文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丙二醇管道专项施工方案(正式版)

丙二醇管道专项施工方案(正式版)

丙二醇管道专项施工方案(正式版)
丙二醇管道专项施工方案(正式版)

~太古冷链物流南京项目地坪加热系统施工方案

编制人:

审核人::

审批人::

编制日期:年月日

中建三局集团有限公司

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、工艺流程 (3)

1、地暖系统的构造 (3)

2、工艺流程 (3)

四、施工准备 (4)

1、技术及现场准备 (4)

2、材料准备 (4)

3、劳动力准备 (4)

4、机具准备 (5)

五、施工进度计划 (5)

1、丙二醇管道施工工艺流程 (5)

2、南京地区往年气象资料 (6)

3、丙二醇管道施工进度计划 (7)

六、主要施工工艺及方法 (7)

1、底板钢筋绑扎 (7)

2、集分水器安装 (7)

3、管道敷设 (8)

4、第一次试压 (9)

5、填充层浇筑 (9)

6、第二次试压 (10)

7、丙二醇管道系统保温 (10)

8、系统调试及试运行 (10)

9、成品保护 (10)

七、质量标准 (11)

1、主控项目 (11)

2、一般项目 (11)

3、验收标准 (11)

八、质量保证措施 (11)

九、现场安全文明施工管理措施 (12)

一、工程概况

太古冷链物流南京项目位于南京经济技术开发区,项目为80000托板以上低温立体冷库,包括低温冷库及综合配套设施,冷库为单层钢结构仓库。征地面积约76018平方米,总建筑面积约50079平方米,总占地面积约41570平方米;建筑密度约54.7%;容积率约为1.1;绿化率约为20.98%;库房运营温度12度至零下25度;装货/卸货平台约45个;其他配套设施包括:制冷机房及其他机电配套设施,办公及行政区。本工程中的丙二醇地坪加热系统主要用于冷库地坪加热,防止因冷库低温导致地坪冻鼓对其他结构产生影响。

二、编制依据

1、太古冷链物流南京项目暖通空调工程施工图纸

2、施工现场条件

3、公司类似工程的经验

4、《冷库设计规范》GB50072-2010

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

6、《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004

7、《低温地板辐射采暖应用技术规程》DB62/25-3010-2002

8、《管道与设备绝热—保冷》08R418-2

三、工艺流程

1、地暖系统的构造

地暖系统构造包括:回填土层、混凝土填充层、加热盘管、保温层、

面层,具体详见构造图:

2、工艺流程

底板底层钢筋绑扎→敷设加热管→第一次试压→底板面层钢

筋绑扎→带压浇筑填充层→第二次试压→丙二醇管道系统保

温→调压与试运行

四、施工准备

1、技术及现场准备

1.1、地坪加热系统施工前,设计图纸已会审、施工工艺标准等文件齐全。

1.2、地坪加热系统施工时,厂区内其它专业工序停止作业,确保地暖材料的成品保护。

1.3、施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等。

1.4、施工现场有水、电供应,有专用的材料存放地。

1.5、所有后期装修所需的地面孔洞应在地暖管敷设之前打好,避免以后的任何钻孔作业。

1.6、组织作业班组,进行详细的施工技术交底会,做好样板施工计划。

2、材料准备

所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合有关国家现行标准的规定。

2.1、加热管采用高密度聚乙烯管HDPE-De32,承压不小于 1.1MPa,壁厚3mm,断裂伸长度不小于500%,品牌伟星或经业主/项目管理公司认可的同等质量的厂家。

2.2、管道保温材料采用闭孔橡塑泡沫,难燃B1级,导热系数为0.034w/(m.℃)。

2.3、填充层:商品混凝土。

2.4、其他辅助材料。

3、劳动力准备

合理组织劳动力,要求有本专项工程施工经验2-3年的工人方可进行施工,确保工程的质量。由于A、B库分别施工,丙二醇管道施工时约需12个工人。

4、机具准备

4.1、机具:混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、台钻、手电钻、冲击钻、手动试压泵等。

4.2、工具:锯条、手锤、活扳手、套丝板、手动试压泵、气焊工具、刮刀等。

4.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。

五、施工进度计划

1、丙二醇管道施工工艺流程

1.1、底板底层钢筋绑扎

1.2、丙二醇管道敷设

1.3、冷库基础底板施工(含底板面层钢筋绑扎及底板混凝土浇筑)

2、南京地区往年气象资料

2.1、南京地区往年10月份平均气温曲线图

2.2、南京地区往年11月份平均气温曲线图

2.3、南京地区往年12月份平均气温曲线图

3、丙二醇管道施工进度计划

该计划主要依据丙二醇管道施工工艺流程并结合土建施工进度计划及南京

地区往年气象资料编制,具体施工进度计划如下表所示:

序号任务名称工期开始时间完成时间所需工人数备注

1 冷库A底板底层钢筋绑扎5天2014.11.20 2014.11.24 30个

2 冷库A丙二醇管道敷设7天2014.11.25 2014.12.1 12个

3 冷库A1基础底板施工7天2014.12.2 2014.12.8 40个

4 冷库A2基础底板施工7天2014.12.

