工工艺质量进行跟踪控制管理,项目经理部在施工现场配备以下试验、测量仪器设备。

表2-1 投入本工程的测量仪器表

名称规格型号数量备注

经纬仪北光DJ1 1

水准仪北光DS05 1

精密水准仪瑞士莱卡N12004 1

全站仪TPCON311 1

表2-2 投入本工程的砂浆质量控制、试验仪器表

名称数量备注

台秤 1

砂筛 1

石子筛子 1

烘干箱 1

架盘天平 1

坍落度筒 1

砂浆试模18

水泥标准养护箱 1

砼试模9

水泥分析筛 2

水泥净浆搅拌机 1

压力试验机 1

2.5.2检查验收签证情况

1 工程质量自检情况

本标段工程工程划分为5个分部工程81个单元工程,自检自评单元工程合格率为100%,分部工程合格率为100%.

表2-3 分部质量评定一览表

单位工程

名称单位

编码

分部工程名称分部编码

单元

个数

合格

个数

优良

个数

优良

率%

大坝坝坡

及坝顶工

程B

上游高程272m以下坝坡护坡B-1 18 18 8 44.4 上游高程282-272m以下坝坡

护坡

B-2 19 19 9 47.4 上游高程282m以上

0+210-0+470坝坡护坡

B-3 38 38 18 47.4

溢洪道工

程C

原消力池及护坡工程C-6 4 4 0 0 尾水渠工程C-7 2 2 0 0

2 验收签证情况

经过严格的施工质量控制,本工程施工质量达到了合同规定的优良标准,工程于2007年4月10日、2007年5月30日、2007年6月21日、2009年12月10日分四次进行了分部工程验收,验收合格并颁发了分部工程验收鉴定书。溢洪道尾水渠分部工程与其他标段一并进行验收。

表2-4 分部工程验收一览表

单位工程名称单位编码分部工程名称分部编码完成日期验收日期

质量

等级

大坝坝

坡及坝顶工程B

上游高程272m以下坝坡护

B-1

2007年5月6

2007年5

月30日

合格上游高程282-272m以下坝

坡护坡

B-2

2007年6月

10日

2007年6

月21日

合格上游高程282m以上

0+210-0+470坝坡护坡

B-3

2009年10月

28日

2009年12

月10日

合格

溢洪道工程C 原消力池及护坡工程C-6

2008年7月

23日

2008年9

月10日

合格

3 原材料

3.1 砂、石骨料

本工程的砂主要来源于汝河,石料在当地就地取材,主要用于尾水渠浆砌石、坝坡反滤层等。砂、石骨料的试验委托建设工程质量检测室进行试验,试验成果如下表3-1和表3-2。

表3-1 施工单位细骨料检测结果统计表

项目细度模

堆积密度有机质含量

含泥量

(%)

泥块含量

(%)

表观密度

标准要求2.5~

3.19

浅于标准色≤5不允许≥2500

检测次数 4 4 4 4 4 4 平均值 2.5 1480 浅于标准色0.45 0.12 2590 最大值 2.5 1480 浅于标准色0.6 0.2 2590 最小值 2.5 1480 浅于标准色0.2 0.04 2590 合格率(%) 100 100 100 100 100 100 表3-2 施工单位粗骨料检验结果统计表

粒径(mm)项目

表观

密度

(kg/

m3)

堆积密

(kg/m

3)

超径

(%)

逊径

(%)

针、片

状含量

(%)

吸水

含泥

(%)

泥块

含量

(%)

2-20 标准要

>2600 40~70 0 <2 ≤15≤2.5≤1不允许检测次

4 4 4 4 4 4 平均值2620 1520 2.2

5 0.65 0.47 0.08 最大值2620 1520 3 0.2 0.2 0.2 最小值2620 1520 2 0.2 0.08 0.03 合格率

(%)

100 100 100 100 100 100

3.2 水泥

水泥采购天润集团汝州水泥有限公司、宝丰县平西水泥厂PC32.5水泥,每批次水泥进场后,厂家均附有出厂合格证书,项目部根据试验规程抽样检测。主要用于导渗体、防汛路、灌溉渠、箱涵及下库码头等。水泥检验结果统计见下表:

表3-3 施工单位水泥检验结果统计表

3.3 水

施工用水主要来源于龙兴寺水库,水质符合混凝土拌合水标准。

生产厂家:天润集团汝州水泥有限公司、宝丰县平西水泥厂 水泥品种:PC32.5

项目

标准

稠度

(%)

凝结时间(min)

安定

抗折强度(MPa)

抗压强度

(MPa) 初凝 终凝 3d 28d 3d 28d 标准要求 / ≥45 ≤600 合格 ≥2.5 ≥5.5 ≥10 ≥32.5 检测次数 2 2 2 2 2 2 2 2 平均值 29.05 185 320 合格 5.5 7.9 21.6 最大值 29.6 185 320 合格 6 8.8 24.1 最小值 28.5 185 320 合格 5 5.7 19.2 合格率(%)

100

100

100

100

100

100

100

4 土建部分施工

4.1拆除工程

(一)、上游干砌石

采用挖掘机拆除局部采用人工借助撬棍施工,集料后,经监理同意可以使用的料石单独堆放;不可使用的应清运至施工区以外地点堆放。

(二)坝顶上游防浪墙、道路拆除

1、清除覆土

防浪墙旁边的土方用挖掘机予以挖除,以消除在破击锤锤破砌石挡墙时的土方障碍导致无法达到破击深度,为保护建基面不受扰动,土方在建基面0.5cm挡墙旁边3米挖掘机行走范围内的土方予以保留。

2、破击锤破坏挖除

采用破击锤对砌石挡墙进行破碎,破碎完一层随即清除一层,破碎的程度应达到渣土运输标准,破碎的石头尽量避免散落到基坑面,以免在挖机行走时压入建基面导致在开挖建基面过程中扰动建基面。

4.2土石方开挖

土石方开挖工程施工时,主要施工方法为:

土石方开挖采用自上而下进行,采用浅孔爆破,YQ-80型潜孔钻机钻孔或手风钻钻孔,保护层开挖采用手风钻钻孔爆破。开挖石方采用,1m2挖掘机挖装,TY120推土机推渣,5~8t自卸汽车运输至监理指定位臵。

4.3土石方回填

施工方案如下:

(1)运料采用1m3反铲装5~8t自卸汽车运输,TY120推土机平料、14t 振动碾分层压实。

(2)振动碾难以触及的地方,采用振动夯板夯实。

(3)对石渣回填先用轻滚稳压,再用重滚压实。

4.4 M7.5浆砌石施工

主要施工机具:

搅拌机两台,小斗车数辆、翻斗车一辆、钢脚手架等。

主要材料:

PO32.5级普通硅酸盐水泥(复检合格)、石料、砂子等。

人力配臵:浆筑工10-15人,普工25人,搅拌站4人。

1、材料选择及试验:

水泥作为稳定剂,其质量至关重要。本项目采用PO32.5普通硅酸盐水泥,在进场过程中每批次必须抽检一个样品(200t)进行复检,主要检测内容为:安定性、强度、凝结时间等。

2、施工准备:

待大坝土方填筑完成后,进行施工测量放样,由测量人员准确测量出防浪墙的宽度线,然后组织机械开挖,人工处理基底面,挂线砌筑。

3、砂浆拌制

水泥砂浆的配合比施工一定满足图纸规定的强度和施工和易性要求,配合比须通过试验确定。若需要改变胶凝材料的配合比时,一定重新试验,并报送监理人批准。

拌制水泥砂浆,按试验确定的配料单进行配料,决不擅自更改,配料的称量允许误差应符合下列规定:水泥为±2%;砂为±3%;水、外加剂为±1%。水泥砂浆拌和过程中保持骨料含水率的稳定性,根据骨料含水量的变化情况,随时调整用水量,以保证水灰比的准确性。

水泥砂浆拌和时间:机械拌和不少于2~3分钟,一般不采用人工拌和。局

部少量的人工拌和料至少干拌三遍,再湿拌至色泽均匀,方可使用。

水泥砂浆做到随拌随用。允许间歇时间应通过试验确定,在运输中防止发生离析、析水,不使用已初凝的水泥砂浆。

4、砂浆供应

已拌好的砂浆由机动翻斗车或小斗车运至砌筑部位段的坝顶,倒在已铺好的铁皮上,由人工装抬砂浆,直接供应给每个砌工。

5、浆砌石砌筑

浆砌石防浪墙砌筑应符合施工技术规范要求,砌筑基础时,应先铺一定厚度砂浆,再摆放石料,石料应大面向下,小心轻放,砌石时应分皮卧砌,上下错缝、内外搭砌,砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,先留臵临时间断处,砌成斜槎。砌体灰缝厚度为20-25mm,应做到砂浆饱满,石块间较大的空隙先填塞砂浆,后用碎块和片石嵌实,不允许无浆干塞碎石,石块间相互接触。砌体尺寸正确,表面平整,偏差在允许的范围内。防浪墙基础和墙身各作为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。防浪墙每15m设臵一道通缝,缝宽2㎝内填沥青松木丝板。

砌筑作业应注意表面保护;当气温过高应采取养护措施。无防雨棚的仓面,遇大雨应立即停止施工,妥善保护表面;雨后应先排除积水,并及时处理受雨水冲刷部位。

6、细部构造处理:

(1)防浪墙每15m设臵一道通缝,缝宽2㎝内填沥青松木丝板。

(2)水泥砂浆勾缝

对外露面进行勾缝。砌缝清理要随砌筑同时进行,清理深度不小于2㎝。勾缝前必须将槽缝清理干净,不得残留石渣和积水,并保持缝的湿润,勾缝采

西双湖蓄水安全鉴定监理自检报告

西双湖水库除险加固工程 蓄水安全鉴定 监理自检报告 江苏河海工程建设监理有限公司 东海县西双湖水库除险加固工程建设监理部 2019 年 9 月

目录 一、工程概况 二、监理规划 三、监理过程 (一)质量控制 (二)投资控制 (三)进度控制 (四)施工安全与环境保护 (五)合同管理与信息管理 四、监理效果 (一)工程质量 (二)工程进度 (三)工程投资 (四)工程安全 五、工程评价 六、经验与建议 七、附件 附件1、监理机构主要人员情况表 附件2、工程建设监理大事记 附件3、单元工程质量评定汇总表 附件4、原材料检测统计表

东海县西双湖水库除险加固工程 蓄水安全鉴定监理自检报告 江苏河海工程建设监理有限公司 东海县西双湖水库除险加固工程建设监理部 (2019年9月) 一工程概况 (一)基本概况 西双湖水库兴建于1958年3月,1960年6月建成蓄水。集水面积22.3km2,总库容1760万m3,其中防洪库容625万m3,兴利库容1211万m3。是一座以防洪、灌溉、城镇工业和民用供水为主,结合水产养殖等综合利用的中型水库。工程规模及建设标准:该水库防洪标准为50年一遇设计,1000年一遇校核,相应的设计水位为32.19m(废黄河高程系,下同),校核水位为32.75m。(二)主要建设内容 ①主坝坝身局部复土结合防汛路加高,局部坝身灌粘土浆,局部坝基灌水泥浆进行防滲处理,护坡整修及新建,坝后反滤体拆建及新建,新建坝顶防汛路及坝后排水设施。 ②南泄洪闸原位拆建,东泄洪闸原位拆建,南泄洪闸穿过铁路部分护砌; ③3号涵洞原位拆建重建,4号涵洞原位拆建重建。 ④原进库桥过水能力不够,新建一座进库桥。

水库下闸蓄水安全鉴定工作报告

******水库扩建工程 下闸蓄水安全鉴定工作报告 ***市***有限公司 二○一三年十月

批准:*** 审定:** 编写:*** 编制单位:***市***有限公司

一、工程概况 1.1、工程位臵 ******水库扩建工程位于***镇***村,坝址距***城约10.00km。 1.2、立项、初设文件批复 20**年5月***市发展和改革委员会以《关于******水库扩建工程可行性研究报告的批复》(*发改农[20**]**号)予以批准立项,工程估算投资13909.00万元(其中征地移民费3512.00万元)。 20**年6月,四川院编制完成了《***市******水库扩建工程初步设计报告》,20**年8月,***水务局、发展和改革委员会以《关于审批***水库扩建工程初步设计报告的请示》(*水务文[20**]108号、璧发改项目…20**?2号)分别上报***市水利局、***市发展和改革委员会。20**年9月,***市水利局、发展和改革委员会以《关于******水库扩建工程初步设计报告的批复》(*水许可[20**]**号)予以批复,主要批复意见为同意扩建后的***水库为Ⅲ等中型工程,总库容1145.00万m3。初设批复概算总投资13612.00万元(含征地移民费3676.21万元),资金来源:中央补助资金6806万元,市、县及项目法人自筹资金6806万元,总工期24个月。 1.3、工程建设任务及主要特征指标 ******水库扩建工程建设任务是:将***水库扩建为Ⅲ等中型水利工程,发挥以城市防洪为主,兼有城乡供水、农业灌溉和农村人畜供水等综合效益。