5 2014.12.11 40个

5 冷库A3基础底板施工7天2014.12.8 2014.12.14 40个

6 冷库B底板底层钢筋绑扎5天2014.12.8 2014.12.12 30个

7 冷库B丙二醇管道敷设7天2014.12.13 2014.12.19 12个

8 冷库B1基础底板施工7天2014.12.20 2014.12.26 40个

9 冷库B2基础底板施工7天2014.12.23 2014.12.29 40个

10 冷库B3基础底板施工7天2014.12.26 2015.1.1 40个

六、主要施工工艺及方法

1、底板钢筋绑扎

1.1、底板钢筋绑扎,应由专业队伍完成,需符合图纸和规范要求。

1.2、由于底板钢筋绑扎与丙二醇管道敷设存在交叉作业,底板面层钢筋绑

扎时严格禁止穿硬底鞋在底板底部钢筋上面行走或搬运、堆放材料及设备,绝

对禁止踩踏已经敷设好的丙二醇管道。

2、集分水器安装

2.1、选好安装位置用膨胀螺丝固定好支架。

2.2、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜

将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,允许偏差为±10mm;

集水器中心距地面应大于300mm。

2.3、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应

在每批数量中抽查10%,且不得少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口

及旁通管上的阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。

2.4、阀门的强度试验压力应为工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为工作压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。

3、管道敷设

3.1、加热盘管与集分水器应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接方式连接。

3.2、加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰地面150~200mm。

3.3、冷库区域的加热盘管按设计图纸的要求,进行放线并配管,加热管的布置间距为1m-1.2m,采用旋转形布管方式。

3.4、加热管道敷设前,对加热盘管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热盘管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。同一通路的加热管应保持水平,加热管之间无接头。

3.5、加热盘管应采用U型卡带和U型卡钉固定在底板钢筋上,如下图所示。

3.6、固定加热盘管,管道系统应扣紧以较其水平和竖直保持不变,管道垂直位移不应大于5mm,管间距的安装误差不应大于±15mm,加热盘管直管段部分固定的间距为500mm~700mm,弯曲管段部分固定点间距200mm~300mm,且大于90°的弯曲管段的两端、中点均应固定。

3.7、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当发生管线交叉碰撞时,后敷设的管道应走在最先敷设的管道上方,形成“拱桥”,交叉点前后左右管道需进行固定。

3.8、加热盘管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。加热盘管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热盘管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。

4、第一次试压

4.1、水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。

4.2、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa

4.3、水压试验应在浇筑砼填充层前进行,水压试验以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。

4.4、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。

4.5、冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。考虑到B库丙二醇管道敷设时,施工环境较低,可用食盐水代替自来水作水压试验。

4.6、水压试验应按下列步骤进行:

4.6.1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

4.6.2、充满水后,进行水密性检查。

4.6.3、采用试压泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。增压过程中观察接口,发现渗漏立即停止,将压力降至零,把接口处理后再增压。

4.6.4、升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。

5、填充层浇筑

5.1、填充层采用商品混凝土,厚度为300mm,配合比为C30。砼必须在加热盘管处于有压状态下,才可充填。

5.2、填充砼时,不应迫使管子移动,避免砂浆进入绝热层及边界保温带的

接缝处,手工铺平压实砼,混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。

5.3、混凝土填充层施工过程中,加热盘管中内的水压不低于0.6 Mpa,养护过程中,系统压力不低于0.4 Mpa,砼养护周期后方可泄压。

5.4、在浇筑底板混凝土时,后浇带部位的丙二醇管道区域设置隔离带保护。

6、第二次试压

第二次试压在混凝土填充层养护期达到设计要求及规范要求且系统泄压后进行,试压方法参照第一次试压。

7、丙二醇管道系统保温

所有非埋地部分的丙二醇管道系统均需进行保温,丙二醇管道系统保温应在二次试压之后进行,保温材料采用闭孔橡塑泡沫,管径小于DN32的保温层厚度为25mm,DN32以上的保温层厚度为30mm,管道保温具体做法参见标注图集《管道与设备绝热—保冷》08R418-2。

8、系统调试及试运行

地坪加热系统调试应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前由施工单位配合建设单位进行。运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。

9、成品保护

9.1、施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。

9.2、丙二醇管道敷设过程中安排专人对相应区域采取隔离保护措施并全程跟踪监测,需进入进行其他作业时,用马镫架设模板,以防人踩车碾造成损坏。

9.3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

9.4、混凝土浇筑前用红外线标示丙二醇管道位置,振捣路线注意避让,过程中安排专人跟班保护,并随时监控管内压力变化,一旦降压,立即停止浇筑

作业,检查是否有破损。若发现管道有破损,整个回路需全部拆除并及时清理好沿线已浇注的混凝土填充层,按照前述施工流程重新敷设管道。

七、质量标准

1、主控项目

1.1、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

1.2、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

1.3、加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:

1.3.1、塑料管:不应小于管道外径的8倍。

1.3.2、复合管:不应小于管道外径的5倍。

2、一般项目

2.1、分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。

2.2、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。

2.3、填充层强度标号应符合设计要求。

3、验收标准

检验批质量验收、分项工程质量验收应参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002执行。

八、质量保证措施

8.1、加强班组质量意识管理,针对工程特点选派工作责任心强、技艺精湛的技术人员担任。

8.2、严格实行过程控制制度,预控措施一定到位。

8.3、认真做好各项施工准备,认真熟悉图纸对施工班组进行技术交底并填写技术交底记录。

8.4、进场的设备、材料及仪表,均应有出厂合格证或质量证明书等文件并及时向监理甲方报验,杜绝假冒伪劣产品,不合格的产品、材料不得入库及用于工程中。

8.5、在施工中严格执行现行施工及验收规范,对工程质量实行“三检”制,即“自检、互检、交接检”相结合。

8.6、重点做好隐藏工程的质量检查,不留隐患。

8.7、加热盘管敷设前对现场土建、钢结构专业施工人员做好交底,并充分协调好各专业的施工工序,加热盘管敷设时应尽量避免交叉作业,当出现钢结构、土建专业与加热盘管同步作业时,相关专业人员应充分考虑加热盘管的布置线路,避免损坏已敷设好的管道。

九、现场安全文明施工管理措施

9.1、由项目经理组织分别在场容场貌、料具管理、环境控制、综合治理、消防管理等方面采取“标准明确,责任到人”的管理目标责任制,将文明施工落到实处;

9.2、厂区内用电设备应有专人管理,防止触电,施工现场堆放的成品、材料要整齐;

9.3、对作业环境设置必要的栅架和安全警示标志,对工序实行挂牌标识法;

9.4、施工现场经常清理,做到工完场清;

9.5、库内物品存放应按不同规格不同材质,分别码放整齐,并保持库内外整洁;

9.6、认真遵守施工现场各项规定,文明施工,把施工给周围带来的不利影响降到最低点。

管道明开挖施工方案(DOC)

某污水处理厂的配套污水收集管网工程 支管施工工程 13基础一班 李洁怡 130401116

目录 第一节工程概况 (1) 第二节工程自然条件和施工场地条件 (1) 一、场地地质概况 (1) 二、施工场地条件 (1) 第三节工艺流程 (2) 一、探管及地下管线保护措施 (2) 二、测量放线 (3) 三、管道沟槽开挖 (3) 四、止水、导水和排水施工措施 (4) 五、管道安装 (5) 六、安管的质量标准 (10) 七、沟槽回填施工 (11) 第四节安全保证措施 (14) 一、应急准备 (14) 二、培训和演练 (14) 三、应急物资的准备、维护、保养 (14) 四、预防措施 (15) 五、应急响应 (16)

第一节工程概况 本工程为某污水处理厂的配套污水收集管网工程,支管施工工程,位于某镇东宝路、乐盛南街上,工程量主要集中在乐盛南街、北街,该支管收集的污水统一流到东宝南路主干管。其工程内容包括:D400HDPE管开挖铺设610m,环钢度:8kn/m2;D300HDPE管开挖铺设310m,环钢度:8kn/m2;溢流井27座。 第二节工程自然条件和施工场地条件 一、场地地质概况 (—)、地形地貌 勘察场地所处地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现在的乡村市政道路。 本工程经过的地段地貌单元属三角洲平原。场地原为河边滩涂地、农业用地、坡地等,经堆填、建设成为现状的农村砼路面道路。 本工程地质资料不详,现正抓紧钻探,根据经验,依地层埋藏深度自上而下分别叙述如下: 1、素填土:深度约为2.5米。灰黄-褐黄色,松散,欠压实。 2、淤泥质土夹粉砂:土层厚度约为5米。灰黑色,饱和,流塑,夹松散状粉砂,细砂分布不均匀,局部密集。 本工程施工管段原地面标高约为 1.8-2m,流水位标高约为-0.003~-0.20米,开挖深度平均在2.5-3.0m内,HDPE管管道埋管断面基本上处在素填土层上,局部埋管位置处于淤泥质土夹粉砂层,对施工不会造成影响。 施工现场地下水丰富,而且地下水位比较高,主要是潜水型地下水。自然水位埋藏深度为0.59~1.20米。 二、施工场地条件 (一)、环境情况 本工程的管线是沿已建好的砼路面道路施工,施工场地范围虽然