XXX水电站蓄水安全鉴定工作大纲

XX水电站蓄水安全鉴定工作大纲 1 任务与工作范围 1.1 任务 依据水利部《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法(水建管[1999]177号)》的要求,受XXXXX电力建设有限公司委托,XXXX水利科学研究院组织专家对多XXXXXX水电站水库大坝进行蓄水安全鉴定。 1.2 工作范围 经与业主和上级主管部门研究,确定本次蓄水安全鉴定工作范围为拦河大坝、厂房、导流泄洪洞、进水闸、冲沙闸等。 2 基本要求 安全鉴定应对工程设计、施工和运行初期与蓄水安全有关的问题逐一进行安全评价。 (1)蓄水安全鉴定应严格遵照水利部《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》的具体要求进行工作。 (2)评价设计质量依据现行国家及行业技术标准进行。设计变更须阐明原因,重要设计变更需有原审批的文件。超出规范要求的问题须进行充分论证。 (3)评价施工、安装质量依据现行规范、规程要求进行。对工程及设备的缺陷和质量事故要进行处理并提出评价。 (4)参建各方提供资料必须真实、准确、可靠,并对所提供资料的准确性负责;鉴定单位提出的鉴定报告必须客观、公正、科学,并对鉴定结论负责。 (5)所有文件中的数据、术语、符号应规范、统一。 3 安全鉴定的主要内容 3.1 工程形象面貌与工程防洪、度汛安全性评价 (1)检查工程形象面貌是否符合下闸蓄水要求; (2)工程防洪安全性评价(包括设计洪水标准是否合适,坝顶安全超高是否满足)。

3.2 大坝(厂房)安全性评价 (1)坝基及库岸工程地质与水文地质条件评价; (2)坝基及库岸工程处理措施安全性评价; (3)大坝抗震安全性评价; (4)大坝渗流安全性评价; (5)大坝结构安全性评价。 3.3 泄洪导流洞安全性评价 (1)泄洪导流洞泄流能力评价; (2)结构安全性评价; (3)消能防冲设施评价。 3.4 进水闸安全性评价 (1)进水闸水力学安全评价; (2)进水闸的结构安全性评价; (3)进水闸的运行可靠性评价。 3.5 冲沙闸安全性评价 (1)冲沙闸水力学安全评价; (2)冲沙闸的结构安全性评价; (3)冲沙闸的运行可靠性评价。 3.6 大坝安全监测设施及监测资料分析评价 4 安全鉴定成果 《多贡麻水电站水库蓄水安全鉴定报告》 5 蓄水安全鉴定所需准备的资料 为满足水电站水库蓄水安全鉴定工作的需要,项目法人应组织建设各方准备工程安全鉴定所需的各种工程资料(含图片、录象样本等)。 鉴定工作所需工程资料包括以下三类: 第一类:初步设计报告、设计自检报告、施工自检报告、监理自检报告、运行管理自检报告、工程安全及分析报告、重大问题的专题研究论证报告等,这

水库蓄水安全鉴定监理自检报告

市三湾水库除险加固工程蓄水安全鉴定监理自检报告 河海工程建设监理 水库除险加固工程项目监理部 二○一四年十二月

目录 一、对质量管理体系是否健全,工程质量的检查、签证制度是否完善的评价 (3) 1.1开工审批制度 (3) 1.2关键部位及隐蔽工程验收签证制度 (3) 1.3工程质量检验评定制度 (4) 1.4混凝土工程质量检验工作制度 (5) 二、各类原材料的质量检测、工程质量检测成果是否可靠,监理单位采取何种方法和手段进行复检, 对原材料质量和工程质量的可靠性的评价 (5) 2.1制定原材料、成品、半成品、报验制度 (5) 2.2制定现场材料见证取样和送检制度 (6) 三、对重要部位的施工准备、施工技术、生产性试验及施工具体情况的评价 (11) 3.1监理工作程序及方法 (11) 3.2准备阶段控制 (12) 3.3施工过程中质量控制 (12) 3.4事后控制 (24) 四、分部分项工程验收是否按规定进行,对分部分项工程质量的评价 (24) 五、对闸门、启闭机以及相应的供电、照明、控制、通讯等设备的安装、调试情况的评价。 (28) 六、对工程安全监测仪器安装埋设质量及是否同步观测,对监测资料系统性、准确性和对编制的专题 报告提出评价。 (28)

市三湾水库除险加固工程蓄水安全鉴定监理自检报告 一、对质量管理体系是否健全,工程质量的检查、签证制度是否完善的评价 2012年10月05日监理进驻工地后成立工程质量管理小组,由总监理工程师岳大鹏担任组长,成员有翔、段洪斌等。并督促施工单位建立健全质量保证体系和安全保证体系,检查施工单位质量保证体系落实和执行情况。制定工程质量管理制度,即:开工审批制度;原材料、成品、半成品测量报验制度;现场材料见证取样和送检制度;关键部位及隐蔽工程验收签证制度;工程质量检验评定制度;混凝土工程质量检验工作制度;工程质量事故处理制度;单元工程及工序质量自检“三检”制度。 1.1开工审批制度 项目监理部进驻工地后,立即对施工准备期的各项工作进行检查。 (1)核验建设单位办理的各项手续。 (2)协助建设单位做好图纸会审和技术交底。 (3)审查施工单位编制的组织设计、施工总进度计划以及月进度计划。 (4)核验工程控制点的高程、桩号、大坝轴线等移交给施工单位进行施工测量,施工单位将测量成果报监理部和建设单位。 (5)核查施工单位进场队伍的资质、项目经理和技术负责人的资质、施工机械设备的性能及数量是否满足施工的需要。 (6)进场工程材料报验单、钢筋焊接质量检验报告单、混凝土配合比试验通知单、施工测量成果报审单、资金流计划申报表、砂石骨料质量检验报告单。 以上容审查合格后,施工单位申请单位工程(分部工程)开工报告,监理部签发单位或分部工程开工通知。 1.2关键部位及隐蔽工程验收签证制度 (1)主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等所有完工将覆盖的工程,以及对工程安全或效益有显著影响的部位施工完成后,承包人进行自检.并将评定资料报监理工程师,承包人将检查的隐蔽工程在隐蔽前一天提出验收报告.关键部位也有同样要求。 (2)监理单位接到承包人申请报告后,在36小时通知联合检查验收组进

水库工程蓄水安全鉴定报告

xx县x水库工程 蓄水安全鉴定报告

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2规划设计过程 (2) 1.3工程建设概况及蓄水前工程形象面貌 (2) 1.4工程质量保证体系及监理工作概况 (3) 1.5蓄水安全鉴定工作概况 (5) 1.6工程特性表 (6) 2 工程等级与设计标准 (8) 2.1工程等级与设计洪水标准 (8) 2.2水文计算 (8) 2.3水库泥沙 (9) 2.4特征水位及工程防洪能力复核 (10) 2.5抗震设计标准 (12) 2.6评价意见与建议 (12) 3 工程地质 (14) 3.1区域构造稳定与地震 (14) 3.2库区工程地质条件 (14) 3.3坝址区工程地质条件 (16) 3.4边坡工程地质条件 (18) 3.5溢洪道工程地质条件 (19) 3.6输水建筑物工程地质条件 (20) 3.7天然建筑材料 (21) 3.8评价意见与建议 (21)