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。 本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才

管道支架制作与安装专项施工方案

国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程 管线支架 制作与安装方案 编制人: 审核人: 批准人: 华丰消防工程有限公司 二0一九年九月

目录 一、工程简介.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编写依据 (3) 三、施工技术 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 技术要点 (4) 3.2.1管道支架制作 (5) 3.2.2焊接和焊接验收 (9) 3.2.3刷漆施工 (10) 3.2.4安全管理规定 (13) 3.2.5环境管理规定 (14)

一、工程简介: 1、工程名称:国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程。 2、工程地点:重庆市渝北区青枫北路20号。 3、计划工期:45日历天。 4、质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 5、工程规模及项目概况: 1)室内消防水池及消防水泵房的消防给排水系统:消防水池有效容积为390m3,新建消防水池容积576 m3;更换消防水泵6台;消防水池更换照明设施,水泵房天地墙重新装修250平方米等。 2)屋顶消防水箱的消防给排水系统:更换屋顶水箱18m3和屋顶稳压设施设备等。 3)凤凰座D座的室外消火栓管网系统:重新安装室外消防管网520米。负一层至九层管道井消防立管锈蚀严重,将消防立管加固加套管和支架,并补刷油漆等。 二、编写依据 a)施工图纸以及施工图纸说明 b)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 c)《钢结构焊接规范》GB50661-2011

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

开挖管道施工方案雨污水

开挖管道施工方案雨污 水 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

溪北洋新区溪北洋大道工程 工 程 开 挖 管 管 施 施 工 工 方 方 案 案 2016年2月29日

目录 一、编制依据 二、工程排水设计概况 三、设计要点 四、管道开挖设计施工图及现场自然地貌分析和处理方法 五、管道开挖现场施工布置,设计材料要求及做法 六、机械设备配置数量表 七、技术工种及劳动力计划表 八、管道施工工艺流程

溪北洋新区溪北洋大道工程 开挖管施工方案 一、编制依据 1、规范标准 (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006(2014年版)); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城市工程管线综合规范》(GB50289-98); (4)、《给排水工程管道结构设计规范》(GB50069-2002); (5)、《室外给水排水和燃气动力工程抗震设计规范》(GB50204-2002); (6)、国家标准图集《市政排水管道工程附属设施》(《06MS201》); (7)、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11863-2009); (8)、《福建省城市道路雨水排水设计标准》(DBJ/T); (9)、《福安市溪北洋市政组织工程专项规划--污水工程、雨水工程》;二〇一二年四月; (10)、《福建省福安市溪北洋片区防洪排涝规划》;二〇一二年四月; (11)、路桥专业提供的道路平、纵断面图; (12)、现行的其它有关技术规程、设计规范。 2、其它资料 (1)、周边已建、已设计道路和排水规程施工图文件; (2)、1:1000地形图及路网规划图; (3)、道路专业提供条件图。 二、工程排水设计概况

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

管道施工方案

6.1管道沟槽土方开挖 沟槽土方开挖时,测量人员进行跟踪测量,防止超挖或偏移。用挖掘机开挖沟槽土方,人工辅助开挖,槽边不可现场堆土时用自卸货车外运至弃土场或拌和场。沟槽开挖时应注意以下事项: 6.1.1沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,便于夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度b应按下式计算确定。 b≥D1+2b1+2b2 式中 b ——沟槽的最小宽度(mm); D1——管外径(mm); b1——管外壁到沟槽壁的最小距离(mm) b2——沟槽开挖上口放坡宽度(mm) 6.1.2管外壁到沟槽壁的最小距离宜按下表确定。 管公称直径DN(mm)管外壁到沟槽壁的最小距离 b1(mm) DN≤300150 500

6.1.7设计管道下如有淤泥,可根据淤泥深度不同采用块石灌浆基础(淤泥深度大于30cm)或块石基础(淤泥深度0-30cm),两侧各放宽20cm块石基础或块石灌浆根据深度采用1∶1放坡。 6.1.8为保证沟槽开挖的稳定性和安全性,拟根据沟槽土质情况采取放坡或在沟槽壁设置支撑或护板,因目前无地质勘探报告,待了解地质情况后再确定具体方案。 6.1.9当沟底遇到地下水时,应采取排降水措施。排降水方法根据现场地质和水位情况决定。 6.2污水管道 6.2.1砂石垫层基础铺设 1、开槽后,对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目,分别进行验收,合格后方可进行管道基础铺设。 2、管道基础采用砂石垫层基础。对一般的土质(地基承载力特征值fak ≥80Kpa),基底垫层为中粗砂厚度为100mm。当地基土质较差(地基承载力特征值55≤fak<80 Kpa)或槽底处在地下水位以下时,垫层采用100mm 厚,颗粒尺寸为5mm~40mm碎石,其上再铺设50cm厚的粗砂。对于软土基础(地基承载力特征值fak<55 Kpa)或因施工原因造成地基原装土被挠动而影响地基承载力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定地基承载力后,再铺设中粗砂基础层。 3、基础垫层应夯实紧密表面平整,其密实度不得小于90%。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便接口操作。 4、砂垫层应做到密实平整,砂石垫层底层的碎石及上面的砂层厚度,应符合设计要求,石子不得露出砂层与管皮直接接触。 5、砂基础及管底两侧腋角,必须与管底部位紧密接触。

供水管道工程专项安全施工方案教程文件

供水管道工程专项安全施工方案 管沟作业是管道建设项目安全管理重要风险之一,为了规范管沟作业施工管理,确保管沟施工作业安全,防止事故发生,项目部特制定本方案。并完成以下安全管理工作: (1)明确安全管理工作目标; (2)建立健全各级安全管理组织机构,明确各级HSE管理人员的管理职责,明确HSE监督员职责; (3)每道工序施工前进行危害识别和风险评估,并进行安全交底; (4)制定班前安全讲话、工作交接班、设备维修检查、爆破物资管理、临时用电、安全监督检查等相关安全管理制度; (5)根据施工作业程序制定相应的安全技术措施; (6)对所有施工作业人员进行安全培训和安全教育,使每名员工能够熟悉和遵守本工种的安全、环保规定。 项目部现场成立应急领导小组,处理施工中各种紧急情况。日常组织开展应急模拟演练,保证应急设施配备齐全和安全性能良好。按照国家规定加强对民爆器材的管理。火工器材的领取、运输、使用、退库实行追踪卡制度,整个过程由当班安全员负责。 施工时,施工人员正确穿戴和使用防护服、安全帽、护目镜和工作鞋等劳保用品。 施工时严格限制在施工便道及施工作业带的占地宽度内,对于进出作业带的道路,应尽量利用现有的道路,当需要新开辟道路时,应在施工组织设计中有此项计划,报监理部门批准。施工时应对表层土、水源、风景自然保护区、文物古迹和化石资源、野生动物等进行保护。

应清理和妥善处理施工废弃物及生活垃圾。对施工中造成的土地、植被等原始地貌、地表的破坏,应按设计要求进行恢复。 开挖前对地质、水文、地下构筑物、空中线路、沿线构筑物以及光(电)缆和地下管道等进行详细调查,了解其规格、位置、埋深等基础参数。勘察有光缆的地段要进行人工开挖,施工开挖严禁对地下建(构)筑物造成破坏。在石方管沟施工前(主要是采用爆破施工)应提前制定施工方案并经监理审批后方可施工,施工中要落实各项安全措施并进行技术交底,防止对临近的地上、地下等建(构)筑物产生不利影响。 管沟土方开挖前,对施工人员必须进行三级安全教育,教育率达到100%。开挖过程中要有专人监视基坑、基槽周遍的情况变化,防止塌方伤人。 管沟开挖时严格按照设计和规范要求进行放坡,保证其坡比要求。如果管沟开挖时现场地质条件与设计图纸不符,需要改变管沟尺寸时,及时与设计联系并经设计同意后方可施工。管沟开挖的土方应分层开挖,按生熟土分开的规定进行堆放,防止垮塌对施工人员安全造成危害。特殊地段管沟由于地理条件制约而无法达到放坡要求的,在进行沟下作业时采取满足要求的安全防护技术措施(如沟壁支护、挡板、防护铁笼等)。在开挖过程中,如遇流沙、地下管道、电缆以及遇有不能辨别的物品时,立即停止作业,采取必要措施后方准施工。管道经过公路地段的施工安全尊照《公路边通车边施工安全方案》。管道跨越村道、临时便道、灌渠等地段时,设置高度≥1.20米的防护栏,夜间挂设红灯示警。对必须通行的村道、

管道安装专项施工方案

宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂) 管道安装专项施工方案 编制人: 项目技术负责人: 公司技术负责人: 编制单位:宇洋园林工程有限公司 编制日期:二0一七年十月 一、编制说明 1、本方案主要针对宜宾市中心城区水源迁建和供水保障抢险救灾工程(过江隧道竖井至一水厂)埋地管道安装及架空管道安装,根据施

工图和相应的验收规范、检验方法等编制。 3、编制依据及引用标准 (1)《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 (4)《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 (5)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 (6)《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014 (7)《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 二、施工准备 1、工程概况:本工程为K0.00至K3298管线,管线直径均为820mm,经过老宜飞路侧沿岷江江边下埋施工。 2、工程特点:施工现场地质复杂,管线下埋通过路段多为软弱地基及泥夹石路段,土方开挖需在斜坡及软弱地基、耕土上进行,并且施工期间处于冬季,工期紧,施工困难,需做好各方面的协调工作。 三、管道安装施工工艺 管道工程施工顺序:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总→竣工验收。 埋地管道施工流程:按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正→管口连接→部分覆土回填→试压前检查→