4 枢纽布置及水力设计 (23) 4.1枢纽布置 (23) 4.2溢洪道水力设计 (25) 4.3竖井进水口水力设计 (31) 4.4评价意见与建议 (32) 5 均质土坝设计与施工 (34) 5.1坝体布置与设计 (34) 5.2坝体填筑及质量 (41) 5.3评价意见与建议 (43) 6 泄水及引水建筑物结构设计 (44) 6.1结构设计概述 (44) 6.2溢洪道结构设计 (44) 6.3竖井进水口结构设计 (51) 6.4评价意见与建议 (53) 7 开挖与地基处理 (54) 7.1建基面基本情况及评价 (54) 7.2坝基开挖与处理 (54) 7.3溢洪道开挖与处理 (58) 7.4输水建筑物开挖与处理 (58) 7.5评价意见与建议 (59) 8 混凝土工程 (60) 8.1混凝土设计指标 (60) 8.2混凝土原材料 (60) 8.3混凝土施工配合比 (65) 8.4混凝土施工 (66) 8.5混凝土施工质量 (67) 8.6混凝土施工质量缺陷及处理 (67) 8.7评价意见与建议 (68)

蓄水安全鉴定监理自检报告

1、概况 1、1工程概述 九甸峡水利枢纽工程位于甘肃省临潭与卓尼两县交界处,黄河支流洮河中游的九甸峡谷进口段,从坝址经由对外公路——峡城——会川——临洮——至兰州市全长约190km,交通便利。九甸峡水利枢纽工程主要由大坝、引水发电隧洞、地面式发电厂房及引洮供水工程取水口等建筑物组成。水库正常蓄水位高程为2202m ,总库容9.94亿m3,属完全年调节水库,电站装机容量300MW(3×100MW),年发电量10亿kW.h,为Ⅱ等大(2)型水利水电工程;主体建筑物有:混凝土面板堆石坝、左岸1#、2#溢洪洞、右岸泄洪洞、引洮供水工程总干渠进水口、引水发电洞及发电厂房建筑物。 (1)九甸峡水利枢纽左岸1#、2#溢洪洞布置在左岸,由引水渠、工作闸室及洞身泄槽组成。两条溢洪洞轴线平行,洞中心距30m,进口位于九甸峡峡口左岸山坳中,距坝轴线为550m,出口位于大坝左岸下游瓦力沟沟口,距坝轴线约250m,采用无压洞设计。1#溢洪洞引水渠段长23.8m,渠底宽12m,底板高程为2183.0m;工作闸室长28m,设有弧形闸门,堰顶高程为2188m;洞身泄槽段全长742m,隧洞断面形式为圆拱直墙型,宽9m,高13.7m,纵坡i=0.0437;出口挑流鼻坎高程为2132.285m,调角19.5℃。.2#溢洪相对1#溢洪洞洞进口位置上移40m左右,闸室长28m,洞身总长797m,纵坡i=0.0276,断面及衬砌与1#溢洪洞基本相同。 (2)引洮供水工程总干渠进水口1#隧洞取水口布置于枢纽坝轴线上游库区右岸,为岸边塔式布置,底板高程为2162.00m,孔口尺寸为4.0×5.0m(两

孔),闸室段总长47.25m;闸室后接1#隧洞,全长3000.75m,横断面型式为圆形D=5.0m,设计引水流量 32m3/s,加大36 m3/s。 1、2合同 工程由甘肃省水利水电设计研究院设计。左岸1#、2#溢洪洞由中铁十八局承建,进水口及1#隧洞进口段土建工程由中地公司北京分公司承建。两标段由甘肃引大建设监理有限责任公司九甸峡水利枢纽监理部监理。左岸溢洪洞监理服务期为2005年4月至2007年5月底,进水口及1#隧洞进口段土建工程监理服务期为2006年6月至2008年12月底。 (1)左岸1#、2#溢洪洞工程自2005年3月全面开工至2007年5月底完工(26个月)1#、2#溢洪洞布置在左岸,由引水渠、工作闸室及洞身泄槽组成。两条溢洪洞轴线平行,洞中心距30m,进口位于九甸峡峡口左岸山坳中,距坝轴线为550m,出口位于大坝左岸下游瓦力沟沟口,距坝轴线约250m,采用无压洞设计。1#溢洪洞引水渠段长23.8m,渠底宽12m,底高程2183.0m;工作闸室长28m,设有弧形闸门,堰顶高程2188m;洞身泄槽段长742m,隧洞断面为圆拱直墙型,宽9m,高13.7m,纵坡i=0.0437;出口挑流鼻坎高程为2132.285m,调角19.5℃,2#溢洪洞相对1#溢洪洞进口位置上移40m左右,闸室长28m,洞身总长797m,纵坡i=0.0276,断面及衬砌与1#溢洪洞基本相同。 (2)进水口及1#隧洞进口段土建工程自2006年6月全面开工至2007年10月月底完工(15个月),1#隧洞取水口布置于枢纽坝轴线上游库区右岸,为岸边塔式布置,地板高程2162.00m,孔口尺寸4.0×5.0m(两孔),闸室段总长47.25m;闸室后接1#隧洞,全长3000.75m,横断面型式为圆形D=5.0m,设计引水流量 32m3/s,加大36 m3/s。

下水库大坝蓄水安全鉴定报告

河南国网宝泉抽水蓄能电站 下水库蓄水安全鉴定设计自检报告 黄河勘测规划设计有限公司 Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd. 二OO六年五月

审定:毛文然 设计总工程师:谢遵党李泽民 审查:李海荣孙胜利李纪新 校核: 慕平 李卫莉 杨顺群姚乐燕王跃编写及主要工作人员: 水文:刘红珍 张志红宋伟华 刘占松 易元俊李伟佩 水工:郭莉莉 刘许超宋修昌 许凯 巴海涛 王美斋 卢玲 何楠 金属结构监测: : 陈丽晔 李海河 孙鲁安

目录 1 工程概况 (1) 1.1宝泉抽水蓄能电站概况 (1) 1.2改建前宝泉水库概况 (1) 1.3下水库工程总体布置 (3) 1.4蓄水前工程面貌 (4) 2工程防洪 (6) 2.1水文资料复核 (6) 2.1.1 水文基本资料 (6) 2.1.2 设计洪水 (21) 2.1.3 水文资料和设计洪水成果的评价 (31) 2.2泄洪设施的泄洪能力和主要特征水位复核 (39) 2.2.1 可研报告中设计采用的泄洪建筑物及泄洪能力 (39) 2.2.2 泄洪建筑物模型试验的泄流曲线 (41) 2.2.3 对泄洪建筑物泄洪能力的评价 (42) 2.3工程防洪 (43) 2.3.1 宝泉水库2006年、2007年度汛标准 (43) 2.3.2 2006年宝泉水库度汛方案及评价 (43) 2.3.3 2007年宝泉水库度汛方案及评价 (44) 3 大坝设计 (45) 3.1设计依据 (45) 3.1.1依据文件 (45) 3.1.2 主要技术标准、规程规范 (45) 3.2基本资料 (45) 3.2.1工程等别及建筑物级别 (45) 3.2.2 工程地质条件及地震烈度 (45) 3.2.3流域概况及水文、气象资料 (47) 3.3坝体结构和泄水建筑物型式 (49) 3.4泄水建筑物的水力设计 (50)