工艺管线管道施工方案

保证项目管道安装工程的施工质量和满足工程进度要求,特编制本方案。 本方案用以指导张家港孚宝仓储二期B 工程项目内CNF 承担的所有碳钢(CS )、不锈钢(SS )等材质管道的安装施工。 本方案适用于孚宝项目二期B 工程CNF 承担的所有管道安装工程的施工。 3、编制依据 本方案编制依据的施工技术规范和标准为: 1)、GB50235-2005 《 工业金属管道工程施工及验收规范》 2)、GB50236-2005 《 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 3)、GB50184-93 《 工业金属管道的检查及评定标准》 4)、GB3323-87 《 射线检查的方法及胶片分类》 5)、7042E-PP-K371-022 孚宝 项目现场质量控制文件(管道) 6)、7042E-QCP-K371-6300 孚宝 项目现场质量控制文件(焊接) 7)、7042E-000-STC-1390-00 孚宝 项目管道支架标准 8)、7042E-000-JSD-1300-01 孚宝 项目管道材料规范(设计规范) 9)、7042E-QCP-K371-1383 孚宝 项目弹簧支架现场质量控制文件 10)7042F-PP-K317-024 孚宝 项目现场管道检查和试验工作程序 11)SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 张家港孚宝仓储有限公司液体化工仓储二期B 工程坐落在张家港物流保税区东区内,总产值 约1.4亿元人民币,建设单位为张家港孚宝仓储有限公司,设计单位为浙江省天正设计工程有限公司,监理单位为上海金申工程建设监理有限公司。 本项目管道的材质为碳钢、不锈钢,管道口径规格较多,碳钢最小为φ21,最大为φ325;不锈钢最小为φ21,最大为φ273;主要安装区域为新老码头和12#、4#、3#罐区域内的设备、管道安装。 1、目的 2、适用范围 4、工程概况

(完整版)管沟开挖专项施工方案

管沟开挖专项施工方案 编制:张文鹏 审核:关义根 质量:古勇 安全:古春旭 批准:古春旭 施工单位:信阳路桥工程有限公司 2017年1月12日

一、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施 工任务划分,进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树 立良好的管道工人形象,从生活作风、社会道德,能够体现出当代建设者的精神风貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理 环境的特殊条件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 二、一般技术要求 1.一般情况下,管道在机动车路面以下大于70公分,非机动车道50公分,原则在水稳层铺设以前,对灰土层开挖管沟预埋电缆。 2.与各相交路口均设置管线和交通手井。地下电缆穿线拐弯处或者超过50米须设置手井。 三、施工顺序 管沟开挖的质量对管道的埋深质量影响较大,埋深达不到设计要求,将影响以后的安全运行。管沟开挖要依图进行,如遇见和图纸不符情况应及时上报监理,得到监理指令后方可进行开挖。 1、首先联系工区负责人,确定已完成灰土层的施工的交通路;工 区负责人同意进场后,方可进入现场进行下步程序。 2、放线:管位为中线,放出管沟边坡的边线,在保证管沟深度的

前提下,以保证不塌方为宜。 3、所用设备及材料:电镐、破碎机、切割机等。 4、管沟开挖 ⑴管沟开挖前,按规范和设计图及现场的土质情况确定管沟的 边坡比。 ⑵开挖时,质量检查员一定要始终进行监督检查,对不符合质 量要求的地方(如坡比、挖深等)及时整改,确保各项指标均达到规范和设计要求。 ⑵管沟挖出的土石方应运至基建方要求的位置,并加盖防护网。 ⑶遇见岩石或硬质土层时,沟底深度应超挖0.15m,以满足细 土回填的深度 ⑷遇见地下障碍物时,障碍物两侧3米应进行人工开挖。重要 设施要征得主管部门同意,并在其监督下进行。 五、施工技术措施 1、管道周围3m以内管沟的开挖:管沟开挖前应请地下设施主管 部门的人员到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的位置,在其管沟垂直方向挖出长槽的探测沟,探沟为2×1m,用铁锨挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是管道周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,将管道周围3m之内的管沟全部挖出 2、管道并行施工:当管道与原有管道并行施工时,先确定原有管 道的位置,在原有管道边线50㎝以外进行管沟开挖。管沟开

管道工程施工方案及施工方法

管道工程施工方案及施工方法 1、管沟开挖施工方案 1)、管沟开挖施工按路基土方施工顺序进行,并与路基配合施工。 2)、管沟采用机械开挖,人工辅助施工。 3)、机械开挖时,顺便将雨水进水井处的管沟挖出。 2、检查井及及雨水进水井施工方案 1)、检查井开挖:在已经挖好的管沟内,找到检查井的位置后。用人工将管沟扩挖并加深,直到满足检查井施工的要求,并留出施工工作面。 2)、由于雨水进水井较浅采用人工开挖。 3)、检查井及雨水进水井砌筑采用搅拌机拌制砂浆,人工砌筑。 3、管道安装施工方案 雨水管采用购置成品,汽车运输,吊车吊装就位,人工调直、调平并安设胶圈。 4、管沟回填施工方案 1)、管道两侧及管顶80cm范围内,采用机械回填,人工、平整打夯。 2)、其余采用机械分层回填,机械夯实,个别机械到不了的部位用人工夯实。 5、施工方法 5.1沟槽开挖 在路基填筑完成后,路面未施工前,及时进行雨水工程的施工。沟槽开挖程序:测量放线→分层开挖→找坡整平→留足预留土层→人工清挖。 管沟开挖前要将所有障碍物清理干净,放出开挖的边线。 开挖采用机械开挖为主,人工配合为辅的方式。沟槽深度预留15cm厚度暂不开挖,待基坑验

收后,采用人工整平,严禁超挖。 挖土应自上而下、水平分段分层进行,每层30cm左右,边挖边检查宽度及坡度,不够时及时修整,至设计标高后再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽及标高,要求坑底凹凸不超过1.5cm。 弃土应及时外排,在沟槽边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与沟槽边缘保持1m以上距离,以保证边坡稳定。 挖土期间沟槽边严禁进行大量堆载,地面堆载数量绝对不允许超过设计支护结构时采用的地面超载值。 管沟挖完后应进行验槽,作好记录。 管沟挖好后不能马上回填,因此必须采取一定的防护措施并派专人看护,以保证安全。 5.2检查井及雨水井砌筑 修整井底至设计标高后,首先进行3:7灰土垫层的施工。 严格按配比施工并拌合均匀,控制好水量,分两步回填,用小型机械或人工将垫层夯实,密实度达到95%以上。 3:7灰土垫层施工完毕后,立即进行混凝土底板的施工。用搅拌机拌合,用插入式振捣器振捣,平板振动器振动面层并找平。 混凝土早期强度达到后,砌井前先将砌筑部位清理干净,并放出中心线及边线,浇水湿润。 雨水检查井、进水井均采用砖砌,1:2水泥砂浆内外抹面。雨水检查井流槽采用与井墙一次砌筑成型。 砌筑时严格按照“三一”砌砖法施工。 砂将采用机械拌合,并严格计量以保证强度。 做好预留接口的工作,进水井预留雨水支管接口,检查井预留雨水支管、雨水管接口。

工艺管道施工方案完整版样本

工艺管道施工方案  ̄ 受控号: 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工工艺程序 (3) 四、施工准备 (4) 五、材料检 验 (4) 六、工艺管道施 工 (4) 七、防腐保温 (11) 八、质量保证措施 (13) 九、劳动力安排 (15) 十、安全管理 (15)

一、工程概况 本工程为濮阳永金化工年产20万吨乙二醇工艺管道工程项目, 具体为分馏区、主管廊区、中间罐区, 管道材质为不锈钢( 304) 、碳钢( Q235B、20#) 。工艺管道长度总计18840余米, 其中压力管道约6307米, 管道介质主要有甲醇、水蒸气、乙醇酸甲酯、乙醇、氮气、废水、草酸二甲酯及乙二醇等。该化工厂对于工艺管道要求较高, 因此必须合理的安排, 精心的组织, 确保工程顺利完成, 为保证施工质量, 特编此方案。 压力管道具体见下表1-1。

表1-2 焊接材料一览表 二、编制依据 2.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 -98 2.3 《工业金属管道焊接工程质量检验评定标准》GB50184-94 2.4 《石油化工施工安全技术规定》SH3505-99 2.5 《石油化工钢制阀门选用、检验及验收》

SH/T3064- 2.6 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH3501- 2.7 中国石油集团工程设计责任有限公司辽阳分公司设计的乙二醇工 艺管道图纸。 2.9 我公司有关工程施工、安全生产、质量管理、技术管理和文明施工等文件; 2.10 甲方要求安全生产、质量管理、技术管理和文明施工等文件; 三、施工工艺程序 四、施工准备 施工应具备的准备条件 4.1、各个设备管口方位核对无误, 阀门进出口的方位是否正确, 且尺寸、

管道沟槽开挖专项施工方案完整版

晋中城区热电联产集中供热2010年工程一标段沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新蒲建设集团有限公司 二0一0年四月二十八日

目录 一、工程概况: (3) 二、防汛防雨要求 (3) 三、沟槽的临时排水系统 (3) 四、沟槽施工 (4) 五、监护措施 (8) 六、地下管线和周围构筑物的保护 (8) 七、安全生产措施 (10) 八、文明施工措施 (12) 九、质量标准: (14)