XX水库安全鉴定地质报告

5 工程地质和土工试验 5.1前言 5.1.1基本概况 xxx水库位于xxx市xxx县xxx镇狮螺村,距离xxx县城26km,距离xxx市128公里,是一座以灌溉为主、兼顾防洪和水产养殖的小(2)型水库。 水库工程枢纽建筑物由主副坝、放水设施组成。主副坝为均质土坝,主坝坝顶高程xxm,坝顶长度xxm,最大坝高xxm;副坝坝顶高程xxm,坝顶长度xxm,最大坝高xxm。水库工程等别为Ⅴ等,主要永久性水工建筑物级别为5级。 据调查了解,xxx水库建坝时未进行详细地质勘察工作,水库建成后及运行期亦未进行补充地质勘察工作。 本次勘察采用了地质测绘及地质调查等,未进行详细的钻探勘查。水库位于离xxx水库xxkm处,坝区分布的岩(土)层情况相同,大坝填土成份与筑坝工艺相同,因此,物理力学性质指标类比xxx水库的试验成果。 5.1.2本次安全评价勘察工作简述 受xxx县水利局的委托,由我院承担xxx水库大坝安全评价的地质勘察工作,本次勘察任务是: (1)全面复查影响工程安全的工程地质和水文地质条件,检查工程运行后地质条件的变化情况; (2)了解水库区地下水类型,了解地下水与地表水的相互关系; (3)初步查明坝体及坝基岩土层的厚度、分布及其物理力学性质和透水性能,提出安全评价复核所需的物理力学参数; (4)对坝体填筑质量作出地质分析,并对坝基、近坝岸坡及放水设施等重要建筑物基础稳定作出地质初步评价; (5)查明工程区存在的地质病害及其危害程度,为工程安全评价分级提供地质资料。 5.1.3.本次勘察依据和主要规范规程有: (1)《xxx水库大坝安全评价委托书》; (2)《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005); (4)《水利水电工程地质测绘规程》(SL299-2004); (5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000);

水电站蓄水安全鉴定设计自检工作报告

证书等级:乙级SO9001:2008质量体系认证证书编号:A142007305 注册号:05210Q20103R0S 湖北省鹤峰县 咸盈河水电站蓄水安全鉴定 设计自检工作报告 宜昌市水利水电勘察设计院 二〇一三年三月

批准:苗云江 审定:贺江华 审核:韩锋 编写:胡伟杨光莱

目录 1 工程概况 0 1.1 工程基本情况 0 1.2 工程设计及审批过程 (1) 1.2.1 可行性研究和初步设计 (1) 1.2.2技施设计 (2) 1.3 工程任务和规模 (2) 1.3.1 工程建设必要性及开发任务 (2) 1.3.2 工程规模 (2) 2 工程地质 (3) 2.1勘察工作概况 (3) 2.2区域地质及地震 (3) 2.2.1区域地质概况 (3) 2.2.2区域稳定及地震 (3) 2.3水库工程地质条件及评价 (3) 2.3.1 水库地质环境 (3) 2.3.2 水库渗漏分析 (4) 2.3.3 库岸稳定 (5) 2.3.4 水库诱发地震 (7) 2.3.5 水库浸没及矿产压覆 (8) 2.4坝区工程地质条件 (8) 2.4.1地形地貌 (8) 2.4.2地层岩性 (8) 2.4.3地质构造 (9) 2.4.4水文地质条件 (11) 2.4.5物理地质现象 (12) 2.4.6岩石的物理力学性质 (12) 2.5建筑物工程地质条件及评价 (13) 2.5.1大坝工程地质条件评价 (13)

2.5.2发电引水隧洞工程地质评价 (14) 2.5.3厂房工程地质评价 (15) 2.5.4导流涵洞工程地质评价 (15) 2.6天然建筑材料 (16) 2.6.1砂石料 (16) 2.6.2土料 (16) 2.7地质结论与建议 (17) 3 设计洪水与水库调洪复核 (19) 3.1流域自然地理概况 (19) 3.2设计洪水复核 (20) 3.3泄洪设施及泄洪能力复核 (29) 3.4 2013年度汛 (32) 3.4.1 度汛标准 (32) 3.4.2 度汛洪水调节 (32) 3.5防洪自检评价 (32) 4 大坝设计 (33) 4.1大坝总体布置 (33) 4.2坝体结构设计 (33) 4.2.1坝顶高程 (34) 4.2.2坝顶宽度 (34) 4.2.3坝底高程 (34) 4.2.4坝内廊道 (34) 4.2.5坝体分缝 (34) 4.2.6坝体止水和排水系统 (35) 4.2.7大坝混凝土材料及分区 (35) 4.2.8坝体断面设计 (35) 4.2.9坝顶交通桥设计 (36) 4.3计算及自检评价 (37) 4.3.1坝顶高程复核计算 (37)

水利水电建设工程蓄水安全鉴定报告编写大纲

附件: 水利水电建设工程蓄水安全鉴定报告编写大纲 1 蓄水安全鉴定工作概况 1.1任务和鉴定范围 1.2基本要求 1.3主要内容 2工程基本情况 2.1工程概况 2.2工程设计与审批过程 2.3项目法人、监理、设计、施工、运行及质量监督 单位 2.4工程建设过程及当前形象 2.5下闸蓄水前应达到的工程形象要求 3工程防洪与度汛 3.1设计洪水复核 3.2工程防洪能力 3.3导流洞(孔)封堵方案及施工 3.4导流洞(孔)封堵后次年工程度汛要求及工程进

度安排 3.5导流洞(孔)封堵与下游用水要求 3.6水库蓄水安排 3.7水库调度运行方案及操作运用方式 3.8工程防洪安全评价 4枢纽工程地质 4.1区域构造条件 4.2地形地质条件 4.3水文地质条件及水库渗漏 4.4枢纽区综合地质条件评价 5单位工程安全鉴定意见 5.1挡水建筑物(包括:工程地质及开挖后的工程地 质条件变化、设计及设计变更、施工质量及施工 缺陷处理、施工期安全监测的评价意见、存在问 题及建议) 5.2泄(溢)洪、冲沙、放空及消能建筑物(包括: 工程地质及开挖后的工程地质条件变化、设计及 设计变更、水工模型试验、施工质量及施工缺陷 处理、金属结构及电源、施工期安全监测的评价

意见、存在问题及建议) 5.3影响工程安全的边坡、引水建筑物的进水口及防 护工程(包括:工程地质、设计、施工质量、施 工期安全监测、评价意见、存在问题及建议)5.4与蓄水有关的发电引水系统(包括:工程地质及 开挖的工程地质条件、设计及设计变更、施工质 量及施工缺陷处理、施工期安全监测、金属结构 及电源、评价意见、存在问题及建议) 5.5下闸蓄水对环境的影响及下游用水的要求 6特殊工程问题安全鉴定意见 7蓄水安全鉴定意见 7.1工程等别、建筑物级别及设计洪水标准 7.2区域构造稳定和枢纽工程地质 7.3挡水建筑物 7.4泄(溢)洪、排沙、放空、引水及消能建筑物7.5边坡稳定 7.6金属结构 7.7安全监测 7.8下闸蓄水方案及工程安全度汛

水库安全鉴定报告书

大坝安全鉴定报告书 水库名称: 鉴定审定部门: 鉴定时间:

填表说明 一、工程概况:应填明水库建设时间、规模及功能,续建、加固情况,现状工程规模、防洪标准及特征水位,枢纽主要建筑物组成及其特征参数,运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。 二、现场安全检查:填明现场安全检查的主要结果,指出严重的运行异常表现,反映工程存在的主要安全问题。 三、工程质量评价:填明施工质量是否达到设计要求,总体施工质量的评价,运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果,反映补充探查和试验的主要结果。 四、运行管理评价:反映主要运行及管理情况,历史最高蓄水时的大坝运行情况,历年出现的主要工程问题及处理情况,水情及工程监测、交通通讯等管理条件。 五、防洪标准复核:应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法,主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果,指出水库大坝现状实际抗御洪水能力,及与标准的比较。 六、结构安全评价:根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果,填明大坝是否存在危及安全的变形,大坝抗滑是否满足规范要求,近坝库岸是否稳定,混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。 七、渗流安全评价:根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果,填明大坝运行中有无渗流异常,各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求,坝基扬压力是否满足设计要求等。 八、抗震安全复核:根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度,土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性;重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性;拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性;以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。 九、金属结构安全评价:是否做了检测,填明金属结构锈蚀程度,复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求,闸门启闭能力是否满足要求,紧急情况下能否保持闸门开启。 十、工程存在的主要问题:根据现场安全检查及大坝安全评价结果,归纳水库大坝存在的主要安全问题。 十一、安全鉴定结论:应根据现场安全检查和大坝安全分析评价结果,结合专家判断作出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求,指出水库大坝存在的主要安全问题,结论要明确。 十二、大坝安全类别评定:根据大坝安全鉴定结论,对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准,评定大坝安全类别。

城市抗旱节水保供水工作汇报材料

五华区城市抗旱节水保供水工作 汇报材料 二〇一二年五月三日 为全面落实昆明市城市抗旱节水保供水工作会议精神,按照《昆明市人民政府办公厅关于加强昆明市城市抗旱节水保供水工作的通知》和《五华区城市抗旱节水保供水工作实施方案》(昆政通【2011】30号)的相关要求,我区采取抗旱保供水应急措施和节水措施,确保城市供水安全稳定。 一、组织保障、周密部署,确保城市抗旱节水保供水工作顺利推进 (一)加强领导、明确目标 为进一步加强五华区抗旱节水保供水各项工作,五华区认真制定印发了《昆明市五华区人民政府关于印发五华区城市抗旱节水保供水工作实施方案的通知》(五政通“2011”30号),明确了工作目标,成立了以区长为组长,副区长为常务副组长,区政府办副主任和区水务局局长为组长,相关职能部门为成员的?五华区城市抗旱节水保供水工作协调领导小组。并为保障我区城市抗旱节水保供水工作顺利推进,我区于2011年12月31日上午在区政府召开?五华区城市抗旱节水保供水工作动员大会?,会上区政府与各成员单位签订了目标责任书,进一步细化目标,做

到了层层落实。 (二)召开五华区城市抗旱节水保供水业务培训会 为完成我区城市抗旱节水保供水工作各项目标任务,我区于2012年1月12日下午召开了?五华区城市抗旱节水保供水工作业务培训会?,会议要求了昆明市节水办、昆明市自来水公司相关领导参加。会议重点针对如何完成? 2012年1月1日至5月31日期间城市自来水月用水量比2011年同期用水量下降30%以上?目标任务,对各街道办事处、各社区工作人员进行详细的培训讲解。 (三)召开我区抗旱保供水保民生工作推进会 为及时传达、认真贯彻落实昆明市抗旱保供水保民生会议精神,有序推进我区抗旱保供水保民生工作,2012年2月7日上午,五华区政府紧急召开了?五华区2012年抗旱保供水保民生暨森林防火工作会?。会议要求全区各部门要高度重视抗旱节水保供水工作,把思想统一到省委、省政府,区委、区政府的高度上,进一步明确要求,狠抓落实,确保全区城乡供水和人畜饮水安全。 二、突出重点,强化措施,全面落实城市抗旱节水保供水工作 我区按照?先地表、后地下、先生活、后生产、先节水、后供水?原则,大力实施?农村抗旱节水保供水行动、城区自来水替代行动、用水单位(家庭)节水行动?三项行动,确保城乡供

某某水库蓄水安全鉴定施工质量自检报告

1 工程概况 1.1 地理位置及工程简介 水库总库容4744万m3,是一座以灌溉为主,结合防洪的重点中型水库,坝址位于明光市管店东5Km藕塘重附近,拦蓄南沙河东支57.3Km2来水面积,库区地形属于低山区。该水库隶属明光市水务局,距明光市约20Km,靠近104国道,坝脚距京泸铁路仅4500m) 地理位置十分重要。 1.2 工程任务 根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程强制性规条文》,对林东水库洪水标准进行重新核定,该库属于重点中型水库,工程等别为Ⅲ级,挡泄水建筑物大坝、泄洪闸、涵洞为3级建筑物。设计洪水标准为50年一遇,库水位65.47m,相应库容4146万m3;校核洪水标准为2000年一遇,库水位66.56m,相应库容4802万m3;兴利水位64.5m,兴利库容3615万m3;死水位60.0m,相应死库容1800万m3。 林东水库来水面积57.3km2,汇水区域地形为低山。该库设计灌溉耕地4.86万亩,防洪保护围包括明光市区和下游3个乡镇。 除险加固前水库带病运行,为安全起见每次蓄水水位仅达64.0m,工程实施后可蓄到64.5m,达到设计蓄水能力,比除险前增蓄250万m3,新增保证灌溉面积近万亩,年灌溉效益新增42万元达288万元;

同时提高了灌区灌溉保证率,使灌区水资源紧局面有所缓解。增加水产养殖面积0.35km2,年增加养殖效益3.0万元达33万元。 经过计算林东水库防洪保安年效益为517万元,工程实施后,水库与灌区每年增加321万元经济产值。同时还可提高下游104国道和京沪铁路的安全运行,维护社会稳定,促进国民经济加速发展,加快受益地区群众发家致富步伐。另外遇到大旱之年,还可通过底涵防水进入南沙河,维持南沙河水量水质,保持南沙河沿线的生态平衡和物种繁衍。 1.3 施工项目已完成及未完成项目情况 明光市林东水库除险加固工程本工程共分为泄洪、大坝加固及管护设施等3个单位工程,17个分部工程,110个单元工程,其中泄洪单位工程有6个分部45个单元,大坝单位工程有5个分部36个单元,管护设施单位工程有6个分部29个单元。