一、工程概况: 本工程为晋中城区集中供热第一标段工程。本标段内最大挖深为3.55m。 本标段位于晋中城区锦纶南路至顺城街口再向东至东外环口,全长约8000余米。按照相关文件的要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防汛防雨要求 本工程全部施工期为 150 施工日历天,预计在5月份开工。施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1.工程项目部准备5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便 及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的 整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水 通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 3、井点降水的一般措施: a.井点设备运转正常后,保持连续抽水。出水排出降水范围 外。 b.井点正常运行时,发现水质浑浊,分析其原因并采取相应的措施。

管道专项施工方案(最新版本)

富民县西二环路(水电学院段)工程 管 道 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准 云南滇源建设有限公司 2013 年12 月10 日

、编制依据 1、国家有关设计规范、规定等; 2、设计图纸及测量成果和现场勘查; 3、市政排水管道工程及附属设施(国建建筑标准设计图集06MS201); 4、给水排水管道工程施工及验收规范( GB50268—2008); 5、建设单位提供的道路中心线、横断面图、各种管线路图。 二、工程概况 1、管材与接口 雨水管采用DN700I级钢筋砼承插管,DN800I级钢筋砼承插管,DN900I级钢筋砼承插管,DN1000I级钢筋砼平口管,DN1350H级钢筋砼平口管,DN150OI级钢筋砼平口管, DN1650H级钢筋砼平口管,雨水主管道位于道路中心线上两侧15.75米位置,主管线全长约2500米。污水排水管道管径采用DN600 DN80C G级、DN1000I级钢筋砼承插管,污水主管道位于道路中心线两侧19.75 米位置,污水主管线全长约3000米。本工程排水体制为雨污分流制,雨水管道自东向西沿道路两侧排入K2+200位置螳螂川河道中。污水也是 由东向西排向螳螂川规划泵站中。检查井采用钢筋混凝土现浇井,检查井内外壁均采用1:2防水水泥砂浆抹面,抹面厚2 cm。井盖采用重型防盗式球墨铸铁井盖和重型塑钢复合材料井盖两种。雨水口采用偏沟式单篦雨水口。 2、管道基础与填土 ⑴、排水管基础:雨水管基础采用120° C15砼基础、150° C15砼基础、180° C15 砼基础;污水管道基础采用120° C15砼基础、150° C15砼基础、180° C15砼基础。 ⑵、排水管道两侧至管顶50cm范围内,检查井四周及过路管两侧至路床回填均采用10%中粗砂或碎石回填,其他采用含石量大于40%的土夹石回填。管道两侧回填土必须同时进行,回填高差不应大于30cm,逐层夯实,密实度达到相关施工规范要求。 3、连接管设计 ⑴、雨水带有连接井的过路管管径为DN800基础采用120° C15砼基础。只连接雨水口的过路管管径为DN300管道采用U级钢筋砼承插管,基础为150° C15砼基础。接雨水口的过路管埋深不小于0.7米。除标注外用户连接管纵坡为0.3 %0 ⑵、污水用户连接管采用DN600I级钢筋砼承插管,基础采用150° C15砼基础。除标注 外用户连接管纵坡为0.3 %。 三、工期安排

管道安装专项方案

管道安装施工方案 一、施工测量 1、总体测量工作程序 测点交接→测点复测→建立施工导线网、布置水准控制点→测定各桩位→局部放样。 2、原测量控制网(点)的复测 开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点,按原测设的网型和等级,并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器:平面控制采用Ⅰ级全站仪;高程控制采用DS2水准仪。复测和计算成果符合精度要求后,报监理工程师认可,其点位才能使用。 3、控制系统的建立 针对本标工程的特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 (1)、平面控制系统 拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统,即方位角闭合差10n(n为测定系数,测距相对中误差≤1/30000),采用南方测绘全站仪。系统布设时,以甲方提供的控制点为导线起始方向,沿本标段外围布设一环形闭合导线,并联测甲方提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受施工道路交通的影响,并保护好定位桩。 (2)、高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为±12 √Lmm (L为环线的水准路线长度,单位为Km)],测

量仪器采用日本索佳B1型水准仪,由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 (3)、放线控制 本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面: ①道路红线的平面控制; ②管道中线、轴线的平面及高程控制。 4、主体工程测量 (1)、施工放线 本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面: ①检查井中心位置放线和伸缩缝设置位置放线; ②道路、管道中线测放: 测量放线时,先由坐标控制网,采用坐标法放出检查井设置位置,打设井位及伸缩缝控制木桩,然后再测设管道中线,并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中,需多次重复测放管道中线。 (2)、标高测量与控制 把管道的相对标高引测到水准基座上,然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道沟槽底,确定地下管道控制标高,如图所示。

相关文档