水利水电工程蓄水安全鉴定

水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法 安科中心 2004-8-9 11:22:27 国家安科中心阅读数:227 第一章总则 第一条为加强水利水电建设工程的安全管理,提高工程蓄水验收工作质量,保障工程及上下游人民生命财产的安全,根据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和《水利水电建设工程验收规程》,制定本办法。 第二条本办法适用于库容1亿立方米以上的大型(包括新建、续建、改建、加固、修复等)水利水电建设工程。中型水利水电建设工程可参照执行。 第三条水库蓄水验收前必须进行蓄水安全鉴定。蓄水安全鉴定是大型水利水电建设工程蓄水验收的必要依据,未经蓄水安全鉴定不得进行蓄水验收。 第四条蔷水安全鉴定,由项目法人负责组织实施。设计、施工、监理、运行、设备制造等单位负责提供资料,并有义务协助鉴定单位开展工作。 第五条水利部负责监督和指导全国水利水电建设工程蔷水安全鉴定工作。各级水行政主管部门按照工程竣工验收的分级管理权限负责监督和指导蓄水安全鉴定工作。 第六条已竣工投入运行的水利水电工程,其安全鉴定工作遵照《水库大坝安全鉴定办法》(水利部水管[1995]86号)执行。 第二章一般规定 第七条蓄水安全鉴定的依据是有关法律、法规和技术标准,批准的初步设计报告、专题报告,设计变更及修改文件,监理签发的技术文件及说明,合同规定的质量和安全标准等。 第八条进行蓄水安全鉴定时,鉴定范围内的工程形象面貌应基本达到《水利水电建设工程验收规程》规定的蓄水验收条件,安全鉴定使用的资料已准备齐全。 第九条蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点,包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。 第十条蓄水安全鉴定工作的重点是检查工程施工过程中是否存在影响工程安全的因素,以及工程建设期发现的影响工程安全的问题是否得到妥善解决,并提出工程安全评价意见;对不符合有关技术标准、设计文件并涉及工程安全的,分析其对工程安全的影响程度,并作出评价意见;对虽符合有关技术标准、设计文件,但专家认为构成工程安全运行隐患的,也应对其进行分桥和作出评价。 第十一条蓄水安全鉴定内容: 1.检查工程形象面貌是否符合蓄水要求。

五星级评定性复核汇报材料

五星级饭店评定性复核检查 汇报材料 尊敬的各位领导、各位专家: 你们好! 首先我谨代表酒店全体员工对各位领导、各位专家莅临我店指导工作表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢! 酒店于***年**月被评定为我市首家五星级饭店,回首创星之路历历在目,期间得到了国家、省、市旅游局各位领导、星评专家们毫无保留的指导和帮助,全体员工众志成城克服了很多困难,取得了一定成绩,在这三年之中,酒店本着重品质、创绩效,塑品牌,有序实施硬件维保和改造,持续维护和保持五星级标准。今天,有幸迎来了各位领导和专家对我店的五星级评定性复核检查,下面,我就酒店的基本情况和五星级标准的保持工作,向你们汇报如下: 一、酒店概况 酒店位于空气清新、环境优美的风景区,总占地300亩,现有营业区占地150亩。酒店周围三国遗址众多,与科技馆毗邻脚下,具有浓烈的蜀汉文化和现代科技氛围。随着城市的发展,我店现已处于市中心位置,加之省级风景区的环境优势,古有刘备入蜀富哉之乐,今有“鸟栖良木、人思富乐”,酒店地理位置的优势和独特的周边环境已成为酒店的重要竞争力之一。酒店距绵阳南郊机场30分钟车程,距市中心20分钟车程。 酒店开业于***年*月*日,是**市首家三星级饭店,***年**月评定为四星级饭店,***年**月酒店歇业改建,***年*月*日改建后 ******(集团)有限公司控股、*********集团有限责任公司参股的*****酒店投入运营,****年*月**日酒店被评定为首家五星级饭店。酒店现共设15个部门,分别是营销部、前厅部、餐饮部、客房部、财务部、工程部、安全部、总务部、综合部、采购部、人力资部等。

酒店在我市发展和对外交往中也扮演着重要的角色,作为我市重要的接待基地,开业至今已成功多次接待了党和国家主要领导人。作为服务行业的工作者我们很骄傲。 二、硬件建设强调整体性,舒适性,注重维护保养。 ***年*月*日酒店完成升星改建重新投运,酒店改建工程总投资***亿元。近年来酒店又结合新星标要求和经营管理实际,陆续投资贰千余万元,进行改造和升级完善:残疾人客房、网球场、标识系统、康乐中心、餐厅、监控系统、员工宿舍等等。在改造中我们始终重视三大核心区域,强化公共区域对客的方便性,努力体现三性原则,突出细节、彰显豪华,高度重视必备项的严肃性和不可缺失性。 酒店建筑依山势而建,总建筑面积*****平方米,主楼高6层,主楼后方分别有12幢风格各异的独立别墅。下面,简单介绍一下酒店设备设施现状: 1、三大核心区域 前厅区域:大堂总建筑面积764平方米,前厅公共面积(除去各营业区)516平方米,地面、墙面采用了优质天然大理石材料;天花采用了高档金箔;新文行公司为我酒店设计定制了高档天然云石吊灯;酒店聘请香港设计师设计了与酒店地域文化呼应的中心艺术品“乐”:该艺术品放置于大厅总台高处,被赋予其欢迎宾客的含义,其五层结构如同一段五线谱,一个个古老而朴实的文字就是在五线谱上跳动的音符,高奏着一首富乐山九洲国际酒店独有的迎宾曲;店内建筑和装饰元素如地毯、家具、浮雕等也处处体现了蜀汉风格的文化元素;大堂采用了全通透落地玻璃,充分将周边外环境作为大堂的延伸,入座大堂犹如置身书中桃园,可看锦鲤戏水,可观竹舞千竿;贵保室设于大堂与客房连接处,有三种规格不同的保管箱,共计45个;商务中心提供周到的商务及委托代办服务。 客房区域:酒店共有客房***间,床位数***个。其中单(标)间

2021年水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法(全文)

水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法(全文) 下面是为您精心的有关水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法全文内容,仅供大家参考。 第一条为加强水利水电建设工程的安全管理,提高工程蓄水验收工作质量,保障工程及上下游人民生命财产的安全,根据《中华人民 ___防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和《水利水电建设工程验收规程》,制定本办法。 第二条本办法适用于库容1亿立方米以上的大型(包括新建、续建、改建、加固、修复等)水利水电建设工程。中型水利水电建设工程可参照执行。 第三条水库蓄水验收前必须进行蓄水安全鉴定。蓄水安全鉴定是大型水利水电建设工程蓄水验收的必要依据,未经蓄水安全鉴定不得进行蓄水验收。 第四条蔷水安全鉴定,由项目法人负责组织实施。设计、施工、监理、运行、设备制造等单位负责提供资料,并有义务协助鉴定单位开展工作。

第五条水利部负责监督和指导全国水利水电建设工程蔷水安 全鉴定工作。各级水行政主管部门按照工程竣工验收的分级管理权限负责监督和指导蓄水安全鉴定工作。 第六条已竣工投入运行的水利水电工程,其安全鉴定工作遵照《水库大坝安全鉴定办法》(水利部水管[1995]86号)执行。 第七条蓄水安全鉴定的依据是有关法律、法规和技术标准,批准的初步设计报告、专题报告,设计变更及修改文件,监理签发的技术文件及说明,合同规定的质量和安全标准等。 第八条进行蓄水安全鉴定时,鉴定范围内的工程形象面貌应基本达到《水利水电建设工程验收规程》规定的蓄水验收条件,安全鉴定使用的资料已准备齐全。 第九条蓄水安全鉴定的范围是以大坝为重点,包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物的进水口工程、涉及工程安全的库岸边坡及下游消能防护工程等与蓄水安全有关的工程项目。 第十条蓄水安全鉴定工作的重点是检查工程施工过程中是否 存在影响工程安全的因素,以及工程建设期发现 ___工程安全的问题是否得到妥善解决,并提出工程安全评价意见;对不符合有关技术标

安全生产综合评价汇报材料

兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 安全生产技术综合评价汇报材料 (2015年8月19日) 尊敬的各位领导,各位专家: 今天,各位领导、各位专家莅临东滩煤矿开展安全生产技术综合评价工作,这是对我们的极大关心和支持。在此,我代表矿党政及全矿干部职工,对各位领导、各位专家的到来表示热烈欢迎和衷心感谢!现就我矿安全生产技术综合评价工作情况汇报如下: 一、矿井基本情况 兖州煤业股份有限公司东滩煤矿位于山东省邹城市境内,经济类型为股份有限公司,隶属于兖州煤业股份有限公司,井田地处邹城、兖州、曲阜三市接壤地区,行政区划属邹城市中心店管辖。矿井于1979年12月开工建设,1989年12月23日正式投产,原设计生产能力400万吨/年,2006年核定矿井生产能力750万吨/年,2014年原煤产量744.6712万吨。井田位于兖州煤田东部,南北长约12.5km,东西宽约4.8km,面积59.9606km2,开采深度+49.85~-1350m。可采煤层有2、3上、3、3下、3下1、3下2、6、15上、16上、17、18上2煤层共11层,平均总厚度13.57m,现开采2煤、3煤、3上煤、3下煤、3下1煤、3下2煤。 3(3上)煤层采用综采放顶煤一次采全高的回采工艺,2、3下煤层厚度小,采用普通综合机械化采煤工艺。3煤层以走向长壁、

区内后退、顶板垮落法管理为主的采煤方法。 二、组织机构、人员配备及制度建设 (一)组织机构设置 目前共有45个机构。科室17个,其中安全生产专业科室7个,生产技术科、机电环保科、通防科、地质测量科、调度室、综机服务中心、安监处;其他科室10个,综合办公室、党委工作科、纪委(监察科)、工会(群众工作科)、组织科(人力资源科)、财务科、经营管理科、内部市场办公室、计划科、压煤搬迁办公室;采掘区队7个,综采一区、综采二区、综掘一区、综掘二区、掘进一区、掘进二区、巷修工区;井下辅助区队8个,生产准备工区、运搬工区、皮带工区、机电安装工区、通防工区(救护队)、信息中心、运转工区、供电工区;地面生产单位6个,选煤厂、修缮中心、生产服务中心、机修厂、水电暖中心、煤质发运科;后勤服务部门7个,后勤服务中心、物业管理中心、离退休职工管理中心、武装保卫科、职工培训中心、职工医院、事业发展中心。 (二)人员配备情况 在册员工8238人,共有安全生产管理人员615人(含外派五轮山人员),其中矿领导11人,中层管理人员198人,业务主管31人,一般管理人员369人,井下生产人员3461人。 (三)制度建设情况 矿井于2014年6月底完成机构人员调整,2014年9月根据

平原水库蓄水安全鉴定施工自检报告 (可编辑版本)12-99

平原水库蓄水安全鉴定施工自检报告(可编辑 版本)12-99 平原水库除险加固工程施工自检报告 XXX县平原水库水库除险加固工程蓄水安全鉴定施工自检报告审定:核定:编写:工程有限公司目录 1、工程概况3 2、工程招投标…………………………………………………………、3 2、1投标过程 (3) 2、2编制原则 (4) 3、施工总布置、总进度计划及主要完成工程量4 3、1施工总布置4 3、2施工进度 (5) 3、3完成主要工程量 (5) 4、主要施工方法7 4、1大坝填筑施工7

4、2料场复查及碾压实验、8 4、3 阻滑墙的施工8 4、4坝顶防浪墙施工9 X大坝上游砼护坡工程施工10312坝后排水体施工13 4、7溢洪道施工16 5、施工质量管理17 5、1质量体系组织机构及质量职责17 5、2质量保证措施19 5、3质量事故等级及处理办法20 5、4技术培训21 5、5施工过程质量控制21 5、6原材料、中间产品、检测试验24 5、7过程控制39 5、8工程质量等级评定406 文明施工与安全生产43 6、1文明施工43 6、2安全生产……、437 价款结算与财务管理44 7、1价款结算44 7、2财务管理44 8、附件 (44) 8、1施工管理组织机构(图一)X 8、2质量保证机构(图二)312

8、3安全机构(图三)47 8、4工程施工管理大事记481 工程概况平原水库位于XX县XX县平原牧场场部西侧,地理位置为:东经X°X′15′′,北纬X°20′40′′之间,北部及西南部是X山、X山、X山等山地及流域中部X谷地,南部是荒漠平原区。 平原水库位于XXX县县城东约XKm,“312”国道从水库西侧通过,地理坐标为东经X°X′,北纬312°53′。水库位于平原牧场西南角,通过拦蓄X山南坡冲积区下降泉水为主,并由X山南坡X、X两条防渗渠调水补充。是一座以牧业饲草料地灌溉、牧业人畜饮水为主,兼顾养鱼、旅游等综合利用的平原水库。 平原水库总库容X,规模为小⑴型水库,工程等别为IV等,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级,水库大坝为均质土坝,最大坝高1 1、0M,坝顶宽度5m,最大坝底宽55m,坝顶高程125 1、12M,防浪墙顶高程125 2、12M,正常蓄水位124 9、7m,水库设计洪水标准重现期50年一遇,校核洪水标准重现期100年一遇。 平原水库大坝为均质土坝,主要工作内容包括施工导流、清基、原坝削坡开挖与坝体填筑、砼护坡浇筑、防浪墙浇筑及泄洪建筑物施工等组成。 大坝:水库大坝全长1668M,最大坝高1

相关文档